第3章 土石方与土石坝工程
3.3.3 面板及趾板施工
1.钢筋混凝土面板及趾板的施工
1)面板施工
面板的施工主要包括钢筋混凝土面板的分块、垂直缝砂浆条铺设、钢筋架立、面板混凝土浇筑、面板养护等
作业内容。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(1)钢筋混凝土面板的分块 系
联
面板由起始板及主面板组成。题面板分块的目的是适应坝体的变形,并且设垂直缝以适应滑模施工的需要。面
押
板垂直缝的间距决定了面板准的宽度,由于面板通常采用滑模连续浇筑,因此,面板的宽度决定了混凝土的浇
精
筑能力,也决定了钢模的尺寸及其提升设备的能力。
面板通常有宽、窄块之分。垂直缝的间距可为8~16m。狭窄河谷中的面板堆石坝,其两侧面板的垂直缝间
距可减小。面板分块时,将靠近岸坡的条块宽度减小,以更好地适应坝体的不均匀变形。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
根据《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49—2015,坝高低于100m时,面板混凝土宜一次浇筑完成;坝高大
于等于100m时,根据施工安排或提前蓄水需要,面板可分期浇筑。分期浇筑接缝应按施工缝处理,设计有
要求时按设计要求处理。
(2)垂直缝砂浆条铺设
垂直缝砂浆条一般宽50cm,是控制面板体型的关键。一般采用人工抹平,其平整度要求较高。砂浆强度等
级与面板混凝土相同。砂浆铺设完成后,再在其上铺设止水,架立侧模。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)钢筋架立
面板钢筋宜采用现场绑扎、焊接或机械连接,也可采用预制钢筋网片现场整体拼装的办法。当设计要求与接
地网连接时,应连接牢固。在垫层上搭设架立筋需按设计要求设置和处理。混凝土浇筑时,需将打入垫层料
的架立筋逐次割断,以免增加面板基础的约束力。置于上游固坡表面的“板凳筋”可以不处理。
①面板宜采用单层双向钢筋,钢筋宜置于面板截面中部或偏上位置,每向配筋率为0.3%~0.4%,水平向配
筋率可少于竖向配筋率。
②在拉应力区或岸边周边缝及附近可适当配置增强钢筋。高坝在邻近周边缝的垂直缝两侧宜适当布置抵抗挤
压的构造钢筋,但不应影响止水安装及其附近混凝土振捣质量。
8
③计算钢筋面积应以面板混凝土的设计厚1 7度为准。
9
4
8
(4)面板混凝土浇筑 3
信
微
①面板施工前,应对垫层坡面布系置方格网进行测量与放样。外边线与设计边线偏差应符合设计要求。混凝土
联
浇筑前应对坡面保护(含挤压题边墙)进行检查,发现脱空、坡面局部损坏等应及时处理。
押
②滑模施工的作业场地宽度准应满足布置卷扬机及其平台装置、运输混凝土道路等施工需要。
精
③滑动模板应遵循以下原则:适应面板条块宽度和滑模平整度要求;有足够的强度和刚度;有足够的配重;
满足施工振捣和压面的需要;安装、运行、拆卸方便灵活;应有安全措施,滑模上应设有挂在钢筋网上的制
动装置,牵引机具为卷扬机时, 地锚等应安全可靠。
④面板混凝土浇筑宜使用无轨滑模, 跳仓浇筑,起始三角块宜与主面板一起浇筑。
⑤通常面板混凝土采用滑模浇筑。滑模 由坝顶卷扬机牵引,在滑升过程中,对出模的混凝土表面要及时进行
抹光处理,及时进行保护和养护。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑥面板混凝土入仓宜选用溜槽输送。溜槽数量应与面板宽度相适应,以保证混凝土输送能力,减少出口端溜
槽摆动的幅度,溜槽摆动幅度大,容易脱节,混凝土拌合物运送过程容易溢出和撒落。宽度小于8m时,可
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
以用1条溜槽;宽度为8~12m时,可以用2条溜槽;宽度为12m以上时,可以用3条溜槽。
也可采用溜槽与布料机联合输送方案,采用机械化布料机进行布料,有利于滑模前沿混凝土均匀分布,也方
便混凝土出模后的机械化抹面。溜槽连接不得脱落、漏浆,溜槽上部宜加覆盖。溜槽出口距仓面距离不应大
于2m,应采取有效措施防止集料分离。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
⑦根据《混凝土面板堆石坝施题工规范》SL 49—2015,坍落度应根据混凝土的运输、浇筑方法和气候条件决
押
定;当用溜槽输送时,溜槽准入口处坍落度宜为30~70mm,视气候条件选用。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)面板养护
面板养护是避免发生裂缝的重要措施。面板养护包括保温、保湿两项内容。一般采用草袋保温、喷水保湿,
并要求连续养护。面板混凝土宜在低温季节浇筑,混凝土入仓温度应加以控制,并加强混凝土面板表面的保
湿和保温养护,直到蓄水为止,或至少90d。
2)趾板施工
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)趾板混凝土施工,应在相邻区的垫层、过渡层和主堆石区填筑前完成。
(2)趾板绑扎钢筋前,应按设计要求设置锚筋。趾板锚筋可做架立筋使用。
(3)趾板绑扎钢筋时,应同时按设计要求设置灌浆导管,将止水片固定在正确位置,并进行保护。
(4)趾板混凝土在周边缝一侧的顶面用2m直尺检查,不平整度不应超过5mm。
8
(5)混凝土浇筑时,应保证止水片(带1 7)附近混凝土的密实,并避免止水片(带)的变形和移位。
9
4
8
2.沥青混凝土面板施工 3
信
微
沥青混凝土面板的施工方法有碾系压法、浇筑法、预制装配法以及填石振动法。沥青混凝土防渗体施工过程
联
中,各道工序的温度控制范围题如图3.3-5所示。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
沥青在泵送、拌和、喷射、浇筑和压实过程中对其运动黏 度值应加以控制。 信
3
微
沥青混凝土面板的施工特点在于铺填及压实层薄,通常板厚 10~30cm,施系工压实层厚仅5~10cm,且铺填及
联
压实均在坡面上进行。
唯
一
3.接缝止水施工
接缝止水结构是面板堆石坝安全运行的关键问题之一,面板坝接缝包括趾板缝、周边缝、垂直缝(张性和压
性缝)、防浪墙体缝、防浪墙底缝以及施工缝(水平缝)等,接缝止水材料包括金属止水片、塑料止水带、
缝面嵌缝材料及保护膜等。
铜止水带的连接宜采用对缝焊接或搭接焊接,焊缝处的抗拉强度不应小于母材抗拉强度的70%。对缝焊接应
用单面双道焊缝;搭接焊接宜双面焊接,搭接长度应大于20mm。铜止水带宜用黄铜焊条焊接,焊接时应对
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
垫片进行防火、防融蚀保护。不锈钢止水带宜用钨极氩弧焊焊接。金属止水带的焊缝应表面光滑、不渗水,
无孔洞、裂隙、漏焊、欠焊、咬边伤等缺陷,抽样应用煤油等做渗透检验。
典型例题
1.背景资料:
某水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道和输水隧洞等主要建筑物组成,水库总库容0.9亿m3。混凝土面
板堆石坝最大坝高68m,大坝上下游坡比均为1:1.5,大坝材料分区包括:石渣压重(1B)区、黏土铺盖
(1A)区,混凝土趾板、混凝土面板及下游块石护坡等,混凝土面板堆石坝材料分区示意图见下图。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.分别指出图1中2A、3A、3B、3C所代表的坝体材料分区名称。
答案:
1.2A:垫层区;3A:过渡区;3B:主 堆石区;3C:下游堆石区(或次堆石区)。
2.堆石坝干密度检测采用挖坑灌水(砂 )时,试坑深度为( )。
A.碾压层厚
B.1/3碾压层厚
C.1/2碾压层厚
8
D.1.25倍碾压层厚 9 1
7
8
4
答案:A 信
3
微
解析:堆石料试坑直径为坝料最大料径的2~3倍,试坑直径 最大不超过2系m。试坑深度为碾压层厚。
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178