12.2 施工质量检验
考点1:总纲★
考点1 内容 考频指数
一、项目划分 ※※
总纲★
二、施工质量检验的要求 ※※
一、项目划分★★
水利水电工程质量检验与评定应当进行项目划分。项目按级划分为单位工程、分部工程(工程数目不宜少于5
个)、单元(工序)工程等三级。
二、施工质量检验的要求★★
【工程中检验不合格的项目处理】
1.原材料、中间产品一次抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验,如仍不合格,则
该批次原材料或中间产品应当定为不合格,不得使用。
2.单元(工序)工程质量不合格时,应按合同要求进行处理或返工重作,并经重新检验且合格后方可进行后续
工程施工。
3.混凝土(砂浆)试件抽样检验不合格时,应委托具有相应资质等级的质量检测机构对相应工程部位进行检
验。如仍不合格,由项目法人组织有关单位进行研究,并提出处理意见。
【例题·案例题节选】某水库除险加固工程加固内容主要包括:均质土坝坝体灌浆、护坡修整、溢洪道拆除重
建等,工程建设过程中发生下列事件:
事件一:在施工质量检验中,钢筋、护坡单元工程以及溢洪道底板混凝土试件,三个项目抽样检验均有不合格
情况,针对上述情况,监理单位要求施工单位《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007,分别进
行处理并责成其进行整改。
问题:针对事件一中提到的钢筋,护坡单元工程以及混凝土试件,抽样检验不合格的情况,分别说明具体处理
措施。
答案:
(1)钢筋抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验,如仍不合格,则该批次钢筋应定
为不合格,不得使用。
(2)护坡单元工程质量不合格时,应按合同要求进行处理或返工重做,并经重新检验且合格后方可进行后续工
程。
(3)混凝土试件,抽样检验不合格时,应委托具有相应资质等级的质量检测单位,对相应工程部位进行检验,
如仍不合格,应由项目法人组织有关单位进行研究,并提出处理意见。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
考点1:总纲★
内容 考频指数 考查重点
一、项目划分 ※※ 单位、分部、单元
二、施工质量检验的要求 ※※ 不合格处理
考点2:评定★★★
考点2 内容 考频指数
一、质评标准 ※※※
评定★★★
三、质量评定工作组织要求(谁来评) ※※
一、质评标准★★★
【背景资料】
事件3:本工程项目划分为一个单位工程,11个分部工程。第3段涵身分部工程共有56个单元工程,其中26个为
重要隐蔽单元工程;56个单元工程质量全部合格 ,其中43个单元工程质量优良(21个为重要隐蔽单元工程):
该分部工程的其它质量评定内容均符合优良标准的规定。
问题:
4.根据事件3,评定第3段涵身分部工程的质量等级,并说明理由。
答案:
4.合格;单元工程优良率=43/56=76.8%>70%,但重要隐蔽单元工程为26个,21个优良,优良率没有达到90%的优
良等级。
【背景资料】事件2:本水库枢纽工程共分为1个单位工程,9个分部工程,9个分部工程质量全部合格,其中6个[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
分部工程质量优良,主要分部工程质量全部优良,且施工中未发生过较大质量事故,外观质量得分率为82%。单
位工程施工质量检验与评定资料齐全。工程施工期和运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术
标准以及合同约定的标准要求,该单位工程质量等级评定为优良。
问题:
5.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007),指出并改正事件2中关于单位工程质量等级
评定的不妥之处,并说明理由。
答案:
5.单位工程质量等级应为合格;
(1)因为部分工程质量优良率=6/9=66.7%,没有达到70%以上优良等级。
(2)外观得分率82%,没有达到85%以上。
二、质量评定工作组织要求★★
单元工程 施工自检 监理复核 监理认定
质量监督机构核备
分部工程 施工自检 监理复核 法人认定
(大型分部核定)
单位工程 施工自检 监理复核 法人认定 质量监督机构核定
监理评定质量等
工程项目 施工自检 法人认定 质量监督机构核定
级
联合小组认定质量(由项目法人、
重要隐蔽工程 施工自检 监理抽验 监理、设计、施工、工程运行管 质量监督机构核备
理等单位)
备注:工程外观质量评定。单位工程完工后,项目法人组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程
外观质量评定组,进行工程外观质量检验评定并将评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定
的人员应具有工程师以上技术职称或相应执 业资格。评定组人数应不少于5人 ,大型工程不宜少于7人。(中
午大吃)
【例题·案例题节选】 事件四:该单元工程经施工单位自评合格,监理单位抽检后,由项目法人等单位组成的
联合小组共同核定其质量等级,并填写签证表。
问题:事件四中,联合小组除项目法人外,还应包括哪些单位?
答案:事件四中联合小组除项目法人外,还应包括哪些单位设计单位、施工单位、监理单位、运行管理单位。
考点2:评定★★★
内容 考频指数 考查重点
层层递进,抓住关键数字记
一、质评标准 ※※※
忆
二、质量评定工作组织要求(谁来评) ※※ 人员分工需记准[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
考点3:施工质量评定表的使用★★
考点3 内容 考频指数
施工质量评定表的使用 一、填写要求 ※
★★ 二、填写案例 ※※
一、填写要求 ★
1.《评定表》中的合格率用百分数表示,小数点后保留一位。比如95.0%
2.验收评定表与备查资料的制备规格采用国际标准A4(210mm×297mm)。验收评定表一式四份,签字、复印后盖
章;备查资料一式二份
二、填写案例★★
某穿堤涵洞第五节涵身施工进程中,止水片(带)施工工序质量验收评定如表4
单位工程名称 / 工序编号 /
分部工程名称 涵洞工程 施工单位 /
单元工程名称、部位 第5单元 施工日期 /
项次 检验项目 质量标准 检查(测)记录 合格数 合格率
所有外露的止水片均表面平
表面平整、无乳皮、锈污、油
1 片(带)外观 整、无乳皮、锈污、油渍、 / /
渍、砂眼、钉孔、裂纹等
砂眼、钉孔、裂纹等
符合设计要求(按基础面要求
2 基座 6个点均符合设计要求 6 100%
验收合格〉
A 片(带)插入深
3 符合设计要求 2个点均符合设计要求 2 100%
度
位置准确、牢固、上下层衔接
4 沥青井柱 好、电热元件及绝热材料埋设 / /
准确,沥青填塞密实
5 接头 符合工艺要求 15个接头均符合工艺要求 15 100%
宽 允许偏差± 5mm 4.5、5.0、3.5、3.0、6.0 4 80%
片
1 (带) 高 允诈偏差± 2mm 1.0、2.0、1.5、3. 0、0.5 4 80%
偏差
长 允许偏差± 20mm 15、17、10、30 3 75%
金属止水片 ≥20mm,双面焊接 15、20、23、25 3 75%
B 橡胶、PVC止水 85、95、100 、 105、105、
≥100mm 6 75%
搭接 带 110、120、115
2
长度
金属止水片与
≥350m (螺栓栓接
PVC止水带接头 / / /
法)
栓接长度
3 允许偏差± 5mm 3.0、3.5、 4.0 3 100%
施工单位 A检验结果C符合本标准的要求;B逐项检验点合格至D,且不合格点不集中分布。工序质量等[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
意见 级评定为:E
XX年XX月XX日
监理单位
/
复核意见
【问题】
2.根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程》(SL 632-2012),指出表4中A、B、C、
D、E所代表的名称或数据。
答案:A代表主控项目,B代表一般项目,C代表100.0%,D代表75.0%,E代表:合格。
【经典案例】事件四:该工程未发生质量事故,施工单位自评合格,主要项目全部优良。项目法人组建合同工
程完工验收工作组,监理单位组织合同工程完工验收,通过了《合同工程完工验收鉴定书》,并按照规定,进
行分发备案。
表3 工程项目质量评定表(部分)
分部工程质量统计
单位工程名 外观质量
质量评定
称 检查
个数(个) 其中优良(个) 优良率(%)
渠道 10 8 80 90 优良
△渡槽 12 8 66.7 85 a
△隧洞 10 8 80 88 b
水闸、渠下
8 6 75 86 优良
工程
暗涵 10 7 70 87 c
自评结果 e 优良率 d
注:标注△为主要单位工程。
4.写出事件四中abc的质量评定等级,列式计算优良率d,并判定自评结果e。
答案:
a:合格;b:优良;c:优良;优良率d=4/5=80.0%;e为合格。
考点3:施工质量验收表的使用★★
内容 考频指数 考查重点
一、填写要求 ※ 注意事项
二、填写案例 ※※ 会做题