第2章 水利水电工程施工水流控制与基础处理
2.2.3 基坑排水技术
1.初期排水
围堰合龙闭气之后,为使主体工程能在干地施工,必须首先排除基坑积水、堰体和堰基的渗水、降雨汇水
等,称为初期排水。
1)排水量的组成及计算
初期排水总量应按围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水
量,以及可能的降水量等组成计算。其中可能的降水量可采用抽水时段的多年日平均降水量计算。
初期排水流量一般可根据地质情况、工程等级、工期长短及施工条件等因素,参考实际工程经验,按式
(2.2-1)确定。
Q=ηV/T (2.2-1)
式中Q——初期排水流量(m³/s);
V——基坑的积水体积(m³);
T——初期排水时间(s);
η经验系数,主要与围堰种类、防渗措施、地基情况、排水时间等因素有关,一般取η=3~6。当覆盖层较
厚,渗透系数较大时取上限。
8
2)水位降落速度及排水时间 1 7
9
4
8
对于土质围堰或覆盖层边坡,其基坑3水位下降速度必须控制在允许范围内。开始排水降速以0.5~0.8m/d为
信
微
宜,接近排干时可允许达1.0~1系.5m/d。其他形式围堰,基坑水位降速一般不是控制因素。
联
排水时间的确定,一般情况下题,大型基坑可采用5~7d,中型基坑可采用3~5d。
押
2.经常性排水 准
精
经常性排水应分别计算围堰和地基在设计水头的渗流量、覆盖层中的含水量、排水时降水量及施工弃水量。
其中降水量按抽水时段最大日降水量在当天抽干计算;施工弃水量与降水量不应叠加。
2.2.4 导流泄水建筑物
1.导流明渠
导流明渠布置应符合下列规定:
(1)弯道半径不宜小于3倍明渠底宽,进出口轴线与河道主流方向的夹角宜小于30°。
2.导流隧洞
导流隧洞的布置应符合下列要求:
8
7
导流隧洞弯曲半径不宜小于5倍洞径(或洞宽),转角不宜大于60°,且应在弯9段1首尾设置直线段,其长
4
8
3
度不宜小于5倍洞径(或洞宽)。 信
微
3.导流底孔(略) 系
联
4.坝体预留缺口(略) 一
唯
典型例题
1.斜墙式土石围堰防渗体填筑土料渗透系数不宜大于( )。
A.1×10-3cm/s
B.1×10-4cm/s
C.1×10-5cm/s
D.1×10-6cm/s
答案:C
解析:防渗体土料渗透系数不宜大于1×10-5cm/s。
2.背景资料:
某水利工程水库总库容0.64×108m³,大坝为碾压混凝土坝,最大坝高58m。在右岸布置一条导流隧洞,采
用土石围堰一次拦断河床的导流方案。施工期间发生如下事件:
事件一:施工单位编制了施工导流方案,确定了导流建筑物结构型式和施工技术措施。其中上游围堰采用黏
土心墙土石围堰,设计洪水位159m,波浪高度0.3m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题:
3.根据事件一,计算上游围堰的堰顶高程。
答案:
3.上游围堰的堰顶高程:159+0.3+0.5=159.8m。