3.1.5 桥梁上部结构施工
2)预应力混凝土箱梁施工
(2)钢筋宜在专用胎架上绑扎制作成整体骨架后,进行整体起吊安装;采用拼装式内模时,钢筋宜分片制
作,分片起吊安装。
(3)箱梁的预制宜采用定型钢模板,模板应具有足够的强度和刚度,并应能满足多次重复使用不变形的要
求。模板的制作、安装与拆除除应符合3.1.2的有关规定外,尚应符合下列规定:
① 附着式振捣器的支座应交错布置,安设牢固,并应使振动力先传向模板的骨架,再由骨架传向面板。
② 对外侧模和端模,尚应满足箱梁混凝土的表层温度与环境温度之差不大于15℃的要求。
(4)箱梁混凝土宜一次连续浇筑完成,且宜采取水平分层、斜向推进的方式浇筑,水平分层的厚度不得大
于300mm,各层间混凝土的间隔浇筑时间不应超过其初凝时间。
梁体腹板下部的底板混凝土宜采用设于底模处的附着式振捣器振动;腹板混凝土宜采用插入式振捣器及附着
式振捣器辅助振捣;对钢筋和预应力管道密布区域的混凝土,应提前按一定间距设置混凝土溜槽和插入式振
捣器辅助导向等装置,保证该区域的混凝土能振捣密实。(5)箱梁混凝土浇筑完成后,应按《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020的有关规定及时进行覆盖
和养护,并应符合下列规定:
① 当采取蒸汽养护时,除应符合现行《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020的冬期施工规定外,尚
宜分为静停、升温、恒温、降温及自然养护五个阶段。
静停期间应保持蒸养棚内的温度不低于5℃;混凝土浇筑完成4h后方可升温。
蒸汽养护结束后,应立即进入自然养护阶段,且养护时间不宜少于7d。蒸养期间、拆除保温设施及模板
时,梁体混凝土表层的温度与环境温度之差不得大于15℃。
② 当采取自然养护时,对暴露于大气环境中的混凝土表面应采用适宜的材料进行覆盖,并洒水养护;拆模
后尚未达到养护时间的梁体混凝土表面,宜采用喷淋方式或采用养护剂喷洒养护。当环境相对湿度小于60%
时,自然养护的时间不宜少于28d;相对湿度大于或等于60%时,不宜少于14d。
(6)梁体混凝土的抗压强度达到设计强度的1/3以上、弹性模量不低于设计值的50%时,可对部分预应力
钢束进行初张拉,但其张拉应力不应超过设计张拉控制应力的1/3,且初张拉的预应力钢束编号及张拉应力
应符合设计规定。
对箱梁预应力钢束的终张拉,应在其混凝土抗压强度达到设计强度的80%、弹性模量不小于设计值的80%后
进行。设计对张拉有具体规定时应从其规定。
(7)压浆结束后应将锚具外部清理干净,并应对梁端混凝土进行凿毛,对锚具进行防锈处理,按设计要求
设置钢筋网片,浇筑封端混凝土。封端应采用无收缩混凝土,其强度应符合设计规定,并应严格控制梁体长
度。(8)箱梁的场内移运及存放应符合下列规定:
① 箱梁在场内的移运可采用龙门吊机、轮胎式移梁机或滑移方式,且应预设相应的移运通道。
② 采用滑移方式移梁时,滑道应设在坚固稳定的地基基础上。滑道应保持平整,滑移时4个支点的相对高
差不得超过4mm,两滑道之间的高差不得超过50mm。
③ 梁体预应力钢束初张拉后进行吊运或滑移时,箱梁顶面严禁堆放重物或施加其他额外荷载;终张拉后吊
运或滑移箱梁时,应在预应力管道压浆浆体达设计规定强度后方可进行。
(9)箱梁的运输应符合下列规定:
① 当采用运梁车运输箱梁时,运梁线路的路面应平坦,地基应有足够的承载能力,纵向坡度应不大于3%,
横向坡度(人字坡)应不大于4%,最小曲率半径应不小于运梁车的允许转弯半径。在运梁车通过的限界
内,不得有任何障碍物。
【记忆】34567
② 运梁车装载箱梁时,其支承应牢固,起步和运行应缓慢,平稳前进,严禁突然加速或紧急制动。重载运
行时的速度宜控制在5km/h以内,曲线、坡道地段应严格控制在3km/h以内。当运梁车接近卸梁地点或架桥
机时,应减速徐停。(10)箱梁的架设安装应符合下列规定:
① 吊架和吊具应专门设计。起重设备、吊架和吊具等应经试吊确认安全后方可用于正式施工,吊具应定期
进行探伤检查。
② 采用架桥机安装作业时,其抗倾覆稳定系数不应小于1.3;架桥机过孔时,起重小车应位于对稳定最有
利的位置,且抗倾覆稳定系数不应小于1.5。
④ 梁底与支座应密贴;4个临时支座的顶面相对高差不得超过4mm。
⑤ 箱梁架设安装后的吊梁孔应采用收缩补偿混凝土封填。
(11)箱梁简支变连续时的体系转换除应符合设计要求和上述第一条的有关规定外,尚应符合下列规定:
① 需浇筑湿接头的箱梁端部的形状应符合设计规定,预应力钢束及其他预留孔道的位置偏差应不大于
4mm。
② 宜先将一联箱梁采用型钢在纵向予以临时固结,且宜在一天中气温最低且温度场均匀稳定的时段浇筑湿
接头混凝土。
【22年第一轮二建】桥梁预应力混凝土梁存放时间超3个月,应对梁进行检测的项目是( )。
A.混凝土强度
B.应变
C.应力
D.上拱度
答案:D
解析:存放时间超过3个月时,应对梁、板的上拱度值进行检测,当上拱度值过大将会严重影响后续桥面铺
装施工或梁、板混凝土产生严重开裂时,则不得使用。
【22年第一轮二建】预应力混凝土梁的封端施工,混凝土强度应符合设计规定,并应严格控制梁体
( )。
A.高度
B.长度
C.宽度
D.体积
答案:B
解析:封端应采用无收缩混凝土,其强度应符合设计规定,并应严格控制梁体长度。