知识点2 保护接零
1.保护接零系统安全原理和类别
当设备某相带电体碰连设备外壳(外露导电部分)时,通过设备外壳形成该相对保护零线的单相
短路,短路电流促使线路上的短路保护迅速动作,从而将故障部分断开电源,消除电击危险。
① 保护接零也能在一定程度上降低漏电设备对地电压。
② TN系统分为TN-S、TN-C-S、TN-C三种方式。
③ 在TN系统中,中性线用N表示,专用的保护线用PE表示,共用的保护线与中性线用PEN表
示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
2.TN系统速断和限压要题求
押
除速断保护的作用外准,也能降低漏电设备对地电压。
精
配电线路的类型 持续时间
配电线路或仅供给固定式电气设备的线路 不宜超过5s
供给手持式的电动工具 220V 不应超过0.4s
移动式电气设备的线路或插座回路 380V 不应超过0.2s
【2018年】在保护接零系统中,对于配电线路、供给手持式电动工具或移动式电气设备的线路,
故障持续时间的要求各不相同,下列对线路故障持续时间的要求,正确的有( )。
A.对于配电线路,故障持续时间不宜超过5s
B.仅供给固定式电气设备线路,故障持续时间不宜超过8s
C.手持式电动工具220V的线路故障持续时间不宜超过0.4s 8
7
1
D.移动式电动工具380V的线路故障持续时间不宜超过0.2s 4 9
8
3
E.移动式电动工具220V的线路故障持续时间不宜超过1s 信
微
【参考答案】ACD 系
联
【参考解析】对于相线对地电压220V的TN系统手持式电气设一备和移动式电气设备末端线路或插
唯
座回路的短路保护元件应保证故障持续时间不超过0.4s;配电线路或固定式电气设备的末端线路应保
证故障持续时间不超过5s。
3.保护接零的应用范围
(1)TN-S:火灾爆炸危险环境、有独立附设变电站的车间。
(2)TN-C:无火灾爆炸危险、用电设备少、线路简单场所。
(3)TN-C-S:场内设有总变电站、厂内低压配电的场所、非生产性的楼房等。
除非接地的设备装有快速切断故障的自动保护装置(如漏电保护装置),否则不得在TN系统中
混用TT方式。
【2021年】在中性点接地配电网中,对于有火灾、爆炸危险性较大的场所或有独立附设变电站的
车间,应选用的接地(零)系统是( )。
A.TT系统
B.TN-S系统
C.TN-C系统
D.TN-C-S系统
【参考答案】B
扫码关注更多
第 1 页 共 3 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【参考解析】TN-S 系统可用于有爆炸危险、或火灾危险性较大,或安全要求较高的场所,宜用
于有独立附设变电站的车间。
【2025年】保护接地(IT系统和TT系统)和保护接零(TN)系统都是防止间接接触电击的基本
技术措施。如图所示,判定下面电气图是属于哪种接线方式( )。
A.IT系统
B.TN-S系统
C.TT系统
D.TN-C系统
【参考答案】B
【参考解析】保护接零系统就是TN系统。TN系统中的字母N 表示电气设备在正常情况下不带电
8
的金属部分与配电网中性点 (N点)之1 7间做金属性连接,亦即与配电网保护零线(保护导体)的直接连接。
9
4
4.重复接地 3 8
信
重复接地指PE线或PEN线微上除工作接地以外其他点的再次接地。
系
重复接地的作用主要包联括以下内容:
题
(1)减轻零线断开或押接触不良时电击的危险性。
准
(2)降低漏电设精备的对地电压。
(3)改善架空线路的防雷性能。
(4)缩短漏电故障持续 时间(即加速了线路保护装置的动作)。
【2020年】重复接地指PE 线或PEN线上除工作接地外的其他点再次接地。关于重复接地作用的
说法,正确的是( )。
A.减小零线断开的故障率
B.加速线路保护装置的动作
C.提高漏电设备的对地电压
D.不影响架空线路的防雷性能
8
【参考答案】B 1 7
9
【参考解析】重复接地的作用:(1)减轻零线断 开 或接触不良时电击
信
的3 8危
4
险性。(2)降低漏电设备
的对地电压。(3)改善架空线路的防雷性能。(4)缩短漏 电故障持续时间微。
系
5.工作接地 联
一
工作接地是配电网在变压器或发电机中性点的接地。 唯
工作接地的主要作用是减轻各种过电压的危险。
不接地的10KV系统 工作接地与变压器外壳、避雷器接地共用
接地电阻RN≤4Ω,高土壤电阻率地区,可放宽至RN≤10Ω
直接接地的10KV系统 工作接地与变压器外壳、避雷器接地分开
6.等电位联结
等电位联结指保护导体与建筑物金属结构、生产用金属装备以及允许用作保护线的金属管道等用
于其他目的的不带电导体之间的联结。
(1)主等电位:总开关柜内保护导体端子排与自然导体联结。
(2)辅助等电位:用电设备与保护导体之间的再连接。
(3)主等电位连接导体的最小截面积不得小于最大保护导体截面积的1/2,且不得小于6mm2。
【等电位连接示意简图】
扫码关注更多
第 2 页 共 3 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【2022年10月】保护导体旨在防止间接接触电击,包括保护接地线、保护接零线和等电位联结
线。为保证保护导体的可靠性,应正确区分保护导体类型,以便选择保护导体的材料和尺寸。图示为
某车间的保护导体连接图,图中未画出载流的相导体和N导体,G为I类用电设备。下列序号标示的
保护导体类型中,正确的有( )。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
A.①为等电位联结线
B.③为保护接地线
C.④为保护接零线
D.②为保护接零线
E.⑤为等电位联结线
【参考答案】ABC
【参考解析】②为水管、暖气管,属于自然 接地体。⑤为保护接零。