文档文本内容
二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
科科目目导导学学
科科目目导导学学
目目录录
0011自自我我介介绍绍
0022考考情情分分析析
0033学学习习方方法法
一一、、自自我我介介绍绍
1 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
二二、、考考情情分分析析
• 科目定位、题型分析
《建筑实务》是建造师考试的一门专专业业课课,也是建造师考试中最最重重要要(最最难难)的一门课程。
考考试试题题型型及及合合格格分分数数线线
科科目目名名称称 考考试试时时间间 题题型型 题题量量 满满分分 合合格格分分数数
单选 20×1'
建筑工程 原原则则上上
2.5小时 多选 10×2' 120分
管理与实务 7722分分
案案例例 44××2200''
2 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
• 考试特点
0011 记记忆忆要要求求高高:简答题占比高,背不住,就写不出
0022 难难度度有有所所提提升升:今年教材变更引用较多原一建考点
0033 考考试试时时间间压压缩缩:新考纲考试时间由原3h压缩为2.5h
0044 但是,二建毕竟只是二建,是是一一建建考考试试的的预预热热而已!
每年考试依然高分不断!一建才是你的终极目标
• 教材框架
第第11篇篇::关关注注房房子子用用什什么么材材料料盖盖、、怎怎么么盖盖
篇篇 章章 节节 考考题题分分析析
建筑设计构造要求 建筑结构设计与构造
第第11章章 建筑工程设计与构造要求 选选择择题题
要求
第第22章章 主要建筑工程材料性能与应 结构工程材料
选选择择题题
第1篇
用 建筑装饰装修和防水、保温材料
建筑工
选选择择题题++案案例例
程技术
题题
测量→地基基础→主体结构→防水保温
第第33章章 建筑工程施工技术
→装饰装修
关联第4、5、
9章
第第22篇篇::关关注注的的是是房房屋屋施施工工建建造造的的依依据据是是什什么么
篇篇 章章 节节 考考题题分分析析
案案例例题题为主
建筑工程施工相关法规
第2篇 第第44章章 相关法规
关联第3、5、
建筑工程通用规范
建筑工
9章
程相关
案案例例题题为主
法规与
地基基础、主体结构、装饰装修与屋面
标准 第第55章章 相关标准
关联第3、4、
工程、绿色建造与建筑节能相关标准
9章
第第33篇篇::关关注注的的是是作作为为项项目目经经理理的的你你,,如如何何管管好好一一个个项项目目
3 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
篇篇 章章 节节 考考题题分分析析
建筑工程施工企业资质、二级建造师执
第第66章章 建筑工程企业资质与施工组
业范围、施工项目管理机构、施工组织 案案例例题题为主
织
设计、施工平面布置管理
施工招标投标
第第77章章 施工招标投标与合同管理 案案例例题题
第3篇 施工合同管理(包括造价)
建筑工
第第88章章 施工进度管理 流水施工、双代号网络图 案案例例题题
程项目
管理实
案案例例题题为主
务 结构、装饰装修、屋面与防水工程施工
第第99章章 施工质量管理
关联第3、4、
工程质量验收管理
5章
施工成本影响因素及管理流程、施工成
第第1100章章 施工成本管理 案案例例题题为主
本计划、控制、分析与考核
篇篇 章章 节节 考考题题分分析析
案案例例题题为主
施工作业安全管理
第第1111章章 施工安全管理
安全防护与管理
关联第4章
案案例例题题为主
绿色施工及环境保护
第第1122章章 绿色施工及现场环境管理
施工现场消防
关联第5章
• 章节分值分布
4 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
三三、、学学习习方方法法
• 二建学习:三步登峰
第第0011讲讲 建建筑筑设设计计构构造造要要求求((一一))
第第11篇篇 建建筑筑工工程程技技术术
第第11章章 建建筑筑工工程程设设计计与与构构造造要要求求
【本章考情】
本章共包括两大部分内容:
1.1 建筑设计构造要求
1.2 建筑结构设计与构造要求
5 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
每年考试分值在33--1100分分之间,考试题型选选择择题题,属于必必得得分分章节。
11..11 建建筑筑设设计计构构造造要要求求
【考情梳理及预测】
2244年年 2233年年 2222年年
2266年年
考考点点名名称称 2255年年
预预测测
卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22
1.1.1 建筑物分类 1 3 1 2
1.1.2 建筑构造要求 1 1 1
33--55分分
1.1.3 建筑室内物理环境技术要求 2 2 2 1 2 1
1.1.4 建筑隔震减震设计构造要求 2 1 1 1 2
11..11..11 建建筑筑物物分分类类
【考点讲解】
1.建筑物的分类【10、14、17-18、20、23、25年】
按按地地上上高高度度和和层层数数
按按使使用用性性质质 按按使使用用功功能能
单单、、多多层层 高高层层 超超高高层层
住住宅宅建筑 ≤27m >>2277mm
居住建筑
宿宿舍舍建筑
≤24m或
民用建筑 >100m
>>2244mm
>24m的单层公共
图书馆、车站、办公楼、电影
≤≤110000mm
公共建筑
建筑
院、宾宾馆馆、医院
工业建筑 -
农业建筑 -
经经典典题题炼炼
【【2233年年卷卷11··多多选选】】下列建筑中,属于公共建筑的是( )。
A.宾馆 B.医院 C.宿舍 D.厂房 E.车站
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】建筑物通常按其使用性质分为民用建筑、工业建筑和农业建筑。D属于工业建筑。
民用建筑按使用功能又可分为居住建筑和公共建筑两大类:
(1)居住建筑包括住宅建筑和宿舍建筑。
(2)公共建筑是供人们进行各种公共活动的建筑,如图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院
等。
【【2255年年··单单选选】】建筑高度为29m的宾馆,其建筑类型是( )。
A.高层居住建筑 B.高层公共建筑 C.超高层住宅建筑 D.多层公共建筑
【【答答案案】】B
【【解解析析】】宾馆属于公共建筑。高层民用建筑:建筑高度大于27.0m的住宅建筑和建筑高度大于
6 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
24.0m,且不大于100.0m的非单层公共建筑。
【【1188年年··单单选选】】按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是( )。
A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑
C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑
【【答答案案】】D
【【解解析析】】建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
2.建筑的组成【15、22、23年】
体体系系 作作用用 组组成成
地下结构 基基础础结构
承受竖向荷载和侧向荷载,并将这些荷载安全地传
结构体系
至地地基基
上部结构 墙、柱、梁、屋屋顶顶
围护体系 围护、遮蔽、隔声 屋屋面面、外外墙墙、门门、窗窗
给水排水系统
强电系统
设备体系 - 供电系统
弱电系统
供热通风系统
7 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2233年年卷卷22··单单选选】】属于建筑结构体系的是( )。
A.屋面 B.幕墙 C.梁 D.排水系统
【【答答案案】】C
【【解解析析】】结构体系承受竖向荷载和侧向荷载,并将这些荷载安全地传至地基,一般将其分为上部结
构和地下结构:上部结构是指基础以上部分的建筑结构,包括墙、柱、梁、屋顶等;地下结构指建筑物
的基础结构。
【【1155年年··多多选选】】建筑物的围护体系包括( )。
A.屋面 B.外墙 C.内墙 D.外门 E.外窗
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】建筑物的围护体系由屋面、外墙、门、窗等组成。
【【2233年年卷卷11··单单选选】】建筑结构体系承受竖向荷载和侧向荷载,并将其传递至( )。
A.地基 B.楼面 C.地面 D.屋面
【【答答案案】】A
【【解解析析】】结构体系承受竖向荷载和侧向荷载,并将这些荷载安全地传至地基。
第第0022讲讲 建建筑筑设设计计构构造造要要求求((二二))
11..11..22 建建筑筑构构造造要要求求
1.建筑构造的影响因素【22、24年】
2.建筑构造设计的原则【18年】
8 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
荷载因素 结构自重、活荷载、风荷载、雪荷载、地地震震作作用用等
风吹、日晒、雨淋、积雪、冰冻、地下水、
自然因素
地地震震等
环境因素
影响因素
人为因素 火火灾灾、噪噪声声、化化学学腐腐蚀蚀、机机械械摩摩擦擦与与振振动动等
技术因素 建筑材料、建筑结构、施工方法等
建筑标准 造价标准、装修标准、设备标准等
坚坚固实用、技术术先进、经经济合理、美美观大方
构造设计原则
【口诀】剑剑((坚坚))术术经经美美
经经典典题题炼炼
【【2222年年卷卷11··单单选选】】地震属于建筑构造影响因素中的( )。
A.荷载因素
B.环境因素
C.技术因素
D.建筑标准
【【答答案案】】B
【【解解析析】】建筑构造的环境因素的影响包括自然因素和人为因素:
选项A:地震作用才属于荷载因素。
自然因素 风吹、日晒、雨淋、积雪、冰冻、地下水、地震等
人为因素 火灾、噪声、化学腐蚀、机械摩擦与振动等
【【2244年年卷卷11··单单选选】】建筑构造影响因素中,属于技术因素的是( )。
A.化学腐蚀 B.地下水 C.建筑材料 D.装修标准
【【答答案案】】C
【【解解析析】】技术因素的影响主要是指建筑材料、建筑结构、施工方法等技术条件对建筑建造设计的影
响。
【【1188年年··多多选选】】建筑构造设计的原则是( )。
A.坚固实用 B.技术先进 C.经济合理 D.视野开阔 E.美观大方
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】建筑构造设计的原则是:坚固实用、技术先进、经济合理、美观大方。
3.民用建筑主要构造要求
(1)(2)建筑高度的计算
9 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
有女儿墙 =女女儿儿墙墙顶点标高-室外设计地坪标高
平屋顶
无女儿墙 =屋面檐口的标高-室外设计地坪标高
非实行
建筑 檐口高度 =屋屋檐檐标标高高-室外设计地坪标高
坡屋顶
高度
屋脊高度 =屋屋脊脊标标高高-室外设计地坪标高
控制区
多种
分别计算后取最大值
屋面形式
10 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【1166年年··单单选选】】某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为
24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为(
)m。
A.24.3 B.25.5 C.26.7 D.27.0
【【答答案案】】D
【【解解析析】】实行建筑高度控制区内的建筑,其建筑高度应以绝对海拔高度控制建筑物室外地面至建筑
物和构筑物最高点的高度。所以本题的建筑高度为26.7-(-0.3)=27.0m。
第第0033讲讲 建建筑筑设设计计构构造造要要求求((三三))
11 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
其其他他构构造造要要求求
关关键键词词 相相关关规规定定
(3)不允许突出道路红线或用地红线的设施:
地下设
道路红 地下连续墙、支护桩、地下室底板及其基础、化粪池、各类水池等。
施
线或用
地红线 门廊、连廊、阳台、室外楼梯、凸窗、空调机位、雨篷、挑檐、装饰架
控制线
地上设
构、固定遮阳板、台阶、坡道、花池、围墙、平台、散水明沟、地下室
施
进排风口、地下室出入口、集水井、采光井、烟囱等。
建筑控 (4)除地下室、窗井、建筑入口的台阶、坡道、雨篷等以外,建(构)筑物的主主体体
制线 不不得得突突出出建建筑筑控控制制线线。
12 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(5)地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处净高不应小于22mm。【15
净高
年】
(7)建筑高度大于110000mm的民用建筑,应设置避避难难层层(间)。有人员正常活动的架
避难层【21下】
空层及避难层的净高不应低于2m。
(6)地地下下室室不应布布置置居居室室;当居室布置在半地下室时,必须采取满足采光、通风
地下室
、日照、防潮、防霉及安全防护等要求的措施。【14、18、19年】
(9)阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应应设置防护栏杆:【1
2、15、20、23年】
临空高度<24m 栏杆高度≥11..0055mm
防护栏
住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少少年年
临空高度≥24m 栏杆高度≥11..1100mm
杆
儿儿童童专用活动场所的栏杆必须采用防止
上人屋面和交通、商业、旅馆 攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时
、学校、医院等建筑,临开敞 栏杆高度≥11..22mm ,其杆件净间距不应大于00..1111mm。
中庭
13 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
梯段净 主要交通用的楼梯:一般按每股人流宽为0.55m+(0~0.15)m的人流股
宽 数确定,并不应少于两两股股
踏步 每个梯段踏步不应超过1188级级,且不应少于22级级
楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四
(10)楼梯【15年
股人流时应加设中间扶手
楼梯扶
】
手
室内楼梯扶扶手手高高度度自踏步前缘线量起不宜小于00..9900mm,楼梯水平栏杆或
栏板长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m
托儿所、幼儿园、中小学校及其他少年儿童专用活动场所,当楼楼梯梯井井净净
防坠落
宽宽大大于于00..2200mm时,必须采取防止少年儿童坠落的措施
14 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(8)公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于00..3300mm,踏步高度不宜大于
00..1155mm,并不宜小于00..1100mm。
台阶
室内台阶踏步数不宜少于2级,高差不足2级时,应按坡道设置。
台阶与坡道
室内内坡道坡度不宜大于11::88
坡道
室外外坡道坡度不宜大于11:: 1100
台阶、坡道应采取防防滑滑措施。
砌筑墙体应在室室外外地地面面以以上上、位于室室内内地地面面垫垫层层处处设置连续的水平防潮
水平
层;
防潮层
室内相邻地面有高差时,应在高差处墙身贴贴临临土土壤壤一一侧侧加设防潮层;
(11)墙身防潮、
墙面防
防水
室内墙面有防潮要求时,其迎水面一侧应设防潮层;
潮
墙面防
室内墙面有防水要求时,其迎水面一侧应设防水层。
水
15 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(14)民用建筑管道井、烟道和通风道应用非非燃燃烧烧体体材料制作,分别独独立立设设置置,
管道井、烟道和通
不得共用。自然排放的烟道或通风道应伸伸出出屋屋面面,平屋面伸出高度不得小于00..6600mm
风道
。
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷11··单单选选】】下列建筑物需设置避难层的是( )。
A.建筑高度120m的酒店 B.建筑高度90m的办公楼
C.建筑高度80m的医院 D.建筑高度60m的住宅楼
【【答答案案】】A
【【解解析析】】建筑高度大于100m的民用建筑,应设置避难层(间)。
【【2233年年卷卷11··单单选选】】下列关于民用建筑防护栏高度的说法,正确的是( )。
A.临空高度10米天井栏杆高度1.0米 B.临空高度25米阳台栏杆高度1.05米
C.医院临开敞中庭栏杆高度1.15米 D.上人屋面临开敞中庭栏杆高度1.2米
【【答答案案】】D
【【解解析析】】临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
(1)临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m;
(2)临空高度在24m及以上时,栏杆高度不应低于1.10m;
(3)上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑,临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。
【【1155年年··单单选选】】关于民用建筑构造要求的说法,错误的是( )。
A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护栏杆
B.儿童专用活动场所的栏杆,其垂直杆件间的净距不应大于0.11m
C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m
D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m
16 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C应为:室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。
第第0044讲讲 建建筑筑设设计计构构造造要要求求((四四))
4. “好房子”-住宅项目建设与构造要求【【新新增增】】
《住宅项目规范》GB 55038-2025的有关规定:
住宅项目建设应以安安全全、、舒舒适适、、绿绿色色、、智智慧慧为目标。
遵循的原则是:
(1)经济合理,安安全全耐久;
(2)以人为本,健康舒舒适适;
(3)因地制宜,绿绿色色低碳;
(4)科技赋能,智智慧慧便利。
【口诀】全全舒舒智智绿绿
(1)住宅建筑应按套型设计,每套住宅应有卧室、起居室、厨房和卫生间等基本
功能空间。
(2)住宅建筑的设计工作年限规定:
①建筑结构不应低于50年;
1)
②屋屋面面防防水水工程不应低于2200年年;
建设要求
③室室内内防防水水工程不应低于2255年年;
④地地下下防防水水工程不应低于建筑结结构构设设计计工工作作年年限限;
⑤外窗不应低于25年;
⑥外墙外保温系统不应低于25年。
(1)卧室的使用面积应符合规定:
①卧室使用面积不应小于55mm²²;
卧室
②兼起居室的卧室使用面积不应小于9m²;
③卧室短边净宽不应小于11..8800mm。
5)
厨房 (2)厨房的使用面积不应小于33..55mm²²。
套内空间要求
卫生间 便器、洗浴器和洗面器集中配置的卫生间的使用面积不应小于22..55mm²²。
(3)新建住宅建筑的层高不应低于33..0000mm; 卧室、起居室的室内净高不
层高 应低于2.60m,局部净高不应低于2.20m; 厨房、卫生间的室内净高不应
低于2.20m。
(4)卧室、起居室和厨房不应布置在地下室。卫生间不应直接布置在
5) 其他住户的卧室、起居室、厨房或餐厅的上层。
其他
套内空间要求 (5)各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。阳阳台台栏杆净高不应低于11
..2200mm。
17 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(1)设有公共走廊时,走廊净宽不应小于11..2200mm, 净高不应低于2.20m
走廊
。当设置封闭外廊时,应设可开启的窗扇。
(2)电梯井道及电梯机房、水泵机房等产生噪声或振动的房间不应紧
噪音
邻卧室布置。
6)
新建住宅建筑最高入户层为四四层层及四层以上,或最
公共空间要求
每个住宅单元应至
高入户层楼面距室外设计地面高度超过99mm的住宅建
少1台电梯
筑
电梯
最高入户层为十十二二层层及十二层以上,或最高入户层
应至少2台电梯
楼面距室外设计地面高度超过3333mm的住宅建筑
(1)住宅建筑结构的安全等级不应低于二二级级。
7)
(2)住宅建筑的抗震设防类别不应低于标标准准设设防防类。
结构要求
(3)新建住宅建筑的钢筋混凝土结构实实心心楼楼板板厚度不应小于110000mmmm。
(1)住宅建筑内电梯、水泵、变压器等共用设施设备及空调室外机或新风机组传
播至卧室、起居室内的建筑设备结构噪声,不应大于规范规定的限值。
8)
(2)与卧室相邻的卫生间内,排水立管不应贴邻与卧室共用的墙体,且应采取隔
室内声环境要求
声包覆处理措施。上上层层卫卫生生间间排排水水时,在卧室内测得的排水噪声等效声级不应大
于3333ddBB。
18 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
9) (1)每套住宅应至少有一个卧室或起居室能满足日照标准。每套住宅卧卧室室、起起居居
室内光环境要求 室室、厨厨房房均应有直接采光。
第第0055讲讲 建建筑筑设设计计构构造造要要求求((五五))
11..11..33 建建筑筑室室内内物物理理环环境境技技术术要要求求
11..室室内内环环境境
1)采光
卧室和起居室(厅)、一般病房 采光等级IIVV级级的采光系数标准值
普通教室 采光等级ⅢⅢ级级的采光系数标准值
2)采光设计时,应采取下列减小窗的不舒适眩光的措施: (1)作业区应减少或避避免免直直射射阳光。
(2)工作人员的视觉背景不宜为窗口。
(3)可采用室内外遮遮挡挡设施。
(4)窗结构的内表面或窗周围的内墙面宜采用浅浅色色饰面。【【新新增增】】
3)人工照明
(1)照明的种类【22年;变更】
19 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
正常照明 室内工作及相关辅助场所,均应设置正常照明。
当下列场所正常照明供电电源失效时,应设置应急照明:
a. 工作或活动不不可可中中断断的场所,应设置备备用用照照明明。
应急照明
b. 人员处于潜潜在在危危险险之之中中的场所,应设置安安全全照照明明。
c. 人员需有效辨认疏散路径的场所,应设置疏散照明。
值班照明 在夜间非工作时间值值守守或或巡巡视视的场所,应设置值班照明。
警卫照明 需警戒的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。
障碍照明 在可能危危及及航航行行安安全全的建(构)筑物上,应设置障障碍碍照照明明。
(2)光源的选择【18、21、24年】
原原则则 光光源源应应根根据据使使用用场场所所光光色色、、启启动动时时间间、、电电磁磁干干扰扰等等要要求求进进行行选选择择。。
灯具安装 细管径直管形三基
LLEEDD光光源源 - -
高度较低 色荧光灯
灯具安装 大功率细管径直管
LLEEDD光光源源 金属卤化物灯 高压钠灯
高度较高 形荧光灯
室外照明 LLEEDD光光源源 - 金属卤化物灯 高压钠灯
选择光源
小小功功率率陶瓷金属卤
重点照明 LLEEDD光光源源 - -
化物灯
照明设计不应采用普通照明白炽灯,但对电磁干扰有严格要求,且其他
白炽灯
光源无法满足的特殊场所除外
应急照明 应选用能快快速速点点亮亮的光源
20 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷22··单单选选··改改编编】】疏散和安全照明应采用的光源是( )。
A.热辐射光源 B.能快速点亮的光源 C.混合光源 D.短波辐射光源
【【答答案案】】B
【【解解析析】】应急照明应选用能快速点亮的光源。
22..室室内内声声环环境境【24年】
昼间 夜间
住宅卧室、起居室内噪声级 住宅卧卧室室 ≤45dB ≤≤3377ddBB
允许噪声 起居室 ≤45dB ≤45dB
分隔卧室 、起居室(厅) >45dB
住宅分户墙和分户楼板的空气
隔声性能
分分隔隔住住宅宅和和非非居居住住用用途途 >>5511ddBB
21 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
多孔吸声材料 麻棉毛毛毡毡、玻璃棉、岩棉、矿棉棉等
穿孔板共振吸声结构 穿孔的各类板材,都可作为穿孔板共振吸声结构。
薄膜吸声结构 皮革、人造革革、塑料薄膜膜等材料。
吸声材料种类
各类板材固定在框架上,连同板后的封闭空气层,
薄板吸声结构
构成振动系统。
帘幕 具有多多孔孔材材料料的吸声特性。
22 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷11··多多选选】】住宅室内等效连续A声级的要求,正确的有( )。
A.昼间卧室内不应大于45dB B.昼间卧室内不应大于50dB
C.夜间卧室内不应大于37dB D.起居室内不应大于45dB
E.起居室内不应大于50dB
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】住宅卧室、起居室(厅)内噪声级:
昼昼间间 夜夜间间
住宅卧卧室室 ≤45dB ≤≤3377ddBB
起居室 ≤45dB ≤45dB
33..室室内内热热工工环环境境
①建筑物的高度相同,其平面形式为圆圆形形时体体形形系系数数最最小小,其次为正方形、长方
体形系数 形以及其他组合形式。【11年】
②体体形形系系数数越越大大,耗耗热热量量比比值值也也越越大大。
【解释】体形系数:指建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围体积的比值。
可降低墙或屋顶温度应力的起伏,提高结构的耐久
①连连续续空空调调的的房房间间宜采用外保
性,可减少防水层的破坏;对结构及房屋的热稳定
温。
外保温 性和防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结有利;
②旧旧房房改改造造,外保温的效果最
保温做
使热桥处的热损失减少,防止热桥内表面局部结露
好。
法
。
内保温在内外墙连接以及外墙与楼板连接等处产产生生 间间歇歇空空调调的的房房间间宜采用内保温
内保温
热热桥桥,保温材料有可能在冬季受潮。 。【23年】
中间 中间保温的外墙也由于内外两层结构需要连接而增增
-
保温 加加热热桥桥传传热热。
23 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
②提高窗框的保温性能,采用塑塑料料构构件件或断断桥桥处处理理。
保温设
③采用双层中中空空玻玻璃璃或双双层层玻玻璃璃窗窗;结构转角或交角,外墙中钢筋混凝土柱、圈梁、楼板等
计
处是热桥。
防夏天
将地地板板架架空空、、通通风风,用导热系数小的材料装饰室内墙面和地面。
结露
防结露
与隔热
外表面采用浅浅色色处理,增设墙面遮遮阳阳以及绿绿化化;设置通通风风间间层层,内设铝箔隔热层
隔热
。【25年】
24 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【1111年年··单单选选】】建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是( )。
A.正方形 B.长方形 C.圆形 D.L型
【【答答案案】】C
【【解解析析】】建筑物的高度相同,其平面形式为圆形时体形系数最小,其次为正方形、长方形以及其他
组合形式。
【【2233年年卷卷11··单单选选】】关于建筑结构体系保温层说法正确的是( )。
A.间歇空调的房间采用外保温 B.连续空调的房间采用内保温
C.旧房改造外保温效果最好 D.均可
【【答答案案】】C
【【解解析析】】间歇空调的房间宜采用内保温;连续空调的房间宜采用外保温。旧房改造,外保温的效果
最好。
【【2255年年··多多选选】】围护结构保温层的隔热方法有( )。
A.外表面采用浅色处理 B.增设墙面遮阳 C.增设墙面绿化
D.设置通风间层 E.外设铝箔隔热层
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】本题考查的是防结露与隔热措施:
防夏天结露 将地地板板架架空空、、通通风风,用导热系数小的材料装饰室内墙面和地面。
外表面采用浅浅色色处理,增设墙面遮遮阳阳以及绿绿化化;设置通通风风间间层层,内内设设铝箔隔热层
隔热
。
3)通风
25 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
无外窗 当建筑物不能设置外窗或洞口时,应应另设置通风设施。
采用直接自然通风的空间,通风开口有效面积设计:
自然通风 ①生活、工作的房间的通风开口有效面积≥该房间地面面积的11//2200;
②厨房的通风开口有效面积≥该房间地板面积的11//1100,并≥0.60m²。
公共建筑外窗的可开启面积≥外窗总面积的3300%%;透明幕墙应具有可开启部分或设
公共建筑
有通风换气装置;屋顶透明部分的面积≤屋顶总面积的20%。【24年】
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷11··单单选选】】公共建筑外窗的可开启面积要求不小于外窗总面积的( )。
A.25% B.30% C.35% D.40%
【【答答案案】】B
【【解解析析】】公共建筑外窗的可开启面积不小于外窗总面积的30%;透明幕墙应具有可开启部分或设有通
风换气装置;屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%。
第第0066讲讲 建建筑筑设设计计构构造造要要求求((六六))
11..11..44 建建筑筑隔隔震震减减震震设设计计构构造造要要求求
11..结结构构抗抗震震设设防防【20、23年】
26 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
抗震设防的目标简单地说就是“小小震震不不坏坏、、中中震震可可修修、、大大震震不不倒倒”。
小震不 (1)当遭受低低于于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不
1)抗震
坏 需修理仍可继续使用。
设防
中震可 (2)当遭受相相当当于于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般性修理
基本目
修 仍可继续使用。
标
大震不 (3)当遭受高高于于本地区抗震设防烈度的罕罕遇遇地地震震影响时,不致倒塌或发生危及生
倒 命的严重破坏。
根据其遭受地震破坏后可能造成的人人员员伤伤亡亡、经经济济损损失失、社社会会影影响响程程度度及其在在抗抗震震救救灾灾中中的的
作作用用等,分为:
涉及国家公共
2)建筑 甲类 特特殊殊设设防防类类 可引发严重次生灾害等特别重大灾害
安全
抗震
设防分 乙类 重重点点设设防防类类 生命线工程 导致大量人员伤亡等重大灾害
类
丙类 标标准准设设防防类类 指除甲类、乙类、丁类以外
使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适
丁类 适度设防类
度降低设防要求
经经典典题题炼炼
【【2233年年卷卷22··单单选选】】我国规范抗震设防目标( )。
A.小震不坏,中震可修,大震不倒 B.小震不坏,中震不倒,大震可修
C.小震可修,中震不倒,大震不坏 D.小震可修,中震不坏,大震不倒
【【答答案案】】A
【【解解析析】】我国规范抗震设防的目标简单地说就是"小震不坏、中震可修 、大震不倒" 。
【【2200年年卷卷22··单单选选】】建筑抗震设防,根据其使用功能的重要性分( )个类别。
A.二 B.三 C.四 D.五
【【答答案案】】C
【【解解析析】】抗震设防的各类建筑与市政工程,根据其遭受地震破坏后可能造成的人员伤亡、经济损
失、社会影响程度及其在抗震救灾中的作用等因素划分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。
22..建建筑筑抗抗震震的的技技术术要要求求
震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁梁柱柱节节点点和填填充充墙墙处;一般是:
①柱柱的震害重于梁
②柱柱顶顶的震害重于柱底
③角角柱柱的震害重于内柱
④短短柱柱的震害重于一般柱【15、18年】
27 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
1)一般规定
(1)混混凝凝土土结结构构房房屋屋以及钢-混凝土组合结构房屋中,框支梁、框支柱及抗震等
混凝土结构 级不低于二级的框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不应低于CC3300。【25年
】
(3)建筑的非结构构件及附属机电设备,其自身及与结构主体的连接,应进行抗
震设防。【25年】
(5)围护墙、隔墙、女儿墙等非承重墙体的设计与构造应符合下列规定:
非结构件
①采用砌体墙时:应设置拉拉结结筋筋、水水平平系系梁梁、圈圈梁梁、构构造造柱柱等与主体结构可靠拉
结。
③人流出入口和通道处的砌砌体体女女儿儿墙墙:应与与主主体体结构锚锚固固。防震缝处女儿墙的自
由端应予以加强。
28 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
2)混凝土结构房屋
29 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
30 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
31 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(1)框架梁和框架柱的潜在塑性铰区应采取箍箍筋筋加加密密措施。抗震墙结构、部分框
箍筋加密 支抗震墙结构、框架-抗震墙结构等结构的墙肢和连梁、框架梁、框架柱以及框支
框架等构件的潜在塑性铰区和局部应力集中部位应采取延延性性加加强强措施。
(2)框架-核心筒结构、筒中筒结构等筒体结构,外框架应有足够刚度,确保结
体系特征
构具有明显的双双重重抗抗侧侧力力体系特征。
(3)对钢筋混凝土结构,当施工中需要以不同规格或型号的钢筋替代原设计中的
钢筋代换
纵向受力钢筋,应按照钢筋受受拉拉承承载载力力设设计计值值相相等等的原则换算。【25年】
第第0077讲讲 建建筑筑设设计计构构造造要要求求((七七))
3)砌体结构房屋
32 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
基本要
(1)砌体房屋应设置现浇钢筋混凝土圈圈梁梁、构构造造柱柱或芯柱。(≥≥CC2255)
求
(2)多层砌体房屋的楼、屋盖应符合下列规定:
楼、屋 ③楼、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架应与墙、柱(包括构造柱)或圈梁可靠连接。不不得得采采用用独独立立
盖 砖砖柱柱。跨度不小于66mm的的大大梁梁,其支承构件应采用组组合合砌砌体体等加强措施,并应满足承载力要求
。
(3)砌体结构楼梯间应符合下列规定:
①不应采用悬悬挑挑式式踏踏步步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,8度、9度时不不应采用装装配配式式楼梯段。
②装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接。
③楼梯栏板不不应采用无无筋筋砖砖砌体。
楼梯间 ④楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于550000mmmm,并应与圈梁连接。
⑤顶层及出屋面的楼梯间,构造柱应伸伸到到顶顶部部,并与顶部圈梁连接,墙体应设置通长拉结钢
筋网片。
⑥顶层以下楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置钢筋混凝土带或配筋砖带,并与构造
柱连接。
经经典典题题炼炼
【【1188年年··多多选选】】关于框架结构震害的说法,正确的是( )。
A.柱的震害重于梁 B.柱顶的震害重于柱底
C.内柱的震害重于角柱 D.短柱的震害重于一般柱
E.多层房屋的楼盖震害重于墙身
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】选项C、E的说法讲反了。
33..建建筑筑消消能能减减震震措措施施要要求求
33 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)消能器的抽样和检测应符合下列规定:
产品质
①消能器的抽样:应由监监理理单单位位根据设计文件和相关规程的有关规定进行;
量
②消能器的检测:应由具备资质的第第三三方方进行。
34 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(5)支撑及连接件一一般般采用钢钢构构件件,也可采用钢管混凝土或钢筋混凝土构件。
支撑、
(6)钢筋混凝土构件作为消能器的支撑构件时,其混凝土强度等级不应低于CC3300
连接件
。
连接方
消能器 (7)消能器与主体结构的连接一般分为:支撑型、墙型、柱型、门架式和腋撑型
式
与主体 等。
结构的 (8)当消能器采用支撑型连接时,可采用单斜支撑布置、 “V”字形和人字形等
连接 布置,不不宜宜采用““KK””字字形形布置。【24年】
(9)消能部件的施工和验收要求:
①消能部件工程应作为主体结构分部工程的一个个子子分分部部工工程程进行施工和质量验收
验收
。消能减震结构的消能部件工程也可划分成若干个子分部工程。
施工与
②消能部件子分部工程的施工作业,宜划分为二个阶段:消能部件进场验收和消
验收
能部件安装防护。
进场 消能器进场验收应提供下列资料:
a.消能器检验报告;
b.监监理理单单位位、、建建设设单单位位对消能器检验的确认单。
35 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
④对于钢结构,消能部件和主体结构构件的总体安装顺序宜采用平平行行安安装装法法,平
钢结构
面上应从中中部部向向四四周周开展,竖向应从从下下向向上上逐渐进行。
现浇混 ⑤对于现浇混凝土结构,消能部件和主体结构构件的总体安装顺序宜采用后后装装法法
安装顺
凝土 进行。
序
⑥同一部位消能部件的制作单元超过一个时,宜先将各制作单元及连接件在现场
现场安
地面拼装为扩大安装单元后,再与主体结构进行连接。消能部件的现场安装单元
装单元
或扩大安装单元与主体结构的连接 ,宜采用现现场场原原位位连连接接。
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷11··单单选选】】当消能器采用支撑型连接时,不宜采用( )布置。
A.单斜支撑 B.人字形 C.“V”字形 D.“K”字形
【【答答案案】】D
【【解解析析】】当消能器采用支撑型连接时,可采用单斜支撑布置、 “V”字形和人字形等布置,不宜采
用“K”字形布置。
44..建建筑筑隔隔震震措措施施要要求求
36 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(5)隔震层采用的隔震支座产品和阻尼装置应通过型式检验和出厂检验。
型式检
• 检验报告有效期不得超过66年年。
验
• 出厂检验报告只对采用该产品的项目有效,不得重复使用。
(6)隔震层中的隔震支座应在安装前进行出厂检验,并应符合下列规定:
①特殊设防类、重点设防类建筑:每种规格产品抽样数量应为110000%%;;
出厂检 ②标准设防类建筑:每种规格产品抽样数量不应少于总数的5500%%;有不合格试件时,应100%
验 检测;【25年】
③每项工程:抽样总数不应少于2200件件,每种规格的产品抽样数量不应少于4件,当产品少于4
件时,应全部进行检验。
经经典典题题炼炼
【【2255年年··多多选选】】根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GBS5002-2021,正确的有( )。
A.建筑消能器与支撑、连接件之间宜采用高强度螺栓连接,不可采用焊接
B.建筑的非结构构件及附属机电设备,其自身及与结构主体的连接,可以不进行抗震设防
C.特殊设防类、重点设防类建筑,隔震层中的隔震支座产品每种规格出厂检验抽样数量为50%
D.混凝土结构房屋中抗震等级不低于二级的框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不应低于
C30
E.当钢筋混凝土结构施工中需要以不同规格的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋受
拉承载力设计值相等的原则换算
【【答答案案】】DE
【【解解析析】】A选项错误,消能器与支撑、连接件之间宜采用高强度螺栓连接或销轴连接,也可采用焊
接。
B选项错误,建筑的非结构构件及附属机电设备,其自身及与结构主体的连接,应进行抗震设防;
C选项错误,特殊设防类、重点设防类建筑,每种规格产品抽样数量应为100%;
D选项正确,混凝土结构房屋以及钢-混凝土组合结构房屋中,框支梁、框支柱及抗震等级不低于二
级的框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不应低于C30。
E选项正确,对钢筋混凝土结构,当施工中需要以不同规格或型号的钢筋替代原设计中的纵向受力钢
筋时,应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算,并符合规定的抗震构造要求。
第第0088讲讲 建建筑筑结结构构设设计计与与构构造造要要求求((一一))
37 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
11..22 建建筑筑结结构构设设计计与与构构造造要要求求
【考情梳理及预测】
2244年年 2233年年 2222年年
2266年年
考考点点名名称称 2255年年
预预测测
卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22
1.2.1 建筑结构体系和可靠性要求 1 1 1 1 1
1.2.2 结构设计基本作用(荷载) 2 2 1 1
1.2.3 混凝土结构设计构造要求 1 1 4 1 33--66分分
1.2.4 砌体结构设计构造要求
1.2.5 钢结构设计构造要求 2 2
1.2.6 装配式混凝土建筑设计构造要求 24年新增
11..22..11 建建筑筑结结构构体体系系和和可可靠靠性性要要求求
【考点讲解】
1.常见结构体系与应用【24年】
定定义义 优优点点 缺缺点点 适适用用于于
一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或 大多用在住宅、办公楼、教学
混合结
钢木结构,而墙墙和和柱柱采用砌砌体体结结构构建造 - - 楼建筑中。住宅建筑最适合采
构
的房屋。 用混合结构。【24年】
38 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
建筑平平面面布布置置灵灵活活, 侧侧向向刚刚度度较较小小,会产
是利用梁梁、、柱柱组成的
可形成较大大的建筑空 生过大的侧移,易引 常用于公共建筑、工
框架结构 纵、横两个方向的框
间,立面处理比较方 起非结构构件(如隔 业厂房等。
架形成的结构体系。
便。 墙、装饰等)破坏。
利用建筑物的墙体(
内墙和外墙)做成剪 剪力墙的间间距距小小,结
多用于住宅建筑,不
剪力墙结 力墙,既承受垂直荷 侧侧向向刚刚度度大大,水平荷 构建筑平平面面布布置置不不灵灵
适用于大空间的公共
构 载 ,也承受水平荷 载作用下侧移小。 活活,结构自重也较大
建筑。
载,墙体既受剪又受 。
弯。
39 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
框架-剪 是在框架结构中设置适当剪力墙的 它具有框架结构平面布置灵活、空
不超过 117700mm
力墙结 结构:剪力墙主要承受水平荷载, 间较大的优点,又具有侧向刚度较 -
高的建筑
构 竖向荷载主要由框架承担。 大的优点。
筒体 高度不超过3300
是抵抵抗抗水水平平荷荷载载最最有有效效的结构体系 -
结构 00mm 的建筑
【总结】
(1)可可修修建建高高度度从低到高排序:
混合结构<框架结构<框架-剪力墙结构<剪力墙结构<筒体结构
(2)侧侧向向刚刚度度((抵抵抗抗水水平平作作用用))的能力从低到高排序:
混合结构<框架结构<框架-剪力墙结构<剪力墙结构<筒体结构
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷22··单单选选】】住宅建筑最适合采用的体系是( )。
A.网架结构 B.筒体结构 C.混合结构 D.悬索结构
【【答答案案】】C
【【解解析析】】住宅建筑最适合采用混合结构。
【【一一建建1100年年··单单选选】】下列常见建筑结构体系中,适用房屋建筑高度最高的结构体系是( )。
A.框架 B.剪力墙 C.框架一剪力墙 D.筒体
【【答答案案】】D
【【解解析析】】可修建高度从低到高排序:混合结构<框架结构<框架-剪力墙结构<剪力墙结构<筒体结
构。
常见屋面结构体系对比
40 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
结结构构体体系系 受受力力特特点点及及应应用用
桁架结构 优点是可利用截面较小小的杆杆件件组组成成截面较大大的构构件件。
平板网架采用较多,其优点是:空空间间受受力力体系,杆件主要承受轴轴向向力力,受力合理
网架结构 ,节约材料,整体性能好,刚度大,抗震性能好。杆件类型较少,适合工业化生
产。角锥体系受力更为合理,刚度更大。
①它的主要内力是轴轴向向压压力力,可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式结
拱式结构 构。
②它适用于体育馆、展览馆等建筑。
①主要用于体育馆、展览馆等大跨度结构。
悬索结构
②悬索结构的主要承重构件是受受拉拉的钢索。
第第0099讲讲 建建筑筑结结构构设设计计与与构构造造要要求求((二二))
41 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
22..结结构构的的可可靠靠性性要要求求
结构的可靠性【14、17年】
结结构构功功能能 示示例例
正常条件(如受自重、吊车、风、雪荷载等)下,结构不不发发生生破破坏坏
安全性 偶然事件(如强烈地震、爆炸等)发生后,结构仍能保持必要的整整体体稳稳定定性(不不
倒倒塌塌)
正常使用时,需对变变形形、裂裂缝缝进行控制,如:
适用性 吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行
水池出现裂缝便不能蓄水
指结构在规定的工作环境中,在预期的使用年限内,在正常维护条件下不需进行
耐久性
大修就能完成预定功能的能力。
【考点速记】
(1)可靠性包括:适用性、耐久性、安全性。(施施耐耐庵庵是是可可靠靠的的)
(2)不破坏、不倒塌即安全
无大的变形、裂缝即适用
经经典典题题炼炼
【【1177年年··多多选选】】房屋结构的可靠性包括( )。
A.经济性 B.安全性 C.适用性 D.耐久性 E.美观性
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】结构的可靠性包括:安全性、适用性和耐久性。
【【1155年年一一级级··单单选选】】某厂房在经历强烈地震后,其结构仍能保持必要的整体性而不发生倒塌,此项
功能属于结构的( )。
A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.稳定性
【【答答案案】】A
【【解解析析】】安全性:是指在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和
变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。
22))结结构构的的安安全全性性要要求求
(1)建筑结构安全等级
建筑物中,对其中部分结构构件的安全等级可进行调整,但不不得得低低于于三三级级。
安安全全等等级级 破破坏坏后后果果
一级 很很严严重重:对人的生命、经济、社会或环境影影响响很很大大
二级 严严重重:对人的生命、经济、社会或环境影影响响较较大大
三级 不不严严重重:对人的生命、经济、社会或环境影影响响较较小小
(2)建筑装饰装修荷载对建筑结构安全性的影响【18-22、25年】
42 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
分分类类 实实例例
面荷载 在楼面上加铺铺任何材料
线荷载 在室内增加隔隔墙墙、封封闭闭阳阳台台
在室内增加装装饰饰性性的的柱柱子子,特别是石柱,悬挂较大的吊吊灯灯,房间局部增加假假山山盆盆
集中荷载
景景
经经典典题题炼炼
【【1188年年··多多选选】】在室内装饰装修过程中,属于集中荷载的是( )。
A.石柱 B.吊灯 C.局部假山 D.盆景 E.室内隔墙
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】按照荷载的作用面积分为:集中荷载、线荷载和均布面荷载。选项E属于线荷载。
【【2255年年··单单选选】】在室内增加隔墙对建筑结构的作用属于( )。
A.动荷载 B.面荷载 C.线荷载 D.集中荷载
【【答答案案】】C
【【解解析析】】装饰装修在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加了线荷载。
33))结结构构的的适适用用性性要要求求
(1)杆件刚度与梁的位移计算
影响梁变形的因素除荷载外,还有:
①材料性能:与材料的弹性模量E成反比;
②构件的截面:与截面的惯性矩I成反比;
③构件的跨跨度度:与跨度l的n次方成正比,此因素影影响响最最大大。
【理解】
①弹性模量E:材料的软软硬硬程程度度,E越大表示材料越硬,越不易变形。
②惯性矩I:截截面面的的粗粗壮壮程程度度,I越大越粗壮,越不易变形。
③而显然,跨度越大、荷载越大,变形就越大。
(2)混凝土结构的裂缝控制
43 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
主主要要针针对对 受受弯弯构构件件、、受受拉拉构构件件。。
裂缝控制分为三个等级:
①构件不不出现拉拉应力;
三个等级 ②构件虽有拉应力,但不不超超过过混凝土抗抗拉拉强强度度;
③允许出现裂缝,但裂裂缝缝宽宽度度不超过允许值。
对于①、②等级的混凝土构件,一般只有预应力构件能达到。
经经典典题题炼炼
【【0066年年一一级级··多多选选】】关于悬臂梁变形大小的影响因素,下列表述正确的是( )。
A.跨度越大,变形越大
B.截面的惯性矩越大,变形越大
C.跨度越大,变形越小
D.材料弹性模量越大,变形越大
E.外荷载越大,变形越大
44 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
第第1100讲讲 建建筑筑结结构构设设计计与与构构造造要要求求((三三))
44))结结构构的的耐耐久久性性要要求求
(1)结构设计使用年限【14年】
建筑结构的设设计计基基准准期期为5500年年。
建筑结构设计使用年限
示示例例 设设计计使使用用年年限限((年年))
临时性建筑结构 5
易于替换的结构构件 25
普普通通房屋和构筑物 5500
标志性建筑和特别重要的建筑结构 100
(2)混凝土结构的环境类别【23年】
45 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
环环境境类类别别
环环境境类类别别 名名称称 劣劣化化机机理理
I 一一般般环环境境 正正常常大大气气作作用用引起钢筋锈蚀
II 冻融环境 反复冻融导致混凝土损伤
III 海海洋洋氯化物环境 氯氯盐盐侵入引起钢筋锈蚀
IV 除除冰冰盐盐等其他氯化物环境 氯氯盐盐侵入引起钢筋锈蚀
V 化学腐蚀环境 硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀
(4)混凝土结构耐久性的要求
①混凝土最低强度等级
满满足足耐耐久久性性要要求求的的混混凝凝土土最最低低强强度度等等级级
设设计计使使用用年年限限
环环境境类类别别与与作作用用等等级级
110000年年 5500年年 3300年年
I-A CC3300 CC2255 C25
I-B CC3355 CC3300 C25
I-C CC4400 CC3355 C30
注:预应力混凝土楼板结构混凝土最低强度等级不应低于C30,其他预应力混凝土构件的混凝土最低
强度等级不应低于C40,CCaa代表引气混凝土的强度等级。【16、18、24年】
②保护层厚度
一般环境中普通钢筋的混凝土保护层最小厚度c(mm)
板板、、墙墙 梁梁、、柱柱
构构件件类类型型
环环境境作作用用等等级级
混混凝凝土土强强度度等等级级 cc 混混凝凝土土强强度度等等级级 cc
C25 2255
Ⅰ-A ≥C25 2200
≥C30 20
注: 【19、21年】
1.I-A环境中的板、墙,当混凝土骨料最大公称粒径不大于15mm时,保护层最小厚度可以降为15mm;
3. 直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于7700mmmm。4 预制构件的保护层厚度可比表
中规定减少5mm。
46 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
③水胶比、水泥用量的一些要求
对于一类、二类和三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土,其最最大大水胶比、最最小小水泥用
量、最最低低混凝土强度等级、最最大大氯离子含量以及最大碱含量,按照耐久性的要求应符合有关规定。
经经典典题题炼炼
【【1144年年··单单选选】】普通房屋和构筑物的设计使用年限为( )年。
A.5 B.25 C.50 D.100
【【答答案案】】C
【【解解析析】】普通房屋和构筑物的设计使用年限为50年。
【【2233年年卷卷11··单单选选】】混凝土结构的环境类别Ⅱ是指( )。
A.一般环境 B.海洋氯化物环境 C.冻融环境 D.化学腐蚀环境
【【答答案案】】C
【【解解析析】】在不同环境中,混凝土的劣化和损伤速度是不一样的:
环环境境类类别别 名名称称 劣劣化化机机理理
I 一一般般环环境境 正正常常大大气气作作用用引起钢筋锈蚀
II 冻融环境 反复冻融导致混凝土损伤
III 海海洋洋氯化物环境 氯氯盐盐引起钢筋锈蚀
IV 除除冰冰盐盐等其他氯化物环境 氯氯盐盐引起钢筋锈蚀
V 化学腐蚀环境 硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀
【【2244年年卷卷11··单单选选】】预应力混凝土梁的最低强度等级不应低于( )。
A.C30 B.C35 C.C40 D.C45
47 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】C
【【解解析析】】预应力混凝土楼板结构混凝土最低强度等级不应低于C30,其他预应力混凝土构件的混凝土
最低强度等级不应低于C40。
【【2211年年卷卷22··单单选选】】一般环境中,直接接触土体浇筑的构件,其钢筋的混凝土保护层厚度不应小于
( )mm。
A.55 B.60 C.65 D.70
【【答答案案】】D
【【解解析析】】直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mm。
第第1111讲讲 建建筑筑结结构构设设计计与与构构造造要要求求((四四))
11..22..22 结结构构设设计计基基本本作作用用((荷荷载载))
11..作作用用((荷荷载载))的的分分类类【12、16、18-24年】
作作用用 分分类类 例例子子 代代表表值值
永久
结构自重、土压力、预加应力 标标准准值值
作用
直接作
可变 楼面和屋面活荷载、起重机荷载、雪荷
用(荷 标标准准值值、组合值、频遇值或准永久值
作用 载和覆冰荷载、风荷载
载)
偶然
爆炸、撞击、火灾、地震 按结构设计使用特点确定
作用
间接作
例如温温度度作作用用、混混凝凝土土收收缩缩、徐徐变变等
用
经经典典题题炼炼
【【一一建建2233年年··单单选选】】属于结构设计间接作用荷载的是( )。
A.预加应力 B.起重机荷载 C.撞击力 D.混凝土收缩
【【答答案案】】D
【【解解析析】】间接作用,指在结构上引起外加变形和约束变形的其他作用,例如温度作用、混凝土收
缩、徐变等,选D。ABC属于直接作用。
48 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【1188年年··单单选选】】属于永久荷载的是( )。
A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载
【【答答案案】】A
【【解解析析】】其余属于可变荷载。
【【2244年年卷卷11··多多选选】】按照建筑结构荷载的分类,属于偶然作用的有( )。
A.爆炸力 B.撞击力 C.风荷载 D.地震 E.火灾
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】偶然作用(如爆炸、撞击、火灾、地震等)。
22..结结构构作作用用的的规规定定
(2)位位置置固固定定的的永永久久设设备备自自重重应采用设备铭牌重量值。当无铭牌重量时,应按实
际重量计算。
(3)隔隔墙墙自自重重作为永久作用时,应符合位位置置固固定定的要求。位置可灵活布置的轻质
1)永久作用 隔墙自重应按可变荷载考虑。
(4)土土压压力力应按设计埋深与土的单位体积自重计算确定。土的单位体积自重应根
据计算水位分别取不同密度进行计算。
(5)预预加加应应力力应考虑时间效应影响,采用有效预应力。
(2)地地下下室室顶顶板板施施工工活活荷荷载载标准值不应小于55..00kkNN//mm²²,当有临时堆积荷载以及有
2)楼面和屋面活荷 重型车辆通过时,施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。
载 (3)将动力荷载简化为静力作用施加于楼面和梁时,应将活荷载乘以动力系数,
动力系数不应小于1.1。
(2)基本雪压应根据空旷平坦地形条件下的降雪观测资料,采用适当的概率分布
3)雪荷载和覆冰荷
模型、按5500年年重重现现期期进行计算。对雪荷载敏感的结构,应按照100年重现期雪压和
载
基本雪压的比值,提高其雪荷载取值。
4)风荷载 (2)基本风压应根据基本风速值进行计算,且其取值不得低于0.3kN/m²。
第第1122讲讲 建建筑筑结结构构设设计计与与构构造造要要求求((五五))
11..22..33 混混凝凝土土结结构构设设计计构构造造要要求求
11..钢钢筋筋混混凝凝土土结结构构的的特特点点【15、17、24、25年】
49 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
①就地取材。②耐久性好。③整整体体性性好好。
优点
④可模性好。⑤耐火性好。
自重大 采用轻质、高强的混凝土
①采用预预应应力力混混凝凝土土,可克服容易开裂的缺点;
抗裂性能差
②掺入纤维做成纤纤维维混混凝凝土土可克服混凝土的脆性;
缺点
现浇结构
模板用量大
采用预制构件
工期长
经经典典题题炼炼
【【2255年年··单单选选】】混凝土结构的优点是( )。
A.结构自重大 B.施工过程简单 C.抗裂性好 D.耐火性好
【【答答案案】】D
【【解解析析】】钢筋混凝土结构的优点:就地取材、耐久性好、整体性好、可模性好、耐火性好。
钢筋混凝土结构的缺点主要是自重大,抗裂性能差,现浇结构模板用量大、工期长等。
22..钢钢筋筋混混凝凝土土结结构构主主要要技技术术要要求求
混凝土结构工程应进行结结构构承承载载能能力力极极限限状状态态、正正常常使使用用极极限限状状态态和耐耐久久性性设计,并应符合工程的
功能和结构性能要求。
性能要求 (1)混凝土结构体系应满足工程的承承载载能能力力、刚刚度度和延延性性性能要求。
①不不应应采用混凝土结构构件与砌体结构构件混混合合承承重重的结构体系。
1) ②房屋建筑结构应采用双双向向抗抗侧侧力力结构体系。
结构体系设计
结构体 ③抗震设防烈度为9度的高层建筑,不应采用:带带转转换换层层的结构、带带加加
系 强强层层的结构、错错层层结构和连连体体结构。
(3)房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求。混凝土
舒适性
结构高层建筑应满足10年重现期水平风荷载作用的振动舒适度要求。
50 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)混凝土结构构件的最小截面尺寸应满足结构承承载载力力极极限限状状态态、正正常常使使用用极极限限状状态态的计
算要求,并应满足结构耐久性、防水、防火、配筋构造及混凝土浇筑施工要求,且尚应符合
下列规定:
梁 矩形截面框架梁梁的截面宽度不应小于220000mmmm
矩形截面框架柱的边长不应小于330000mmmm
柱
圆形截面柱的直径不应小于350mm
2)
高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于116600mmmm
结构构
墙
造要求
多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于140mm
现浇钢筋混凝土实实心心楼楼板板的厚度不应小于8800mmmm
现浇 实心屋面板的厚度不应小于100mm
板
现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于50mm
预预制制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小于
预制
5500mmmm
51 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(2)结构混凝土强度等级的选用应满足工程结构的承承载载力力、刚刚度度及耐耐久久性性需求【23年】。
对设计工作年限为50年的混凝土结构,结构混凝土的强度等级尚应符合下列规定:
≥C20 素混凝土结构构件
3)
≥C25 钢筋混凝土结构构件
结构
混凝土 ①钢-混凝土组合结构构件
技术要 ②承受重复荷载作用的钢筋混凝土结构构件
求 ≥C30 ③抗震等级不低于二级的钢筋混凝土结构构件
④采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件
⑤预应力混凝土楼板结构
≥C40 其他预应力混凝土结构构件
(2)普通钢筋锚固长度取值应符合下列规定:
4) ①受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直直径径、钢筋及混凝土抗抗拉拉强强度度、钢筋的外外形形、钢筋锚锚固固端端
结构钢 的的形形式式、结构或结构构件的抗抗震震等等级级进行计算。
筋技术 ②受拉钢筋锚固长度不应小于200mm。
要求 ③对受压钢筋,当充分利用其抗压强度并需锚固时,其锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度
的70%。
【口诀】
外外端端拉拉直直抗抗震震
52 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
①满足普通钢筋、有粘结预应力筋与混凝土共共同同工工作作性能要求
保护层
②满足混凝土构件的耐耐久久性性能及防防火火性性能要求
4)
厚度
③不应小于普通钢筋的公称直径,且不应小于1155mmmm
结构钢
筋技术
当施工中进行混凝土结构构件的钢筋 、预应力筋代换时,应符合设计规定的构件
钢筋代
要求
承承载载能能力力、正正常常使使用用、配配筋筋构构造造及耐耐久久性性能能要求 ,并应取得设计变更文件【23年
换
】
【助记】适适耐耐安安++配配筋筋构构造造
经经典典题题炼炼
【【2233年年卷卷11··多多选选】】结构混凝土强度等级选用应满足工程结构的( )需求。
A.高度 B.承载力 C.刚度 D.耐久性 E.经济性
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】结构混凝土强度等级的选用应满足工程结构的承载力、刚度及耐久性需求。对设计工作年
限为50年的混凝土结构,结构混凝土的强度等级尚应符合下列规定。对设计工作年限大于50年的混凝土
结构,结构混凝土的最低强度等级应比下列规定提高。
【【2244年年卷卷11··单单选选】】预应力混凝土梁的最低强度等级不应低于( )。
A.C30 B.C35 C.C40 D.C45
【【答答案案】】C
【【解解析析】】预应力混凝土楼板结构混凝土最低强度等级不应低于C30,其他预应力混凝土构件的混凝土
最低强度等级不应低于C40。
【【2233年年卷卷11··多多选选】】钢筋代换时,应符合设计规定的( )要求。
A.构件承载能力 B.施工方法 C.配筋构造
D.耐久性能 E.正常使用
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】当施工中进行混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时,应符合设计规定的构件承载能
力、正常使用、配筋构造及耐久性能要求,并应取得设计变更文件。
第第1133讲讲 建建筑筑结结构构设设计计与与构构造造要要求求((六六))
11..22..44 砌砌体体结结构构设设计计构构造造要要求求
53 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
11..砌砌体体结结构构的的特特点点【15、20年】
(1)容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低;
(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性;
优点 (3)保保温温隔隔热热性性能能好好,节能效果好;
(4)施工方便,工艺简单;
(5)具具有有承承重重与与围围护护双双重重功功能能;
(6)自重大,抗拉、抗剪、抗抗弯弯能能力力低低;
缺点 (7)抗抗震震性性能能差差;
(8)砌筑工程量繁重,生生产产效效率率低低。
22..砌砌体体结结构构的的主主要要技技术术要要求求
施工
(2)砌体结构施工质量控制等级应根据现现场场质质量量管管理理水水平平、、砂砂浆浆和和混混凝凝土土质质量量控控
质量
制制、、砂砂浆浆拌拌合合工工艺艺、、砌砌筑筑工工人人技技术术等等级级四个要素从高到低分为A、B、C三级,设计
控制
1) 工作年限为50年及以上的砌体结构工程,应为A级或B级。【15、16年】
等级
基本规
定 防腐 (4)环境类别为22类类~~55类类条条件件下砌体结构的钢筋应采取防腐处理或其他保护措施
处理 。
抗侵蚀 (5)处于环境类别为44类类、、55类类条件下的砌体结构应采取抗侵蚀和耐腐蚀措施。
54 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)砌体结构不不应采用非非蒸蒸压压硅酸盐砖、非蒸压硅酸盐砌块及非蒸压加气混凝土
制品。
块体 (4)砌体结构在推广应用以废弃砖瓦、混凝土块、渣土等废弃物为主要材料制作
2)
的砌块。
材料要
(5)夹心墙的外外叶叶墙墙的砖及混凝土砌块的强度等级不应低于MMUU1100。
求
灌孔 (9)混凝土砌块砌体的灌孔混凝土最低强度等级不应低于CCbb2200,且不应低于块体
混凝土 强度等级的1.5倍。
55 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(8)砌筑砂浆的最低强度等级应符合下列规定:
M2.5 设计工作年限小小于于2255年年的的烧烧结结普通砖和烧结多孔砖砌体为M2.5;
①设计工作年限大于和等于25年的烧结普通砖和烧结多孔砖砌体为M5;
2) ②蒸压加气混凝土砌块砌体为Ma5; 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通
砌筑
材料要 M5 砖砌体为Ms5。
砂浆
求 ③混凝土普通砖、混凝土多孔砖砌体为Mb5;
④毛料石、毛石砌体为M5
M7.5 混混凝凝土土砌砌块块、煤矸石混凝土砌块为Mb7.5
M10 配配筋筋砌砌块块砌体为Mb10
①现现浇浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度,均不应小于112200mmmm;
②预预制制钢筋混凝土板在混凝土梁或圈梁上的支承长度不应小于8800mmmm;当板未直接
3)
搁置在圈梁上时,在内墙上的支承长度不应小于100mm ,在外墙上的支承长度不
设计构 板
应小于120mm。
造要求
③预制钢筋混凝土板端钢筋应与支座处沿墙或圈梁配置的纵筋绑扎,应采用强度
等级不低于CC2255的混凝土浇筑成板带。
56 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【一一建建2222年年··多多选选】】砌体结构施工质量控制等级的划分要素有( )。
A.现场质量管理水平 B.砌体结构施工环境 C.砂浆和混凝土质量控制
D.砂浆拌合工艺 E.砌筑工人技术等级
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】砌体结构施工质量控制等级应根据现场质量管理水平、砂浆和混凝土质量控制、砂浆拌合
工艺、砌筑工人技术等级四个要素从高到低分为A 、B 、C三级,设计工作年限为50年及以上的砌体结构
工程,应为A级或B级。
第第1144讲讲 建建筑筑结结构构设设计计与与构构造造要要求求((七七))
11..22..55 钢钢结结构构设设计计构构造造要要求求
57 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
11..钢钢结结构构的的特特点点【24年】
(1)材料强度高,自重轻轻,塑性和韧性好,材质均匀;
(2)便于工厂生产和机械化施工,便于拆卸,施工工期短;
优点
(3)具有优越的抗抗震震性能;
(4)无污染、可可再再生生、节能、安全,符合建筑可持续发展的原则。
易易腐腐蚀蚀,需经常油漆维护,故维护费用较高。钢结构的耐耐火火性性差差:
缺点 ①当温度达到250℃时,钢结构的材质将会发生较大变化;
②当温度达到500℃时,结构会瞬间崩溃,完全丧失承载能力。
22..钢钢结结构构的的主主要要技技术术要要求求
58 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
2)
当施工方法对结构的内力和变形有较大影响时,应进行施工方法对主体结构影响的分析,并
基本规
应对施工阶段结构的强强度度、稳稳定定性性和刚刚度度进行验算。
定
螺栓连
(1)已已施施加加过过预预拉拉力力的高强度螺栓拆卸后不不应应作为受力螺栓循循环环使使用用。
接
4)设计
要求
(2)焊接材料应与母材相匹匹配配。
焊接
(6)焊接结构设计中不不得得任任意意加加大大焊焊缝缝尺尺寸寸,避免焊缝密集交叉。
(3) 钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时,严禁使用塞塞焊焊、槽槽焊焊、电电渣渣焊焊和
气气电电立立焊焊接头。【23年】
4)设计 动 (4)高强度螺栓承承压压型型连连接接不应用于直接承受动力荷载重复作用且需要进行疲劳
要求 荷载 计算的构件连接。
(6)对直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺母或其他防止螺母松动
的有效措施。
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷11··多多选选】】钢结构的优点有( )。
59 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
A.强度高 B.自重轻 C.韧性好 D.材质均匀 E.耐火性好
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】钢结构具有以下主要优点:
①材料强度高,自重轻,塑性和韧性好,材质均匀;
②便于工厂生产和机械化施工,便于拆卸,施工工期短;
③具有优越的抗震性能;
④无污染、可再生、节能、安全,符合建筑可持续发展的原则。
【【2233年年卷卷11··多多选选】】钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时,严禁使用( )接头。
A.塞焊 B.槽焊 C.电渣焊 D.搭接焊 E.气电立焊
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时,严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接头。
11..22..66 装装配配式式混混凝凝土土建建筑筑设设计计构构造造要要求求
装装配配式式混混凝凝土土建建筑筑是建筑工业化最重要的方式,它具有提高质量、缩短工期、节约能源、减少消
耗、清洁生产等许多优点。
1.基本设计规定
(3)高层装配整体式结构应符合下列规定:
①宜设置地地下下室室,地下室宜采用现浇混凝土;
宜
②剪力墙结构底底部部加加强强部部位位的剪力墙宜采用现浇混凝土;
现浇
③框架结构首首层层柱柱宜采用现浇混凝土,顶顶层层宜采用现浇楼楼盖盖。
④底部加强部位的剪力墙、框架结构的首层柱采用预制混凝土时,应采取可靠的技术措施。
2.剪力墙结构设计要求
结构 ①应沿两个方向布置剪力墙;
布置 ②剪力墙的截面宜简单、规则;预制墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置。
(2)预制剪力墙宜采用一一字字形形, 也可采用LL形形、TT形形或UU形形;开洞预制剪力墙洞口宜居中布
形式
置,洞口两侧的墙肢宽度不应小于200mm,洞口上方连梁高度不宜小于250mm。
60 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)当预制外墙采用夹心墙板时,应满足下列要求:
夹心墙 ①外叶墙板厚度不应小于50mm, 且外叶墙板应与内叶墙板可靠连接
板 ②夹心外墙板的夹层厚度不宜大于120mm
③当作为承重墙时,内叶墙板应按剪力墙进行设计
(4)预制剪力墙底部接缝宜设置在楼楼面面标标高高处处,并应符合下列规定:
底部接 ①接缝高度宜为2200mmmm;
缝 ②接缝宜采用灌浆料填实;
③接缝处后浇混凝土上表面应设置粗粗糙糙面面。
(5)上下层预制剪力墙的竖向钢筋,当采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时,应符合下列
规定:
竖向钢 ①边缘构件竖向钢筋应逐逐根根连连接接。
筋 ②预制剪力墙的竖向分布钢筋仅部分连接时,被连接的同侧钢筋间距不应大于600mm。
③一一级级抗抗震震等级剪力墙以及二二、、三三级级抗震等级底底部部加加强强部部位位,剪力墙的边边缘缘构构件件竖向钢筋宜
采用套筒灌浆连接。
61 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
62 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
第第1155讲讲 常常用用结结构构工工程程材材料料((一一))
第第22章章 主主要要建建筑筑工工程程材材料料性性能能与与应应用用
【本章考情】
本章共包括两大部分内容:
2.1 常用结构工程材料
2.2 常用建筑装饰装修和防水、保温材料
每年考试分值在22--66分分之间,除了抗震用钢筋要求曾考过案例,其余考点历史上均以选选择择题题命题,属
63 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
于必必得得分分章节。
22..11 常常用用结结构构工工程程材材料料
【考情梳理及预测】
2244年年 2233年年 2222年年
2266年年
考考点点名名称称 2255年年
预预测测
卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22
2.1.1 建筑钢钢材材的性能与应用 1 1 1 1
2.1.2 水水泥泥的性能与应用 1 1 2
22--55分分
2.1.3 混混凝凝土土及组成材料的性能与应用 1 1 2 1
2.1.4 砌砌体体材材料料的性能与应用
22..11..11 建建筑筑钢钢材材的的性性能能与与应应用用
【考点讲解】
钢材的分类【21年】
分分类类 细细分分 分分类类依依据据
低碳钢 含碳量<0.25%
碳素钢 中碳钢 含含碳碳量量00..2255%%~~00..66%%
高碳钢 含碳量>0.6%
低合金钢 合金元素总含量<5%
合金钢 中合金钢 合合金金元元素素总总含含量量55%%~~1100%%
高合金钢 合金元素总含量>10%
两种钢材对比:
优质碳素 一般用于生产预预应应力力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具,以及高高强强度度螺螺栓栓、重要结构
结构钢 的钢铸件等
低合金
主要用于轧制各种型钢、钢板、钢管及钢筋,广泛用于钢结构和钢筋混凝土结构
高强度
中,特别适用于各种重重型型结构、高高层层结构、大大跨跨度结构及桥桥梁梁工程等
结构钢
64 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷11··单单选选】】含碳量为0.8%的碳素钢属于( ) 。
A.低碳钢 B.中碳钢 C.高碳钢 D.合金钢
【【答答案案】】C
【【解解析析】】碳素钢根据含碳量又可分为低碳钢(含碳量小于0.25%) 、中碳钢(含碳量0.25%~0.6%)
和高碳钢(含碳量大于0.6%)。
11..常常用用的的建建筑筑钢钢材材
1)钢结构用钢
(1)型型钢钢是钢钢结结构构中采用的主主要要钢钢材材。常用的热轧型钢有:工字钢、H型钢、T型钢、槽钢、等边角
钢、不等边角钢等。
(2)钢板分:厚厚板板(厚度>4mm)和薄薄板板(厚度≤≤44mmmm)两种。
65 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
2)钢筋混凝土结构用钢
(1)热热轧轧钢钢筋筋是建筑工程中用用量量最最大大的钢材品种之一。【10、22年】
热轧钢筋的品种及强度标准值【12、19、20、23-24年;变更】
66 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
屈屈服服强强度度((MMPPaa)) 极极限限强强度度((MMPPaa))
公公称称直直径径范范围围
品品种种 牌牌号号
((mmmm))
不不小小于于 不不小小于于
光圆 HPB330000 300 442200 66--2255
HRB440000
HRBF400
400 554400
HRB400E
HRBF400E
带肋 HRB550000 66--5500
HRBF500
500 663300
HRB500E
HRBF500E
HRB660000 600 773300
注:HPB属于热轧光圆钢筋,HRB属于普通热轧钢筋,HRBF属于细晶粒热轧钢筋。
67 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(4)热轧带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志、生产企业序号和公称直径毫米数字,还可轧上经注册
的厂名(或商标)。钢筋牌号以阿拉伯数字或阿拉伯数字加英文字母表示:
①HRB400、HRB500、 HRB600分别以44、、55、、66表示,
②HRBF400、HRBF500分别以CC44、、CC55表示,
③HRB400E、HRB500E分别以44EE、、55EE表示,
④HRBF400E、HRBF500E分别以CC44EE、、CC55EE表示。
厂名以汉语拼音字头表示。公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。
68 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2222年年卷卷22··单单选选】】当前钢筋混凝土结构的配筋主要使用的钢材是( )。
A.热轧钢筋 B.冷拉钢筋 C.钢丝 D.钢绞线
【【答答案案】】A
【【解解析析】】热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋
混凝土结构的配筋。
【【1122年年··单单选选】】下列钢筋牌号属于光圆钢筋的有( )。
A.HPB300 B.HRB400 C.HRB500 D.HRB600
【【答答案案】】A
【【解解析析】】属于光圆钢筋的牌号的是:HPB300。
【【2233年年卷卷11··单单选选】】HRB400E钢筋的屈服强度标准值不小于( )。
A.300MPa B.400MPa C.420MPa D.500MPa
【【答答案案】】B
【【解解析析】】HRB400E钢筋的屈服强度标准值不小于400MPa。
【【2222年年一一建建··案案例例】】项目部对直径20mm的HRB400E钢筋强度检测值为:抗拉强度650MPa,屈服强度
510MPa,最大力下总伸长率为12%;对直径10mm的HPB300钢筋现场调直后检测合格率为3.5%,3个重量检
测试件测量值为:长度801mm、795mm、810mm,总重量为1325g。
【【问问题题】】分别判断背景资料中直径10mm、20mm钢筋检测结果是否合格,并说明理由。(直径10mm钢筋
理论重量0.617kg/m)
69 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
22..建建筑筑钢钢材材的的力力学学性性能能【10、12、16-23年】
【口诀】
力力学学拉拉疲疲机机
工工艺艺弯弯曲曲焊焊
抗拉强度
拉伸性能 屈服强度
力学
伸长率
钢筋 性能
主要 冲击性能:随温度的下降而减小
性能
疲劳性能:一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高
弯弯曲曲性性能能
工工艺艺
性性能能
焊焊接接性性能能
(1)屈服强度:是结构设计中钢材强度的取值依据。
(2)强屈比:是评价钢材使用可靠性(安全性)的一个参数。强屈比越大,钢材可靠性越大,安全
性越高;但强屈比太大,浪费材料。
(3)钢材的塑性(经受永久变形的性能)指标:通常用伸伸长长率率表示。
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷22··多多选选】】下列建筑钢材的性能指标中,属于力学性能的有( )。
A.拉伸性能 B.冲击性能 C.疲劳性能 D.弯曲性能 E.焊接性能
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能:
• 力学性能:包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。
• 工艺性能:包括弯曲性能和焊接性能等。
70 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【1177年年··单单选选】】下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是( )。
A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率
【【答答案案】】C
【【解解析析】】拉伸性能:是反映建筑钢材拉伸性能的指标,包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。
【【2200年年卷卷22··单单选选】】关于建筑用钢材拉伸性能说法正确的是( )。
A.强屈比越小,安全性越高 B.强屈比越大,钢材强度利用率越高
C.伸长率越大,钢材塑性越小 D.钢材强度设计取值依据是屈服强度
【【答答案案】】D
【【解解析析】】A应为强屈比愈大,安全性越高;B应为强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料;C应
为伸长率越大,说明钢材的塑性越大。
第第1166讲讲 常常用用结结构构工工程程材材料料((二二))
22..11..22 水水泥泥的的性性能能与与应应用用
通用硅酸盐水泥的代号和强度等级
水水泥泥名名称称 简简称称 代代号号 强强度度等等级级
硅酸盐水泥 硅酸盐水泥 PP••ⅠⅠ、、PP••ⅡⅡ
42.5、42.5R、52.5、52.5R、
6622..55、、6622..55RR
普通硅酸盐水泥 普通水泥 PP••OO
矿渣硅酸盐水泥 矿渣水泥 P•S•A、P•S•B
32.5、32.5R
火山灰质硅酸盐水泥 火山灰水泥 PP••PP 42.5、42.5R
52.5、52.5R
粉煤灰硅酸盐水泥 粉煤灰水泥 PP••FF
42.5、42.5R
复合硅酸盐水泥 复合水泥 P•C
52.5、52.5R
注:强度等级中,RR表表示示早早强强型型。【19年】
11..常常用用水水泥泥的的技技术术要要求求【11、13、14、17、18、21年;变更】
1)物理要求
71 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
初凝
水泥+水拌合→水泥浆开开始始失失去去可可塑塑性性。(≥≥4455分分钟钟)
时间
凝结
时间
终凝 水泥+水拌合→水泥浆完完全全失失去去可可塑塑性性并开开始始产产生生强强度度
时间 (硅酸盐水泥≤6.5h,其他≤10h)
指水泥在凝结硬硬化化过过程程中中,,体体积积变变化化的的均均匀匀性性。
体积
如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化,即所谓体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨
安定性
胀性裂缝。
安安定定性性不不合合格格的水泥严严禁禁用用于工程。
强度 采用胶胶砂砂法法来测定水泥的33dd和和2288dd的抗抗压压强强度度和抗抗折折强强度度。
细度 以比比表表面面积积表示,应≥300m²/kg,≤400m²/kg
【概念】
①胶砂法:按水泥:标准砂:水=1:3:0.5进行拌制→试验
②比表面积:指单位质量物料所具有的总面积
2)化学要求【变更】
通用硅酸盐水泥的化学指标有:不不溶溶物物、烧烧失失量量、三三氧氧化化硫硫、氧氧化化镁镁和氯氯离离子子。
3)其他技术要求【变更】
其他技术要求包括:水泥中水溶性铬(V)、放射性核素限量和碱含量。
【口诀】
镁镁氯氯不不流流失失
经经典典题题炼炼
【【1199年年··单单选选】】下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是( )。
A.P•O 42.5 B.P•O 42.5R
C.P•Ⅰ 42.5 D.P•Ⅱ 42.5
【【答答案案】】B
【【解解析析】】强度等级中,R表示早强。
【【1133年年··单单选选】】关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是( )。
A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45min
C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化
D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应
72 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】C
【【解解析析】】选项A的描述是初凝时间的定义;选项BD的描述都反了。
22..常常用用水水泥泥的的特特性性【20-23年】
硅硅酸酸盐盐水水泥泥 普普通通水水泥泥 矿矿渣渣水水泥泥 火火山山灰灰水水泥泥 粉粉煤煤灰灰水水泥泥 复复合合水水泥泥
①凝结硬化慢
①凝结硬化慢
①凝结硬化慢 ①凝结硬化慢 、早期强度低
、早期强度低
①①凝凝结结硬硬化化较较 、早期强度低 、早期强度低 ,后期强度增
①①凝凝结结硬硬化化快快 ,后期强度增
快快、、早早期期强强度度 ,后期强度增 ,后期强度增 长较快
、、早早期期强强度度高高 长较快
较较高高 长较快 长较快 ②水化热较小
②②水水化化热热大大 ②水化热较小
主要特 ②②水水化化热热较较大大 ②水化热较小 ②水化热较小 ③抗冻性差
③③抗抗冻冻性性好好 ③抗冻性差
性 ③③抗抗冻冻性性较较好好 ③抗冻性差 ③抗冻性差 ④耐蚀性较好
④耐热性差 ④④耐耐热热性性好好
④耐热性较差 ④耐热性较差 ④耐热性较差 ⑤其他性能与
⑤⑤耐耐蚀蚀性性差差 ⑤耐蚀性较好
⑤⑤耐耐蚀蚀性性较较差差 ⑤耐蚀性较好 ⑤耐蚀性较好 所掺入的两种
⑥干缩性较小 ⑥⑥干干缩缩性性较较大大
⑥干缩性较小 ⑥⑥干干缩缩性性较较大大 ⑥⑥干干缩缩性性较较小小 或两种以上混
⑦⑦泌泌水水性性大大、
⑦⑦抗抗渗渗性性较较好好 ⑦⑦抗抗裂裂性性较较高高 合材料的种类
抗渗性差
、掺量有关
33.. 常常用用水水泥泥的的包包装装和和标标志志
水泥可以散装或袋装,袋袋装装水泥每袋净含量为5500kkgg。
包装袋两侧应采用不同的颜色标示水泥名称和强度等级:(1)硅硅酸酸盐盐水泥和普普通通硅硅酸酸盐盐水水泥泥:采
用红红色色。
(2)矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥采用黑色或蓝色。
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷22··单单选选】】下列水泥品牌中,其水化热最大的是( )。
A.普通水泥 B.硅酸盐水泥 C.矿渣水泥 D.粉煤灰水泥
【【答答案案】】B
【【解解析析】】6大常用水泥中,硅酸盐水泥的水化热最大。
【【1100年年一一级级··单单选选】】在混凝土工程中,配制有抗渗要求的混凝土可优先选用( )。
73 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
A.火山灰水泥 B.矿渣水泥 C.粉煤灰水泥 D.硅酸盐水泥
【【答答案案】】A
【【解解析析】】六大通用硅酸盐水泥中,火山灰水泥的抗渗性较好,所以可用于配制有抗渗要求的混凝
土。
【【2222年年卷卷11··多多选选】】矿渣水泥的主要特性有( )。
A.抗渗性差 B.干缩性小 C.抗冻性差 D.泌水性大 E.耐热性差
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】
六六大大常常用用水水泥泥的的主主要要特特性性
硅硅酸酸盐盐水水泥泥 普普通通水水泥泥 矿矿渣渣水水泥泥 火火山山灰灰水水泥泥 粉粉煤煤灰灰水水泥泥 复复合合水水泥泥
①凝结硬化慢
①凝结硬化慢
①凝结硬化慢 ①凝结硬化慢 、早期强度低
、早期强度低
①凝结硬化较 、早期强度低 、早期强度低 ,后期强度增
①凝结硬化快 ,后期强度增
快、早期强度 ,后期强度增 ,后期强度增 长较快
、早期强度高 长较快
较高 长较快 长较快 ②水化热较小
②水化热大 ②水化热较小
主要特 ②水化热较大 ②水化热较小 ②水化热较小 ③抗冻性差
③抗冻性好 ③抗冻性差
性 ③抗冻性较好 ③抗冻性差 ③抗冻性差 ④耐蚀性较好
④耐热性差 ④耐热性好
④耐热性较差 ④耐热性较差 ④耐热性较差 ⑤其他性能与
⑤耐蚀性差 ⑤耐蚀性较好
⑤耐蚀性较差 ⑤耐蚀性较好 ⑤耐蚀性较好 所掺入的两种
⑥干缩性较小 ⑥干缩性较大
⑥干缩性较小 ⑥干缩性较大 ⑥干缩性较小 或两种以上混
⑦泌水性大、
⑦抗渗性较好 ⑦抗裂性较高 合材料的种类
抗渗性差
、掺量有关
第第1177讲讲 常常用用结结构构工工程程材材料料((三三))
22..11..33 混混凝凝土土及及组组成成材材料料的的性性能能与与应应用用
11..混混凝凝土土的的技技术术性性能能
1)混凝土拌合物的和易性(又称工作性)
74 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
包包括括 指指标标
坍坍落落度度或坍落扩展度:愈大表示流动性愈大
流动性
维维勃勃稠稠度度值值:愈大表示流动性愈小
黏聚性
主要通过目测结合经验进行评定
保水性
【口诀】
榴榴莲莲包包(流黏保)
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷11··多多选选】】混凝土拌合物的和易性是一项综合性技术性能,包括( )。
A.流动性 B.黏聚性 C.保水性 D.抗渗性 E.抗冻性
【【答答案案】】ABC
75 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。
【【2200年年卷卷11··多多选选改改】】影响混凝土拌合物和易性的主要因素有( )。
A.单位体积用水量 B.砂率 C.时间
D.水泥的凝结时间 E.水泥的安定性
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间
和温度等。组成材料的性质包括水泥的需水量和泌水性、骨料的特性、外加剂和掺合料的特性等几方
面。
【【2211年年卷卷11··单单选选】】影响混凝土和易性最主要的因素是( )。
A.单位体积用水量 B.砂率 C.组成材料的性质 D.温度
【【答答案案】】A
【【解解析析】】单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。
2)混凝土的强度【10、20、23、25年】
类类别别 试试件件尺尺寸寸((mmmm)) 试试件件制制作作及及养养护护
混凝土立方体抗压强度
标准条件:温度2200±±22°°CC,相对湿度9955%%
115500××115500××115500
混凝土立方体抗压标准强度 以上
养护龄期:2288dd
混凝土轴心抗压强度 150×150×330000
(2)混凝土立方体抗压标准强度与强度等级
混混凝凝土土强强度度等等级级是按混凝土立方体抗压标标准准强强度度来划分的,采用符号C与立方体抗压强度标准值(单
位为MPa) 表示。C30即表示混凝土立方体抗压强度标准值30MPa≤f <35MPa。
cu, k
(5)影响混凝土强度的因素
原材料 水水泥泥强度与水胶比,骨骨料料的种类、质量和数量,外外加加剂剂和掺掺合合料料
生产工艺 搅搅拌拌与振振捣捣,养养护护的温度和湿度,龄期
经经典典题题炼炼
【【2233年年卷卷11··多多选选】】混凝土立方体抗压强度试件的标准养护条件和要求有( )。
A.温度20±2℃ B.湿度18±2% C.相对湿度为90%以上
D.28d龄期 E.相对湿度为95%以上
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】按国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019,制作边长为150mm的
立方体试件,在温度(20±2)℃,相对湿度95%以上,养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方
体试件抗压强度。
76 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【2255年年··单单选选】】测定混凝土轴心抗压强度的标准试件尺寸是( )。
A.100mm×100mm×100mm B.150mm×150mm×150mm
C.150mm×150mm×300mm D.200mm×200mm×300mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】轴心抗压强度的测定采用150mm×150mm×300mm棱柱体作为标准试件。
【【一一建建1122年年··多多选选】】下列影响混凝土强度的因素中,属于生产工艺方面的因素有( )。
A.水泥强度和水灰比 B.搅拌和振捣 C.养护的温度和湿度
D.龄期 E.骨料的质量和数量
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素。
其中生产工艺方面的因素包括搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期。
第第1188讲讲 常常用用结结构构工工程程材材料料((四四))
22..11..33 混混凝凝土土及及组组成成材材料料的的性性能能与与应应用用
3)混凝土长期性能和耐久性能【【变变更更】】
混凝土的长期性能和耐久性试验有:抗冻试验、抗水渗透试验、抗氯离子渗透试验、抗气体渗透试
验、抗硫酸盐侵蚀试验、碱-骨料反应试验、碳化试验、混凝土中钢筋锈蚀试验、动动弹弹性性模模量量试试验验、收收缩缩
试试验验、早期抗裂试验、受受压压徐徐变变试试验验和抗压疲劳变形试验。
①抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和
抗侵蚀性 试模应采用:
②抗渗等级分:PP4、P6、P8、P10、P12 上上口内部直径为117755mmmm、
抗水渗透性
、>P12 下下口内部直径为118855mmmm、
③抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的 高高度115500mmmm的圆台体
大小和构造有关
抗冻等级表示为F50等 抗冻试验方法分为:慢慢冻冻法、快快冻冻法和
抗冻性
(F50以上称为抗冻混凝土) 单单面面冻冻融融法法((盐盐冻冻法法))
侵蚀性介质包括:软水、硫酸盐、镁盐
抗侵蚀性
、碳酸盐、一般酸、强碱、海水等
①使混凝土的碱度降低,削弱对钢筋的保护,可能导致钢钢筋筋锈锈蚀蚀
碳化(中性化) ②增加混凝土的收缩,使混凝土抗抗压压强强度度增增大大
③但可能产生细微裂缝,使混凝土抗抗拉拉、、抗抗折折强强度度降降低低
碱骨料反应 导致混凝土胀胀裂裂
77 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
22..混混凝凝土土外外加加剂剂、、掺掺合合料料的的种种类类与与应应用用【15年】
1)外加剂的分类【20、24年】
(1)改善混凝土拌合物流流动动性性:减水剂、引气剂和泵送剂等。
(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能:缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
(3)改善混凝土耐耐久久性性:引气剂、防水剂和阻锈剂等。
【口诀】
流流动动水水气气泵泵,,耐耐久久水水气气锈锈
2)外加剂的选择【新增】
(2)含有六六价价铬铬盐盐、亚亚硝硝酸酸盐盐和硫硫氰氰酸酸盐盐成分的混凝土外加剂,严禁用于饮水工程中建成后与饮用
水直接接触的混凝土。
(3)含有强电解质无机盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和防水剂,严禁用于下列混凝土结
构:
①与镀锌钢材或铝铁相接触部位的混凝土结构。
②有外外露露钢钢筋筋预埋件而无防护措施的混凝土结构。
③使用直直流流电电源的混凝土结构。
④距距高高压压直流电源110000mm以内的混凝土结构。
(4)含有氯盐的早强型普通减水剂、早强剂、防水剂和氯盐类防冻剂,严禁用于预预应应力力混凝土、钢钢
筋筋混混凝凝土土和钢钢纤纤维维混混凝凝土土结构。
(5)含有硝酸铵、碳酸铵的早强型普通减水剂、早强剂和含有硝酸铵、碳酸铵、尿素的防冻剂,严
禁用于办公、居住等有人人员员活活动动的建筑工程。
(6)含有亚硝酸盐、碳酸盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和含亚硝酸盐的阻锈剂,严禁用
于预预应应力力混凝土结构。
第第1199讲讲 常常用用结结构构工工程程材材料料((五五))
3)外加剂的应用【【变变更更】】
(1)普通减水剂(2)高效减水剂
78 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
缓凝型普通减水剂:可
早强型普通减水剂
用于大大体体积积混凝土、炎炎
分为:
普通减水剂:宜用 :宜用于常温、低
热热气候条件下施工的混
①木木质质素磺酸钙、木质素磺酸
于日最低气温55℃℃ 温和最低温度不低
普
凝土、大大面面积积浇浇筑筑的混
钠、木质素磺酸镁等普通减水
以以上上强度等级为CC44 于--55℃℃环境中施工
通
凝土、滑滑模模施工混凝土
剂
00以以下下的混凝土 的有早 强要求的
减
等需要延缓凝结时间的
②早强剂与普通减水剂复合的
混凝土工程
水
混凝土
早早强强型型普普通通减减水水剂剂
剂
③减水剂与缓凝剂复合的缓缓凝凝
炎热环境条件下不
不宜单独用于蒸养 不宜用于有早强要求的
型型普普通通减减水水剂剂
宜使用早强型普通
混凝土 混凝土
减水剂
高 高效减水剂:可用 标准型高效减水剂
分为:多环芳香族磺酸盐类、
效 于素混凝土、钢筋 :宜用于日最低气 缓凝型高效减水剂:宜
水溶性树脂磺酸盐类、脂肪族
减 混凝土、预应力混 温00℃℃以上施工的 用于日最低气温55℃℃以以上上
类和由缓凝剂与高效减水剂复
水 凝土和高强混凝土 混凝土,也可用于 施工的混凝土。
合的缓缓凝凝型型高高效效减减水水剂剂。
剂 。 蒸蒸养养混 凝土。
(3)-(8)其他外加剂
引
气 分为: ①宜用于:有抗抗冻冻融融要求的混凝土
剂 松香树脂类、烷基和烷基芳烃 、泵泵送送混凝土和易易产产生生泌泌水水的混凝
及 磺酸盐类、脂肪醇磺酸盐类、 土。 不宜用于:
引 非离子聚醚类、皂甙类和不同 ②可用于:抗渗混凝土、抗硫酸盐 蒸蒸养养混凝土及预预应应力力混凝土。
气 品种引气剂的复合物,以及引 混凝土、贫混凝土、轻骨料混凝土 必要时,应经试验确定。
减 气剂与减水剂复合的引气减水 、人工砂混凝土和有饰面要求的混
水 剂。 凝土。
剂
①炎炎热热条件以及环境温度低低于于
宜用于:
早 --55℃℃时不宜使用早强剂。
分为: 蒸养、常温、低低温温和最低温度不不低低
强 ②不宜用于大大体体积积混凝土;三
无机盐类、有机化合物类 于于--55℃℃环境中施工的有早强要求的
剂 乙醇胺等有机胺类早强剂不宜
混凝土工程。
用于蒸养混凝土 。
分为:糖类化合物、羟基羧酸 ①宜用于:延缓凝结时间的混凝土,对对坍坍落落度度保保持持能能力力有有要要求求的
缓
及其盐类、多元醇及其衍生物 混凝土、静静停停时时间间较较长长或长长距距离离运运输输的混凝土、自密实混凝土,
凝
、有机磷酸 及其盐类、无机 日日最最低低气气温温55℃℃以上施工的混凝土。
剂
盐类。 ②可用于:大体积混凝土。
79 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
含硫铝酸钙类、硫铝酸钙-氧
膨 分为: 应用于:
化钙类膨胀剂配制的混凝土(
胀 硫铝酸钙类、氧化钙类和硫铝 钢筋混凝土工程和填填充充性性混凝土工
砂浆)不得用于长期环境温度
剂 酸钙-氧化钙类 程。
为80℃以上的工程。
防
分为:
冻 可用于冬冬期期施施工工的混凝土。
有机化合物类、无机盐类
剂
防 分为:
①防水剂可用于有防水抗渗要求的混凝土工程。
水 无机化合物类、有机化合物类
②对有抗冻要求的混凝土工程宜选用复合引气组分的防水剂。
剂 、复合型
4)混凝土掺合料【21年;变更】
(2)通常使用的掺合料多为活活性性矿物掺合料。
非活性矿物掺合料 磨磨细细石石英英砂砂、、石石灰灰石石、、硬硬矿矿渣渣
活性矿物掺合料 如磨细矿渣、粉煤灰、硅粉等
在掺有减水剂的情况下,能增加新拌混凝土的流动性、黏聚性、保水性,改善混凝土的可泵性,降
低混凝土的水化热。综合以上性能,活性矿物掺合料的加入能提提高高硬化混凝土的强强度度和耐耐久久性性。
• 常用的混凝土掺合料有:粉煤煤灰、磨细矿矿渣、磨磨细天然沸石、硅灰灰、偏高岭岭土。
• 尤其是粉煤灰、磨细矿渣、硅灰等应用效果良好。
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷22··单单选选】】下列不能改善混凝土耐久性的外加剂是( )。
A.早强剂 B.引气剂 C.阻锈剂 D.防水剂
【【答答案案】】A
【【解解析析】】改善混凝土耐久性:防水剂、引气剂和阻锈剂等。
【【1155年年··单单选选】】关于混凝土外加剂的说法,错误的是( )。
A.掺入适量减水剂能改善混凝土的耐久性 B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂
C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性 D.早强剂可加速混凝土早期强度增长
【【答答案案】】B
【【解解析析】】高温季节大体积混凝土施工应用缓凝剂。
【【2211年年卷卷11··单单选选】】下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺合料的是( ) 。
A.火山灰质材料 B.粉煤灰 C.钢渣粉 D.石灰石
【【答答案案】】D
【【解解析析】】非活性矿物掺合料一般与水泥组分不起化学作用,或化学作用很小,如磨细石英砂、石灰
石、硬矿渣。
第第2200讲讲 常常用用结结构构工工程程材材料料((六六))
22..11..44 砌砌体体材材料料的的性性能能与与应应用用
80 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
11..砂砂浆浆
1)砂浆的种类
分分类类 特特点点 适适用用范范围围
强度高、耐久性好 房屋防防潮潮层层以以下下的砌体
水泥砂浆
但流流动动性性、、保保水水性性均均稍差 或对强度有较高要求的砌体
水泥石灰砂浆具有一定的强度和耐久性
混合砂浆 一一般般墙墙体体中常用的砂浆
,且流流动动性性、、保保水水性性均均较好,易于砌筑
砌块专用砂浆 砌筑混凝土砌块
专用砂浆
砌筑蒸压灰砂砖砌体或蒸压粉煤灰砖砌
蒸压砖专用砂浆
体
2)砂浆的组成材料
可选用气气硬硬性性胶凝材料(石灰、石膏),也可选用水水硬硬性性胶
干燥条件
凝材料(水泥)
胶凝材料
潮湿环境或水中 必须选用水水泥泥作为胶凝材料【20、21年】
对于砌筑砂浆用砂,优先选用中中砂砂。【14年】
细骨料
毛石砌体宜选用粗砂。
(1)为改善砂浆和易性而加入的无机材料,例如:石石灰灰膏膏、、电石膏、黏土膏、粉
掺合料 煤灰、沸石粉等。
(2)掺合料对砂浆强度无直接影响。
81 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
除了砂浆的组组成成材材料料、配合比、施工工艺、施工及硬化时的
强度 影响因素 条件等因素外,砌体体材材料料的的吸吸水水率率也会对砂浆强度产生影响
。
82 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
①砂浆的流动性,用稠稠度度表示。
指标
稠稠度度值值越越大大,砂浆的流流动动性性越越大大。【16年】
②对于吸水性强的砌体材料和高温干燥的天气,要求砂浆稠
要求 度要大些;反之,对于密实不吸水的砌体材料和湿冷天气,
流动性(稠度)
砂浆稠度可小些。
③所用胶凝材料种类及数量;用水量;掺合料的种类与数量
影响因素 ;砂的形状、粗细与级配;外加剂的种类与掺量;搅拌时间
。【20年】
砂浆的保水性用分分层层度度表示。
保水性
砂浆的分层度不得大于30mm。
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷22··单单选选】】在水下环境中使用的砂浆,适宜选用的胶凝材料是( )。
A.石灰 B.石膏 C.水泥 D.水泥石灰混合砂浆
【【答答案案】】C
【【解解析析】】若在潮湿环境或水中使用的砂浆,则必须选用水泥作为胶凝材料。
【【1144年年··单单选选】】砌筑砂浆用砂宜优先选用( )。
A.特细砂 B.细砂 C.中砂 D.粗砂
【【答答案案】】C
【【解解析析】】对于砌筑砂浆用砂,优先选用中砂,既可满足和易性要求,又可节约水泥。
【【1166年年··单单选选】】普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的( )。
A.保水性越好 B.粘结力越强 C.强度越小 D.流动性越大
【【答答案案】】D
【【解解析析】】稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为mm)表示。圆锥沉入深度越
大,砂浆的流动性越大。
【【2200年年卷卷11··多多选选】】影响砂浆稠度的因素有( )。
A.胶凝材料种类 B.使用环境温度 C.用水量
D.掺合料的种类 E.搅拌时间
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】影响砂浆稠度的因素有:所用胶凝材料种类及数量;用水量;掺合料的种类与数量;砂的
形状、粗细与级配;外加剂的种类与掺量;搅拌时间。
22..块块体体材材料料
1)砖
83 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
细细分分 性性能能 应应用用
烧结普通砖:尺寸为240mm×115mm×53m
-
m
烧结砖 烧结多孔砖:孔洞率≥≥2288%%
主要用于承重部位
烧结多孔砌块:孔洞率≥≥3333%%
烧结空心砖:孔洞率≥≥4400%% 框架填充墙、自承重墙
不能用于:
蒸压砖 尺寸规格与实心黏土砖相同 长期受热220000℃℃以上、受急急冷冷急急热热或有酸酸
性性介介质质腐蚀的建筑部位
质轻、防火、隔声、保温、抗渗、抗震 可直直接接替替代代烧结普通砖、多孔砖用于承承
混凝土砖
、耐久、无污染、节能降耗 重重,是新新型型墙墙体体材材料料
2)砌块【变更】
砌块表观密密度度较较小小,可减轻结构自重,保保温温隔隔热热性能好,施工速度快,能充分利利用用工工业业废废料料,价价格格
便便宜宜。目前已广泛用于房屋的墙体,在一些地区小型砌块已成功用于高层建筑的承重墙体。
目前,我国以中中小小型型砌砌块块使用较多。可分为:
(1)实心砌块:空心率<25%或无孔洞;
(2)空心砌块:空心率≥≥2255%%。
分分类类 普普通通混混凝凝土土小小型型空空心心砌砌块块 轻轻骨骨料料混混凝凝土土小小型型空空心心砌砌块块 蒸蒸压压加加气气混混凝凝土土砌砌块块
①按干密度分为BB03、B04、B0
5、B06、B07、B08共六个级别
,其中B03、B04适用于建筑保
温。
空心砌块按其强度等级分为MMUU 按强度可采用MMUU3.5、MU5.0、 ②按抗压强度分AA1.5、A2.0、
规格 5.0、MU7.5、MU10、MU15、MU MU7.5、MU10.0和MU15五个等 A2.5、A3.5、A5.0五个级别,
20和MU25六个等级 级。 其中AA1.5、A2.0适用于建筑保
温。
③按尺寸偏差分为II型型和和ⅡⅡ型型
,其中I型适用于薄灰缝砌筑
,Ⅱ型适用于厚灰缝砌筑。
84 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
分分类类 普普通通混混凝凝土土小小型型空空心心砌砌块块 轻轻骨骨料料混混凝凝土土小小型型空空心心砌砌块块 蒸蒸压压加加气气混混凝凝土土砌砌块块
①吸水率小,吸水速度慢,砌砌
筑筑前前不不允允许许浇浇水水,以免发生“
密度较小、热工性能较好,但
走浆”现象。
特点 干缩值较大,使用时更容容易易产产 -
②混凝土砌块墙体较较易易产产生生裂裂
生生裂裂缝缝
缝缝。
③还应注意防止外墙面渗漏。
分分类类 普普通通混混凝凝土土小小型型空空心心砌砌块块 轻轻骨骨料料混混凝凝土土小小型型空空心心砌砌块块 蒸蒸压压加加气气混混凝凝土土砌砌块块
广泛用于一般建筑物墙体,还
作为烧烧结结砖砖的的替替代代材料,可用 用于多层建筑物的非非承承重重墙墙及
于承承重重结构和非承重结构。如 目前主要用于非非承承重重的隔墙和 隔隔墙墙,也可用于低层建筑的承
用途
果利用砌块的空心配置钢筋, 围护墙。 重墙。
可用于建造高层砌块建筑。 体积密度级别低的砌块还用于
屋屋面面保保温温。
第第2211讲讲 常常用用建建筑筑装装饰饰装装修修和和防防水水、、保保温温材材料料((一一))
22..22 常常用用建建筑筑装装饰饰装装修修和和防防水水、、保保温温材材料料
【考情梳理及预测】
2244年年 2233年年 2222年年
2266年年
2255年年
预预测测
知知识识点点名名称称 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22
2.2.1 饰面板材和陶瓷的特性和应用 1 1
2.2.2 木材和木制品的特性和应用
2.2.3 建筑玻璃的特性和应用 11--33分分
2.2.4 防水材料的特性和应用 1
2.2.5 保温隔热材料的特性和应用 2
22..22..11 饰饰面面板板材材和和陶陶瓷瓷的的特特性性和和应应用用
11..饰饰面面石石材材【18、19、21、24年】
85 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
包包括括 特特点点 使使用用范范围围
构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚坚
硬硬、、耐耐磨磨,为酸酸性性石材,因此其耐酸、抗风化、耐
天然 辉绿岩、辉长岩、 室室内内外外(包括地地面面
久性好,使用年限长。
花岗石 玄武岩、橄榄岩等 )
不不耐耐火火,但因此而适宜制作火烧板
质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质质地地较较软软
,属中硬石材。
天然 石灰岩、白云岩、
室室内内
大理石 钙质砂岩等
天然大理石易加工,开开光光性性好好,常被制成抛抛光光板板材材
,其色调丰富、材质细腻、极富装饰性。
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷22··多多选选】】关于建筑装饰用花岗石特性的说法,正确的有( )。
A.构造致密 B.强度高 C.吸水率高 D.质地坚硬 E.碱性石材
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材,因此其
耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。所含石英在高温下会发生晶变,体积膨胀而开裂、剥落,所以
不耐火,但因此而适宜制作火烧板。
【【2244年年卷卷22··单单选选】】下面材料中,适宜制作火烧板的是( )。
A.天然大理石 B.天然花岗石 C.建筑陶瓷 D.镜片玻璃
【【答答案案】】B
【【解解析析】】天然花岗石所含石英在高温下会发生晶变,体积膨胀而开裂、剥落, 所以不耐火,但因此
而适宜制作火烧板。
【【一一建建1122年年··单单选选】】天然大理石饰面板材不宜用于室内( )。
A.墙面 B.大堂地面 C.柱面 D.服务台面
【【答答案案】】B
【【解解析析】】天然大理石一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场 、车站等工程的室内墙
面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。且一般只适用于室内。
86 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
22..建建筑筑卫卫生生陶陶瓷瓷【24年】
包括:陶瓷砖、建筑琉璃制品、微晶玻璃陶瓷复合砖、陶瓷烧结透水砖、建筑幕
墙用陶瓷板等。
低吸水率砖 瓷质砖和炻瓷瓷砖
建筑陶瓷
中吸水率砖 细炻砖和炻炻质砖
高吸水率砖 陶陶质砖
包括:坐便器、蹲便器、洗面器、洗手盆、小便器、净身器、洗涤槽、水箱及其
他小件卫生陶瓷【【洁洁具具】】
外观质量(釉面、外观缺陷最大允许范围、色差)、最大允
通用技术要求 许变形、尺寸(尺寸允许偏差、厚度)、吸水率、抗裂性、
卫生陶瓷
轻量化产品单件质量、耐荷重性
①尺尺寸寸要要求求(坐便器排污口安装距、坐便器和蹲便器排污口
便器技术要求 、水封、坐圈、便器进水口)
②功功能能要要求求(便器用水量、便器冲洗功能)
(1)通用技术要求
④坐便器和净身器应能承受33..00kkNN的荷重。
(2)便器技术要求
水封深度 所有带整体存水弯便器的水封深度应不小于5500mmmm
小便器 33..00LL
节水型便器的名义用水量 蹲便器 66..00LL
坐便器 55..00LL
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷11··单单选选】】下列陶瓷砖中,属于低吸水率的是( )。
A.瓷质砖 B.炻质砖 C.细炻砖 D.陶质砖
【【答答案案】】A
87 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】陶瓷砖分类:
低吸水率砖 瓷质砖和炻瓷瓷砖
中吸水率砖 细炻砖和炻炻质砖
高吸水率砖 陶陶质砖
【【一一建建1100年年··单单选选】】节水型卫生坐便器的用水量应不大于( )L。
A.3 B.5 C.6 D.8
【【答答案案】】B
【【解解析析】】便器的名义用水量限定了各种产品的用水上限,其中坐便器的普通型和节水型分别为不大
于6.4 L和5.0 L 。
22..22..22 木木材材和和木木制制品品的的特特性性和和应应用用
88 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【1177年年··多多选选】】木材干缩导致的现象有( )。
A.表面鼓凸 B.开裂 C.接榫松动 D.翘曲 E.拼缝不严
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】干缩会使木材翘曲、开裂,接榫松动,拼缝不严;湿胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工
或使用前应预先进行干燥,使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。
【【1188年年··单单选选】】木材在使用前进行烘干的主要目的是( )。
A.使其含水率与环境湿度基本平衡 B.减轻重量
C.防虫防蛀 D.就弯取直
【【答答案案】】A
【【解解析析】】湿胀干缩变形会影响木材的使用特性,所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含
水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。
22..木木制制品品的的特特性性与与应应用用
种种类类 内内容容
实木地
实木地板是指未经拼接、覆贴的单块木材直接加工而成的地板。
板
包括:实实木木复复合合地地板板、浸浸渍渍纸纸层层压压木木质质地地板板、软软木木地地板板
规格尺寸大、花色品种较多、铺设整体效果好、色泽均匀,
强化地板虽然有防
人造
视觉效果好;表面耐磨性高,有较高的阻燃性能,耐污染腐
强化 潮层,但不不宜宜用用于于
木地板
蚀能力强,抗压、抗冲击性能好。便于清洁、护理,尺寸稳
木地板 浴室、卫生间等潮潮
定性好,不易起拱。铺设方便,可直接铺装在防潮衬垫上。
湿湿的的场场所所。
价格较便宜,但密度较大、脚脚感感较较生生硬硬、、可可修修复复性性差差。
89 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
绝热、隔振、防滑、防潮、阻燃、耐水、不霉变、不易翘曲
人造 软木地 商商用用软木地板、家家
和开裂、脚感舒适、有弹性。原料为栓皮栎橡树的树皮,可可
木地板 板 用用软木地板
再再生生,属于绿绿色色建建材材。
人造板 包括:胶合板、纤维板、刨花板、细木工板
22..22..22 木木材材和和木木制制品品的的特特性性和和应应用用
第第2222讲讲 常常用用建建筑筑装装饰饰装装修修和和防防水水、、保保温温材材料料((二二))
22..22..33 建建筑筑玻玻璃璃的的特特性性和和应应用用
1.净片玻璃
(2)净片玻璃有有良良好好的的透透视视、、透透光光性性能能。对太阳光中热射线的透过率较高,但对室内墙、顶、地面
和物品产生的长波热射线却能有效阻挡,可产生明显的“暖暖房房效效应应”,夏季空调能耗加大;太阳光中紫紫
外外线线对净片玻璃的透透过过率率较较低低。
3.安全玻璃【10、12、18年】
90 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
包包括括 主主要要特特性性
• 机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比普通玻璃大得多,热稳定性好,在受急
钢化玻璃 冷急热作用时,不易发生炸裂,碎后不易伤人。
• 会会自自爆爆。
通过对钢化玻璃进行均质(第二次热处理工艺)处理,可以大大降低钢化玻璃的
均质钢化玻璃
自爆率。
• 按结构可分为复合防火玻璃(FFB)和单片防火玻璃(DFB)
防火玻璃
• 按耐火性能指标分为隔热型(A类)和非隔热型(C类)
透透明明度好,抗冲冲击击性能高,玻璃破碎不不会散落伤伤人人。
适用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱
夹层玻璃
窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位等。
夹层玻璃不不能能切切割割,需要选用定型产品或按尺寸定制。
91 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【1188年年··单单选选】】下列不属于安全玻璃的是( )。
A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃 D.夹层玻璃
【【答答案案】】C
【【解解析析】】安全玻璃包括钢化玻璃、均质钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。
【【1100年年··多多选选】】钢化玻璃的特性包括( )。
A.机械强度高 B.抗冲击性好 C.弹性比普通玻璃大
D.热稳定性好 E.易切割、磨削
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】钢化玻璃机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比普通玻璃大得多,热稳定性好,在受急冷
急热作用时,不易发生炸裂,碎后不易伤人。
【【一一建建1166年年··多多选选】】节能装饰型玻璃包括( )。
A.压花玻璃 B.彩色平板玻璃 C.“Low-E” 玻璃
92 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
D.中空玻璃 E.着色玻璃
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】节能装饰型玻璃包括:着色玻璃、镀膜玻璃(分为阳光控制镀膜玻璃和低辐射镀膜玻璃
即“Low-E”玻璃)、中空玻璃。
【【2200年年11··单单选选】】具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是( )。
A.夹层玻璃 B.中空玻璃
C.钢化玻璃 D.“Low-E”玻璃
【【答答案案】】B
【【解解析析】】中空玻璃的性能特点为光学性能良好,且由于玻璃层间干燥气体导热系数极小,露点很
低,具有良好的隔声性能。
第第2233讲讲 常常用用建建筑筑装装饰饰装装修修和和防防水水、、保保温温材材料料((三三))
22..22..44 防防水水材材料料的的特特性性和和应应用用
1.防水卷材
各各类类卷卷材材特特性性比比较较
分分类类 特特性性
SBS、APP改性沥青
不透水性能强,抗拉强度高,延伸率大,耐耐高高低低温温性性能能好好,施工方便
防水卷材
聚乙烯丙纶(涤纶
) 有优良的机械强度、抗渗性能、低低温温性性能能、耐腐蚀性和耐候性
防水卷材
PVC高分子防水卷材 具有拉伸强度大、延伸率高、收缩率小、低低温温柔柔性性好好、使用寿命长
具有超强的耐紫外线、耐自然老化能力,优异的抗穿刺性能,高撕裂强度、高断
TPO高分子防水卷材
裂延伸性
自粘复合防水卷材 强度高、延伸性强,自愈性好,施工简便、安全性高
2.建筑防水涂料
3.刚性防水材料【15年】
(1)水水泥泥基基渗渗透透结结晶晶型型防防水水涂涂料料:是一种刚性防水材料。
(2)刚性防水材料:通常指防防水水砂砂浆浆与防防水水混混凝凝土土,俗称刚性防水。
93 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
3)水泥基渗透结晶型防水涂料【15、18年】
具具有有独独特特的的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能能力力,环保、无毒、无公害,施工简单、节省人
特点
工等特点。
广泛用于隧道、大坝、水库、发电站、核电站、冷却塔、地下铁道、立交桥、桥梁、地下连
应用 续墙、机场跑道、桩头桩基、废水处理池、蓄水池、工业与民用建筑地下室、屋面、厕浴间
的防防水水施施工工,以及混凝土建筑设施等所所有有混混凝凝土土结结构构弊弊病病的的维维修修堵堵漏漏。
防防水水混混凝凝土土 防防水水砂砂浆浆
具有节约材料,成成本本低低廉廉,渗漏水时易于检 防水砂浆具有操作简简便便,造价便便宜宜,易易于于修修
特点
查,便便于于修修补补,耐久性好等特点 补补等特点。
仅适用于结构刚刚度度大大、建筑物变形小、基础
主要适用于一般工业、民用及公共建筑的地 埋深小、抗抗渗渗要要求求不不高高的的工工程程,不适用于有
应用
下防水工程。 剧烈振动、处于侵蚀性介质及环境温度高于1
00℃的工程。【23年】
94 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
防水混凝土兼有结构层和防水层的双重功效
。其防水机理是依依靠靠结结构构构构件件(如梁、板、 应用人工抹压的防水砂浆,这种砂浆主要依
防水机 柱、墙体等)混混凝凝土土自自身身的的密密实实性性,再加上 靠特定的某种外外加加剂剂,如防水剂、膨胀剂、
理 一些构造措施(如设置坡度、变形缝或者使 聚合物等,以提高水泥砂浆的密实性或改善
用嵌缝膏、止水环等),达到结构自防水的 砂浆的抗裂性,从而达到防水抗渗的目的。
目的。
经经典典题题炼炼
【【1155年年··多多选选】】下列防水材料中,属于刚性防水材料的有( )。
A.JS聚合物水泥基防水涂料 B.聚氨酯防水涂料 C.水泥基渗透结晶型防水涂料
D.防水混凝土 E.防水砂浆
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】水泥基渗透结晶型防水涂料是一种刚性防水材料。刚性防水材料通常指防水砂浆与防水混
凝土,俗称刚性防水。
【【1188年年··多多选选】】关于水泥基渗透结晶型防水涂料等特点的说法,正确的是( )。
A.是一种柔性防水材料 B.具有独特的保护钢筋能力 C.节省人工
D.具有防腐特性 E.耐老化
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】水泥基渗透结晶型防水涂料是一种刚性防水材料。具有独特的呼吸、防腐、耐老化、保护
钢筋能力,环保、无毒、无公害,施工简单、节省人工等特点。
【【2233年年··单单选选】】防水砂浆适用于( )的工程。
A.有剧烈振动 B.结构刚度大
C.处于侵蚀性介质 D.环境温度高于100℃
【【答答案案】】B
【【解解析析】】防水砂浆具有操作简便,造价便宜,易于修补等特点,仅适用于结构刚度大、建筑物变形
小、基础埋深小、抗渗要求不高的工程,不适用于有剧烈振动、处于侵蚀性介质及环境温度高于100℃的
工程。
22..22..55 保保温温隔隔热热材材料料的的特特性性和和应应用用
保温材料的保温功能性指标的好坏是由材料导导热热系系数数的大小决定的。【10年】
• 导热系数越小,保温性能越好。
1.保温隔热材料分类
分分类类 代代表表
按材质分 无机保温材料、有机保温材料和复合保温材料
纤维状 岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硅酸铝棉棉等
泡沫玻璃、玻化微珠、膨胀蛭石及加气混凝土,泡沫塑料类如聚苯乙烯泡沫塑料
按形态 多孔状
、聚氨酯泡沫塑料、酚醛泡沫塑料、脲醛泡沫塑料
层状 铝箔箔、金属或非金属镀膜膜玻璃以及以织物为基材制成的镀膜制品
95 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
2.影响保温隔热材料导热系数的因素【24年】
影影响响因因素素 具具体体表表现现
材料的性质 导热系数:金属˃非金属˃液体˃气体
表观密度与孔隙特 表观密密度度小小的材料,导导热热系系数数小小
征 孔隙率相同时,孔隙尺寸越大,导热系数越大
湿度 材料吸湿受潮后,导热系数就会增大
温度 材料的导热系数随温度的升高而增大
热流方向 热流垂垂直直于纤维方向时,材料的阻阻热热性能发挥最好
3.常用保温隔热材料
96 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
名名称称 特特点点 应应用用范范围围
(1)保温性能好
(2)防防水水性性能能优优异异
硬泡聚氨酯板材广泛用于屋面和墙体保
(3)防火阻燃性能好:燃烧性能等级不
温
聚氨酯泡沫塑料 低于BB 22 级级,其离离火火自自熄熄
• 硬泡聚氨酯板材可可代代替替传统的防防水水层层
(4)使用温度范围广
和和保保温温层层;具有一一材材多多用用的功效
(5)耐化学腐蚀性好
(6)使用方便
(1)绝热性(2)耐化学溶剂腐蚀性
(3)吸声性能(4)吸湿性
防防火火保保温温要要求求较较高高的工业建筑和民用建
改性酚醛泡沫塑料 (5)抗老化性
筑
(6)阻燃性:属BB 级级难燃材料
11
(7)抗抗火火焰焰穿穿透透性性
按照生产工艺的不同分为:模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)和
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)。使用温度不超过75℃,燃烧
等级为BB 22 级级。 外墙外保温和屋面
聚苯乙烯泡沫塑料
聚苯乙烯泡沫塑料具有重量轻、隔热性能好、隔声性能优、 的隔热保温系统
耐低温性能强的特点,还具有一定弹性、低吸水性和易加工
等优点。
矿渣棉和岩棉(统称矿岩棉)制品是一种原料易得,可就地
取材,生产能耗少,成本低,可称为耐高温、廉价、长效保
温、隔热、吸吸声声材材料料,燃烧性能为不不燃燃材材料料。
岩棉、矿渣棉制品 -
岩棉、矿渣棉制品的性能特点有:优良的绝热性、使用温度
高、防火不燃、较好的耐低温性、长期使用稳定性、吸声、
隔声、对金属无腐蚀性等。
(1)玻璃棉特性是体积密度小(表观密
度仅为矿岩棉的一半左右)、热导率低 (1)玻璃棉毡、卷毡、板主要用于建筑
、吸声性好、不燃、耐热、抗冻、耐腐 物的隔热、隔声等;
玻璃棉制品
蚀、不怕虫蛀、化学性能稳定,是一种 (2)玻璃棉管套主要用于通风,供热供
良好的绝热吸声过滤材料。玻璃棉燃烧 水、动力等设备管道的保温。
性能为不不燃燃材材料料。
(1)按干密度分为I型、Ⅱ型和Ⅲ型,
建筑用膨胀珍珠岩 其燃烧性能均为AA级级。 通常用于建筑外墙外保温系统和防防火火隔隔
保温板材 (3)运输中应有防防震震、、防防潮潮措施。产品 离离带带。
应按不同种类、规格在室内分别堆放。
97 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷11··多多选选】】关于保温隔热材料导热系数的说法,正确的有( )。
A.气体的导热系数大于非金属的
B.孔隙率相同时,孔隙尺寸越大,导热系数越大
C.表观密度小的材料,导热系数小
D.材料吸湿受潮后,导热系数会减小
E.当热流平行于纤维方向时,保温性能减弱
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】A选项错误:导热系数以金属最大,非金属次之,液体较小,气体更小。
BC选项正确:表观密度小的材料,导热系数小。孔隙率相同时,孔隙尺寸越大,导热系数越大。
D选项错误:材料吸湿受潮后,导热系数就会增大。
E选项正确:当热流平行于纤维方向时,保温性能减弱。
第第2244讲讲 施施工工测测量量放放线线((一一))
第第33章章 建建筑筑工工程程施施工工技技术术
【本章考情】
本章共包括:
3.1 施工测量放线
3.2 地基与基础工程
3.3 主体结构工程施工
3.4 屋面、防水与保温工程施工
3.5 装饰装修工程施工
3.6 季节性施工技术
每年考试分值在1155--3300分分之间,考试题型包括选选择择题题++案案例例题题。
33..11 施施工工测测量量放放线线
【考情梳理及预测】
2244年年 2233年年 2222年年
2266年年
节节 2255年年
预预测测
卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22
3.1.1 常用测量仪器的性能与应用 1 1 1 1
11--55分分
3.1.2 施工测量放线的内容与方法 1 1
33..11..11 常常用用测测量量仪仪器器的的性性能能与与应应用用
【考点讲解】
98 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
主主要要作作用用 其其他他要要求求
钢尺 距离测量 钢尺量距是目前楼楼层层测测量量放放线线最常用的距离测量方法
DDSS0055型和DDSS11 精精密密水准仪,用于国家一一、、二二等等水准测量和其他精密水准测
型 量;
水准仪 -
普通水准仪,用于国家三、四等水准测量和一般工程水准测
DS3型
量。
99 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
测量水平角及竖直
测出两点间的大大致致水水平平距距离离和高差,也可以进行点位的竖竖向向传传递递测量
角角
经纬仪
在工程中常用的经纬仪有:DDJJ22和和DDJJ66两种。
• DJ6型:进行普通等级测量
• DJ2型:则可进行高高等等级级测量工作。
点位的竖竖向向传传递递 激光经纬仪也可用于点位的竖向传递
激光
铅直仪
建筑施工测量一般采用1/4万精度激光铅直仪
可以同时进行角度 在测站上安置好仪器后,除照准需人工操作外,其余操作可以自自动动完完成成
全站仪
测量和距离测量等 ,而且几乎是在同一时间测得平距、高差、点的坐标和高程。
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷22··单单选选】】在楼层内测量放线,最常用的距离测量器具是( )。
A.水准仪 B.经纬仪 C.激光铅直仪 D.钢尺
【【答答案案】】D
【【解解析析】】钢尺的主要作用是距离测量,钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。
【【2200年年卷卷11··单单选选】】施工测量中,测量角度的仪器是( )。
A.水准仪 B.钢尺 C.经纬仪 D.激光铅直仪
【【答答案案】】C
【【解解析析】】经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器。
【【1155年年··单单选选】】下列测量仪器中,最适宜用于多点间水平距离测量的是( )。
A.水准仪 B.经纬仪 C.激光铅直仪 D.全站仪
【【答答案案】】D
【【解解析析】】水准仪和经纬仪只能进行大致的水平距离测量;激光铅直仪只能进行点位的竖向传递。
【【2244年年··单单选选】】可以同一时间测得距离、角度的是( )。
A.经纬仪 B.水准仪 C.全站仪 D.激光铅直仪
【【答答案案】】C
【【解解析析】】全站仪又称全站型电子速测仪,是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器。
第第2255讲讲 施施工工测测量量放放线线((二二))
33..11..22 施施工工测测量量放放线线的的内内容容与与方方法法
11..施施工工测测量量放放线线的的内内容容
施工测量现场主要 施施工工控控制制网网建立、已知长度的测设、已知角度的测设、建筑物细细部部点点平平面面位位置置的
工作 测设、建筑物细细部部点点高高程程位置及倾斜线的测设等。【简答】
通常先先布设施施工工控控制制网网,再再以施工控制网为基础,开展建筑物轴轴线线测测量量和细细部部放放
一般建筑工程
样样等施工测量工作。【12年】
100 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
22..施施工工测测量量的的方方法法
1)建筑物平面位置的测设【12简答;17、19单】
101 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
平平面面测测设设方方法法 适适用用范范围围
直角坐标法 施工控制网为方方格格网网或轴轴线线形形式式
极坐标法 测设点靠近控制点,便便于于量量距距的地方
角度前方交会法 不不便便量量距距或测设点远离控制点的地方
距离交会法 从控制点到测设点的距离,不超过测距尺的长度时可采用
方向线交会法 方向线的设立可以用经纬仪,也可以用细线绳
2)建筑物高程位置的测设【【1100、、1111、、1144、、2255年年;;计计算算题题】】
(1)地面上点的高程测设
已知H 该点上的水准尺读数a为后视读数
A,
求H =? 该点上的水准尺读数b为前视读数
B
∵HH ++aa==HH ++bb ((前前++前前==后后++后后))。
AA BB
∴H =H +a-b
B A
(2)高程传递
102 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
水准测量法 当开挖较较深深的的基基槽槽时,可用水准测量传递高程
钢尺直接丈量 施施工工层层标标高高的的传传递递,宜采用悬挂钢尺代替水准尺的水准测量方法进行。
经经典典题题炼炼
【【一一建建2200年年··单单选选】】依据建筑场地的施工控制方格网放线,最为方便的方法是( )。
A.极坐标法 B.角度前方交会法 C.直角坐标法 D.方向线交会法
【【答答案案】】C
【【解解析析】】当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时,采用直角坐标法放线最为方便。
【【2255年年··单单选选】】用右图方法测设B点高程,已知A为水准点,A点高程为215m,a为5m,b为3m,则B的
高程为( )。
A.207m B.215m C.217m D.223m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】H =H +a-b=215+5-3=217m。
B A
【【例例题题··单单选选】】地面高程测量时,B点的高程是50.128m,当后视读数为1.116m,前视读数为
1.285m,则A点的高程是( )。
A.47.777m B.49.959m C.50.247m D.52.479m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】默认已知点读数为后视读数,未知点读数为前视读数。H =H +b-a=50.128+1.116-
A B
1.285=49.959m。
33..建建筑筑结结构构施施工工测测量量
结构施工测量的主要内容包括:
①主轴线内内控控基基准准点点的设置
主要内容 ②施施工工层层的放线与抄平
③建筑物主主轴轴线线的的竖竖向向投投测测
④施工层标标高高的的竖竖向向传传递递等【简答题】
103 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
主要有外控法和内控法两类:【20年】
• 多多层层建建筑筑::可采用外外控控法法或内内控控法法
• 高高层层建建筑筑::一般采用内内控控法法 【23、24年】
轴线竖向投测前,应检测基准点,确保其位置正确,每层投测的允许偏差应在33mmmm
以内,并逐层纠偏。【24年】
主轴线的竖向投测
应将控制轴线引测至首首层层结结构构外外立立面面上,作作为各施工层主轴线竖向投测
外控法
的基基准准。【24年】
应在首首层层或最底层底板上预预埋埋钢钢板板,划“十”字线,并在““十十””字字线线中中
内控法 心心钻孔作为基准点,且在各层楼板对应位置预留200mm×200mm孔洞,以
便传递轴线。
宜采用钢尺从首层起始标高线垂直量取:
规模较小的 工业建筑或多层民用建筑宜从22处处分别向上传递;
标高的竖向传递
规模较大的 工业建筑或高层建筑及特殊工程宜从33处处分别向上传递。
施工层抄平之前,应先检测三三个个传传递递标标高高点点,当较差小于3mm时,以其平均值作为
本层标高基准,否则应重新传递。
竖向标高传递示意图
H =H + b +a -a -b
2 1 1 2 1 2
其中:
H ——首层基准点标高值;
1
H ——待测楼层基准点标高值;
2
a ——S 水准仪在钢尺读数;
1 1
104 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
a ——S 水准仪在塔尺读数;
2 2
b ——S 水准仪在钢尺读数;
1 1
b ——S 水准仪在塔尺读数。
2 2
经经典典题题炼炼
【【2200年年卷卷11··多多选选】】施工测量中,建筑物主轴线的竖向投测方法有( ) 。
A.直角坐标法 B.极坐标法 C.角度交会法
D.外控法 E.内控法
【【答答案案】】DE
【【解解析析】】建筑物主轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两类。
【【2233年年卷卷11··单单选选】】高层建筑物主轴线的竖向投测一般采用( )。
A.外控法 B.内控法 C.距离交会法 D.直角坐标法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】建筑物主轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两类。多层建筑可采用外控法或内控
法,高层建筑一般采用内控法。
【【2244年年卷卷22··单单选选】】关于建筑物主轴线的竖向投测的做法,错误的是( )。
A.每层投测的偏差控制在3mm以内
B.投测前检测基准点,确保位置正确
C.采用内控法进行高层建筑主轴线的竖向投测
D.采用外控法进行轴线竖向投测时,将控制轴线引测至最底层底板上
【【答答案案】】D
【【解解析析】】AB选项:轴线竖向投测前,应检测基准点,确保其位置正确,每层投测的允许偏差应在3m
以内,并逐层纠偏。
C选项:多层建筑可采用外控法或内控法,高层建筑一般采用内控法。
D选项:采用外控法进行轴线竖向投测时,应将控制轴线引测至首层结构外立面上,作为各施工层主
轴线竖向投测的基准。
第第2266讲讲 地地基基与与基基础础工工程程施施工工((一一))
33..22 地地基基与与基基础础工工程程施施工工
【考情梳理及预测】
105 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
2244年年 2233年年 2222年年
2266年年
知知识识点点名名称称 2255年年
预预测测
卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22
3.2.1 基坑支护工程施工 1 1 2 2
3.2.2 土方与人工降排水施工 1 1 1 4 1
3.2.3 基坑验槽的方法与要求 5 2 2
55--1100分分
3.2.4 常见地基处理方法应用 24年新增
3.2.5 混凝土桩基础施工 1
3.2.6 混凝土基础施工 2 2
33..22..11 基基坑坑支支护护工工程程施施工工
【考点讲解】
1. 岩土分类与基坑支护结构安全等级
(2)对于同一基坑的不不同同部部位位,可采用不不同同的的安安全全等等级级。
基基坑坑支支护护结结构构安安全全等等级级及及重重要要性性系系数数
安安全全等等级级 破破坏坏后后果果 重重要要性性系系数数
支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施
一级 11..1100
工安全的影响很很严严重重
支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施
二级 11..0000
工安全的影响严严重重
支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施
三级 00..9900
工安全的影响不不严严重重
106 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【1155年年··单单选选··改改编编】】根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012),基坑支护结构的安全等级
分为( )级。
A.一 B.二 C.三 D.四
【【答答案案】】C
【【解解析析】】基坑支护结构划分为三个安全等级。
2. 浅基坑支护【【2255年年】】
包包括括 适适用用于于
锚拉支撑 开挖较大型、深深度度较较深的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用。
型钢桩横挡板支撑 地下水位较低、深深度度不不很很大大的一般黏性土层或砂土层中使用
短桩横隔板支撑 开挖宽宽度度大大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用
临时挡土墙支撑 开挖宽宽度度大大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用
适用于开挖较大、较较浅(小于5m) 基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、
挡土灌注桩支护
位移时采用
3. 深基坑支护【【2255年年】】
灌注桩排排桩桩围护墙、咬咬合合桩桩围护墙、地地下下连连续续墙墙、板板桩桩围护墙、型钢水泥土搅拌
支护结构的类型
墙、水泥土重重力力式式围护墙、土土钉钉墙墙等;
支撑形式 内支撑、锚杆(索)、与主体结构相结合(两墙合一)的基坑支护等
107 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
108 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2255年年··单单选选】】深基坑支护结构类型可选用( )。
A.挡土灌注桩 B.型钢桩横挡板 C.临时挡土墙 D.地下连续墙
【【答答案案】】D
【【解解析析】】深基坑支护结构类型可选用:灌注桩排桩围护墙、咬合桩围护墙、地下连续墙、板桩围护
墙、型钢水泥土搅拌墙、水泥土重力式围护墙、土钉墙等。
第第2277讲讲 地地基基与与基基础础工工程程施施工工((二二))
支护结构类型 基坑侧壁安全等级 基坑深度、土的性状及地下水条件、周边环境条件
适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。
灌注桩排桩支护 除悬悬臂臂式式支护适用于浅浅基基坑坑外,其他几种支护方式都适用于
一一级级
深基坑。
二二级级、、三三级级
地下连续墙 适用于周边环境条件很很复复杂杂的深基坑。
109 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
适用于地下水位以上或降水的非软土基
单一土钉墙
坑,且深度不宜大于12m。
预应力锚杆 适用于地下水位以上或降水的非软土基
复合土钉墙 坑,且深度不宜大于15m。
水泥土桩 ①用于非软土基坑时,基坑深度不宜大
复合土钉墙 于12m;
当基坑潜在面内有
②用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜
二二级级 建筑物、重要地下
大于6m;
三三级级 管线时,不宜采用
土钉墙 ③不宜在高水位的碎石土、砂土层中使
土钉墙。
用。
微型桩
适用于地下水位以上或降水的基坑
复合土钉墙
①用于非软土基坑时,基坑深度不宜大
于12m;
②用于淤泥质土基坑时, 基坑深度不宜
大于6m。
土钉墙或复合土钉墙支护的土钉不不应应超超出出建筑用用地地红红线线范围,同时不应伸伸入入邻邻近近建建((构构))筑筑物物
基基础础及基础下方。
1)灌注桩排桩支护
排桩根据支撑情况可分为:悬悬臂臂式式支护结构、锚锚拉拉式式支护结构、内内撑撑式式支护结构和内内撑撑--锚锚拉拉混混合合
式式支护结构。当以上支护方式都不适合时,可以考虑采用双双排排桩桩形式。【简答】
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷11··单单选选】】不适用于深基坑的灌注桩排桩支护结构是( )。
A.悬臂式支护 B.锚拉式支护
C.内撑式支护 D.内撑-锚拉混合式支护
【【答答案案】】A
【【解解析析】】灌注桩排桩支护适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或
止水帷幕的基坑。除悬臂式支护适用于浅基坑外,其他几种支护方式都适用于深基坑。
4)内支撑
110 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
内支撑包括钢筋混凝土支撑和钢支撑,施工要求有:
(1)支撑系统的施工与拆除顺序应与与支撑结构的设设计计工工况况一一致致,严格执行先撑后
顺序 挖的原则。
立柱穿过主体结构底板以及支撑穿越地下室外墙的部位应有止水构造措施。
(2)钢筋混凝土支撑拆除,可采用机机械械拆除 、爆爆破破拆除,爆破孔宜采取预留方
拆除 式。爆爆破破前前应先先切切割割支撑与围檩或主体结构连接的部位。
(3)支撑结构爆破拆除前,应对永久结构及周边环境采取隔离防护措施。
5)锚杆(索)
锚杆施工要求有:
(1)施工前应通过试试成成锚锚验证设计指标和施工工艺。
(2)锚固段强度大于1155MMPPaa并达到设计强度的7755%%后方可进行张拉。
(3)正式张拉前,对锚杆预预张张拉拉11~~22次次。
正式张拉时,锚杆张拉到(1.05~1.10)倍拉力设计值时,岩层、砂土层应保持10min,黏性土层应保
持15min,然后卸载至设计锁定值。
4.基坑监测
111 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
①设计安全等级为一一、、二二级级的基坑。
②开挖深度≥≥55mm的下列基坑:
a. 土土质基坑;
应实施监测的基坑 b. 极软软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑;
c. 上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑
。
③开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程。【简答】
112 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(2)基坑工程施工前,应由建建设设方方委托具备相应资质的第第三三方方对基坑工程实施现场
监测。
监测单位
监测单位应编制监测方案,监测方案应经建建设设方方、、设设计计方方等认可,必要时还应与
基坑周边环境涉及的有关管理单位协协商商一一致致后方可实施。【14单;18、23改错】
(3)现场监测的对象宜包括:
①支支护护结构;
②基坑及周围岩土体;③地下水;
监测对象
④周周边边环境中的被保护对象,包括周边建筑、管线、轨道交通、铁路及重要的道
路等;
⑤其他应监测的对象。【简答】
②应根据基坑工程安全等级、周边环境条件、支护类型及施工场地等确定基坑工
程监监测测项项目目、监监测测点点布布置置、监监测测方方法法、监监测测频频率率和监监测测预预警警。
③应至少进行围护墙顶顶部部水平位移、沉降以及周周边边建筑、道
路等沉降监测。
监测规定
• 并应根据项目技术设计条件对围护墙或土体深层水平位移
至少监测
、支护结构内力、土压力、孔隙水压力等进行监测。
⑥基坑降水应对水水位位降降深深进行监测,地下水回灌施工应对回
灌量和水质进行监测。
④监测点应沿基坑围护墙顶部周边布设,周周边边中中部部、、阳阳角角处处
监测点布置
应布点。
监测规定
⑤当基坑监测达到变变形形预预警警值值,或基坑出现流流砂砂、、管管涌涌、、隆隆
立即预警 起起、、陷陷落落,或基坑支护结构及周边环境出出现现大大的的变变形形时,应
立即进行预警。【简答】
(5)基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。监测工作应从基基
监测时长 坑坑工工程程施施工工前前开开始始,直至地地下下工工程程完完成成为为止止。对有特殊要求的周边环境的监测应
根据需要延续至变形趋于稳定后才能结束。【新增】
经经典典题题炼炼
【【1188年年··改改错错】】某支护结构安全等级为二级的基坑开挖前,施工单位委托具备相应资质的第三方对
基坑工程进行现场监测,监测单位编制了监测方案,经建设方、监理方认可后开始施工。
【【问问题题】】本工程在基坑监测管理工作中有哪些不妥之处?说明理由。
【【答答案案】】
不妥之处一:基坑开挖前,施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测。
理由:基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。
不妥之处二:经建设方、监理方认可后开始施工。
理由:监测方案应经建设方、设计方等认可,必要时还应与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商
一致后方可实施。
113 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
第第2288讲讲 地地基基与与基基础础工工程程施施工工((三三))
33..22..22 土土方方与与人人工工降降排排水水施施工工
1.土方开挖
1.土方开挖
(1)土方工程施工前应考虑土方量、土方运距、土方施工顺序、地质条件等因素
考虑因素 ,进行土方平衡和合理调配,确定土方机械的作业线路、运输车辆的行走路线、
弃土地点。
(2)基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于00..55mm。
防止坍塌
(9)基坑开挖完成后 ,应及时清底、验槽,减减少少暴暴露露时时间间,防止暴晒和雨水浸
刷破坏地基土的原状结构。【13年】
114 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)无支护土方工程采用:放放坡坡挖挖土土;【24年】
无支护 (4)当基坑开挖深度不大、周围环境允许,经验算能确保边坡的稳定性时,可采
用放放坡坡开开挖挖。【10年】
有支护土方工程采用:中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土等
宜用于支护结构的支撑形式为角撑、环梁式或边桁(框)架式;中间具有
较大空间情况下的大型基坑土方开挖。
开挖
中心岛
方式 支护结构受荷时间长,在软黏土中时间效应显著,
式挖土
首先先挖去基坑四四周周
有可能增大支护结构的变形量,对于支支护护结结构构受受力力
有支护
的土
不不利利【15、23年】
先先开挖基坑中中间间部 周边预留的土坡对围护
大量的土土方方不不能能直直接接外外
盆式挖 分的土体,周围四 结构有支撑作用,有有利利
运运,需集中提升后装车
土 边留土坡,土坡最 于于减减少少围围护护结结构构的的变变形形
外运
后挖除 【20年】
115 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2244年年··单单选选】】无支护土方工程一般采用( )。
A.放坡 B.墩式 C.盆式 D.逆作法
【【答答案案】】A
【【解解析析】】无支护土方工程采用放坡挖土,有支护土方工程可采用中心岛式(也称墩式)挖土、盆式
挖土和逆作法挖土等方法。
【【1100年年··单单选选】】当地质条件和场地条件许可时,开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是(
116 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
)。
A.放坡挖土 B.中心岛式(墩式)挖土
C.盆式挖土 D.逆作法挖土
【【答答案案】】A
【【解解析析】】当基坑开挖深度不大、周围环境允许,经验算能确保边坡的稳定性时,可采用放坡开挖。
【【2200年年卷卷22··单单选选】】“先挖基坑中间土体,周围四边留土坡,土坡最后挖除”属于( )挖土方
法。
A.中心岛式 B.放坡 C.逆作 D.盆式
【【答答案案】】D
【【解解析析】】盆式挖土是先开挖基坑中间部分的土体,周围四边留土坡,土坡最后挖除。
【【2233年年卷卷11··单单选选】】采用中心岛式挖土的优点是( )。
A.减少围护结构变形 B.对支护结构受力有利
C.挖土和运土速度快 D.支护受荷时间短
【【答答案案】】C
【【解解析析】】中心岛式挖土,由于首先挖去基坑四周的土,支护结构受荷时间长,在软黏土中时间效应
显著,有可能增大支护结构的变形量,对于支护结构受力不利。通过排除法选C。
2.土方回填
施工 土方回填前,应根据工程特点、土料性质、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具,
参数 并确定回填土料含含水水率率控制范围、铺铺土土厚厚度度、压压实实遍遍数数等施工参数。【简答;19、21年】
填方土料一般不能选用淤淤泥泥、淤淤泥泥质质土土、膨膨胀胀土土、有有机机质质大大于于55%%的的土土、含含水水溶溶性性
硫硫酸酸盐盐大大于于55%%的的土土、含含水水量量不不符符合合压压实实要要求求的的黏黏性性土土。【简答;22年】
选用
填方土应尽量采采用用同同类类土土。
土料
现场初步判定土料含水量一般以手手握握成成团团、、落落地地开开花花为适宜
含水
①在气候干燥时:须加快挖土、运土、平土和碾压过程
量
②填料为碎石类土(充填物为砂土)时: 碾压前应充分洒水湿透
(1)清清除除基底上的垃圾、草皮、树根等杂物,排排除除坑穴中积水、淤泥和种植土,
将基底充分夯夯实实和碾压密实。【简答;20年】
基底处理
(3)当填土场地地面陡于1:5时,可将斜坡挖成阶梯形,阶高0.2~0.3m,阶宽大
于1m。然后分层填土。
(2)填土应从场地最最低低处处开始,由下而上整个宽度分层铺填。
(3)填方应在相相对对两两侧侧或周周围围同同时时进行回填和夯实。
土方填压
(4)填土应尽量采用同类土填筑,填方的密实度要求和质量指标通常以压压实实系系数数
表示。
每层虚铺厚度应根据夯夯实实机机械械确定:【20年】
117 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
填填土土施施工工分分层层厚厚度度及及压压实实遍遍数数
压压实实机机具具 分分层层厚厚度度((mmmm)) 每每层层压压实实遍遍数数
人工打夯 <<220000 3~4
柴油打夯机 200~225500 3~4
平碾 250~330000 66~88
振动压实机 250~335500 3~4
经经典典题题炼炼
【【1199年年··多多选选】】土方分层回填施工时,每层均应重点控制的施工参数有( )。
A.虚铺厚度 B.土料含水率 C.回填标高
D.相同压实度 E.碾压遍数
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】土方回填前,应确定回填土料含水率控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。
【【2222年年卷卷11··单单选选】】下列可做填方土料的是( )。
A.淤泥质土 B.膨胀土
C.有机质大于5%的土 D.碎石类土
【【答答案案】】D
【【解解析析】】填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨
胀土、有机质大于5%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。
【【2200年年卷卷11··单单选选】】土方回填中,根据压实机具确定的施工参数是( )。
A.土料性质 B.土料含水量 C.压实系数 D.虚铺厚度
【【答答案案】】D
【【解解析析】】每层虚铺厚度应根据夯实机械确定。
3.人工降排地下水
基坑开挖深度浅,基坑涌水量不大时,可采用边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排的方法。
在软土地区基坑开开挖挖深深度度超超过过33mm时,一般可采用井点降水。
118 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
1)明沟、集水井排 (1)明沟、集水井排水是指在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基基坑坑四四角角或每
水 隔30~40m设置集水井。
(2)井孔应垂直,孔径上下一致。井点管应居于井孔中心,滤管不不得得紧紧靠靠井孔孔壁壁
或插入淤泥中。
(3)井点管安装完毕后应进行试试运运转转。一般开始出水混浊,经一定时间后出水应
2) 降水
逐渐变清,对长期出水混浊的井点应予以停闭或更换。
(5)降水施工完毕,陆续关闭和逐根拔出井点管。土中所留孔洞应立即用砂砂土土填
实。
119 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
防止或减少降水影响周围环境的技术措施
(1)采采用用回回灌灌技技术术。回灌井点与降水井点的距离不宜小于66mm。
3)技术措施 (2)采采用用砂砂沟沟、、砂砂井井回回灌灌。
(3)减减缓缓降降水水速速度度。
【简答;17、20、21、23-24年】
经经典典题题炼炼
【【1177年年··单单选选】】不以降低基坑内地下水位为目的的井是( )。
A.集水井 B.减压井 C.回灌井 D.降水井
【【答答案案】】C
【【解解析析】】通过回灌井点向土层内灌入一定数量的水(可用降水井点抽出的水),形成一道隔水帷
幕,从而阻止或减少回灌井点外侧被保护的建(构)筑物地下的地下水流失,使地下水位基本保持不
变。
【【2200年年卷卷11··多多选选】】为减少降水对周边环境的影响,可采取的技术措施有( )。
A.井点回灌 B.砂井回灌 C.井点降水
D.喷射井点降水 E.减缓降水速度
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】为防止或减少降水对周围环境的影响,可采取下列一些技术措施:(1)采用回灌技术;
(2)采用砂沟、砂井回灌;(3)减缓降水速度。
【【2244年年卷卷11··单单选选】】为防止或减少降水对周围环境的影响,常采取回灌技术,采用回灌井点时,回灌
井点与降水井点的距离不宜小于( ) 。
A.4 B.6 C.8 D.10
【【答答案案】】B
【【解解析析】】采用回灌技术,回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m 。
第第2299讲讲 地地基基与与基基础础工工程程施施工工((四四))
33..22..33 基基坑坑验验槽槽的的方方法法与与要要求求
120 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
1.验槽时必须具备的资料
(1)详勘阶段的岩岩土土工工程程勘勘察察报报告;
(2)附有基基础础平平面面和结构总说明的施工图阶段的结构图;
(3)其他必须提供的文件或记录。
5.验槽方法
地基验槽通常采用观观察察法法。
对于基底以下的土层不可见部位,通常采用钎钎探探法法。【20年】
121 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(1)验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受受力力较较大大部部位位。如有异常部
1)观察法
位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。
(1)钎探是根据锤锤击击次次数数和入入土土难难易易程程度度来判断土的软硬情况及有无古井、古墓
、洞穴、地下掩埋物等;
2)钎探法 (5)打钎时,同一工程应钎径一致、锤重一致、用力(落距)一致。每贯入3300ccmm
(通常称为一步),记录一次锤击数;【17年】
(7)钎探后的孔要用砂砂灌实。
经经典典题题炼炼
【【0099年年··单单选选】】验槽时,应重点观察的是( )。
A.基坑中心点 B.基坑边角处 C.受力较大的部位 D.最后开挖的部位
【【答答案案】】C
【【解解析析】】验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大的部位,如有异常部位,要会同
勘察、设计等有关单位进行处理。
【【2200年年卷卷11··单单选选】】基坑验槽中,对于基底以下不可见部位的土层,通常采用的方法是( )。
A.钎探法 B.贯入仪检测法 C.轻型动力触探法 D.观察法
【【答答案案】】A
122 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】地基验槽通常采用观察法。对于基底以下的土层不可见部位,通常采用钎探法。
【【1177年年··多多选选】】地基验槽中采用钎探法时,同一单位工程中各钎探点打钎应( )。
A.钎径一致 B.钎探耗时一致 C.钎锤一致
D.用力(落距)一致 E.锤击数一致
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】打钎时,同一工程应钎径一致、锤重一致、用力(落距)一致。
【【2233年年卷卷22··案案例例】】基坑开挖到设计标高后,施工单位在监理工程师检查合格的基础上组织建设、监
理、勘察及设计单位的项目负责人、技术质量负责人,按设计要求和有关规定共同进行验槽。验槽时发
现坑底持力层明显不均匀,设计单位提出需要进一步查验。
【【问问题题】】指出施工单位验槽程序的不妥之处,并写出正确做法。针对验槽时发现的问题,应采用什
么方法进行进一步查验?
【【答答案案】】(1)不妥之处一:施工单位在监理工程师检查合格的基础上组织验槽。
正确做法:应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出验收申请。
不妥之处二:施工单位组织验槽。
正确做法:应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织验槽。
不妥之处三:组织建设、监理、勘察及设计单位的项目负责人、技术质量负责人验槽。
正确做法:应组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设
计要求和有关规定进行验槽。
(2)坑底持力层明显不均匀应采用轻型动力触探方法进行进一步查验。
第第3300讲讲 地地基基与与基基础础工工程程施施工工((五五))
33..22..44 常常用用地地基基处处理理方方法法应应用用
1.换填地基
换填地基适用于浅层软弱土层或不均匀土层的地基处理。按其回填的材料不同可分为素素土土、、灰灰土土地
基,砂砂和和砂砂石石地基,粉粉煤煤灰灰地地基基等。
换填厚度由设计确定,一般宜为00..55~~33mm。
施工要求有:
123 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
土料 可采用黏土或粉质黏土
石灰 采用新鲜的消石灰
素土、灰土地基
• 灰土体体积积配配合合比比:宜为22::88或33::77。
• 素土、灰土分层(220000~~330000mmmm) 回填夯实或压实。
宜选用碎碎石石、卵卵石石、角角砾砾、圆圆砾砾、砾砾砂砂、粗粗砂砂、中中砂砂或石石屑屑,应级配良好,不含
砂和砂石地基 植物残体、垃圾等杂质。【简答】
• 当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重30%的碎石或卵石。
换填地基压实标准要求:
压实标准 (1)换填材料为灰土、粉煤灰时,压实系数为≥≥00..9955;
(2)其他材料时,压实系数为≥≥00..9977。
2.夯实地基
夯实地基可分为强夯和强夯置换处理地基(一般有效加固深度33--1100mm) 。
124 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(1)强夯处理地基:适用于碎石土、砂土、低低饱饱和和度度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填
土等地基;
(2)强夯置换处理地基:适用于高高饱饱和和度度的粉土与软塑~流塑的黏性土等地基上对变变形形要要求求不不严严
格格的工程。
施工要求有:
125 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(1)强夯和强夯置换施工前,应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试
试夯
验区,进行试试夯夯或试验性施工。每个试验区面积不宜小于2200mmxx2200mm。
(2)强夯处理地基夯锤质量宜为10~60t,其底面形式宜为圆圆形形,锤底面积宜按土
的性质确定,锤底静接地压力值宜为2255~~8800kkPPaa。单击夯击能高时取高值,单击夯
强夯处理
击能低时取低值,对于细颗粒土宜取较低值。锤的底面宜对称设置若干个上下贯
通的排气孔,孔径宜为300~400mm。
强夯置换 (3)强夯置换夯锤底面形式宜采用圆圆形形,夯锤底静接地压力值宜大大于于8800kkPPaa。
3.复合地基
适用于处理黏性土、粉土、砂土和自重固结完成的素填土地基。
根据现场条件可选用下列施工工艺:
1)
(1)长螺旋钻孔灌灌注注成桩(适用于地下水位以上)
水泥粉煤灰碎石桩
(2)长螺旋钻中心压压灌灌成桩
复合地基(CFG桩)
(3)振动沉管灌灌注注成桩
(4)泥浆护壁成孔灌灌注注成桩(适用于地下水位以下)
126 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
适用于处理地地下下水水位位以以上上的黏性土、粉土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基
,可处理地基的厚度宜为3~1155mm。
土挤密桩 当以消除土层的湿陷性为目的时,可选用土挤密桩;
2)灰土挤密桩复合
地基
灰土 以提高地基承载力或增强水稳性为目的时,宜选用灰土挤密
挤密桩 桩。
当地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,应通过现现场场试试验验确定其适用性。
3.振冲碎石桩和沉 适用于挤密松散砂土、粉土、粉质黏土、素填土和杂填土等地基,以及用于可可液液
管砂石桩复合地基 化化地地基基。
127 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
第第3311讲讲 地地基基与与基基础础工工程程施施工工((六六))
33..22..55 混混凝凝土土桩桩基基础础施施工工
128 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
施施工工方方法法对对比比
锤锤击击沉桩法、静力压压桩法及振动法
预制桩
• 以锤击沉桩法和静力压桩法应用最为普遍
灌注桩 钻钻孔孔灌注桩、沉沉管管灌注桩和人工挖挖孔孔灌注桩等
129 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
11..钢钢筋筋混混凝凝土土预预制制桩桩
锤击沉桩法一般施工程序:确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤锤击击沉沉桩桩→接桩→
再锤击沉桩→送送桩桩→收锤→转移桩机。
静力压桩法一般施工程序:测量定位→桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静静压压沉沉桩桩→接桩→
再静压沉桩→送送桩桩→终止压桩→转移桩机。
130 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
22.. 钢钢筋筋混混凝凝土土灌灌注注桩桩
1)钻孔灌注桩
泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就
位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第第一一次次清清孔孔→质量验收→下下钢钢筋筋笼笼和和钢钢导导管管→第第二二
次次清清孔孔→清孔质量检验→水水下下浇浇筑筑混混凝凝土土→成桩。
2)沉管灌注桩
131 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
沉管灌注桩成桩施工工艺流程:桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边边锤锤击击(振动)边边拔拔管管,并继继续续
浇浇筑筑混凝土→下下钢钢筋筋笼笼,继续浇筑混凝土及拔管→成桩
第第3322讲讲 地地基基与与基基础础工工程程施施工工((七七))
33..22..66 混混凝凝土土基基础础施施工工
混凝土基础的主要形式有条条形形基础、单单独独基础、筏筏形形基础和箱箱形形基础等。
132 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
1.单独基础浇筑
(1)台阶式基础施工,可按台阶分层一一次次浇浇筑筑完完毕毕(预制柱的高杯口基础的高台部分应另行分
层),不不允允许许留留设设施施工工缝缝。每层混凝土按照先先边边角角后后中中间间一次完成。
2.条形基础与设备基础浇筑
(1)根据基础深度宜分段分分层层连续浇筑混凝土,一般不不留留施施工工缝缝。各段层间应至少在混凝土初初凝凝
前前相互衔接,每段间浇筑长度控制在22000000~~33000000mmmm,做到逐段逐层呈呈阶阶梯梯形形向向前前推进。【14年】
(2)一般应分层浇筑,并保证上下层之间不不形形成成施施工工缝缝,每层混凝土的厚度宜为330000~~550000mm,每层
浇筑顺序应从低处开始,沿沿长长边边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺
序。
133 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【1144年年··多多选选】】关于混凝土条形基础施工的说法,正确的有( )。
A.宜分段分层连续浇筑 B.一般不留施工缝
C.各段层间应相互衔接 D.每段浇筑长度应控制在4~5m
E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。各段层间应至少在混凝土初
凝前相互衔接,每段间浇筑长度控制在2000~3000mm,做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。
【【2211年年卷卷22··多多选选】】针对大型设备基础混凝土浇筑,正确的施工方法有( )。
A.分层浇筑 B.上下层间不留施工缝
C.每层厚度300mm~ 500mm D.从高处向低处
E.沿长边方向浇筑
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度宜为300~500mm。每层
浇筑顺序应从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺
序。
3.大体积混凝土的浇筑
(1)大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案。
• 大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应
施工组织设计
力及收缩应力进行试算, 并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升升温温峰峰值值、、里里表表
温温差差及降降温温速速率率的控制指标,制订相应的温控技术措施。
(2)配制大体积混凝土所用水泥应选用中中、、低低热热硅酸盐水泥或低低热热矿渣硅酸盐水
泥。
(3)大体积混凝土采用6600dd或900dd强度作为指标时, 应将其作为混凝土配合比的
设计依据。
配比
• 所配制的混凝土拌合物到浇筑工作面的坍落度不宜大于118800mmmm。
• 拌合水用量不宜大于170kg/m³;
• 水胶比不宜大于00..4455;
• 砂率宜为38%~45%。
134 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
①大体积混凝土工程的施工宜采用整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑。连续浇
筑应缩短间歇时间,在前层混凝土初初凝凝之之前前将次层混凝土浇筑完毕。
②大体积混凝土的浇筑厚度,整体连续浇筑时宜为 330000~~550000mmmm。层间最长的间歇
时间不应大于混凝土的初凝时间。当层间间隔时间超过混凝土的初凝时间时,层
(4)浇筑 面应按施工缝处理。
③混凝土浇筑宜从低处开始,沿沿长长边边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应有
保证时 ,亦可多点同时浇筑。
④混凝土应采取机械振捣。在初初凝凝以以前前对混凝土进行二次振捣,防止因混凝土沉
落而出现裂缝。
①养护方法分为保保温温法法和保保湿湿法法两种。
(5)养护 ②大体积混凝土浇筑完毕后,在终终凝凝前前加以覆盖和浇水进行保温保湿养护。采用
普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于1144dd。
(6)大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在
混凝土浇筑后
温控指标 • 11~~44天天,每每44hh不应少于1次;
• 55~~77天天,每每88hh不应少于1次;
• 77天天后后,每每1122hh不应少于1次,直至测温结束。
温控指标宜符合下列规定:【简答】
①混凝土浇筑体的入模温度不宜大于3300℃℃,最大温升值不宜大于5500℃℃;
温控指标 ②混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于2255℃℃;
③混凝土浇筑体的降温速率不宜大于22..00℃℃//dd;
④混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于2200℃℃。
(7)大体积混凝土裂缝的控制
135 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
后浇带
跳仓法
136 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【1122年年··单单选选】】大体积混凝土分层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土( )浇筑完毕。
A.初凝前 B.初凝后 C.终凝前 D.终凝后
【【答答案案】】A
【【解解析析】】大体积采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土初凝前浇筑上层混凝土。
【【2200年年卷卷22··单单选选】】混凝土浇筑过程中,二次振捣的时间应控制在混凝土( )。
A.初凝前 B.初凝后 C.终凝前 D.终凝后
【【答答案案】】A
【【解解析析】】混凝土应采取机械振捣。在初凝以前对混凝土进行二次振捣,防止因混凝土沉落而出现裂
缝。
【【2255年年··多多选选】】大体积混凝土裂缝控制措施正确的有( )。
A.优先选用高水化热的矿渣水拌制混凝土
B.在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当提高水胶比
C.降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外温差
D.及时对混凝土覆盖保温、保湿材料
E.设置后浇带,以减小外应力和温度应力
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】大体积混凝土裂缝控制措施:
①优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。
②在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。
③降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差。如降低拌合水温度;骨料用水冲洗降温等。
④及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
⑤可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。
⑥设置后浇缝,以减小外应力和温度应力。
⑦大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。
第第3333讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((一一))
33..33 主主体体结结构构工工程程施施工工
【考情梳理及预测】
2244年年 2233年年 2222年年
知知识识点点名名称称 2255年年 2266年年预预测测
卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22
3.3.1 混凝土结构工程施工 6 6 6 7 3 2
3.3.2 砌体结构工程施工 2 4 5 1
3.3.3 钢结构工程施工 1 1 1 1100--2200分分
3.3.4 装配式混凝土结构工程施工 1 6 11 2 1 13
3.3.5 常见施工脚手架 1 6 24年新增
33..33..11 混混凝凝土土结结构构工工程程施施工工
【考点讲解】
137 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
1.模板工程
模板面板的种类有钢钢、木木、胶胶合合板板、塑塑料料板板等。【23年简答】
1)常见模板体系及其特性【10-12、15-8、22-24年】
模模板板体体系系类类型型 优优点点 缺缺点点
制作、拼装灵活,适用于外外形形复复杂杂或异性混凝土构件、冬冬期期 制作量大,
木模板体系
施施工工的的混凝土工程 木材资源浪费大
组合钢模板体系 轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高 接接缝缝多、严密性差
钢框木(竹)胶合板
自重轻、用钢量少、面积大、模板拼拼缝缝少、维修方便 -
模板体系
大模板体系 整整体体性性好好、、抗抗震震性性强强,,无拼拼缝缝 需起重机械吊运
散支散拆
自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等 -
胶合板模板体系
早拆模板体系 可早拆,加快周转,节约成本 -
138 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
2)模板工程设计的原则
原原则则 具具体体要要求求
要保证构件形状尺寸和位置的正确,且构造简单,支拆方便、表面平整、接缝严
实用性
密不漏浆等
要具有足够强强度度、刚刚度度和稳稳定定性性【12、24简答】
安全性
保证施工中不不破破坏坏、不不变变形形和不不倒倒塌塌
在确保工程质量、安全和工期的前提下,尽量减少一次性投入,增加模板周转,
经济性
减少支拆用工
3)模板及支架设计的主要内容【16、23简答】
(1)模板及支架的选选型型及构造设计。
(2)模板及支架上的荷荷载载及其效应计计算算。
(3)模板及支架的承承载载力力、、刚刚度度验验算算。
(4)模板及支架的抗抗倾倾覆覆验验算算。
(5)绘制模板及支架施施工工图图。
4)模板工程安装要点【20年】
(1)钢管、门架等立柱不不得得混混用用;
(2)基土上安装竖向模板和支架立柱时,基土应坚实,并设置垫垫板板;
(4)跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,应起拱:
起起拱拱高高度度==跨跨度度**((11//11000000~~33//11000000))【14年】
139 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(7)浇筑混凝土前木木模模板板应浇浇水水,但不应有积水;
(8)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;
(9)模板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后后安装。
(14)后浇带的模板及支架应独独立立设置。 【16、21改错】
经经典典题题炼炼
【【1155年年··单单选选】】冬期施工外形复杂的混凝土构件时,最适宜采用的模板体系是( )。
A.木模板体系 B.组合钢模板体系 C.铝合金模板体系 D.大模板体系
【【答答案案】】A
【【解解析析】】木模板适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工混凝土。
【【2233年年卷卷22··多多选选】】大模板体系的优点有( )。
140 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
A.重量轻 B.整体性好 C.抗震性强
D.拼缝少 E.人工移动安装
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】大模板体系其优点是模板整体性好、抗震性强,无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装
需起重机械吊运。
【【1144年年··多多选选】】对于跨度6m的钢筋混凝土简支梁,当设计无要求时,其梁底木模板跨中可采用的起
拱高度有( )。
A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm E.25mm
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000,本题跨度6m,所以起拱高度在
6~18mm。
【【2200年年··多多选选】】关于钢筋混凝土结构中模板、支架的说法,正确的有( )。
A.钢管、门架的支架立杆可混用 B.模板接缝不应漏浆
C.模板脱模剂不得污染钢筋 D.梁柱节点的钢筋宜在模板安装后绑扎
E.后浇带的模板、支架应单独设置
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】A应为钢管、门架的支架立杆不得混用;D应为梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。
【【2244年年卷卷11··案案例例】】项目部依据实用性、安全性和经济性等模板工程设计原则,针对不同的工程结构
或构件分别采用了砖胎模、铝合金模板、钢大模板和胶合板模板等模板体系。各类模板体系施工记录图
片见图1-1~图1-4。
【【问问题题】】分别答出图1-1~图1-4代表的模板体系 (如图1-1胶合板模板)。模板工程设计安全性原则的
主要内容有哪些?
【【答答案案】】
(1)图1-1胶合板模板
图1-2钢大模板
图1-3铝合金模板
图1-4砖胎模
(2)模板工程设计安全性原则的主要内容有:要具有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工中不变
形、不破坏、不倒塌。
141 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
第第3344讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((二二))
5)模板的拆除
(1)当设计无规定时,可采取先先支支的的后后拆拆、后后支支的的先先拆拆,先先拆拆非非承承重重模模板板、后后拆拆承承重重模模板板的顺序,
并应从从上上而而下下进行拆除。【简答;18、21年】
(2)同同条条件件养养护护试试件件的混凝土抗压强度符合下表规定时,方可拆除底模及支架:【11-13年;15、
20年案例】
构构件件类类型型 构构件件跨跨度度((mm)) 达达到到设设计计的的混混凝凝土土立立方方体体抗抗压压强强度度标标准准值值的的百百分分率率((%%))
≤2 ≥50
板 >2,≤≤88 ≥≥7755
>8 ≥100
≤≤88 ≥≥7755
梁、拱、壳
>8 ≥100
悬臂构件 - ≥100
(4)快拆支架体系的支架立杆间距不应大于22mm。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时的混凝
土强度可按表取构件跨度为2m的规定确定。
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷22··多多选选】】关于模板的拆除顺序,正确的有( )。
142 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
A.先支的后拆 B.后支的先拆 C.先拆非承重模板
D.后拆承重模板 E.从下而上进行拆除
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】模板拆除时,当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆
承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。
【【一一建建2211年年··单单选选】】跨度6m、设计混凝土强度等级C30的板,拆除底模时的同条件养护标准立方体试
块抗压强度值至少应达到( )。
A.15N/mm2 B.18N/mm2
C.22.5N/mm2 D.30N/mm2
【【答答案案】】C
【【解解析析】】跨度大于2m小于等于8m的板,其底模拆除时同条件养护试件的强度达到设计的混凝土立方
体抗压强度标准值的75%及以上,即75%x30=22.5MPa。
【【一一建建1155年年··单单选选】】某跨度8m的混凝土楼板,设计强度等级C30,模板采用快拆支架体系,支架立杆
间距2m,拆模时混凝土的最低强度是( )MPa。
A.15 B.22.5 C.25.5 D.30
【【答答案案】】A
【【解解析析】】快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时的
混凝土强度可按表取构件跨度为2m的规定确定。
【【2200年年··案案例例填填表表题题】】项目部质量月活动中,组织了现浇构件拆模管理等知识竞赛活动。
【【问问题题】】写出表1-2中A、B、C、D、E、F对应的数值。(如F:100)
构构件件类类型型 构构件件跨跨度度((mm)) 达达到到设设计计的的混混凝凝土土立立方方体体抗抗压压强强度度标标准准值值的的百百分分率率((%%))
≤2 ≥A
板 >2,≤8 ≥B
>8 ≥C
≤8 ≥D
梁、拱、壳
>8 ≥E
悬臂构件 - ≥F
【【答答案案】】
A:50
B:75
C:100
D:75
E:100
F:100
第第3355讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((三三))
22..钢钢筋筋工工程程
1)钢筋配料
143 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
2)钢筋连接【12、13、14、20、21上、22下】
3)钢筋加工【13、13、14、19、20下;23简答】
宜采用无延伸功能的机械设备进行调直
调直
也可采用冷拉调直:冷拉率(HPB300≤44%%,其他≤11%%)
一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;【简答】
除锈
二是可采用机机械械除除锈锈机机、喷喷砂砂、酸酸洗洗和手手工工除锈。
• 可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。
切断
• 钢筋的切断口不得有马马蹄蹄形形或起起弯弯等现象。
144 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
• 电电渣渣压压力力焊焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)
钢筋的连接。
• 直直接接承承受受动动力力荷荷载载的结构构件中,纵向钢筋不不宜宜采用焊接接头。
焊接
细晶粒热轧钢筋及直径大于28mm的普通热轧钢筋,其焊接参数应经试验确定;余
热处理钢筋不宜焊接。
接长
机械连 目前最常见、采用最多的方式是钢钢筋筋剥剥肋肋滚滚压压直直螺螺纹纹套套筒筒连连接接。其适用的钢筋级
接 别为HRB400、HRB500等;适用的钢筋直径范围通常为1166~~5500mmmm。
当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。
绑扎搭
轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋均不得采
接
用绑扎搭接接头。
钢筋接头位置宜设置在受受力力较较小小处处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头
接长
末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。【22下】
弯曲成 • 钢筋加工宜在常温状态下进行,加工过程中不应加热钢筋。
型 • 钢筋弯折可采用专用设备一次弯折到位,不不得得反反复复弯弯折折。
第第3366讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((四四))
145 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
4)钢筋安装
①柱钢筋的绑扎应在柱模板安安装装前前进行。
③每层柱第一个钢筋接头位置距楼地面高度宜≥
max{500mm、柱净高的1/6、柱截面长边(或直径)}。
④框架梁、牛腿及柱帽等钢筋,应放在柱子纵向钢筋的内内侧侧。
柱 ⑤柱中的竖向钢筋搭接时,角部箍筋的弯钩应与模板成45°(多边形柱为模板内角的平分角
,圆形柱应与模板切线垂直),中间钢筋的弯钩应与模板成90°。
⑥箍筋的接头(弯钩叠合处)应交交错错布布置置在四角纵向钢筋上;箍筋转角与纵向钢筋交叉点均
应扎牢(箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢),绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形
。
⑦如设计无特殊要求,当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100m
柱
m范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。
①墙钢筋的绑扎,也应在模板安安装装前前进行。
②墙(包括水塔壁、烟囱筒身、池壁等)
• 垂直钢筋:每段长度不宜超过44mm(钢筋直径≤12mm)
墙 或66mm(直径>12mm)
或层高+搭接长度
• 水平钢筋:每段长度不宜超过88mm,以利绑扎。
• 钢筋的弯钩应朝向混凝土内。
146 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
②当梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁模板顶上绑扎,然后落位;当梁的高高度度较较大大((≥≥11..
00mm))时,梁的钢筋宜在在梁梁底底模模上上绑绑扎扎,其两侧模板或一侧模板后装。
梁、板
③梁纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径不小于25mm的短钢筋。
147 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
④板的钢筋网绑扎,四四周周两两行行钢筋交叉点应每每点点扎扎牢牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢。
• 双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。
梁、板
• 采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢钢筋筋撑撑脚脚。
• 绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八八字字形形。
⑤应注意板上上部部的的负负筋筋,要防防止止被被踩踩下下;特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负
筋位置,以免拆模后断裂。
梁、板 ⑥板、次梁与主梁交叉处,板板的的钢钢筋筋在在上上,次次梁梁的的钢钢筋筋居居中中,主主梁梁的的钢钢筋筋在在下下;当有圈梁或
垫梁时,主梁的钢筋在上。
【简答】
⑦框架节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁顶面主筋间的净距要有3300mmmm,以利浇筑混
梁、板
凝土。
经经典典题题炼炼
【【2255年年··单单选选】】某根弯起钢筋直段长度为3500mm,斜段长度为500mm,弯钩增加长度为150mm,弯曲
调整值为16mm,则该钢筋的下料长度为( )。
148 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
A.3834mm B.4134mm C.4150mm D.4166mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度=3500+500-
16+150=4134mm。
【【1199年年··多多选选】】下列施工工序中,属于“钢筋加工”工作内容的有( )。
A.机械连接 B.下料切断 C.搭接绑扎 D.弯曲成型 E.拉伸调直
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。
【【1133年年··单单选选】】下列焊接方式中,现场梁主筋不宜采用的是( )。
A.闪光对焊 B.电渣压力焊 C.搭接焊 D.帮条焊
【【答答案案】】B
【【解解析析】】电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连
接。
【【2200年年卷卷11··单单选选】】目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是( )连接。
A.挤压套筒 B.墩粗直螺纹套筒
C.剥肋滚压直螺纹套筒 D.锥螺纹套筒
【【答答案案】】C
【【解解析析】】目前最常见、采用最多的方式是钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接。
【【1144年年··单单选选】】直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件,其纵向钢筋连接应优先采用( )。
A.闪光对焊 B.绑扎搭接 C.电弧焊 D.直螺纹套筒连接
【【答答案案】】D
【【解解析析】】直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头。直接承受动力荷载结构中
的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。
【【2211卷卷11··单单选选】】当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用的钢筋连接方式是
( )。
A.绑扎连接 B.焊接连接 C.套筒挤压连接 D.直螺纹套筒连接
【【答答案案】】A
【【解解析析】】当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。
【【2222卷卷22··多多选选】】关于钢筋接头位置的说法,正确的有( )。
A.钢筋接头位置宜设置在受力较大处
B.柱钢筋的箍筋接头应交错布置在四角纵向钢筋上
C.钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的8倍
D.同一纵向受力钢筋宜设置两个或两个以上接头
E.连续梁下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】A选项,钢筋接头位置宜设置在受力较小处。
B选项,箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上。
C选项,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋公称直径的10 倍。
D选项,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头。
E选项,框架梁的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3 跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端
1/3 跨度范围内。
【【2233年年卷卷11··单单选选】】连续梁上部钢筋和下部钢筋接头位置宜分别设置在( )范围。
A.跨中1/3跨度,梁端1/3跨度 B.跨中1/3跨度,跨中1/3跨度
C.梁端1/3跨度,梁端1/3跨度 D.梁端1/3跨度,跨中1/3跨度
【【答答案案】】A
【【解解析析】】框架梁的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端
1/3跨度范围内。
149 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【1133年年··单单选选】】当无圈梁和梁垫时,板、次梁与主梁交叉处,其钢筋的绑扎位置正确的是(
)。
A.主梁筋在上,次梁筋居中,板筋在下 B.主梁筋居中,次梁筋在下,板筋在上
C.主梁筋在下,次梁筋在上,板筋居中 D.主梁筋在下,次梁筋居中,板筋在上
【【答答案案】】D
【【解解析析】】板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。
第第3377讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((五五))
33..混混凝凝土土工工程程
(2)混凝土在运输中不应发生分层、离析现象,否则应在浇筑前二二次次搅搅拌拌。尽量减少混凝
2)
土的运输时间和转运次数,确保混凝土在初初凝凝前前运至现场并浇筑完毕。
搅拌与
(3)当坍落度损失较大不能满足施工要求时,可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同
运输
成分的减减水水剂剂。【15年】
(3)混凝土泵或泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由由远远至至近近进行。【18改错】
3)
(4)输送泵管应采用支架固定。
泵送混
(5)粗骨料粒径≤≤2255mmmm,选用内径≥≥112255mmmm输送泵管
凝土
粗骨料粒径≤≤4400mmmm,选用内径≥≥115500mmmm输送泵管
150 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)浇筑竖向结构前,应先在底部填以≤≤3300mmmm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相
同的水水泥泥砂砂浆浆。
防离析 (4)粗骨料粒径>25mm:自由倾落高度≤3m;
粗骨料粒径≤25mm:自由倾落高度≤6m。
4)
不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。【简答】
浇筑
(5)浇筑混凝土应连连续续进进行行。当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前
浇筑方 层混凝土初初凝凝之之前前,将次层混凝土浇筑完毕,否则应留置施施工工缝缝。
法 (8)梁和板宜同同时时浇浇筑筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜
沿着板的长边方向浇筑;拱和高度大于1m的梁等结构,可单独浇筑混凝土。
151 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(6)混凝土宜分层浇筑,分分层层振振捣捣。
浇筑 振捣 • 当采用插入式振捣器振捣普通混凝土时,应快快插插慢慢拔拔,并应避免碰撞钢筋、模
板、芯管、吊环、预埋件等;【24年】
(1)施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受受剪剪力力较较小小且便便于于施施工工的部
位。
(2)在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:
①已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于11..22NN//mm㎡㎡;
5)施工
②在已硬化的混凝土表面上,应清清除除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿
缝
润和冲冲洗洗干净,且不得积水;
③在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺铺一层水泥浆(可掺适量界面剂)或与混凝土内成分相
同的水泥砂浆;
④混凝土应细致捣捣实实,使新旧混凝土紧密结合。
【16、17、21下简答】
152 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
施工缝的留置位置应符合下列规定: 【12下、16】
①柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶顶面面;
②柱、墙水平施工缝也可留设在楼层结构底底面面;
③高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础可根据施工需要在其中部留设水平施工缝;必
5) 要时,可对配筋进行调整,并应征得设计单位认可;
施工缝 ④有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次次梁梁跨跨度度中中间间的的11//33范围内;
⑤单向板施工缝应留设在平平行行于于板板短短边边的任何位置;
⑥楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端端部部的的11//33范范围围内内;
⑦墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横交接处;
⑧特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得设设计计单单位位同同意意.
第第3388讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((六六))
33..33..11 混混凝凝土土结结构构工工程程施施工工
153 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
后浇带根据设计要求留设。若设计无要求,则至少保留1144dd后再浇筑。
6)
后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施。
后浇带
填充后浇带,可采用微微膨膨胀胀混混凝凝土土,强强度度等等级级比原结构强度提提高高一一级级,并保持至少1144dd的湿
润养护。后浇带接缝处按施施工工缝缝的要求处理。【12、19选择,16、21简答】
154 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【1100年年··多多选选】】混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的有关规定,根据
混凝土( )等要求进行配合比设计。
A.吸水率 B.强度等级 C.耐久性 D.工作性 E.分层度
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求(强度等级、耐久性和工作性
等),由具有资质试验室进行计算,并经试配、调整后确定。
【【1111年年··单单选选】】最适合泵送的混凝土坍落度是( )。
A.20mm B.50mm C.80mm D.100mm
【【答答案案】】D
【【解解析析】】泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于100mm。
【【1122年年··多多选选】】关于混凝土施工缝留置位置的做法,正确的有( )。
A.柱的施工缝可任意留置
B.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
155 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
C.单向板留置在平行于板的短边的位置
D.有主次梁的楼板,施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
E.易施工的位置
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】
选项A应为柱水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面;也可留设在楼层结构底面; 高度较大的柱可
根据施工需要在其中部留设水平施工缝。
D应为有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内。
E应为施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。
【【真真题题混混编编·· 案案例例】】某高校新建新校区,包括多个单体建筑,由某建筑工程公司进行该群体工程的
施工建设。其中,科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构,地上10层,地下2层,建筑檐口高度45m。
由于有超大尺寸的特殊试验设备,设置在地下二层的试验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下
室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。
施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案,方案中针对模板整体设计
有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算,并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补
充该模板整体设计必要的验算内容。
在科研中心工程的后浇带施工方案中,明确指出:
(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;
(2)在楼板浇筑混凝土前,后浇带两侧用快快易易收收口口网网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料;
(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后,拆除所有底模及支架,后浇带位置处重新搭设支架及模
板,两侧进行回顶,待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥,
责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业,监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书
面形式对作业人员进行交底。
【【问问题题】】
1.按照监理工程师要求,针对模板及支架施工方案中模板整体设计,施工单位应补充哪些必要验算
内容?
2. 后浇带施工方案中有哪些不妥之处?
3.选择混凝土养护方式应考虑哪些因素?
【【答答案案】】
1.施工单位应补充进行:模板及支架的承载力、刚度和抗倾覆验算。
2. 不妥之处:梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;后浇带处模板及支架拆除后重新搭设及两
侧回顶。
3.选择养护方式应考虑现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素。
第第3399讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((七七))
33..33..22 砌砌体体结结构构工工程程施施工工
11..砌砌筑筑砂砂浆浆
1)砂浆配合比
(1)砌筑砂浆配合比应通过有资质的试验室,根据现场实际情况进行试配确定,并同时满足稠稠
156 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
度度、分分层层度度和抗抗压压强强度度的要求。
(5)施工中不应采用强度等级小于M5的水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆,如需替代,应将水
泥砂浆提高一个强度等级。
2)砂浆的拌制及使用【13、21年】
(1)砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重重量量计量。
(2)砂浆应采用机机械械搅搅拌拌,搅拌时间自投投料料完完算起,应为:
搅搅拌拌时时间间 使使用用时时长长 最最高高气气温温3300℃℃以以上上
水泥砂浆
≥≥112200ss
水泥混合砂浆
水泥粉煤灰砂浆 33hh内内 2h内
≥≥118800ss
掺用外加剂的砂浆
有增塑剂的砂浆 加水开始≥≥221100ss
经经典典题题炼炼
【【1133年年··单单选选】】施工期间最高温度为25℃,砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在( )内使用
完毕。
A.1h B.2h C.3h D.4h
【【答答案案】】C
【【解解析析】】现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过
30℃时,应在2h内使用完毕。
【【一一建建1166年年··多多选选】】关于砌筑砂浆的说法,正确的有( )。
A.砂浆应采用机械搅拌
B.水泥粉煤灰砂浆搅拌时间不得小于3min
C.留置试块为边长7.07cm的立方体
D.六个试件为一组
E.机械搅拌砂浆时,搅拌时间自开始投料时算起
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】D应为:同盘砂浆留置一组砂浆,每组3块。E应为砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完
算起。
第第4400讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((八八))
2.砖砌体工程
157 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
1)砖砌体施工
龄期 (1)混凝土砖、蒸压砖的生产龄期应达到2288dd后,方可用于砌体的施工。
(2)砌筑烧烧结结普通砖、烧结多孔砖、蒸蒸压压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提提前前11~~22dd适
度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定:
提前湿
①烧结类块体的相对含水率60%~70%;
润
②混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对
其喷水湿润。其他非烧结类块体的相对含水率40%~50%。
(3)砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。
“三一
砌筑方 ” 通常宜采用“三一”砌筑法,即一一铲铲灰灰、、一一块块砖砖、、一一揉揉压压的砌筑方法。
法 砌筑法
当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过775500mmmm,施工期间气温超过30℃时,铺浆
铺浆法
长度不得超过500mm。
整砖丁 (6)240mm厚承重墙的每层墙的最最上上一一皮皮砖砖,砖砌体的台台阶阶水水平平面面上及挑挑出出层层的的外外皮皮砖砖,应
砌 整砖丁砌。
158 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(4)设置皮数杆:在砖砌体转转角角处处、、交交接接处处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚
皮数杆 度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于1155mm,在相对两皮数杆砖上边线处拉水准
线。
(8)砖墙灰缝宽度宜为1100mmmm,且不应小于88mmmm,也不应大于1122mmmm。砖墙的水平灰缝砂浆饱满
灰缝 度不得小于8800%%;竖缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。不得用水冲
浆灌缝。
临时施 (9)在砖墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于550000mmmm,洞口净宽不应超过
工洞口 11mm。
(11)设计要求的洞口、沟槽、管道应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿
过梁 墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽宽度度超超过过330000mmmm的洞口上部,应设置钢钢筋筋混混凝凝土土过梁。不应
在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。
159 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(10)不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
1)112200mmmm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
2)过梁上与过梁成6600°°角的三角形范围及过梁净跨度11//22的高度范围内;
3)宽度小于11mm的窗间墙;
4)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体220000mmmm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体445500mm
脚手眼
mm范围内;
5)梁或梁垫下及其左右550000mmmm范围内;
6)设计不允许设置脚手眼的部位;
7)轻质墙体;
8)夹心复合墙外叶墙。
经经典典题题炼炼
【【一一建建··多多选选】】砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指( )。
A.一个人 B.一铲灰 C.一块砖 D.一挤揉 E.一勾缝
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】砖砌体“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压(挤揉)的砌筑方法。
【【1177年年··单单选选】】240mm厚砖砌体承重墙,每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用( )。
A.整砖斜砌 B.整砖丁砌 C.半砖斜砌 D.整砖顺砌
【【答答案案】】B
【【解解析析】】240mm厚砖砌体承重墙,每个楼层墙体上最上一皮砖应整砖丁砌。
160 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【0099年年··多多选选】】某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查,并对水平灰缝厚度进行了统
计,下列符合规范规定的数据有( )mm。
A.7 B.9 C.10 D.12 E.15
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】砖砌体灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。
【【1122年年··单单选选】】砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是( )。
A.120mm厚墙 B.砌体门窗洞口两侧450mm处
C.独立柱 D.宽度为800mm的窗间墙
【【答答案案】】B
【【解解析析】】其余均属于不得设置脚手眼的范围。
161 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(14)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先先绑绑扎扎钢钢筋筋,然然后后砌砌砖砖墙墙,最最后后浇浇筑筑混混凝凝
土土。
• 墙与柱应沿高度方向每每550000mmmm设设22ФФ66拉筋(一砖墙),每边伸入墙内不应少于11mm;
马牙槎 • 构造柱应与圈梁连接;
• 砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过330000mmmm。
• 马牙槎从每层柱脚开始,先先退退后后进进。
• 该层构造柱混凝土浇筑完以后,才能进行上一层施工。
162 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
分段位 (15)砖墙工作段的分段位置,宜设在变变形形缝缝、构构造造柱柱或门门窗窗洞洞口口处;相邻工作段的砌筑高
置 度不得超过一一个个楼楼层层高高度度,也不宜大于44mm。
每日砌
(16)正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在11..55mm或一步脚手架高度内。
筑
(17)多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。
其他
半盲孔多孔砖的封底面应朝上砌筑。
2)砖柱与砖垛
(1)砖柱应选用整整砖砖砌筑,砖柱断面宜为方形或矩形。
(2)砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,且不不得得采采用用包包心心砌砌法法。
(3)砖柱的水平灰缝和竖向灰缝饱满度不应小于90%,不得用水冲浆灌缝。
(4)砖垛应与所附砖墙同时砌筑。砖垛应隔隔皮皮与砖墙搭砌,搭砌长度应不小于1/4砖长。砖垛外表
面上下皮垂直灰缝应相互错开1/2砖长。
经经典典题题炼炼
【【2200年年卷卷11··单单选选】】在抗震设防烈度8度以上地区,砖砌体的转角处和交接处不能同时砌筑而又必须
留置的临时间断应砌成( )。
A.直槎 B.凸槎 C.马牙槎 D.斜槎
【【答答案案】】D
【【解解析析】】砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈
度为8度及以上地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎。
163 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【2233年年卷卷11··多多选选】】多层抗震砌体结构设置的钢筋混凝土构造柱施工应( )。
A.先绑扎钢筋 B.先砌砖墙 C.后绑扎钢筋
D.后砌砖墙 E.最后浇筑混凝土
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,然后砌砖墙,最后浇筑混凝土。
【【一一建建1155年年··单单选选】】关于砖砌体施工要求的说法,正确的是( )。
A.半盲孔多孔砖的封底面应朝下砌筑 B.多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑
C.马牙槎从每层楼开始先进后退设置 D.多孔砖应饱和吸水后进行砌筑
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A应为半盲孔多孔砖的封底面应朝上砌筑;C应为马牙槎从每层柱脚开始先退后进设置;D应
为多孔砖不应饱和吸水后进行砌筑。
【【2244年年卷卷11··多多选选】】砖墙工作段的分段位置宜设在( )。
A.变形缝处 B.构造柱处 C.门窗洞口处
D.内外墙交接处 E.墙体转角处
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处。
第第4411讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((九九))
3.混凝土小型空心砌块砌体工程
(1)混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(简称小砌块)
两种。
(2)施工采用的小砌块的产品龄期不应小于2288dd。防潮层以上的小砌块砌体,宜采用专用砂浆砌
筑。
(3)普普通通混混凝凝土土小小型型空空心心砌砌块块砌体,砌筑前不不需需对小砌块浇浇水水湿润;如遇天气干燥炎热,宜在砌筑
前对其浇水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,宜提前1d~2d浇水湿润。雨天及小砌块表表面面有有浮浮水水时时,,不不得得
用用于于施施工工。
(4)当砌筑厚度大于190mm的小砌块墙体时,宜在墙体内外侧双面挂线。小砌块应将生产时的底底面面
朝朝上上反反砌砌于墙上,小砌块墙体宜逐逐块块坐坐((铺铺))浆浆砌筑。
(7)小砌块墙体应孔对对孔孔、肋对肋错错缝缝搭搭砌砌:
• 单排孔小砌块:搭接长度应为块体长度的11//22;
• 多排孔小砌块:搭接长度可适当调整,但不宜小于小砌块长度的11//33,且不应小于90mm。
164 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(8)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于CC2200((或或CCbb2200))的混凝土灌实
小砌块的孔洞。
(6)在散热器、厨房和卫生间等设置的卡具安装处砌筑的小砌块,宜在施工前用强度等级不低
于CC2200((或或CCbb2200))的混凝土将其孔洞灌实。
(9)墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜
槎高度。临时施工洞口可预留直槎,但在补砌洞口时,应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不
低于CCbb2200或或CC2200的混凝土灌实。
(10)厚度为190mm的自承重小砌块墙体宜与承重墙同同时时砌砌筑筑; 厚度小于190mm的自承重小砌块墙
体宜宜后后砌砌,且应按设计要求预留拉结筋或钢筋网片。
经经典典题题炼炼
【【1188年年··多多选选】】关于普通混凝土小砌块施工说法,正确的是( )。
A.在施工前先浇水湿透 B.清除表面污物
C.底面朝下正砌于墙上 D.底面朝上反砌于墙上
E.小砌块在适用时的龄期已到28d
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】A应为:普通混凝土小型空心砌块砌体,砌筑前不需对小砌块浇水湿润;D对C就错。
【【一一建建1144··单单选选】】关于小型空心砌块砌筑工艺的说法,正确的是( )。
A.上下通缝砌筑
B.不可采用铺浆法砌筑
C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑,最后浇筑混凝土
D.防潮层以下的空心小砌块砌体,应用C15混凝土灌实砌体的孔洞
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A应为错缝砌筑。B讲反了。D应为防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20(或
Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。
4.填充墙砌体工程
(1)砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于2288dd,
蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于3300%%。
(2)砌块进场后堆置高度不宜超过22mm。
165 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【总结】浇水湿润
块体材料 浇水湿润时间 含水率要求
烧结砖
提前1~2d 适度湿润
砖 蒸压砖
混混凝凝土土砖砖 不不需需浇浇水水
普普通通 不不需需浇浇水水
混凝土
吸吸水水率率小小的的 不不应应浇浇水水
小型空心砌块
轻骨料
吸水率大的 提前1~2d -
薄薄灰灰法法砌砌筑筑 不不应应浇浇水水
蒸压加气
专用砂浆 对表面
混凝土砌块
当天
或普通砂浆砌筑 浇水湿润
(4)轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位
或环境:
①建筑物防潮层以下墙体;
②长期浸水水或化学侵蚀环境;
③砌块表面温度高于8800℃℃的部位;
④长期处于有振振动动源环境的墙体。
(5)在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体
时,墙底部宜现现浇浇混混凝凝土土坎坎台台,其高度宜为115500mmmm。
(6)填充墙砌体砌筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行;填充墙顶部与承重主体结构之间
的空隙部位,应在填充墙砌筑1144dd后进行砌筑。
166 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(8)烧结空心砖墙应侧立砌筑,孔孔洞洞应应呈呈水水平平方向。空心砖墙底部宜砌筑3皮普通砖,且门窗洞口
两侧一砖范围内应采用烧结普通砖砌筑。
(9)蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝,搭砌长度不宜小于砌块长度的11//33,且不应小
于115500mmmm。
• 当不能满足时,在水平灰缝中应设置2Ø6钢筋或Ø4钢筋网片加强,每侧搭接长度不宜小于700mm。
经经典典题题炼炼
【【1111年年··单单选选】】厕浴间蒸压加气混凝土砌块底部150mm高度范围内应做( )坎台。
A.混凝土 B.普通透水墙
C.多孔砖 D.混凝土小型空心砌块
【【答答案案】】A
【【解解析析】】在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙
体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。
【【2211年年卷卷22··改改错错】】 某新建住宅工程,建筑面积1.5万平方米,地下2层,地上11层。钢筋混凝土剪
力墙结构,室内填充墙体采用蒸压加气混凝土砌块:水泥砂浆砌筑。室内卫生间采用蒸压加气混凝土砌
块,水泥砂浆砌筑。
监理工程师审查“填充墙砌体施工方案”时,指出以下错误内容:砌块使用时,产品龄期不小于
14d;砌筑砂浆可现场人工搅拌;砌块使用时提前2d浇水湿润;卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎
台;填充墙砌筑可通缝搭砌;填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式,进行外观检查验收。要求
改正后再报。
【【问问题题】】逐项改正填充墙砌体施工方案中的错误之处。
【【答答案案】】 填充墙砌体施工方案中的错误之处逐项改正如下:
(1)蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d;
167 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(2)砂浆应采用机械搅拌;
(3)蒸压加气混凝土砌块采用水泥砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润;
(4)卫生间墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度应为150mm。
(5)蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝搭砌。 (6)当填充墙与承重墙、柱、梁的连接
钢筋采用化学植筋时,应进行实体检测。
第第4422讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((十十))
33..33..33 钢钢结结构构工工程程施施工工
2.钢结构构件的连接
钢结构的连接方法有焊焊接接、普通螺栓连接、高强度螺螺栓栓连连接接和铆铆接接。
168 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
1)焊接
(1)建筑工程中钢结构常用的焊接方法:【21年】
焊接接 (2)根据焊接接头的连接部位,可以将熔化焊接接头分为:对对接接接头、角角接接接头、TT形形及十十
头 字字接头、搭搭接接接头和塞塞焊焊接头。
焊工 (3)焊工应经考试合格并取得资资格格证证书书,应在认可的范围内焊接作业,严禁无证上岗。
焊接工 (4)首次采用的钢钢材材、、焊焊接接材材料料、、焊焊接接方方法法、、接接头头形形式式、、焊焊接接位位置置、、焊焊后后热热处处理理等各种参
艺评定 数及参数的组合,应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验。【简答】
169 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(5)焊缝缺陷通常分为:裂裂纹纹、、孔孔穴穴、、固固体体夹夹杂杂、、未未熔熔合合、、未未焊焊透透、、形形状状缺缺陷陷和上述以外的其他缺
陷。【简答】
母材抗裂性能差、焊接材料质量不好、
热裂纹 焊接工艺参参数数选选择择不不当当、焊接内应力过
大
裂纹两端钻钻止裂孔或铲铲除裂纹处的焊缝
裂纹
金属,进行补补焊焊。
焊接结构设计不合理、焊缝布置不当、
冷裂纹 焊接工艺措措施施不不合合理理,如焊前未预热、
焊后冷却快
焊条药皮损坏严重、焊条和焊剂未烘烤
气孔 、母材有油污、焊焊接接电电流流过过小小、弧长过 铲铲去气孔处的焊缝金属,然后补补焊焊。
长,焊接速度太快等
孔穴
焊焊接接电电流流太太大大且焊接速度太快、熄弧太
弧坑缩
快,未反复向熄弧处补充填充金属等【2 在弧坑处补补焊焊。
孔
3年】
170 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
焊接材料质量不好、焊焊接接电电流流太太小小、焊
夹渣 接速度太快、熔渣密度太大、阻碍熔渣 铲铲除除夹渣处的焊缝金属,然后补补焊焊。
固体
上浮、多层焊时熔渣未清除干净等
夹杂
夹钨 氩弧缝金属 重新补补焊焊。
未熔合 铲除未熔合处的焊缝金属后补补焊焊。
焊焊接接电电流流太太小小、焊接速度太快、坡口角度间隙太小
对开敞性好的结构的单面未焊透, 可在
、操作技术不佳等
未焊透
焊缝背面直接补补焊焊。
形状缺
包括咬边、焊瘤、下塌、根部收缩、错边、角度偏差、焊缝超高、表面不规则等。
陷
其他缺
主要有电弧擦伤、飞溅、表面撕裂等。
陷
经经典典题题炼炼
【【2211卷卷11··单单选选】】钢结构常用的焊接方法中,属于半自动焊接方法的是( )。
A.埋弧焊 B.重力焊 C.非熔化嘴电渣焊 D.熔化嘴电渣焊
【【答答案案】】B
【【解解析析】】半自动焊接方法包括:气体保护焊、埋弧半自动焊、自保护焊、重力焊、螺柱焊。
【【2233年年卷卷22··单单选选】】钢结构焊接时电流过大会造成( )。
A.气孔 B.夹渣 C.未焊透 D.表面弧坑缩孔
【【答答案案】】D
【【解解析析】】产生弧坑缩孔的主要原因是焊接电流太大且焊接速度太快、熄弧太快,未反复向熄弧处补
充填充金属等,其处理方法是在弧坑处补焊。
2)螺栓连接
(2)高强度螺栓
171 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
连接形 ① 高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦型连接和承压型连接等,其中摩摩擦擦型型连连接接是目前广广
式 泛泛采采用用的基本连接形式。【21年】
②经处理后的摩擦面采取保护措施,不不得得在在摩摩擦擦面面上上作作标标记记;若摩擦面采用生锈处理方法时
摩擦面
,安装前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向刷除摩擦面上的浮锈。
④安装环境气温不宜低于--1100℃℃。
天气
当摩擦面潮湿或暴露于雨雪中时,停止作业。
螺栓安
(5)高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计文件无规定时,宜按先先螺螺栓栓紧紧固固
装
顺序 后后焊焊接接的施工顺序。
⑤高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉。高强度螺栓不不得得兼兼做安装螺栓。
172 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(4)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。同一接头中,高强
度螺栓连接副的初初拧拧、复复拧拧、、终终拧拧应在2244hh内内完成。高强度螺栓连接副初拧、复拧
和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、从螺栓群中中央央
螺栓安 向向四四周周进行。【12、24年】
顺序
装 ⑥高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔,不不得得强强行行穿穿入入。若螺栓不能自由
穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不不得得采采用用气气割割扩扩孔孔,扩孔数量应征得设
计同意,修整后或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径。【12、17、21选择,21
改错】
经经典典题题炼炼
【【1177年年··单单选选】】关于高强度螺栓施工的说法,正确的是( )。
A.高强度螺栓不得强行穿入 B.高强度螺栓可兼做安装螺栓
C.高强度螺栓应一次性拧紧到位 D.高强度螺栓梅花头可用火焰切割
【【答答案案】】A
【【解解析析】】B应为高强度螺栓不得兼做安装螺栓。
C应为同一接头中,高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。
D应为严禁用火焰或电焊切割高强度螺栓梅花头。
【【2244年年··单单选选】】高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧顺序原则上是( )。
A.从接头刚度较大部位向约束较小部位、从螺栓群中央向四周进行
B.从接头刚度较大部位向约束较小部位、从螺栓群四周向中央进行
C.从约束较小部位向接头刚度较大部位、从螺栓群中央向四周进行
D.从约束较小部位向接头刚度较大部位、从螺栓群四周向中央进行
【【答答案案】】A
【【解解析析】】高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的
部位、从螺栓群中央向四周进行。
3.钢结构涂装
173 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
通常情况下,先先进行防防腐腐涂料涂装,再再进行防防火火涂料涂装。
2)防火涂料涂装【14、16、20年】
(5)防腐涂料和防火涂料的涂装油漆工属于特特殊殊工工种种。施涂时,操作者必须有特殊工种作
油漆工
业操作证(上上岗岗证证)。
(1)防火涂料按涂层厚度可分为CCBB、BB和HH三类:
①CB类:超薄型钢结构防火涂料,涂层厚度≤≤33mmmm;
分类
②B类:薄型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为3~7mm;
③H类:厚型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为7~45mm。
(3)防火涂料施工可采用喷喷涂涂、抹抹涂涂或滚滚涂涂等方法。【20】
施工方
①涂装施工通常:采用喷涂方法施涂。
法
②对于薄型钢结构防火涂料的面层装饰涂装:也可采用刷涂或滚涂等方法施涂。
(4)厚型防火涂料,在下列情况之一时,宜在涂层内设置与钢构件相连的钢丝网或其他相
应的措施:
设钢丝 ①承受冲击、振振动动荷载的钢梁;
网 ②涂层厚度等于或大于4400mmmm的钢梁和桁架;
③涂料粘结强度小于或等于00..0055MMPPaa的钢构件;
④钢板墙和腹板高度超过11..55mm的钢梁。
经经典典题题炼炼
【【2200年年卷卷11··单单选选】】防火涂料按涂层厚度可分为( )类。
A.二 B.三 C.四 D.五
【【答答案案】】B
【【解解析析】】防火涂料按涂层厚度可分为CB、B和H三类。
【【2200卷卷22··多多选选】】钢结构防火涂料常用的施工方法有( )。
A.喷涂 B.弹涂 C.抹涂 D.滚涂 E.甩涂
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】防火涂料施工可采用喷涂、抹涂或滚涂等方法。涂装施工通常采用喷涂方法施涂,对于薄
型钢结构防火涂料的面层装饰涂装也可采用刷涂或滚涂等方法施涂。
第第4433讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((十十一一))
33..33..44 装装配配式式混混凝凝土土结结构构工工程程施施工工
174 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
1.管理规定
2.施工准备【简答】
图纸会 装配式混凝土建筑施工前,应组织设设计计、、生生产产、、施施工工、、监监理理等单位对设计文件进行图纸会审
审 ,确定施工工艺措施。
专项施 宜包括:工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预预制制构构件件运运输输与与存存放放、、安安装装与与连连
工方案 接接施施工工、成品保护、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等内容。
3.构件进场与堆放
强度 (1)预制构件进场前,混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝土强度等级值的7755%%。
分类存 (2)预制构件运送到施工现场后,应按规规格格、品品种种、使使用用部部位位、吊吊装装顺顺序序分类设置存放场
放 地。存放场地宜设置在塔式起重机有效起重范围内,并设置通道。【简答】
175 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)预制墙板可采用插插放放或靠靠放放的方式,堆放工具或支架应有足够的刚度,并支垫稳固。
预制
• 采用靠放方式时,预制外墙板宜对对称称靠靠放放、饰饰面面朝朝外外,且与地面倾斜角度不宜小于80°。
墙板
【20、22年,22改错】
预制 (4)预制水平类构件可采用叠叠放放方式,层与层之间应垫平、垫实,各层支垫应上下对齐。
水平类 垫木距板端部大于200mm,且间距不大于1600mm,最下面一层支垫应通长设置,堆放时间不
构件 宜超过两两个个月月。
(5)预制构件堆放时,预制构件与支架、预制构件与地面之间宜设置柔柔性性衬衬垫垫保护。【22
其他 改错】
(6)预应力构件需按按其其受受力力方方式式进行存放,不得颠倒其堆放方向。
经经典典题题炼炼
【【2200年年卷卷22··单单选选】】预制墙板存放方法正确的是( )。
A.对称靠放饰面朝内 B.与地面倾斜角度不宜小于70°
C.支架应有足够的刚度 D.预应力构件按其非受力方式存放
【【答答案案】】C
【【解解析析】】选项AB应为:采用靠放方式时,预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外,且与地面倾斜角度不
宜小于80°。选项D应为:预应力构件需按其受力方式进行存放,不得颠倒其堆放方向。
176 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【2222年年卷卷11··单单选选】】下列预制构件现场堆放做法中,错误的是( )。
A.预制墙板采用插放
B.预制外墙板对称靠放、饰面朝内
C.预制楼板采用叠放
D.预制构造柱与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护
【【答答案案】】B
【【解解析析】】
A选项正确,预制墙板可采用插放或靠放的方式。
B选项错误,采用靠放方式时,预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外。
C选项正确,预制水平类构件可采用叠放。
D选项正确,预制构件堆放时,预制构件与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护。
第第4444讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((十十二二))
44..构构件件安安装装与与连连接接
(2)预制构件吊装应符合下列规定:
②在吊装过程中,吊索与构件的水平夹角不宜小于6600°°,不应小于4455°°;【24改错】
③预制构件吊装应采用慢慢起起、、快快升升、、缓缓放放的操作方式;构件吊装校正,可采用起吊、静停、就位、
初步校正、精细调整的作业方式;起吊应依次逐级增加速度,不应越挡操作。【22年】
(3)竖向预制构件安装采用临时支撑时,应符合下列规定:
①每个预制构件应按照施工方案设置稳定可靠的临时支撑;
②对预制柱、墙板的上部斜支撑,其支撑点距离板底不不宜宜小小于于柱柱、、板板高高的的22//33,且不不应应小小于于柱柱、、板板高高
的的11//22;下部支承垫块应与中心线对称布置;
③对单个构件高度超过1100mm的预制柱、墙等,需设缆缆风风绳绳;
④构件安装就位后,可通过临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调。【23年】
177 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
②安装顺序应按吊装方案进行
,如方案未明确要求宜按照角角
柱柱、边边柱柱、中中柱柱顺序进行安装 ⑤预制柱安装就位后应在两两个个
(4)
,与与现现浇浇结结构构连连接接的的柱先先行行吊吊 方方向向设设置置可调斜撑作临时固定
①吊装工艺流程:基层处理→
预制
装装; ,并应进行标高、垂直度、扭
测量放线→预制柱(墙板)起
柱
④预制柱的就位以轴轴线线和外外轮轮 转调整和控制。
吊→下层竖向钢筋对孔→预制
廓廓线线为控制线,对于边柱和角
柱(墙板)就位→安装临时支
柱,应以外轮廓线控制为准;
撑→预制柱(墙板)校正→临
时支撑固定→摘钩→堵缝、灌
②与与现现浇浇连连接接的的墙板宜先先行行吊吊 ⑤安装就位后应设置可调斜撑
(5)
浆;【20简答、23识图】
装装,其他墙板先先外外后后内内吊装; 作临时固定,测量预制墙板的
预制
④墙板以轴轴线线和轮轮廓廓线线为控制 水水平平位位置置、、倾倾斜斜度度、、高高度度等,
剪力
线,外墙应以轴线和外轮廓线 通过墙底垫片、临时斜支撑进
墙板
双控制;【22改错】 行调整。【23简答】
178 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
②梁安装顺序应遵循先先主主梁梁后后
④安装前,应先复
次次梁梁,先先低低后后高高的原则。
核柱钢筋与梁钢筋
③安装前,应测量并修正柱顶
①吊装工艺流程:
位置、尺寸,对梁
(6)预 和临时支撑标高,确保与梁底
测量放线→支支撑撑架架
钢筋与柱钢筋位置
制梁 标高一致,柱上弹出梁边控制
体体搭搭设设→支撑架体
有冲突的应按经设设
线;根据控制线对梁端、两侧
调调节节→预制梁或叠 临时支撑应在后浇
计计单单位位确确认认的技术
、梁轴线进行精密调整,误差
合梁(叠合板)起起 混凝土强度达达到到设设
方案调整;
控制在22mmmm以以内内;
吊吊→预制梁或叠合 计计要要求求后,方可拆
梁(叠合板)落落位位 除。
②安装预制叠合板前应检查支
④当叠合板板底接
→位位置置、、标标高高确确认认
座顶面标高及支撑面的平整度
(7)预 缝高差不满足设计
→摘钩;【21、22
,并检查结合面粗糙度是否符
制叠合 要求时,应将构件
案例】
合设计要求;
板 重重新新起起吊吊,通过可可
③预制叠合板之间的接缝宽度
调调托托座座进行调节;
应满足设计要求;
(8)预制楼梯安装应符合下列规定:
①吊装工艺流程:测量放线→钢筋调直→垫片找平→预制楼梯起吊→钢筋对孔校正→位置、标高确
认→摘钩→灌浆;【24年】
⑤楼梯与梁板采用预埋件焊接连接或预留孔连接时,应先先施施工工梁梁板板,后放置楼梯段;
采用预留钢筋连接时,应先先放放置置楼楼梯梯段段,后施工梁板。
179 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2233年年卷卷22··多多选选】】预制构件安装到位以后,应设置可调斜撑用作临时固定的有( )。
A.预制柱 B.预制剪力墙墙板 C.预制梁
D.预制叠合板 E.预制阳台板
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】竖向预制构件安装采用临时支撑。预制柱安装就位后应在两个方向设置可调斜撑作临时固
定,并应进行标高、垂直度、扭转调整和控制。预制剪力墙墙板安装就位后应设置可调斜撑作临时固
定,测量预制墙板的水平位置、倾斜度、高度等,通过墙底垫片、临时斜支撑进行调整。
【【2244卷卷11··单单选选】】预制楼梯吊装工艺流程(部分)包括: ①预制楼梯起吊②垫片找平③钢筋对孔校正
④钢筋调直⑤位置、标高确认。正确的是( )。
A.①②④③⑤ B.①④②③⑥ C.②④①③⑤ D.④②①③⑤
【【答答案案】】D
【【解解析析】】吊装工艺流程:测量放线→钢筋调直→垫片找平→预制楼梯起吊→钢筋对孔校正→位置、
标高确认→摘钩→灌浆。
【【2222年年卷卷22··案案例例】】某新建住宅工程,地上18层,首层为非标准层,结构现浇,工期8天。2层~18层
为标准层,采用装配式结构体系。其中,墙体以预制墙板为主,楼板以预制叠合板为主。所有构件通过
塔吊吊装。
某A型预制叠合板,进场后在指定区域按不超过6层码放。最下层直接放在通长型钢支垫上,其他层
与层之间使用垫木。
垫木距板端300mm,间距1800mm。
预制叠合板安装工艺包含:①测量放线;②支撑架体搭设;③叠合板起吊;④位置、标高确认;⑤
叠合板落位;⑥支撑架体调节;⑦摘钩。
存放区靠放于专用支架的某B型预制外墙板,与地面倾斜角度为60°。即将起吊时突遇6级大风及大
雨,施工人员立即停止作业,塔吊吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。风雨过后,施工人员直接将该预制外
墙板吊至所在楼层,利用外轮廓线控制就位后,设置2道可调斜撑临时固定。
【【问问题题】】
1.针对A型预制叠合板码放的不妥之处,写出正确做法。
2.根据背景资料,写出预制叠合板安装的正确顺序。(用序号表示,示例如①②③④⑤⑥⑦)
3.针对B型预制外墙板在靠放和吊装过程中的不妥之处,写出正确做法。
180 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】
1.不妥之处一:最下层直接放在通长型钢支垫上。
正确做法:预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护。
不妥之处二:垫木间距不大于1800mm。
正确做法:垫木间距不大于1600mm。
2.预制叠合板安装的正确顺序:①②⑥③⑤④⑦
3.不妥之处的正确做法分别如下:
(1)预制外墙板与地面倾斜角度不宜小于80°。
(2)塔吊起吊时突遇6级大风及大雨停止作业时,吊钩不应挂在外墙板预埋吊环上,应将吊钩升
起。
(3)风雨过后,施工人员不应直接将该预制外墙板吊至所在楼层。而应先经过试吊,确认制动器灵
敏可靠后方可进行作业。
(4)外墙板就位时应以轴线和外轮廓线双控。
第第4455讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((十十三三))
(9)预制构件间钢筋连接宜采用套套筒筒灌灌浆浆连连接接、浆浆锚锚搭搭接接连连接接、、焊焊接接、螺螺栓栓连连接接以及直直螺螺纹纹套套筒筒连连
接接等形式。
灌浆施工工艺流程:界面清理→灌浆料制制备备→灌浆料检检测测→灌灌注注浆料→出浆口封封堵堵。
(10)采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前,应检查下列内容:
①套筒、预留孔的规规格格、、位位置置、、数数量量和深度;
②被连接钢筋的规规格格、、数数量量、、位位置置和长度;
(11)钢筋套筒灌浆连接施工要求:
①高层建筑装配混凝土剪力墙宜采用连连通通腔腔灌灌浆浆施工,当有可靠经验时也可采用坐浆法施工。
②竖向构件采用连通腔灌浆施工时,应合理划分连通灌浆区域;每个区域除预留灌灌浆浆孔孔、出出浆浆
孔孔与排排气气孔孔外,应形成密闭空腔,不应漏浆。
181 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
③当日平均气温高于25℃时,应测量施施工工环环境境温温度度、灌灌浆浆料料拌拌合合物物温温度度;
当日最高气温低于10℃时,应测量施施工工环环境境温温度度、灌灌浆浆部部位位温温度度及灌灌浆浆料料拌拌合合物物温温度度。
当灌浆施工开始前的气温、施
工环境温度低于5℃时,应采
取加热及封闭保温措施,宜确 当灌浆施工过程的气温低低于于00
常温型 任何情况下灌浆料拌合物温度
保从灌浆施施工工开开始始2244hh内内施工 ℃℃时,不得采用常温型灌浆料
灌浆料 不不应应低低于于55℃℃,,不不宜宜高高于于3300℃℃
环境温度、灌浆部位温度不不低低 施工
于于55℃℃,之后宜继续封闭保温2
d
灌浆施工过程中的施工环境温
度、灌浆部位温度不应高于10
低温型
当当连连续续33dd的的施施工工环环境境温温度度、、灌灌 ℃;应采取封闭保温措施确保
灌浆料 当连连续续33dd平平均均气气温温大大于于55℃℃时
浆浆部部位位温温度度的的最最高高值值均均低低于于1100 灌浆施工过程中施工环境温度
、低温 ,可换回常温型灌浆料及常温
℃℃时,可采用低温型灌浆料及 不低于00℃℃,确保从灌浆施施工工
型封浆 型封浆料
低温型封浆料 开开始始2244hh内内灌浆部位温度不不低低
料
于于--55℃℃,必要时应采取加热措
施
⑥灌浆施工应符合下列规定:
a. 施工中应检查灌浆压力、灌浆速度,灌浆速度宜先先快快后后慢慢;
b. 对竖向钢筋套筒灌浆连接,灌浆作业应采用压浆法从灌浆套筒下灌浆孔注入,当灌浆料拌合物从
构件其他灌浆孔、出浆孔平稳流出后应及时封堵;
c. 竖向钢筋套筒灌浆连接采用连通腔灌浆时,应采用一一点点灌灌浆浆的方式;
d.灌浆料宜在加水后3300mmiinn内内用用完完,散落的灌浆料拌合物不得二次使用。
⑦当采用连通腔灌浆施工时,构件安装就位后宜及时灌浆,不宜两层及以上集中灌浆;当两层及以
上集中灌浆时,应经设设计计确确认认,专项施工方案应进行技技术术论论证证。
(12)预制外墙板接缝施工工艺流程如下:
表面清洁处理→底涂基层处理→贴贴美美纹纹纸纸→背衬材料施工→施施打打密密封封胶胶→密封胶整整平平处处理理→板缝两两
侧侧外外观观清清洁洁→成品保护。
182 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(13)采用密封防水胶施工时应符合下列规定:
①密封防水胶施工应在预制外墙板固定校核后进行;
②注胶施工前,墙板侧壁及拼缝内应清理干净,保持干燥;
③嵌缝材料的性能、质量应符合设计要求;
④防水胶的注胶宽度、厚度应符合设计要求,与墙板粘结牢固,不得漏嵌和虚粘;
⑤ 施工时,先先放填填充充材料后后打打胶胶,不应堵塞防水空腔,注胶均匀、顺直、饱和、密实,表面光滑,
不应有裂缝现象。
第第4466讲讲 主主体体结结构构工工程程施施工工((十十四四))
33..33..55 常常见见施施工工脚脚手手架架
1.常用施工脚手架分类
(1)脚手架包括作作业业脚脚手手架架和支支撑撑脚脚手手架架。【24简答】
作业脚手架 落落地地作业脚手架、悬悬挑挑脚手架、附附着着式式升降脚手架等
支撑脚手架 结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等。
183 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(2)脚手架的安全等级
落地 满堂支撑
悬挑脚手架 支撑脚手架
作业脚手架 脚手架(作业)
安全
等级
搭设高 荷载 搭设高 荷载 搭设高 荷载 搭设高 荷载
度(m) 标准值 度(m) 标准值 度(m) 标准值 度(m) 标准值
≤15KN/m²或≤20K
≤40 - ≤20 - ≤16 - ≤8 II
N/m或≤7KN/点
>>1155KKNN//mm²²或或>>2200KK
>>4400 -- >>2200 -- >>1166 -- >>88 I
NN//mm或或>>77KKNN//点点
注:
1.支撑脚手架的搭设高度 、荷载中任一项不满足安全等级为Ⅱ级的条件时, 其安全等级应划为I
级;
2.附着式升降脚手架安全等级均为II级级;
3.竹、木脚手架搭设高度在其现行行业规范限值内,其安全等级均为Ⅱ级。
22..脚脚手手架架设设计计要要求求
(1) 脚手架承受的荷载应包括【24简答】 :
①脚手架结构件自重;
②脚手板、安全网、栏杆等附件的自重;
永久荷载
③支撑脚手架所支撑的物体自重;
④其他永久荷载。
①施施工工荷荷载载;
可变荷载 ②风风荷荷载载;
③其他可变荷载。
(4)脚手架可变荷载标准值的取值应符合下列规定:
①应根据实际情况确定作作业业脚脚手手架架上上的施施工工荷荷载载标准值,且不应低于下表的规定:
②当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时,在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和
184 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
取值不应小于5.0kN/m²;
序序号号 作作业业脚脚手手架架用用途途 施施工工荷荷载载标标准准值值((kkNN//mm22))
1 砌筑工程作业 33..00
2 其他主体结构工程作业 22..00
3 装饰装修作业 22..00
4 防护作业 11..00
③应根据实际情况确定支支撑撑脚脚手手架架上的施工荷载标准值,且不应低于下表的规定【25单】:
类类别别 施施工工荷荷载载标标准准值值((kkNN//mm22))
一般 22..55
混凝土结构
模板支撑脚手架
有水平泵管设置 44..00
轻钢结构、轻钢空间网架结构 2.0
钢结构安装
普通钢结构 3.0
支撑脚手架
重型钢结构 3.5
经经典典题题炼炼
【【2255年年··单单选选】】普通钢结构安装支撑脚手架施工荷载标准值不应低于( )KN/㎡。
A.2.0 B.2.5 C.3.0 D.3.5
【【答答案案】】C
【【解解析析】】普通钢结构安装支撑脚手架施工荷载标准值不应低于3.0KN/㎡。
33..施施工工脚脚手手架架构构造造要要求求
(2)作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件,并应符合下列要求:
①连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件,并应与工程结构和架体连接牢固
;
连墙件 ②连墙点的水平间距不得超过33跨跨,竖向间距不得超过33步步,连墙点之上架体的悬
臂高度不应超过2步;
③在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件,连墙件竖向间距不应
大于建筑物层层高高,且不应大于44mm。
185 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑,并应符合下列规定:
①每道剪刀撑的宽度应为44~~66跨跨,且不应小于6m,也不应大于9m;剪刀撑斜杆与水
平面的倾角应在4455°°~~ 6600°°之间;
剪刀撑 ②当搭设高度在2244mm以以下下时:应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m各设置一
道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;当搭设高度在2244mm及及以以上上时:应在全外侧立面
上由底至顶连续设置;
③悬悬挑挑脚脚手手架架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。
(7)支撑脚手架应设置竖竖向向和和水水平平剪剪刀刀撑撑,并应符合下列规定:
剪刀撑 ①剪刀撑的设置应均匀、对称;
②每道竖向剪刀撑的宽度应为6m~9m,剪刀撑斜杆的倾角应在45°~60°之间。
(4)悬挑脚手架 应在立杆底部设置纵纵向向扫扫地地杆杆,并应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑。
(6)独立架体 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于33..00。
186 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(8)脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于115500mm
mm,且调节螺杆伸出长度应经计算确定,并应符合下列规定:
可调托撑调节螺杆
①当插入的立杆钢管直径为42mm时,伸出长度不应大于200mm;
②当插入的立杆钢管直径为4488..33mmmm及及以以上上时,伸出长度不应大于500mm。
第第4477讲讲 屋屋面面、、防防水水与与保保温温工工程程施施工工((一一))
33..44 屋屋面面、、防防水水与与保保温温工工程程施施工工
【考情梳理及预测】
2244年年 2233年年 2222年年
2255年年 2266年年预预测测
知知识识点点名名称称 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22
3.4.1 屋面工程构造和施工 2 1 4 1
3.4.2 保温隔热工程施工 1
11--55分分
3.4.3 地下结构防水工程施工 1 1 1
3.4.4 室内和外墙防水工程施工
33..44..11 屋屋面面工工程程构构造造和和施施工工
187 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
1.屋面防水等级和设防要求【13、21年】
平屋面(排水坡度≤≤1188%%的屋面)工程的防水做法应符合下表规定:
平平屋屋面面工工程程的的防防水水做做法法
防防水水层层
防防水水等等级级 防防水水做做法法
防防水水卷卷材材 防防水水涂涂料料
一级 不应少于33道道 卷卷材材防水层不应少于11道道
二级 不应少于22道道 卷卷材材防水层不应少于11道道
三级 不应少于11道道 任选
保护层 40厚c20混凝土,内配Φ4钢筋双向@200
隔离层 无纺布一层 (200g/平方米)
第第一一、、二二道道防防水水层层 11..55++11..55厚厚自自粘粘聚聚合合物物改改性性沥沥青青防防水水卷卷材材((无无胎胎))
第第三三道道防防水水层层 22..00厚厚非非固固化化橡橡胶胶沥沥青青防防水水涂涂料料防防水水层层
找平层 20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层 B1级挤塑聚苯板保温层(预设,实际详工程)
找坡层 最薄处30厚lc5.0轻集料混凝土2%找坡层
结构层 钢筋混凝土屋面板
188 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
22..防防水水材材料料选选择择
(1)外露使用的防水层:应选用耐紫外线、耐老化、耐候性好的防水材料;
(2)上人屋面:应选用耐耐霉霉变变、、拉拉伸伸强强度度高高的防水材料;
(3)长期处于潮湿环境的屋面:应选用耐腐蚀、耐霉变、耐耐穿穿刺刺、耐长期水浸等性能的防水材料;
(4)倒置式屋面:应选用适适应应变变形形能能力力强强、、接接缝缝密密封封保保证证率率高高的防水材料;
(5)坡屋面:应选用与与基基层层粘粘结结力力强强、感感温温性性小小的防水材料;
(6)屋面接缝密封防水:应选用与基材粘结力强和耐候性好、适应位移能力强的密封材料。
典典型型例例题题
【【2244年年一一建建··单单选选改改】】上人屋面,应优先选用( )防水材料。
A.耐穿刺的 B.与基层粘结力强
C.耐霉变、拉伸强度高 D.耐腐蚀的
【【答答案案】】C
【【解解析析】】上人屋面应选用耐霉变、拉伸强度高的防水材料。
第第4488讲讲 屋屋面面、、防防水水与与保保温温工工程程施施工工((二二))
33..屋屋面面防防水水要要求求【12、23、25年】
结构找坡 混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于33%%;
当采用材料找坡时,宜采用质量轻、吸水率低和有一定强度
材料找坡
的材料,坡度宜为22%%。
找坡
檐沟、天沟 檐沟、天沟纵向找坡不应小于11%%。
最薄处 找坡层最薄处厚度不宜小于20mm。
(2)保温层上的找平层应在水泥初初凝凝前前压实抹平,并应留设分格缝,纵横缝的间
距不宜大于66mm。水泥终凝前完成收水后应二次压光,并应及时取出分格条。养护
找平层 时间不得少于77dd。
(4)找平层设置的分格缝可兼作排汽道,排汽道纵横间距宜为6m,屋面面积每每3366
㎡㎡宜设置一个排汽孔。【25改错】
189 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2233年年卷卷22··单单选选】】关于屋面防水施工的说法,错误的是( )。
A.屋面防水应以防为主,以排为辅
B.寒冷地区屋面热桥部位应按设计要求采取隔断热桥措施
C.保温层上的找平层应在水泥初凝后压实抹平
D.找平层设置的分格缝可兼作排汽道
【【答答案案】】C
【【解解析析】】保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为5~20mm,纵横缝
的间距不宜大于6m。
4.卷材防水层施工
190 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(1)卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:
①卷材防水层施工时,应先先进行细细部部构构造造处理,然后由屋面最最低低标标高高向向上上铺贴;
铺贴顺序 ②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;
③卷材宜平平行行屋屋脊脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。【简答;12、16、18、2
3、25年】
191 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(2)立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满满粘粘法法,并宜减少卷材短边搭接。
(3)卷材搭接缝应符合下列规定【16多】 :
①平行屋脊的搭接缝应顺流水方向;
搭接缝
②同一层相邻两幅卷材短短边边搭接缝错开不应小于550000mmmm;
③上下层卷材长长边边搭接缝应错开,且不应小于幅幅宽宽的的11//33;
④ 叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应
错开;搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。
热熔 (5)厚度小于3mm的改性沥青防水卷材,严严禁禁采用热热熔熔法施工。
经经典典题题炼炼
【【2233年年卷卷11··多多选选】】屋面卷材防水层施工顺序和方向应符合( )。
A.由屋面最低标高向上铺贴 B.天沟铺贴搭接缝应顺流水方向
C.卷材宜垂直屋脊铺贴 D.上下层卷材不得相互垂直铺贴
E.先进行细部构造处理
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定 :
1)卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;
2)檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;
3)卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。
5.涂膜防水层施工
192 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(1)涂膜防水层的基层应坚实、平整、干净,应无孔隙、起砂和裂缝。当采用溶
基层
剂型、热熔型和反应固化型防水涂料时,基层应干干燥燥。
(2)涂膜防水层施工应符合下列规定:
①防水涂料应多多遍遍均均匀匀涂涂布布;
②涂膜间夹铺胎体增强材料时,宜边边涂涂布边边铺铺胎胎体体;最上面的涂膜厚度不应小于1
施工
.0mm;
③涂膜施工应先先做做好好细细部部处理,再进行大面积涂布;
④屋面转角及立面的涂膜应薄薄涂涂多多遍遍,不得流淌和堆积。
(3)涂膜防水层施工工艺应符合下列规定【24单】:
①水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工;
②反应固化型防水涂料宜选用刮刮涂涂或喷喷涂涂施工;
施工工艺
③热熔型防水涂料宜选用刮刮涂涂施工;
④聚合物水泥防水涂料宜选用刮刮涂涂法施工;
⑤所有防水涂料用于细部构造时,宜选用刮(刷)涂或喷涂施工。
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷11··单单选选】】下列宜用滚涂的是( ) 。
A.水乳型防水涂料 B.反应固化型防水涂料
193 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
C.聚合物水泥防水涂料 D.热熔型防水涂料
【【答答案案】】A
【【解解析析】】涂膜防水层施工工艺应符合下列规定:
(1)水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工;
(2)反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工;
(3)热熔型防水涂料宜选用刮涂施工;
(4)聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工;
(5)所有防水涂料用于细部构造时,宜选用刮(刷)涂或喷涂施工。
7.檐口、檐沟、天沟、水落口等细部的施工
(1)卷材防水屋面檐檐口口880000mmmm范范围围内内的卷材应满满粘粘,卷材收头应采用金属压条钉压,并应用密封材
料封严。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。
(2)檐沟和天沟的防水层下应增增设设附附加加层层,附加层伸入屋面的宽度不应小于225500mmmm;檐沟防水层和
附加层应由沟底翻上至外侧顶部,卷材收头应用金属压条钉压,并应用密封材料封严,涂膜收头应用防
水涂料多遍涂刷。
女儿墙泛水处的防水层下应增设附附加加层层:附加层在平面和立面的宽度均不应小于225500mmmm。
194 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
第第4499讲讲 屋屋面面、、防防水水与与保保温温工工程程施施工工((三三))
33..44..22 保保温温隔隔热热工工程程施施工工
11..外外墙墙外外保保温温工工程程施施工工技技术术
1)施工条件
(3)外保温的施工条件
②外外门门窗窗洞洞口口通通过过验验收收;采用先塞口施工时,外檐门窗安装完成,门窗边框与墙体连接预留出保护
层的厚度,缝隙分层填塞密实,并做好门窗表面的保护。
⑦作业环境温度不应低于55℃℃,风力不应大于55级级,雨雨雪雪天天气气禁禁止止施施工工。
2)EPS板薄抹灰系统
(1)系统构造要求
建筑物高度在2200mm以上时,在受负压作用较大的部位宜使用锚锚栓栓辅助固定或按设计要求施工。
(2)施工工艺流程【20年;21年识图】
基层墙面清理→测量、放线、挂基准线→粘粘贴贴或锚固聚苯板→聚苯板表面扫毛→薄抹一一层层抹抹面面胶胶
浆浆→贴压耐碱玻玻纤纤网网布→细部处理和加贴耐碱玻纤网布→面面层层抹抹面面胶胶浆浆找平→面层涂料工程施工→验收
195 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)施工工艺要点
①配制聚合物砂浆胶粘剂:根据厂商提供的配合比配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅
拌均匀。拌好的胶粘剂静静置置1100mmiinn后需二二次次搅搅拌拌才能使用。
②粘贴翻色网布:凡在粘贴的聚苯板侧边外露处(如伸伸缩缩缝缝、、沉沉降降缝缝、、温温度度缝缝等缝线两侧、门门窗窗
口口处),均应做网布翻色处理。
196 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
③粘贴聚苯板:按顺顺砌砌方式粘贴,竖缝应逐行错错缝缝。墙角处应交交错错互互锁锁,门门窗窗洞洞口口四角部位不不得得拼拼
接接。
④锚固件固定:至少在胶粘剂使用2244hh后后进行固定。固定时锚栓的圆盘不得超出板面。
⑤抹底层抹面砂浆:一般厚度2~3mm,同时将翻色网布压入砂浆中。
⑥贴压网布:将网布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由由中中间间向向四四周周把网布压入砂浆表层,平整
压实,严禁网布皱褶。
⑦抹面层抹面砂浆:在底层抹面砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,厚度1~2mm,以覆盖网布。
3)胶粉EPS颗粒保温砂浆系统
(1)系统构造要求
197 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)施工工艺要点
①胶粉EPS颗粒保温浆料保温层的厚度不宜超过110000mmmm。
④保温浆料宜分分遍遍施施抹抹,灰饼宜采用小块聚苯板粘贴而成,每遍间隔时间应在2244hh以上,厚度不宜超
过2200mmmm,最后一遍应找平。
⑤浆料随搅随用,可适当调整用水量满足浆料稠度要求,避免高温时段进行抗裂防护层施工。
⑥首首层层必须铺贴双双层层耐碱玻纤网布且在大角处应安装金金属属护护角角。
⑦保温层硬化后,应现场检测保温层厚度并现场取样检验其干密度,保温层厚度应符合设计要
求,不不得得有有负负偏偏差差。
第第5500讲讲 屋屋面面、、防防水水与与保保温温工工程程施施工工((四四))
4)EPS板无网现浇系统
(2)施工工艺流程
墙体钢钢筋筋绑绑扎扎、放垫块→外侧聚苯保温板就位并临时固定→内内侧侧大大模模板板就位固定→插放穿墙螺栓及
套管→安装外外墙墙组组合合模模板板→调整→支撑加固、螺栓拧紧→浇浇混混凝凝土土→拆模板→清理聚苯板表面污物→吊
垂直、套方、弹控制线→做饼、冲筋→用胶粉聚苯颗粒保温浆料修补→抹抗裂砂浆、铺压耐碱玻纤网布
→涂刷高分子乳液弹性底层涂料→刮抗裂柔性耐水腻子→涂料饰面施工→验收。
198 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(3)施工工艺要点
①应优先选用带带燕燕尾尾槽槽的聚苯板。
②在浇筑前,聚苯板的两两面面均应用界界面面砂砂浆浆处理。
③浇筑时应控制混凝土的坍落度、下料高度、下料位置以及振捣棒的插点位置;混凝土的一次浇筑
高度不宜大于11mm,避免振捣棒接触聚苯板,同时保证混凝土振捣密实。
④应采用胶胶粉粉聚聚苯苯颗颗粒粒保保温温浆浆料料进行修补找平,填补穿墙螺栓孔,解决聚苯板表面平整度差和墙
角、阳台角的垂直度达不到验收标准的问题。
⑤施工质量控制要求
a.聚苯板的加工宽度宜为11..22mm,高度宜为建筑物层层高高。
b.拆模后聚苯板表面无漏浆、无破损,与基层粘结牢固,无空鼓、脱落部位。
c.胶粉聚苯颗粒保温浆料找平层修补后保温浆料平整,无空鼓、无开裂、无脱落,墙面平整,阴阳
角、门窗洞口垂直、方正。
d.抗裂砂浆保护层厚度为33~~55mmmm ,耐碱玻纤网布无明显接槎、无明显抹痕、无漏贴、无露网现象,
墙面平整,门窗洞口、阴阳角垂直、方正。
经经典典题题炼炼
【【2211年年卷卷22··案案例例】】外墙保温采用EPS板薄抹灰系统,由EPS板、耐碱玻纤网布、胶粘剂、薄抹灰面
层、饰面涂层等组成,其构造图如下:
199 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
【【问问题题】】分别写出图中数字代号所示各构造做法的名称。
【【答答案案】】
①胶粘剂;
②耐碱玻纤网布;
③薄抹灰面层;
④锚栓。
22..屋屋面面保保温温层层施施工工
1)屋面保温材料
纤维材料 玻璃棉制品,岩棉、矿渣棉棉制品
聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、膨胀珍珠岩制品、泡沫玻璃制品、加
板状材料
气混凝土砌块、泡沫混凝土砌块
整体材料 喷喷涂涂硬泡聚氨酯、现浇浇泡沫混凝土
200 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(1)基层应平整、干干燥燥、干净;
(2)相邻板块应错缝拼接,分层铺设的板块上下层接接缝缝应应相相互互错错开开,板间缝隙应
采用同类材料嵌填密实;
采用干铺法施工时,板状保温材料应紧靠在基层表面上,并
干铺法
应铺平垫稳;
板状材料
采用粘结法施工时,胶粘剂应与保温材料相容,板状保温材
粘结法
料应贴严、粘牢,在胶粘剂固化前不得上人踩踏;
采用机械固定法施工时,固定件应固定在结构层上,固定件
机械固定法
的间距应符合设计要求。
纤维材料保温层施工规定
(2)纤维保温材料在施工时,应避避免免重重压压,并应采取防潮措施;
纤维材料
(3)纤维保温材料铺设时,平面拼接缝应贴紧,上下层拼接缝应相互错开;
(4)屋面坡度较大时,纤维保温材料宜采用机械固定法施工。
201 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
喷涂硬泡聚氨酯保温层施工规定
(3)喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定。
喷涂硬泡聚氨酯
(5)—个作业面应分分遍遍喷喷涂涂完成,每遍喷涂厚度不宜大于1155mmmm,硬泡聚氨酯喷涂
后2200mmiinn内严禁上人。
现浇泡沫混凝土保温层施工规定【20年改错】
(4)泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过11mm,泵送时应采取低低压压泵泵送送
现浇泡沫混凝土 ;
(5)泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过220000mmmm,终终凝凝后后应进行保湿
养护,养护时间不得少于77dd。
干铺的保温材料 可在负负温温度度下施工
用水泥砂浆粘贴的块状保温材料 不宜低于55℃℃
宜为1155℃℃~~3355℃℃
施工温度【22】
喷涂硬泡聚氨酯 空气相对湿度宜小于85%,风速不宜大于
三三级级
现浇泡沫混凝土 宜为55℃℃~~3355℃℃
经经典典题题炼炼
【【2200年年卷卷22··案案例例】】某施工单位承接一栋新建物流仓库工程。钢筋混凝土框架结构,部分为钢结构,
建筑层数为2层,独立基础形式,建筑面积1.1万平方米,屋面保温层为现浇泡沫混凝土,厚度为350mm。
在屋面泡沫混凝土浇筑前,项目部向监理单位提交了浇筑专项方案,内容包括:基层清理干净,配合
比设计、拌制计量准确,采取高压泵送,一次浇筑厚度300mm。保湿养护不少于3天等内容。监理单位认
为所报专项方案部分内容有误,要求按相关规定修改后重报。
【【问问题题】】指出浇筑专项方案中泵送方法、浇筑厚度和养护时间的错误之处并予以改正。
【【答答案案】】
错误一:采取高压泵送。
改正:泵送时应采取低压泵送。
错误二:一次浇筑厚度300mm。
改正:泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200mm。
错误三:保湿养护不少于3天。
改正:养护时间不得少于7天。
202 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
第第5511讲讲 屋屋面面、、防防水水与与保保温温工工程程施施工工((五五))
33..44..33 地地下下结结构构防防水水工工程程施施工工
1.地下防水工程要求
(1)建筑地下工程防水分为甲甲、、乙乙、、丙丙类类,防水等级分为三三级级。防水混凝土的适用环境温度不得高
于8800℃℃。
2.防水混凝土施工
抗渗 (1)抗渗等级不得小于PP66。
等级 • 试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高00..22MMPPaa。【16年】
(2)宜采用硅硅酸酸盐盐水水泥泥、、普普通通硅硅酸酸盐盐水水泥泥;采用其他品种水泥时应经试验确定。
制备
【20年】
原材料
石子最大粒径不宜大于4400mmmm。
宜选用中中粗粗砂砂,不宜使用海砂。
(3)胶凝材料总用量不宜小于320kg/m³,
水泥用量不宜小于260kg/m³
配比
水胶比不得大于00..55
制备
入泵坍落度宜控制在112200~~116600mmmm
搅拌 (4)防水混凝土拌合物应采用机机械械搅搅拌拌,搅拌时间不宜小于2min。
【对比】大大体体积积
00..4455、、≤≤118800mmmm
203 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(5)应分层连续浇筑,分层厚度不得大于500mm。
①墙体水平施工缝【25单】
• 应留在高出底板表面不小于330000mmmm的墙体上。
(6)施
• 拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~330000mmmm处。
工缝
浇筑与
• 墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于330000mmmm。
位置
养护
②垂直施工缝:应避避开开地下水水和裂隙水较多的地段,并宜与与变变形形缝缝相相结结合合。
(7) ①水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷
施工缝 混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺30~50mm厚的1: 1水
处理 泥砂浆, 并应及时浇筑混凝土。
遇水膨胀止水条(胶)应与接缝表面密贴;选用的遇水膨胀止水条(胶)应具有缓胀
止水条
性能:77dd的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的6600%%,最终膨胀率宜大于220%。
(8)炎热季节施工时,入模温度不宜大于3300℃℃;冬期施工时,入模温度不应低于55℃℃。养护
养护
时间不得少于1144dd。
【入模温度】
同同大大体体积积::55--3300℃℃
普普通通混混凝凝土土::55--3355℃℃
204 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【1166年年··单单选选】】防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高( )MPa。
A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4
【【答答案案】】B
【【解解析析】】防水混凝土抗渗等级不得小于P6,试配的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。
【【2200年年卷卷11··单单选选】】常用于防水混凝土的水泥品种是( )。
A.矿渣硅酸盐水泥 B.粉煤灰硅酸盐水泥 C.火山灰硅酸盐水泥 D.普通硅酸盐水泥
【【答答案案】】D
【【解解析析】】用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应
经试验确定。
【【2255年年··单单选选】】地下防水混凝土浇筑时墙体的水平施工缝应留设在( )。
A.剪力最大处 B.底板与侧墙交接处
C.裂隙水较多处 D.高出底板表面不小于300mm的墙体上
【【答答案案】】D
【【解解析析】】防水混凝土墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板
表面不小于300mm的墙体上。
第第5522讲讲 屋屋面面、、防防水水与与保保温温工工程程施施工工((六六))
3.水泥砂浆防水层施工
205 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(1)水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎迎水水面面或背背水水面面,不应用于受持
使用范围
续振动或温度高于80℃的地下工程防水。【15年】
(2)聚合物水泥防水砂浆厚度:
厚度要求 单层施工宜为6~8mm, 双层施工宜为10~12mm;
掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆厚度宜为18~20mm。
(3)应使用普普通通硅酸盐水泥、硅硅酸酸盐盐水泥或特种水泥;砂宜采用中砂,含泥量≤
原材料
1%。
【对比】防防水水砼砼::
中中粗粗砂砂、、33%%
①基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿湿润润,无明水;
基层
②基层表面的孔洞、缝隙,应采用与防水层相同的防防水水砂砂浆浆堵塞并抹平;
(5)防水砂浆宜采用多多层层抹抹压压法法施工。
施工 (6)水泥砂浆防水层不得在雨天、五五级级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不
应低于55℃℃。夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。
(7)水泥砂浆防水层终终凝凝后后,应及时进行养护,养护温度不宜低于55℃℃,并应保
养护
持砂浆表面湿润,养护时间不得少于1144dd。【20年】
(8)聚合物水泥防水砂浆拌合后应在规定时间内用完,施工中不得任意加水。聚
聚合物水泥防水砂
合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,硬硬化化后后
浆
应采用干干湿湿交交替替的养护方法。潮湿环境中,可在自然条件下养护。
经经典典题题炼炼
【【2200年年··单单选选】】水泥砂浆防水层终凝后应及时养护,养护时间不少于( )天。
A.7 B.14 C.21 D.28
【【答答案案】】B
【【解解析析】】水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿
润,养护时间不得少于14d。
4.卷材防水层施工【17年】
206 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(2)应铺设在混凝土结构的迎迎水水面面上。
• 用于建筑地下室时,应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上;
适用
• 用于单建式的地下工程时,应从结构底板垫层铺设至顶板基面,并应在外围形成封闭的防
水层
(1)铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五五级级及以上大风中施工;
天气 • 冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于55℃℃
• 热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于--1100℃℃
铺贴要
求 基层 (3)应坚实、平整、清洁、干干燥燥
(3)阴阳角处应做成圆圆弧弧或4455°°坡角
阴阳角
(4)阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度不应小于550000mmmm。
【螺栓连接】不不应应低低于于--1100℃℃
【【名名词词解解释释】】
①冷粘法:冷粘法是在常常温温下下采用胶粘剂等材料进行粘结。
②自粘法:自粘法是不不用用热热施施工工、、不不需需要要涂涂胶胶结结材材料料进行粘结。
207 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(5)结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空空铺铺法法或点点粘粘法法施工。
侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。【17、20下】
铺贴方法
(6)铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接接缝缝应应错错开开11//33~~11//22幅幅宽宽,且
两层卷材不不得得相相互互垂垂直直铺铺贴贴。。
208 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
①先先铺铺平平面面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
②临时性保护墙宜采用石石灰灰砂砂浆浆砌筑,内表面宜做找平层。
(8)
③从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空空铺铺法法施工;
外防外
④卷材接槎的搭接长度:
贴
铺贴顺
• 高聚物改性沥青类卷材应为150mm
序
• 合成高分子类卷材应为100mm
(9)
外防内 ②卷材宜先先铺铺立立面面,后铺平面;铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。
贴
209 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
210 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷22··单单选选】】卷材防水层铺贴卷材对气温的要求是( )。
A.冷粘法室外气温不低于-10℃ B.热熔法室外气温不低于-15℃
C.自粘法室外气温不低于+ 5℃ D.焊接法室外气温不低于-15℃
【【答答案案】】C
【【解解析析】】冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃, 热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-
10℃。
【【2200年年卷卷22··单单选选】】外墙采用外防外贴的防水卷材施工方法应采用( )。
A.空铺法 B.点粘法 C.条粘法 D.满粘法
【【答答案案】】D
【【解解析析】】结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材
及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。
【【2222年年卷卷11··单单选选】】外防外贴法防水卷材铺贴做法中,正确的是( )。
A.先铺立面,后铺平面
B.从底面折向立面的卷材与永久性保护墙接触部位采用满粘法
C.高聚物改性沥青类卷材立面搭接长度150mm
D.立面卷材接槎时,下层卷材盖住上层卷材
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
A选项错误,先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
B选项错误,从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工。
C选项正确,卷材接槎的搭接长度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm ,合成高分子类卷材应为
100mm。
D选项错误,当使用两层卷材时,卷材应错槎接缝,上层卷材应盖过下层卷材。
55..涂涂料料防防水水层层施施工工
(1)无机防水涂料宜用于结构主体的背背水水面面,
适用范围
有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎迎水水面面。
(2)涂料防水层严严禁禁在雨天、雾天、五五级级及以上大风时施工,不得在施工环境温
天气
度低于55℃℃及高于3355℃℃或烈日暴晒时施工。
(3)有机防水涂料基层表面应基本干干燥燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻布等缺
基层
陷。
【对比】
卷卷材材、、涂涂料料::干干燥燥
211 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
施施工工缝缝、、防防水水砂砂浆浆::湿湿润润
(4)防水涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,不得漏刷漏涂。涂刷应待前前遍遍涂
层干干燥燥成成膜膜后后进行,每遍涂刷时应交交替替改改变变涂层的涂刷方方向向。
(5)采用有机防水涂料时,基层阴阳角处应做成圆弧;在转转角角处处、、变变形形缝缝、、施施工工
施工
缝缝、、穿穿墙墙管管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料,宽度不应小于500mm。胎
体增强材料的搭接宽度不应小于100mm,上下两层和相邻两幅胎体的接缝应错开1/
3幅宽,且上下两层胎体不不得得相相互互垂垂直直铺贴。
第第5533讲讲 屋屋面面、、防防水水与与保保温温工工程程施施工工((七七))
33..44..44 室室内内与与外外墙墙防防水水工工程程施施工工
11..室室内内防防水水工工程程施施工工技技术术
1)施工流程
清理基层→结结合合层层→细细部部附附加加层层→防水层→试水试验。
2)防水水泥砂浆施工
(2)防水砂浆应采用抹压法施工,分遍成活。各层应紧密结合,每层宜连续施工。当需留槎时,上
下层接槎位置应错错开开110000mmmm 以上,离转角220000mmmm内不得留接槎。
212 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
22..外外墙墙防防水水技技术术
1)防水材料
(2)聚合物水泥防水涂料:按物理力学性能分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。
• Ⅰ型:适用于变变形形较较大大的基层,
• Ⅱ型和Ⅲ型:适用于变变形形较较小小的基层;
• 建筑外墙受温度的影响,墙体基层产生的变形较大,宜选择Ⅰ型产品。
3)建筑外墙防水设计
建筑外墙整体防水设计应包括下列内容:
(1)外墙整体防水 ①外墙防水工程的构造;
设计内容 ②防水层材料的选择;
③节点的密封防水构造。
(2)外墙节点构造 建筑外墙节点构造防水设计应包括门窗洞口、雨篷、阳台、变形缝、伸出外墙管
防水设计 道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预制构件等交接部位的防水设施。
②外外保保温温外外墙墙的整体防水层设计应符合:
采用涂料或块材饰面时,防水层宜设在保温层和墙体基层之
涂料或块材饰面
间,防水层可采用聚合物水泥防水砂浆或普通防防水水砂砂浆浆;
(3)整体防水层设
计 采用幕墙饰面时,设在找平层上的防水层宜采用聚合物水泥
防水砂浆、普通防防水水砂砂浆浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳
幕墙饰面
液防水涂料或聚氨酯防防水水涂涂料料;当外墙保温层选用矿物棉保
温材料时,防水层宜采用防水透气膜。
213 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
门窗框与墙体间的缝隙宜采用聚聚合合物物水水泥泥防防水水砂砂浆浆或发发泡泡聚聚
氨氨酯酯填充;
门窗框与墙体间的
外墙防水层应延延伸伸至至门门窗窗框框,防水层与门窗框间应预留凹槽
缝隙
(4)节点构造防水
,并应嵌填密封材料;门窗上楣的外口应做滴水线;外窗台
设计
应设置不小于55%%的外排水坡度。
穿过外墙的管道宜采用套管, 套管应内内高高外外低低,坡度不应小
穿过外墙的管道
于55%%,套管周边应作防水密封处理。
第第5544讲讲 装装饰饰装装修修工工程程施施工工((一一))
33..55 装装饰饰装装修修工工程程施施工工
【考情梳理及预测】
214 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
2244年年 2233年年 2222年年
知知识识点点名名称称 2255年年 2266年年预预测测
卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22 卷卷11 卷卷22
3.5.1 抹灰工程 1 1 1 24年新增
3.5.2 轻质隔墙工程 1
3.5.3 吊顶工程 1 2 1
3.5.4 地面工程 1
11--55分分
3.5.5 饰面板(砖)工程 1 2
3.5.6 门窗工程 1 1
3.5.7 涂料涂饰、裱糊、软包与细部工程
3.5.8 幕墙工程 1 1 2
33..55..11 抹抹灰灰工工程程施施工工
1.抹灰工程分类
分分类类 包包括括
一般抹灰 水泥砂浆、水泥混合砂砂浆浆、聚合物水泥砂浆和粉刷石石膏膏等抹灰
保温层
保温层外面聚合物砂浆薄抹灰
薄抹灰
装饰抹灰 水刷石、斩假石、干粘石石和假假面面砖砖等装饰抹灰
清水砌体勾缝 清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝。
2.材料的技术要求【变更】
215 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
①配制强度等级≤M20的抹灰砂浆,宜用3322..55级级通用硅酸盐水泥或 砌筑水泥;
②配制强度等级>M20的抹灰砂浆,宜用强度等级不低于4422..55级级的通用硅酸盐水泥
水泥 。
③白水泥和彩色水泥主要用于装饰抹灰;
④不同品种、不同强度等级的水泥不得混用 。
砂子 宜选用中中砂砂;特细砂不宜使用。【24年】
熟化期不应少于1155dd;应细腻洁白,不得含有未熟化颗粒,已冻结风化的石灰膏不
石灰膏
得使用。
彩色石粒是由天然大理石破碎而成,具有多种颜色, 多用作水水磨磨石石、、水水刷刷石石、、斩斩
彩色石粒
假假石石的骨料。
聚合物水泥抹灰砂浆的施工稠度宜为50~60mm
稠度
石膏抹灰砂浆的施工稠度宜为50~70mm
一一般般抹抹灰灰砂砂浆浆的的施施工工稠稠度度
层次 稠度(cm) 主要作用
底层 99--1111 与基层粘粘结结,辅助作用是初初步步找找平平
中层 7-9 找平
面层 7-8 装饰
经经典典题题炼炼
【【2244年年卷卷11··单单选选】】抹灰工程用砂不宜使用( )。
A.粗砂 B.中砂 C.细砂 D.特细砂
【【答答案案】】D
【【解解析析】】砂子宜选用中砂,砂子使用前应过筛(不大于5mm 的筛孔),不得含有杂质;特细砂不宜使
用。
【【2244年年卷卷22··单单选选】】一般抹灰底层砂浆稠度( )。
A.7-9cm B.8-10cm C.9-11cm D.12-14cm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
一一般般抹抹灰灰砂砂浆浆的的施施工工稠稠度度
层次 稠度(cm) 主要作用
底层 99--1111 与基层粘粘结结,辅助作用是初初步步找找平平
中层 7-9 找平
面层 7-8 装饰
216 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
3.施工环境要求
(3)混凝土及砖结构表面的砂尘、污垢和油渍等要清清除除干干净净,对混凝土结构表面、砖墙表面应在抹抹
灰灰前前11dd浇浇水水湿湿透透。【变更】
(5)室内抹灰的环境温度,一般不低于55℃℃,否则应采取保证质量的有效措施。
4.施工工艺
1)施工流程【25年】
基层处理→浇水湿润→抹抹灰灰饼饼→墙墙面面充充筋筋→分分层层抹抹灰灰→设设置置分分格格缝缝→保护成品。
2)基层处理
(1)基层清理:抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清清除干净,涂刷刷1:1水泥砂浆(加适量胶
粘剂);加气混凝土应在湿润润后,边刷界面剂边抹强度不小于M5的水泥混合砂浆。
• 表面凹凸明显的部位应先剔平或用1:3水泥砂浆补补平平。
(2)非常规抹灰的加强措施:当抹灰总厚度≥≥3355mmmm时,应采取加强措施。不不同同材材料料基基体体交交接接处处表面
的抹灰,应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于110000mmmm。加
强网应绷紧、钉牢。
(3)细部处理:外墙抹灰工程施工前应先先安安装装门门窗窗框框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。
室内墙面、柱面和门洞口的阳角,设计无要求时,应自地面开始,采用MM2200以以上上的水泥砂浆做护角,
高度不应低于22mm, 每侧宽度宜为5500mmmm。【变更】
217 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼
根据设计图纸要求的抹灰质量以及基层表面平整垂直情况,吊垂直、套方、找规矩,抹灰饼确确定定抹抹
灰灰厚厚度度。灰饼宜用MM55水水泥泥砂砂浆浆抹成5500mmmm见见方方形状。
4)墙面充筋
充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为50mm。
• 当墙面高度小小于于33..55mm时宜做立立筋筋,两筋间距不大于11..55mm。
• 当墙面高度大大于于33..55mm时宜做横横筋筋,做横向冲筋时灰饼的间距不宜大于22mm。
5)分层抹灰
抹灰应分层进行,通常抹灰构造分为底底层层、中中层层及面面层层。
当抹灰总厚度超出3355mmmm时,应采取加加强强措施。
218 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
抹抹灰灰层层的的平平均均总总厚厚度度控控制制表表
序序号号 工工程程对对象象 抹抹灰灰层层平平均均总总厚厚度度((mmmm))
普通 2200
1 内墙
高级 2255
2 外墙 20(勒脚及突出墙面部分为25)
3 石墙 35
7)保护成品
水泥砂浆抹灰层应在湿湿润润条条件件下下养护,一般应在抹灰2244hh后后进行养护。
经经典典题题炼炼
【【2255年年··单单选选】】抹灰作业包括:①抹灰饼;②设置分格缝;③基层处理;④浇水湿润;⑤墙面充
筋;⑥分层抹灰;⑦保护成品,正确的施工流程是( )。
A.③→①→②→⑤→⑥→④→⑦ B.③→④→①→⑤→⑥→②→⑦
C.③→④→⑤→①→⑥→②→⑦ D.③→①→⑥→⑤→②→④→⑦
【【答答案案】】B
【【解解析析】】抹灰工程施工流程:基层处理→浇水湿润→抹灰饼→墙面充筋→分层抹灰→设置分格缝→
保护成品。
第第5555讲讲 装装饰饰装装修修工工程程施施工工((二二))
33..55..22 轻轻质质隔隔墙墙工工程程施施工工
轻质隔墙特点是自重轻轻、墙身薄薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工。【20年】
轻质隔墙分为板板材材隔隔墙墙、骨骨架架隔隔墙墙、活活动动隔隔墙墙和和玻玻璃璃隔隔墙墙等等。【16年】
219 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
11..板板材材隔隔墙墙
1)施工技术要求
(1)当单单层层条条板板隔隔墙墙采取接板安装且在限高以内时,竖竖向向接接板板不不宜超超过过一一次次,相邻条板接头位置应
错开300mm以上。
分户墙 (2)采用单层条板做分户墙时,其厚度不应小于112200mmmm。
户内隔
做户内卧室间隔墙时,其厚度不宜小于9900mmmm。
板厚 墙
(6)在条板隔墙上横向开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时,选用隔墙厚
开洞
度不宜小于9900mmmm。
220 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(5)条板隔墙下端与楼层地面结合处宜预留安装空隙:
• 空隙≤40mm:宜填入1:3水水泥泥砂砂浆浆;
下端
• 空隙>40mm:填入干干硬硬性性细细石石混混凝凝土土,
撤除木楔后的遗留空隙应采用相同强度等级的砂浆或细石混凝土填塞、捣实。
221 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
(7)条板隔墙上需需要要吊吊挂挂重重物物和设备时,不得单点固定,并应在设计时考虑加固措施,固
加固
定两点间距应大于300mm。
(8)普通石膏条板隔墙及其他防水性能较差的条板隔墙不不宜用于潮潮湿湿环环境境及有防潮、防水
防潮防 要求的环境。
水 当防水型石膏条板隔墙及其他有防防水水、、防防潮潮要要求求的条板隔墙用于潮湿环境时,下端应做CC2200
细细石石混混凝凝土土条条形形墙墙垫垫,墙垫高度不应小于100mm,并应作泛水处理。
2)工艺流程【23年】
结构墙面、地面、顶棚清理找平→按安装排板图放线→细细石石混混凝凝土土墙墙垫垫(有防水要求)→配配板板→配配
置置胶胶结结材材料料→安装定位板→安安装装固固定定卡卡→安安装装门门窗窗框框→安安装装隔隔墙墙板板→机电配合安装、板缝处理。
3)主要施工工艺
(1)组装顺序:条板应从主体墙、柱的一一端端向向另另一一端端按顺序安装;当有门洞口时,应从门门洞洞口口处处向向
两两侧侧依次进行。
经经典典题题炼炼
【【1166年年··多多选选】】下列隔墙类型中,属于轻质隔墙的有( )。
A.空心砌块墙 B.板材隔墙 C.骨架隔墙
D.活动隔墙 E.加气混凝土墙
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】轻质隔墙分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙和玻璃隔墙等。
【【2233年年卷卷11··单单选选】】下列对板材隔墙的工艺流程顺序包括:①安装隔墙板;②安装定位板;③安装固
定卡;④板缝处理。 正确的是( )。
A.③②①④ B.②③①④ C.②①③④ D.①②③④
【【答答案案】】B
【【解解析析】】结构墙面、地面、顶棚清理找平→按安装排板图放线→细石混凝土墙垫(有防水要求)→
222 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
配板→配置胶结材料→安装定位板→安装固定卡→安装门窗框→安装隔墙板→机电配合安装、板缝处
理。
2.骨架隔墙
2)工艺流程
墙位放线→安装沿顶龙骨、沿地龙骨→安装门洞口框的龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安装
横向贯通龙骨、横撑、卡档龙骨→水水电电暖暖等专业工程安装→安装一一侧侧的的饰饰面面板板→墙体填填充充材料→安装另另
一一侧侧的的饰饰面面板板→板缝处理。
223 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
3)主要施工工艺
天地龙 ①采用膨膨胀胀螺螺栓栓沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨,龙骨与基体的固定点间距不大
骨 于11000000mmmm,龙骨的端部必须固定牢固。
(1)龙 ②将竖龙骨插入沿顶、沿地龙骨之间,开口方向保持一致,间距不应超过600mm。
竖龙骨
骨安装 门窗、特殊节点处应按设计要求加设附加龙骨。
贯通龙
③隔墙高度33mm以以下下安装一一道道贯通龙骨,超超过过33mm时,每隔11..22mm设置一根贯通龙骨。
骨
224 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
②石膏板安装:【11改错;变更】
a. 平面墙所用罩面板宜竖竖向向铺铺设设,长长边边固定在在竖竖向向龙龙骨骨上上,曲面墙宜横向铺设,长边固定
(2)饰
在横撑龙骨上。双层石膏板安装时两层板的接缝不应在同一根龙骨上。
面板安
b.石膏板应采用自攻螺钉固定,应从板的中中部部开开始始向板的四边固定。钉头略埋入板内,但
装
不得损坏纸面;钉眼应进行防锈处理。
e.防腐处理:接触砖、石、混凝土的龙骨、埋置的木楔和金属型材应作防防腐腐处处理理。
225 / 226二二级级建建造造师师--建建筑筑工工程程管管理理与与实实务务
226 / 226