文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-第24讲
第三章建筑施工临时用电安全技术
考点6外电线路安全距离
安全距离既用于防止人体触及或过分接近带电体而发生触电,也用于防止车辆等物体碰撞或过分接近
带电体以及带电体之间发生放电和短路而引起火灾和电气事故 。
8.1.1 在施工程外电架空线路正下方不得有人作业建造生活设施,或堆放建筑材料、周转材料及其他
杂物等。
8.1.2 在施工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表 8.1.2
规定。
外电线路电压等级
<1 1~10 35~110 220 330~500
/KV
最小安全操作距离
7.0 8.0 8.0 10 15
/m 8
7
1
9
4
注:上下脚手架的斜道不宜设在有3 8外电线路的一侧
信
微
8.1.3 施工现场的机动车道与系外电架空线路交叉时,架空线路的最低点至路面的最小垂直距离应符合
联
题
表8.1.3规定
押
准
精
外电线路电压
<1 1~10 35
等级/KV
最小垂直距离 6.0 7.0 7.0
8.1.4起重机不得越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,塔式起重机的
吊具或被吊物体端部与架空线路边线之间的最小安全距离应符合表8.1.4规定
电压/KV <1 10 35 110 220 330 500
8
垂直方 7
1
1.5 3.0 4.0 5.0 6.04 9 7.0 8.5
安全距 向 信 3 8
微
离/m 系
水平方
联
1.5 2.0 3.5 4.0 一 6.0 7.0 8.5
向 唯
8.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不应小于 0.5m。
8.1.6 当本标准第8.1.2条、第8.1.3条及第8.1.4条的规定不能实现时,应采取绝缘隔离防护措施,
并应悬挂醒目的警告标识。
架设防护设施时,应经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工
程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表8.1.6所列数值。
防护设施应坚固、稳定,对外电线路的隔离防护应达到IP30级。
防护设施与外电线路之间的安全距离
外电线路电压等
≤10 35 110 220 330 500
级/KV
最小安全距离 2.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0
扫码关注更多
第 1 页 共 1 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178