3.4 混凝土工程
2、入仓铺料
(1)混凝土入仓铺料多用平浇法。
(2)层间间歇超过混凝土初凝时间,会出现冷缝,使层间的抗渗、抗剪和抗拉能力明显降低。
(3)分块尺寸和铺层厚度受混凝土运输浇筑能力的限制。
8
②倘设备能力难以增加,则应考虑改变浇1 7筑方法,将平铺法改变为斜层浇筑或台阶浇筑,以避免出现冷缝。
9
4
8
为避免砂浆流失、集料分离,此时宜3采用低坍落度混凝土。
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
斜层法和台阶法 3 8
信
微
系
联
一
【单选题】确定大体积混凝土浇筑的分块尺寸和铺层厚度的主要因素是混凝土( )。
唯
A.运输浇筑能力
B.施工人员数量
C.施工现场环境
D.温度控制措施
答案:A
3、平仓与振捣
平仓可用插入式振捣器先斜插入料堆下部,使混凝土液化后自行摊平。对于大仓面,可用平仓振捣机(或湿
地推土机)进行平仓。
实际操作振实标准可根据以下现象进行
判断:混凝土表面不再显著下沉,不再出现气泡,且表面出现一层薄而均匀的水泥浆,如集料下沉,砂浆上
翻,产生离析,则表明过振。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4、混凝土检查与养护
【检查】混凝土拆模后,应检查其外观质量。有混凝土裂缝、蜂窝、麻面、错台和模板走样等质量问题或事
故时应及时检查和处理。
对混凝土强度或内部质量有怀疑时,可采取无损检测法(如回弹法、超声回弹综合法等)或钻孔取芯、压水
试验等进行检查。(口诀:生病了怎么办-点滴、微创、开刀)
【养护】
通常采用洒水养护或安管喷雾。
养护时间与浇筑结构特征和水泥发热特征有关。正常养护 28天,有时更长。对于已经拆模的混凝土表面,
应用草垫、锯末或保温板等覆盖,也可以采用化学防护膜进行养护。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
二、大体积混凝土的温控与监测★★ 信
3
微
系
联
一
唯
1.混凝土温度控制措施
1)总体要求
2)原材料温度控制
3)混凝土生产过程温度控制
4)混凝土运输和浇筑过程温度控制
5)浇筑后温度控制
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6)养护
2.施工期温度监测与分析
1)原材料温度监测
2)混凝土出机口温度、入仓温度和浇筑温度监测
3)混凝土内部温度监测
4)通水冷却监测
5)浇筑仓气温及保温层温度监测
6)数据分析与反馈
1、混凝土的温度控制措施
1)总体要求 (1)控制过程(理解) 施工期应对混凝土原材料、混凝土生产过程、混凝土运输和浇
筑过程及浇筑后的温度进行全过程控制
(2)控制指标(记忆) 提出符合坝体分区容许最高温度及温度应力控制标准的混凝土
温度控制措施;提出出机口温度、浇筑温度、浇筑层厚度、间歇
期、表面冷却、通水冷却和表面保护等主要温度控制指标
(3)控制时间(理解) 气候温和地区宜在气温较低月份浇筑基础混凝土;高温季节宜
利用早晚、夜间气温低的时段浇筑混凝土
8
7
(4)控制方法(记忆)1 常态混凝土浇筑应采取短间歇均匀上升,浇筑层间歇期宜采用
9
4
8
信 3 5~7d
微
系 碾压混凝土宜菏层浇筑连续上升
联
题
押
准
【例题·案例节选】混凝土重力坝施工中,早期施工时坝体出现少量裂缝,经分析裂缝系温度应力所致。施
精
工单位编制了温度控制技术 方案,提出了相关温度控制措施,并提出出机口温度、表面保护等主要温度控制
指标。
问题:除出机口温度、表面保护外 ,主要温度控制指标还应包括哪些?
答案:主要温度控制指标还应包括:浇筑温度、浇筑层厚度、间歇期、表面冷却、通水冷却等。
2)原材料温度 (1)水泥运至工地的入 罐温度不宜高于65℃
控制 (2)应控制成品料仓内集 料的温度和含水率,细集料表面含水率不宜超过6%;
(3)拌合水储水池应有防晒设 施,储水池至拌合楼的水管应包8裹保温材料
1
7
3)混凝土生产 (1)常态混凝土的粗集料可采用风 冷、 浸水、喷淋冷水等
8
预4 9冷措施,碳压混凝土的粗
信
3
过程温度控制 集料宜采用风冷措施。 微
系
(2)拌合楼宜采用加冰、 加制冷水拌合 混凝土。 联
一
4)混凝土运输 (1)混凝土出拌合楼机口至振捣或辗压结束 , 温唯度回升值不宜超过5℃,且混凝土浇
和浇筑过程温度 筑温度不宜大于28℃
控制 (2)浇筑仓内气温高于25℃时应采用喷雾措施
5)浇筑后温度 (1)混凝土浇筑后温度控制宜采用冷却水管通水冷却、表面流水冷却、表面蓄水降温
控制 等措施。坝体有接缝灌浆要求时,应采用水管通水冷却方法。
(2)高温季节, 常态混凝土终凝后可采用表面流水冷却或表面蓄水降温措施。
(3)坝高大于200m或温度控制条件复杂时, 宜采用自动调节通水降温的冷却控制方
法。
6)养护 (1)常态混凝土应在初凝后3h开始保湿养护;碾压混凝土可在收仓后进行喷雾养护,
并尽早开始保湿养护
(2)混凝土宜养护至设计龄期,养护时间不宜少于28d
2、施工期温度监测与分析
测温仪器其测温误差为±0.3℃。
1)原材料温度监测 (1)水泥、掺合料、集料、水和外加剂等原材料的温度应至少每 4h 测量 1 次,
低温季节施工宜加密至每 1h 测量 1 次。
2)混凝土出机口、 (1)混凝土出机口温度应每 4h 测量 1 次;低温季节施工时宜加密至每 2h 测量
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
入仓和浇筑温度监测 1 次。
(2)混凝土入仓后平仓前,应测量深 5-10cm 处的入仓温度。 入仓温度应每 4h
测量 1 次;低温季节施工时,宜加密至每 2h 测量 1 次。
3)混凝土内部温度 (1)自开始浇筑至最高温度出现期间每8h或12h测量1次, 最高温度出现后至
监测 上层混凝土覆盖前每12h或24h测量1次;高坝宜增加测温点和测温频次。
4)通水冷却监测 (1)应在每仓混凝土中选择 1-3 根冷却水管进行测量,水温、流量、压力宜每
6-12h测量 1 次。
(2)各期通水冷却结束时,宜采用水管闷水测温方法监测混凝土温度, 闷水时间
宜采用5~7d,并记录闷水开始日期、结束日期及测温结果。
5)浇筑仓气温及保 (1)混凝土施工过程中,应测量仓内中心点附近距混凝土表面高度 1.5m 处的气
温层温度监测 温。
时间:1h/2h/4h/6-12h/8或12或24H 深度1.5m/5-10cm
【单选题】入仓温度是指混凝土下料后平仓前测得的深( )cm处的温度。
A.5~10
8
7
B.3~5 9 1
4
8
C.2~3 信 3
微
D.1~2 系
联
答案:A 题
押
准
精
【多选题】根据《混凝土坝 温度控制设计规范》NB/T35092-2017,关于温度测量的说法,正确的有( )。
A.原材料的温度至少每 8h 测 量 1 次
B.低温季节原材料温度每 1h 测量 1 次
C.混凝土出机口温度应每 2h 测量 1 次
D.低温季节混凝土出机口温度应每 2h 测量 1 次
E.同一坯层每 200m2仓面面积应有 1 个测 温点
答案:BD
解析:混凝土出机口温度应每 4h 测量 1 次;低温 季节施工时宜加密至每 2h 测量
8
1 次。
1
7
8
4
9
信
3
【案例题】【背景资料】
微
系
某山区河道新建混凝土重力坝工程,设计坝高28m。工程主要 施工项目内联容包括岩石开挖、基础固结灌浆、
一
帷幕灌浆、坝体混凝土浇筑:合同约定该工程主要施工项目内容 应在2唯022年8月完成。工程实施过程中发生
如下事件:
事件 3:施工单位编制的大体积混凝土施工方案部分内容如下:
(1)水平施工缝采用风砂枪打毛处理。纵缝表面不作处理;
(2)夏季混凝上温控采取了降低混凝土出机口温度和浇筑后温度控制措施;
(3)坝体混凝土应在终凝后开始养护,养护时间不少于 28d。
【案例题】问题:
3.改正事件 3 中大体积混凝土施工方案的不妥之处。
4.事件 3 中,降低混凝土出机口温度和浇筑后温度控制措施的具体温控方法分期有哪些?
答案:3.(1)纵缝表面可不凿毛,但应冲洗干净,以利灌浆。
(2)坝体混凝土应在初凝 3h 开始洒水养护。
4.(1)降低混凝土出机口温度温控方法:混凝土的粗集料可采用风冷、浸水、喷淋冷水等预冷措施;拌合
楼宜采用加冰、加制冷水拌合混凝土。
(2)浇筑后温度控制措施的方法:冷却水管通水冷却、表面流水冷却、表面蓄水降温等。