夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

05.05-化工安全-考点基础(五)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 17 页PDF · 883.1KB
下载

文档在线预览

公开展示前 9 页
100%
1
《05.05-化工安全-考点基础(五)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第1页预览
2
《05.05-化工安全-考点基础(五)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第2页预览
3
《05.05-化工安全-考点基础(五)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第3页预览
4
《05.05-化工安全-考点基础(五)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第4页预览
5
《05.05-化工安全-考点基础(五)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第5页预览
6
《05.05-化工安全-考点基础(五)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第6页预览
7
《05.05-化工安全-考点基础(五)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第7页预览
8
《05.05-化工安全-考点基础(五)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第8页预览
9
《05.05-化工安全-考点基础(五)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第9页预览

本文档共 17 页 剩余 8 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

四、电气防火防爆安全技术
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014
3.2.1爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间分为0区、1区、2区,分区应符合
下列规定:
类别 分区 特征 释放源级别
0区 连续出现或长时间存在 连续级释放源
气体、液体蒸
1区 正常运行时可能出现爆炸性气体混合物 一级释放源
汽爆炸危险的
场所 正常运行时不太可能出现爆炸性混合物,即使出现也仅是短时
2区 二级释放源
存在
4.22根据爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间分为20区、21区、22区:
粉尘纤维爆炸 20区 可燃性粉尘持续的或长期地或频繁地出现 连续级释放源危险的场所 21区 正常运行时,空气中的可燃性粉尘可能偶尔出现 一级释放源
正常运行时,空气中的可燃性粉尘一般不可能出现,即使出现,
22区 二级释放源
持续时间也是短暂
3.4.1爆炸性气体混合物应按其最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级。
3.4.2爆炸性气体混合物应按引燃温度分组
4.1.2在爆炸性粉尘环境中粉尘可分为下列三级:
1ⅢA级为可燃性飞絮;
2ⅢB级为非导电性粉尘;
3ⅢC级为导电性粉尘。
5.2爆炸性环境电气设备的选择a很高、b高、c一般保护级别5.2.3防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别,并应符合下
列规定:
1气体、蒸气或粉尘分级与电气设备类别的关系应符合表。0区 ia、ma
1区 0+d、e、ib、mb、o、px、py、q
2区 0+1+ic、mc、pz、n
20区 iD、mD、tD
21、22区 iD、mD、tD、pD
5.3 爆炸性环境电气设备的安装
5.3.3除本质安全电路外,爆炸性环境的电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护,不可能产生过载的电
气设备可不装设过载保护。爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求装设必要的保护之外,均应装
设断相保护。如果电气设备的自动断电可能引起比引燃危险造成的危险更大时,应采用报警装置代替自动断
电装置。
5.4爆炸性环境电气线路的设计
5.4.1爆炸性环境电缆和导线的选择应符合下列规定:
3在1区内应采用铜芯电缆;
除本质安全电路外,在2区内宜采用铜芯电缆,
当采用铝芯电缆时,其截面不得小于16mm²,且与电气设备的连接应采用铜一铝过渡接头。
敷设在爆炸性粉尘环境20区、21区以及在22区内有剧烈振动区域的回路,均应采用铜芯绝缘导线或电缆。
【2025-12】根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058),除本质安全电路外,爆炸性环境的电气
线路和设备应装设过载、短路和接地保护。爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求装设必要的保
护之外,均应装设( )。
A.过压保护
B.漏电保护
C.断相保护
D.温度保护
答案:C
解析:5.3.3除本质安全电路外,爆炸性环境的电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护,不可能产生过
载的电气设备可不装设过载保护。爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求装设必要的保护之外,均应装设断相保护。如果电气设备的自动断电可能引起比引燃危险造成的危险更大时,应采用报警装置代替
自动断电装置。
《爆炸性环境第1部分设备通用要求》GB3836.1-2021
29.2 标志内容
完整的防爆标志应至少包括以下,顺序不得随意更改:
①Ex;防爆通用标志。
②防爆型式;如:d—隔爆型,i—本质安全型(ia/ib/ic)
③设备类别与气体/粉尘组别
Ⅰ类:用于煤矿甲烷环境的设备。
Ⅱ类:用于除煤矿外的爆炸性气体环境,细分为:
ⅡA(丙烷类)ⅡB(乙烯类)ⅡC(氢气、乙炔类)
Ⅲ类:用于爆炸性粉尘环境,细分为:
ⅢA(可燃性飞絮)ⅢB(非导电性粉尘)ⅢC(导电性粉尘)
④温度组别表示设备在规定条件下最高表面温度不超过以下限值:
T1(450℃)T2(300℃)T3(200℃)T4(135℃)
T5(100℃)T6(85℃)
⑤设备保护级别(EPL)
气体环境:Ga(极高)、Gb(高)、Gc(一般)
粉尘环境:Da(极高)、Db(高)、Dc(一般)
示例:Gb 表示适用于1区或2区爆炸性气体环境的高保护级别设备。
⑥其他附加标志(如适用)
(1)ExdⅡBT3Gb
表示该设备为隔爆型“d“,保护等级为Gb,用于ⅡB类T3组爆炸性气体环境的防爆电气设备。
(2)ExpⅢCT120℃DbIP65
表示该设备为正压型“p“保护等级为Db,用于有ⅢC导电性粉尘的爆炸性粉尘环境的防爆电气设备,其最高
表面温度低于120℃,外壳防护等级为IP65。
《石油化工安全仪表系统设计规范》GB 50770-2013
6.1.3在爆炸危险场所,测量仪表应采用隔爆型或本安型。当采用本安系统时,应采用隔离式安全栅。
五、防静电与防雷安全技术
(一)静电的防护
防止静电危害一方面要控制静电的产生,另一方面要防止静电的积累。
控制产生主要是控制工艺过程和控制工艺过程中所用材料的选择;
控制积累主要是设法加速静电的泄漏和中和,使静电不超过安全限度。
接地、增湿、加入抗静电剂等均属于加速静电泄漏的方法,
运用感应中和器、外接电源式中和器、放射线中和器等装置消除静电危害的方法均属于加速静电中和的方法。
防止静电危害主要有控制并减少静电的产生,设法导走、消散静电,封闭静电,防止静电发生放电,改变生
产环境等措施。
1.工艺控制法
1)限制输送速度
输送管路应尽量减少弯曲和变径。液体物料中不应混入空气、水、灰尘和氧化物等杂质。
2)加快静电电荷的逸散
(1)缓冲器。先进入缓冲器内“缓冲”一段时间,将大部分电荷在这段时间里逸散。
(2)静置时间。液体内的电荷将向器壁、液面集中并泄入大地,此过程需一定时间。
3)消除产生静电的附加源
(1)为了避免液体在容器内喷溅,应从底部注油或将油管延伸至容器底部液面下。(2)为了减轻顶部注油时的冲击,从而减少静电,应改变注油管出口形状。
(3)过滤器不宜离管出口太近。一般要求从罐内到出口有30s的缓冲时间。
4)消除杂质
石油产品在生产输送中,要避免水、空气及其他杂质以及不同油品之间相混合。
在粉体输送过程中,要防止尘垢、杂物落入料斗,料斗应有斜面。并除掉粉体内杂质。
5)降低爆炸性混合物浓度
也可以在危险场所充填惰性气体,如二氧化碳和氮气等。
6)材料的选用
利用静电序列表优选原料配方和使用材质,使相互摩擦或接触的两种物质在序列表中位置相近,减少静电产
生。也可以人为地使生产物料与不同材料制成的设备发生摩擦,并且与一种材料制成的设备发生摩擦时物料
带正电,而与另一种材料制成的设备摩擦时物料带负电。
7)适当安排物料的投入顺序
例如,在某液浆搅拌过程中,先加入汽油及其他溶质搅拌时,液浆表面电压小于400V,而最后加入汽油时,
液浆表面电压则高达10kV以上。
2.泄漏导走法
1)空气增湿
提高环境的相对湿度,不只是加快静电的泄漏,还能提高爆炸性混合物的最小引燃能量。空气增湿可以降低
静电非导体的绝缘性,降低物体泄漏电阻,使静电导入大地。
2)加抗静电添加剂
加抗静电添加剂,可以使绝缘材料增加吸湿性或离子性,使其电阻率降低。
如在航空煤油中加入百万分之一的抗静电添加剂后,可使油料中的静电迅速消散。
如橡胶行业除炭黑外,不能选择其他化学防静电表面活性剂。
再如对于纤维纺织,只要加入0.2%季铵盐型阳离子抗静电油剂。
对于悬浮的粉状或雾状物质,则任何防静电添加剂都无效。
3)静电接地连接
如无其他工艺条件配合,只能消除导体上的静电而不能消除绝缘体上的静电。
4)静止时间
如向燃料罐装液体,当装到90%时停泵,液面电压峰值常常出现在停泵后5~10s内,然后电荷逐步衰减掉,该
过程需70~80s。因此,绝对不准在停泵后马上检尺、取样。小容积槽车装完1~2min后即可取样;对于大储
罐则需要含水完全沉降后才能。
3.中和电荷法
1)静电消除器2)封闭削尖法
用接地的金属板、网或导电线圈把带电体电荷对外的影响局限在屏蔽层内,屏蔽层内物质不会受到外电场的
影响,从而消除了“远方放电”等问题。
3)人体防静电
保证静电安全操作的具体措施如下:
(1)人体接地措施:穿防静电鞋;不要穿羊毛或化纤的厚袜子,应穿防静电工作服,戴防静电手套和帽子,
不要穿厚毛衣。不要穿一般化纤工作服,穿着以棉制品为好。
(2)配用导电地面。用洒水的方法使地面形成水膜,增加其导电性。
(3)确保安全操作,在工作中尽量不做与人体带电有关的事情。
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
3建筑物的防雷分类
3.0.1建筑物应根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
3.0.2可能发生对地闪击的地区,下列情况之一,应划为第一类防雷建筑物:
1凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤
亡者。
2具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物。
3具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。3.0.3下列情况之一,应划为第二类防雷建筑物:
1国家级重点文物保护的建筑物。
2国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆,国家级档案馆、大型
城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。
注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。
3国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。
4国家特级和甲级大型体育馆。
5制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
6具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
7具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。
8有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
9预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。
10预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
3.0.4在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
1省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
2预计雷击次数大于或等于0.01次/a,且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的
公共建筑物,以及火灾危险场所。
3预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工
业建筑物。
4在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟卤、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或
等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
4.2第一类防雷建筑物的防雷措施
4.2.1第一类防雷建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:
1应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。架空接闪网的网格尺寸不应大于5mX5m或6mX4m。
2排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的下列空间应处于接闪器的保护范围
内:
1)当有管帽时应按表4.2.1的规定确定。
2)当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。
3)接闪器与雷闪的接触点应设在本款第1项或第2项所规定的空间之外。
4.3第二类防雷建筑物的防雷措施
4.3.1第二类防雷建筑物外部防雷的措施,宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用由接
闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋行、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格:当建筑物高度超过45m时,
首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外长面或屋檐边
垂直面外。接闪器之间应互相连接。
4.4第三类防雷建筑物的防雷措施
4.4.1第三类防雷建筑物外部防雷的措施宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用出接闪
网、接闪带和接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋疗、屋檐和檐角
等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格:当建筑物高度超过60m时,
首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外长面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外长面或屋檐边
垂直面外。接闪器之间应互相连接。
第三节 化工消防技术
第三节 化工消防技术
一、化工消防技术基本原理★★★★
二、消防设施★★★★
一、化工消防技术基本原理
(三)灭火剂
灭火剂 适用范围 不适用范围
一般固体火灾、爆炸品、易燃固体、有机过
带电、活泼金属、高温物体、酸、精
水 氧化物、氧化剂、
密仪器、非水溶油品只能雾状水
自燃物品黄磷、二硫化碳
普通泡沫 非水溶可燃液体、一般固体 水系禁止的、水溶性液体
抗溶性泡沫 水溶液体 水系禁止的
干粉
一般固体、液体、气体、电气 活泼金属(除D类干粉)、精密仪器
(包含气溶胶)
惰性气体 600V以上电气、活泼金属、自供氧物
精密保护
(包含卤代烃) 质
【单项选择题】某大学生创业园区属于省级示范性园区,但设备自动化程度低、安全设施设置不足严重影响
工艺安全稳定性。因此,应上级领导要求需完善罐区消防设施,下列针对回收甲醇内浮顶罐的安全技术改造
措施,最为得当的是( )。
A.设火灾自动报警系统,采用感烟探测器用早期探测B.设低倍数泡沫灭火系统,采用液上喷射式抗溶性泡沫液
C.设高倍数泡沫灭火系统,采用液上喷射式抗溶性泡沫液
D.设全淹没式气体灭火系统,采用二氧化碳灭火剂
答案:B
解析:回收甲醇内浮顶罐的安全技术改造措施包括:设火灾自动报警系统,选择感光探测器用作早期探测;
设低倍数泡沫灭火系统,液上喷射式抗溶性泡沫液。
【2021单项选择题】水是一种天然的灭火剂,可以单独使用,也可以与其他灭火剂组成混合液使用。下列火
灾情景中,可用水扑救的是( )。
A.电气火灾
B.铝粉火灾
C.橡胶火灾
D.熔化的钢水引起的火灾
答案:C
【2024单项选择题】某石油化工企业一甲类仓库储存有桶装苯,仓库内配置了相应的灭火器扑救苯初起火灾。
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),关于该仓库的火灾分类和灭火器类型选择的说法,正确的
是( )。
A.A类火灾,选择碳酸氢钠干粉灭火器
B.B类火灾,选择水型灭火器
C.B类火灾,选择磷酸铵盐干粉灭火器
D.C类火灾,选择水型灭火器
答案:C
解析:苯是液体,属于B类火灾,采用干粉灭火器
二、消防设施★★★★
(一)消防给水系统
最大消防用水量应由同一时间火灾起数、火灾持续时间以及消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、
水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统等同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成并应符合下列规定。
(1)应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。
(2)两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定。
(3)当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用
水最大时流量之和。
(4)分区独立设置的相邻消防供水系统管网之间应设不少于2根带切断阀的连通管,并应满足当其中一个分
区发生故障时,相邻分区能够提供100%的消防供水量。2)消防水池的设置要求
(1)消防水池的容量应能满足火灾延续时间内,对消防用水总量的要求。消防水池容量是单位时间内消防用
水量与火灾延续时间的乘积,减去火灾延续时间内的连续补水量。
(2)消防水池的补水时间不宜超过48h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h。
(3)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离
不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。
(4)消防用水与生产、生活用水共用的水池,应有确保消防用水量不作他用的技术措施。消防水池的总蓄水
量有效容积大于500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当消防水池的容积大于1000m³时,应设置能独立
使用的两座消防水池。
(5)消防水池应设就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,
同时应有最高和最低水位报警。
4)消防泵的检查与维护管理
(1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源情况。
(2)每周模拟消防水泵自动控制条件,自动启动消防泵运转一次。
(3)每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。
(4)每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,
每周应检查储油箱的储油量,
每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
(5)每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验。
(6)每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
【2025-14】某沿海地区化工企业的甲醇储罐,按要求配置了固定的泡沫灭火系统。根据《泡沫灭火系统技术
标准》(GB 50151),下列泡沫灭火系统配置方案中,符合标准要求的是( )。
A.选用抗溶性氟蛋白泡沫液,泡沫混合液供给强度为8L/
(min·m2),连续供给时间40min
B.采用液上喷射系统,泡沫产生器型号与混合液流量匹配,泡沫产生器材质为碳钢
C.泡沫液泵的工作压力和流量保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于供水压力
D.盛装泡沫液的储罐采用碳钢材料制作,泡沫液储罐上面搭建遮阳棚
答案:C
解析:4.2.2-3水溶性液体固定顶储罐的泡沫混合液供给强度不应小于10L/(min・m²),连续供给时间不应小
于30min,A错误;
3.6.1-3泡沫产生器应根据环境腐蚀特性选择碳钢或不锈钢。沿海地区盐雾环境腐蚀性较强,碳钢易生锈,可
能导致系统失效。B错误;3.3.2-1泡沫液泵的选择与设置应符合下列规定:泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统设计要求,同时应保
证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于供水压力;C正确。
3.5.1 盛装泡沫液的储罐应采用耐腐蚀材料制作,且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产
生不利影响。碳钢在沿海地区易受盐雾腐蚀,可能导致泡沫液污染或储罐损坏。抗溶性氟蛋白泡沫液对金属
有一定腐蚀性,需采用不锈钢或内衬防腐涂层的储罐,D错误。
第四章 化学品储运安全技术
章节分值 2021 2022 2023 2024 2025
第一节 化工企业常用储存设施及安全附件 5 1
第二节 罐区安全技术 1 2
第三节 储罐安全操作与维护技术 6
第四节 气柜安全技术 1 1
第五节 铁路装卸设施及作业安全技术 1 1
第六节 船舶装运安全技术
第七节 汽车装卸作业安全技术 1
第八节 油气回收安全技术 1 1 1
第九节 危险化学品包装安全技术 1
合计
第一节 化工企业常用储存设施及安全附件
二、化学品储存设施的选用★★★★
(1)储罐应地上露天设置,有特殊要求的采取埋地方式设置。
(2)易燃和可燃液体储罐应采用钢制储罐。
(3)液化烃等甲A类液体常温储存应选用压力储罐。
甲A类液化烃,15℃条件时蒸气压大于等于0.15Mpa的烃类液体,
例如丁二烯、液化气、二甲醚、液化乙烯、丙烯、丙烷、乙烷,故使用压力容器。
以安全阀、爆破片为安全泄压装置。
(4)储存沸点低于45℃或在37.8℃时饱和蒸气压大于88kPa的甲B类液体,
应采用压力储罐、低压储罐或降温储存的常压储罐。并应符合下列规定
①选用压力储罐或低压储罐时,应采取防止空气进入罐内的措施,并应密闭收集处理罐内排出的气体。
②选用降温储存的常压储罐时,应采取下列措施之一:
a)选内浮顶储罐,设氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度使液体蒸气压不大于88kPa。
b)选固定顶储罐,设氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度低于液体闪点5℃及以下。c)选用固定顶储罐,设氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度使液体蒸气压不大于88kPa,密闭
收集处理罐内排出的气体。
补充:常压罐设计容积应考虑55℃条件下,不至于充满整个空间
(5)沸点≥45℃或37.8℃时饱和蒸气压不大于88kPa的甲B、乙A类液体,
应采用浮顶储罐或内浮顶储罐。
其他甲B、乙A类液体化工品有特殊储存需要时,可以选用固定顶储罐、低压储罐和容量小于或等于100m³的卧
式储罐,但应采取下列措施之一:
①设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,密闭收集处理罐内排出气体;
②设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,温度低于液体闪点5℃及以下。
储存介质 储罐类型
液化烃 压力罐
甲B类(低沸) 压力罐、(低温)常压罐
甲B类(高沸)、乙A类 内(外)浮顶罐
乙B和丙类 内(外)浮顶罐、固定顶罐和卧式罐
酸类、碱类 固定顶储罐或卧式储罐
四、储罐附件★★★
储罐类型 附件类型
1.扶梯和栏杆 2.人孔 3.透光孔
通用附件
4.量油孔 5.脱水管 6.泡沫发生器 7.接地线
轻质油罐 1.储罐呼吸阀 2.液压安全阀 3.阻火器 4.喷淋冷却装置
1.通气孔 2.静电导出装置 3.防转钢绳 4.自动通气阀
内浮顶专用
5.浮盘支柱 6.扩散管 7.密封装置及二次密封装置
外浮顶专用 除内浮顶外再加中央排水管
1.安全阀 2.压力表 3.液面计 4.紧急放空阀
球罐
5.紧急切断阀 6.罐底注水设施
(三)内浮顶罐专用附件
通气孔、静电导出装置、防转钢绳、自动通气阀、浮盘支柱、扩散管、密封装置及二次密封装置;
对比气柜:通气孔、静电导除装置、防回转装置、立柱和导轨、密封装置。五、球罐的主要附件、附属设施★★★
(一)安全阀
球罐一般设两个安全阀,都满足事故状态最大释放量的要求。安全阀应垂直安装在球罐顶部的气相空间部分,
或在与球罐气相空间相连的管道上。安全阀前后均设手动全通径切断阀,保持全开状态加铅封或锁定。安全
阀的定压值(泄放压力)不能大于球罐的设计压力。安全阀定压值不得随意更改。
(二)压力表
球罐使用的压力表,必须与罐内储存介质适应,精度等级不应低于1.5级,表盘直径不应小于150mm。每个球
罐至少应安装两个压力表,其中一个应安装在球罐顶部。球罐压力表下应设三通旋塞或针型阀,其上应有开
启标志和锁紧装置。
(三)液位计
液位计应安装于便于观察的位置,液位计上最高和最低安全液位应作出明显标示。
(四)紧急切断阀
紧急切断阀是安装在球罐进出口管道上、发生事故或异常情况能够快速切断和隔离易燃及有毒物料的阀门。
当球罐液位达到或超过高高液位限时,紧急切断阀能用于防止物料溢罐。紧急切断阀选用故障安全型。
(五)紧急放空阀
也称安全阀的副线阀,紧急状况下泄放罐内压力的设施,其管径≥安全阀入口的直径。
(六)罐底注水设施
球罐底部泄漏时向罐内注水,以减少液化气体的泄漏、降低事故损失的补救措施。