文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第4章混凝土与混凝土坝工程
4.4.1碾压混凝土的施工工艺及特点
1.碾压混凝土坝的施工工艺
碾压混凝土坝是采用碾压土石坝的施工方法,使用干贫混凝土修建的混凝土坝。
8
7
1
9
4
8
1)结构形式:“金包银” 信 3
微
系
上游面设置常态混凝土防渗层。联有防冻要求的坝,下游面亦用常态混凝土。溢流面一般也采用强度等级较高
题
押
的抗冲耐磨常态混凝土。准
精
2)施工工艺
碾压混凝土坝的施工工艺程序是先在初浇层铺砂浆,汽车运输入仓,平仓机平仓,振动压实机压实,振动切
缝机切缝,切完缝再沿缝无振碾压两遍。如图4.4-1所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2.碾压混凝土坝的施工特点
1)采用干贫混凝土
碾压混凝土拌合物的VC值(碾压混凝土拌合物的工作度,以s为计量单位),仓面宜选用2~12s。机口VC值
宜为2~8s。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)大量掺加粉煤灰,减少水泥用量
粉煤灰掺量占总胶凝材料的50%~70%,且为Ⅱ级以上。
3)采用通仓薄层浇筑
碾压混凝土坝不采用传统的柱状浇筑法,而采用通仓薄层浇筑(RCD工法碾压厚度通常为50cm、75cm、100cm
,RCC工法通常为30cm)。通仓浇筑要求尽量减少坝内孔洞,不设纵缝,坝段间的横缝用切缝机切割。
在摊铺碾压混凝土前,通常先在建基面铺一层常态混凝土垫层进行找平,厚度一般为1.0~2.0m。由于垫层
混凝土受到岩基约束力影响,极易开裂,故尽可能减薄。
4)大坝横缝成缝方式
横缝采用振动切缝机切缝,设置诱导孔或设置填缝材料等方法形成横缝。填缝材料为PVC、镀锌薄钢板等。
诱导孔成孔后孔内应填塞干燥砂子。
5)碾压或振捣达到混凝土密实
常态混凝土依靠振捣器达到混凝土密实;变态混凝土振捣宜使用强力振捣器。
8
7
1
9
4
4.4.2碾压混凝土的施工质量控制 3 8
信
微
系
联
题
1.碾压混凝土坝的施工质量押控制要点
准
精
1)配合比设计参数
(1)水胶比。不宜大于0.65。
(2)砂率。使用天然粗集料时, 三级配碾压混凝土的砂率为28%~32%,二级配为32%~37%;使用人工粗集
料时,砂率应增加3%~6%。
(3)单位用水量。
(4)掺合料。掺量超过65%时,应作专门的试验论证。
8
(5)外加剂。 1 7
9
8
4
2)碾压时拌合料干湿度的控制 信
3
微
系
碾压混凝土的干湿度一般用VC值表示。VC值太小表示拌和太湿 ,振动压实联机易沉陷,难以正常工作。VC值太
一
唯
大表示拌合料太干,灰浆太少,集料架空,不易压实。现场VC值的 测 定可以采用VC仪或凭经验手感测定。
在碾压过程中,若振动碾压3~4遍后仍无灰浆泌出,混凝土表面有干条状裂纹出现,甚至有粗集料被压碎现
象,则表明混凝土料太干;若振动碾压1~2遍后,表面就有灰浆泌出,有较多灰浆粘在振动压实机上,低档
行驶有陷车情况,则表明拌合料太湿。在振动碾压3~4遍后,混凝土表面有明显灰浆泌出,表面平整、润湿
、光滑,碾滚前后有弹性起伏现象,则表明混凝土料干湿适度。
3)卸料、平仓、碾压中的质量控制
(1)为了减少混凝土分离,卸料落差不应大于2m,堆料高不应大于1.5m。
(2)相对压实度是评价碾压混凝土压实质量的指标,对于建筑物的外部混凝土相对压实度不得小于98%,对
于内部混凝土相对压实度不得小于97%。
(3)无论采用“先碾压后常态”还是“先常态后碾压”或两种混凝土同步入仓,都必须对两种混凝土结合
部重新碾压。由于两种料的初凝时间相差可达4h,应对常态混凝土掺加高效缓凝剂,使两种材料初凝时间接
近,同处于塑性状态,保持层面同步上升,以保证结合部的质量。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)每一碾压层至少在6个不同地点、每2小时检测一次。压实密度可采用核子水分密度仪、谐波密实度计
和加速度计等方法检测,目前较多采用挖坑填砂法和核子水分密度仪法进行检测。
4)碾压混凝土的养护和防护
(1)混凝土终凝后应立即进行保湿养护。对水平施工缝,养护应持续至上一层碾压混凝土开始铺筑为止。
对永久外露面,宜养护28d以上。台阶棱角应加强养护。
2.碾压混凝土的质量控制手段
1)在碾压混凝土生产过程中,常用VeBe仪测定碾压混凝土的稠度,以控制配合比。
2)在碾压过程中,可使用核子密度仪测定碾压混凝土的湿密度和压实度,对碾压层的均匀性进行控制。每
铺筑碾压混凝土100~200m²至少应有一个检测点,每层应有3个以上检测点,测试宜在压实后1h内进行。
3)碾压混凝土的强度在施工过程中是以监测密度进行控制的。钻孔取样是评定碾压混凝土质量的综合方法
。钻孔取样可在碾压混凝土达到设计龄期后进行。
钻孔取样评定的内容如下:
(1)芯样获得率:评定碾压混凝土的均质8性。
7
1
9
4
(2)压水试验:评定碾压混凝土抗渗3 8性。
信
微
(3)芯样的物理力学性能试验:系评定碾压混凝土的均质性和力学性能。
联
题
(4)芯样断口位置及形态描押述:评定层间结合是否符合设计要求。
准
精
(5)芯样外观描述:评定碾压混凝土的均质性和密实性。
典型例题
1.碾压混凝土质量评定中,钻孔取样中 芯样获得率评价混凝土的( )。
A.抗渗性
B.密实性
8
C.均质性 1 7
9
8
4
D.力学性能 信
3
微
系
答案:C 联
一
唯
解析:芯样获得率评定碾压混凝土的均质性。
2.碾压混凝土连续碾压3~4遍无灰浆泌出,集料颗粒被压碎,说明( )。
A.混凝土太干
B.VC值太小
C.水泥加入太少
D.VC值太大
E.混凝土太湿
答案:AD
解析:碾压混凝土的干湿度一般用VC值表示,VC值太大表示拌合料太干。在碾压过程中,若振动碾压3~4遍
后仍无灰浆泌出,混凝土表面有干条状裂纹出现,甚至有粗集料被压碎现象,则表明混凝土料太干。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178