文档文本内容
【2019案3、2020案4】六、煤气柜
煤气柜分湿式和干式两种。煤气属于危险化学品,当煤气柜中煤气量超过20t即构成重大危险源。
假设某钢铁厂设有一座转炉煤气柜(V=50000m³),气柜最大工作压力p=3.08kPa(表压),最高温度为60℃,
当地大气压p0=101.325kPa。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)和《危险化学品重大危险源监督
管理暂行规定》,对该气柜是否构成危险化学品重大危险源和属于哪一级别重大危险源进行判定。已知转炉
煤气密度ρ=1.35kg/m
3,温度为0℃,压力为101.325kPa,转炉煤气临界量Q=20t。
(1)计算转炉煤气实际最大储量q:
q=v (pT_0)/(p_0 T) ρ
p(绝对压力)=表压+当地大气压;kpa
v:体积;m³
T:绝对温度=摄氏度+273;k
代入,则q=50000×((101.325+3.08)×273)/(101.325×(273+60))
×1.35=57020kg=57.02(t)。
(2)计算转炉煤气实际最大储量与其临界储量比值:q/Q=57.02/20=2.85>1,即转炉煤气实际最大储量超过
其临界储量。
(3)重大危险源辨识:依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)4.2.1可知,该气柜构成危险化学品
重大危险源。
(4)危险化学品重大危险源级别:依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》附件1,转炉煤气校正
系数β=2。假定该转炉煤气柜区域边界向外扩展500m范围内常住人口数量为100人,则暴露人员校正系数α取
2.0。故
50>R≥10,由此确定该气柜重大危险源的级别为三级。
【2020真题】N钢铁公司燃气厂负责全公司煤气的净化、储存和输配,设有一座最大容积为10×10
4m³的稀油密
封高炉煤气柜(工作压力为10.0kPa,工作温度为35℃)。当地大气压力为101.2kPa,高炉煤气密度按1.3kg/m
³计(温度0℃,压力101.3kPa)。S公司与燃气厂签订了煤气管网维护合同。E公司与燃气厂签订了煤气柜防
腐刷漆合同。
根据以上场景,回答下列问题:
4.通过计算,判定该煤气柜是否构成重大危险源。(计算结果保留小数点后一位)
答案:
构成危险化学品重大危险源。
q=v (pT_0)/(p_0 T) ρ
=100000×((101.2+10)×273)/(101.3×(273+35))
×1.3=126488kg=126.5(t)。
q/Q=126.5/20=6.352>1,故该煤气柜构成重大危险源。
9.1.3煤气柜的进口煤气管道不应采用多条不同种类煤气管道(含混合煤气)接入同一煤气柜的方式进行设计。
防雷接地可以利用煤气柜柜体并加装专用接地引下线,接地点应不少于2处,两个接地点之间的间距沿周长计
算应不大于30m,每处接地点的冲击接地电阻应不大于30Ω;
9.2.2湿式柜的检验
9.2.1.1湿式柜每级塔间水封的有效高度应不小于最大工作压力的1.5倍。
9.2.1.3湿式柜上应有容积指示装置,柜位达到上限时应关闭煤气入口阀,并设有放散设施,还应有当煤气柜
位降到下限时,能自动停止向外输出煤气或自动充压的装置。
9.2.2.2湿式柜安装完毕,应进行升降试验,检查确认各塔节升降灵活可靠,并测定核查每一个塔节升起或下
降后的工作压力与设计的工作压力保持基本一致。升降试验应反复进行,并应不少于2次。
9.2.2.3湿式柜安装完毕后应进行泄漏性试验。泄漏性试验方法分为涂肥皂水的直接试验法和测定泄漏量的间
接试验法两种。
a)直接试验法:在各塔节及钟罩顶的安装焊缝全长上涂肥皂水,然后在反面用真空泵吸气,以无气泡出现为
合格。
b)间接试验法:将气柜内充入空气,充气量约为全部贮气容积的90%。以静置1d后的柜内空气标准容积为起
始点容积,以再静置7d后的柜内空气标准容积为结束点容积,起始点容积与结束点容积相比,泄漏率不超过
2%为合格。
9.3干式煤气柜
【2021单、2023单】干式煤气柜的外部电梯和内部吊笼必须采用防爆型。
干式煤气柜应设现场控制室,干式煤气柜的控制、监视和报警等信号应送至24h有人值守处。
干式煤气柜活塞上部应设置固定式一氧化碳检测器,其监测信号应送到干式煤气柜的控制室并设置声光报警
的显示和记录,还应符合下列规定:对储存无毒燃气的干式煤气柜,在达到爆炸下限的20%时应有报警信号;
对储存有毒燃气的干式煤气柜,在有毒燃气泄漏到活塞上方达到国家现行有关工作场所有害因素职业接触限
制所规定的浓度限值时,应有报警信号。
干式煤气柜区内严禁烟火。干式煤气柜柜体侧板外侧6m范围内不应有障碍物、腐蚀性物质和易燃物。
运行中的干式煤气柜柜体侧板外侧40m范围内的动火作业应执行动火审批制度。
活塞下部严禁出现负压。
干式煤气柜活塞与柜顶间的空间和煤气进出口管地下室应为防爆1区,干式煤气柜外部电梯机房和井道内的电
气装置应按防爆2区配置。
干式柜施工完毕,应检查活塞倾斜度、活塞回转度、活塞导轮与柜壁的接触面,柜内煤气压力波动值,密封
油油位高度、油泵站运行时间,柜容上下限报警联锁等是否符合设计要求。
干式柜安装完毕后应进行速度升降试验及严密性试验。
【模拟题】下列关于煤气设备与管道附属装置的说法,正确的是(
)。
A.眼镜阀和扇形阀不宜单独使用,应设在密封蝶阀或闸阀后面
B.热煤气管道的敷设应防止由于热应力引起的焊缝破裂,必要时将管道和管托上下都焊死
C.插板不是可靠的隔断装置
D.达到煤气计算压力要求的有效水封高度,即可切断煤气
答案:A
【模拟题】依据《工业企业煤气安全规定》(GB 6222)的规定,下列煤气加压站与混合站的安全要求,说法
错误的是(
)。
A.煤气加压站应建立在地面上,禁止在厂房下设地下室或半地下室
B.煤气混合站如为两层建筑物,上层高度不得低于3.5m,下层高度不得低于3m
C.如用户允许间断供应煤气,煤气加压机械可设一路电源
D.煤气混合站内主机与墙壁之间如用作主要通道,净距不应小于1.3m
答案:D
【2021真题改】钢铁企业干式煤气柜在运行中煤气压力稳定,较适合煤气管网稳压要求。关于干式煤气柜安
全控制措施的说法,正确的是(
)。
A.将干式煤气柜相关控制、监视和报警等信号送至24h有人值守处
B.运行与维护岗位现场排查隐患时,可使用非防爆个人手机上传隐患图片
C.运行中的干式煤气柜柜体侧板上动火作业无须办理动火手续
D.对活塞与柜顶间的空间和煤气进出口管地下室,按照防爆2区采取安全防范措施
答案:A
【2022真题】排水器在煤气管网中的作用是排出冷凝水、其他积水和污物,以保证管道内不积水。因排水器
故障及维护、检修不到位,曾发生多起较大生产安全事故。下列排水器安全控制措施中,正确的是(
)。
A.水封排水器水封的有效高度应取煤气计算压力加300mmH2O与煤气计算压力1.1倍的较大值,并不得小于2m
B.应在煤气主管与水封排水器之间的连接管安装一道阀门
C.水封的给水管上应设止回阀,防止停水时煤气窜入水管
D.处理排水器冒煤气事故,应先将排水器下水管阀门关上,如非排水器本身缺陷,可重新装水运行,高压排
水器装水时应关闭高压放气头
答案:C
第三节
煤气设施
一、煤气设施的操作
10.1.1除有特别规定外,任何煤气设备均应保持正压操作,并保持压力稳定。当压力低于500Pa时,应采取保
压措施。在设备停止生产而无法保持正压时,应隔断煤气来源,并对内部煤气置换至检验合格。
10.1.2进行煤气吹扫和置换符合下列规定:
a)吹扫和置换煤气设施内部的煤气,应用蒸汽、氮气或合格烟气,不应用空气直接置换煤气;
b)吹扫或引气过程中,不应在煤气设施上拴、拉电焊线,煤气设施周围40m内不应有火源;
c)煤气设施内部气体置换是否达到预定要求,应按预定目的,根据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验确定,
爆发试验应连续3次试验合格,且应间隔取样。
10.1.3使用煤气的炉窑进行点火时,炉内燃烧系统应具有一定的负压,点火程序应先点燃火种后给煤气,不
应先给煤气后点火。凡送煤气前已烘炉的炉子,其炉膛温度超过1073K(800℃)时,可以不点火直接送煤气,
但应监视其燃烧状态并视情况采取措施。
10.1.4送煤气时不着火或者着火后又熄灭,应立即关闭煤气阀门,查清原因,排净炉内混合气体后,再按规
定程序重新点火。
10.1.5凡强制送风的炉子,点火时应先开鼓风机但不送风,待点火送煤气燃着后,再逐步增大供风量和煤气
量。停煤气时,应先关闭所有的烧嘴,然后停鼓风机。
10.1.7直立连续式炭化炉操作时应防止炉内煤料空悬。同一孔炭化炉不应同时捣炉和放焦。炉底应保持正压。
10.1.8煤气系统的各种塔器及管道在停产通氮气或蒸汽吹扫煤气合格后,不应关闭放散管;开工时,应在氮
气或蒸汽等置换空气合格后再送入煤气,并应在检验煤气合格后,才能关闭放散管。若用蒸汽吹扫,不应在
设备内存在蒸汽时骤然喷水,以免形成真空压损设备。
【2019案4、2023单】二、煤气设施的检修维护
10.2.1煤气设施的巡检、检修、维护作业时,作业人员应两人及以上,并携带便携式一氧化碳检测报警器。
进入煤气爆炸性危险环境采用对讲机进行通信联系时,应使用防爆型。
10.2.2煤气设施停煤气检修时,应隔断煤气来源并将内部煤气置换干净。长期检修或停用的煤气设施,应打
开上下人孔、放散管等,保持设施内部自然通风,有需要时应采取强制通风。
10.2.3进入煤气区域和设施内工作前,应检测一氧化碳含量,并经检测合格(一氧化碳质量浓度小于30mg/m³,
24ppm)后允许进入煤气区域和设施内工作。因工艺特性无法实现合格的情况下,作业人员应携带一氧化碳和
氧气检测装置,并采取防护措施,设专人监护,符合下列规定。
CO 浓度mg/m³ (ppm)
工作时间
CO≤30(24)
较长时间
30(24)<CO≤50(40)
≤1h
50(40)<CO≤100(80)
≤30min
100(80)<CO≤200(160)
≤15min
b)无呼吸防护措施情况下,作业人员允许最长(短时)作业时间应符合下表的规定。
c)作业区域或煤气设施内的一氧化碳含量超过200mg/m³(160ppm),以及开展煤气作业应急处置与救援时,
应在落实个人安全防护措施后方可实施。
d)作业人员每次进入煤气设施内的工作时间间隔2h以上。
e)进入涉及煤气的设施内工作前,应对设施内氧气含量进行检测,含氧量处于19.5%~23.5%方可工作。含氧
量小于19.5%时,应佩戴空气呼吸器等隔绝式呼吸器具。
f)进入荒煤气等热煤气设施内部作业前,应确保内部温度不高于40℃。特殊情况应采取高温防护措施。
10.2.4进入煤气设施内部工作时,安全分析取样时间不应早于动火或进塔(器)前0.5h;检修动火工作中每
2h应重新分析;工作中断恢复工作前0.5h,也应重新分析。取样应有代表性,防止死角。容积较大的空间,
应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析。
10.2.7带煤气作业包括带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作眼镜阀等危险工作,不应在雷雨
天进行,应选择白天作业,确需夜间作业时,应由企业主要负责人或者其书面委托的人员进行现场审批;作
业时,应有煤气防护人员在场监护;作业人员应佩戴空气呼吸器等隔绝式呼吸器具,并符合下列规定:
b)距工作场所40m内,不应有火源并应采取防火措施,与工作无关人员应离开作业点40m以外;
c)应使用不发火星的工具,如铜制工具或涂有很厚一层润滑油脂的铁制工具;
d)距作业点10m以内不应安设投光器;
e)不应在具有高温源的炉窑等建(构)筑物内进行带煤气作业。
10.2.8在煤气设备上动火,还符合下列规定:
a)在运行中的煤气设备上动火,设备内煤气应保持正压,动火部位应可靠接地,在动火部位附近应装压力表
或与压力检测的操作室联系;
10.2.9电除尘器在检修前,应办理检修许可证,采取安全停电的措施。进入电除尘器内检查或检修,除应符
合本文件有关检修和动火作业的规定外,还符合下列规定:
a)断开电源后,电晕极应接地放电;
b)进入内部工作前,除尘器外壳应与电晕极连接;
【模拟题】下列关于煤气点火设施的说法,错误的是(
)。
A.炉子点火时,炉内燃烧系统应具有一定的负压,点火程序必须是先点燃火种后给煤气
B.送煤气前已烘炉的炉子,其炉膛温度超过800℃时,可不点火直接送煤气,但应严密监视其是否燃烧
C.强制送风的炉子,点火时应先开鼓风机但不送风,待点火送煤气燃着后,再逐步增大供风量和煤气量
D.停煤气时,应先停鼓风机,然后关闭所有的烧嘴
答案:D
【模拟题】带压带煤气抽堵盲板作业危险性很大,下列关于安全作业的说法,正确的是(
)。
A.抽堵盲板前应采取措施使作业段煤气压力稳定至设计压力
B.抽堵盲板作业区40m以内禁止存在火源或高温热源
C.距火源较近的地点进行抽堵盲板作业时,保持煤气在正压状态下方可操作
D.参加抽堵盲板作业人员应佩戴负压呼吸器,穿化纤服
答案:B
【模拟题】某大型钢铁联合生产企业炼钢分厂预对煤气设施进行维修作业,下列关于煤气设施的维修作业要
求,符合安全标准的是(
)。
A.长期检修的设备,检修前应对设备采取降温、保湿的措施后,再打开上下人孔和放散管
B.工作人员前后两次进入设备内工作的时间间隔至少1h以上
C.当煤气比重大于空气比重时,在中或下部取一气样,当煤气比重小于空气比重时,在中或上部取一气样
D.一氧化碳含量不超过50g/m³时,连续工作时间不应超过2h
答案:A
【模拟题】煤气管道不停输带压开孔、封堵技术主要应用在不降低煤气管网压力,保证管线正常运行的情况
下,对管线进行维修、加接旁路、更换管段和管线局部改道等的施工作业以及处理管线内部故障等,下列相
关作业要求的说法,正确的是(
)。
A.开孔部位应尽量选择管道焊缝,便于开孔和维护
B.在夹板阀关闭的状态下安装封堵夹板阀
C.开孔时应打开开孔结合器上的排气阀,边排气边开孔保证压力平衡
D.下封堵头时应先下上游封堵头,后下下游封堵头
答案:B
第四节
检测
【2019单、2022单、2024单】一、检测仪器、设备
(1)在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内,探测器的设置:
气体泄漏
设置气体探
测器类型
可燃气体浓度可能达到报警设定值
可燃
有毒气体浓度可能达到报警设定值
有毒
既是可燃又是有毒的单组分气体介质
有毒
可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体;且可燃气
体浓度和有毒气体浓度,可能同时达到报警设定值
可燃+ 有毒
(2)下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源应布置检(探)测点:
①气体压缩机和液体泵的密封处。
②液体采样口和气体采样口。
③液体排液(水)口和放空口。
④设备和管道的法兰和阀门组。
11.3.3一氧化碳浓度监测报警装置至少应设警报和高报两级报警,一级报警值应设30mg/m³(24ppm),二级
报警值可由企业结合实际设定,但应不大于200mg/m³(160ppm)。
11.3.4一氧化碳浓度监测报警装置应具有声光报警功能,固定式一氧化碳浓度监测报警装置的报警信号应传
输至有人值守的岗位或控制室,监测报警系统应具有历史事件记录功能,历史事件记录数据应至少保存30d。
11.3.5煤气危险区域的同一水平面,室内每隔15m应至少设置一台固定式一氧化碳浓度监测报警装置,且固定
式一氧化碳浓度监测报警装置距其所覆盖范围内的任一释放源应不大于7.5m;室外每隔30m应至少设置一台固
定式一氧化碳浓度监测报警装置,且固定式一氧化碳浓度监测报警装置距其所覆盖范围内的任一释放源应不
大于15m。
【2019真题】为及时发现企业在生产、储存危险物质过程中可燃和有毒物质的泄漏,按照《石油化工可燃气
体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493),对存在(
)泄漏可能的生产、储存等场所应设置可燃气
体报警器。
A.一氧化碳
B.粗苯
C.硫化氢
D.甲烷
答案:D
【2019真题】在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,对可能发生可燃气体和有
毒气体的泄漏进行检测时,应按规定设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。下列设置可燃气体探测器和有
毒气体探测器的规定中,正确的是(
)。
A.可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏时,可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,但有毒气体不能达到最高
容许浓度时,应设置有毒气体探测器
B.有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时,有毒气体浓度可能达到最高容许浓度,但可燃气体浓度不能
达到25%爆炸下限时,可只设置可燃气体探测器
C.可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,有毒气体的浓度也可能达到最
高容许浓度时,可只设置有毒气体探测器
D.同一种气体,既属于可燃气体又属于有毒气体时,应设置有毒气体探测器
答案:D
第五节
煤气事故的预防与抢救
一、煤气事故的预防
【2019案4、2020单、案1】(一)煤气中毒事故的预防
(1)加强煤气安全管理。对于煤气作业人员,应进行生产操作及安全技术培训考核,合格后方准上岗工作。
制定严格的岗位责任制,并确保实施。
(2)从生产设施的密闭式入手,提高系统的自动化程度,防止和减少一氧化碳在生产环境中形成危及人的健
康与安全的浓度;加强对生产环境的一氧化碳浓度监测和警报。
(3)采取措施,降低作业过程中的中毒危险,如设备或管道检修时,首先要把设备或管道内煤气吹扫干净;
新建或大修的煤气设备及管道要进行强度或气密性试验;
在煤气区域工作,须两人以上,并要携带便携式一氧化碳检测报警器。
一旦发生煤气泄漏,则要站在上风侧监视,严禁任何无关人员进入危险区域,同时立即通知有关单位处理。
(4)采取有效的个体防护,建立煤气中毒事故的抢救和急救体制,配备必要的防护器具和急救器材,如一氧
化碳检测报警器、空气呼吸器等。
【2024单】二、防护及急救设备
呼吸器分为过滤式和隔绝式两种。
【2019单】背负式压缩空气呼吸器一次充气后可供一个中等强度工作量的人员连续使用60~80min,且具有低
压报警功能,当气瓶中气压低于5MPa时即鸣叫报警。
逃生呼吸器适用于现场紧急情况下使用,其附带的小气瓶将自动连续提供10~15min的新鲜空气,可有效地在
5~10min内使现场人员得到保护,以便逃离有毒气体的现场。
三、煤气事故的抢救
【2019案4】(一)煤气中毒事故的抢救
12.2.1应将中毒者及时、迅速救出煤气危险区域,转移至空气新鲜地方,解除一切阻碍呼吸的衣物,并注意
保暖。抢救场所应保持通风,并指派专人维持秩序。
12.2.2中毒轻微者(如出现头痛、恶心、呕吐等症状),应直接送往附近医疗机构急救,途中应及时吸氧。
12.2.3中毒较重者(如出现失去知觉、口吐白沫等症状),应通知煤气防护站(组)和附近医疗机构赶到现
场急救。
12.2.4中毒者已停止呼吸,应在现场立即采取临时急救措施,同时通知煤气防护站(组)和附近医疗机构赶
到现场抢救。
12.2.5中毒者未恢复知觉前,不应送往较远医疗机构急救。就近送往医疗机构抢救时,途中应采取急救措施,
并应有医务人员护送。
【2019单、2023单】(二)煤气着火事故的抢救
12.3.1煤气设施着火时,应逐渐降低煤气压力,通入大量蒸汽或氮气,但设施内煤气压力最低应不小于100Pa
(10.2mmH2O)。不应突然关闭煤气阀门或封水封,以防回火爆炸。公称直径小于或等于100mm的煤气管道起火,
可直接关闭煤气阀门灭火。
(三)煤气爆炸事故应急处置
12.4.1判断若无回火风险,应立即切断煤气来源,并迅速将剩余煤气处理干净。
12.4.3在爆炸地点40m以内不应有火源。
【模拟题】下列关于煤气意外着火应采取的应急措施,说法正确的是(
)。
A.煤气管道,直径在100mm以下的可直接切断煤气灭火
B.管道直径大于100mm的应逐渐降低煤气压力,但煤气压力不应低于50Pa,不应突然关闭煤气阀门
C.在通风不良的场所,应第一时间快速灭火,随后降低煤气压力
D.煤气设施已烧红时,应用水快速冷却,以防煤气设施烧穿而泄漏出煤气
答案:A
第八章
冶金企业常用气体生产与使用安全技术
第一节
空气的组成和空气分离的基本方法
一、空气分离的含义和基本方法
深度冷冻法(又称低温法):
先将空气通过压缩、膨胀进行降温,直至空气液化,然后利用氮气、氧气汽化温度(沸点)的不同(在标准
大气压下,氧气的沸点为-183℃,氮气的沸点为-195.8℃),在精馏塔内让温度较高的蒸气与温度较低的液
体不断相互接触,低沸点组分氮较多地蒸发,高沸点组分氧较多地冷凝,使上升蒸气中的氮含量不断提高,
下流液体中的氧含量不断增大,从而实现氧氮分离。
空气的成分见下表,采用深度冷冻法逐步降低温度,分离空气最先可以得到的气体成分是(
)。
空气的组成成分
组分含量/%
液化温度/℃
氮气
78.12
-195.8
氧气
20.93
-183.0
氙气
8.7× 10-6
-108.1
氢气
5× 10-5
-252.8
A.氮气
B.氧气
C.氙气
D.氢气
答案:C
第二节
氧气、氮气和氩气生产安全技术
【2022单、2024单】二、生产中常见故障及预防措施
(一)空冷塔出口带水预防措施:
(1)空冷塔启动时,应先导气,
待压力达到设定值时再启水泵;
停车时,应先停水泵再停气降压。
【注】将进入空冷塔的空气进行
降温洗涤后进入分子筛,去除水分、
二氧化碳、碳氢化合物等净化。
(2)进空冷塔的水量要严格控制在设计范围之内,不要随意加大进水量,防止因为空冷塔变负荷能力不足带
水。
(3)系统导气加负荷开关阀门时要缓慢进行,不可因开关阀门引起压力波动使空冷塔出口带水。
(4)经常检查分子筛下部管道的最低处排放导淋阀门,使分子筛析出的水能够经常排放。
(二)透平式压缩机喘振预防措施
为了防止喘振发生,离心式压缩机都设有防喘振的自动放散阀,一旦出口压力过高,压缩机接近喘振区或发
生喘振时,该阀应自动打开。如未自动打开,应及时手动打开。要经常检查和保养自动放散阀,使之灵活有
效。
(三)低温液体泵常见的故障预防措施
离心式液体泵的气堵和气蚀现象。降低泵的安装高度,以提高泵的进口压力。加强液氧管路的保冷,以防液
氧因吸收热量造成温度升高而汽化。
不应让液氧泵在空转状态运转时间过长。如发生气蚀现象,应立即进行排气,直至停泵处理,以确保液氧泵
安全。
三、重点区域、重点环节安全控制措施
(一)低温液体汽化器安全控制措施
(1)设置低温液体出汽化器的低温控制联锁装置。将气体出口温度控制在5~30℃。当出口温度低于0℃时,
自动切断液体泵,中止液体进入汽化器。不带液体泵的汽化器则发出声光报警。
(2)设置水温控制联锁装置。控制水温在40~60℃。当水温低于30℃时,自动切断液体泵,中止液体进入汽
化器。
(3)设置气体出口压力控制联锁装置。将压力控制在设定值。当出口气体压力高于设定值时,会发出声光报
警;压力继续升高则会自动切断液体泵,中止液体进入汽化器。
(4)在液体泵两头设有截止阀的部位应装设安全阀和放空
阀,以确保不因误操作而引发事故。
(5)用水浴加热的汽化器,使用前必须先将水槽的水充满,并加热到40~60℃后才能供入液体。在停汽化器
前,则应先切断输液阀,然后再切断加热电源。汽化过程中应经常注意水位,及时补充水量。
(6)若发生水温降至30℃以下,应检查电热管是否损坏。必要时应减少输出流量,确保汽化后的温度。汽化
器至充装的管道发现结冰或结霜时应停止充装。
【2020案2】(二)珠光砂作业安全控制措施
(1)作业人员应经过专业培训,熟练掌握并严格执行操作规程和发生事故时的应急处置、安全撤离措施。
(2)作业人员应戴好披风帽、口罩或防毒面具、避风镜,穿好工作服、防护鞋等劳动防护用品。
(3)对装卸珠光砂场地应采取
隔离措施,设明显警示标志,无关
人员不得入内。
(4)搭设好脚手架,按冷箱人孔自下而上装填珠光砂,并在冷箱顶部人孔及装料位置安装安全铁栅,防止人
员跌入或整袋珠光砂掉落。
(5)拆卸大方形人孔盖板,应先卸掉盖板下部螺栓,松开上部螺栓后,将盖板底部缓慢移开,视珠光砂流出
量的大小决定盖板移开的角度。
(6)冷箱内应保有0.02MPa压力并有人监护,发现压力下降或塔内有明显珠光砂喷出现象,应停止装填珠光
砂,查明原因、消除隐患后再装填。
(7)冷箱内的珠光砂长期处于低温状态,在扒珠光砂时应采取防冻措施。
(8)有条件的企业应尽可能采用机械输送自动装卸珠光砂。
【2019、2020、2021单】(三)氧气管道安全控制措施
(1)氧气管道宜架空敷设。氧气管道宜沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设。
(2)氧气管道不应穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防
止氧气泄漏等措施。
(3)出氧气厂(站、车间)边界阀门后,氧气干管送往一个系统支管阀门后,进车间阀门后,调节阀组前,
以及调节阀前、后的氧气管道应设阻火铜管段。
(4)架空氧气管道、管架与熔融金属地点和明火地点等之间的最小净距不应小于10m。明火及油污不应靠近
氧气管道及阀门。
(5)氧气管道必须通过高温区域时,应在该管段增设隔热设施,管壁温度不应超过70℃。
(6)氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应设在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄
漏腐蚀性介质的管道共架敷设时,应设在该类管道的上方或支架两侧。
(7)氧气管道与可燃气体管道共架平行敷设时,阀门应相互错开一定距离。
(8)氧气管道不应与可燃气体管道(不含乙炔)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆线同沟敷设,且氧气管
道地沟不应与该类管线地沟相通。
(9)氧气(包括液氧)设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应
小于0.03Ω。架空氧气管道应在管道分岔处、与电力架空电缆的交叉处、无分岔管道每隔80~100m处及进出
装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。
(10)氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹。
(11)氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,工作压力大于0.1MPa的氧气管道,不应采用闸阀;公称压力大
于或等于1.0MPa,且公称直径大于或等于150mm口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门。
(12)经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa,且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥
控阀门。
(13)氧气调节阀前应设置可定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应
用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,
其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60~80目)。
下列关于氧气管道安全控制措施的说法,错误的是(
)。
A.架空氧气管道与明火地点等之间的最小净距不应小于10m
B.氧气管道与乙炔管道共架敷设时,应设在乙炔管道的下方
C.氧气管道与油质管道同沟敷设时,应设在油质管道的下方
D.氧气管道上的法兰连接和螺纹连接处,应用金属导线跨接,跨接电阻应小0.03Ω
答案:C
空分装置是集精馏塔、换热器、吸附器、循环液体泵等设备于一冷箱中,包括各类阀门、仪表等的总称。下
列关于空分装置生产中常见故障分析及预防措施,描述正确的是(
)。
A.空冷塔启动时,应先启动水泵再进行导气
B.分子筛下部管道的排放导淋阀门应保持关闭状态
C.离心式压缩机防喘振的自动放散阀应打开
D.为了预防离心式液体泵的气堵和气蚀,可提升泵的安装高度
答案:C
【2020真题】关于某炼铁厂可燃气体、液体管道敷设安全控制措施的说法,错误的是(
)。
A.可燃气体管道严禁穿越和敷设于电缆隧(廊)道
B.氧气管道可与电缆、电线同沟敷设
C.液体管道严禁穿越和敷设于电缆沟
D.动力电缆不得与燃油管道同沟敷设
答案:B
【2020真题】某冶金企业炼钢厂转炉氧气调压室上游氧气过滤器及管道着火,造成设备严重损坏。通过事故
现场勘验,发现下列情形中存在事故隐患的是(
)。
A.氧气管道法兰连接处的金属跨接导线电阻为0.05Ω
B.氧气过滤器的滤网为镍铜合金材质,网孔尺寸为0.20mm
C.氧气管道连接为焊接连接
D.氧气管道与乙炔管道共架敷设,氧气管道位于乙炔管道下方
答案:A
【2021真题】转炉炼钢广泛采用氧气顶吹转炉和顶底复吹转炉,因用氧量大等多种因素,需通过管道输送氧
气。关于氧气管道安全控制措施的说法,错误的是(
)。
A.氧气管道必须通过高温区域时,在该管段增设隔热设施,管壁温度不得超过70℃
B.氧气支管与切焊工具用软管连接时,切断阀设在用难燃材料制作的保护箱内
C.架空氧气管道与明火地点的最小水平净距为10m
D.埋地氧气管道必须装设阀门或法兰连接点时,设阀门井
答案:B
【2022真题】空冷塔出口大量带水,会使分子筛吸附器吸附负荷变大或分子筛失效等,分子筛出口将有大量
水分、二氧化碳及碳氢化合物等未被吸附就带入冷箱内,在换热器热端冷凝成冰堵塞换热器通道,甚至将换
热器冻裂;碳氢化合物进入塔内影响空分设备安全运行;干冰粒进入主冷后相互摩擦产生静电荷,可能导致主
冷发生爆炸事故。为防范主冷发生事故,下列空冷塔的安全控制措施中,错误的是(
)。
A.注意观察空冷塔塔内水位变化,如超过设定值而保护联锁未动作,应及时调节或作紧急停车处理
B.系统导气加负荷开关阀门时要缓慢进行,不可因开关阀门引起压力波动使空冷塔出口带水
C.空冷塔启动时,应先导气,待压力达到设定值时再启水泵;停车时,应先停气降压再停水泵
D.进空冷塔的水量要严格控制在设计范围之内,不要随意加大进水量,防止因为空冷塔变负荷而能力不足带
水
答案:C
【2020案例2】列出珠光砂作业的安全防范要求。
答案:珠光砂作业的安全防范要求如下:
(1)作业人员须经过专业培训,熟练掌握并严格执行操作规程和应急处置措施。
(2)装卸珠光砂现场应有隔离措施,并设明显警示标志,无关人员禁止入内。
(3)作业人员应戴好披风帽、口罩或防毒面具、避风镜,穿好工作服、防护鞋等劳动防护用品。
(4)搭设好脚手架,按冷箱人孔自下而上装填珠光砂,并安装铁栅防止人员跌入或整袋珠光砂掉落。
(5)拆卸大方形人孔盖板时,应先卸掉盖板下部螺栓,松开上部螺栓后,将盖板底部缓慢移开,根据珠光砂
流出量的大小决定盖板移开的角度。
(6)冷箱内应保有0.02MPa压力并有人监护,发现压力下降或塔内有明显珠光砂喷出现象,应停止装填珠光
砂,查明原因、消除隐患再装填。
(7)扒珠光砂时应采取防冻措施。
(8)应尽量采用机械输送自动装卸珠光砂。
第三节
氢气生产安全技术
【2024单】一、氢气安全控制措施
(1)氢气站内严禁烟火,制氢间内不准放置易燃易爆或油类物品。不准穿带钉鞋和化纤或其他产生静电的衣、
帽等进入生产、使用氢气的现场。氢气站内严禁使用非防爆通信设备。氢气站严禁使用明火和电热散热器取
暖。
【2019单】(2)氢气站、供氢站的防雷分类不应低于第二类防雷建筑。
(3)每天至少应测量一次电解槽的极间电压并应符合有关规定。电解槽运行时,严禁用导体材料制作的工具
直接接触电解槽或其他电气设备。电解槽周围地面应铺设绝缘胶板。
(4)制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气
洗涤器出口,以及湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。
【2021单】(5)制氢系统开车前,必须用氮气置换系统内的空气,并经化验合格,认真检查电极的接线是否
正确,对地电阻应大于1MΩ。
(6)宜设置氧中氢含量和氢中氧含量在线检测装置。当未设置在线检测装置时,应每小时分析一次氢气、氧
气纯度,保证氢气纯度和氧气纯度均不低于99.5%。当氢气纯度小于98%时应采取措施。若处理不好,应立
即停止运行,排除故障后方可重新投入运行。
(7)氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管。设备的放空口应引
至室外且高于建筑物顶部1m以上,放空管路上设置阻火器。
(8)严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验。
(9)新安装和停产检修后再投入生产的氢气管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫
管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。
(10)氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。
(11)氢气使用时,严禁与空气、氧气等气体混合而形成爆炸气体。
(12)氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。
(13)接触氢气的阀门不应采用铜和铜合金材料。
下列关于氢气的安全控制措施的说法,错误的是(
)。
A.每天至少应测量一次电解槽的极间电压
B.在氢气管道最高点处设放散管,并在管口处设点火器
C.保证氢气纯度和氧气纯度均不低于99.5%
D.接触氢气的阀门不应采用铜和铜合金材料
答案:B
【2021真题】氢气具有着火能量低、与空气混合燃烧和爆炸极限宽、燃烧速度快等特性。关于氢气生产常见
故障分析与预防措施的说法,错误的是(
)。
A.进入制氢生产区域人员要导除身上的静电
B.制氢设备和管路首次投入使用,采用蒸汽置换
C.氢气放空管引至室外,管口高出屋脊1m并设阻火器
D.放空时要缓慢操作放空阀,禁止高压端向低压端倒气
答案:B