考点2 保护接地和保护接零★★★
【思维导图】
【补充1】串联电路和并联电路
串联电路特点: 8
7
1
1.电流只有一条通路,任一点断4 9开,整条电路都断开(拴在同一条绳上的蚂蚱);
8
3
2.电路总电阻等于各分支电信阻之和;
微
3.总电压等于各个串联电系阻电压之和,电压的分配跟电阻成正比;
联
4.电路上电流强度处处题相等。
押
准
精
并联电路特点:
1.电流有多条通路,有一条通路断开,不影响别的通路;
2.干路电流等于各支路电流之和,各支两端的电压相等; 7 8
1
9
3.电流的分配跟电阻成反比(电流也偷懒,喜欢走小电阻分支),电阻8 4越并越小,等效电阻小于
3
信
任一电阻。 微
系
并联电阻计算公式:R总=R1R2/(R1+R2) 联
一
唯
【补充2】漏电保护与短路保护
漏电保护:相线与大地 / 设备外壳漏电,电流未经零线回流,检测零序电流差值,达到设定值
(如 30mA)跳闸。
【装置】漏电保护器(剩余电流动作保护装置)。
【位置】穿过三根相线和工作零线(或PEN线)。
短路保护:检测超大故障电流,超过断路器瞬时脱扣阈值跳闸。
【装置】熔断器(保险丝)。
【位置】相线上。
【补充3】:电路符号与输电线路接线方式。
L1/L2/L3:相线 。
扫码关注更多
第 1 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
N线:中性线、工作零线 PE:地线、保护零线。
相电压:相线与零线之间的电压(220V)。
线电压:相线与相线之间的电压(380V)。
【注1】中性线、工作零线、N线是一条线,连接设备叫工作接零。
【注2】PE线、保护零线是一条线,连接设备叫保护接零。
8
7
1
9
4
8
【注3】中性点接地线叫工作3接地线,设备外壳接地的线叫保护接地线。
信
微
系
联
题
押
准
精
接地保护(IT系统、TT系统)和 接零保护(TN系统)都是防止间接接触电击基本技术措施。
字母顺序 含义 具体内容
电源中 性点 I:中性点不接地
第一个字母
与大地的关 系 T:中性点8接地
1
7
第二个字母
大地
设
或
备
零
外
线
壳
的
与
关 系
T
N
:
:信
设
设
3 8
备
备
4 9外
外
壳
壳
接
接
地
零
线
线
微
牛刀小试:说出下列分别是什么系统?
系
联
一
IT系统 TT系统
唯
TN系统
【单选】保护接地是用导线将电气设备的金属外壳与大地连接,是防止间接接触电击的基本技术
措施之一。下列电气保护系统示意图中,属于TT保护接地系统的是( )。【2022年】
扫码关注更多
第 2 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】B
【解析】TT系统:中性点接地,设备外壳接地。选项A的示意图属于TN-C系统,选项C的示意
图属于TN-S系统,选项D的示意图属于IT系统。
(一)保护接地
下图系统为中性点不接地、设备外壳不接地系统(“裸奔系统”)。
戴维南定理:任何含独立电源、线性电阻和受控源的线性二端网络,都可以等效为一个电压源与
一个电阻串联的电路。 7 8
1
9
(1) IT系统 8 4
3
信
改进之处:中性点仍不接地微,但设备外壳改成接地(即:IT系统)。
系
改进后:接地电阻远小联于人体电阻。
题
押
准
精
【 IT系统总结】
优点:单相接地电流较小(等效电阻 大);
缺点:不能切断故障电流,只有在不接地配电网中,如煤矿井下低压配电、医院等敏感场所。
接地电阻要求:
8
在380V不接地低压配电网中,RE≤4Ω; 1 7
9
当配电变压器或发电机的容量≤100kV·A时, 可 以放宽到RE≤10Ω
信
3。8
4
【听不懂无脑记忆】-IT系统 微
系
1.【电压】IT系统能够将故障对地电压降低到安全范 围以内;联
一
2.【漏保】不需要使用漏电保护器(不是禁止); 唯
3.【场所】不接地配电网中,如煤矿井下低压配电、医院等 敏感场所。
(2)TT系统
改进之处:中性点接地、设备外壳也接地,可迅速切断故障电流。
【TT系统总结】优点:过电压防护性能较好(比IT好)。
【注】高电压来了通过双接地形成回路,分给大地
扫码关注更多
第 3 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
一相接地时单相电击的危险性较小(和设备外壳不接地比),但如果和IT比危险性就更大了(故
障电流比IT大);
故障接地点比较容易检测。
缺点:单相电击的危险性比不接地的配电网大(110V:5V)。漏电设备对地电压一般不能降到安
全电压范围内(但能降低-和设备外壳不接地比),需使用漏电保护器。
不得已才会用此系统。(故障电流小,漏保容易检测不到)。
【听不懂无脑记忆】-TT系统
1.【电压】TT系统不能将故障对地电压降低到安全范围以内;
2.【漏保】需要使用漏电保护器;
8
3.【场所】主要用于低压用户。即7用于未装备配电变压器,从外面直接引进低压电源的小型用户。
1
9
4
【补充】过电压防护性能较好8、一相接地时单相电击的危险性较小。
3
信
【例题】保护接地是将低压微用电设备金属外壳直接接地,适用于IT和TT系电网,关于IT和TT
系
系统保护接地的说法,正确联的是( )。
题
A.IT系统低压配电网押中,由于单相接地电流很大,只有通过保护接地才能把漏电设备对地电压限
准
制在安全范围内。 精
B.IT系统低压配电 网中,电气设备金属外壳直接接地,当电气设备发生漏电时,造成该系统零点
漂移,使中性线带电。
C.TT系统中应装设能自动切 断漏电故障的漏电保护装置,所以装有漏电保护装置的电气设备的金
属外壳可以不接保护接地线。
D.TT系统低压配电网中,电气设 备金属外壳直接接地,当电气设备发生漏电时,造成控制电器设
备空气开关跳闸。
【答案】B
【解析】A选项错误,IT系统单相接地电 流很小(因为空气有较大的阻抗);C选项错误,TT系
8
统电气设备金属外壳必须接地,否则不能称为TT 系统;D选项错误,当电气1设7备发生漏电时,TT系
9
统对地电流很小,不足以使空气开关掉闸(空开的 原 理:电流超载时,空
信
3气8
4
开关会把电路自动切断,
从而可以避免电路以及电器被烧毁),只有短路电流能 使空气开闸。因微此TT系统应该首选漏电开关
系
(剩余电流保护器)。 联
一
唯
【多选】TT系统为三相星形连接的低压中性点直接接地的二相四线配电网。下列对于TT 系统配
电 网的描述中,正确的有( ) 。【2023年】
A.与 IT 系统相比,过电压防护性能较差
B.中性点引出的 N 线称为中性线
C.与 IT 系统相比,单相电击的危险性更小
D.与零电位大地相连的 N 线称为工作零线
E.设备外壳的接地称为保护接地
【答案】BDE
【解析】A错误:TT 系统的优点是过电压防护性能较好,并非 “较差”;
B正确:中性点引出的 N 线称为中性线;
扫码关注更多
第 4 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
C错误:TT 系统(接地配电网)单相电击危险性比 IT 系统(不接地配电网)大;
D正确:N 线也称为工作零线;
E正确:TT 系统中设备外壳的接地属于保护接地。
(二)接零保护
1)保护接零系统安全原理和类别
【原理】当设备某相带电体碰连设备外壳时,通过设备外壳形成该相对保护零线的单相短路,短
路电流促使线路上的短路保护(安在相线)迅速动作,从而将故障部分断开电源,消除电击危险。此
外,保护接零也能在一定程度上降低漏电设备对地电压。
结论:一般不能降低至安全电压以8 内(能降但不安全-和设备外壳不接零比),三个系统中只有
7
1
IT系统可以做到降到安全范围,因4此9TN、TT必须另外增设保护装置。
8
3
信
除非接地的设备装有快速切断故障的自动保护装置(如漏电保护装置),不得在TN系统中混用
微
系
TT方式。
联
题
押
准
精
【思考】TT和TN
1.漏电电流哪个大?
2.哪个系统更安全? 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【单选】保护接零是为了防止电击事故而采取的安全措施,在变压器的中性点接地系统中,当某
相带电体碰连设备外壳时,可能造成电击事故。关于保护接零的说法,正确的是( )。【2018年】
A.保护接零能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内,但不能迅速切断电源
B.保护接零既能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内,又能迅速切断电源
C.保护接零既不能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内,也不能迅速切断电源
D.保护接零一般不能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内,但可以迅速切断电源
【答案】D
【解析】保护接零的安全原理是当某相带电部分碰连设备外壳时,形成该相对零线的单相短路,
短路电流促使线路上的短路保护元件迅速动作,从而把故障设备电源断开,消除电击危险。虽然保护
接零也能降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围以内。其第一位的安全作用是迅速
切断电源。
2)TN系统速断和限压要求
工作接地电阻一般≤4Ω,高土壤电阻值地区允许放宽至≤10Ω。
扫码关注更多
第 5 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
为了实现保护接零要求,可以采用一般过电流保护装置或剩余电流保护装置。(短路保护和漏电
保护)。
配电线路类型 故障电流允许持续时间
配电线路或仅供给固定式电气设备的线路 不宜超过5s
220V 不应超过0.4s
供给手持式电动工具、移动式电气设备的线路或插座回路
380V 不应超过0.2s
若达不到上述要求,则采取能有效限制电压的等电位联结措施
【多选】在保护接零系统中,对于配电线路、供给手持式电动工具或移动式电气设备的线路,故
障持续时间的要求各不相同。下列对线路故障持续时间的要求中,正确的有( )。【2018年】
A.对于配电线路,故障持续时间不宜超过5.0s
B.仅供给固定式电气设备的线路,故障持续时间不宜超过8.0s
C.手持式电动工具的220V的线路故障持续时间不应超过0.4s
D.移动式电动工具的380V的线路故障持续时间不应超过0.2s
E.移动式电动工具的220V的线路故障持续时间不应超过1.0s
【答案】ACD
【解析】对于供给手持式电动工具、移动式电气设备的线路或插座回路,电压220V者故障持续
时间不应超过0.4s,380V者不应超过7 80.2S;配电线路或固定式电气设备的末端线路应保证故障持续
1
9
时间不超过5s。 8 4
3
信
3)保护接零应用范围 微
系
TN系统分为TN-S,TN-联C-S,TN-C三种方式。
题
押
准
精
规律:越危险环境,保护接零系统接线越复杂(越安全)。
系统类型 应用范围
8
TN-S系统 可用于:有爆炸危险,或火灾危险较 大,或安全要求较高的场所1 7。
9
(最安全) 宜用于:有独立附设变电站的车间。
信
3 8
4
TN-C-系统 宜用于:厂内设有总变电站,厂内低压配 电的场所及非生微产性楼房。
系
可用于:无爆炸危险、火灾危险不大、用电设 备较少、
联
用电线路简单且安全条件较好的
一
TN-C系统
唯
场所
【听不懂无脑记忆】-TN系统
1.【电压】TN系统在一定程度上降低故障对地电压;
2.【保护】需要使用短路保护(可以+漏电保护)
3.【场所】上页表格TN—S,TN-C-S,TN-C三句话。
系统类型 电压相关特性 核心保护装置 适用场所 补充特性
能将故障对地电压 不需要使用漏 不接地配电网(如煤矿井下低压
IT 系统 不断电
降低到安全范围 电保护器 配电、医院等敏感场所)
不能将故障对地电 过电压防
需要使用漏电 低压用户(未装备配电变压器,
TT 系统 压降低到安全范围 护性能较
保护器 直接引进低压电源的小型用户)
(但能降) 好
有爆炸危险、火灾危险较大或安
TN-S
TN 在一定程度上降低 短路保护(可 全要求较高的场所;宜用于有独 最安全
系统
系 故障对地电压(一般 附 加 漏 电 保 立附设变电站的车间
统 TN-C-S 不安全) 护) 厂内设有总变电站的低压配电
系统 场所及非生产性楼房
扫码关注更多
第 6 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
无爆炸危险、火灾危险不大、用
TN-C
电设备较少、线路简单且安全条
系统
件较好场所
【单选】在中性点接地配电网中,对于有火灾、爆炸危险性较大的场所或有独立附设变电站的车
间,应选用的接地(零)系统是( )。【2018年】
A.TT系统
B.TN-S系统
C.TN-C系统
D.TN-C-S系统
【答案】B
【解析】(1)TN-S系统:用于有爆炸危险,或火灾危险性较大,或安全要求较高的场所,宜用
于有独立附设变电站的车间。【TN-S系统最安全,故适用于危险性大的场所。】
(2)TN-C-S系统:宜用于厂内设有总变电站,厂内低压配电的场所及非生产性楼房。
(3)TN-C系统:可用于无爆炸危险、火灾危险性不大、用电设备较少、用电线路简单且安全条
件较好的场所。
【单选】保护接零的原理是当设备某相带电体碰连设备外壳时,通过设备外壳形成相线对保护零
线的单相短路,短路电流促使线路上的8 短路保护迅速动作,消除安全风险。下列4种供电系统中,可
7
1
用于爆炸和火灾危险场所的是( )4 9。【2024年】
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【答案】D
8
【解析】TN-S可用于爆炸和火灾危险场所。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多