4.2 管道工程施工技术
4.2.2 工业管道施工技术要求
1.工业管道的基本识别色、识别符号和危险标识
1)基本识别色
水是艳绿色,水蒸气是大红色,
空气是淡灰色,气体是中黄色,
酸或碱是紫色,可燃液体是棕色,
其他液体是黑色,氧是淡蓝色。
2)识别符号
工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。
3)危险标识
8
凡属危险化学品应设置危险标识。标识方1 7法是在管道基本标识色的标识上或附近涂150mm宽黄色,在黄色两
9
4
8
侧各涂25mm宽黑色的色环或色带。 3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.工业管道安装前的检验
1)管道元件和材料的检验
②管子、管件的产品质量证明文件包括:产 品合格证和质量证明书。质量证明文件应盖有制造单位质量检验
章。实行监督检验的管道元件,还应提供特种设 备检验检测机构出具的监督检验证书。
产品合格证 产品名称、编号、规格型号、执行标准【名编革职】
8
1
7
质量证明书 材料化学成分、材料以及焊接接头力学性能、热处理状态、无损9检测结果、耐压试验结
8
4
果、型式试验结果、产品标准或合同规 定的其他检验项目、外信
3
协半成品或成品的质量证明
微
③当对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在 异议未解决之前系,该批元件或材料不得使用。
联
一
唯
(3)铬钼合金钢、含镍合金钢、镍及镍合金、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光谱分析或
其他方法对材质进行复查,并做好标识。
材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢直接接触。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)阀门检验
(1)外观检查;
(2)壳体压力试验和密封试验,
①洁净水为介质。
不锈钢阀门试验时,氯离子含量不超25ppm。
②阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验压力为1.1倍,不少于
5min。
8
试验温度为5~40℃,低于5℃时,应采1 7取升温措施。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
③公称压力小于1.0MPa,且公称尺寸大于或 等于600mm的闸阀,壳体压力试验可按管道系统的试验压力与
系统一并进行试压。闸板的密封试验可用色印等 方法对密封面进行检查,结合面上的色印应连续。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
④安全阀的校验应按照设计文件和有关特种设备安全技术规范的规定,委托有资质的检验机构进行整定压力
调整和密封试验,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
关于不锈钢阀门的试压,说法正确的是( )。
A.阀门宜用海水试压
B.阀门的壳体强度试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.6倍
C.无特殊规定时试验介质温度不得低于0℃
D.阀门的密封性试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍
答案:D
3.管道安装
1)管道加工
(1)管道元件在加工过程中应及时进行标识移植。
低温用钢(脆性大)、不锈钢(硬度高)及有色金属(延展性)不得使用硬印标记。
(2)碳素钢、合金钢宜采用机械方法切割,也可用火焰或等离子弧方法切割;
不锈钢、有色金属应采用机械或等离子弧方法切割;
镀锌钢管官采用钢锯或机械方法切割。
(3)夹套管加工应符合设计文件规定。
8
外管与内管间隙应均匀,按设计文件的要1 7求焊接支承块,支承块不得妨碍内管与外管的热胀冷缩。
9
4
8
内管焊缝应进行100%射线检测,并应3经试压合格后再封入外管。夹套管加工完毕后,外管部分应进行压力
信
微
试验。 系
联
外管组焊应在内管制作完毕并题经无损检测合格后进行。
押
准
精
8
2)支吊架安装 9 1
7
8
4
支架 移动方向 图例信
3
微
固定支架 — 系
联
一
导向支架 轴向位移 唯
滑动支架
弹簧支架 径向位移
(2)两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。
管道 吊杆安装方式
无热位移 垂直安装
有热位移 相反方向,位移值的1/2偏位安装
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)固定支架应在拉伸或预压缩之前固定。
没有补偿装置的冷、热管道直管段上不得同时安置2个及2个以上的固定支架。
(4)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。有热位移的管道,支架安装位置
应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位移。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(5)弹簧支、吊架的弹簧高度, 应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时固
定件,如定位销(块),应待系统安 装、试压、绝热完毕后方可拆除。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
管道滑动支架以支承面中心为起点进行反向安装的偏移量应为位移值的( )。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
答案:D