【背景资料】
某河道治理工程包括新建泵站、新建堤防工程。本工程采用一次拦断河床围堰导流,
上下游围堰采用均质土围堰。该工程地面高程30.00m,泵站主体工程设计建基面高程
22.90m。
本工程混凝土采用泵送,现场布置有混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木工厂、油库、
塔吊、办公生活区、地磅等临时设施。根据有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、
成本最低的原则,进行施工现场布置,平面布置示意图见图5-1。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
图5-1 平面布置示意图
联
一
唯
施工中发生如下事件:
事件一:基坑初期排水过程中,上游来水致使河道水位上升,上游围堰基坑侧发生滑
坡。
事件二:施工单位土方开挖采用反铲挖掘机一次性开挖到22.90m高程。
事件三:启闭机平台简支梁断面示意图见图5-2,梁长6m,保护层25mm,因该工程箍
筋⌽8钢筋备量不足,拟采用⌽6或⏂6钢筋代换,⌽6抗拉强度按210MPa,⏂6抗拉强度
按310MPa计算。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
7
8
1
9
4
8
事件四:新建堤防迎水信面3采用混凝土预制块护坡。根据《水利水电建设工程验收规程》
微
系
(SL 223-2008),堤防联工程竣工验收前,检测单位对混凝土预制块护坡质量进行抽检。
题
押
【问题】 准
精
1. 指出示意图中 代号①、②、③、④、⑤所对应的临时设施名称。
2. 事件一中,基坑初期排水总量由哪几部分组成?指出围堰滑坡的可能原因,应如何
处理?
3. 指出事件二中的错误之处, 并提出合理的施工方法。
4. 写出泵站主体结构基础土方开挖单 元工程质量评定工作的组织要求。
8
1
7
5. 根据事件三
8
4 9
信
3
微
(1)画出箍筋示意图并注明尺寸;
系
联
一
(2)计算箍筋单根下料长度;(箍筋调整值按16.5 d计算唯,计算结果取整数,单位:
mm)
(3)单根梁需要的箍筋根数;
(4)分别计算⌽6及⏂6代替⌽8的箍筋间距值。(计算结果取整数,单位:mm)
6. 写出事件四中质量抽检的主要内容。
【答案】
1. ① 油库;
② 钢筋加工厂;
③ 塔吊;
④ 地磅;
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
⑤ 混凝土拌合系统。
2.(1)初期排水总量由基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量,堰身及基坑覆盖
层中的含水量,以及可能的降水量等组成。
(2)发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是:上游来水致使河道水位上升,渗透压力过
大,同时基坑初期抽水速度过快。
(3)围堰出现险情后,施工单位应采取的处理方法如下:
① 首先停止抽水;
② 采取抛投物料、稳定基础、挖填裂缝等措施,加固堰体;
③ 限制水位下降速率;
④ 加强观测,注意裂缝发展和8堰体变形情况,如有异常及时处理。
7
1
9
4
8
3. 不妥:一次性开挖到信 322.90m高程;
微
系
合理的施工方法:联临近设计高程时,应留出0.2~0.3m的保护层暂时不开挖,待上部结
题
押
构施工时,再予以准挖除。
精
4. 泵站主体结构 基础土方开挖单元工程属于重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程,
重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后,由项
目法人(或委 托监理)监理、 设计、施工、工程运行管理(施工阶段已经有时)等单位组
成联合小组,共同检 查核定其质量 等级并填写签证表,报工程质量监督机构核备。
5.(1)箍筋示意图:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)箍筋单根下料长度:
箍筋周长+箍筋调整
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
=550×2+150×2+16.5×8=1532mm
(3)单根梁需要的箍筋根数:
n=(6000-25×2)÷200+1=31根
(4)⌽6及⏂6代替⌽8的箍筋间距值,用公式(fy ×As )/S =(fy ×As )/S 计
1 1 1 2 2 2
算。
⌽6代替⌽8的箍筋间距值:
[210×π(6/2)2]/S =[210×π(8/2)2]/200
1
S =112.5mm,取整110mm;
1
⏂6代替⌽8的箍筋间距值:
[310×π(6/2)2]/S =[210×8π(8/2)2]/200
1 1 7
9
4
8
S
1
=166.07mm,取整1信603mm。
微
系
6. 混凝土预制块护联坡抽检的主要内容:预制块厚度、平整度、缝宽。
题
押
【复盘】 准
精
