文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3 钢筋、混凝土和钢结构施工
3.3.1 钢筋工程施工
1.一般规定
钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单,进场时除应检查其外观和标志外,尚应按不同的钢种、等级、牌
号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验,检验试验方法应符合现行国家标准的规定。
在工地存放时,应按不同品种、规格,分批分别堆置整齐,不得混杂,并应设立识别标志,存放的时间不宜
超过6个月。
钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用,当需要代换时,应得到设计认可。预制构件的吊环,必须采用
未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,且其使用时的计算拉应力应不大于65MPa。
2.普通钢筋的加工制作
(1)钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直才能使用。
(3)箍筋的末端应做弯钩,弯钩的弯曲直径应大于被箍受力主钢筋的直径,且HPB300级钢筋应不小于箍筋
直径的2.5倍,HRB400级钢筋应不小于箍筋直径的5倍。弯钩平直部分的长度,一般结构不宜小于箍筋直
径的5倍,有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(4)钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。
(5)钢筋的焊接接头宜采用闪光对焊,或采用电弧焊、电渣压力焊或气压焊,但电渣压力焊仅可用于竖向
钢筋的连接,不得用作水平钢筋和斜筋的连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(6)每批钢筋焊接前,应先选定焊接工艺和焊接参数,按实际条件进行试焊,并检验接头外观质量及规定
的力学性能,试焊质量经检验合格后方可正式施焊。焊接时,对施焊场地应有适当的防风、防雨、防雪、防
严寒的设施。
(7)采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,两接合钢筋的轴线应保持一致;采用帮条电弧
焊时,帮条应采用与主筋相同的钢筋,其总截面面积不应小于被焊接钢筋的截面面积。
电弧焊接头的焊缝长度,对双面焊缝不应小于5d,单面焊缝不应小于10d(d为钢筋直径)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(8)钢筋的机械连接宜采用镦粗直螺纹、滚轧直螺纹或套筒挤压连接接头,且适用于HRB400、HRBF400、
HRB500和RRB400级热轧带肋钢筋。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
(9)受力钢筋焊接或绑扎准接头应设置在内力较小处,并错开布置,对于绑扎接头,两接头间距离不小于
精
1.3倍搭接长度。
(10)钢筋骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行,操作时应符合下列要求:
8
② 骨架焊接时,不同直径钢筋的中心线应在同一平面 上,较小直径的钢筋在焊接9 1时
7
,下面宜垫以厚度适当
8
4
的钢板。施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行,先焊骨 架下部,后焊骨架上信
3
部。相邻的焊缝应采用分区对
微
称跳焊,不得顺方向一次焊成。 系
联
一
(11)钢筋安设、支承及固定要求
唯
② 垫块的制作厚度不应出现负误差,正误差应不大于1mm。
(12)灌注桩钢筋骨架的制作、运输与安装应符合下列规定:
① 制作时应采取必要措施,保证骨架的刚度,主筋的接头应错开布置。
② 应在骨架外侧设置控制混凝土保护层厚度的垫块,垫块的间距在竖向不应大于2m,在横向圆周不应少于
4处。
3.预应力钢筋的加工制作
(2)预应力筋进场时应分批验收。验收时,除应对其质量证明书、包装、标志和规格等进行检查外,尚须
按下列规定进行检查:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
① 钢丝:分批检验时每批质量应不大于60t,检验时先从每批中抽查5%且不少于5盘,进行表面质量检
查;
如检查不合格,则应对该批钢丝逐盘检查。在表面质量检查合格的钢丝中抽取5%,但不少于3盘,在每盘
钢丝的两端取样进行抗拉强度、弯曲和伸长率试验,试验结果如有一项不合格,则不合格盘报废,并从同批
未试验过的钢丝盘中取双倍数量的试样进行该不合格项的复验;如仍有一项不合格,则该批钢丝为不合格。
② 钢绞线:分批检验时每批质量应不大于60t,检验时从每批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选的钢绞线
端部正常部位截取一组试样进行表面质量、直径偏差和力学性能试验。如每批少于3盘,则应逐盘取样进行
上述试验。
试验结果如有一项不合格时,则不合格盘报废,再从该批未试验过的钢绞线中取双倍数量的试样进行该不合
格项的复验;如仍有一项不合格,则该批钢绞线为不合格。
③ 螺纹钢筋:分批检验时每批质量应不大于100t,对表面质量应逐根目视检查,外观检查合格后在每批中
任选2根钢筋截取试件进行拉伸试验。
试验结果如有一项不合格时,则另取双倍数量的试件重做全部各项试验;如仍有一根试件不合格,则该批钢
筋为不合格。
(4)预应力筋制作时的下料应符合下列规定:
③ 预应力筋的下料,应采用切断机或砂轮锯切断,严禁采用电弧切割。
8
(5)高强度钢丝的墩头宜采用液压冷镦1 7,镦头前应确认钢丝的可镦性,钢丝镦头的强度不得低于钢丝强度
9
4
8
标准值的98%。 3
信
微
系
联
【21年一建】预应力筋下料时题应采用( )。
押
A.切断机切断 准
精
B.电弧切割
C.乙炔-氧气切割
D.拉伸机拉断
答案:A
解析:预应力筋的下料,应采用切断机 或砂轮锯切断,严禁采用电弧切割。
【22年一建】下列钢丝、钢绞线、钢筋检验时 分别抽取( )t。
A.60,100,60
8
B.100,60,60 9 1
7
8
4
C.60,60,100 信
3
微
D.100,60,100 系
联
答案:C
唯
一
解析:钢丝:分批检验时每批质量应不大于60t,钢绞线:分批检验 时每批质量应不大于60t,螺纹钢筋:
分批检验时每批质量应不大于100t。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178