第4章 混凝土与混凝土坝工程
4.1.4 混凝土温度控制
1.混凝土裂缝
由于混凝土的抗压强度远高于抗拉强度,在温度压应力作用下不致破坏的混凝土,当受到温度拉应力作用
时,常因抗拉强度不足而产生裂缝。
大体积混凝土温度裂缝有细微裂缝、表面裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝。其中,
细微裂缝一般表面缝宽δ≤0.1mm,缝深h≤30cm;
表面裂缝一般表面缝宽δ≤0.2mm,缝深h≤1m;
深层裂缝一般表面缝宽δ≤0.4mm,缝深h=1~5m,且h<1/3坝块宽度,缝长L>2m;
贯穿裂缝指从基础向上开裂且平面贯通全仓。
2.混凝土温控术语
1)基础约束区
基础面以上(0~0.4)l的高度范围,其中(0~0.2)I称强约束区,(0.2~0.4)I称弱约束区,l指混凝
土浇筑块长边的长度。
2)基础温差
基础约束区内,混凝土最高温度与稳定温度之差。
8
3)新老混凝土温差 1 7
9
4
8
龄期超过28d的老混凝土面上新浇筑3混凝土的最高温度与新混凝土开始浇筑时下层老混凝土的平均温度之
信
微
差。 系
联
4)内外温差 题
押
混凝土内部最高温度与混凝准土表面温度之差。
精
5)出机口温度
在拌合设施出料口测得的混凝土拌合物深3~5cm处的温度。
6)入仓温度
混凝土下料后平仓前测得的深5~10cm处的温度。
7)浇筑温度
混凝土经平仓振捣或碾压后、覆盖上坯混凝土前,本坯混凝土面以下5~10cm处的温度。
3.混凝土温度控制措施
1)总体要求
8
7
(1)常态混凝土浇筑应采取短间歇均匀上升、分层浇筑的方法。基础约束区的浇9 1筑层厚度宜为1.5~
4
8
3
2.0m,有初期通水冷却的浇筑层厚度可适当加厚;基础约束区以上浇筑层厚度信可采用1.5~3.0m。浇筑层间
微
歇期宜采用5~7d。 系
联
(2)碾压混凝土宜薄层浇筑连续上升。 一
唯
2)原材料温度控制
(1)水泥运至工地的入罐或入场温度不宜高于65℃。
(2)应控制成品料仓内集料的温度和含水率,细集料表面含水率不宜超过6%。
3)混凝土生产过程温度控制
(1)降低混凝土出机口温度宜采取下列措施:
①常态混凝土的粗集料可采用风冷、浸水、喷淋冷水等预冷措施,碾压混凝土的粗集料宜采用风冷措施。采
用风冷时冷风温度宜比集料冷却终温低10℃,且经风冷的集料终温不应低于0℃。喷淋冷水的水温不宜低于
2℃。
②拌合楼宜采用加冰、加制冷水拌合混凝土。加冰时宜采用片冰或冰屑,常态混凝土加冰率不宜超过总水量
的70%,碾压混凝土加冰率不宜超过总水量的50%。加冰时可适当延长拌合时间。
4)混凝土运输和浇筑过程温度控制
(1)混凝土出拌合楼机口至振捣或碾压结束,温度回升值不宜超过5℃,且混凝土浇筑温度不宜大于
28℃。
(2)混凝土平仓、振捣或碾压后,应及时覆盖聚乙烯泡沫塑料板、聚乙烯气垫薄膜、保温被等保温材料;
浇筑或碾压上坯层混凝土时应揭去保温材料。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)浇筑仓内气温高于25℃时应采用喷雾措施,喷雾应覆盖整个仓面,雾滴直径应达到40~80μm,同时
应防止混凝土表面积水。喷雾后仓内气温较仓外气温降低值不宜小于3℃。混凝土终凝后,可结束喷雾。
5)浇筑后温度控制
(1)混凝土浇筑后温度控制宜采用冷却水管通水冷却、表面流水冷却、表面蓄水降温等措施。坝体有接缝
灌浆要求时,应采用水管通水冷却方法。
(2)表面蓄水降温应在混凝土表面形成厚度不小于5cm的覆盖水层。
6)通水冷却
(1)宜通过分期通水冷却控制混凝土温度。分期通水包括初期、中期、后期通水冷却。
7
8
1
9
4
8
(2)在已确定浇筑温度、浇筑层厚度3和浇筑间歇期等措施的前提下,混凝土温度仍高于允许最高温度时,
信
微
应进行初期通水冷却。 系
联
(3)冷却水管流向变换间隔题时间不宜超过24h,可选择12h或24h换向。
押
4.施工期温度监测与分析 准
精
测温仪器应经过率定,其测温误差为±0.3℃。
1)原材料温度监测
(1)水泥、掺合料、集料、水和 外加剂等原材料的温度应至少每4h测量1次,低温季节施工宜加密至每
1h测量1次。
(2)测量水、外加剂溶液和细集料的温 度时,温度传感器或温度计插入深度不小于10cm;测量粗集料温度
时,插入深度不小于10cm并大于集料粒径 的1.5倍,周围用细粒径料充填。
2)混凝土出机口温度、入仓温度和浇筑温度监 测
(1)混凝土出机口温度应每4h测量1次;低温季节施工时宜加密至每2h测量1次。
8
(2)混凝土入仓后平仓前,应测量深5~10cm处的入 仓温度。入仓温度应每4h测9 1
7
量1次;低温季节施工
8
4
时,宜加密至每2h测量1次。 信
3
微
(3)混凝土经平仓、振捣或碾压后、覆盖上坯混凝土前,应 测量本坯混凝系土面以下5~10cm处的浇筑温
联
度。浇筑温度测温点应均匀分布,且应覆盖同一仓面不同品种的 混凝
唯
土一;同一坯层每100m²仓面面积应有1
个测温点,且每个坯层应不少于3个测温点。
典型例题
1.背景资料:
某新建防洪工程施工过程中发生如下事件:
事件一:施工现场设置了混凝土生产拌合系统,每小时生产能力为60m³,根据施工组织设计,高峰月混凝
土浇筑强度为19000m³,月有效生产时间按500h计,不均匀系数按1.5考虑。本工程水闸底板(尺寸:20m
×25m×2m)为最大浇筑仓面,分5层浇筑,混凝土初凝时间为4h,混凝土出机后到浇筑入仓时间为1h。
问题:
1.事件一中,按月高峰强度计算并按最大浇筑仓面入仓强度要求进行校核,混凝土生产系统小时生产能力是
否满足要求?
答案:
1.不满足;
理由:(1)按月高峰浇筑强度计算,P=KhQm/mn=1.5×19000/500=57.00m³/h<60m³/h;
(2)按最大浇筑仓面入仓强度计算,P≥1.1SD/(t1-t2)=1.1×(20×25×2÷5)/(4-1)=73.33m³/h>
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
60m³/h。
所以本生产系统能满足高峰月混凝土浇筑强度的需求,但是不能满足最大浇筑仓面混凝土浇筑需求,因此不
满足需要。
2.混凝土铺料允许间隔时间是指( )。
A.混凝土初凝时间
B.混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时间
C.混凝土自拌合到开始上层混凝土铺料的时间
D.混凝土入仓铺料完成的时间
答案:B
解析:混凝土铺料允许间隔时间,指混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时间,它主要受混凝土
初凝时间和混凝土温控要求的限制。
3.测温仪器应经过率定,其测温误差为( )℃。
A.±0.1
B.±0.2
C.±0.3
D.±0.5
8
答案:C 1 7
9
4
8
解析:测温仪器应经过率定,其测温3误差为±0.3℃。