文档文本内容
12.2施工质量检验
12.2.1水利水电工程项目划分的原则
1.执行的相关标准(略)
2.项目划分的组织与分级
1)施工项目的划分
(1)项目按级划分为单位工程、分部工程、单元工程三级。
(2)项目中规模较小的不宜划分为单位工程或分部工程的单体建筑物,可划分为子单位工程、子分部工程。
(3)项目中不宜划分为单位工程或分部工程的专业工程,也可划分为子单位工程、子分部工程。
(备注:子单位工程、子分部工程在施工项目的质量统计中,等同于施工项目中的其他分部工程、单元工程,
故分别按照分部工程、单元工程纳入施工项目的质量统计。)
(4)需要进行施工质量验收的临时工程,可单独进行项目划分和验收,但不纳入工程施工质量验收范围。
2)项目划分组织与项目划分调整
(1)项目划分由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行,并明确重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
项目划分(表)及说明由项目法人在主体工程开工前书面报质量监督机构。
3.项目划分原则
1)单位工程划分原则
(1)枢纽工程。宜以每座独立的建筑物作为一个单位工程。当工程规模较大时,可将一个建筑物中具有独立
施工条件的一部分划分为一个单位工程。
(2)堤防工程或引(调)排水工程。宜以招标标段、工程结构进行单位工程划分,其中规模较大的交叉联结
建筑物及管理设施,可将每座独立的建筑物划分为一个单位工程。
(3)疏浚工程。可将一个招标标段按长度划分为一个或若干个单位工程。需要吹填的工程,可按一个吹填区
划分为一个单位工程。
(4)除险加固工程。按招标标段或加固内容,并结合工程量划分单位工程。
2)分部工程划分原则
(1)枢纽工程。土建部分按单位工程的主要组成部分及功能划分;金属结构及启闭机安装工程、机电设备安
装工程按组合功能划分。
(2)堤防工程或引(调)排水工程。按长度或功能划分。大中型交叉联接建筑物分部工程划分原则同枢纽工
程。
(3)疏浚工程。按长度或面积划分。有质量要求的排泥场或弃土区宜单独划分为分部工程。
(4)除险加固工程。按加固内容、部位或功能划分。
(5)同一单位工程中,各个分部工程的工程量(或投资)不宜相差太大,每个单位工程中的分部工程数量不
宜少于5个。4.标准中的质量术语
(1)单元工程。依据建筑物设计结构、施工部署和质量验收要求,将分部工程划分为若干个施工部位(层、
块、区、段)或施工项目,每一施工部位、项目为一个单元工程,是施工质量验收的基本单位。
(2)外观质量。通过检查、观察以及必要的量测所反映的工程外表质量。
(3)专项验收。对水利水电工程建设项目中的移民安置、环境保护、水土保持、消防设施档案等进行的验收。
(4)专业验收。对水利水电工程建设项目中的交通、电力、建筑、市政及信息化(数字孪生)等专业工程按
相关行业标准进行的验收。
(5)重要隐蔽单元工程。主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、地基加固和基础排水等隐蔽工
程中,对工程安全或功能有显著影响的单元工程。
(6)单元工程施工质量验收。在施工单位检验合格的基础上,由工程质量验收责任方组织相关单位根据标准
对工程实体质量进行检验、对施工过程控制资料进行检查,确认单元工程施工质量是否达到合格标准的活动。
(7)工序。根据单元工程施工质量控制需要,将单元工程划分成若干个具体施工过程或施工步骤。
12.2.2水利水电工程施工质量检查的要求
1.质量检查的基本要求
(1)施工质量验收分为单元工程验收、分部工程验收和单位工程验收。施工质量验收结论分为“合格”“不
合格”。验收结论为不合格的,必须进行处理且达到合格标准。
(2)施工单位应按标准SL/T 631.N及有关技术标准对原材料、中间产品质量进行检验和验收,并报监理单位
复核。不合格的原材料和中间产品,不得使用。
(3)对涉及结构安全的关键部位试块、试件及有关材料,应实行见证取样,其内容由项目法人组织设计、施
工、监理等单位确定。见证取样文件由施工单位制备,记录应真实齐全,参与取样人员应在相关文件上签字。
(4)工程施工中出现检验不合格项目时,处理方式应符合下列规定:
①原材料、中间产品一次抽样检验或测试不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验或测试。
如仍不合格,则该批次原材料或中间产品应定为不合格,不得使用。
②混凝土(砂浆)试件抽样检验不合格时,应委托符合资质管理要求的质量检测单位对相应工程实体进行检
测。如检测合格,所涉及的工程质量可判定合格;如仍不合格,应由项目法人组织有关单位进行研究,并提
出处理意见。
2.工程质量缺陷备案
1)工程质量缺陷备案程序
(1)在施工过程中,工程个别部位或局部达不到技术标准和设计要求(但不影响使用),按下列情形处理后,
由监理单位组织填写工程质量缺陷备案表,其格式见表12.2-1。
①经项目法人、监理及设计单位确认不影响使用,且不进行处理的质量缺陷问题,质量验收仍为合格。②处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,项目法人和监理单位确认能满足安全和使
用功能要求,可不再进行处理,其质量可验收为合格。
③经加固补强后,改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足
设计要求,其质量可验收为合格。
(2)工程质量缺陷需要处理的,备案表需附处理方案及消除质量缺陷验收记录。
(3)工程验收时,项目法人应向验收委员会(验收工作组)汇报并提交历次工程质量缺陷备案文件(资料)。
典型例题:
1.项目按级划分为( )。
A.临时工程B.单位工程
C.分项工程
D.分部工程
E.单元工程
答案:BDE
解析:项目按级划分为单位工程、分部工程、单元工程三级。