文档文本内容
4.2 厂站工程施工
4.2.1 地基与基础
1.地基处理
1)地基处理的方法(略)
2)地基施工前准备工作
基坑开挖至设计高程后应由建设单位会同设计、勘察、施工、监理等单位共同验收;发现岩、土质与勘察报
告不符或有其他异常情况时,由建设单位会同上述单位研究确定处理措施。
3)地基处理施工
(2)强夯处理地基:需将施工场地的积水及时排除,地下水位降低到夯层面以下2m;施工应控制夯锤落
距、次数、夯击位置和夯击范围;强夯处理的范围宜超出构筑物基础,超出范围为加固深度的1/3-1/2,且
不小于3m;对地基透水性差、含水量高的土层,前后两遍夯击应有2-4周的间歇期。
(4)复合地基施工的相关要求:
③水泥土搅拌桩,应控制水泥浆注入量、机头喷浆提升速度、搅拌次数;停浆 (灰)面宜比设计桩顶高
300-500mm。
⑥水泥粉煤灰碎石桩,应控制桩身混合料的配合比、坍落度、灌入量和提拔钻杆 (或套管)速度、成孔深
度;成桩顶标高宜高于设计标高500mm以上。
⑩复合地基桩施工完成后,应按规定和设计要求检验桩体强度和地基承载力。
2.抗浮工程
1)抗浮措施选择
功能 类型
控制、减小地下水浮力作用效应(2025.26) 排水限压法
泄水降压法
隔水控压法
抵抗地下水浮力作用效应 压重抗浮法
结构抗浮法
锚固抗浮法
2)抗浮工程施工
(1)采用锚固抗浮法的一般要求
③抗浮锚杆、抗浮桩,应按设计要求进行抗拔检验。
④抗浮锚杆宜在地下结构底板混凝土垫层完成后进行施工;锚杆防水:将锚杆端头部位锚固体剔凿至密实部
位,清除筋材上浮灰或泥浆后,用聚合物水泥防水砂浆找平至设计要求的顶部标高,按设计要求施作防水
层,改性沥青等材料热熔后浇入凹槽内应整平并及时对防水卷材进行热熔粘贴。
(3)抗浮治理方案除表4.2-1中所列方法及其组合抗浮措施外,还有下列防治措施。
③基坑肥槽回填应采用分层夯实的黏性土、灰土或浇筑预拌流态固化土、素混凝土等弱透水材料。4.2.2 构筑物施工技术
1.厂站构筑物结构形式与特点
(1)水处理(调蓄)构筑物和泵房多数采用地下或半地下钢筋混凝土结构,特点是构件断面较薄,属于薄
板或薄壳型结构,配筋率较高,具有较高抗渗性和良好的整体性要求。(2012.23/2020.13/2024.28)
(2)工艺辅助构筑物多数采用钢筋混凝土结构,特点是构件断面较薄,结构尺寸要求精确;少数采用钢结
构预制,现场安装,如出水堰等。
(5)工艺管线中给水排水管道越来越多采用水流性能好、抗腐蚀性高、抗地层变位性好的PE管、球墨铸铁
管等新型管材。
2.构筑物与施工方法
1)整体式现浇混凝土施工
(2)浇筑混凝土时应依据结构形式分段、分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一
般为:
④浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土时,应辅以人工插捣。
(3)污水处理构筑物中卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异形大模板施工。消化池钢筋混凝土
主体外表面,需要做保温和外饰面保护。(2011.13/2015.13)
2)单元组合现浇混凝土施工
(2)以圆形储水池为例,池体通常由若干块块厚扇形底板单元和若干块倒T形壁板单元组成,一般不设顶
板,这些单元应一次性浇筑而成,底板单元间用聚氯乙烯胶泥嵌缝,壁板单元间用橡胶止水带接缝。(3)大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单元组合结构将水池分块(单元)浇筑。各块(单元)
间留设后浇缝带,池体钢筋按设计要求一次绑扎好,缝带处不切断,待块(单元)养护42d后,再采用比块
(单元)高一个强度等级的混凝土(2022案例四①)或掺加UEA的补偿收缩混凝土灌注后浇缝带且养护时
间不应低于14d,使其连成整体。(2019案例三)
(4)膨胀加强带是通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土,减少或取消后浇带和伸缩缝、延长
构件连续浇筑长度的一种技术措施,可分为连续式、间歇式和后浇式三种。连续式膨胀加强带是指膨胀加强
带部位的混凝土与两侧相邻混凝土同时浇筑;间歇式膨胀加强带是指膨胀加强带部位的混凝土与一侧相邻的
混凝土同时浇筑,而另一侧是施工缝;后浇式膨胀加强带与常规后浇带的浇筑方式相同。当采用连续式膨胀
加强带工艺时,可大大缩短工期。 (2022案例四①)
3)砌筑施工(略)
4)土膜结构水池施工(略)