夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 53 页PDF · 1.4MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建》第1页预览
2
《26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建》第2页预览
3
《26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建》第3页预览
4
《26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建》第4页预览
5
《26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建》第5页预览
6
《26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建》第6页预览
7
《26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建》第7页预览
8
《26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建》第8页预览
9
《26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建》第9页预览
10
《26一建-核心考点精析-建筑1_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建建筑-嗨学网校-核心考点精析-邱树建》第10页预览

本文档共 53 页 剩余 43 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

建筑工程管理与实务
核心考点精析 实务 主讲老师:邱树建
- 1• 课程介绍
考试分析:(总分160分,时间240分钟,合格:96分)
1.单选题(20题,每题1分,共20分),只有一个选项最符合题意。
2.多选题(10题,每题2分,共20分),有2~4个选项符合题意,错
选不得分,少选或漏选,所选的每个选项得0.5分。
3.案例题(五个共120分)简答类、判定类、改错类、计算类、识图
类。
4.课程主要以掌握学习方法为主,“授人以鱼不如授人以渔”,方法
技巧最重要。(方法>努力)
2• 近三年考情分析
一级建造师《建筑工程管理与实务》真题分值分布统计
2025年 2024年 2023年
选择 34 31 28
第一篇
技术
案例 16 19 9
选择 6 3 12
第二篇
法规
案例 23 14 16
选择 0 6 0
第三篇
实务
案例 81 87 95
超纲 0 0 0
3• 近三年考情分析
4• 第1章 建筑工程设计与构造要求
5• 1.“好房子”-住宅项目建设与构造要求
1.住宅项目建设应以安全、舒适、绿色、智慧为目标。遵循的原
则是:经济合理,安全耐久;以人为本,健康舒适;因地制宜,绿
色低碳;科技赋能,智慧便利。
2.住宅建筑设计工作年限:建筑结构≥50年;屋面防水工程≥20
年;室内防水工程≥25年;外窗≥25年;外墙外保温系统≥25年。
3.卧室使用面积≥5m2(短边净宽≥1.80m);兼起居室的卧室使
用面积≥9m2。
4.厨房的使用面积≥3.5m2。便器、洗浴器和洗面器集中配置的
卫生间的使用面积≥2.5m2。
5.新建住宅建筑的层高≥3.0m;卧室、起居室的室内净高
≥2.6m,局部净高≥2.2m;厨房、卫生间的室内净高≥2.2m。
6.卧室、起居室和厨房不应布置在地下室。
6• 1.“好房子”-住宅项目建设与构造要求
7.各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。阳台栏杆净高应≥1.20m。
8.设有公共走廊时,走廊净宽≥1.2m,净高≥2.2m。
9.电梯井道及电梯机房、水泵机房等产生噪声或振动的房间不应紧邻
卧室布置。
10.新建住宅建筑最高入户层≥四层(十二层),或最高入户层楼面
距室外设计地面高度≥9m(33m)的住宅建筑,每个住宅单元设置≥1
(2)台电梯。
11.新建住宅的钢筋混凝土结构实心楼板厚度应≥100mm。
12.每套住宅应至少有一个卧室或起居室能满足日照标准。每套住宅
卧室、起居室、厨房均应有直接采光。
13.上层卫生间排水时,在卧室内测得的排水噪声等效声级≤33dB。
7• 1.“好房子”-住宅项目建设与构造要求
【2025一建】为适应人民群众高品质居住需求,应推动建设( )
的好房子。
A. 安全 B. 舒适 C. 绿色 D. 智慧 E. 低廉
【答案】ABCD
【例题】下列关于住宅建筑的设计工作年限规定正确的有( )。
A. 建筑结构不应低于50 年
B. 屋面防水工程不应低于25 年
C. 室内防水工程不应低于25 年
D. 外窗不应低于25 年
E. 外墙外保温不应低于20 年
【答案】ACD
8• 1. “好房子”-住宅项目建设与构造要求
【例题】不应紧邻卧室布置的有( )。
A. 排烟道 B. 电梯井道 C. 电梯机房 D. 储藏室 E. 水泵机房
【答案】BCE
【例题】新建住宅建筑钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于
( )mm。
A. 80 B. 100 C. 110 D. 120
【答案】B
【例题】上层卫生间排水时在卧室内测得的排水噪声等效声级不
应大于( )dB。
A. 33 C. 38 B. 35 D. 40
【答案】A
9• 2. 建筑室内物理环境技术要求
1.居住建筑的卧室和起居室(厅)、医疗建筑的一般病房的采光不
应低于IV级;教育建筑的普通教室的采光不应低于Ⅲ级。
2. 采光设计时,应采取下列减小窗的不舒适眩光的措施(防眩
光):① 作业区应减少或避免直射阳光。② 工作人员的视觉背景不
宜为窗口。③ 可采用室内外遮挡设施。④ 窗结构的内表面或窗周围
的内墙面宜采用浅色饰面。
3. 照明方式分为:一般照明、局部照明、混合照明、重点照明
和氛围照明;照明种类分为:正常照明、应急照明、值班照明、警
卫照明以及障碍照明。
4. 照明设计不应采用普通照明白炽灯,对电磁干扰有严格要求,
且其他光源无法满足的特殊场所除外。
5. 竣工验收时采光测量包括采光系数、采光均匀度、反射比、
颜色透射指数。
10• 2. 建筑室内物理环境技术要求
6. 民用建筑室内应减少噪声干扰,应采取隔声、吸声、消声、隔
振等措施;竣工验收前应进行竣工声学检测,包括主要功能房间的室
内噪声级、隔声性能、混响时间。
7. 围护结构保温设计:提高墙体热阻值可采取的措施:① 采用轻
质高效保温材料与砖、混凝土、钢筋混凝土、砌块等主墙体材料组成复
合保温墙体构造。② 采用低导热系数的新型墙体材料。③ 采用带有
封闭空气间层的复合墙体构造设计。
8. 围护结构隔热设计
(1) 外墙隔热可采取的措施:采用浅色外饰面;采用通风墙、干挂
通风幕墙;设置封闭空气间层。
(2) 屋面隔热可采取的措施:采用浅色外饰面;采用通风隔热屋面;采
用有热反射材料层的空气间层隔热屋面;采用蓄水屋面;采用种植屋面。
11• 2. 建筑室内物理环境技术要求
9. 严寒、寒冷、夏热冬冷、温和A区的建筑应进行保温设计。
10. 夏热冬暖、夏热冬冷、寒冷B区的建筑应进行防热设计。
11. 竣工验收时,应按照竣工验收资料对围护结构的保温、防热、
防潮性能进行复核。
12. 冬季非透光围护结构内表面温度的检验应在供暖系统正常运
行后进行,检测持续时间应≥72h。
13. 夏季非透光围护结构内表面最高温度的检验应在围护结构施
工完成12个月后进行,检测持续时间应≥24h。
12• 2. 建筑室内物理环境技术要求
【一建-2025】照明设计标准规定的照明种类包括( )。
A. 一般照明 B. 局部照明
C. 氛围照明 D. 正常照明
【答案】D
【一建-2024-补考】屋面隔热采取的措施不正确的是( )。
A. 深色外饰面
B. 蓄水
C. 种植
D. 通风隔热
【答案】A
13• 2. 建筑室内物理环境技术要求
【一建-2025】某学校学术交流中心工程,地下2层,地上5层,
钢框架-钢筋混凝土剪力墙结构,总建筑面积1.6万平方米。
为保证学术报告厅建筑声环境使用功能,依据《建筑环境通用规
范》GB S5016规定,对工程采取了隔声、消声等减少噪声干扰措
施。建筑声学工程竣工验收前,对主要功能房间的室内噪声级等声
学检测项目进行了竣工声学检测。
【问题】建筑声环境减少噪声干扰的措施还有哪些?竣工声学检
测的项目还有哪些?
【答案】
(1)建筑声环境减少噪声干扰的措施还有:吸声、隔振等。
(2)竣工声学检测的项目还有:隔声性能、混响时间。
14• 第2章 主要建筑工程材料的性能与应用
15• 1. 水泥的性能与应用
1.物理要求:凝结时间、(体积)安定性、强度、细度。
2.强度:采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强
度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
3.细度:硅酸盐水泥细度以比表面积表示,应不低于300m2/kg
且不高于400m2/kg。
4.通用硅酸盐水泥的化学指标有不溶物、烧失量、三氧化硫、氧
化镁和氯离子。
5.水泥可以散装或袋装,袋装水泥每袋净含量为50kg。包装袋
两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色标示水泥名称和强度等级,
硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥采用红色(42.5~62.5),其他采用
黑色或蓝色。
16• 1. 水泥的性能与应用
硅酸盐 普通 矿渣 火山灰 粉煤灰 复合
凝结硬化快 凝结硬化较快 凝结硬化慢
早期强度高 早期强度较高 早期强度低、后期强度增长较快
水化热大 水化热较大 水化热较小
主
抗冻性好 抗冻性较好 抗冻性差
要
特
耐蚀性差 耐蚀性较差 耐蚀性较好
征
耐热性差 耐热性较差 耐热性好 耐热性较差 耐热性较差
跟复合料
干缩性小 干缩性较小 干缩性较大 干缩性较大 干缩性较小
有关
— — 抗渗性较差 抗渗性较好 抗裂性较高
高强(>C50) 普通气候/抗渗 — 抗渗 — —
应
用
快硬/早强/耐磨 干燥/严寒/耐磨 高湿度、长期处于水中、厚大体积、受侵蚀介质作用
17• 1. 水泥的性能与应用
【例题】下列水泥指标中,属于化学要求指标的是( )。
A. 凝结时间 B. 安定性 C. 氯离子 D. 细度
【答案】C
【例题】普通硅酸盐水泥的强度等级有( )。
A. 32.5R B. 42.5 C. 42.5R D. 52.5 E. 52.5R
【答案】BCDE
【例题】确定水泥强度等级的测试指标有( )。
A. 3d的抗压强度 B. 3d的抗折强度
C. 7d的抗压强度和抗折强度
D. 28d的抗压强度 E. 28d的抗折强度
【答案】ABDE
18• 1. 水泥的性能与应用
【一建-2021】粉煤灰水泥主要特征是( )。
A. 水化热较小 B. 抗冻性好
C. 干缩性较大 D. 早期强度高
【答案】A
【一建-2024】下列混凝土中,优先选用火山灰水泥的是( )。
A. 有耐磨性要求的混凝土
B. 在干燥环境中的混凝土
C. 有抗渗要求的混凝土
D. 高强混凝土
【答案】C
19• 2. 混凝土及组成材料的性能与应用
1. 混凝土的抗渗性用抗渗等级表示,(P4~>P12)共六个等级。
抗水渗透试验试模应采用上口内部直径为 175mm、下口内部直径
为185mm、高度为150mm的圆台体。
2. 混凝土的抗冻性用抗冻等级表示,(F50~>F400)共九个
等级。抗冻试验方法分为慢冻法、快冻法和单面冻融法(盐冻法)。
3. 抗侵蚀性:侵蚀性介质包括软水、硫酸盐、镁盐、碳酸盐、
一般酸、强碱、海水等。抗硫酸盐侵蚀试验采用尺寸为100mm的立
方体试件,每组3块。
4. 混凝土的碳化(中性化)。碳化使混凝土的碱度降低,可能导致
钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,
但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。
20• 2. 混凝土及组成材料的性能与应用
混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压
标准强度来划分,(C15~C80),共14
个等级。制作边长为150mm的立方体试
件,在温度(20士2)℃,相对湿度95%以
上,养护到28d龄期,测得的抗压强度值
为混凝土立方体试件抗压强度。
混凝土轴心抗压强度的测定采用150mmx150mmx300mm棱柱体作为标
准试件。
砂浆强度等级是以边长为70.7mm的立方体试在标准养护条件下,用标准
试验方法测得28d龄期的抗压强度值(单位为MPa)确件定。(坐浆料)
混凝土预制构件安装与连接的主控项目(灌浆及坐浆试块):
灌浆料(40mm×40mm×160mm)
21• 2. 混凝土及组成材料的性能与应用
和易性(工作性) 技术要求
能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能
流动性
坍落度(mm)越大表示流动性越大,维勃稠度(s) 越大表示流动性越
小
包括
黏聚性 施工中不致发生分层和离析现象的性能
保水性 施工中不致产生严重泌水现象的性能
单位体积用水量 影响混凝土和易性的最主要因素
砂率 混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率
影响
因素 组成材料的性质 水泥的需水量和泌水性、骨料的特性、外加剂和掺合料的特性等
时间和温度 ——
非荷载型变形:物理化学因素引起(化学收缩、碳化收缩、干湿变形、温度
变形);荷载作用下的变形:在短期荷载作用下的变形和长期荷载作用下的徐变。
22• 2. 混凝土及组成材料的性能与应用
功能 外加剂
改善拌合物流动性 减水剂、引气剂、泵送剂
调节混凝土凝结时间、硬化性能 缓凝剂、早强剂、速凝剂
改善混凝土耐久性 引气剂、防水剂、阻锈剂
含有 严禁用于以下混凝土结构
六价铬盐、亚硝酸盐、硫氰酸盐 与饮用水直接接触
含有氯盐的早强型普通减水剂、早强剂、防水
预应力、钢纤维、钢筋混凝土
剂和氯盐类防冻剂
含有硝酸铵、碳酸铵的早强型普通减水剂、早
办公、居住等有人员活动
强剂和含有硝酸铵、碳酸铵、尿素的防冻剂
含有亚硝酸盐、碳酸盐的早强型普通减水剂、
预应力混凝土
早强剂、防冻剂和含亚硝酸盐 的阻锈剂
①与镀锌钢材或铝铁相接触部位
含有强电解质无机盐的早强型
②有外露钢筋预埋铁件而无防护措施
普通减水剂、早强剂、
③使用直流电源
防冻剂、防水剂
④距高压直流电源100m以内
23• 2. 混凝土及组成材料的性能与应用
【例题】下列试验方法中,不属于混凝土抗冻试验的是( )。
A. 慢冻法 B. 超声波法 C. 快冻法 D. 单面冻融法
【答案】B
【例题】含有六价铬盐、亚硝酸盐和硫氰酸盐成分的混凝土外加
剂,严禁用于饮水工程中的工程部位是( )。
A. 基础 B. 屋面板 C. 水池 D. 办公室
【答案】C
【一建-2022】改善混凝土耐久性的外加剂是( )。
A. 引气剂 B. 早强剂 C. 泵送剂 D. 缓凝剂
【答案】A
24• 3. 砌体材料的性能与应用
1.烧结普通砖(实心砖/标准砖)240×115×53mm
2.烧结多孔砖(砖孔洞率≥28%,砌块孔洞率≥33%)孔洞垂直
于受压面,用于承重部位。
3.烧结空心砖(孔的尺寸大、数量少)孔洞率≥40%,孔洞水平,
用于框架填充墙和自承重隔墙。
4.蒸压砖不能用于长期受热200℃以上、受急冷急热或有酸性介
质腐蚀的建筑部位。
25• 3. 砌体材料的性能与应用
5.砂浆的强度等级
做成70.7mm立方体试块,标养28天(温度20±2℃,相对湿度
90%以上)。每一检验批且不超过250m³砌体的各种类型及强度等
级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽验一次。每组取3个试块进行抗
压强度试验【一超取中,两超作废,三取平均】
① 以3个试件测值的平均值作为抗压强度值;
② 3个测值最大或最小值中有一个与中间值的差值超过中间值
的15%时,则把最大值及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件
的抗压强度值;
③ 2个测值与中间值的差值均超过中间值的15%时,则该组试
件试验结果无效。
26• 3. 砌体材料的性能与应用
【一建-2025】下列建筑部位中,可用蒸压砖砌筑的是( )。
A. 普通地下室内墙 B. 受急热急冷的墙体
C. 有酸性介质腐蚀的墙体 D. 长期受热的墙体
【答案】A
【例题】某砂浆做一组三块的试验进行强度评定,其强度值分别为
10MPa、9MPa、12MPa,则该组试块的砂浆强度评定结果为( )。
A. 10.3MPa B. 10.0MPa C. 9.0MPa D. 作废
【答案】B
27• 第3章 建筑工程施工技术
28• 1. 施工测量
测量仪器 组成 应用
钢尺 长度20m、30m、50m 楼层测量放线,测距离
望远镜、水准器、基座 水准测量(测高差)
水准仪
精密:DS05、DS1,用于一二等测量和其他精密测量
普通:DS3,用于三四等水准测量和一般工程水准测量
照准部、水平度盘、基座 角度测量(光学、电子)
经纬仪
常用的有DJ2(高等级测量)、DJ6(普通测量)
激光铅直仪 - 点位竖向传递
电子测距仪、电子经纬仪 测平距、高差
全站仪
电子记录装置 点的坐标和高程
29• 1. 施工测量
1.施工测量现场主要工作有:① 施工控制网建立;② 已知长度
的测设;③ 已知角度的测设;④ 建筑物细部点平面位置的测设;⑤
建筑物细部点高程位置及倾斜线的测设等。
2.一般建筑工程,通常先布设施工控制网,再以施工控制网为基
础,开展建筑物轴线测量和细部放样等测量工作。
3. 高程计算:H +a=H +b
A B
30• 1. 施工测量
【一建-2025】建筑工程施工常用的光学经纬仪是( )。
A. J07和J2 B. J07和J6 C. J1和J2 D. J2和J6
【答案】D
【二建-2014】由于建设单位提供的高程基准点A点(高程H 为
A
75.141m)离基坑较远,项目技术负责人要求高程控制点引测至邻近
基坑的B点。技术人员在两点间架设水准仪,A点立尺读数a为1.441m,
B点立尺读数b为3.521m。
【问题】列式计算B点高程H 。
B
【答案】
75.141+1.441=H +3.521。
B
H =75.141+1.441-3.521=73.061m。
B
31• 2. 基坑验槽要求
1. 建(构)筑物基坑(槽)均应进行施工验槽。基坑(槽)挖
至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设、
监理等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。
2. 验槽具备的资料和条件
(1) 勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到场;
(2) 地基基础设计文件;
(3) 岩土工程勘察报告;
(4) 轻型动力触探记录(可不进行时除外);
(5) 地基处理或深基础施工质量检测报告;
(6) 基底应为无扰动的原状土,留置有保护层时其厚度应
≤100mm。
32• 2. 基坑验槽要求
3.天然地基验槽
(1) 验槽内容:① 根据勘察设计文件核对基坑的位置、平面尺寸、
坑底标高;② 根据勘察报告核对坑底、坑边岩土体及地下水情况;③
检查空穴、古井、古墓、暗沟、地下埋设物及防空掩体等情况,并应查
明其位置、深度和性状;④ 检查基坑底土质的扰动情况及扰动的范围
和程度;⑤ 检查基坑底土质受到冰冻、干裂、受水冲刷或浸泡等扰动
情况,并查明影响范围和深度。
(2) 天然地基验槽前应在基坑(槽)底普遍进行轻型动力触探检验,
检验数据作为验槽依据。遇到下列情况之一时,可不进行轻型动力触
探:① 承压水头可能高于基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂时;②
基坑持力层为砾石层或卵石层,且基底以下砾石层和卵石层厚度>1m时;
③ 基础持力层为均匀、密实砂层,且基底以下厚度>1.5m时。
33• 2. 基坑验槽要求
4. 验槽的方法
(1) 通常主要采用观察法,对基底以下的土层不可见部位,要先辅
以钎探法配合共同完成。在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪或其
他手段作为验槽辅助。
(2) 轻型动力触探应检查(检验完毕后触探孔应灌砂填实):
① 地基持力层的强度和均匀性;
② 浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层;
③ 浅埋的会影响地基承载力或稳定性的古井、墓穴和空洞。
34• 2. 基坑验槽要求
【例题】天然地基验槽时,可不进行轻型动力触探的情形有( )。
A. 承压水头可能高于基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂
B. 持力层有软弱下卧层
C. 持力层为2m厚的砾石层或卵石层
D. 持力层为2m厚的均匀密实的砂层
E. 有浅埋的古井、墓穴或空洞
【答案】ACD
【二建2020】基坑验槽中,对于基底以下不可见部位的土层,通
常采用的方法是( )。
A. 钎探法 B. 贯入仪检测法
C. 轻型动力触探法 D. 观察法
【答案】A
35• 3. 桩基础施工
1.预制桩施工方法:锤击沉桩法、静力压桩法、振动法等。
2.灌注桩施工方法:钻孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩。
36• 3. 桩基础施工
1. 锤击沉桩法
① 预制桩的混凝土强度达到70%后方可起吊,达到100%后方可
运输和打桩。
② 接桩接头宜高出地面0.5~1m。接桩有焊接、螺纹接头和机械啮
合接头等。
③ 沉桩顺序应按先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏的次
序进行。
④ 对于密集桩群,宜从中间向四周或两边对称施打;当一侧毗邻
建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打。
⑤ 终止沉桩应以桩端标高控制为主,贯入度控制为辅;当终端达
到坚硬,硬塑黏性土,中密以上粉土、砂土、碎石土及风化岩时,可
以贯入度控制为主,端标高控制为辅。
37• 3. 桩基础施工
2. 静力压桩法
① 施工前进行试压桩,数量≥3根。采用静压桩的基坑,不应边压桩
边开挖基坑。
② 桩接头可采用焊接法,或螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式等机
械连接方法。
③ 送桩深度不宜大于10~12m。送桩深度>8m时送桩器应专门设
计。
④ 按“先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集”的原则进行。
场地开阔时从中间向四周;场地狭长时从中间向两端;沿建筑物长度线
方向进行。
⑤ 同一承台桩>5根时不宜连续压桩;密集桩不宜24h连续作业,日
停歇宜≥8h;终止沉桩应以标高为主,压力为辅。
38• 3. 桩基础施工
3.泥浆护壁灌注桩
施工工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒
埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→
第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→清孔质
量检验→水下浇筑混凝土→成桩。
39• 3. 桩基础施工
① 应进行工艺性试成孔,数量≥2根。
② 护壁泥浆可采用原土造浆,不适用的土层应制备泥浆。施工时,
钻孔内泥浆液面高出地下水位0.5m。
③ 砂土层成孔宜选用反循环钻机。
④ 清孔可采用正循环清孔、泵吸反循环清孔、气举反循环清孔等。
沉渣厚度要求:端承型桩≤50mm;摩擦型桩≤100mm;抗拔、抗水
平荷载桩≤200mm。
⑤ 水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置,超灌高度应高于
设计桩顶标高1m以上,充盈系数≥1。采用导管法连续灌注,初灌量保
证导管埋深≥0.8m。
40• 3. 桩基础施工
⑥ 桩底注浆导管应采用钢管,单根桩上数量≥2根。注浆终止条件应
控制注浆量与注浆压力两个因素,以前者为主。满足下列条件之一即可
终止注浆:
a. 注浆总量达到设计要求;
b. 注浆量≥80%,且压力大于设计值。(地连墙为2MPa)
(减少沉渣带来的沉降)
41• 3. 桩基础施工
4. 沉管灌注桩
① 可选用单打法、复打法或反插法。单打法适用于含水量较小土层,
复打法或反插法适用于饱和土层。
② 沉管灌注桩成桩过程为:桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边锤
击(振动) 边拔管,并继续浇筑混凝土→下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔
管→成桩。
③ 管内灌满混凝土后应先振动,再拔管;保持管内混凝土面不低于地
表面或高于地下水位1.0m~1.5m,拔管速度应<0.5m/min。
④ 桩身配钢筋笼时,第一次混凝土应先浇至笼底标高,然后放置钢筋
笼,再浇混凝土到桩顶标高。
⑤ 沉管灌注桩全长复打桩施工时,第一次灌注混凝土应达到自然地面,
复打施工应 在第一次浇筑的混凝土初凝之前完成。初打与复打的桩中心
线应重合。
42• 3. 桩基础施工
【一建-2024】预制桩锤击沉桩顺序正确的是( )。
A. 先浅后深 B. 先小后大
C. 先短后长 D. 先密后疏
【答案】D
【例题】泥浆护壁钻孔灌桩施工,桩底注浆终止条件应控制( )
因素。
A. 注浆压力 B. 注浆时间 C. 注浆深度
D. 注浆次数 E. 注浆量
【答案】AE
43• 3. 桩基础施工
【一建-2022】施工单位在桩基础专项施工方案中,根据工程所
在地含水量较小的土质特点,确定沉管灌注桩选用单打法成桩工艺,
其成桩过程包括桩机就位、锤击(振动)沉管、上料等工作内容。
【问题】沉管灌注桩施工除单打法外,还有哪些方法?成桩过程
还有哪些内容。
【答案】
(1)复打法或反插法。
(2)成桩过程还有:边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土
→下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管→成桩。
44• 3. 桩基础施工
5. 桩基检测技术
要求
基坑开挖后,先进行桩身完整性检测,后进行承载力检测
检测 施工前 为设计提供依据;单桩极限承载力
施工基础后 为验收提供依据;单桩承载力和桩身完整性
Ⅰ类桩桩身完整;Ⅱ类桩轻微缺陷(不影响承载力);
Ⅲ类桩明显缺陷(影响承载力);Ⅳ类桩严重缺陷。
完整性
① 抽检数量≥总桩数的20%,且≥10根
② 每根柱子承台下的桩应≥1根
检测前的休止时间:砂土地基≥7d,粉土地基≥10d,
非饱和黏性土≥15d,饱和黏性土≥25d
承载力
① 静载试验检验桩数≥总数的1%,且≥3根
② 当总桩数<50根时,应≥2根
45• 3. 桩基础施工
方法 目的 开始时间
① 桩身完整性类别 受检桩混凝土龄期达到
钻芯
② 检测桩长、混凝土强度、沉 28天或同条件养护试块
(破损)
渣厚度、桩端持力层岩土性状 强度达到设计强度要求
高应变 ① 桩身完整性类别 —
② 桩身缺陷及其位置
低应变 ③ 高应变还可以判定单桩竖向
受检桩混凝土强度≥设计
抗压承载力、分析桩侧和桩端
强度70%且≥15MPa
声波透射
土阻力、监控打桩过程
① 施工质量有疑问的桩 ④ 设计方认为重要的桩
验收检测
的受检桩 ② 局部地基条件出现异常的桩 ⑤ 施工工艺不同的桩
选择条件
③ 承载力验收选择部分Ⅲ类桩 ⑥ 宜均匀和随机选择
46• 3. 桩基础施工
【一建-2021】判定或鉴别桩端持力层岩土性状的检测方法是
( )。
A. 钻芯法
B. 低应变法
C. 高应变法
D. 声波透射法
【答案】A
47• 3. 桩基础施工
要求
① 试件应在施工现场随机抽取
强度 ② 来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m³至少留置1组试件
③ 浇筑量不足50m³时,每连续浇筑12h至少留置1组试件
工程桩
① 抽检数量不应少于总桩数的20%,且≥10根
完整性
(灌注桩)
② 每根柱子承台下的桩抽检数量应≥1根
① 甲级、复杂:静载试验,≥1%且≥3根;总数<50根时应
承载力 ≥2根
② 乙级、丙级:高应变法,≥5%且≥10根
支护桩排桩 完整性 低应变法,≥20%且≥5根
截水帷幕 强度 钻芯法,≥1%且≥3根
土钉墙 抗拔承载力 ≥1%且≥3根
锚杆 抗拔承载力 ≥5%且同一土层≥3根
土体加固 桩身强度 钻芯法,≥0.5%且≥3根
48• 4. 大体积混凝土施工
大体积混凝土要求
定义 混凝土结构物实体最小几何尺寸≥1m
跳仓法 单向尺寸宜≤40m,间隔施工≥7d,接缝处按施工缝处理
① 宜采用整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑
② 在前层混凝土初凝前将次层混凝土浇筑完毕
浇筑
③ 整体连续浇筑时,浇筑厚度宜为300~500mm
④ 宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行
① 采取机械振捣,在初凝前对混凝土进行二次振捣防止出现裂缝
② 整体连续浇筑时分层厚度宜为300~500mm,振捣时应避免过振和
振捣
漏振
③ 采用泵送方式和二次振捣工艺
养护 在终凝前覆盖和浇水进行保温、保湿养护,养护时间≥14d
① 采用60d或90d强度作为指标时,应作为配合比的设计依据
强度 ② 坍落度宜≤180mm,拌合水用量宜≤170kg/m³
③ 水胶比宜≤0.45,砂率宜为38%~45%
49• 4. 大体积混凝土施工
大体积混凝土要求
① 入模温度宜≤30℃,最大温升值宜≤50℃
温度 ② 混凝土浇筑体的里表温差宜≤25℃
控制 ③ 混凝土浇筑体的降温速率宜≤2℃/d
④ 混凝土浇筑体的表面与大气温差宜≤20℃
在每条测试轴线上,监测点位宜≥4处,应根据结构的平面尺寸布置
监测点 ① 沿砼浇筑体厚度方向,应至少布置表层、底层和中心温度测点,测点
布置 间距宜≤500mm
② 砼浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度
③ 砼浇筑体底层温度,宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度
50• 4. 大体积混凝土施工
【一建-2023】关于大体积混凝土基础施工要求的说法,正确的
是( )。
A. 采用跳仓法时,跳仓的最大分块单向尺寸不宜大于50m
B. 混凝土整体连续浇筑时,浇筑层厚度宜为300~500mm
C. 保湿养护持续时间不少于7d
D. 当混凝土表面温度与环境最大温差小于30摄氏度时,全部拆
除保温覆盖层
【答案】B
51• 4. 大体积混凝土施工
【一建-2011】基础底板混凝土厚1500mm。底板混凝土施工中,混凝土
浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行。混凝土表面进行保温养护,
养护持续7d。养护至72h时,测温显示混凝土内部温度70℃,混凝土表面温
度35℃。
【问题】指出底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处,并说明正确做法。
【答案】
① 不妥之处1:底板混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端
进行;
正确做法: 浇筑从低处开始,由长边方向从一端向另一端浇筑。
② 不妥之处2:保温保湿养护时间7天;
正确做法: 保温保湿养护时间不少于14天。
③ 不妥之处3:在养护至72h后测温显示混凝土内部温度70℃,外表面
35℃;
正确做法: 采取温控技术,混凝土浇筑块体的里表温差不大于25℃。
52感谢观看 THANKS