夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 61 页PDF · 1.4MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义》第1页预览
2
《04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义》第2页预览
3
《04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义》第3页预览
4
《04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义》第4页预览
5
《04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义》第5页预览
6
《04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义》第6页预览
7
《04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义》第7页预览
8
《04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义》第8页预览
9
《04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义》第9页预览
10
《04.2026张芬-核心考点速记4-水利_2026二建水利SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01-2026年二建水利-嗨学网校-核心考点速记-张芬_讲义》第10页预览

本文档共 61 页 剩余 51 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二级建造师
水利水电工程管理与实务
核心考点速记4 主讲老师:张芬• 「核心考点速记」课程安排
「10次课,2h/次,19:00-21:00」支持回放
速记1 速记6
土石坝、混凝土坝、水闸、泵站 招投标、合同管理
10月22日 12月18日
速记2 等级划分、洪水标准、耐久性、 速记7
进度管理、法规
11月4日 勘察与测量、建筑材料 12月30日
速记3 施工导流、土石方开挖、 速记8
施工质量管理
11月18日 地基处理、土石方填筑 1月13日
速记4 混凝土工程、机电设备与金属结 速记9
施工成本管理
11月27日 构、单项工程 1月15日
速记5 企业资质、二级建造师执业范围、 速记10
安全管理+标准
12月10日 施工组织设计 1月20日
2• 第3章 主体工程施工
近五年考情
第三章 2021 2022 2023 2024 2025
3
3.1土石方开挖 0 1 1 1
0
3.2地基处理 11 7 1 5
1
3.3土石方填筑 2 4 5 4
2
3.4混凝土坝 10 6 16 6
2
3.5机电设备与金属结构安装 2 0 0 4
5
3.6单项工程 0 0 0 3• 3.4 混凝土工程
3.4.1 模板制作与安装
3. 模板设计
5. 模板的拆除• 3.4.1 模板制作与安装
3. 模板设计 P102~103
模板及其支撑结构应具有足够的强度、刚度和稳定性。
模板及其支架承受的荷载分基本荷载和特殊荷载两类。
5• 3.4.1 模板制作与安装
1)基本荷载★
①模板及其支架的自重
②新浇混凝土重量(24~25kN/m3)
③钢筋和预埋件重量(1kN/m3)
④工作人员及浇筑设备、工具等荷载
⑤振捣混凝土产生的荷载(1kN/m2)
⑥新浇混凝土的侧压力
⑦新浇混凝土的浮托力
⑧混凝土入仓所产生的冲击荷载
⑨混凝土与模板的摩阻力(适用于滑动模板)
2)特殊荷载:风荷载、以上10项荷载以外的其他荷载
6• 3.4.1 模板制作与安装
4)抗倾稳定性★
承重模板抗倾稳定系数应大于1.4。
当承重模板的跨度大于4m时,其设计起拱值通常取跨度的0.3%
左右。• 3.4.1 模板制作与安装
5)模板附件的安全
附件名称 结构形式 安全系数
模板拉杆及锚定头 所有使用的模板 2.0
仅支承模板重量和混凝土压力的模板 2.0
模板锚定件
支承模板和混凝土重量、施工活荷载和冲击荷载的模板 3.0
模板吊钩 所有使用的模板 4.0
8• 3.4.1 模板制作与安装
5. 模板的拆除★ P104
侧模 (非承重模板):达到 2.5MPa以上
跨度L≤2m , 75%
拆除时间
①悬臂板、梁
跨度L>2m , 100%
底模(承重模板)
跨度L≤2m ,50%
②其他
2≤跨度L≤8 ,75%
跨度L>8m ,100%• 3.4.1 模板制作与安装
悬臂梁跨度2米,混凝土强度达到百分之()可以拆模。
A.25
B.50
C.75
D.100
【答案】C
10• 3.4 混凝土工程
3.4.2 钢筋制作与安装
1. 钢筋图
2. 钢筋检验
3. 钢筋代换
4. 钢筋加工• 3.4.2 钢筋制作与安装
1.钢筋图 1)普通钢筋表示方法 P104~105
12• 3.4.2 钢筋制作与安装
下列普通钢筋的表示方式中,表示机械连接的钢筋接头的是
( )。
A. B.
C. D.
【答案】D
13• 3.4.2 钢筋制作与安装
2)钢筋图的画法 P105
(3)钢筋的标注形式
例 3Φ8@200
14• 3.4.2 钢筋制作与安装
(5)双层钢筋图表示形式
平面图中配置双层钢筋的底层钢筋向上或向左弯折,顶层钢筋向
下或向右弯折,如图 2F313042-4 所示
15• 3.4.2 钢筋制作与安装
2.钢筋检验★ P106~107
现场钢筋检验内容应包括资料核查、外观检查和力学性能试验等。
(1)核查每捆钢筋出厂时标牌注明的生产厂家、生产日期、牌
号、产品批号、规格、尺寸等标记,是否与该批钢筋的质量合格证
明书及检测报告相符。
记【标牌长期排斥皮革】
(2)检查每批钢筋的外观质量,查看锈蚀程度及有无裂缝、结
疤、麻坑、气泡、砸碰伤痕等,并应测量钢筋的直径。
(3)从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试件分别进行拉
伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。
(4)当有一项试验结果不符合要求时,则从同一批钢筋中另取
双倍数量的试件重做各项试验。如仍有一个试件不合格,则该批钢
筋为不合格。
16• 3.4.2 钢筋制作与安装
(4)钢筋取样时,钢筋端部应先截去500mm再取试件,每组
试件应分别标记,不得混淆。钢筋应按批号进行检查和验收,同一
批号钢筋,每60t宜作为一个检验批,不足60t时仍按一批计。
17• 3.4.2 钢筋制作与安装
3.钢筋代换 P107
重要结构中的钢筋代换,应征得设计单位同意。
若以另一种牌号或直径的钢筋代替设计文件中规定的钢筋时,应
遵守以下规定:
( 1 )应按钢筋承载力设计值相等的原则进行。
(2) 以高一级钢筋代换低一级钢筋时,宜采用改变钢筋直径方法
减少钢筋截面积(而不是改变钢筋根数的方法)。
用同牌号钢筋代换时,其直径变化范围不宜超过 4mm ,代换后
钢筋总截面面积与设计文件中规定的钢筋截面面积之比不得小于
98% 或大于 103%。
当构件按最小配筋率配筋时,可按钢筋的面积相等的原则进行代
换。
18• 3.4.2 钢筋制作与安装
4.钢筋加工 P107~P109
钢筋按其直径大小分为两类,直径大于 12mm 呈棒状的叫重筋,
小于或等于12mm 卷成盘条的叫轻筋。
5) 钢筋连接
钢筋绑扎连接应符合以下要求:
(1)受拉钢筋直径小于或等于 22mm ,受压钢筋直径小于或
等于 32mm ,其他钢筋直径小于或等于 25mm ,可采用绑扎连接。
(4)钢筋搭接处,应在中心和两端用绑丝扎牢,绑扎不少于3道。
19• 3.4.2 钢筋制作与安装
配置在同一截面的下述受力钢筋,其焊接与绑扎接头的截面面积
占受力钢筋总截面积的允许百分比,应符合下列规定:
(1)绑扎接头,在构件的受拉区中不超过25%;在受压区不超
过50%。
(2)闪光对焊、熔槽焊、电渣压力焊、气压焊、窄间隙焊,接
头在受弯构件的受拉区不超过50%,在受压区不受限制。
(3)焊接与绑扎接头距离钢筋弯头起点不小于 10d, 也不应位
于最大弯矩处。
记【绑扎受拉25%】
20• 3.4.2 钢筋制作与安装
【2022】关于钢筋制作与安装的说法,正确的有( )。
A.钢筋图中,“ ”表示无弯钩的钢筋搭
接
B.钢筋图中, 表示双层钢筋的底层钢筋
C.钢筋检验时,用一根钢筋截取两段分别进行拉伸试验
D.钢筋直径大于12mm的叫重筋
E.用同牌号钢筋代换时,其直径变化幅度不宜超过5mm
【答案】ABD• 3.4 混凝土工程
3.4.4 混凝土浇筑与防裂
1. 混凝土浇筑与养护
2. 大体积混凝土温度控制与监测的总体要求
3. 混凝土温度控制措施
4. 施工期混凝土温度监测与分析
5. 碾压混凝土施工• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
1.混凝土浇筑与养护 P111~112
混凝土浇筑的施工过程包括:浇筑前的准备作业,浇筑时入仓铺
料、平仓振捣和浇筑后的养护。
1)浇筑前的准备作业★
浇筑前的准备作业包括:基础面的处理;施工缝处理;模板、钢
筋及预埋件安设;开仓前全面检查。
23• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
(1)基础面的处理★
对于砂砾地基,清除杂物,浇10~20cm砼垫层,以防漏浆;
对于土基,应先铺碎石,盖上湿砂,压实后,再浇混凝土;
对于岩基,爆破后用人工清除表面松软岩石、棱角和反坡,并用
高压水枪冲洗,若粘有油污和杂物,可用金属刷刷洗,直至洁净为
止。
24• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
(2)施工缝处理★:凿毛→冲洗
施工缝是指浇筑块间临时的水平和垂直结合缝,也是新老混凝土
的结合面。在新混凝土浇筑之前,必须采用高压水枪或风砂枪将老
混凝土表面含游离石灰的水泥膜(乳皮)清除,并使表层石子半露,
形成有利于层间结合的麻面。对纵缝表面可不凿毛,但应冲洗干净,
以利灌浆。
采用高压水冲毛,视气温高低,可在浇筑后5~20h进行;风砂
枪打毛时,一般应在浇筑后一两天进行。施工缝凿毛后,应冲洗干
净使其表面无渣、无尘,才能浇筑混凝土。
25• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
2)入仓铺料
①混凝土入仓铺料多用平浇法。
②层间间歇超过混凝土初凝时间,会出现冷缝,使层间的抗渗、
抗剪和抗拉能力明显降低。
③★分块尺寸和铺层厚度受混凝土运输浇筑能力的限制。若分块
尺寸和铺层厚度已定,要使层间不出现冷缝,应采取措施增大运输
浇筑能力,倘若设备能力难以增加,则应考虑改变浇筑方法,将平
浇法改变为斜层浇筑或台阶浇筑,以避免出现冷缝。
26• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
混凝土浇筑层间间歇超过初凝时间可能会出现( )。
A.冷缝
B.横缝
C.纵缝
D.温度缝
【答案】A• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
3)平仓与振捣
振捣是保证混凝土密实的关键。为了避免漏振,应使振点均匀排
列,有序进行振捣, 并使振捣器插入下层混凝土约5~10cm,以利
上下层结合。 插入点不要触碰钢筋和模板,但离模板的距离不要大
于20cm,以免漏振使混凝土出现蜂窝、麻面。
★实际操作振实标准:混凝土表面不再显著下沉,不再出现气泡,
且表面出现一层薄而均匀的水泥浆。
★如集料下沉,砂浆上翻,产生离析,则表明过振。
28• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
4)混凝土检查与养护 ★
混凝土拆模后,应检查其外观质量。有混凝土裂缝、蜂窝、麻面、
错台和模板走样等质量问题或事故时应及时检查和处理。
对混凝土强度或内部质量有怀疑时,可采取无损检测法(如回弹
法、超声回弹综合法等)或钻孔取芯、压水试验等进行检查 。
养护时间与浇筑结构特征和水泥发热特性有关,正常养护28天,
有时更长 。
29• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
2.大体积混凝土温度控制与监测的总体要求★ P113
(1)施工期应对混凝土原材料、混凝土生产过程、混凝土运输
和浇筑过程及浇筑后的温度进行全过程控制。
(2)混凝土主要温度控制指标:出机口温度、浇筑温度、浇筑
层厚度、间歇期、表面冷却、通水冷却和表面保护。
记【两浇筑,两冷却,一间歇】
30• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
3.混凝土温度控制措施 P113~114
1)原材料温度控制★
(1)水泥运至工地的入罐或入场温度不宜高于65℃。
(2)应控制成品料仓内集料的温度和含水率,细集料表面含水
率不宜超过6%。
(3)拌合水储水池应有防晒设施,储水池至拌合楼的水管应包
裹保温材料。
31• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
2)混凝土生产过程温度控制★
(1)降低混凝土出机口温度宜采取下列措施:
预冷措施
常态混凝土 风冷、浸水、喷淋冷水
粗集料
碾压混凝土 风冷
水 拌合楼宜采用加冰(片冰或冰屑)、加制冷水
32• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
3)混凝土运输和浇筑过程温度控制 ★
①应提出混凝土运输及卸料时间要求。
②混凝土运输机具应采取隔热、保温、防雨等措施。
③应提出混凝土坯层覆盖时间要求。
④混凝土入仓后、初凝前应及时进行平仓、振捣或辗压。
⑤混凝土平仓、振捣或碾压后,应及时覆盖保温材料。
⑥浇筑仓内气温高于25℃时应采用喷雾措施。
33• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
4)浇筑后温度控制 ★
①混凝土浇筑后温度控制宜采用水管分期(初、中、后)通水冷
却、表面流水冷却、表面蓄水降温等措施。
②高温季节,常态混凝土终凝后可采用表面流水冷却或表面蓄水
降温措施。
5)养护★
常态混凝土应在初凝后3h开始保湿养护;碾压混凝土可在收仓
后进行喷雾养护,并尽早开始保湿养护。
混凝土宜养护至设计龄期,养护时间不宜少于 28d。
34• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
【2022】关于混凝土浇筑与温度控制的说法,正确的有( )。
A.施工缝是指浇筑块间的临时结合缝也是新老混凝土的结合面
B.对于砂砾地基,应浇10~20cm低强度等级混凝土作垫层
C.施工缝采用风砂枪打毛时,应在浇筑后5~10h进行
D.加冰拌和混凝土时,宜采用冰块
E.出机口混凝土坍落度超过最大允许值时,按不合格料处理
【答案】ABE• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
4.施工期混凝土温度监测与分析 ★
为做好大体积混凝土的温控,应对施工期混凝土温度控制全过程
进行监测。
监测内容主要包括原材料温度监测、混凝土温度监测、通水冷却
监测、浇筑仓气温及保温层温度监测等。• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
5.碾压混凝土施工 P115~118
1)混凝土配合比设计的要求
①掺合料掺量:掺量超过65%时,应做专门试验论证。
②水胶比:宜不大于0.65
③砂率:使用天然砂石料时,三级配碾压混凝土的砂率为28%~
32%,二级配时为32%~37%。使用人工砂石料时,砂率应增加
3%~6%。
④单位用水量
⑤外加剂
37• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL/T5112-2000),水工
碾压混凝土施工配合比设计参数包括( )。
A.掺和料掺量
B.水胶比
C.砂率
D.单位用水量
E.粒径组合
【答案】ABCD• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
2)碾压施工要求
碾压混凝土应采用大仓面薄层(厚度一般为30mm)连续浇筑。
铺筑方法宜采用平层通仓法,也可采用斜层平推法。
碾压混凝土宜平行坝轴线方向摊铺。
39• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
3)施工质量控制的要求 ★
表观密度检测采用核子水分密度仪或压实密度计。每铺筑 100~
200m2 至少应有一个检测点,每一铺筑层仓面内应不少于3个检测
点。
对于建筑物的外部混凝土相对密实度不得小于98%,对于内部混
凝土相对压密度不得小于97%。
40• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
钻孔取样是评定碾压混凝土质量的综合方法。★
钻孔取样评定的内容如下:
①芯样获得率:评价碾压混凝土的均质性。
②压水试验:评定碾压混凝土抗渗性。
③芯样的物理力学性能试验:评定碾压混凝土的均质性和力学性
能。
④芯样断口位置及形态描述:评价层间结合是否符合设计要求。
⑤芯样外观描述:评定碾压混凝土的均质性和密实性。
41• 3.4.4 混凝土浇筑与防裂
碾压混凝土施工质量评定时,钻孔取样芯样获得率主要是评价碾
压混凝土的( )。
A.均质性
B.抗渗性
C.密实性
D.力学性能
【答案】A
42• 3.4 混凝土工程
3.4.6 混凝土工程加固技术
1. 混凝土表层损坏
2. 混凝土裂缝
3. 混凝土结构失稳• 3.4.6 混凝土工程加固技术
1.混凝土表层损坏
①水泥砂浆修补法
②预缩砂浆修补法
③喷浆修补法
④喷混凝土修补法
⑤钢纤维喷射混凝土修补法
⑥压浆混凝土修补法:可用于水下加固。
⑦环氧材料修补法
记【既可用混凝土,也可用砂浆】
44• 3.4.6 混凝土工程加固技术
2.混凝土裂缝
3)裂缝处理一般要求
(1)一般裂缝宜在低水头或地下水位较低时修补,而且要在适
宜于修补材料凝固的温度或干燥条件下进行;
(2)对受气温影响的裂缝,宜在低温季节裂缝开度较大的情况
下修补;
45• 3.4.6 混凝土工程加固技术
4)裂缝修补的方法
(1)龟裂缝或开度小于0.5mm的裂缝,可用表面涂抹环氧砂浆
或表面贴条状砂浆,有些缝可以表面凿槽嵌补或喷浆处理。
(2)渗漏裂缝,可视情节轻重在渗水出口处进行表面凿槽嵌补
水泥砂浆或环氧材料,有些需要进行钻孔灌浆处理。
(3)沉陷缝和温度缝的处理,可用环氧砂浆贴橡皮等柔性材料
修补,也可用钻孔灌浆或表面凿槽嵌补沥青砂浆或者环氧砂浆等方
法。
(4)★施工(冷)缝,一般采用钻孔灌浆处理,也可采用喷浆
或表面凿槽嵌补。
记【只用砂浆;钻孔、表面凿槽嵌补,(水泥、环氧、沥青)砂浆】
46• 3.4.6 混凝土工程加固技术
【2022】关于混凝土裂缝修补不恰当的是( )。
A.在低温季节修补裂缝
B.在地下水位较低时修补裂缝
C.采用外粘钢板修补裂缝
D.在低水头下修补裂缝
【答案】C
47• 3.4.6 混凝土工程加固技术
3.混凝土结构失稳
1)外粘钢板加固法
(1)现场的环境温度应按不低于15℃进行控制;
(2)粘贴钢板部位的混凝土,其表层含水率不应大于4%。
(3)钢板粘贴应均匀加压,顺序由钢板的一端向另一端加压,
或由钢板中间向两端加压,不得由钢板两端向中间加压。
48• 3.4.6 混凝土工程加固技术
2)粘贴纤维复合材加固法
3)植筋(锚栓)技术
(1)施工中钻出的废孔,应采用高于结构混凝土一个强度等级
的水泥砂浆、树脂水泥砂浆或锚固胶粘剂进行填实。
(2)当植筋时,应使用热轧带肋钢筋,不得使用光圆钢筋;当
锚固件为钢螺杆时,应采用全螺纹的螺杆,不得采用锚入部位无螺
纹的螺杆。
(3)植入孔内部分钢筋上的锈迹、油污应打磨清除干净。
(4)植筋应在胶粘剂初凝前完成。
(5)化学锚栓固化后不得进行焊接。
49• 3.5水利水电工程机电设备与金属结构安装工程
3.5.1 机电设备分类及安装要求
1.机电设备的类型
2.水泵机组安装的基本要求
50• 3.5.1 机电设备分类及安装要求
1.机电设备的类型 P128
1)水泵机组类型
水泵机组包括水泵、动力机和传动设备。它是泵站工程的主要设
备,又称主机组。
水泵按泵轴安装形式分为卧式、立式和斜式。
51• 3.5.1 机电设备分类及安装要求
2) 水轮机类型
水轮机按水流能量的转换特征分为反击式和冲击式。
混流式
轴流式
反击式
斜流式
贯流式
水轮机
水斗式
冲击式
斜击式
双击式
52• 3.5.1 机电设备分类及安装要求
【2018】反击式水轮机按转轮区内水流相对于主轴流动方向的
不同可分为( )等类型。
A.双击式
B.混流式
C.轴流式
D.斜击式
E.贯流式
【答案】BCE• 3.5.1 机电设备分类及安装要求
2.水泵机组安装的基本要求 ★
(5)主水泵和主电动机组合面的合缝检查应符合下列要求:
①用0.05mm 塞尺检查合缝间隙,不应通过。
②当允许有局部间隙时,可用0.10mm 塞尺检查,深度不应超
过组合面宽度的1/3, 总长不应超过周长的20%。
③精致螺栓、定位销的配合公差应符合设计要求。
④组合缝处的安装面高差不应超过0.10mm。
(6)承压设备及其链接件的耐压试验符合规定。
(7)油槽等开敞式容器安装前应进行煤油渗漏试验,时间至少
4h, 无渗漏现象。
(8)设备基础混凝土强度应达到设计值的70%以上。• 3.6 单项工程施工
3.6.1 水闸
3. 土石方开挖和填筑
5.混凝土工程
3.6.2 堤防
1. 堤基施工
2. 堤身填筑与砌筑
55• 3.6.1 水闸
1. 土石方开挖和填筑 ★P136
(1)基坑的排水设施,应根据基坑内的积水量、地下水渗流量、
围堰渗流量及降雨量等计算。应控制抽水水位下降的速率,确保基
坑及围堰边坡稳定,对土质围堰一般为0.5m/d 左右。
(2)基坑开挖
① 土方明挖前,应降低地下水位,使其低于开挖面不少于0.5m。
② 石方开挖时,不得在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆
破法或药壶爆破法。
56• 3.6.1 水闸
5.混凝土工程 P137
(1)★主要技术规范有《水工混凝土施工规范》SL677—2014 。
水闸主体结构混凝土施工宜按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先
主后次”的原则进行
(2)粗集料最大粒径的选定,应符合以下规定:
①不宜大于80mm。
②不应大于结构截面最小尺寸边长的1/4,混凝土板厚的1/3。
③不应大于钢筋净间距的2/3;对于双层或多层钢筋结构,不应大
于钢筋最小净距的1/2。
57• 3.6.2 堤防
5. 堤基施工★ P140
堤基清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面,其边界应在设计基
面边线外50mm。 补充:老堤加高培厚清理范围:堤顶和堤坡
堤基表层不合格土、杂物(树丛、草皮、石桩、废弃管道和疏松
土)等应予清除。
堤基范围内的坑、槽、沟以及水井、地道、墓穴等地下建筑物,
应按设计要求处理。
58• 3.6.2 堤防
7. 堤身填筑与砌筑 ★P140~141
1)碾压筑堤
(1)地面起伏不平时,应按水平分层由低处开始逐层填筑,不
允许顺坡铺筑。堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时,应将地面坡度
削至不陡于1:5。
(2)堤基上筑堤,如堤身两侧设计有平台时,堤身与平台应按
设计断面同步分层填筑,不允许先筑堤身后筑平台。
59• 3.6.2 堤防
60感谢观看 THANKS