夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 61 页PDF · 1.4MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义》第1页预览
2
《03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义》第2页预览
3
《03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义》第3页预览
4
《03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义》第4页预览
5
《03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义》第5页预览
6
《03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义》第6页预览
7
《03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义》第7页预览
8
《03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义》第8页预览
9
《03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义》第9页预览
10
《03.2026石莉-超级周训-机电3_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_06-2026年二建机电-嗨学网校-超级周训直播-石莉_讲义》第10页预览

本文档共 61 页 剩余 51 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

超 级 周 训 3
机 电 工 程 管 理 与 实 务
主讲老师:石莉4.1 机械设备安装技术
1. 机械设备安装的一般程序
机械设备安装的一般程序为:开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→
安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。
【箱验放垫就调浆部加试验】
22. 典型零部件的装配
机械设备典型零部件装配主要包括螺纹连接件装配、过盈配合件装配、齿轮装配、联轴
器装配、轴承装配等。
1)螺纹连接件装配【新增】
(1)螺纹连接装配的技术要求
① 保证一定的拧紧力矩。要求螺纹牙齿间有一定的摩擦力矩。
② 有可靠的防松装置。
③ 保证螺纹连接的配合精度。螺纹配合精度由螺纹公差和旋合长度两因素决定,分为精
密、中等、粗糙三种。
3(2)螺纹连接的紧固力矩及紧固顺序
螺纹连接时紧固力矩和紧固顺序非常重要,如紧固力矩与紧固顺序配合不当,螺纹在经
过振动、冲击和交变运动后,很快就会松动。所以在成组螺钉、螺母紧固时,要按正确的紧
固顺序逐次(一般两三次)拧紧螺母。一般第一次紧固力矩为25%,第二次紧固力矩为50%,
第三次紧固力矩为100%。
4① 长条形零件:从中间开始向两边对称紧固,防止零件变形。
② 对称零件:从对角开始紧固,如方形、圆形零件。
③ 多孔零件:从中心开始紧固。
5(3)有预紧力矩要求螺纹连接装配
方法 特点
扭力扳手或扭矩扳手,方法简单、误差较大
定扭矩法
扭矩扳手在使用前和使用过程中应注意校核
扭角法 将螺母拧紧至消除间隙后,再将螺母拧转一定的角度来控制
(转角法) 预紧力,不需要专业工具,操作简单,误差较大
将螺母上切一定深度的环形槽,扳手套在环行槽上部,以由
扭断螺母
环行槽处扭断螺母来控制预紧力,误差较小,操作方便。但
法
螺母制造和修理重装时不方便
液力拉伸 液力拉伸器使螺栓达到需要的伸长量以控制预紧力,螺栓不
法 受附加力矩,误差较小
加热法(<400℃)使螺栓伸长,然后采用一定厚度的垫片
加热法
或热紧法来控制螺栓的伸长量,借以控制预紧力,误差较小
62)过盈配合件装配
一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,在安装现场主要采用加热装配法。
3)齿轮装配
(1)齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用0.05mm塞尺
检查不应塞入;基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。
(2)用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的3倍,铅丝的长度不应小
于5个齿距,沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
7(3)用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点:将着色材料涂在小齿轮齿侧,并用小齿
轮驱动大齿轮,使大齿轮转动3~4转。
圆柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋于齿侧面中部;
圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端;
齿顶和齿端棱边不应有接触。可逆转的齿轮副,齿的两面均应检查。
1正确啮合; 2、3两齿轮轴线歪斜; 4径向间隙小; 5径向间隙大
84)联轴器装配
(1)联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法:
① 将两个半联轴器暂时互相连接,在圆周上画出对准线或装设专用工具,可采用塞尺直
接测量、塞尺和专用工具测量、百分表和专用工具测量。
② 将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和
位于同一直径两端测点的轴向测量值。
③ 两轴心径向位移、两轴线倾斜计算值应符合相关规定。
④ 测量联轴器端面间隙时,应将两轴的轴向相对施加适当的推力,消除轴向窜动的间隙
后,再测量其端面间隙值。
95)轴承装配
(1)对开式滑动轴承的装配
装配内容:轴承清洗、检查、刮研、装配、间隙和压紧力的调整。
① 轴瓦刮研。厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦;
薄壁轴瓦与轴径的配合间隙及接触状况由机械加工保证,其接触面不宜刮研。
② 对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何
部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3;
对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm的塞尺检查,不应塞入。
10③ 轴承间隙的测量及调整。
顶间隙 压铅法;铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍
侧间隙 塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
轴向间隙 检查时将轴推至极限位置,用塞尺或千分表测量
113.垫铁的设置要求
(1)每组垫铁的面积应符合要求。
(2)垫铁与设备基础之间应接触良好;每组垫铁应放置整齐平稳、接触良好。
(3)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。
(4)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并应设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位的下
方。
(5)设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁,每组垫铁的块数不宜超过5块。
(6)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。设备调
平后,每组垫铁均应压紧。
(7)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm,垫铁
组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
121.汽轮机转子安装时,转子测量的参数应包括()。
A.轴颈椭圆度
B.转子弯曲度
C.径向跳动量
D.通流间隙量
E.轴封间隙量
【答案】A,B,C
【解析】转子测量应包括轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力
盘瓢偏度)、转子弯曲度测量、联轴器端面止口配合间隙测量。
132.关于对开式滑动轴承装配的说法,正确的是()。
A.厚壁轴瓦先刮上瓦
B.厚壁轴瓦先刮下瓦
C.刮研在精平前进行
D.刮研时零件需卸掉
【答案】B
【解析】刮研应在设备精平后进行;刮研时应将轴上所有零件装上。应先刮下瓦。
144.2 工业管道施工技术
1. 工业管道的施工程序
工业管道施工程序:测量定位→支架制作安装→管道加工(预制)、安装→管道试验→
防腐绝热→管道吹扫、清洗→系统调试及试运行→竣工验收。
152. 工业管道安装前的检验
1)管道元件及材料的检验
(1)当对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批
管道元件或材料不得使用。
(2)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成
件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。材质为不锈钢、有色金属的
管道元件和材料,在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。
162)阀门检验
(1)阀门外观检查。阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,
标牌应齐全。
(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,试验不合格者不得使用。
① 阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子
含量不得超过25ppm(25×10-6)。
② 阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在
20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min,试验温度为5~40℃。低
于5℃时,应采取升温措施。
173. 工业管道安装
1)支吊架安装
(1)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应于位移的相反方
向偏置,设计文件无规定时,按位移值的1/2偏位安装。两根有热位移的管道不得使用同一
吊杆。在热负荷运行时,应及时对支吊架进行检查与调整。
(2)固定支架应在补偿器预拉伸或预压缩之前固定。没有补偿装置的冷、热管道直管段
上,不得同时安装2个及2个以上的固定支架。
(3)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象;有热位移的
管道,支架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,设计文件无规定时,偏移量应为
位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位移。
(4)弹簧支吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记
录。弹簧的临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
182)管道连接与敷设
(1)管道连接时,不得强力对口,端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用
加热管子、加偏垫等方法消除。
(2)管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径
密封垫片需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接;法兰螺栓孔应跨
中布置;法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入;法兰平面之间应保持平行,法兰
接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,
螺栓应对称紧固。
19(3)管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装
定位并紧固地脚螺栓后进行。无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外
力。管道与动设备连接前,管道内部应清理干净。自由状态下法兰的平行度和同轴度应符合
设计要求。管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。管道试
压、吹扫和清洗合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。管道安装完成、检验合格
后,不得承受设计以外的附加荷载。
203)阀门安装
(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查
阀门填料,其压盖螺栓应留有调节余量。
(2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;当以焊
接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变形
措施。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。
【热开冷关】
(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道
上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。
214. 管道试验
1)管道试验的主要类型
管道试验主要有压力试验、泄漏性试验和真空度试验。
2)管道试验应具备的条件
(1)试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准
规定。管道的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前
不得进行防腐、绝热。【待检暴露】
(2)试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压力试验所需的液体、气体
等试验介质已准备充足。【方案批准】
22(3)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,包括管道元件的质量证
明文件、管道元件的检验或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验报告和热
处理记录、管道轴测图、设计变更及材料代用文件。【资料复查】
(4)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、
爆破片及仪表元件等已经拆下或已隔离。待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。
管道已按试验方案进行了加固。【临时约束】
(5)试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值
应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。其中至少1块压力表安装于液位最高点,
且以安装于液位最高点的压力表读数为准。【仪表准备】
233)管道压力试验
(1)管道压力试验技术要求
① 压力试验以液体或气体为介质时,应对管道逐步加压到试验压力,以检验管道的强度和严密性。
压力试验在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行。
② 压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试
验介质,但应采取可靠、有效的安全措施。
③ 脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
④ 试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
不得带压处理:严禁带压紧固螺栓、补焊或修理
⑤ 试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
⑥ 试验介质的排放应符合环保要求。
⑦ 压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。
24(2)管道压力试验的替代
① 当管道的设计压力大于0.6MPa,设计和建设单位认为液压试验不切实际时(如管道
系统设计未考虑充水载荷、生产中不允许残留微量水渍等),可按设计要求和施工技术标准
的规定以气压试验代替液压试验。
② 现场条件不允许进行管道的液压试验和气压试验时,可同时采用下述方法代替压力试
验:
所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝应进行100%射线检测或100%超声检测;
其他焊缝(包括管道组成件与管道支承件连接的焊缝)应进行100%的渗透检测或100%
的磁粉检测;
应由设计单位进行管道系统的柔性分析;管道系统应采用敏感气体或浸入液体的方法进
行泄漏性试验,试验要求应在设计文件中明确规定。
25(3)管道液压试验
① 液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及
镍合金管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10-6)。
② 试验前,注入液体时应排尽空气。
③ 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
④ 承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道
的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
⑤ 管道的设计温度高于试验温度时,试验压力
P =1.5P[σ] /[σ]
T T t
当比值[σ] /[σ] 大于6.5时,应取6.5。
T t
26⑥ 当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,
应按管道的试验压力进行试验;
当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压
力大于管道试验压力的77%时,经设计单位或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
⑦ 液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,
稳压30min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
试验压力
1.5P
设计压力
P
稳压 稳压
10min 30min
t
27(4)管道气压试验
① 承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压
力应为0.2MPa。
② 试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
③ 试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。
④ 试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
⑤ 试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按
试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,
再将压力降至设计压力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏,停压时间应根据查漏工作需
要确定。
28(5)管道泄漏性试验
泄漏性试验是以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或
其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。
① 输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
【有毒有害易燃易爆】
② 泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③ 泄漏性试验压力为设计压力。
④ 泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤ 泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力并且停压10min后,采用涂刷中性发泡
剂或采用显色剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、
放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。
⑥ 经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
295. 管道吹扫与清洗
1)水冲洗
(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道时,水中氯离子含量不得
超过25ppm(25×10-6)。
(2)水冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
(3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。
(4)水冲洗应连续进行,排出口的水色和透明度应与入口处目测一致。管道冲洗合格
后,应及时将管内积水排净并吹干。
(5)锈蚀和污染严重的管道,可使用高压水分段冲洗以达到清洁目的。
303)空气吹扫
(1)宜利用工厂生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性吹扫。吹扫压力不得
大于系统容器和管道的设计压力,吹扫流速不宜小于20m/s。
(2)吹扫忌油管道时,气体中不得含油,应使用无油压缩空气或其他不含油的气体进
行吹扫。
(3)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫5min
后靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物即为合格。
314)蒸汽吹扫
(1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。
(2)为蒸汽吹扫安装的临时管道,应按正式蒸汽管道安装技术要求进行施工,安装质
量要求与正式蒸汽管道相同。
(3)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/s;吹扫前先进行暖管、及
时疏水,暖管时应检查管道的热位移,有异常时应及时处理。
(4)蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃、易爆物品及其他杂物。
(5)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,宜采取每次吹扫一根、轮流
吹扫的方法。
325)化学清洗
(1)当进行管道化学清洗时,应与无关设备及管道进行隔离。
(2)化学清洗液的配方应经试验鉴定后再采用。
(3)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺
序进行。当采用循环方式进行酸洗时,管道系统应预先进行空气试漏或液压试漏并检验合格。
(4)对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道,应采取封闭或充氮保护措施。
333.工业管道压力试验中,压力试验的数值应()。
A.以液位最低点的压力表读数为准
B.以管段中间段的压力表读数为准
C.以液位最高点的压力表读数为准
D.以管段最远段的压力表读数为准
【答案】C
【解析】管道压力试验用的压力表精度不低于1.6级,满刻度值为被测最大压力的1.5~
2倍,数量不少于2块,其中至少1块压力表安装在液位最高点,且以安装在液位最高点的压
力表读数为准。
344.关于管道系统的压力试验,说法正确的有( )。
A.试验过程发现泄漏时,应由有资质的人员进行带压处理
B.压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度
C.脆性材料严禁使用气体进行试验
D.进行压力试验时,划定禁区,无关人员不得进入
E.压力试验合格后,应填写管道系统压力试验记录
【答案】B,C,D,E
【解析】试验过程发现泄漏时,不得带压处理,消除缺陷后应重新进行试验。A 错误。
354.3电气装置安装技术
361. 变压器安装技术
1)变压器运输
(1)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气
体露点必须低于-40℃,始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。
(2)机械牵引变压器时,牵引着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过15°,
并采取防滑、防溜措施,牵引速度不应超过2m/min。
2)吊装就位
(1)变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯
检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。
373)变压器交接试验
(1)绝缘油试验或SF₆ 气体含水量检验
(2)绕组连同套管的直流电阻测量
(3)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量
(4)绕组连同套管的交流耐压试验
(5)铁芯及夹件的绝缘电阻测量
(6)分接开关电压比检查
(7)变压器三相连接组别检查
(1)绝缘油试验。试验项目:外状、水溶性酸值、闪点、水含量、界面张力、介质损
耗因数、击穿电压、体积电阻率、油中含气量、油中颗粒度限值等。
(2)SF₆ 气体含水量检验。SF₆ 气体含水量(20℃的体积分数)不宜大于250μL/L。
38(3)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。
用2500V兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值。
用500V兆欧表测量各相低压绕组对外壳的绝缘电阻值。
吸收比是通过计算得出的,测量绝缘电阻时,兆欧表摇15s和60s时,阻值有差异,此时
的比值就是吸收比。
(4)绕组连同套管的交流耐压试验。
电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须静置12h才能进行耐压试验。10kV以下小
容量变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
394)变压器送电试运行
(1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。变压器应进
行5次空载全压冲击合闸,每次间隔时间宜为5min,应无异常情况;全电压冲击合闸时,励
磁涌流不应引起保护装置的误动作。
(2)试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压,温度,并做好试运行记录。
(3)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。并联运行应核对好相位。
402. 电动机的干燥处理
(2)电动机的干燥处理可采用外部加热干燥法或电流加热干燥法。
干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
(3)电动机干燥时的温度应缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃。一般铁芯和
绕组的最高温度应控制在70~80℃。
定时测量并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。
当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
3. 电动机安装接线
电动机接线
电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同,可接成星形(Y)或三角形
(△)两种形式。
例如:电网电压为380V,电动机需Y-△启动时,电动机的额定电压应为660/380V。
41423.架空线路
1)架空线路试验
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。
433. 电力电缆线路施工技术
1)电缆(本体)敷设要求
(1)检查电缆型号、规格应符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好。并联使用的
电力电缆其长度、型号、规格应相同。
(2)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆。电缆放线架放置应
稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相匹配。
(3)并列敷设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开;明敷电缆的中间接头应用托板
托置固定。电缆导管内、路口、门口、通道狭窄处和与其他管线交叉处不应有接头。
(4)电缆终端头处、接头处、分支处,电缆隧道转弯处、直线段每隔50~100m处,
电缆竖井及隧道的两端应挂标志牌。标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起讫地点。
442)电缆直埋敷设要求
(1)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的金属保护层要可靠接地,接地电阻不得大于
10Ω。高压电缆敷设前应进行交接试验。
(2)电缆沟的沟深一般为0.9m。沟底是松软土时,可直接敷设电缆;如果沟底有石块
或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不
小于1m。电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙。再盖上混凝土保护板、警示带,
覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实。
(3)直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应
设置明显的方位标志或标桩。
453)电力电缆的交接试验
电力电缆的交接试验:
测量绝缘电阻、交流耐压试验、直流耐压试验及泄漏电流测量、测量直流电阻、线路相
位检查等。
例如:6kV以上的橡塑电缆,应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试;
1kV及以下的橡塑电缆应用2500V兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验,电缆绝缘电阻无
明显变化,并做好记录。
导体
绝缘体
464. 裸母线施工技术
1)母线连接
(1)当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。螺栓连接
的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈
或锁紧螺母。
(2)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。
(3)金属母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置补
偿装置,采用编织铜线或薄铜叠片伸缩节或其他连接方式。
475. 接地装置安装
1)接地体安装要求
(1)金属接地体的制作安装。金属接地体采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒或铜排等金
属材料制作。
接地体分为垂直接地体和水平接地体。安装时应按设计规定的位置挖沟,沟的中心线与
建筑物的基础距离不得小于2m,沟的深度不得小于0.6m,宽度不得小于0.5m。
(2)接地模块安装。通常接地模块顶面埋深不应小于0.6m。接地模块间距不应小于模
块长度的3~5倍。
485.电动机干燥时,不应使用( )。
A.温差热电偶
B.酒精温度计
C.水银温度计
D.电阻温度计
【答案】C
【解析】电动机干燥时注意事项:干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度
计、电阻温度计或温差热电偶。
496.接地模块的施工技术要求中,接地模块间距不应小于模块长度的
A.1~2 倍
B.3~5 倍
C.6~8 倍
D.9~10 倍
【答案】B
【解析】通常接地模块的顶面埋深不应小于 0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的
3~5 倍。
507.电力电缆的交接试验内容不包括( )。
A.直流耐压试验
B.交流耐压试验
C.泄漏电流测量
D.电缆两端压差检查
【答案】D
【解析】电缆交接试验内容:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压
试验、泄漏电流测量线路相位检查。
514.4自动化仪表工程安装技术
1.取源部件
1)温度取源部件安装要求
(1)温度取源部件的安装位置:要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方;
不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。
(2)温度取源部件与管道的安装要求:
温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。
在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
522)压力取源部件安装要求
(1)压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置。
(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源
部件的上游侧。
(3)在水平和倾斜的管道上的安装要求:
① 测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部。
② 测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角
的范围内。
③ 测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成
0°~45°夹角的范围内。
533)流量取源部件安装要求
(1)在上、下游直管段的最小长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件。
(2)直管段内表面应清洁,无凹坑和凸出物。
(3)采用均压环取压时,取压孔应在同一截面上均匀设置,且上、下游取压孔的数量
应相等。
(4)节流装置在水平和倾斜的管道上时,取压口的方位设置要求:
① 测量气体流量时,取压口应在管道的上半部。
② 测量液体流量时,取压口应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
③ 测量蒸汽时,取压口应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
544)分析取源部件安装要求
(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的
分析样品的位置。
(2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的
化学反应。
(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源
部件的取压点要求相同。
558.下列关于温度取源部件安装要求的说法正确的是( )。
A.宜安装在阀门附近
B.不宜安装在振动较大的地方
C.与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交
D.的拐弯处安装时,宜顺着物料流向
E.与管道呈倾斜角度安装时,取源部件轴线应与管道轴线相交
【答案】B,C,E
【解析】温度取源部件的安装要求:(1)温度取源部件的安装位置:要选在介质温度变化灵敏
和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。A
错误。在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。D 错误。
564.5防腐蚀与绝热工程施工技术
1. 绝热层施工技术要求
1)厚度和宽度
(1)当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm,保冷层厚度≥80mm时,应分为两
层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。
(2)硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,≤5mm;当作为保冷层时,
≤2mm。
572)捆扎法施工
(1)捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬质绝热制品不应大于
300mm;对软质绝热制品宜为200mm。
(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部位应加强捆扎。
(3)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
(4)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎。
589.设备管道保冷层施工中,如采用一种保冷制品,当层厚大于()时,应分两层或多层
逐层施工。
A.50mm
B.60mm
C.70mm
D.80mm
【答案】D
【解析】采用一种保冷制品层厚度大于80mm时,应分两层或多层逐层施工。
5910.设备保温层施工时,保温制品层厚大于l00mm时,应分两层或多层施工,其施工要
点有()。
A.逐层施工
B.同层错缝
C.上下层压缝
D.保温层拼缝宽度不应大于5mm
E.采用毡席材料时,毡席与设备表面留空隙
【答案】A,B,C,D
【解析】设备保温层用毡席材料施工,毡席与设备表面要紧贴,缝隙用相同材料填实。
60感 · 谢
T H A N K S
观 · 看