3.1.5 桥梁上部结构施工
(8)构件的运输应符合下列规定:
① 对小型构件,宜顺宽度方向侧立放置,并应采取措施防止倾倒;如平放,在两端吊点处必须设置支搁方
木。
② 梁的运输应按高度方向竖立放置,并应有防止倾倒的固定措施。
8
(9)简支梁、板的安装应符合下列规定1 7:
9
4
8
③ 采用架桥机进行安装作业时,其抗3倾覆稳定系数应不小于1.3;架桥机过孔时,应将起重小车置于对稳
信
微
定最有利的位置,且抗倾覆稳定系系数应不小于1.5。
联
不得采用将梁、板吊挂在架桥题机后部配重的方式进行过孔作业。
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
双导梁架桥机施工工艺流程主要包括:①梁体预制及运输、铺设轨道→②架系桥机及导梁拼装→③试吊→④架
联
一
桥机前移至安装跨→⑤支顶前支架→⑥运梁、喂梁→⑦吊梁、纵移到位→⑧降梁、横移到位→⑨安放支座、
唯
落梁→⑩重复第⑤~⑨步,架设下一片梁→⑪铰缝施工,完成整跨安装→⑫架桥机前移至下一跨,直至完成
整桥安装。
运梁、架设应在相邻梁片之间横向主筋焊接完成后实施。架桥机纵向移动应一次到位,不得中途停顿,起吊
天车提升与携梁行走不得同时进行,天车携梁应平稳前移。停止作业的架桥机应临时锚固。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④ 采用起重机吊装构件时,如采用1台吊机起吊,应在吊点位置的上方设置吊架或起吊扁担;如采用两台
起重机抬吊,应统一指挥,协调一致,使构件的两端同时起吊、同时就位。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
⑤ 采用缆索吊机进行安装准时,应事先对缆索吊机进行1.2倍最大设计荷载的静力试验和设计荷载下的试运
精
行,全面验收合格后方可使用。
⑥ 梁、板安装施工期间及架桥机移动过孔时,作业区域下方应设置管戒区,严禁行人、车辆在作业区城的
桥下通行。若有通航的河道,应 与河道主管相关部门协商封航。
⑧ 安装在同一孔跨的梁、板,其预 制施工的龄期差不宜超过10d,特殊情况应不超过30d。梁、板上有预留
孔道的,其中心应在同一轴线上,偏差 应不大于4mm。梁、板之间的横向湿接缝,应在一孔梁、板全部安装
完成后方可进行施工。
⑨ 预制梁的起吊应平稳、匀速,两端高差应不 大于300mm,下放时,应先落一端,再落另一端。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑩ 预制梁安放时,应就位准确与支座密贴,就位不准确调整梁纵、横向位置时,严禁仅吊起一端用撬棍移
动预制梁,应整体二次垂直起吊移动后再落下,保证支座均衡受力,避免损坏支座。
(10)先简支后连续的梁,其施工应符合下列规定:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
① 对一片梁中的各临时支座,其顶面的相对高差应不大于2mm。
③ 对湿接头处的梁端,应按施工缝的要求进行凿毛处理。永久支座应在设置湿接头底模之前安装。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④ 湿接头的混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑,且一联中的全部湿接头应尽快浇筑完成。湿接头
混凝土的养护时间应不少于14d。
⑤ 湿接头按设计要求施加预应力、孔道压浆且浆体达到规定强度后,应立即拆除临时支座,按设计规定的
顺序完成体系转换。同一片梁的临时支座应同时拆除。
8