第二节 触电防护技术
考点1 绝缘、屏护和间距
知识点1 绝缘
1.绝缘材料
1)绝缘材料分类
(1)固体绝缘材料:瓷、玻璃、云母、石棉、橡胶、塑料。
(2)液体绝缘材料:矿物油、硅油、变压器油等。
(3)气体绝缘材料:六氟化硫、氮气等。
2)绝缘材料性能
(1)电性能
绝缘材料的电性能主要是电阻率和介电常数。作为绝缘结构主要性能是绝缘电阻、耐压强度、泄
漏电流和介质损耗。
① 电阻率是相应于在稳定直流状态下所表现出的电阻率。
② 固体绝缘材料的漏导电流的途径包括体积途径和表面途径。
③ 介电常数表明绝缘极化特征,介电常数越大,极化过程越慢。
④ 绝缘电阻相当于漏导电流遇到的电阻,是直流电阻。
(2)力学性能:随使用时间延长,8 力学性能逐渐降低。
7
1
(3)热性能 4 9
8
3
① 耐热性:用允许工作温度信来衡量。
微
② 耐弧性:接触电弧时表系面抗碳化的能力,一般无机绝缘材料的耐弧性能优于有机绝缘材料的
联
耐弧性能。 题
押
③ 阻燃性:用氧指准数表示,保持燃烧状态所需的最低氧浓度。
精
可燃性材料 自熄性材料 阻燃性材料
OI<21% 21%≤OI<27% OI≥27%
(4)吸潮性能
① 木材属于吸水性材料,玻璃属于非吸水性材料
② 玻璃属于亲水性材料,蜡和聚四氟乙烯属于非亲水性材料。
(5)抗生物性能
【2019年】良好的绝缘是保证电器设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触及带电体的安全
保障。关于绝缘材料性能的说法,正确的是( )。
A.绝缘材料的耐热性能用最高工作温度表征 8
7
1
9
B.绝缘材料的介电常数越大极化过程越慢 4
8
3
信
C.有机绝缘材料的耐弧性能优于无机材料
微
系
D.绝缘材料的绝缘电阻相当于交流电阻 联
一
【参考答案】B 唯
【参考解析】绝缘材料的耐热性能用允许工作温度来衡量而非最高工作温度,无机绝缘材料的耐
弧性能优于无机材料,绝缘电阻是直流电阻。
2.绝缘破坏
1)绝缘击穿
(1)气体绝缘击穿
① 由碰撞电离导致,气体击穿后绝缘性能会很快恢复。
② 平均击穿场强随电场不均匀程度的增加而下降。
(2)液体绝缘击穿
① 液体绝缘的击穿特性与其纯净度有关。
② 液体电子自由行程短,积聚能量难度大,击穿强度比气体高。
③ 液体绝缘击穿后,绝缘性能只在一定程度上得到恢复。
(3)固体绝缘击穿
① 电击穿:碰撞电离导致,电压作用时间短、击穿电压高。
② 热击穿:电压作用时间长,击穿电压低。
③ 电化学击穿:电压作用时间长,击穿电压低。
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
④ 放电击穿:强电场作用下,内部气泡发生碰撞电离放电,加热其他杂质,使之气化形成气泡,
由气泡放电进一步发展导致的击穿。
【2018年】良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行的必要条件之一,材料的绝缘性能受电气、
高温、潮湿、机械、化学、生物等因素的影响,严重时会导致绝缘击穿,关于绝缘击穿的说法,正确
的是( )。
A.气体的击穿场强与电场的均匀程度无关
B.固体绝缘的电击穿是碰撞电离导致的击穿
C.液体比气体密度大、击穿强度比气体低
D.固体绝缘击穿后,绝缘性能可以得到恢复
【参考答案】B
【参考解析】气体绝缘击穿因平均击穿场强随电场不均匀程度的增加而下降,故A选项错误。液
体比气体密度大、击穿强度比气体高,故C选项错误。固体绝缘击穿后将失去其原有性能,故D选项
错误。
【2022年10月】当施加于绝缘材料上的电场温度高于临界值时,绝缘材料发生破裂或分解,电
流急剧增加,完全失去绝缘性能,这种现象就是绝缘击穿。关于绝缘击穿的说法,正确的是( )。
A.液体绝缘的击穿特性与其纯度无关
B.液体绝缘击穿后绝缘性能不能恢8 复
7
1
C.气体绝缘击穿后绝缘性能会很4 9快恢复
8
3
D.固体绝缘击穿后绝缘性能信可能会恢复
微
【参考答案】C 系
联
【参考解析】气体绝缘题击穿是由碰撞电离导致的电击穿。气体击穿后绝缘性能会很快恢复。液体
押
绝缘的击穿特性与其纯净准程度有关。液体绝缘击穿后,绝缘性能只在一定程度上得到恢复。固体绝缘
精
的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿等击穿形式。电击穿也是碰撞电离导致的击穿。固
体绝缘击穿后将失去其原 有性能。
2)绝缘老化
老化是绝缘材料在运行过程中 受到热、电、光、氧、机械力、微生物等因素的长期作用,发生一
系列不可逆的物理化学变化,导致电气性能和机械性能的劣化。
3)绝缘损坏
损坏是指绝缘材料受到外界腐蚀性液 体、气体、蒸气、潮气、粉尘的污染和侵蚀,以及受到外界
热源、机械力、生物因素的作用,失去电气性能、力学性能的现象。
【2018年】良好的绝缘是保证电气设备和线 路正常运行的必要条件,选择绝8缘材料应视其环境适
1
7
应性,下列情形中,可能造成绝缘破坏的有( ) 。
8
4 9
A.石英绝缘在常温环境中使用 信
3
微
B.矿物油绝缘中杂质过多 系
联
C.陶瓷绝缘长期在风吹日晒环境中使用
唯
一
D.聚酯漆绝缘在高电压作用环境中使用
E.压层布板绝缘在霉菌侵蚀的环境中使用
【参考答案】BCDE
【参考解析】石英绝缘性能优良,常温下使用不会破坏。
知识点2 屏护和间距
1.屏护
固定式屏护装置材料应有足够的力学强度和良好的耐燃性能。
屏护装置须符合以下安全条件:
(1)遮栏高度≥1.7m,户内栅栏≥1.2m,户外栅栏≥1.5m。
(2)凡用金属材料制成的屏护装置,为了防止屏护装置意外带电造成触电事故,必须接地(接
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
零)。
(3)屏护装置上挂“止步!高压危险、禁止攀登”等标志。
(4)遮拦出入口门上应根据需要安装信号装置和联锁装置。
【2019年】触电防护技术包括屏护、间距、绝缘、接地等,屏护是采用护罩、护盖、栅栏、箱体、
遮拦等将带电体与外界隔绝。下列针对用于触电防护的户外栅栏的高度要求中,正确的是( )。
A.户外栅栏的高度不应小于1.2m
B.户外栅栏的高度不应小于1.8m
C.户外栅栏的高度不应小于2.0m
D.户外栅栏的高度不应小于1.5m
【参考答案】D
【参考解析】护栏高度不应小于1.7m,下部边缘到地面高度不应大于0.1m。户内栅栏高度不应
小于1.2m;户外栅栏高度不应小于1.5m。
【2025年】屏护是采用护罩、护盖、栅栏、箱体、遮栏等将带电体与外界隔离的安全防护措施。
关于屏护装置的安全要求,说法正确的是( )。
A.用于防止触电的遮栏总体高度应不小于1.5m
B.用于防止触电的户外栅栏高度应不小于1.2m
C.金属材料制成的屏护装置不应保8 护接零(地)
7
1
D.屏护装置上应有醒目的、正确4 9的警示标示牌
8
3
【参考答案】D 信
微
【参考解析】A选项错误系:用于防止触电的遮栏总体高度应不小于1.7m。B选项错误:户内栅栏
联
高度不应小于1.2m;户外栅题栏高度不应小于1.5m。C选项错误:凡用金属材料制成的屏护装置,为了
押
防止屏护装置意外带电造准成触电事故,必须接地(或接零)。D选项正确:遮栏、栅栏等屏护装置上
精
应根据被屏护对象挂上“止步!高压危险!”“禁止攀登!”等标示牌。
2.间距
(1)安全距离取决于电压 高低、设备类型、环境条件和安装方式。
(2)架空线路间距须考虑气 温、风力、覆冰及环境条件的影响。
(3)架空线路导线与地面和水面的距离(单位:m):
线路电压
线路经过地区
≤1kV 10kV 35kV
居民区 6 6.5 7
非居民区 5 5.5
1
7 8 6
9
【2022年10月】间距的作用是保证带电体置于 可能触及的范围之外,8 4防止发生触电。下列对架
信
3
空线路导线与地面安全距离的要求中,正确的是( ) 。 微
系
A.35kV架空线路与居民区地面的最小距离为7.0m 联
一
B.10kV架空线路与居民区地面的最小距离为6.0m 唯
C.10kV架空线路与非居民区地面的最小距离为4.0m
D.35kV架空线路与非居民区地面的最小距离为5.0m
【参考答案】A
【参考解析】A.35KV架空线路与居民区地面的最小距离为7.0m;10KV架空线路与居民区地面的
最小距离为6.5m,故B选项错误。10KV架空线路与非居民区地面的最小距离为5.5m,故C选项错误;
35KV架空线路与非居民区地面的最小距离为6m,故D选项错误。
(4)架空线路应避免跨越建筑物,必须跨越建筑物时,应与有关部门协商并取得该部门的同意。
【注】架空线路不应跨越可燃材料屋顶的建筑物。
导线与建筑物的最小距离(单位:m)
线路电压/kV ≤1 10 35
垂直距离 2.5 3.0 4.0
水平距离 1.0 1.5 3.0
(5)架空线路导线与绿化区或公园树木的距离不得小于3m。
(6)架空线路与有火灾爆炸危险的厂房保持必须的防火间距。
(7)在架空线断线接地点4-8m范围内,不能随意进入。
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(8)起重机具与线路导线之间的最小距离:
起重机具与线路导线的最小距离(单位:m)
线路电压/kV ≤1 10 35
最小距离 1.5 2 4
(9)各电压环境中作业的检修安全距离(单位:m):
作业形式 电压等级 安全距离
低压环境 ≥0.1
人体及携带工具与带电体的距离 无遮栏作业 ≥0.7
10kV
有遮栏作业 ≥0.35
【2020年】间距是架空线路安全防护技术措施之一,架空线路之间及其与地面之间、与树木之间、
与其他设施和设备之间均需保持一定的间距。关于架空线路间距的说法,错误的是( )。
A.架空线路的间距须考虑气象因素和环境条件
B.架空线路与有爆炸危险的厂房保持必需的防火间距
C.架空线路与绿化区或公园树木的距离不应小于3m
D.架空线路穿越可燃材料屋顶建筑物时,间距不应小于5m
【参考答案】D
【参考解析】架空线路应避免跨越7 8建筑物,架空线路不应跨越可燃材料屋顶的建筑物。
1
9
【2024年】电气检修工作通常8应4在停电状况下进行。如果不能停电,在检修中人体及所带工具与
3
信
带电体必须保持足够的安全距离微。在 10kV 无遮栏作业中,人体及其所携带工具与带电体之间最小距
系
离应为( )。 联
题
A.0.70m 押
准
B.0.50m 精
C.0.35m
D.0.20m
【参考答案】A
【参考解析】在10kV无遮栏 作业中,人体及其所携带工具与带电体之间最小距离应为0.7m,有
遮拦时应为0.35m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 4 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178