文档文本内容
3.1.6 桥面及附属工程施工
1.支座
桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件,位于桥梁上部结构和垫石之间,它能将桥梁上部
结构承受的荷载和变形(位移和转角)可靠地传递给桥梁下部结构,是桥梁的重要传力装置。
桥梁支座有固定支座和活动支座两种,桥梁工程常用的支座形式包括:板式橡胶支座、球型支座、特殊支座
等。
(3)支座应存放在干燥通风的库房内,并不得直接置于地面,应垫高堆放整齐,保持清洁;支座不得与
酸、碱 、油类和有机溶剂等相接触,且应距热源至少1m以上。
(4)支座在场内运输和装卸时,应采取有效措施防止对其产生碰撞或其他机械损伤。
(5)支座在安装前,应对支座垫石的混凝土强度、平面位置、顶面高程、预留地脚螺栓孔和预埋钢垫板等
进行复核检查,确认符合设计要求后方可进行安装。
(6)支座安装时,应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线,就位后两者的中心十字线应对准,并
应采取有效措施保证支座处于水平状态且支座的顶面高程符合设计要求。
2.伸缩装置
桥梁伸缩缝的作用是调节由车辆荷载和桥梁所引起的上部结构之间的位移和联结。(3)伸缩装置安装前应对预留槽口的混凝土进行凿毛并清理干净。
(4)伸缩装置宜在桥面铺装施工完成后,采用反开槽的方式进行安装;当采用先安装再铺装桥面的方式
时,应采取有效措施对安装好的伸缩装置进行妥善保护。
(6)伸缩装置在吊装时,应按制造工厂标明的吊点位置进行起吊,安装就位时,应使其中心线与桥梁的中
心线相重合;在桥面的横坡方向,应按每米一点的间距进行其顶面高程的测量控制和调整。
(7)伸缩装置安装固定后,应在其能自由伸缩的开放状态下进行两侧过渡段混凝土的浇筑施工,过渡段宜
采用环氧树脂混凝土或纤维混凝土。混凝土在浇筑完成后应及时对其进行覆盖洒水养护,养护时间应不少于
7d。过渡段混凝土在未达到设计要求的强度前,不得开放交通。
3.桥面防水与排水
(2)铺设桥面防水层时应符合下列规定:
② 铺设防水材料前应清除桥面的浮浆和各类杂物。
③ 防水层在横桥向应闭合铺设,底层表面应平顺、干燥、干净。防水层不宜在雨天或低温下铺设。
⑤ 水泥混凝土桥面铺装层当采用织物与沥青粘合的防水层时,应设置隔断缝。
⑥ 防水层施工完成后,在未达到规定的时间内,不得开放交通。
(3)泄水孔的顶面不宜高于水泥混凝土调平层的顶面,且在泄水孔的边缘宜设渗水盲沟,使桥面上的积水
能顺利排出。桥面采用垂直排水形式时,排水口下端应低于梁底面至少10mm,防止梁底被雨(污)水污
染。
4.混凝土桥面铺装
(1)沥青混凝土桥面铺装的施工应符合下列规定:
① 铺装的层数和厚度应符合设计规定,铺装前应对桥面进行检查,桥面应平整、粗糙、干燥、整洁。
② 沥青混凝土桥面铺筑前应洒布粘层沥青。(2)水泥混凝土桥面铺装的施工应符合下列规定:
② 桥面铺装工作应在梁体的横向联结钢板焊接工作或湿接缝浇筑完成后,方可进行。
③ 铺装施工前应使梁、板顶面粗糙,清洗干净,并应按设计要求铺设纵向接缝钢筋和桥面钢筋网。
④ 水泥混凝土桥面铺装,其做面应采取防滑措施,做面宜分两次进行,第二次抹平后,应沿横坡方向拉毛
或采用机具压槽。
5.桥面防护设施
(1)混凝土防撞护栏的施工应符合下列规定:
① 防撞护栏应在桥面的两侧对称进行施工;对结构重心位于梁体以外的悬臂式防撞护栏,应在与主梁横向
联结或拱上结构完成后方可施工。
② 对就地现浇的防撞护栏,宜在顺桥向每间隔5~8m设一道断缝或假缝;在温差较大的地区,断缝或假缝
的设置间距宜再适当减小。
③ 防撞护栏的钢筋应与梁体的预留钢筋可靠连接。④ 模板宜采用钢模,支模时宜在其顶部和底部各设一道对拉螺杆,或采用其他固定模板的可靠装置。
⑤ 宜采用坍落度较低的干硬性混凝土,浇筑时应分层进行,分层厚度宜不超过200mm;振捣时应采取适当
的措施使模板表面的气泡逸出。
6.桥头搭板
(1)桥头搭板下台后填土的填料宜以透水性材料为主,并应分层填筑、压实。
(2)台后地基如为软土,应按设计要求对地基进行处理并对台后填土进行预压,预压应在搭板施工前完
成。
(3)钢筋混凝土桥头搭板的施工应符合下列规定:
① 钢筋混凝土搭板及枕梁宜采用就地浇筑的方式施工。
② 搭板钢筋与其下的垫层间宜设置垫块并应交错布置。在上、下两层钢筋之间应设置支撑,保证其位置的
准确。
③ 浇筑搭板混凝土时应按搭板的坡度由低处向高处进行,振捣时应避免碰撞钢筋、模板。