文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
其他安全专业实务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
主讲人:曹老师
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
CONTENTS
目录
第一篇 专业安全技术
8
7
1
9
Ø 8 4
3
信
微
第一章 机械安全技术 系
联
题
押
Ø 准
精
第二章 电气安全技术
Ø
第三章 特种设备安全技术
Ø
第四章 防火防爆安全技术
8
1
7
9
Ø
8
4
信
3
第五章 危险化学品安全基础知识 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
CONTENTS
目录
第二篇 案例分析
8
7
1
9
Ø 8 4
3
信
微
第一章 生产经营单位的安全系生产保障
联
题
押
Ø 准
精
第二章 安全风险控制与隐 患排查治理
Ø
第三章 安全生产管理内容
Ø
第四章 安全生产应急管理
8
1
7
9
Ø
8
4
信
3
第五章 安全生产事故调查与分析 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一篇第二章 电气安全技术
考点数量
8
7
1
9
节名称 分值分布8 4
3
信
微
系 一星 二星 三星 四星
联
题
押
准
精
第一节 电气事故及危害 (1-2)分 1
第二节 触电防护技术 (1-6) 分 1 1 1
第三节 电气防火防爆技术 (1-7)分 1 3
8
1
7
9
8
4
信
3
微
第四节 雷击和静电防护技术 (1-6)分 系 1 2
联
一
唯
第五节 电气装置安全技术 (0-1)分 2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一节 电气事故及危害
8
7
1
9
考点 4 重要度星标
8
3
信
微
系
联
题
押
准 ★★
考点:触电事故种类 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:触电事故种类★★
触电事故是由电流形态的能量造成的事故。触电事故分为电
8
7
击和电伤。 1
9
4
8
3
信
微
系
电击是电流直接通过人体造成的联伤害。
题
押
准
精
电伤是电流转换成热能、机械 能等其他形态的能量作用于人
体造成的伤害。
在触电伤亡事故中,尽管85%以上的 死亡事故是电击造成的,
但其中大约70%含有电伤的因素。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.电击
(1)按照发生电击时电气设备的状态,电击分为直接接触电
击和间接接触电击。 7 8
1
9
4
8
3
信
微
直接接触电击是触及正常状态下系带电的带电体时(如误触接
联
题
押
准
线端子)发生的电击,也称为正精常状态下的电击。
绝缘、屏护、间距等属于防止直接接触电击的安全措施。
间接接触电击是触及正常状态下不 带电,而在故障状态下意
外带电的带电体时(如触及漏电设备的外壳 )发生的电击,也称
8
1
7
9
为故障状态下的电击。 8 4
信
3
微
系
联
接地、接零、等电位连接等属于防止间接接触电击一 的安全措
唯
施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电
击可分为单线电击、两线电击和跨步电压电击。
单线电击是人体站在导电性地面或接 地导体上,人体某一部
8
7
1
9
4
8
3
位触及带电导体由接触电压造成的电击信 。单线电击是发生最多的
微
系
联
题
触电事故。其危险程度与带电体电押压、人体电阻、鞋袜条件、地
准
精
面状态等因素有关。
两线电击是不接地状态的人体某两 个部位同时触及不同电位
的两个导体时由接触电压造成的电击。其 危险程度主要决定于接
触电压和人体电阻。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
跨步电压电击是人体进入地面带电的区域时,两脚之间承受
的跨步电压造成的电击。
①故障接地点附近(特别是高压故障 接地点附近),
8
7
1
9
4
8
3
信
微
②有大电流流过的接地装置附近系,
联
题
押
准
③防雷接地装置附近, 精
④可能落雷的高大树木或高大设 施所在的地面。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.电伤
按照电流转换成作用于人体的能量的不同形式,电伤分为电
弧烧伤、电流灼伤、皮肤金属化、电烙印 、电气机械性伤害、电
8
7
1
9
4
8
3
信
光眼等伤害。 微
系
联
题
押
电弧烧伤是由弧光放电造成的准 烧伤,是最危险的电伤。电弧
精
温度高达8000℃,可造成大面积、 大深度的烧伤,甚至烧焦、烧
毁四肢及其他部位。发生弧光放电时, 熔化了的炽热金属飞溅出
来还会造成烫伤。高压电弧和低压电弧都能造成严重烧伤。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
电流灼伤是电流通过人体由电能转换成热能造成的伤害。电流
越大、通电时间越长、电流途径上的电阻越大,电流灼伤越严重。
皮肤金属化是电弧使金属熔化、气化 ,金属微粒渗入皮肤造成
8
7
1
9
4
8
3
信
的伤害。 微
系
联
题
押
电烙印是电流通过人体后在人准体与带电体接触的部位留下的永
精
久性斑痕。
电气机械性伤害是电流作用于人体时,由于中枢神经强烈反射
和肌肉强烈收缩等作用造成的机体组织断裂 、骨折等伤害。
8
1
7
9
电光眼是发生弧光放电时,由红外线、可见 光、紫外线
8
4对眼睛
信
3
微
系
的伤害。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【单选】电击包括直接接触电击和间接接触电击。关于电
8
7
击情形及预防间接接触电击措施的说法,1 正确的是( )。
9
4
8
3
信
微
系
A.触摸开关柜外壳造成的电击是联间接接触电击
题
押
准
精
B.保护接地(接零)措施不能 防止间接接触电击
C.触碰带电接线端子的电击是间接接触电击
D.与带电体距离过近造成的电击是间接 接触电击
8
【参考答案】A
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【单选】按照电流转换成作用于人体的能量形式,电伤可
8
7
分为电弧烧伤、电流灼伤、皮肤金属化、1 电烙印、电光眼等。下
9
4
8
3
信
微
列关于电伤对人体危害的说法中,正系确的是( )。
联
题
押
准
精
A.电弧烧伤的严重程度与电力系统电压密切相关
B.电流作用于人体时,不会造成肢 体组织断裂
C.电流通过人体后,人体接触带电体 的部位会穿孔
D.通过人体的电流越大,电流灼伤越严重 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】A 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【2019-单选】在触电引发的伤亡事故中,85%以上的死亡
8
7
事故是电击造成的,电击可分为单线电击1 、两线电击和跨步电压
9
4
8
3
信
微
电击。下列人员的行为中,可能发生系跨步电压电击的是( )。
联
题
押
准
精
A.甲站在泥地里,左手和右脚同时接触带电体
B.乙左右手同时触及不同电位的两 个导体
C.丙在打雷下雨时跑向大树下面避雨
D.丁站在水泥地面上,身体某一部位触及 带电体 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】C 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
4.【2020-单选】员工甲擅自登上正在进行特高压试验的列车
8
7
顶部,当走到受电弓处,弯腰穿越输电线1 路时,线路放电导致其
9
4
8
3
信
微
触电受伤,甲受到的触电伤害方式是系( )。
联
题
押
准
精
A.单线电击
B.两线电击
C.电流灼伤
D.电弧烧伤 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】D 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
5.【单选】按照电流转换成作用于人体能量的形式,电伤分
8
7
为电弧烧伤、电流灼伤、皮肤金属化、电1 烙印、电气机械性伤害、
9
4
8
3
信
微
电光眼等类别。关于电伤情景及电伤系类别的说法,正确的是
联
题
押
准
( )。 精
A.手部触电,手接触的部位被烫 出印记,属皮肤金属化
B.手部触电,电流通过右手烧伤手臂,属电流灼伤
C.相间短路,产生的电弧造成皮肤渗入金 属颗粒,属电烙印
8
1
7
9
8
4
信
3
D.手部触电,手臂被弹开碰伤,属电气机械性 伤害 微
系
联
一
唯
【参考答案】B
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
7
1
直接接触电击:正常状态 9
4
8
3
信
微
间接接触电击:故障状态(漏电、系短路、断裂、绝缘破坏)
联
题
押
单线电击:(接地)某一部位准——带电体
精
两线电击:(不接地)某两部位 ——带电体
跨步电压电击:脚——脚(带电区 域)
触电
(电弧烧伤)是由弧光放电造成的烧 伤,是最危险的电伤。
事故种类
(电流灼伤)是电流通过人体由电能转换 成热能造成的伤害。
皮肤金属化是电弧使金属熔化、气化,金属 微粒(渗入)皮
1
肤7 8
9
8
4
信
3
造成的伤害。
微
系
联
电气机械性伤害是电流作用于人体时,由于中枢神 经
唯
强一烈反射
和肌肉强烈收缩等作用造成的机体组织断裂、骨折等伤害。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二节 触电防护技术
8
7
1
考点 4 9 重要度星标
8
3
信
微
系
联
题
押
考点:直接触电防护措施 准 ★★
精
考点:间接触电防护措施 ★★★★
考点:兼防直接和间接触电措施 ★★★
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:直接触电防护措施★★
(一)绝缘
8
7
绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。1
9
4
8
3
信
微
1)绝缘材料性能 系
联
题
押
准
绝缘材料有电性能、热性能精、力学性能、化学性能、吸潮性
能、抗生物性能等多项性能指标。
电工绝缘材料分为:
(1)固体绝缘材料,包括瓷、玻璃、 云母、石棉等无机绝缘
8
材料,橡胶、塑料、纤维制品等有机绝缘材料 和玻璃漆布等1 7复合
9
8
4
信
3
微
绝缘材料。 系
联
一
唯
(2)液体绝缘材料,包括矿物油、硅油等液体。
(3)气体绝缘材料,包括六氟化硫、氮等气体。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)电性能。
绝缘材料的电性能主要是电阻率和介电常数。作为绝缘结构,
主要性能是绝缘电阻、耐压强度、泄漏电 流和介质损耗。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
电阻率是相应于漏导电流,也就系是相应于在稳定直流状态下材
联
题
押
料所表现的电阻率。固体绝缘材料准 的漏导电流有两条途径:体积途
精
径和表面途径。
介电常数是表明绝缘极化特征的性能参数。介电常数越大,极
化过程越慢。
8
1
7
9
绝缘电阻相当于漏导电流遇到的电阻,是 直流电阻,是
8
4 判断绝
信
3
微
系
缘质量最基本、最简易的指标。绝缘物受潮后绝缘 电阻联明显降低。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)力学性能。绝缘材料的力学性能指强度、弹性等性能。
随着使用时间延长,力学性能将逐渐降低。
(3)热性能。绝缘材料的热性能包括 耐热性能、耐弧性能、
8
7
1
9
4
8
3
信
阻燃性能、软化温度和黏度。 微
系
联
题
押
耐热性能用允许工作温度来衡准量。
精
允许工作
级别 材料举例
温度/℃
Y 90 纸板、有机填料、塑料、木材、棉花 及其纺织品
A 105 层压布板、沥青漆、漆布、漆包线的绝缘、浸渍过的Y级绝缘材料
8
1
7
E 120 玻璃布、油性树脂漆、耐热漆包线的绝缘
8
4 9
信
3
微
B 130 高强度漆包线的绝缘、石棉纤维、玻璃纤维、聚 酯漆、聚
系
酯薄膜
联
一
唯
F 155 云母制品、石棉、玻璃漆布、复合硅有机树脂漆
H 180 玻璃漆布、硅有机弹性体、石棉布、补强的云母
C >180 电瓷、石英、玻璃
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
耐弧性能指接触电弧时表面抗炭化的能力。无机绝缘材料的
耐弧性能优于有机绝缘材料的耐弧性能。
绝缘材料的阻燃性能用氧指数表示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
氧指数是在规定的条件下,材料系在氧、氮混合气体中恰好能
联
题
押
保持燃烧状态所需要的最低氧浓度准 。氧指数用百分数表示。
精
氧指数在21%以下的材料为可燃性材料,氧指数在21%~
27%之间的为自熄性材料,氧指数在27%以上的为阻燃性材料。
(可燃性材料< 21% <自熄性材料< 2 7% <阻燃性材料)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
阻燃性材料应能保证短路电弧熄灭后或外部火源熄灭后不再继
续燃烧;而且在一定的火焰温度(750~800℃)下,经过一定的
时间(1.5~2h),最里面的绝缘层仍有足够的绝缘能力维持通电。
8
7
1
9
4
8
3
信
阻燃性绝缘材料可以抑制火灾的蔓微延,具有减缓、终止有焰燃
系
联
题
押
烧和抑制无焰燃烧的作用。 准
精
软化温度是指固体绝缘在较高温 度下维持不变形的能力。
黏度指绝缘液体的流动性。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)吸潮性能。吸潮性能包括吸水性能和亲水性能。木材属
于吸水性材料,而玻璃属于非吸水性材料。玻璃表面能凝结水膜,
属于亲水性材料;而蜡和聚四氟乙烯表面不能凝结水膜,属于非
8
7
1
9
4
8
亲水性材料。 信 3
微
系
联
题
(5)抗生物性能。抗生物性能押 是材料抵御霉菌等生物性破坏
准
精
的能力。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.绝缘破坏
1)绝缘击穿
当施加于绝缘材料上的电场强度高于7 8 临界值时,绝缘材料发
1
9
4
8
3
信
微
生破裂或分解,电流急剧增加,完全系 失去绝缘性能。这种现象就
联
题
押
是绝缘击穿。 准
精
气体绝缘击穿是由碰撞电离导致的电击穿。
气体击穿后绝缘性能会很快恢复。
气体的平均击穿场强随着电场不均匀程度 的增加而下降。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
液体绝缘的击穿特性与其纯净程度有关。纯净液体的击穿也是
由碰撞电离最后导致的电击穿。
液体的密度大,电子自由行程短,积聚8 能量的难度大,其击穿
7
1
9
4
8
3
信
强度比气体高。 微
系
联
题
押
含杂质液体的击穿属于热击穿。准 液体绝缘的击穿强度除受杂质
精
影响外,还受湿度、电压作用时间、 电场均匀程度等因素的影响。
液体绝缘击穿后,绝缘性能只在一定程度上得到恢复。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
固体绝缘的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿
等击穿形式。
固体绝缘击穿后将失去其原有性能。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
电击穿的特点是作用时间短、击系穿电压高。
联
题
押
准
热击穿是固体绝缘温度上升精、局部熔化、烧焦或烧裂导致的
击穿。热击穿的特点是电压作用时间较长,而击穿电压较低。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
电化学击穿是由于电离、发热和化学反应等因素综合作用造
成的击穿。电化学击穿的特点是电压作用时间很长、击穿电压往
往很低。
8
7
1
9
4
8
3
信
放电击穿是固体绝缘在强电场作微用下,内部气泡首先发生碰
系
联
题
撞电离而放电,继而加热其他杂质押 ,使之气化形成气泡,由气泡
准
精
放电进一步发展导致的击穿。
发生沿绝缘固体与气体分界面的所 谓沿面放电。当沿面放电
发展到另一电极时称之为闪络。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)屏护和间距
1.屏护
屏护是采用护罩、护盖、栅栏、箱体8 、遮栏等将带电体同外
7
1
9
4
8
3
信
界隔绝开来。 微
系
联
题
押
屏护的安全作用是防止触电(准防止触及或过分接近带电体)、
精
防止短路及短路火灾、防止被机械破坏以及便于安全操作。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
屏护装置须符合以下安全条件:
(1)遮栏高度不应小于1.7m,下部边缘离地面高度不应大
于0.1m。
8
7
1
9
4
8
3
信
户内栅栏高度不应小于1.2m;户微外栅栏高度不应小于1.5m。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)对于低压设备,遮栏与裸导体的距离不应小于0.8m,
栏条间距离不应大于0.2m;
网眼遮栏与裸导体之间的距离不宜小 于0.15m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)屏护装置应安装牢固。凡用金属材料制成的屏护装置,
为了防止屏护装置意外带电造成触电事故,必须接地(或接零)。
(4)遮栏、栅栏等屏护装置上应根据 被屏护对象挂上“止步!
8
7
1
9
4
8
3
信
高压危险!”“禁止攀登!”等标示微牌。
系
联
题
押
(5)遮栏出入口的门上应根准据需要安装信号装置和联锁装置。
精
前者一般用灯光或仪表指示有电; 后者是采用专门装置,当人体
将要越过屏护装置时,被屏护装置自动 断电。屏护装置上锁的钥
匙应有专人保管。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.间距
间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外。安全
距离的大小决定于电压高低、设备类型、 环境条件和安装方式等
8
7
1
9
4
8
3
信
因素。 微
系
联
题
押
架空线路应避免跨越建筑物,准 架空线路不应跨越可燃材料屋
精
顶的建筑物。架空线路必须跨越建 筑物时,应与有关部门协商并
取得该部门的同意。
表2-2 导线与建筑物的最小 距离
8
1
7
9
线路电压/kV ≤1 10 35
8
4
信
3
微
系
垂直距离/m 2.5 3.0 一
联
4.0
唯
水平距离/m 1.0 1.5 3.0
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
架空线路导线与街道树木或厂区树木的距离不应小于表2-3所
列数值。但与绿化区或公园树木的距离不得小于3m。
8
7
1
9
4
8
表2-3 导线与树木的3 最小距离
信
微
系
联
题
线路电压/kV ≤1 10 35
押
准
精
垂直距离/m 1.0 1.5 3.0
水平距离/m 1.0 2.0 ——
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
架空线路应与有爆炸危险的厂房和有火灾危险的厂房保持必
需的防火间距。
架空线路断线接地时,为了防止跨步 电压伤人,在离接地点
8
7
1
9
4
8
3
信
4~8m范围内,不能随意进入。 微
系
联
题
押
在低压作业中,人体及其所携准 带工具与带电体的距离不应小
精
于0.1m。
在10kV作业中,无遮栏时,人体及其所携带工具与带电体的
距离不应小于0.7m;
8
1
7
9
有遮栏时,遮拦与带电体的距离不应小于0 .35m。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
在架空线路附近进行起重工作时,起重机具(包括被吊物)
与线路导线之间的最小距离见表2-4。
表2-4 导线与起重机具的7 8最小距离
1
9
4
8
3
信
微
系
联
线路电压/kV ≤1 10 35
题
押
准
精
最小距离/m 1.5 2 4
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【单选】良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行的必
8
7
要条件,也是防止触及带电体的安全保障1 。关于绝缘材料性能的
9
4
8
3
信
微
说法,正确的是( )。 系
联
题
押
准
精
A.绝缘材料的耐热性能用最高工作温度表征
B.绝缘材料的介电常数越大极化过 程越慢
C.有机绝缘材料的耐弧性能优于无机 材料
D.绝缘材料的绝缘电阻相当于交流电阻 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】B 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【单选】良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行的必
8
7
要条件之一,材料的绝缘性能受电气、高1 温、潮湿、机械、化学、
9
4
8
3
信
微
生物等因素的影响,严重时会导致绝系缘击穿。下列关于绝缘击穿
联
题
押
准
的说法,正确的是( )。 精
A.气体的击穿场强与电场的均匀 程度无关
B.固体绝缘的电击穿是碰撞电离导致的击穿
C.液体比气体密度大,击穿强度比气体低
8
1
7
9
8
4
信
3
D.固体绝缘击穿后,绝缘性能可以得到恢复 微
系
联
一
唯
【参考答案】B
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【2024-单选】良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行
8
7
的必要条件,也是防止触电的安全措施。1 衡量绝缘材料性能的指
9
4
8
3
信
微
标包括电性能、热性能、吸潮性能、系抗生物性能等。关于绝缘材
联
题
押
准
料性能的说法,正确的是( )精。
A.无机绝缘材料的耐弧性能低于 有机绝缘材料的耐弧性能
B.阻燃性绝缘材料应能保证在短路电弧或外部火源作用下不
能燃烧
8
1
7
9
8
4
C.聚四氟乙烯表面不能凝结水膜,是非亲水 性绝缘材料信 3
微
系
联
一
唯
D.玻璃纤维作为绝缘材料使用时,最高允许工作 温 度为180℃
【参考答案】C
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
4.【单选】下列关于防止电击的屏护装置说法正确的是( )。
8
7
1
A.户内栅栏高度1.0m 4 9
8
3
信
微
系
联
B.遮栏高度不小于1.7m 题
押
准
精
C.遮拦与裸导体的距离为0.7m
D.网眼遮拦与裸导体之间的距离为 0.12m
【参考答案】B
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
5.【单选】间距是架空线路安全防护措施之一,架空线路之
8
7
间及其与地面之间、与树木之间、与其他1 设施和设备之间均需保
9
4
8
3
信
微
持一定的间距。关于架空线路间距的系说法,错误的是( )。
联
题
押
准
精
A.架空线路的间距须考虑气象因素和环境条件
B.架空线路应与有爆炸危险的厂房 保持必需的防火间距
C.架空线路与绿化区或公园树木的距 离不应小于3m
D.架空线路跨越可燃材料屋顶的建筑物时 ,间距不应小于85m
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】D 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:间接触电防护措施★★★★
(一)保护接地
8
7
1
保护接地和保护接零都是防止间接接4 9 触电击的基本技术措施。
8
3
信
微
系
这两种技术措施还与低压系统的防火联 性能有关。
题
押
准
精
1.IT系统即保护接地系统
1)IT系统安全原理
字母I表示配电网不接地或经高阻抗接 地,
8
字母T表示电气设备外壳直接接地。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
R是各相对地绝缘电阻,一般为MΩ级的电阻;C是各相对地
分布电容;R 是人体电阻,一般取值为1kΩ或2kΩ;R 是保护接
p E
地电阻。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
将在故障情况下可能呈现危险对地电压的金属部分经接地线、
接地体(均为低电阻)同大地连接起来,把故障电压限制在安全
范围以内的做法就是保护接地。漏电状态并没有消失。
8
7
1
9
4
8
3
信
应当指出,只有在不接地配电网中微 ,由于单相接地电流较小,
系
联
题
才有可能通过保护接地把漏电设备押 故障对地电压限制在安全范围
准
精
之内。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)保护接地应用范围和基本要求
保护接地适用于各种不接地配电网。
在380V不接地低压配电网中,为限7制8 设备漏电时外壳对地电
1
9
4
8
3
信
微
压不超过安全范围,一般要求保护接系地电阻≤4Ω。当配电变压器
联
题
押
或发电机的容量不超过100kV·A时准 ,R≤10Ω。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.TT系统
下图为三相星形连接的低压中性点直接接地的三相四线配电
网。这种配电网能提供一组线电压和一组 相电压,便于动力和照
8
7
1
9
4
8
3
信
明由同一台变压器供电。这种配电防微护系统称为TT系统。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一个字母T表示的就是电源是直接接地,
第二个字母T表示的是电气设备外壳直接接地。
优点:过电压防护性能较好、一相故7 8 障接地时单相电击的危
1
9
4
8
3
信
微
险性较小、故障接地点比较容易检测系。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中性点引出的N线称为中性线。由于N线的作用是与任一相线
一起提供220V的工作电压,而且是与零电位大地连起来的,因而
N线也称为工作零线。中性点的接地R 称为工作接地。
N
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
安全原理:
一方面,由于R 和R 同在一个数量级,漏电设备对地电压一
E N
般不能降低到安全范围以内。另一方面
8
, 由于故障电流I
E
经R
E
和
7
1
9
4
8
3
信
R
N
成回路,R
E
和R
N
都是欧姆级的电阻微, I
E
不可能太大,一般的短
系
联
题
押
路保护不起作用,不能及时切断电源,使故障长时间延续下去。
准
精
因此,只有在采用其他防止间 接接触电击的措施有困难的条
件下才考虑采用TT系统。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
采用TT系统时,应当保证在允许故障持续时间内漏电设备的
故障对地电压不超过某一限值。为此,在TT系统中应装设能自动
切断漏电故障的漏电保护装置(剩余电流 保护装置)。
8
7
1
9
4
8
3
信
适用范围:TT系统主要用于低压微用户,即用于未装备配电变
系
联
题
押
压器,从外面直接引进低压电源的小型用户。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)保护接零
1.保护接零系统安全原理和类别
8
7
保护接零系统就是TN系统。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
TN系统中的字母N表示电气设备题 在正常情况下不带电的金属
押
准
精
部分与配电网中性点(N点)之间 做金属性连接,亦即与配电网
保护零线(保护导体)的直接连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
当设备某相带电体碰连设备外壳(外露导电部分)时,通过
设备外壳形成该相对保护零线的单相短路,短路电流促使线路上
的短路保护迅速动作,从而将故障部分断开电源,消除电击危险。
8
7
1
9
4
8
3
信
此外,保护接零也能在一定程度上微 降低漏电设备对地电压。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
TN系统分为TN-S,TN-C-S,TN-C三种方式。
TN-S系统是保护零线与中性线完全分开的系统;
TN-C-S系统是干线部分的前一段保护8零线与中性线共用,后
7
1
9
4
8
3
信
一段保护零线与中性线分开的系统;微
系
联
题
押
TN-C系统是干线部分保护零线准 与中性线完全共用的系统。
精
在TN系统中,中性线用N表示, 专用的保护线用PE表示,共
用的保护线与中性线用PEN表示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.TN系统速断和限压要求
除速断保护的作用外,保护接零也能降低漏电设备对地电压。
在接零系统中,对于配电线路或仅供给固定式电气设备的线
8
7
1
9
4
8
路,故障持续时间不宜超过5s; 信 3
微
系
联
题
对于供给手持式电动工具、移动式电气设备的线路或插座回
押
准
精
路,电压220V者故障持续时间不应超过0.4s,380V者不应超过
0.2s。否则,应采取能将故障电压限 制在许可范围之内的等电位
连接措施。配电线路或仅供给固定式电气 设备的线路之所以放宽
规定是因为这些线路不常发生故障,而且接 触的可能性较小,即
8
1
7
9
8
4
使触电也比较容易摆脱。 信 3
微
系
联
一
为了实现保护接零要求,可以采用一般过电流保 护
唯
装置或剩
余电流保护装置。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.保护接零应用范围
保护接零用于中性点直接接地电压0.23/0.4kV的三相四线配
电网。在保护接零系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现危险对地电
8
7
1
9
4
压的金属部分均应接零。 3 8
信
微
系
联
TN-S系统可用于有爆炸危险,题或火灾危险性较大,或安全要
押
准
精
求较高的场所,宜用于有独立附设变电站的车间。
TN-C-S系统宜用于厂内设有总变 电站,厂内低压配电的场所
及非生产性楼房。
TN-C系统可用于无爆炸危险、火灾危险 性不大、用电设备较
8
少、用电线路简单且安全条件较好的场所。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
在接地的三相四线配电网中,应当采取接零保护。但在现实
中,往往会发现如下图所示的接零系统中有个别设备只接地、不
接零的情况,即在TN系统中个别设备构成TT系统的情况。
8
7
1
9
4
8
3
信
除非接地的设备装有快速切断故障微 的自动保护装置(如漏电
系
联
题
保护装置),不得在TN系统中混用押 TT方式。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)保护导体和接地装置
1.保护导体
8
7
1)保护导体组成 9 1
4
8
3
信
微
系
联
保护导体包括保护接地线、保护题 接零线和等电位联结线。
押
准
精
保护导体分为人工保护导体和 自然保护导体。
交流电气设备应优先利用建筑物的 金属结构、生产用的起重
机的轨道、配线的钢管等自然导体作保护导 体。
8
1
7
在低压系统,允许利用不流经可燃液体或气 体的金属管
8
4 9道作
信
3
微
系
保护导体。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
人工保护导体可以采用多芯电缆的芯线、与相线同一护套内
的绝缘线、固定敷设的绝缘线或裸导体等。
保护导体干线必须与电源中性点和接8 地体(工作接地、重复
7
1
9
4
8
3
信
接地)相连。保护导体支线应与保护微干线相连。
系
联
题
押
准
为提高可靠性,保护干线应经精 两条连接线与接地体连接。
为了保持保护导体导电的连续性,所有保护导体,包括有保
护作用的PEN线上均不得安装单极开关和熔断器;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
保护导体应有防机械损伤和化学腐蚀的措施;
保护导体的接头应便于检查和测试(封装的除外);
8
7
可拆开的接头必须是用工具才能拆开9 1 的接头;
4
8
3
信
微
系
联
各设备的保护(支线)不得串联题 连接,即不得利用设备的外
押
准
精
露导电部分作为保护导体的一部分 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.接地装置
接地装置是接地体(极)和接地线的总称。
1)自然接地体和人工接地体 7 8
1
9
4
8
3
信
微
自然接地体是用于其他目的,但系与土壤保持紧密接触的金属
联
题
押
准
导体。例如,埋设在地下的金属精管道(有可燃或爆炸性介质的管
道除外)、金属井管、与大地有可 靠连接的建筑物的金属结构、
水工构筑物及类似构筑物的金属管、桩 等自然导体均可用作自然
接地体。
8
当自然接地体的接地电阻符合要求时,可 不敷设人工接9地1
7
体
8
4
信
3
微
(发电厂和变电所除外)。 系
联
一
唯
自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连(线
路杆塔除外)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)接地线
交流电气设备应优先利用自然导体作接地线。在非爆炸危险
环境,如自然接地线有足够的截面,可不 再另行敷设人工接地线。
8
7
1
9
4
8
3
信
非经允许,接地线不得作其他电气微 回路使用。
系
联
题
押
准
不得利用蛇皮管、管道保温层精 的金属外皮或金属网以及电缆
的金属护层作接地线。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)接地装置安装
为了减小自然因素对接地电阻的影响,接地体上端离地面深
度不应小于0.6m(农田地带不应小于1m ),并应在冰冻层以下。
8
7
1
9
4
8
3
信
接地体宜避开人行道和建筑物出入微 口附近。
系
联
题
押
准
接地体的引出导体应引出地面精 0.3m以上。
接地体离独立避雷针接地体之间 的地下水平距离不得小于3m;
离建筑物墙基之间的地下水平距离不得 小于1.5m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
接地装置应尽量避免敷设在腐蚀性较强的地带。
为防止机械损伤和化学腐蚀,接地线与铁路或公路的交叉处
及其他可能受到损伤处,均应穿管或用角 钢保护。
8
7
1
9
4
8
3
信
接地线穿过墙壁、楼板、地坪时,微 应敷设在明孔、管道或其
系
联
题
押
他坚固的保护管中。 准
精
接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝 交叉时,应弯成弧状或另加
补偿连接件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4)接地装置连接
接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊,不得
8
7
1
有虚焊。 9
4
8
3
信
微
系
联
利用建筑物的钢结构、起重机轨题 道、工业管道等自然导体作
押
准
精
接地线时,其伸缩缝或接头处应另 加跨接线,以保证连续可靠。
自然接地体与人工接地体之间的连接必 须可靠。
接地线与管道的连接可采用螺纹连接或 抱箍螺纹连接,但必
8
1
7
须采用镀锌件,以防止锈蚀。在有振动的地方 ,应采取防松
8
4 9措施。
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(四)双重绝缘
双重绝缘属于防止间接接触电击的安全技术措施。
1.双重绝缘结构 8
7
1
9
4
8
3
信
微
双重绝缘是强化的绝缘结构,包系括双重绝缘和加强绝缘两种。
联
题
押
准
双重绝缘指工作绝缘(基本绝精 缘)和保护绝缘(附加绝缘)。
前者(工作绝缘)是带电体与不 可触及的导体之间的绝缘,
是保证设备正常工作和防止电击的基本 绝缘;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
后者(附加绝缘)是不可触及的导体与可触及的导体之间的
绝缘,是当工作绝缘损坏后用于防止电击的绝缘。加强绝缘是具
有与上述双重绝缘相同绝缘水平的单一绝缘。
8
7
1
9
4
8
3
具有双重绝缘的电气设备属于Ⅱ类信设备。
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.双重绝缘的基本条件
Ⅱ类设备的绝缘电阻用500V直流电压测试。工作绝缘的绝缘
电阻不得低于2MΩ,保护绝缘的绝缘电阻 不得低于5MΩ,加强绝
8
7
1
9
4
8
3
缘的绝缘电阻不得低于7MΩ。 信
微
系
联
题
押
Ⅱ类设备的外壳应有足够的绝缘水平和力学强度,外壳上的
准
精
盖、窗必须使用工具才能打开。
Ⅱ类设备在其明显部位应有“回”形标志。
凡属双重绝缘的设备,不得再行接地或 接零。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【单选】保护接地的做法是将电气设备故障情况下可能呈
8
7
现危险电压的金属部位经接地线、接地体1 同大地紧密地连接起来。
9
4
8
3
信
微
下列关于保护接地的说法中,正确的系是( )。
联
题
押
准
精
A.保护接地的安全原理是通过高电阻接地,把故障电压限制
在安全范围以内
B.保护接地防护措施可以消除电气设备漏电状态
C.保护接地不适用于所有不接地配电网
8
1
7
9
8
4
信
3
D.保护接地是防止间接接触电击的安全技术措 施 微
系
联
一
唯
【参考答案】D
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【2019-单选】下列电气保护系统中,属于PE保护接零的是
8
7
( )。 1
9
4
8
3
信
微
系
A.IT系统 联
题
押
准
精
B.TT系统
C.TN—C系统
D.TN—S系统
8
【参考答案】D
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【2019/2020-单选】接地保护和接零保护是防止间接接触
8
7
电击的基本技术措施。下列电气保护系统1 图中,属于TN—C—S系
9
4
8
3
信
微
统的是( )。 系
联
题
押
准
精
A. B.
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
C. D.
【参考答案】C
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
4.【2019-单选】接地装置由接地体和接地线构成,关于接地
8
7
装置的说法,错误的是( )。 1
9
4
8
3
信
微
系
A.与大地有可靠连接的构筑物的联金属结构可作为自然接地体
题
押
准
精
B.自然接地体至少应有两根导 体在不同地点与接地网相连
C.在非爆炸性环境场合,自然接地体有足够截面时可不再另
行敷设人工接地线
D.可利用管道保护层的金属外皮或电缆的 金属护层作接地8线
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】D 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
5.【2023-单选】电气设备的接地装置包括接地体(极)和接
8
7
地线,应始终保持良好状态,关于接地体1 安装的要求,正确的是
9
4
8
3
信
微
( )。 系
联
题
押
准
精
A.接地体的引出导体应引出地面且高度不得小于0.2m
B.接地体上距离地面深度不得小于 0.5m
C.接地体离建筑物墙基之间的地下水 平距离不得小于1.0m
D.接地体与独立避雷针接地体之间的地下 水平距离不得小8于
1
7
9
8
4
信
3
3.0m 微
系
联
一
唯
【参考答案】D
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
6.【单选】保护导体分为人工保护导体和自然保护导体。保
8
7
护接地线、保护接零线和等电位联结线是1 保护导体的重要组成部
9
4
8
3
信
微
分。下列关于保护导体安全要求的说系法中,正确的是( )。
联
题
押
准
精
A.保护导体干线应经一条比干线面积大的连接线与接地体连
接
B.交流电气设备应优先利用配线的钢管等自然导体作保护导
体
8
1
7
9
8
4
C.保护导体应安装单极开关或熔断器,以便 于检查和维信 3修
微
系
联
一
唯
D.当各设备都设置保护线时,为了保证良好接地 应 串联
【参考答案】B
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
7.【单选】双重绝缘指工作绝缘和保护绝缘。下列基本条件
8
7
中,错误的是( )。 1
9
4
8
3
信
微
系
A.工作绝缘的绝缘电阻不得低于联2MΩ
题
押
准
精
B.保护绝缘的绝缘电阻不得低 于7MΩ
C.Ⅱ类设备在其明显部位应有“回”形标志
D.凡属双重绝缘的设备不得再行接地或 接零
8
【参考答案】B
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
8.【2024-单选】接地装置包括接地体(极)和接地线,有效
8
7
接地可预防触电事故,运行中的电气设备1 接地装置应始终保持良
9
4
8
3
信
微
好状态。关于电气设备接地装置的说系法,正确的是( )。
联
题
押
准
精
A.电缆的金属护层可作用于接地线
B.非爆炸危险环境中,自然接地线 的截面积足够时,可不再
另行敷设人工接地线
C.接地装置地下部分的连接采用防腐处理 并用螺栓压接,不
8
1
7
9
8
4
得有虚接现象 信 3
微
系
联
一
唯
D.利用起重机轨道作接地线时,应焊接伸缩缝, 以 保证连续
可靠
【参考答案】B
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
9.【单选】保护接零是为了防止电击事故而采取的安全措施,
8
在变压器的中性点接地系统中,当某相带1 7电体碰连设备外壳时,
9
4
8
3
信
微
可能造成电击事故。关于保护接零系系统说法,正确的是( )。
联
题
押
准
精
A.除速断保护的作用外,保护接零也能降低漏电设备对地电压
B.在TN系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现危险对地电压的金
属部分均应接地
C.TN-C-S系统宜用于厂内设有总变电站, 有爆炸危险或火灾
8
1
7
9
8
4
危险性较大的场所 信 3
微
系
联
一
D.即使接地的设备装有漏电保护装置,也不得在 TN唯系统中混
用TT方式
【参考答案】A
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
10.【多选】TT系统为三相星形连接的低压中性点直接接地的三
8
7
相四线配电网。下列关于TT系统配电网1的说法中,正确的有( )。
9
4
8
3
信
微
系
A.与IT系统相比,过电压防护性联能较差
题
押
准
精
B.中性点引出的N线称为中性 线
C.与IT系统相比,单相电击的危险性更小
D.与零电位大地相连的N线称为工作零 线
8
E.设备外壳的接地称为保护接地
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】BDE
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:兼防直接和间接触电措施★★★
(一)安全电压
8
7
安全电压属既能防止间接接触电击也9 1 能防止直接接触电击的
4
8
3
信
微
安全技术措施。 系
联
题
押
准
具有依靠安全电压供电的设备精 属于Ⅲ类设备。
1)限值
安全电压限值是在任何情况下,任意 两导体之间都不得超过
的电压值。
8
1
7
9
中国标准规定,工频安全电压有效值的限值 为50V,直8流4 安全
信
3
微
系
电压的限值为120V。
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
对于电动儿童玩具及类似电器,当接触时间超过1s时,推荐
干燥环境中工频安全电压有效值的限值取33V,直流安全电压的
限值取70V;
8
7
1
9
4
8
3
潮湿环境中工频安全电压有效值的信限值取16V,直流安全电压
微
系
联
题
的限值取35V。 押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)额定值
我国规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。
凡特别危险环境使用的手持电动工具7 8应采用42V安全电压的Ⅲ
1
9
4
8
3
信
类工具; 微
系
联
题
押
准
凡有电击危险环境使用的手持精 照明灯和局部照明灯应采用36V
或24V安全电压;
金属容器内、隧道内、水井内以及周 围有大面积接地导体等
工作地点狭窄、行动不便的环境应采用12V安全电压;
8
1
7
9
6V安全电压用于特殊场所。 8 4
信
3
微
系
联
当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取直接一 接触电击
唯
的防护措施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.安全电源及回路配置
1)安全电源
通常采用安全隔离变压器作为特低电7 8压的电源。其接线如下
1
9
4
8
3
信
微
图所示。安全隔离变压器的一次线圈系与二次线圈之间有良好的绝
联
题
押
缘;其间还可用接地的屏蔽隔离开准 来。除隔离变压器外,具有同
精
等隔离能力的发电机、蓄电池、电 子装置等均可做成特低电压电
源。但不论采用什么电源,特低电压边 均应与高压边保持双重绝
缘的水平。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一般用途的单相安全隔离变压器的额定容量不应超过10kV·A,
三相的不应超过16kV·A,电铃用变压器的额定容量不应超过
100V·A,玩具用变压器的额定容量不应超过200 V·A。
8
7
1
9
4
8
3
信
Ⅰ类电源变压器可能触及的金属部微 分必须接地(或接零)。
系
联
题
其电源线中,应有一条专用的黄绿押相间颜色的保护线。Ⅱ类电源
准
精
变压器不采取接地(或接零)措施 ,没有接地端子。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)回路配置
安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,
并不得与大地、保护接零(地)线或其他8 电气回路连接。但变压器
7
1
9
4
8
3
信
外壳及其一、二次线圈之间的屏蔽隔离微 层应按规定接地或接零。如
系
联
题
押
果变压器不具备双重绝缘的结构,为了减轻变压器一次线圈与二次
准
精
线圈短接的危险,二次线圈应接地 或接零。
安全电压的配线最好与其他电压等级 的配线分开敷设。否则,
其绝缘水平应与共同敷设的其他较高电压等 级配线的绝缘水平一致。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)插销座
安全电压设备的插销座不得带有接零或接地插头或插孔。为
了防止与其他电压的插销座有插错的可能 ,特低电压应采用不同
8
7
1
9
4
8
3
信
结构的插销座,或者在其插座上有明微显的标志。
系
联
题
押
4)短路保护 准
精
安全隔离变压器的一次边和二次边均应装设短路保护元件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)漏电保护
漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击。用
于防止直接接触电击时,只作为基本防护 措施的补充保护措施。漏
8
7
1
9
4
8
3
信
电保护装置也可用于防止漏电火灾,以及用于监测一相接地故障。
微
系
联
题
押
电流型漏电保护通常指剩余电准流型漏电保护。这种漏电保护装
精
置采用零序电流互感器作为取得触电或漏电信号的检测元件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.漏电保护装置的动作参数
电流型漏电保护装置的动作电流可分为0.006A、0.01A、
0.015A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A8 、0.2A、0.3A、0.5A、
7
1
9
4
8
3
信
1A、3A、5A、10A、20A等15个等级微。其中,
系
联
题
押
准
30mA及30mA以下的属高灵精敏度,主要用于防止触电事故;
30mA以上、1000mA及1000mA以下的属中灵敏度,用于防
止触电事故和漏电火灾;
1000mA以上的属低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相
8
1
7
9
8
4
接地故障。 信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
为了避免误动作,保护装置的额定不动作电流不得低于额定
动作电流的1/2。
漏电保护装置的动作时间指动作时最 大分断时间。漏电保护
8
7
1
9
4
8
3
信
装置的动作时间应根据保护要求确定微。按照动作时间,漏电保护
系
联
题
装置有快速型、定时限型和反时限押型之分。延时型只能用于动作
准
精
电流30mA以上的漏电保护装置, 其动作时间可选为0.2s、0.8s、
1s、1.5s和2s。
防止触电的漏电保护装置宜采用高灵敏度、快速型装置。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.漏电保护装置的安装和运行
1)必须安装漏电保护装置的是
①属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持7 8式电动工具;
1
9
4
8
3
信
微
②生产用的电气设备; 系
联
题
押
准
③施工工地的电气机械设备;精
④安装在户外的电气装置;
⑤临时用电的电气设备;
⑥机关、学校、宾馆、饭店、企事业单 位和住宅等除壁挂式
8
1
7
空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
8
4 9
信
3
微
系
⑦游泳池、喷水池、浴池的电气设备; 联
一
唯
⑧安装在水中的供电线路和设备;
⑨医院中可能直接接触人体的电气医用设备。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)应装设不切断电源的报警式漏电保护装置:
①公共场所的通道照明电源和应急照明电源;
8
7
②消防用电梯及确保公共场所安全的9 1 电气设备;
4
8
3
信
微
系
联
③用于消防设备的电源(如火灾题 报警装置、消防水泵、消防
押
准
精
通道照明等);
④用于防盗报警的电源;
⑤其他不允许突然停电的场所或电气装 置的电源。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)可以不安装漏电保护装置
①使用特低电压供电的电气设备;
8
7
②一般环境条件下使用的具有双重绝9 1 缘或加强绝缘结构的电
4
8
3
信
微
气设备; 系
联
题
押
准
精
③使用隔离变压器且二次侧为 不接地系统供电的电气设备;
④其他没有漏电危险和触电危险的 电气设备。
⑤壁挂式空调电源插座。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【单选】安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生
8
7
命安全的安全电压额定值,关于安全电压1 限值和安全电压额定值
9
4
8
3
信
微
的说法正确的是( )。 系
联
题
押
准
精
A.潮湿环境中工频安全电压有效值的限值为16V
B.隧道内工频安全电压有效值的限 值为36V
C.金属容器内的狭窄环境应采用24V 安全电压
D.存在电击危险的环境照明灯应采用42V 安全电压 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】A 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【2023-单选】安全电压也称特低电压,是防止触电的安全
8
7
技术措施之一,通常采用安全隔离变压器1 作为特低电压的安全电
9
4
8
3
信
微
源,安全隔离把变压器的一次线隔与系二次线隔之间应有良好的绝
联
题
押
准
缘,期间还可用接地屏蔽隔离,精关于安全电源及回路配置的说法,
正确的是( )。
A.安全隔离变压器的一次边和二次边 均应装设短路保护元件
B.安全隔离变压器的一次边和二次边之间的屏蔽隔离层不得
8
1
7
9
接地 8
4
信
3
微
系
联
一
C.安全电压设备的插销座应带有接零或接地插头 (唯插孔)
D.安全电压回路的带电部分应按规定进行接地或接零
【参考答案】A
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【2020-单选】剩余电流动作保护是防止电气设备事故的常
8
见安全技术措施。下列电气设备中,必须1 7安装剩余电流动作保护装
9
4
8
3
信
微
置的是( )。 系
联
题
押
准
精
A.消防设备的电源和具有非导电条件场所的电气设备
B.消防设备的电源和临时用电的电气设备
C.标有“回”形标志的移动式电气设备 和临时用电的电气设备
D.标有“回”形标志的移动式电气设备和 具有非导电条件
8
场所
1
7
9
8
4
信
3
的电气设备
微
系
联
一
唯
【参考答案】B
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
4.【2024-单选】电流型漏电保护装置采用零序电流互感器作
8
7
为取得触电或漏电信号的检测元件。关于1 TN系统装设电流型漏电
9
4
8
3
信
微
保护装置要求的说法,正确的是( 系 )。
联
题
押
准
精
A.保护三相四线供电线路时,应将三根相线穿过零序电流互
感器的孔,零线单独连接
B.动作电流1000mA以上的漏电保护装置,不能用于防止漏电
火灾
8
1
7
9
8
4
C.保护消防电梯电源线路时,应装设能够快 速切断电源信 3的漏
微
系
联
一
电保护装置 唯
D.延时型漏电保护装置只能用于动作电流大于30mA的漏电保
护,动作时间不大于2s
【参考答案】D
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
5.【多选】漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接
8
7
接触电击,也可用于防止漏电火灾及监视1 单相接地故障。关于漏
9
4
8
3
信
微
电保护装置使用场合的说法,正确的系是( )。
联
题
押
准
精
A.中灵敏度漏电保护装置,可用于防止漏电火灾
B.高灵敏度漏电保护装置,可用于 防止触电事故
C.低灵敏度漏电保护装置,可用于监 视单相接地故障
D.报警式漏电保护装置,可用于消防水泵 的电源 8
1
7
9
8
4
信
3
微
E.定时限型漏电保护装置,可用于应急照明电 源 系
联
一
唯
【参考答案】ABCD
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
6.【多选】漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接
8
7
接触电击。下列场所或设备中,应安装漏1 电保护装置的有( )。
9
4
8
3
信
微
系
A.机关、住宅壁挂空调电源插座联
题
押
准
精
B.人体可触摸到的医用电气设 备
C.化工装置生产运行的电气设备
D.公共场所的通道照明电源
8
E.建筑施工工地的电气设备
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】BCDE
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
知识延伸
(三)电气隔离和不导电环境
8
7
1
电气隔离和不导电环境都属于防止间4 9 接接触电击的安全技术
8
3
信
微
系
措施。 联
题
押
准
精
1.电气隔离
电气隔离指工作回路与其他回路实现电气上的隔离。其安全
原理是在隔离变压器的二次边构成了一个 不接地的电网,阻断在
二次边工作的人员单相电击电流的通路。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
电气隔离的回路必须符合以下条件:
(1)电源变压器必须是隔离变压器。与安全隔离变压器一样,
隔离变压器的输入绕组与输出绕组没有电 气连接,并具有双重绝
8
7
1
9
4
8
3
信
缘的结构。单相隔离变压器的额定容微量不应超过25kV·A,三相
系
联
题
隔离变压器的额定容量不应超过4押0kV·A。隔离变压器的空载输
准
精
出电压交流不应超过1000V。隔离 变压器的其他要求与安全隔离
变压器相同。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)二次边保持独立。为保证安全,被隔离回路不得与其他
回路及大地有任何连接。对于二次边回路线路较长者,应装设绝
缘监视装置。
8
7
1
9
4
8
3
信
(3)二次边线路要求。二次边线微路电压过高或二次边线路过
系
联
题
长,都会降低这种措施的可靠性。押按照规定,应保证电源电压
准
精
U≤500V时线路长度L≤200m、电 压与长度的乘积
UL≤100000V·m。
(4)等电位联结。为了防止隔离回路中两台设备的不同相线
漏电时的故障电压带来的危险,各台设备的金 属外壳之间应
1
7采8 取
9
8
4
信
3
微
等电位联结措施。
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.不导电环境
不导电环境是指地板和墙都用不导电材料制成,即大大提高
了绝缘水平的环境。不导电环境必须符合 以下安全要求:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(1)电压500V及以下者,地板系和墙每一点的电阻不应低于
联
题
押
50kΩ;电压500V以上者不应低于准100kΩ。
精
(2)保持间距或设置屏障,防止人体在工作绝缘损坏后同时
触及不同电位的导体。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)具有永久性特征。为此,场所不会因受潮而失去不导电
性能,不会因引进其他设备而降低安全水平。
(4)为了保持不导电特征,场所内不 得有保护零线或保护地
8
7
1
9
4
8
3
信
线。 微
系
联
题
押
(5)有防止场所内高电位引准出场所范围外和场所外低电位引
精
入场所范围内的措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【单选】电气隔离回路是指工作回路与其他回路实现电气
8
7
上的隔离。其安全原理是在隔离变压器的1 二次侧构成了一个不接
9
4
8
3
信
微
地的电网,防止在二次侧工作的人员系被电击。关于电气隔离技术
联
题
押
准
的说法,正确的是( )。 精
A.隔离变压器一次侧应保持独立 ,隔离回路应与大地有连接
B.隔离变压器二次侧线路电圧高低不影响电气隔离的可靠性
C.为防止隔离回路中各设备相线漏电,各 设备金属外壳采用
8
1
7
9
8
4
等电位接地 信 3
微
系
联
一
唯
D.隔离变压器的输入与输出绕组没有电气连接, 并 具有双重
绝缘的结构
【参考答案】D
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【单选】为了提高电气设备与大地之间的绝缘强度电气设
8
7
备所处环境的地板、墙壁均采用不导电材1 料,从而形成不导电环
9
4
8
3
信
微
境,下列不导电环境的安全要求中,系正确的是( )。
联
题
押
准
精
A.导电场应设置保护接零线或保护接地线
B.应有防止场所内高电位引出场所 外的措施
C.环境中的地板或墙壁的电阻均应低 于阈值
D.场所应保持干燥环境以保证永久不导电 特征 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】B 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
直接触电防护措施:绝缘、屏护、间距、安1 7全电压、漏电保护
9
4
8
3
信
电性能。作为绝缘结构,主要性能是绝微缘电阻、耐压强度、泄漏电流和(介
系
联
题
质损耗)。 押
准
精
介电常数(越大),极化过程(越慢 )。
绝缘电阻相当于漏导电流遇到的电阻, 是(直流)电阻,耐热性能用(允许
直接
工作)温度来衡量。
触电
(无机)绝缘材料的耐弧性能优于(有机)绝缘材料的耐弧性能。
防护
气体绝缘击穿是由碰撞电离导致的电击穿。气体击 穿后绝缘性能会(
8
很快)
措施 9 1
7
8
4
恢复。 信 3
微
系
液体绝缘的击穿特性与其纯净程度(有)关。液体绝缘 击穿
联
后,绝缘性能
一
唯
(只在一定程度上得到)恢复。
固体绝缘击穿后将(失去其原有)性能。电击穿的特点是作用时间(短)、
击穿电压(高)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
7
1
9
4
遮栏高度(不应小于1.7)m,下部边缘离3 8地面高度(不应大于0.1)m。户内
信
微
系
栅栏高度(不应小于1.2)m;户外栅联栏高度(不应小于1.5)m。
题
押
准
对于低压设备,遮栏与裸导体的距离(不应小于0.8)m,栏条间距离(不应
精
大于0.2)m;网眼遮栏与裸导体之间 的距离(不宜小于0.15)m。
架空线路应避免跨越建筑物,架空线路 (不应)跨越可燃材料屋顶的建筑物。
直接
架空线路必须跨越建筑物时,应与有关部门协商并取得该部门的同意。
触电
380V架空线路导线与建筑物的垂直距离不应小于(2.5)m,水平距离不应小
防护
于(1.0)m。
1
7 8
9
措施 8 4
380V架空线路导线与街道树木或厂区树木的垂直距离 不应小于(信
3
1.0)m,水
微
系
联
平距离不应小于(1.0)m。但与绿化区或公园树木的距离不一得小于(3)m。
唯
在低压作业中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于(0.1)m。
在10kV作业中,无遮栏时,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于
(0.7)m;有遮栏时,遮拦与带电体的距离不应小于(0.35)m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
间接触电防护措施:接地保护、接零保护、保护导体、接地装置、双重绝
8
7
1
9
4
缘、安全电压、漏电保护 3 8
信
微
系
IT系统即(保护接地)系统: 联
题
押
准
保护接地适用于(各种不接地)配精电网。
在380V不接地低压配电网中,为限制 设备漏电时外壳对地电压不超过安全
范围,一般要求保护接地电阻≤(4)Ω 。当配电变压器或发电机的容量不
间接
超过100kV·A时,R≤(10)Ω。
触电
(保护接零)系统就是TN系统:
防护
8
TN-S系统可用于有爆炸危险,或火灾危险性较大 ,或(安全要求较9 1
7
高的场
8
4
措施 信 3
微
所),宜用于有(独立附设变电站)车间。 系
联
一
唯
TN-C-S系统宜用于(厂内设有总变电站),厂内(低压 配 电的)场所及
(非生产性)楼房。
交流电气设备应优先利用建筑物的(金属)结构、生产用的起重机的轨道、
配线的钢管等(自然导体)作保护导体。
在低压系统,(允许)利用不流经可燃液体或气体的金属管道作保护导体。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
为提高可靠性,保护干线应经(两条)连接线8 与接地体连接。
7
1
9
4
8
有保护作用的PEN线上均(不得)安装单信 3极开关和熔断器;
微
系
(不得)利用设备的外露导电部分作为联保护导体的一部分。
题
押
当自然接地体的接地电阻符合要求准时,(可不)敷设人工接地体(发电厂
精
和变电所除外)。
自然接地体至少应有(两根)导体在不 同地点与接地网相连(线路杆塔除
外)。
间接
交流电气设备应优先利用(自然)导体作接 地线。
触电
在(非爆炸危险)环境,如自然接地线有足够 的截面,(可不)再另行敷
防护 设人工接地线。非经允许,接地线不得作其他电气 回路使用。 8
1
7
9
8
4
措施
(不得)利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属 网以及电缆
信
3的金属护
微
层作接地线。 联
系
一
唯
为了减小自然因素对接地电阻的影响,接地体上端离地 面 深度不应小于
(0.6)m(农田地带不应小于(1)m)。
接地体宜(避开)人行道和建筑物出入口附近。接地体的引出导体应引出
地面(0.3)m以上。
接地体离独立避雷针接地体之间的地下水平距离不得小于(3)m;离建筑
物墙基之间的地下水平距离不得小于(1.5)m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
7
1
9
接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝交叉时,8 4应弯成(弧状)或另加(补偿连
3
信
微
系
接)件。 联
题
押
准
接地装置地下部分的连接应采用(焊接),并应采用(搭焊)。
精
接地线与管道的连接(可)采用螺纹连接或抱箍螺纹连接,但必须采用镀
间接
(锌)件,以防止锈蚀。在有振动的地方,应采取(防松)措施。
触电
具有双重绝缘的电气设备属于(Ⅱ)类设备 。
防护
Ⅱ类设备的绝缘电阻用(500)V(直流)电压 测试。工作绝缘的绝缘电阻
措施
8
不得低于(2)MΩ,保护绝缘的绝缘电阻不得低于 (5)MΩ,加强1
7
绝缘的
9
8
4
信
3
绝缘电阻不得低于(7)MΩ。 微
系
联
一
Ⅱ类设备在其明显部位应有(“回”形)标志。 唯
凡属双重绝缘的设备,(不得)再行接地或接零。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
7
1
9
4
8
3
兼防直接和间接触电措施: 信
微
系
联
具有依靠安全电压供电的设备属于(题Ⅲ)类设备。
押
准
精
对于电动儿童玩具及类似电器,当接触时间超过1s时,推荐干燥环境中工
兼防 频安全电压有效值的限值取33V,直流安全电压的限值取70V;潮湿环境
直接 中工频安全电压有效值的限值取16V,直流安全电压的限值取35V。
和 凡(特别)危险环境使用的手持电动工具应 采用(42)V安全电压的Ⅲ类
间接 工具;凡有(电击)危险环境使用的手持照明灯 和局部照明灯应采用(36
8
1
7
9
触电 或24)V安全电压; 8 4
信
3
微
措施 金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地 导体等工
系
作地点狭窄、
联
一
唯
行动不便的环境应采用(12)V安全电压;
当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取(直接)接触电击的防护
措施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
7
1
9
4
30mA及30mA以下的属高灵敏度,主要3 8用于防止触电事故;
信
兼防 微
系
30mA以上、1000mA及1000mA以联下的属中灵敏度,用于防止触电事故
题
直接 押
准
和漏电火灾; 精
和
1000mA以上的属低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地故障。
间接
应装设不切断电源的报警式漏电保护装置:公共场所、应急、消防、防盗
触电
可以不安装漏电保护装置:特低电压、双重绝缘或加强绝缘、隔离变压器
措施
且二次侧不接地、没有漏电和触电危险、壁挂式空调
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第三节 电气防火防爆技术
8
7
1
9
4
考点 8 重要度星标
3
信
微
系
联
题
考点:电气引燃源 押 ★★★
准
精
考点:危险物质和爆炸危险环境 ★★★
考点:防爆电气设备和防爆电气线路 ★★★
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:电气引燃源★★★
电气引燃源包括电气装置的危险温度和发生在可燃物上的电
8
7
火花和电弧。 1
9
4
8
3
信
微
系
(一)危险温度 联
题
押
准
精
电气设备稳定运行时,其最高 温度和最高温升都不会超过允
许范围;当电气设备的正常运行遭到 破坏时,发热量增加,温度
升高,乃至产生危险温度。
1.短路
8
1
7
9
8
4
信
3
发生短路时,线路中电流增大为正常时的数倍 乃至数微十倍,
系
联
一
唯
而产生的热量又与电流的平方成正比,使得温度急剧 上升。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.接触不良
接触部位是电路的薄弱环节,是产生危险温度的重点部位。
8
7
1
9
不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良4 或接头处夹有杂物,会增
8
3
信
微
系
联
加接触电阻导致危险温度; 题
押
准
精
可拆卸的接头连接不紧密或由 于振动而松动也会导致危险温度;
可开闭的触头,如各种开关的触头 ,如果没有足够的接触压力
或表面粗糙不平,均可能增大接触电阻,产 生危险温度;
8
1
7
9
滑动接触处没有足够的压力或接触不良也会 产生危险温8
4
度;不
信
3
微
系
联
同种类导体连接处,由于二者的理化性能不同,接 触处
唯
一极易产生
危险温度。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.过载
严重过载或长时间过载都会产生危险温度。
4.铁芯过热 7 8
1
9
4
8
3
信
微
对于电动机、变压器、接触器等系带有铁芯的电气设备,如铁
联
题
押
准
芯短路,或线圈电压过高,或通精电后铁芯不能吸合,由于涡流损
耗和磁滞损耗增加都将造成铁芯过 热并产生危险温度。
5.散热不良
电气设备的散热或通风措施遭到破坏, 如散热油管堵塞、通
8
1
7
9
风道堵塞、安装位置不当、环境温度过高或距 离外界热源太8 4近,
信
3
微
系
均可能导致电气设备和线路产生危险温度。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.漏电
漏电电流一般不大,不能促使线路熔丝动作。如漏电电流沿
线路均匀分布,发热量分散,一般不会产 生危险温度;但当漏电
8
7
1
9
4
8
3
信
电流集中在某一点时,可能引起比较微严重的局部发热,产生危险
系
联
题
温度。 押
准
精
7.机械故障
电动机被卡死或轴承损坏、缺油,造成堵转或负载转矩过大,
都将产生危险温度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8.电压过高或过低
电压过高,除使铁芯发热增加外,对于恒定电阻的负载,还
会使电流增大,增加发热;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
电压过低,除使电磁铁吸合不牢系或吸合不上外,对于恒定功
联
题
押
率负载,还会使电流增大,增加发准 热。
精
两种情况都可能导致危险温度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
9.电热器具和照明灯具
电炉、电烘箱、电熨斗、电烙铁、电褥子等电热器具和照明
8
7
器具的工作温度较高。例如,电炉电阻9丝1 的工作温度高达800℃,
4
8
3
信
微
系
100W白炽灯泡表面温度高达170~联220℃,1000W卤钨灯表面温
题
押
准
精
度高达500~800℃等。如果这些发热部件紧贴可燃物或离可燃物
太近,极易引燃成灾。
白炽灯泡灯丝温度高达2000~3000℃ ,当灯泡爆碎时,炽热
的钨丝落到可燃物上,也会引起可燃物质燃烧 。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
灯座内接触不良会造成过热,日光灯镇流器散 热不良联
系
也会造
一
唯
成过热,都可能引燃成灾。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)电火花和电弧
电火花是电极间的击穿放电;大量电火花汇集起来即构成电弧。
8
7
电火花的温度很高,特别是电弧,温9 1 度高达6000~8000℃。
4
8
3
信
微
系
联
因此,电火花和电弧不仅能引起题 可燃物燃烧,还能使金属熔化、
押
准
精
飞溅,构成二次引燃源。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
工作火花指电气设备正常工作或正常操作过程中产生的电火花。
例如,
•
8
控制开关、断路器、接触器接通1和7 断开线路时产生的火花;
9
4
8
3
信
• 微
系
插销拔出或插入时产生的火联花;
题
押
准
• 精
直流电动机的电刷与换向器的滑动接触处、绕线式异步电
动机的电刷与滑环的滑动接触 处产生的火花等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事故火花是线路或设备发生故障时出现的火花。
例如,
•
8
7
1
电路发生短路或接地时产生的火9花;
4
8
3
信
微
• 系
联
熔丝熔断时产生的火花; 题
押
准
精
•
连接点松动或线路断开时产 生的火花;
•
变压器、断路器等高压电气设备 由于绝缘质量降低发生的
闪络等。
8
1
7
事故火花还包括由外部原因产生的火花。如雷电火花、9 静电
8
4
信
3
微
火花和电磁感应火花。
系
联
一
唯
除上述外,电动机的转动部件与其他部件相碰也会产生机械
碰撞火花。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
一、选择题
8
7
1
1.【单选】电气装置运行中产生的危4 9 险温度会形成事故的引
8
3
信
微
系
燃源,造成危险温度的原因有短路、联 接触不良、过载、铁芯过热、
题
押
准
精
漏电、散热不良、机械故障、电压过高或过低等。下列造成危险
温度的故障中,属于机械故障造成的 是( )。
A.电气设备的散热油管堵塞
B.运行中的电气设备的通风道堵塞
8
1
7
9
8
4
信
3
C.交流异步电动机转子被卡死或者轴承损坏、 缺油 微
系
联
一
唯
D.电动机、变压器等电气设备的铁芯通电后过热
【参考答案】C
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【2019-单选】危险温度、电火花和电弧是导致电气火灾爆
8
7
炸的三大要因,电气设备或线路短路是形1 成危险温度的主要原因
9
4
8
3
信
微
之一。下列电气运行或作业情景中,系不会造成短路的是( )。
联
题
押
准
精
A.电气设备安装和检修中的接线错误
B.运行中的电气设备或线路发生绝 缘老化
C.导电性粉尘进入电气设备内部
D.TT系统中,三相负载不平衡 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】D 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【单选】电气火灾的主要引燃源是电火花和电弧,下列关
8
7
于电火花的类别和危害的说法,正确的是1 ( )。
9
4
8
3
信
微
系
A.隔离开关,断路器,接触器正联常工作时产生的电火花不会
题
押
准
精
引燃可燃物
B.电火花不仅能引起可燃物燃烧, 还能使金属融化构成二次
引燃源
C.变压器、断路器等电气设备由于绝缘质 量降低发生的闪络
8
1
7
9
8
4
属于工作火花 信 3
微
系
联
一
唯
D.绕线式异步电动机的电刷与滑环的滑动接触处 产 生的火花
属于事故火花
【参考答案】B
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
4.【单选】电气引燃源包括电气装置的危险温度、电火花和
8
7
电弧等。下列用电情形中,能产生危险温1 度的是( )。
9
4
8
3
信
微
系
A.电气线路的锡焊接头过大 联
题
押
准
精
B.运行中的电动机风道堵塞
C.运行中的变压器瞬时过载
D.运行中的接触器线圈断路
8
【参考答案】B
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
5.【多选】电火花是电极间的击穿故电,是电气引燃源的主
8
7
要形式之一。电火花分为工作电火花和事1 故电火花两类,下列情
9
4
8
3
信
微
况产生的电火花中,属于事故电火花系的有( )。
联
题
押
准
精
A.导线连接松动或绝缘损坏导致短路或接地时产生的火花
B.刀开关、断路器、接触器、控制 器接通和断开线路时产生
的火花
C.绕线式异步电动机的电刷与滑环的接触 处产生的火花
8
1
7
9
8
4
信
3
D.沿绝缘表面发生的闪络 微
系
联
一
唯
E.雷电直接放电及二次放电火花
【参考答案】ADE
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
6.【多选】电气装置的危险温度以及电气装置上发生的电火
8
7
花或电弧是两个重要的电气引燃源。电气1 装置的危险温度指超过
9
4
8
3
信
微
其设计运行温度的异常温度。电气装系置的下列状态中,能产生危
联
题
押
准
险温度的有( )。 精
A.日光灯镇流器散热不良
B.电气可开闭触头表面平整
C.电动机电源电压过高
8
1
7
9
8
4
信
3
D.电动机长时间空载运行 微
系
联
一
唯
E.电炉电阻丝的工作温度
【参考答案】ACE
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
二、案例题
8
7
1
【2020】案例4 9
8
3
信
微
系
联
2019年8月,为汲取同行业发生题的电气火灾事故教训,T公司
押
准
精
聘请专业机构对可能产生危险温度 的电气设备进行了专项隐患排
查,发现电气设备存在以下火灾隐患 :临时用电的零线和火线错
接到了一起;空调的插头未插接到位;直接从小额定功率配电箱
接大功率电器;电动机外壳被杂物覆盖;电动机外壳带电;电动
8
1
7
9
机轴承缺油;配电房低压配电柜输出电压不稳 定;包材库照8
4
明用
信
3
微
系
1000W卤钨灯。 一
联
唯
根据以上场景,回答下列问题:
针对排查出的电气火灾隐患,指出其产生危险温度的原因。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【参考答案】产生危险温度的原因:
8
7
1
(1)过载; 4 9
8
3
信
微
系
联
(2)短路; 题
押
准
精
(3)接触不良;
(4)散热不良;
(5)漏电;
8
(6)电压过高或过低; 9 1
7
8
4
信
3
微
系
(7)机械故障; 联
一
唯
(8)电热器具和照明灯具。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:危险物质和爆炸危险环境★★★
(一)危险物质的性能参数和分级分组
8
7
1
爆炸性物质、可燃气体、可燃液体、4 9 自燃物质、遇水燃烧物
8
3
信
微
系
质、氧化剂属于有火灾和爆炸危险的联 物质。
题
押
准
精
所谓爆炸性混合物就是一经点 燃,燃烧能在整个范围内传播
的混合物。这种能与空气形成爆炸性 混合物的爆炸危险物质分为
三类:
Ⅰ类是矿井甲烷;
8
1
7
9
8
4
信
3
Ⅱ类是爆炸性气体、蒸气、薄雾; 微
系
联
一
唯
Ⅲ类是爆炸性粉尘、纤维。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
在爆炸性粉尘环境中粉尘分为以下三级:
ⅢA级:可燃性飞絮。
ⅢB级:非导电性粉尘。 7 8
1
9
4
8
3
信
微
系
ⅢC级:导电性粉尘。
联
题
押
准
精
常见的ⅢA级可燃性飞絮如棉花纤维、麻纤维、丝纤维、毛纤
维、木质纤维、人造纤维等。
常见的ⅢB级可燃性非导电粉尘如聚 乙烯、苯酚树脂、小麦、
玉米、砂糖、染料、可可、木质、米糠、硫 黄等粉尘。
8
1
7
9
8
4
常见的ⅢC级可燃性导电粉尘如石墨、炭黑、 焦炭、煤信
3
、铁、
微
系
联
一
锌、钛等粉尘。 唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)爆炸危险环境
1.气体、蒸气爆炸危险环境
8
7
根据爆炸性气体、蒸气混合物出现的9 1 频繁程度和持续时间将
4
8
3
信
微
此类危险场所分为0区、1区和2区。系
联
题
押
准
精
气体、蒸汽爆炸危险环境
指正常运行时持续出现或长时间出现或短时间频繁出现的区域。
0区
装有危险物质的封闭空间,如密闭的容 器、储油罐等内部气体空间。
指正常运行时可能出现(预计周期性出现或 偶然出现)的区域。
1区 8
1
7
9
例如:油罐顶上呼吸阀附近。
8
4
信
3
微
系
指正常运行时不出现,即使出现也只可能是短时间偶 然出现联的区域。
一
2区 唯
例如:油罐外3米。
危险区域的级别和大小受释放源特征、通风条件、危险物质
性质等因素的影响。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.粉尘、纤维爆炸危险环境
根据爆炸性粉尘、纤维混合物出现的频繁程度和持续时间将
此类危险场所分为20区、21区和22区。8
7
1
9
4
8
3
信
粉尘、纤维爆炸危险环境
微
系
联
空气中的可燃性粉尘云持续或长期题或频繁地出现于爆炸性环境中的区域。
押
20区 准
精
20区包括粉尘容器、旋风除尘器、 搅拌器等设备内部的区域。
在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云 很可能偶尔出现于爆炸性环境中的
21区 区域。
21区包括频繁打开的粉尘容器出口附近、传送 带附近等设备外部邻近区域。
8
1
7
9
在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出 现于爆炸性粉8 4尘环境中
信
3
微
22区 的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。 联 系
一
唯
22区包括粉尘袋、取样点等周围的区域。
粉尘、纤维爆炸危险区域的级别和大小受粉尘量、粉尘爆炸
极限和通风条件等因素影响。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【多选】为便于对不同的危险物质采取有针对性的防范措
8
7
施,将危险物质分成三类。下列物质中,1 属于Ⅲ类爆炸危险物质
9
4
8
3
信
微
的有( )。 系
联
题
押
准
精
A.爆炸性气体
B.爆炸性粉尘
C.矿井甲烷(CH4)
D.爆炸性纤维 8
1
7
9
8
4
信
3
微
E.爆炸性飞絮 系
联
一
唯
【参考答案】BDE
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【单选】为了合理选用电气设备和电气线路,必须正确划
8
7
分所在环境危险区域的大小和级别。关于1 爆炸危险环境中危险区
9
4
8
3
信
微
域划分的说法,正确的是( )。 系
联
题
押
准
精
A.存在连续释放源的区域为1区
B.频繁打开的粉尘容器出口附近为 21区
C.旋风除尘器、搅拌器内部区域为22 区
D.粉尘袋、取样点周围区域为20区 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】B 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【2022-单选】与空气形成爆炸性混合物的爆炸危险物质分为三类:
Ⅰ类为矿井甲烷,Ⅱ类为工厂的爆炸性气体7、8 蒸气、薄雾;Ⅲ类为爆炸
1
9
4
8
3
信
性粉尘和纤维。为了在不同危险环境配置微相应的防爆电器设备,应对危
系
联
题
险物质的主要性能参数进行分组,分押级,关于危险物质分组、分级的说
准
精
法错误的是( )。
A.气体、蒸气、薄雾按引燃温度分组 ,T1、T2、T3、T4、T5、T6
B.气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分 4级,Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC
C.爆炸性粉尘、纤维或飞絮分为以下3级,Ⅲ A 级、ⅢB级、Ⅲ
1
7C8级
9
8
4
信
3
微
D.气体、蒸气、薄雾按最大试验安全间隙分3级, ⅡA、Ⅱ系B、ⅡC
联
一
唯
【参考答案】D
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
4.【多选】爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频
8
7
繁程度和持续时间分为0区、1区、2区,1 危险区域的范围应根据
9
4
8
3
信
微
释放源的级别和位置、可燃物质的性系质、通风条件、障碍物及生
联
题
押
准
产条件综合确定。图示为设在户精外地坪上的固定式贮罐,介质为
重于空气的可燃物质。关于图中各 爆炸危险区域划分的说法,正
确的有( )。
A.贮罐内液体表面以上的空间为0区
8
1
7
9
B.地坪下堤内罐外的沟内所在范围为1区 8
4
信
3
微
系
联
一
C.以呼吸口为中心1.5m半径范围为0区 唯
D.贮罐罐体外壁周围3m范围内为2区
E.贮罐罐体外壁至堤的范围内为2区
【参考答案】ABDE
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
二、案例题
8
7
1
【2021】案例4 9
8
3
信
微
系
联
C企业主要生产设施包括前端设题施、饲料生产设施及辅助设施。
押
准
精
前端设施包括卸粮坑、原料立筒仓 等原粮接收装置;饲料生产设
施包括待粉碎仓、配料仓、待制粒仓 、粉碎成品仓、斗式提升机、
脉冲式除尘器等;辅助设施包括单独设置的除尘器风机房、成品
库(包装)、中央控制室、机修间、消防泵房等。
8
1
7
9
8
4
由于对粉尘防爆标准理解有误,C企业将前端 设施、饲信 3料生产
微
系
联
一
设施及辅助设施一律按粉尘爆炸危险场所20区进行 管控唯 。
根据以上场景,回答下列问题:
根据《粉尘防爆安全规程》(GB 15577),指出C企业粉尘
爆炸危险场所的分区错误并纠正。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【参考答案】
8
7
1
C企业粉尘爆炸危险场所的分区错误4 9的是:除尘器风机房、成
8
3
信
微
系
品库(包装)、中央控制室、机修间联 、消防泵房。
题
押
准
精
除尘器风机房属于21区,成品 库(包装)属于22区,中央控
制室、机修间、消防泵房属于非防爆 区。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:防爆电气设备和防爆电气线路★★★
爆炸危险环境使用的电气设备和电气线路,应当不会在使用
8
中产生能构成引燃源的火花、电弧或危险1 7 温度。
9
4
8
3
信
微
系
(一)防爆电气设备 联
题
押
准
精
1.防爆电气设备类型
防爆电气设备有隔爆型、增安型、 本质安全型、正压型、充
油型、充砂型、无火花型、浇封型、气密 型等多种类型。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
• •
隔爆型设备 增安型设备
是具有能承受内部的爆炸性混 是在正常时不产生火花、电弧
合物发生爆炸而不致受到破坏, 或高温的设备上采取加强措施
8
7
1
9
4
而且通过外壳任何结合面或结 以提3高8 安全水平的电气设备。
信
微
系
构间隙,不致由内部爆炸引起 联
题
押
准
外部爆炸性混合物爆炸的电气 精
设备。
• •
本质安全型设备 正压型设备
8
1
7
9
是正常状态下和故障状态下产 是向外壳内充 入带正压的清8
4
洁
信
3
微
系
生的火花或热效应均不能点燃 空气、惰性气体或 连续通联 入清
一
唯
爆炸性混合物的电气设备。 洁空气以阻止爆炸性 混合物进
入外壳内的电气设备。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.防爆电气设备的保护级别(EPL)
用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的I类设备的EPL分为Ma、
Mb两级。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备系的EPL分为Ga、Gb、Gc三级。
联
题
押
准
精
用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设 备的EPL分为Da、Db、Dc三级。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》(GB3836.1)
4.1 Ⅰ类
8
7
Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境9 1 。
4
8
3
信
微
系
联
用于煤矿的电气设备,当其环境题 中除甲烷外还可能含有其他
押
准
精
爆炸性气体时,应按照Ⅰ类和Ⅱ类 相应可燃性气体的要求进行制
造和试验。该类电气设备应有相应的标志,如: “ Ex d Ⅰ/ⅡB
T3”或“Exd Ⅰ/Ⅱ(NH3)”。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.2 Ⅱ类
Ⅱ类电气设备用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境。
8
7
1
Ⅱ类电气设备按照其拟使用的爆炸性环4 9 境的种类可进一步再分类。
8
3
信
微
系
联
Ⅱ类电气设备的再分类:ⅡA类:题代表性气体是丙烷;ⅡB类:代
押
准
精
表性气体是乙烯;ⅡC类:代表性气 体是氢气。
注:标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备 的使用条件,标志ⅡC类的
设备可适用于ⅡA和ⅡB类设备的使用条件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.3 Ⅲ类
Ⅲ类电气设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。
8
7
Ⅲ类电气设备按照其拟使用的爆炸性9 1 粉尘环境的特性可进一
4
8
3
信
微
步再分类。 系
联
题
押
准
精
Ⅲ类电气设备的再分类:ⅢA 类:可燃性飞絮;ⅢB类:非导
电性粉尘;ⅢC类:导电性粉尘。
注:标志ⅢB的设备可适用于ⅢA设备的使用条件,标志ⅢC
类的设备可适用于ⅢA或ⅢB类设备的使用条件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.防爆电气设备的标志
防爆电气设备型式和标志
防爆 本质 8
7
1
隔爆型 增安型 正压型 油浸9 型 充砂型 n型 浇封型
4
8
型式 安全型 3
信
微
系
联
防爆型 题
押
d e i p准 o q n m
式标志 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
表示Ex标志、防爆结构型式符号、类别符号、温度组别或最
高表面温度、保护级别、防护等级的示例:
(1)Ex dⅡB T3 Gb,表示该设备为8 隔爆型“d”,保护级别
7
1
9
4
8
3
信
为Gb,用于ⅡB类T3组爆炸性气体环微境的防爆电气设备。
系
联
题
押
准
(2)Ex p ⅢC T120℃ Db IP精65,表示该设备为正压型“p”,
保护级别为Db,用于有ⅢC导电性粉尘的爆炸性粉尘环境的防爆
电气设备,其最高表面温度低于120℃ ,外壳防护等级为IP65。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
防护 防护
简要说明 简要说明
等级
等级
0 无防护 0 无防护
8
7
1
9
4
8
3
信
1 防止直径不小于50mm的固体异物微 1 防滴
系
联
题
押
准 2 15°防滴
精
2 防止直径不小于12.5mm的固 体异物
3 防淋水
4 防溅水
3 防止直径不小于2.5mm的固体异物
5 防喷水
8
1
7
9
4 防止直径不小于1.0mm固体异物 6 防海浪或
信
3 8强
4
烈喷水
微
系
联
一
防尘;能防止灰尘进入达到影响产品
唯
5 7 防浸水
正常运行的程度;
6 尘密;能完全防止灰尘进入壳内; 8 防潜水(持续浸水)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)防爆电气线路
1.线路敷设方式
8
7
(1)电气线路宜在爆炸危险性较小9 1的环境或远离释放源的地
4
8
3
信
微
方敷设。 系
联
题
押
准
精
当可燃物质比空气重时,电气 线路宜在较高处敷设或直接埋
地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时,沟内应充砂,
并宜设置排水措施。
电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。在爆炸
8
1
7
9
8
4
粉尘环境,电缆应沿粉尘不易堆积并且易于粉尘 清除的位信置
3
敷设。
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿过的不同
区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。
(3)敷设电气线路时宜避开可能受到8 机械损伤、振动、腐蚀、
7
1
9
4
8
3
信
紫外线照射以及可能受热的地方,不微能避开时,应采取预防措施。
系
联
题
押
准
(4)钢管配线可采用无护套精的绝缘单芯或多芯导线。
(5)在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离
密封。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)在1区内电缆线路严禁有中间接头,
在2区、20区、21区内不应有中间接头。
8
7
(7)电缆或导线的终端连接:电缆9 1内部的导线如果为绞线,
4
8
3
信
微
其终端应采用定型端子或接线鼻子进系行连接。
联
题
押
准
精
(8)架空电力线路严禁跨越 爆炸性气体环境,架空线路与爆
炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情
况下,采取有效措施后,可适当减少距离。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.导线材料
爆炸危险环境应优先采用铜线。
在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线7 8或多股铜芯电缆。
1
9
4
8
3
信
微
爆炸危险环境不宜采用油浸纸绝系缘电缆。
联
题
押
准
精
在爆炸危险环境,低压电力、照明线路所用电线和电缆的额
定电压不得低于工作电压,并不得低 于500V。中性线应与相线有
同样的绝缘能力,并应在同一护套内。
对于爆炸危险环境中的移动式电气设备 ,1区和21区应采用重
8
1
7
9
型电缆,2区和22区应采用中型电缆。 8 4
信
3
微
系
联
3.允许载流量 一
唯
爆炸危险环境导线允许载流量不应高于非爆炸危险环境的允
许载流量。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【2020-单选】防爆电气设备有隔爆型和增安型等各种类型,采取
8
不同的型式和标志来区分,某防爆电气设备7 上有“ExdⅡBT3Gb”标志。
1
9
4
8
3
信
关于该标志的说法正确的是( )。 微
系
联
题
押
A.该设备为隔爆型。用于ⅡB类T准3爆炸性气体环境,保护级别Gb
精
B.该设备为隔爆型。用于ⅡB类T3爆炸性粉尘环境,保护级别Gb
C.该设备为增安型。用于Gb类T3组爆 炸性气体环境,保护级别ⅡB
D.该设备为增安型。用于Gb类T3组爆炸性 粉尘环境,保护级别ⅡB
8
1
7
9
【参考答案】A 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【2021-单选】爆炸危险环境使用的电气线路,应避免产生
8
7
火花、电弧或危险温度等火灾爆炸事故点1 火源。下列电气线路敷
9
4
8
3
信
微
设方式正确的是( )。 系
联
题
押
准
精
A.在爆炸性气体环境中,钢管配线的电气线路应做好隔离密封
B.爆炸危险环境敷设电气线路的导 管,在穿过不同区域之间墙
体时,应采用聚氨酯泡沫材料严密封堵
C.当爆炸危险环境中可燃气体比空气重时 ,电气线路宜在地面
8
1
7
9
8
4
敷设 信 3
微
系
联
一
唯
D.爆炸危险环境中,钢管配线应采用有护套的绝 缘 单芯或多芯
导线
【参考答案】A
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【单选】爆炸危险环境中使用的电气线路,应确保在运行
8
7
时不形成引燃电弧及危险温度。该环境中1 的电气线路必须采取的
9
4
8
3
信
微
防火防爆电气线路的安全要求是( 系 )。
联
题
押
准
精
A.电缆沟敷设时,如设置排水措施,沟内部不得充砂
B.钢管配线不应采用无护套的绝缘 多芯导线
C.爆炸性环境2区内的电缆线路不应有 中间接头
D.架空线路与爆炸性环境的水平距离应小 于杆塔高度 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】C 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
4.【2023-单选】电动机的外壳有两种防护方式,第一种防护是对固
体异物进入内部的防护和对人体触及内部带7电8 部分或运动部分的防护,
1
9
4
8
3
信
第二种防护是对水进入内部的防护。下图微为某三相异步电动机外壳铭牌,
系
联
题
关于铭牌中防护等级IP44的说法,正押确的是( )。
准
精
8
1
7
9
8
4
A.能防止直径大于0.5mm的固体异物进入壳内, 同时能防溅信 3水
微
系
联
一
B.能防止直径大于1.0mm的固体异物进入壳内,同 时能唯防溅水
C.能防止直径大于0.5mm的固体异物进入壳内,同时能防喷水
D.能防止直径大于1.0mm的固体异物进入壳内,同时能防喷水
【参考答案】B
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
5.【多选】爆炸危险环境的电气设备和电气线路不应产生能
8
7
构成引燃源的火花、电弧或危险温度。下1 列对防爆电气线路的安
9
4
8
3
信
微
全要求中,正确的有( )。 系
联
题
押
准
精
A.在1区内电缆线路严禁中间有接头
B.钢管配线可采用无护套的绝缘单 芯导线
C.当可燃物质比空气重时,电气线路 宜在较高处敷设或在电
缆沟内敷设
8
1
7
9
8
4
信
3
D.在爆炸性气体环境内PVC管配线的电气线路 必须作微好隔离
系
联
一
唯
密封
E.电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设
【参考答案】ABE
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
7
产生危险温度的原因:短路、接触9 1不良、过载、铁芯过热、散
4
8
3
信
微
热不良、漏电、机械故障、电系压过高或过低、电热器具和照明
联
电气 题
押
灯具 准
精
引燃源
工作火花:正常
事故火花:故障
Ⅰ类是(矿井甲烷);Ⅱ类是爆炸性(气体、蒸气、薄雾);
危险物质
8
Ⅲ类是爆炸性(粉尘、纤维)。 1 7
9
8
4
和爆炸
信
3
微
0区/20区:正常出现,持续、长时间、短时间频繁;内部
系
危险 一
联
唯
1区/21区:正常出现,短时间偶然;附近、出口 、外部邻近
环境
2区/22区:正常不出现;一定距离、周围
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境7 8。
1
9
4
8
3
信
Ⅱ类电气设备用于除煤矿瓦斯气微体之外的其他爆炸性气体环境。
系
联
题
Ⅲ类电气设备用于除煤矿以外押的爆炸性粉尘环境。
准
精
Ex dⅡB T3 Gb,表示该设备 为(隔爆型)“d”,保护级别为
防爆电 Gb,用于ⅡB类T3组爆炸性(气体)环境的防爆电气设备。
气设备 (2)Ex p ⅢC T120℃ Db IP65 ,表示该设备为(正压型)
和防爆 “p”,保护级别为Db,用于有ⅢC导电性粉尘的爆炸性(粉尘)
8
电气 环境的防爆电气设备,其最高表面温度低 于120℃,外壳1 7防护等
9
8
4
信
3
线路 级为IP65。 微
系
联
一
电气线路宜在爆炸危险性(较小)的环境或(远 离唯)释放源的地
方敷设。
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在(较高处)敷设或(直接
埋地);
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
7
1
9
4
电气线路宜在有爆炸危险的建、构3 8筑物的墙(外)敷设。
信
微
系
敷设电气线路的沟道、电缆桥联架或导管,所穿过的不同区域之
题
押
准
间墙或楼板处的孔洞,应采精用(非燃性)材料严密堵塞。
防爆电 钢管配线(可)采用(无)护套 的绝缘单芯或多芯导线。
气设备 在爆炸性气体环境内(钢)管配线的电气线路必须作好(隔离
和防爆 密封)。
电气 架空电力线路(严禁)跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸
8
1
7
9
8
4
线路 性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的 (1.5)倍
信
3。
微
系
爆炸危险环境应优先采用(铜)线。 一
联
唯
在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆。
爆炸危险环境(不宜)采用油浸纸绝缘电缆。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第四节 雷击和静电防护技术
8
考点 1 7 重要度星标
9
4
8
3
信
微
系
联
题
考点:雷电 押 ★★★
准
精
考点:静电产生与影响 ★★★★
考点:静电危害与防治 ★★★★
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:雷电★★★
(一)雷电概要(略)
(二)防雷装置
8
7
1
9
4
8
3
信
防雷装置包括外部防雷装置和内部微 防雷装置。
系
联
题
押
准
外部防雷装置由接闪器、引下精 线和接地装置组成;
内部防雷装置主要指防雷等电位 连接及防雷间距。
避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是经常采用的防雷装置。
严格地说,针、线、网、带都只是直击雷防护装置的接闪器。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.接闪器
避雷针(接闪杆)、避雷线、避雷网和避雷带都可作为接闪
器,建筑物的金属屋面可作为第一类防雷 建筑物以外其他各类建
8
7
1
9
4
8
3
信
筑物的接闪器。这些接闪器都是利用微其高出被保护物的凸出地位,
系
联
题
把雷电引向自身,然后,通过引下押线和接地装置,把雷电流泄入
准
精
大地,以此保护被保护物免受雷击 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
接闪器的保护范围现有两种计算方法。对于建筑物,接闪器
的保护范围按滚球法计算;对于电力装置,接闪器的保护范围可
按折线法计算。
8
7
1
9
4
8
3
信
接闪器装设在烟囱上方时,由于烟微 气有腐蚀作用,应适当加
系
联
题
大尺寸。 押
准
精
接闪器焊接处应涂防腐漆。接闪 器截面锈蚀30%以上时应予
更换。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.避雷器和电涌保护器
避雷器装设在被保护设施的引入端。正常时处在不通的状态;
出现雷击过电压时,击穿放电,切断过电压,发挥保护作用;过
8
7
1
9
4
8
电压终止后,迅速恢复不通状态,恢复信 3 正常工作。
微
系
联
题
避雷器主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高电
押
准
精
压侵入室内的安全措施。
电涌保护器就是低压阀型避雷器。 无论何种电涌保护器,无
冲击波时都表现为高阻抗,冲击到来时急 剧转变为低阻抗。
8
线路 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.引下线
防雷装置的引下线也应满足力学强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
引下线截面锈蚀30%以上者也应予以7 8更换。
1
9
4
8
3
信
微
系
4.防雷接地装置
联
题
押
准
精
除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装
置可以和其他接地装置共用。
防雷接地电阻一般指冲击接地电阻。 接地电阻值视防雷种类和
建筑物类别而定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于10Ω;
附设接闪器每一引下线的冲击接地电阻一般也不应大于10Ω,
但对于不太重要的第三类建筑物可放宽至 30Ω。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
防感应雷装置的工频接地电阻不系应大于10Ω。
联
题
押
准
防雷电冲击波的接地电阻,视精 其类别和防雷级别,冲击接地
电阻不应大于5~30Ω。其中,阀型避雷器的接地电阻一般不应
大于5Ω。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)防雷技术
1.直击雷防护
装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷7 8带是直击雷防护的主要
1
9
4
8
3
信
微
措施。 系
联
题
押
准
避雷针分独立避雷针和附设避精 雷针。独立避雷针是离开建筑
物单独装设的。一般情况下,其接地装置应当单设。严禁在装有
避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。利用照明灯塔
作独立避雷针支柱时,为了防止将雷电冲击 电压引进室内,照明
8
电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅 皮电缆或铁管9 1
7
埋入
8
4
信
3
微
地下经10m以上(水平距离,埋深0.5~0.8m)才 能引进系 室内。
联
一
唯
独立避雷针不应设在人经常通行的地方。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
附设避雷针是装设在建筑物或构筑物屋面上的避雷针。如系
多支附设避雷针或其他接闪器,应相互连接,并与建筑物或构筑
物的金属结构连接起来;其接地装置可以与其他接地装置共用,
8
7
1
9
4
8
宜沿建筑物或构筑物四周敷设;其接地信 3 装置的接地电阻不宜超过
微
系
联
题
1~2Ω。
押
准
精
露天装设的有爆炸危险的金属 储罐和工艺装置,当其壁厚不
小于4mm时,允许不再装设接闪器, 但必须接地;接地点不应少
于两处,其间距离不应大于30m,冲击接 地电阻不应大于30Ω,
如金属储罐和工艺装置击穿后不对周围环境构 成危险,则允许
8
其
1
7
9
8
4
信
3
壁厚不小于2.5mm时不再装设接闪器。 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.二次放电防护
为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪
器、引下线、接地装置与邻近导体之间有 足够的安全距离。在任
8
7
1
9
4
8
3
信
何情况下,第一类防雷建筑物防止二微次放电的最小距离不得小于
系
联
题
3m,第二类防雷建筑物防止二次押放电的最小距离不得小于2m。
准
精
不能满足间距要求时应予跨接,即 进行等电位连接。
3.感应雷防护
为了防止电磁感应产生的危害,平行敷 设的管道、构架、电
8
缆相距不到100mm时,须用金属线跨接;跨 接点之间的距9离1
7
不
8
4
信
3
微
应超过30m;交叉相距不到100mm时,交叉处也 应用金系属线跨
联
一
唯
接。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.雷电冲击波防护
对于建筑物,为防止雷电冲击波沿低压线进入室内,可采用
以下措施:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(1)全长直接埋地电缆供电者,系 入户处电缆金属外皮接地。
联
题
押
准
(2)架空线转电缆供电者,精架空线与电缆连接处装设阀型避
雷器,避雷器、电缆金属外皮、绝缘子铁脚、金具等一起接地。
(3)架空线供电者,入户处装设阀 型避雷器或保护间隙,并
与绝缘子铁脚、金具一起接地。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.电涌防护
电涌防护指对室内浪涌电压的防护。方法是在配电箱或开关
箱内安装电涌保护器。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
6.电磁脉冲防护 系
联
题
押
准
电磁脉冲防护的基本方法是将精 建筑物中正常运行时所有不带
电的导体进行充分的等电位联结,并予以接地。同时,在配电箱
或开关箱内安装电涌保护器。
7.人身防雷
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【多选】直击雷防护旨在保护建筑物本身不受雷电损毁,
8
7
以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑物1 滑入大地时对建筑物内
9
4
8
3
信
微
部空间产生的各种影响,下列避雷设系施中,能起到直击雷防护作
联
题
押
准
用的有( )。 精
A.避雷针
B.避雷带
C.避雷器
8
1
7
9
8
4
信
3
D.避雷网 微
系
联
一
唯
E.避雷线
【参考答案】ABDE
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【单选】有一种防雷装置,当雷电冲击波到来时,该装置
8
7
被击穿,将雷电波引入大地,而在雷电冲1 击波过去后,该装置自
9
4
8
3
信
微
动恢复绝缘状态,这种装置是( )系。
联
题
押
准
精
A.接闪器
B.接地装置
C.避雷针
D.避雷器 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】D 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【2022-单选】接地电阻是衡量防雷接地装置是否可靠的重要
8
7
指标,每年雷雨季节前应检查防雷接地装1 置并测量其接地电阻。下
9
4
8
3
信
微
列四种防雷接地装置的实测接地电阻系,不符合安全要求的是( )。
联
题
押
准
精
A.员工宿舍楼接闪器的每根引下线的接地电阻为20Ω
B.气瓶间的独立避雷针引下线的 接地电阻为8Ω
C.配电室进户线处阀型避雷器的接地 电阻为8Ω
D.罐区防感应雷装置的工频接地电阻为8 Ω 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】C 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
4.【2023-单选】直击雷防护的主要措施包括装设避雷针、避雷
8
7
线、避雷网及避雷带等,关于避雷针设置1 的说法,正确的是( )。
9
4
8
3
信
微
系
A.独立避雷针应离开建筑物单独联装设,其接地装置与建筑物接
题
押
准
精
地装置共用
B.在装有避雷针的构筑物上可装设 通讯线、广播线或低压线作
为接地连接线
C.利用照明灯塔作独立避雷针的支柱时, 照明电源线应采用截
8
1
7
9
面积不小于4mm
2
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
D.多支附设避雷针应相互连接,并与建设物或构 筑 物的金属结
构连接
【参考答案】D
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
5.【多选】防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置。外
8
7
部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置1 组成,内部防雷装置主
9
4
8
3
信
微
要指防雷等电位联结及防雷间距。下系列关于防雷装置安全技术的
联
题
押
准
说法,正确的有( )。 精
A.金属屋面可作为第二类防雷建 筑物接闪器
B.独立避雷针冲击接地电阻不应小于10Ω
C.接闪器截面锈蚀30%以上时应进行更换
8
1
7
9
8
4
信
3
D.引下线截面锈蚀30%以上时应进行更换 微
系
联
一
唯
E.阀型避雷器的接地电阻一般不应大于5Ω
【参考答案】ACDE
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
6.【2025-单选】某生产经营单位低压配电箱内装有电涌保护
8
7
器,该电涌保护器在不受到雷电冲击时,1 呈现的状态是( )。
9
4
8
3
信
微
系
A.无阻抗 联
题
押
准
精
B.低阻抗
C.中阻抗
D.高阻抗
8
【参考答案】D
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:静电产生与影响★★★★
1.静电产生
8
7
1
9
最常见的方式是接触-分离起电。8 4
3
信
微
系
联
题
感应起电也是比较常见的起电押方式。
准
精
除上述两种起电方式外,破断、 挤压、吸附也能产生静电。
液体在流动、过滤、搅拌、喷雾、喷 射、飞溅、冲刷、灌注、
剧烈晃动等过程中会产生静电。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
下列过程比较容易产生和积累静电:
(1)固体物质大面积的摩擦,固体物质在压力下接触而后分离,
固体物质在挤出、过滤时与管道、过滤器摩擦,固体物质的粉碎、
8
7
1
9
4
8
3
研磨。 信
微
系
联
题
(2)粉体物料筛分、过滤、输押送、干燥,悬浮粉尘高速运动。
准
精
(3)在混合器中搅拌各种高电阻率物质。
(4)高电阻率液体在管道中高速流动,液体喷出管口,液体注
入容器发生冲击、冲刷和飞溅。
(5)液化气体、压缩气体或高压蒸汽在管 道中高速流动和由管
8
1
7
9
8
4
口喷出。 信
3
微
系
联
一
(6)穿化纤布料衣服、穿高绝缘鞋的人员操作、 行唯走、起立等。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.静电的影响因素
静电的产生和积累受材质、工艺设备和工艺参数、环境条件
等因素的影响。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
1)材质和杂质的影响 系
联
题
押
准
精
容易得失电子,而且电阻率很 高的材料才容易产生和积累静
电。生产中常见的乙烯、丙烷、丁烷、原油、汽油、轻油、苯、
甲苯、二甲苯、硫酸、橡胶、赛璐珞、塑料等都比较容易产生和
积累静电。
8
1
7
9
8
4
杂质对静电有很大的影响。静电在很大程度 上取决于信
3
所含杂
微
系
联
一
质的成分。一般情况下,杂质有增强静电的趋势。 唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)工艺设备和工艺参数的影响
接触面积越大,双电层正、负电荷越多,产生的静电越多。接
触压力越大或摩擦越强烈,会增加电荷分8 离强度,产生较多静电。
7
1
9
4
8
3
信
微
设备的几何形状也对静电有影响系。例如,平皮带与皮带轮之间
联
题
押
准
的滑动位移比三角皮带大,产生精的静电也比较强烈。
过滤器会大大增加接触和分离程度,可能使液体静电电压增加
十几倍到100倍以上。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)环境条件的影响
湿度对静电泄漏的影响很大。
8
7
随着湿度增加,绝缘体表面凝成薄薄9 1 的水膜,并溶解空气中
4
8
3
信
微
的二氧化碳气体和绝缘体析出的电解系质,使绝缘体表面电阻大为
联
题
押
准
降低,从而加速静电泄漏。 精
空气湿度降低,很多绝缘体表面电阻率升高,泄漏变慢,从
而容易积累危险静电。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【2019-单选】生产过程中产生的静电可能造成人员电击,
8
7
甚至引起火灾或爆炸。静电的产生受多种1 因素的影响。关于产生
9
4
8
3
信
微
静电的说法,正确的是( )。 系
联
题
押
准
精
A.接触面积越大,接触压力越小,产生的静电越多
B.三角皮带比平皮带产生的静电更 多
C.空气湿度越大,越容易产生静电
D.材料的电阻率越高,越容易产生静电 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】D 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【2022-单选】静电的产生与积累受材料材质、生产工艺、
8
7
环境温度和湿度等因素影响,下列说法中1 ,正确的是( )。
9
4
8
3
信
微
系
A.容易得失电子且电阻率低的材联料容易产生和积累静电
题
押
准
精
B.接触面越大,双电层正、负 电荷越少,产生的静电越少
C.湿度增加,绝缘体表面电阻降低,加速静电泄露
D.接触压力越大,电荷分离强度越大, 产生的静电越少
8
【参考答案】C
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【2023-单选】工艺过程中产生的静电可能引起火灾,爆炸、
8
7
电击,也可能降低产品质量,下列生产工1 艺中不容易产生静电的
9
4
8
3
信
微
是( )。 系
联
题
押
准
精
A.液化气在管道中的高速流动
B.氢氧化钠液体在混合器中搅拌
C.废旧汽车轮胎的粉碎、研磨
D.聚丙烯粉体的筛分、输送 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】B 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:静电危害与防治★★★★
1.静电的危害
8
7
1
9
工艺过程中产生的静电可能引起爆8 4炸和火灾,也可能给人以
3
信
微
系
电击,还可能妨碍生产。其中,爆炸联 或火灾是最大的危害和危险。
题
押
准
精
1)爆炸和火灾
静电能量虽然不大,但因其电压很高而容易发生放电。如果
所在场所有易燃物质,又有由易燃物质形 成的爆炸性混合物,包
括爆炸性气体和蒸气,以及爆炸性粉尘等, 即可能由静电火8花引
1
7
9
8
4
信
3
起爆炸或火灾。 微
系
联
一
唯
带静电的人体接近接地导体或其他导体时,以及 接地的人体
接近带电的物体时,均可能发生火花放电,导致爆炸或火灾。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)静电电击
静电电击是静电放电造成的瞬间冲击性的电击。由于生产工
艺过程中积累的静电能量不大,静电电击8 不会使人致命。
7
1
9
4
8
3
信
微
但是,不能排除由静电电击导致系严重后果的可能性。例如,
联
题
押
准
人体可能因静电电击而坠落或摔精倒,造成二次事故。
静电电击还可能引起工作人员紧张而妨碍工作等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)妨碍生产
生产过程中产生的静电,可能妨碍生产或降低产品质量。
8
7
例如, 9 1
4
8
3
信
微
系
联
在电子技术领域,生产过程中产题 生的静电可能引起计算机等
押
准
精
设备中电子元件误动作,
可能对无线电设备产生干扰,
还可能击穿集成电路的绝缘等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.静电防护措施
静电最为严重的危险是引起爆炸和火灾。因此,静电安全防
护主要是对爆炸和火灾的防护。这些措施8 对于防止静电电击和防
7
1
9
4
8
3
信
止静电影响生产也是有效的。 微
系
联
题
押
准
1)环境危险程度控制 精
静电引起爆炸和火灾的条件之一是有爆炸性混合物存在。
为了防止静电引燃成灾,可采取取代易燃介质、降低爆炸性
混合物的浓度、减少氧化剂含量等控制所在环境爆炸和火灾危险
8
1
7
9
8
4
程度的措施。 信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)工艺控制
工艺控制是从材料的选用、摩擦速度或流速的限制、静电松弛
过程的增强、附加静电的消除等方面采取8 措施,限制和避免静电
7
1
9
4
8
3
信
的产生和积累。 微
系
联
题
押
准
为了有利于静电的泄漏,可采精用导电性工具;为了减轻火花放
7 9
电和感应带电的危险,可采用阻值为10 ~10 Ω的静电导电性工具。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
为了防止静电放电,在液体灌装、循环或搅拌过程中不得进
行取样、检测或测温操作。进行上述操作前,应使液体静置一定
的时间,使静电得到足够的消散或松弛。
8
7
1
9
4
8
3
信
为了避免液体在容器内喷射、溅射微 ,应将注油管延伸至容器
系
联
题
押
底部;而且,其方向应有利于减轻准 容器底部积水或沉淀物搅动;
精
装油前清除罐底积水和污物,以减 少附加静电。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)接地
接地的主要作用是消除导体上的静电。金属导体应直接接地。
8
7
为了防止火花放电,应将可能发生火9 1 花放电的间隙跨接连通
4
8
3
信
微
起来,并予以接地,使其各部位与大系地等电位。为了防止感应静
联
题
押
准
电的危险,不仅产生静电的金属精部分应当接地,而且与其不相连
接但邻近的其他金属物体也应接地。
因为静电泄漏电流很小,所以防静电接地电阻原则上不超过
1MΩ即可;对于金属导体,为了检测方便, 可要求接地电阻不超
8
1
7
9
过100~1000Ω。 8 4
信
3
微
系
联
一
对于感应静电,接地只能消除部分危险。 唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4)增湿
为防止大量带电,相对湿度应在50%以上;
8
7
为了提高降低静电的效果,相对湿度9 1 应提高到65%~70%;对
4
8
3
信
微
于吸湿性很强的聚合材料,为了保证系降低静电的效果,相对湿度
联
题
押
准
应提高到80%~90%。 精
应当注意,增湿的方法不宜用于消除高温绝缘体上的静电。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5)抗静电添加剂
抗静电添加剂是化学药剂,具有良好的导电性或较强的吸湿
性。因此,在容易产生静电的高绝缘材料8 中,加入抗静电添加剂
7
1
9
4
8
3
信
之后,能降低材料的体积电阻率或表微面电阻率以加速静电的泄漏,
系
联
题
押
消除静电的危险。 准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6)静电消除器
静电消除器是能产生电子和离子的装置。由于产生了电子和
离子,物料上的静电电荷得到异性电荷的8 中和,从而消除静电的
7
1
9
4
8
3
信
危险。 微
系
联
题
押
准
静电消除器主要用来消除非导精 体上的静电。
尽管不一定能把带电体上的静电完全消除掉,但可消除至安
全范围以内。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
一、选择题
8
7
1
1.【2020-单选】工艺过程中产生的4 9静电可能引起火灾和爆炸,
8
3
信
微
系
也可能造成电击,还会影响产品质量联 ,应采取静电防护措施。下
题
押
准
精
列防静电措施中,错误的是( )。
A.工艺控制
B.增湿
C.接地 8
1
7
9
8
4
信
3
微
D.屏蔽 系
联
一
唯
【参考答案】D
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【单选】生产工艺过程中积累的静电可能会引起燃爆事故,
8
7
还可能发生电击伤害。下列关于静电危害1 的说法中,正确的是
9
4
8
3
信
微
( )。 系
联
题
押
准
精
A.静电能量大,静电电击会使人致命
B.带静电的人体接近接地导体可能 导致燃爆事故
C.生产过程中产生的静电不影响产品 质量
D.静电电击不会对人造成二次伤害 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】B 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【单选】工艺过程中产生的静电可能引起爆炸、火灾、电
8
7
击,还可能妨碍生产。关于静电防护的说1法,错误的是( )。
9
4
8
3
信
微
系
A.限制管道内物料的运行速度是联静电防护的工艺措施
题
押
准
精
B.增湿的方法不宜用于消除高 温绝缘体上的静电
C.接地的主要作用是消除绝缘体上的静电
D.静电消除器主要用来消除非导体上的 静电
8
【参考答案】C
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
4.【多选】在工业生产和日常生活中受材质、工艺设备、工
8
7
艺参数和环境条件等因素的影响,会产生1 和积累大量静电,对生
9
4
8
3
信
微
产生活造成较大危害。关于静电危害系的说法,正确的有( )。
联
题
押
准
A.接地的人体接近带静电物体精时不会发生火花放电,但会伤
害人体
B.生产过程中积累的静电放电造成 的瞬间冲击性电击可能致
人死亡
8
C.在爆炸性混合物场所,静电积累可能产生 静电火花引起1 7 爆
9
8
4
信
3
微
炸或火灾 系
联
一
唯
D.带静电的人体接近接地导体时可能发生火花放电 ,是爆炸
或火灾的因素
E.生产过程中产生的静电可能妨碍生产或降低产品质量
【参考答案】CDE
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
5.【多选】静电防护的主要措施有环境危险程度控制,工艺
8
7
控制、接地、增湿、抗静电添加剂、采用1 静电消除器等。关于静
9
4
8
3
信
微
电防护措施的说法正确的是( )。系
联
题
押
准
精
A.采用接地措施,可以消除感应静电的全部危险
B.接地的主要作用是消除导体上的 静电
C.增湿的方法不宜用于消除高温绝缘 体上的静电
D.高绝缘材料中加入抗静电添加剂,可加 速静电的泄漏 8
1
7
9
8
4
信
3
微
E.静电消除器主要用来消除导体上的静电 系
联
一
唯
【参考答案】BCD
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
二、案例题
案例(一)7 8
1
9
4
8
3
信
微
2021年11月25日8时10分,K企业系 司机甲驾驶一辆重型油罐
联
题
押
准
车到油库加装汽油,油库消防员乙精 检查了车载灭火器、防火帽等
主要安全设施的有效性后,在运货单上签字放行。8时25分,甲
驾驶油罐车进入库区,用自带的铁丝将 油罐车接地端子与自动车
载系统的接地端子连接起来,随后打开油罐 车人孔盖,放下加油
8
鹤管。自动加载系统操作员丙开始给油罐车加 油。为使油鹤管1
7
保
9
8
4
信
3
微
持在工作位置,甲将人孔盖关小。 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
9时15分,甲办完相关手续后返回,在观察油罐车液位时将手
8
7
放在正在加油的鹤管外壁上,由于甲穿着1 化纤服和橡胶鞋,手接
9
4
8
3
信
微
触到鹤管外壁时产生静电火花,引燃系了人孔盖口挥发的汽油,进
联
题
押
准
而引燃了人孔盖周围油污,甲手精部烧伤。听到异常声响,丙立即
切断油料输送管道的阀门;乙将加 油鹤管从油罐车取下,用干粉
灭火器将加油鹤管上的火扑灭。
甲欲关闭油罐车人孔盖时,火焰已延烧 到人孔盖附近。乙和
8
1
7
丙设法灭火,但火势较大,无法扑灭。甲急忙 进入驾驶室将
8
4 9油罐
信
3
微
系
车驶出库区,开出25m左右,油罐车发生爆炸,事 故造联成甲死亡、
一
唯
乙和丙重伤。
根据以上场景,回答下列问题:
提出K企业为防止此类事故再次发生应采取的安全技术措施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【参考答案】应采取的安全技术措施:
(1)限制物料运动速度。 8
7
1
9
4
8
3
信
(2)油罐车必须与库区专用接地微装置连接。
系
联
题
押
(3)作业人员应穿戴防静电服准 与导静电鞋。
精
(4)作业现场应设置静电释放装置。
(5)现场安装火灾监测报警装置。
(6)现场使用防爆工器具。
(7)油罐车入场前,必须安装阻火器。 8
1
7
9
8
4
信
3
(8)加油现场设置安全警示标志,配备消防 器材。 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【2025】案例(二)
8
喷漆区分为底漆间、底漆打磨间、面1 7漆间及清漆间,采取了
9
4
8
3
信
微
防静电安全技术措施,配置了可燃气系体报警装置和通风除尘系统。
联
题
押
准
底漆打磨间使用干式巷道作为除精尘风道,并在巷道内布置火花探
测和喷淋装置。喷漆区所有废气和 粉尘经同一风道排入通风除尘
系统。
根据以上场景,回答下列问题:
8
1
7
9
简述喷漆区防静电安全技术措施。 8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
【参考答案】防静电安全技术措施:
8
7
1
(1)作业人员穿戴防静电服和防静4 9电鞋;
8
3
信
微
系
联
(2)喷漆室入口处应设置人体题静电消除装置;
押
准
精
(3)保证喷漆区相对湿度应在50%以上;
(4)现场采用等电位联结与可靠 接地措施;
(5)在油漆中加入专用的抗静电添加 剂;
8
(6)输漆管道采用导静电材质。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
(7)喷漆室地面应铺设导电面层。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
7
1
9
4
8
3
信
(独立)避雷针的冲击接地电阻一微 般不应大于( 10 )Ω;
系
联
题
( 附设 )接闪器每一引下线押的冲击接地电阻一般也不应大于
准
精
( 10 )Ω,但对于不太重要 的第( 三 )类建筑物可放宽至
( 30 )Ω。防( 感应雷 )装置的工频接地电阻不应大于
雷电 ( 10 )Ω。防( 雷电冲击波 )的 接地电阻,视其类别和防
概要 雷级别,冲击接地电阻不应大于( 5~ 30 )Ω。其中,( 阀
8
型 )避雷器的接地电阻一般不应大于( 5 )Ω。
1
7
9
8
4
信
3
在任何情况下,( 第一类 )防雷建筑物防止 二次放电微的最小
系
联
一
距离不得小于( 3 )m,( 第二类 )防雷建筑 物唯防止二次放
电的最小距离不得小于( 2 )m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
7
容易得失电子,而且电阻率(很高)9 1 的材料才容易产生和积累
4
8
3
信
微
静电。 系
联
静电 题
押
接触面积(越大),双电层正准、负电荷(越多),产生的静电
精
产生
越多。
与影
接触压力(越大)或摩擦(越强 烈),会增加电荷分离强度,
响
产生较多静电。
平皮带比三角皮带产生的静电(强烈)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
7
工艺过程中产生的静电可能引起爆炸9 1和火灾,也可能给人以(电
4
8
3
信
微
击),还可能(妨碍生产)。 系
联
题
押
(带静电)的人体接近(接地准)导体或其他导体时,以及(接地)
精
的人体接近(带电)的物体时,均可能发生(火花放电),导致
爆炸或火灾。
静电
静电电击是静电放电造成的瞬间冲击性的电击。由于生产工艺过
危害
程中积累的静电能量(不大),静电电击 (不会)使人致命。
8
与 1 7
9
生产过程中产生的静电,(可能)妨碍生产 或 降低产品
信
质3 8
4
量。例
微
防治
系
如,在电子技术领域,生产过程中产生的静电可 能引一
联
起计算机等
唯
设备中电子元件误动作,可能对无线电设备产生干扰,还可能击
穿集成电路的绝缘等。
静电防护措施:环境危险程度控制、工艺控制、接地、增湿、抗
静电添加剂、静电消除器。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第五节 电气装置安全技术
8
7
考点 1 重要度星标
9
4
8
3
信
微
系
联
考点:手持电动工具和移动式电气设备的安
题
押
★
准
精
全使用
考点:电气安全检测仪器 ★
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:手持电动工具和移动式电气设备的安全使用★
按照触电防护方式,电气设备分为以下五类。
8
7
1
(1)0类。这种设备仅仅依靠基本4绝9 缘来防止触电。0类设备
8
3
信
微
系
的外壳可以用绝缘材料制成。这时,联 外壳本身构成全部基本绝缘,
题
押
准
精
或构成基本绝缘的一部分。
0类设备的外壳也可以用金属材料 制成。这时,外壳与其内部
带电部件之间由基本绝缘隔开。
0类设备外壳上和内部的不带电导体上都 没有接地端子。
8
1
7
9
8
4
信
3
0类设备可以有Ⅱ类结构或Ⅲ类结构的部件。 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)0I类。这种设备也是依靠基本绝缘来防止触电的,也可
以有Ⅱ类结构或Ⅲ类结构的部件。这种设备的金属外壳上装有接
地(零)的端子,不提供带有保护芯线的电源线。
8
7
1
9
4
8
3
信
(3)I类。这种设备除依靠基本绝微 缘外,还有一个附加的安
系
联
题
全措施。I类设备外壳上没有接地端押 子,但内部有接地端子。自设
准
精
备内部有接地端子引出的专用的保 护芯线的带有保护插头的电源
线。I类设备带有全部或部分金属外壳 ,所用电源开关为全极开关。
I类设备也可以有Ⅱ类结构或Ⅲ类结构的部 件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)Ⅱ类。这种设备具有双重绝缘和加强绝缘的结构。Ⅱ类
设备可以有Ⅲ类结构的部件。
(5)Ⅲ类。这种设备依靠安全特低电 压供电以防止触电。Ⅲ
8
7
1
9
4
8
3
信
类设备内不得产生高出安全特低电压微的电压。
系
联
题
押
手持电动工具没有0类和0I类产准 品,市售产品绝大多数都是Ⅱ
精
类设备。移动式电气设备大部分是 I类产品。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
巧思妙记
设备类型 防护 要求
8
7
1
0类设备 基本绝缘 可以4 9有Ⅱ类结构或Ⅲ类结构的部件
8
3
信
微
系
联
题
金属外壳上 押
0I类设备 基本绝缘 准 可以有Ⅱ类结构或Ⅲ类结构的部件
精
有接地端子
I类设备 基本绝缘 内部有接地端子 可 以有Ⅱ类结构或Ⅲ类结构的部件
基本绝缘 附加绝缘
Ⅱ类设备 可以 有Ⅲ类结构的部件
8
加强绝缘 1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
Ⅲ类设备 安全特低电压 不得产生高出安全特低一电压的电压
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.手持电动工具和移动式电气设备的安全使用
手持电动工具包括手电钻、手砂轮、冲击电钻、电锤、手电
锯等工具。移动式设备包括蛙夯、振捣器 、水磨石磨平机等电气
8
7
1
9
4
8
3
信
设备。 微
系
联
题
押
(1)Ⅱ类、Ⅲ类设备没有保准护接地或保护接零的要求,I类
精
设备必须采取保护接地或保护接零 措施。
(2)在有爆炸和火灾危险的环境中,除中性线外,应另设保
护零线。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)单相设备的相线和中性线应装设双极开关,中性线上不
应装有熔断器。
(4)移动式电气设备的保护线不应单 独敷设,而应当与电源
8
7
1
9
4
8
3
信
线有同样的防护措施,即采用带有保微护芯线的橡皮套软线作为电
系
联
题
源线。 押
准
精
(5)移动式电气设备的电源插 座和插销应有专用的保护线插
孔和插头。其结构应能保证插入时保护 插头在导电插头之前接通,
拔出时保护插头在导电插头之后拔出。同时,其结构还应能保证
保护插头与导电插头不得互相插错。
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)一般场所,手持电动工具应采用Ⅱ类设备。
在潮湿或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用
Ⅱ类或Ⅲ类设备。
8
7
1
9
4
8
在锅炉内、金属容器内、管道内等信 3狭窄的特别危险场所,应
微
系
联
题
使用Ⅲ类设备;如果使用Ⅱ类设备,则必须装设额定漏电动作电
押
准
精
流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护装置;而且,
Ⅲ类设备的安全隔离变压器、Ⅱ类设 备的漏电保护装置以及Ⅱ、
Ⅲ类设备的控制箱和电源连接器件等必须 放在外部。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(7)鉴于不接地配电网中单相触电的危险性小于接地配电网
中单相触电的危险性,在接地配电网中,可以装设一台隔离变压
器,并由该隔离变压器给设备供电。
8
7
1
9
4
8
3
信
除上述几项措施外,操作时使用绝微 缘手套、绝缘鞋、绝缘垫
系
联
题
等安全用具也是一种防止触电的安押全措施。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【2024-单选】某供热站锅炉维修工乙某进入炉膛内用手持
8
电动钢刷进行除垢作业,根据手持式电动7工具的管理、使用、检查
1
9
4
8
3
信
和维修安全技术规程。乙某应使用的手微持电动工具类型是( )类。
系
联
题
押
准
A.0I
精
B.Ⅰ
C.Ⅱ
D.Ⅲ
8
1
7
9
【参考答案】D 8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【2022-单选】电锤机、冲击电钻等手持电动工具,以及蛙
夯、振捣器等移动式电气设备,易引发触7 8 电事故,使用时必须采
1
9
4
8
3
信
取安全防护措施并严格遵守安全操作微规程,关于手持电动工具和
系
联
题
移动式电气设备安全要求的说法,押正确的是( )。
准
精
A.在火灾和爆炸危险环境中,不应设保护零线
B.对于单相设备,相线应装熔断器 ,中性线不装熔断器
C.对于移动式电气设备,应单独敷设保 护线
8
D.对于移动式电气设备,电源插座中应有 专用保护插孔9 1
7
8
4
信
3
微
系
【参考答案】D 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:电气安全检测仪器★
(一)绝缘电阻测量仪
8
7
1
1.兆欧表概要 4 9
8
3
信
微
系
联
绝缘电阻是电气设备最基本的性题 能指标。绝缘电阻是兆欧级
押
准
精
的电阻,要求在较高的电压下进行 测量。现场应用兆欧表测量绝
缘电阻。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.兆欧表使用
测量额定电压500V以下的线路或设备应采用500V或1000V的
兆欧表;
8
7
1
9
4
8
3
信
测量500V以上的线路或设备应采微用1000V或2500V的兆欧表;
系
联
题
押
准
测量10kV及10kV以上的线路精或设备应采用2500V的兆欧表;
测量新的和大修后的线路或设备 应采用较高电压的兆欧表;
测量运行中的线路或设备应采用较低电 压的兆欧表。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
使用兆欧表测量绝缘电阻时,应当注意下列事项:
(1)被测设备必须停电。对于有较大电容的设备,停电后还
必须充分放电。
8
7
1
9
4
8
3
信
(2)测量连接导线不得采用双股微绝缘线,而应采用绝缘良好
系
联
题
押
单股线分开连接,以免双股线绝缘准 不良带来测量误差。
精
(3)使用指针式兆欧表摇把的 转速应由慢至快,转速应稳定,
不要时快时慢。一般在转速120r/min左 右时持续摇动1min,待
指针稳定后读数。记录完毕后应将转速由快 至慢,逐渐停止下来。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)使用指针式兆欧表测量过程中,如果指针指向“0”位,
表明被测绝缘已经失效。应立即停止转动摇把,防止烧坏兆欧表。
(5)对于有较大电容的线路和设备, 测量终了也应进行放电。
8
7
1
9
4
8
3
信
(6)测量应尽可能在设备刚停止微运转时进行,以使测量结果
系
联
题
押
符合运转时的实际温度。 准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)谐波测试仪
谐波是频率为基波(50Hz)整数倍的正弦波。
8
7
由于非线性负载(如电子设备、电9 1弧炉)的大量应用,线路
4
8
3
信
微
上产生不同频率、不同幅值、不同相系位的谐波。
联
题
押
准
精
谐波的产生必然影响电能质量 。
谐波的出现可能引起谐振,会
增加变压器、电动机、电容器、电
缆等设备发热,会在中性线上产生
8
1
7
9
很大的电流,还会影响电子设备正
信
3 8
4
微
系
常工作,会产生电磁干扰,甚至危 一
联
唯
及系统的稳定等。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)红外测温仪
红外测温仪是利用热辐射体在红外波段的辐射通量来测量温
度的,属于非接触式测量。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
使用红外测温仪应注意的问题:系
联
题
押
准
①避免在强电磁环境、温度大精 幅度
急剧变化的环境使用;
②不应把测温仪存放在高温处;
③将测温仪对准被测物后再按键测量;
8
1
7
9
8
4
④为了保证测量的准确度,测量区域应小于 被测目标的信
3
范围;
微
系
联
一
唯
⑤与带电体保持安全距离;
⑥对于光亮的被测表面,宜在表面上覆盖黑色薄膜再进行测
量,以提高测量准确度。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(四)可燃气体检测
1.可燃气体检测概要
不同类型的可燃气体检测仪由传感器7 8
1
9
4
8
3
信
(探测器)、测量电路和显示单元组微成。
系
联
题
押
准
检测浓度用百万分比ppm表精示。
为了安全,当可燃气体浓度达到 其爆炸
下限(LEL)的20%时应警报。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.可燃性气体检测仪安装
可燃气体监控系统是比较简单的定点监控系统。探测器获取
的信号经转换后送到监控室,在监控室处 理后显示出来。探测器
8
7
1
9
4
8
3
信
的安装应注意以下问题:
微
系
联
题
押
(1)安装前检查探测器是否准完好,规格是否与安装条件相符,
精
并校准。
(2)应尽量接近阀门、管道接头等 较容易泄漏处安装探测器,
与阀门、管道接头等之间的距离不宜超过1 m。
8
(3)探测器应尽量避开高温、潮湿、多尘 等有害环境,9 1
7
并不
8
4
信
3
微
得妨碍正常操作。 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装
高度宜距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。
(5)检测比空气轻的可燃气体或有毒 气体时,探测器的安装
8
7
1
9
4
8
3
信
高度宜在释放源上方2m内。 微
系
联
题
押
(6)检测比空气略重的可燃准气体或有毒气体时,探测器的安
精
装高度宜在释放源下方0.5~1.0m。
(7)检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安
装高度宜高出释放源0.5~1.0m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB/T50493
4.1.2 判别泄漏气体介质是否比空气重 ,应以泄漏气体介质的
8
7
1
9
4
8
3
信
分子量与环境空气的分子量的比值为微基准,并应按下列原则判别:
系
联
题
押
1 当比值大于或等于1.2 时,则准 泄漏的气体重于空气;
精
2 当比值大于或等于 1.0、小于 1.2 时,则泄漏的气体为略重
于空气;
3 当比值为 0.8~1.0 时,则泄漏的气体 为略轻于空气;
8
1
7
9
4当比值小于或等于0.8时,则泄漏的气体为 轻于空气。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
空气的平均分子量约为29。
可燃气体很多,如氢气(H )、一氧化碳(CO)、甲烷
2
(CH )、乙烷(C H )、丙烷(C H ) 、丁烷(C H )、乙
4 2 6 3 8 7 8 4 10
1
9
4
8
3
信
烯(C
2
H
4
)、乙炔(C
2
H
2
)、硫化氢微(H
2
S)等。
系
联
题
押
氢:1 碳:12 氧:16 硫准:32 氮:14
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(8)探测器安装可采用吊装、壁装、抱管安装等安装方式,
安装应牢固;应方便维护、标定。
(9)探测器所接电线应采用三芯屏蔽 电缆,芯线截面不应小
8
7
1
9
4
8
2 信 3
于1mm ,屏蔽层应接地;电线安装微应符合所在场所电力线路的
系
联
题
安装要求。 押
准
精
(10)探测器应定期标定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
1.【单选】绝缘是防止直接接地触电击的基本措施之一,电
8
7
气设备的绝缘电阻应经常检测,绝缘电阻1 用兆欧表测定。下列关
9
4
8
3
信
微
于绝缘电阻测定的做法中,正确的是系( )。
联
题
押
准
精
A.在电动机满负荷运行情况下进行测量
B.在电动机空载运行情况下进行测 量
C.在电动机断开电源情况下进行测量
D.在电动机超负荷运行情况下进行测量 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】C 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
2.【2021-单选】安全检测是保障安全生产的重要手段,常用
8
7
的电气安全检测仪器包括绝缘电阻测量仪1 、接地电阻测量仪、红
9
4
8
3
信
微
外测温仪、可燃气体检测仪等。下列系使用安全检测仪器进行测量
联
题
押
准
的说法,正确的是( )。 精
A.使用红外测温仪测量时,测量 区域应小于被测目标的范围
B.使用兆欧表测量时,连接导线应采用双股绝缘导线
C.使用接地电阻测量仪测量时,电极间的 连接线应与邻近高
8
1
7
9
8
4
压架空线路平行 信 3
微
系
联
一
唯
D.使用可燃气体检测仪测量时,报警浓度应设置 为 可燃气体
爆炸下限的30%
【参考答案】A
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
3.【单选】绝缘电阻是电气设备最基本的性能指标,在电气
8
7
设备安装和使用过程中,绝缘电阻兆欧表1 是测量绝缘电阻的常用
9
4
8
3
信
微
仪表。下列关于使用兆欧表的说法,系正确的是( )。
联
题
押
准
精
A.测量新设、大修后的电气设备应使用低于其电压的兆欧表
B.用于测量电气设备绝缘电阻的连 接线应采用双股
C.测量具有较大电容设备的绝缘电阻 应在断电后立即运行
D.测量500V以上的线路应使用1000V的兆 欧表 8
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】D 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
4.【2025案例(一)—多选】氧气、氯气、丙烷气瓶间内安
8
7
装的气体探测器,安装位置错误的有( 1 )。
9
4
8
3
信
微
系
A.氧气气瓶间内距地坪高0.8m的联 气体探测器
题
押
准
精
B.氧气气瓶间内距地坪高2.5m 的气体探测器
C.氯气气瓶间内距地坪高1.0m的气体探测器
D.丙烷气瓶间内距地坪高0.6m的气体 探测器
8
E.丙烷气瓶间内距地坪高2.0m的气体探测 器
1
7
9
8
4
信
3
微
【参考答案】ABCE
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
考点 检测
8
Ⅱ类、Ⅲ类设备(没有)保护接1 7地或保护接零的要求,I类设
9
4
8
3
信
备(必须)采取保护接地或保微护接零措施。
系
联
题
在有爆炸和火灾危险的环押境中,除(中性线)外,应另设保
准
精
护零线。
单相设备的相线和中性线应装 设( 双极开关 ),中性线上
手持电动
不应装有( 熔断器 )。
工具和移
移动式电气设备的保护线不应(单 独)敷设,而应当与电源
动式电气
8
线有同样的防护措施,即采用带有保护 芯线的橡皮套1软
7
线作
9
8
4
设备的
信
3
微
为电源线。 系
安全使用 一
联
唯
移动式电气设备的电源插座和插销应有(专用 )的保护线插
孔和插头。
一般场所,手持电动工具应采用(Ⅱ)类设备。在潮湿或金
属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用(Ⅱ)类或
(Ⅲ)类设备。名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
8
7
电 9 1
4
8
3
使用兆欧表测量绝缘电阻时,应当注意信下列事项:
微
气 系
联
(1)被测设备必须(停电)。 题
押
安 准
精
(2)测量连接导线不得采用( 双股)绝缘线,而应采用绝缘良好
全
(单股线)分开连接,
检
(5)对于有较大电容的线路和设备,测 量终了也应进行(放电)。
测
(6)测量应尽可能在设备(刚停止)运转时进行。
仪
8
1
7
9
器
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重点回顾
使用红外测温仪应注意的问题:
电
①避免在强电磁环境、温度大幅度急剧变7 8化的环境使用;
1
9
4
气 8
3
信
②(不应)把测温仪存放在高温处;微
系
安 联
题
③将测温仪对准被测物后再按键测押量;
准
精
全
④为了保证测量的准确度,测量区 域应(小于)被测目标的范围;
检
为了安全,当可燃气体浓度达到其爆 炸下限(LEL)的(20%)时应
测
警报。
仪
可燃性气体检测仪安装:0.3-0.6m 2.0m 0.5-1.0m
器 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178