夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

26年顺利注安建筑教辅变化汇总_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 18 页PDF · 1.4MB
下载

文档在线预览

公开展示前 9 页
100%
1
《26年顺利注安建筑教辅变化汇总_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题》第1页预览
2
《26年顺利注安建筑教辅变化汇总_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题》第2页预览
3
《26年顺利注安建筑教辅变化汇总_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题》第3页预览
4
《26年顺利注安建筑教辅变化汇总_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题》第4页预览
5
《26年顺利注安建筑教辅变化汇总_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题》第5页预览
6
《26年顺利注安建筑教辅变化汇总_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题》第6页预览
7
《26年顺利注安建筑教辅变化汇总_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题》第7页预览
8
《26年顺利注安建筑教辅变化汇总_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题》第8页预览
9
《26年顺利注安建筑教辅变化汇总_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题》第9页预览

本文档共 18 页 剩余 9 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

第一章 建筑施工安全基础
P10-11 原GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》
调整为:GB6441-2025《生产安全事故分类与编码》
先发诱导性原因:事故中有两个及以上原因同时存在时,最先出现或为其他原因发挥作用提
供存在条件的原因。
基本事故类别共27类:(案例)
1.物体打击
物体在受重力或其他外力的作用下产生运动,打击人体或设备设施造成的事故。
2.厂(场)内车辆致害 泵车翻车
车辆在生产经营单位内部或生产作业场所内进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、碾压、
挤压、翻车、脱轨等造成的事故。【客服薇:aaxf088】
3.道路(轨道)车辆致害
车辆在公共道路或轨道上进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、碾压、挤压、翻车、脱
轨等造成的事故。
4.机械致害
机械设备(含部件)或加工件直接与人体或设备设施接触造成的夹击、碾压、绞、剪切、割、
刺及物体飞溅等事故。
5.起重致害
起重机械在运行、检修、试验过程中因发生挤压、倾覆、折断、倒塌、部件坠落、吊具打击、
起重物坠落等造成的事故。【客服薇:slxf068】
6.触电
由于电流通过人体或带电体与人体间发生放电造成的事故。
7.淹溺 人工挖孔桩
大量液体或液态物质经口、鼻进入肺部使呼吸道阻塞,引起人体急性缺氧窒息伤亡的事故。
8.灼烫 沥青路面高温物质、高温物体或化学品作用于人体造成伤亡的事故。
10.高处坠落
高处作业时发生坠落造成的事故。
11.跌落
非高处作业时,坠落或跌倒至非液体或非液态物质基准面造成的事故。
12.坍塌
建筑物、构筑物或堆置物等在外力、重力或环境作用下超过自身的强度极限或因结构稳定性
破坏发生塌落、倾倒造成的事故。【客服薇:aaxf0101】
13.水害(透水)
由于防治水措施不到位导致地表水或地下水无控制地进入生产作业区造成的事故。
14.容器爆炸 气瓶、焊接、热切割
15.管道爆炸
23.中毒 有限空间
24.窒息
25.滑坡
由生产经营活动引发的斜坡岩土体沿着贯通剪切破坏面产生相对滑移造成的事故。
第二章 建筑施工机械安全技术
P25 塔式起重机的安装流程新增(2)对于使用轨道的塔式起重机
(2)对于使用轨道的塔式起重机,应符合下列要求:
①轨道应通过垫块与轨枕可靠地连接,每间隔6m应设一个轨距拉杆。
②轨距允许误差不大于公称值的1/1000,其绝对值不大于6mm。
③钢轨接头间隙不大于4mm;与另一侧钢轨接头的错开距离不小于1.5m,接头处两轨顶高度
差不大于2mm。【客服薇:aaxf0709】
④塔机安装后,轨道顶面纵、横方向上的倾斜度,对于上回转塔机不应大于3/1000;对于下回转塔机不应大于5/1000。在轨道全程中,轨道顶面任意两点的高度差应小于100mm。(口
诀:下午上山)
⑤轨道行程两端的轨顶高度宜不低于其余部位中最高点的轨顶高度。
P31 新增《起重机械 钢丝绳绳端固接接头》GB/T 5973-2026
接头的检验分为出厂检验和型式检验。
出厂检验若所有检验项目都符合表4的规定,则判定该批接头合格。若有一项检验项目不合
格,则对该批接头逐一检验,不合格的接头进行返修;若返修后仍检验不合格,则对不合格
接头进行报废。【客服薇:slxf068】
型式检验每种规格至少取一个试件,若所有型式检验合格,则判定该种规格接头合格。若承
载试验或破断拉力试验不符合要求,则加抽两件进行试验。若加抽的两件接头试验合格,则
判定该种规格接头合格;若有一个接头不合格,则判定该种规格接头不合格。
凡有下列情况之一,应进行型式检验:1.新产品鉴定或老产品转厂生产试制时;
2.正式定型后,当材料、工艺有较大改变可能影响产品质量时;
3.产品停产两年以上恢复生产时;
4.出厂检验结果和上次型式检验结果有较大差异时;
5.相关方提出要求时。 口诀:新式大便,两年以上结果
使用中的检查
1.钢丝绳损坏,如断丝或脱离楔套时变形,立即停止使用。
2.楔套如破裂、楔过度插入时,检查楔套是否有裂纹、变形或其他缺陷,有问题立即停止使
用。
3.在拆除楔形接头时随时检查楔套、楔、销轴及配合处的钢丝绳,发现楔或楔套损坏时进行
更换。【客服薇:aaxf0990】
P34 事故统计指标的算法调整如下
(一)直接经济损失的统计范围 (简答、计算)
人身伤亡后所支出的 事故应急救援费清理事故现场及影
财产损失价值 事务性费用
费用 用 响区域的费用
医疗费、护理费、营
固定资产损失价值、救援人工费、救 伤亡人员亲属在
养费、丧葬及抚恤费 恢复事故现场及影
存货损失价值、在建援物资费、救援 参与善后处理过
用、补助及救济费用 响区域、整理和清
工程及工程物资损 设备费或设备使 程中产生的交通
、歇工工资或误工费 除残留物所支付的
失价值、生物资产损用费、救援保障 费、伙食费、住
、残疾赔偿金或死亡 所有费用
失价值 费 宿费
赔偿金
事故应急救援费用中由企业支出的费用应计入直接经济损失,由政府或公益救援机构支出的
费用应计入间接经济损失。【客服薇:aaxf0101】
(二)间接经济损失的统计范围 (口诀:生产员工调查新款式)
1.停产、减产、停业、复产损失价值;
2.工作损失价值;
3.资源损失价值;
4.其他民事赔偿费;
5.事故罚款;
6.补充新从业人员的招收和培训费用;
7.事故调查费;
8.消除事故次生危害主动支出的费用;(环境污染损害费用、污染治理费)
9.其他间接经济损失。
P34-35 《建筑施工特种作业人员管理规定》调整如下
建筑施工特种作业人员包括: (口诀:店家等私信,安装用汉奸)
建筑电工
建筑架子工(普通脚手架;附着升降脚手架;高处作业吊篮)建筑起重司索信号工
建筑起重机械司机(塔式起重机;桥式、门式起重机;履带式、轮胎起重机;汽车起重机;
施工升降机、物料提升机)
建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机;桥式、门式起重机;履带式、轮胎起重机;施工升
降机、物料提升机)【客服薇:slxf567】
登高设备操作工(吊篮、移动式升降工作平台)
场(厂)内专用机动车辆司机(叉车、装载机)
建筑焊工
建筑有限空间作业监护工
建筑桩机操作工
第一章 总则
第四条 国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑施工特种作业人员管理的指导监督。
县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工特种作业人员从
业行为的监督管理。
第二章 职业资格认定
第五条 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门(以下简称考核发证机关)负
责建筑施工特种作业人员职业资格认定,可以依法委托设区的市级人民政府住房城乡建设主
管部门实施考核相关工作。
第七条 报名参加建筑施工特种作业操作资格考核的人员,应当具备下列基本条件:
(一)年满18周岁;
(二)初中以上学历;
(三)经二级及以上医院体检合格,且无器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏综合症、眩晕症、
癔病、震颤麻痹、精神病、吸毒史以及其他不适合从事建筑施工特种作业的疾病和生理缺陷;
(四)5年内不存在因违反建筑施工安全生产管理有关规定作业,造成生产安全事故或者受
到刑事处罚的情形;
(五)在依法开展培训的机构完成安全作业培训,具备建筑施工特种作业相关理论知识和技
术能力。【客服薇:slxf068】
资格证书有效期内,申请人不得就同一工种重复申请。
第十四条 资格证书在全国范围内有效,有效期为3年。
第十六条 取得国务院有关部门认定的特种作业、特种设备作业等相关职业资格的人员,可
以按照有关规定申请领取建筑施工特种作业相应工种的资格证书。
第十七条 建筑施工特种作业人员需要延续资格证书有效期的,应当在资格证书有效期届满
30个工作日前向原考核发证机关提出延期复核申请。
建筑施工特种作业人员因违法违章行为资格证书累积记分达到12分的,不予延期。
年龄超过60周岁从事建筑施工特种作业,未按规定每年进行1次体检并提交体检报告的,
不予延期。
第三章 从业管理
第二十二条 首次取得资格证书的建筑施工特种作业人员
在正式上岗前,用人单位应当安排不少于6个月的实习操作。实习期内,实习人员应当穿戴
醒目实习标志,并由从事相应工种6年以上的建筑施工特种作业人员进行作业指导,不得独
立作业。第二十三条 用人单位及其管理人员应当依法履行下列职责:
(八)合理安排作业时间,连续作业不得超过4小时且间隔休息时间不得少于1小时;用人
单位违反此项规定的,责令限期改正,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予
警告或者通报批评,处1万元以上5万元以下罚款;造成危害后果的,处5万元以上10万
元以下罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以下罚款。
第五章 法律责任
第三十五条 用人单位使用未取得资格证书的人员从事建筑施工特种作业的,由县级以上地
方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正,处10万元以下罚款;逾期未改正的,责
令停业整顿,处10万元以上20万元以下罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人
员处2万元以上5万元以下罚款。【客服薇:aaxf088】
第三十六条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资格证书的,考核发证机关不予受
理或者不予行政许可,并给予警告;申请人1年内不得再次申请资格证书。
第三十七条 申请人以欺骗、贿赂、考核作弊等不正当手段取得资格证书的,考核发证机关
应当予以撤销,并给予通报批评,处1万元以上3万元以下罚款;申请人3年内不得再次申
请资格证书。
第三十八条 建筑施工特种作业人员涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资格
证书的,由考核发证机关给予警告,处1万元以上3万元以下罚款。
第三十九条 用人单位未按规定安排实习操作、未建立实习管理制度,或者安排建筑施工特
种作业人员实习期内独立作业的,责令限期改正,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主
管部门给予警告或者通报批评,处1万元以上5万元以下罚款;造成危害后果的,处5万元
以上10万元以下罚款。
建筑施工特种作业人员实习期内擅自独立作业的,责令限期改正,处1000元以上1万元以
下罚款。
P37 (三)施工升降机安全装置调整如下
为确保施工升降机安全运行,在外笼、吊笼、导轨架、传动系统、电气系统中分别设置了机
械和电气安全装置。
1.机械安全装置
安全钩:防止吊笼倾翻。
导轮挡块:防止齿轮脱离齿条。
救生窗:紧急逃离出口。
外笼门锁:防止吊笼运行中外笼门被打开。
缓冲弹簧:是吊笼和对重冲底时的缓冲装置。
绳轮保护架:防止钢丝绳脱出轮槽【客服薇:slxf068】
防坠安全器:防止吊笼坠落事故发生。(按其制动形式分有渐进式、瞬时式、匀速式。齿轮
齿条式施工升降机应使用渐进式防坠安全器。)
防护围栏:限制人员随意进入。
2.电气安全装置
外笼门安全开关:外笼门打开时,限制吊笼运行。
单开吊笼门开关:单开门打开时,限制吊笼运行。
双开吊笼门开关:双开门打开时,限制吊笼运行。
救生窗开关:救生窗打开时,限制吊笼运行。上限位开关:上终点自动停车。
下限位开关:下终点自动停车。
极限开关:上下限位的二次保护。
急停开关:操作开关的二次保护。
防松绳开关:对重钢丝绳松、断时,自动断电停车。
防坠安全器开关:吊笼发生坠落时断电保护。
超载保护装置:超载时限制吊笼运行。
P56 五、剪叉式升降工作平台安全技术新增3.剪叉式升降工作平台的安全装置
2)举升式升降工作平台安全装置
(1)应设置水平指示装置,该装置应能表明工作平台的水平状态。
3)工作平台紧急下降或提升的措施
(3)仅当控制装置用不大于400N的手动操作力保持在一个特定位置时,才能通过“止一动”
式控制装置使工作平台下降。【客服薇:slxf567】
(5)松开紧急下降装置后,制动系统可立即自动制动。
(6)可对承载1.1倍额定载荷的工作平台进行紧急下降操作。
7)报警装置
当工作平台向下运行到距离底盘2.5m的范围内时,应能自动发出连续的报警信号。
P56 新增六、施工现场高空作业车安全技术要求【★】
1.最大作业高度大于30m的作业车,工作平台上应设风速测量仪。风速测量仪应设置在工作
平台迎风处,当风速超过制造商规定的要求时,应有声光报警信号,报警声不应小于90dB(A)。
2.超过额定载重量的120%时,应停止工作平台从静止工作位置上移动。停止移动后,应发
出声光报警。距发声部位1m及在操作人员位置测量均不应低于75dB(A),应保证每个控制
位置均能听见;光报警信号应为闪烁的红色。只要超载情况还存在,信号灯就应继续闪烁,
同时声音警报应至少响5s,且每分钟重复一次。
3.当作业幅度受平台额定载荷限制时,应加装幅度控制系统。当实际幅度达到额定幅度的
95%时,幅度控制系统宜发出报警信号。当实际幅度达到额定幅度的100%时,幅度控制系统
应自动切断不安全方向。【客服薇:aaxf0101】
4.平台的起升、下降速度应不大于0.4m/s,回转时的速度不大于0.7m/s。
5.作业车的伸展机构及驱动控制系统应安全可靠,工作平台在额定载荷下起升时应能在任意位置可靠制动。制动后15min,工作平台下沉量应不超过工作平台最大高度的0.3%。
6.作业车空载时最大工作平台高度误差应不大于公称值的1%,支腿纵、横向跨距尺寸误差
应不大于公称值的1%。【客服薇:aaxf088】
7.作业车的调平机构应保证工作平台在任一工作位置均处于水平状态,工作平台底面与水平
面的夹角应不大于5°。采用钢丝绳调平的作业车,滑轮的直径应不小于钢丝绳直径的12
倍,且滑轮应有防止钢丝绳脱槽的装置。由单根钢丝绳或链条传动的绳链的安全系数应不小
于5;由双根绳链传动的绳链的安全系数应不小于9。
第四章 安全防护技术
P82-83 二、高处作业的分级调整如下
1.以作业位置为中心,6m为半径,得出基础高度hb。
2.以基础高度hb,得出可能坠落半径,详见表3。
表3 可能坠落范围半径
基础高度
2≤h≤5 5<h≤15 15<h≤30 h>30
b b b b
h/m
b
可能坠落范围半径
3 4 5 6
R/m
3.以作业位置为中心,以可能坠落半径为半径,得出坠落高度基准面,从而得到高处作业高
度hw。
二、高处作业的分级【★★】
高处作业高度分为2m-5m、大于5m-15m、大于15m-30m及大于30m四个区段,高处作业按照
表2的规定进行分级。
可能引起坠落的10种客观危险因素:
a)GB/T28591-2012中3.2规定的5级以上风力;
b)GBZ/T229.3-2010中4.3规定的Ⅱ级或Ⅱ级以上的高温作业;
c)作业时间段平均气温等于或低于5℃的作业环境;
d)接触冷水温度等于或低于12℃的作业;
e)作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物;
f)GB/T50034-2024中5.5.4规定的低于该作业场所一般照明照度标准值的10%,或低于15lx
的作业场所;【客服薇:aaxf0990】
g)作业活动范围与危险电压带电体的距离小于表1的规定;
表1 作业活动范围与危险电压带电体的距离
危险电压带电体的电压等级(kV) 距离(m)
≤10 1.7
35 2.066-110 2.5
220 4.0
330 5.0
500 6.0
h)摆动,或立足处不是平面或只有很小的平面,致使作业者无法维持正常姿势;
注:很小的平面是指任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似
尺寸的其他形状的平面。
I)GBZ2.2-2007中14.2规定的Ⅲ级或Ⅲ级以上的体力劳动强度;
j)空气中含氧量低于19.5%或存在有毒气体的作业环境。
不存在上述列出的任一种客观危险因素的高处作业按表2规定的A类法分级,存在一种或一
种以上客观危险因素的高处作业按表2规定的B类法分级。
表2 高处作业分级
高处作业高度(hw/m)
分类法
2≤hw≤5 5<hw≤15 15<hw≤30 hw>30
A I II III IV
B II III IV IV
P102 二、安全带
(一)坠落悬挂安全带的主要技术性能调整如下
(2)保持整体静拉力15±0.3kN;冲击作用力峰值不应大于6kN。
删除(4)不应出现织带撕裂、开线、金属件碎裂、连接器开启、断绳等。
P105-106 安全标志调整如下
一、基本概念
(一)安全色
传递安全信息含义的颜色,包括黄、红、蓝、绿四种颜色。
(1)黄色:传递注意、警告的信息。
(2)红色:传递禁止、停止或提示消防设备、设施的信息。
(3)蓝色:传递应遵守规定的指令性信息。
(4)绿色:传递安全的提示性信息。【客服薇:slxf068】
(二)对比色
与安全色形成鲜明对比使其更加醒目的反衬颜色,包括黑、白两种颜色。黄色的对比色为黑
色,其他安全色的对比色均为白色。
黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框。
白色用于安全标志中红、蓝、绿的背景色及安全标志的文字和图形符号。
(三)安全标志用以表达特定安全信息的标志,由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。包括警
告标志、禁止标志、指令标志和提示标志四类。
多个安全警示牌在一起布置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上
后下进行排列。(口诀:警禁肢体)
1.警告标志
提醒注意周围环境、事物,避免潜在危害的安全标志。
基本形式是黑色正三角形边框,图形是黑色,背景为黄色。
2.禁止标志
禁止某种不安全行为或动作的安全标志。
基本型式是带斜杠的圆边框。
3.指令标志
强制采取某种防范措施或做出某种行为或动作的安全标志。
基本形式是圆形边框,图形是白色,背景为蓝色。
4.提示标志
提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的安全标志。
基本形式是正方形。【客服薇:aaxf088】
5.文字辅助标志
① 横写时禁止标志、指令标志为白色字;警告标志为黑色字。禁止标志、指令标志衬底色
为标志颜色,警告标志衬底色为白色。
② 竖写时均白色衬底,黑色黑体字。
标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式。
悬挂式和柱式标志牌下缘离地高度不宜小于2m。
文字辅助标志的基本型式是矩形边框,应与安全标志共同使用。文字辅助标志可位于安全标
志的上面、下面、左侧或右侧。
应使用标准名称作为辅助文字,显著程度不应超过相伴的安全标志,背景色应为安全标志的
安全色或白色。
中文辅助文字字体均为黑体字,英文辅助文字第一个单词的首字母应大写,其余单词字母均
小写。
安全标志牌应至少每半年检查一次。
安全标志牌的平面与视线夹角应接近90°,观察者位于最大观察距离时,最小夹角应不小
于75°。【客服薇:aaxf0709】
第五章 土石方及基坑工程安全技术
P125 新增第四节 建筑边坡工程技术要求
一、基本概念
(一)边坡分类
2.按使用年限分
(1)永久性边坡:设计使用年限超过2年的边坡。(2)临时性边坡:设计使用年限不超过2年的边坡。一般为临时性工程(如施工便道、基
坑开挖临时边坡)的服务。【客服薇:aaxf0990】
3.按岩土性质分
(1)土质边坡:由黏性土、粉土、砂土等土层构成的边坡。
(2)岩质边坡:由岩石(如花岗岩、石灰岩)构成,且岩石占比≥70%的边坡。
(二)边坡工程安全等级
边坡工程应根据其损坏后可能造成的破坏后果(危及人的生命、造成经济损失、产生不良社
会影响)的严重性、边坡类型和边坡高度等因素。
破坏后果很严重:造成重大人员伤亡或财产损失。
严重:可能造成人员伤亡或财产损失。
不严重:可能造成财产损失。
破坏后果很严重、严重的下列边坡工程,其安全等级应定为一级:
(1)由外倾软弱结构面控制的边坡工程。
(2)工程滑坡地段的边坡工程。
(3)边坡塌滑区有重要建(构)筑物的边坡工程。
(2)边坡稳定性评价标准。
①除校核工况外,边坡稳定性状态分为稳定、基本稳定、欠稳定和不稳定四种状态,可根据
边坡稳定性系数按下表确定 口诀:不欠激吻
边坡稳定性系数Fs Fs<1.00 1.00≤Fs<1.05 1.05≤Fs<Fst Fs≥Fst
边坡稳定性状态 不稳定 欠稳定 基本稳定 稳定
注:Fst为边坡稳定安全系数。
其中一级临时边坡取1.25,二级临时边坡取1.20,三级临时边坡取1.15。
三、边坡施工作业要求【客服薇:aaxf0101】
(一)边坡开挖安全要求
边坡开挖前需完成坡顶截水沟施工,清理坡顶5m范围内的杂物,堆载;对周边地下管线、
建(构)筑物,需设置保护标识,必要时采取加固措施。边坡开挖严格遵循“分层开挖、分
层支护、限时开挖、严禁超挖”,严禁“一次开挖到底”。
每层开挖完成后需暂停开挖,立即进行支护,支护完成且达到设计强度70%后,方可进行下
一层开挖。
(二)边坡支护施工安全要求。
1.锚杆(索)支护施工
(1)锚杆的锚固段不应设置在未经处理的下列岩土层中:
①有机质土,淤泥质土。
②液限大于50%的土层。
③松散的砂土或碎石土。
(2)锚杆总长度应为锚固段、自由段和外锚头的长度之和,并应符合下列规定:
①锚杆自由段长度应为外锚头到潜在滑裂面的长度;预应力锚杆自由段长度应不小于5m,
且应超过潜在滑裂面1.5m。
②土层锚杆的锚固段长度不应小于4m,并不宜大于10m;岩石锚杆的锚固段长度不应小于
3m,且不宜大于45D和6.5m,预应力锚索不宜大于55D和8m。
(3)锚杆的钻孔直径应符合下列规定:【客服薇:slxf567】
①钻孔内的锚杆钢筋面积不超过钻孔面积的20%。
②钻孔内的锚杆钢筋保护层厚度,对永久性锚杆不应小于25mm,对临时性锚杆不应小于15mm。
(4)锚杆的倾角宜采用10-35°,并应避免对相邻构筑物产生不利影响。
(5)锚杆挡墙支护中锚杆的布置应符合下列规定:
①锚杆上下排垂直间距、水平间距均不宜小于2m。
③第一排锚杆锚固体上覆土层的厚度不宜小于4m,上覆岩层的厚度不宜小于2m。
④第一锚点位置可设于坡顶下1.5-2m处。
四、边坡监测与验收
边坡工程监测应符合下列规定:
(3)非预应力锚杆的应力监测根数不宜少于锚杆总数3%,预应力锚索的应力监测根数不宜
少于锚索总数的5%,且均不应少于3根。
五、边坡坍塌前主要迹象
(二)支护结构出现失稳、失效迹象
(1)土钉墙、排桩等出现开裂(挡墙迎土面裂缝宽>0.2mm、背土面>0.3mm)、倾斜,重力
式挡墙出现鼓包、错断或接缝张开。
(五)监测数据出现异常迹象
(1)坡顶水平位移速度连续3d大于2mm/d,累计位移超预警值,沉降监测数据呈现加速增
长趋势。【客服薇:aaxf0709】
(2)支护结构内力、锚杆拉力监测数据突变,超出设计控制范围,且无收敛迹象。
第七章 城市轨道交通工程施工安全技术
P173 第五节 城市轨道交通工程建设风险管理新增内容:设置安全保护区
(五)设置安全保护区
为保证城市轨道交通安全运行,应明确划定轨道交通工程地上和地下安全保护区的范围,未
经批准不应在轨道交通工程安全保护区内进行危险作业,否则会造成城市轨道交通没施、设
备的损坏,影响和威胁运营安全。【客服薇:slxf068】
下列区域或场所应划分为轨道交通工程地下和地上安全保护区的范围:
(1)出入口、风亭、冷却塔、变电所和无障碍电梯等附属设施结构外边线外侧10m内。
(2)地面车站和地面线路、高架车站和高架线路结构、车辆基地用地范围外边线外侧30m内。
(3)地下车站与隧道结构外边线外侧50m内。
(4)轨道交通穿(跨)越水域的隧道或桥梁结构外边线外侧100m内。
口诀:出入电梯冷风10,地面车辆高30,地下50水100
未经批准,不应在安全保护区内开展以下作业:
(1)新建、改扩建或拆除建(构)筑物。(2)敷设管线、架空作业、挖掘、爆破、地基处理或打井。
(3)修建塘堰、开挖河道水渠、挖砂、采石、取土、堆土。
(4)在穿越水域的隧道段开展疏浚、抛锚、拖锚等作业。
(5)其他大面积增加或减少荷载,进而影响轨道交通安全的活动。
第八章 专项工程施工安全技术
P180 新增内容:(五)专项施工方案严重缺陷清单内容
《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单(试行)》(建办质[2024]63号)。
(1)本清单适用于新建、扩建、改建、拆除房屋市政工程专项施工方案编制、审核、审查、
专家论证等环节的严重缺陷判定。【客服薇:aaxf0990】
(2)通用条款,适用全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷判定,专项施
工方案严重缺陷情形包括:
①无工程及周边环境情况描述。
②无施工风险辨识、风险分级及相应的风险管控措施。
③无施工现场布置图和资源配置计划表。
④施工工艺技术不满足设计和现场实际情况。
⑤无施工安全保证措施(含组织保障措施、技术保障措施、监测监控措施)。
⑥无施工管理及作业人员配备和分工、安全职责(含施工管理人员、专职安全生产管理人员、
建筑施工特种作业人员和其他作业人员)。
⑦无关键工序检验与验收要求。
⑧无应急处置措施。
⑨设计和计算不符合强制性规范要求。
⑩无相关施工图纸。【客服薇:aaxf0101】
⑪采用禁止使用的施工工艺、设备和材料。
⑫涉及有限空间作业,无通风、有害和可燃气体检测、专人监护等相应安全技术措施。
⑬涉及地下水,无地下水控制措施。
⑭涉及高空作业,无防高坠安全技术措施。
⑮涉及临时用电,无临时施工用电安全技术措施。
⑯涉及因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物、道路及地下管线等,无专项防
护措施。
⑰存在其他重大施工安全风险,但无针对性施工安全保证措施。
(3)专项条款适用各类危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷判定,专项条款
严重缺陷情形包括:
①基坑工程【客服薇:slxf567】
a)未明确土方开挖施工工艺。
b)无支护体系施工工艺及要求。
c)地下水位之下施工锚杆,无防漏水漏砂措施。
d)支撑结构与围护结构未实现有效连接。
e)未明确支撑工程拆撑条件及拆撑顺序。②模板及支撑体系工程
a)爬模无附着支撑、承载体设计。
b)滑模无支撑节点构造设计。【客服薇:aaxf088】
c)滑模施工无混凝土强度保证及监测措施。
d)支撑架基础存在沉陷、坍塌、滑移风险,无防范措施。
e)高宽比大于3的独立支撑架无架体稳定构造措施
f)模板及支撑体系未明确安装、拆除顺序及安全保证措施。
③起重吊装及安装拆卸工程。
a)采用汽车起重机或流动式起重机,未明确站车位置和行走路线,未对支撑面、行走路线的
平整度、承载能力进行验算。
b)借用既有建筑结构的,未对既有建筑的承载能力进行验算。
c)未进行起重机械的选择计算、未明确吊装工艺(至少应包含施工工艺、吊装参数表、机具、
吊点及加固、工艺图)。【客服薇:aaxf0709】
d)架桥机架梁工程,未对纵、横向的稳定性进行校核,未明确支腿的稳固措施。
e)起重机械作业安全距离不满足规范要求,覆盖人员密集场所无有效措施。
f)多机联合起重工程,未对荷载分配和起重能力进行校核,无多机协调作业的安全技术措施。
g)对构件翻身、空中姿态控制、夺吊、递吊等关键环节要求较高的操作技能和配合技术措施
协调指挥,无工艺描述。
h)未对刚性较差的被吊物吊装工况进行力学验算。
i)无吊具、索具安全使用说明和起重能力的验算。
i)起重机械安装、拆除专项方案中未明确安装拆除方法。
k)现场制作吊耳的,未对吊耳承载能力进行验算。
④脚手架工程
a)脚手架基础或附着结构不满足承载力要求。
b)高度超过50米落地脚手架及高度超过20米悬挑脚手架无架体卸荷措施。
c)吊挂平台操作架及索网式脚手架工程无搭设和拆除的施工工序设计。
d)非标准吊篮无构件规格、材质、连接螺栓、焊缝及连接板的设计要求。
e)附着式升降脚手架架体悬臂高度超规范且无加强措施。
⑨钢结构安装工程
a)无起重设备吊装工况分析及未明确起重设备站位和行走路线图。
b)无吊具、索具安全使用说明和起重能力的验算。
c)对支承流动式起重设备的地面和楼面,尤其是支承面处于边坡或临近边坡时,未对支承面
及行走路线的承载能力进行确认,未采取相关安全技术措施。
d)对未形成稳定单元体系的安装流水段或结构单元,未及时采取相应的安全技术措施。
e)对吊装易变形失稳的构件或吊装单元,未采取防变形措施。
f)对被提升、顶升、平移(滑移)或转体的结构,未进行相关的工况分析或采取相应的工艺措
施。【客服薇:slxf567】
g)无临时支承结构(含承重脚手架)搭设和拆除施工工艺。
h)采用双机抬吊或多机联合起升的,未对荷载分配和额定起重能力进行校核,无双机或多机
协调起重作业的安全技术措施。
i)无索结构安装张拉力控制标准。(4)在专项施工方案审核、审查、专家论证等环节,方案存在严重缺陷的,其审核、审查
和专家论证应不予通过。
(5)在专项施工方案实施环节,方案存在严重缺陷的,应判定为重大事故隐患。
P184 (5)严格执行“十不吊”调整内容: 六级及以上强风不准吊。
增加内容: (五)倾覆事故预防安全技术
钢结构构件连接过程中易发生倾覆事故,施工过程中应注意如下几点。
(1)承载力计算:根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)要求,安全系数需结
合工程等级取值,不得小于2.0。【客服薇:aaxf088】
(2)承载能力、变形设计计算:根据支撑结构承担的荷载对支撑结构进行计算,保证支撑
结构在安装过程中承载能力、变形满足设计要求。
(3)设置防倾覆装置:支撑结构要按设计要求设置防倾覆装置(如临时支撑、缆风绳等),
保证支撑结构不发生倾斜或倒塌。
(4)按照要求对支撑结构进行监测,发现异常及时进行处理。
P193 (四)有限空间作业要求中
删除:相关人员主要安全职责
①作业现场负责人。
填写有限空间作业审批材料,办理作业审批手续;
对全体人员进行安全交底;
确认作业人员上岗资格、身体状况符合要求;
掌控作业现场情况,作业环境和安全防护措施符合要求后许可作业,当有限空间作业条件发
生变化且不符合安全要求时,终止作业;
发生有限空间作业事故,及时报告,并按要求组织现场处置。
②监护人员。
接受安全交底;
检查安全措施的落实情况,发现落实不到位或措施不完善时,有权下达暂停或终止作业的指
令;
持续对有限空间作业进行监护,确保和作业人员进行有效的信息沟通;
出现异常情况时,发出撤离警告,并协助人员撤离有限空间;
警告并劝离未经许可试图进入有限空间作业区域的人员。
③作业人员。
接受安全交底;
遵守安全操作规程,正确使用有限空间作业安全防护设备与个体防护用品;
服从作业现场负责人安全管理,接受现场安全监督,配合监护人员的指令,作业过程中与监
护人员定期进行沟通;
出现异常时立即中断作业,撤离有限空间。
新增:有限空间作业“七必须”
1.必须培训合格后上岗
2.必须执行作业审批制度
3.必须执行“先通风、再检测、后作业、有监护”原则
4.必须规范佩戴个体防护装备5.必须配置应急救援物资
6.必须清点人员、物资
7.异常情况必须立即撤离,严禁盲目施救
口诀:陪审员配亲人应勿撤
(3)通风装备。
①有限空间内进行局部通风,宜采用压入式通风方式。通风装备应配置风管,风管长度应能
确保新鲜空气送入有限空间作业区域。
②通风装备的换气量应满足稀释有毒有害气体需要量,新风量应不低于每30m2/h,换气次数
应不少于12次/h。【客服薇:slxf567】
③通风装备应安装在有限空间外侧,风管应顺直避免急弯,外部漏风率不得超过5%。
(4)检测装备。
a)作业人员需经常进入的有限空间场所,应设置固定式气体检测报警仪,鼓励安装具备物联
网功能的气体检测报警仪,实现有毒有害气体远程监测。
b)在有限空间外部进行气体检测的,宜使用泵吸式气体检测报警仪。
c)作业人员进入有限空间作业时,必须佩戴扩散式气体检测报警仪。
②气体检测报警仪对常见气体的检测原理、响应时间、最大量程、检测精度和报警值等应满
足工作要求(见表)。
③泵吸式气体检测报警仪应具备气路故障报警功能,采气管长度一般不宜超过15m,在最大
采气距离和流量条件下,通过采气管的采气时间不应大于30s。
(5)存在有限空间作业的,施工单位应对有限空间现场作业人员、监护人员、管理人员和
应急救援人员等进行有限空间作业专项培训。(口诀:作业监管急)
进行专项安全培训,培训的内容包括:(口诀:法案有鬼,应装被害)
①有限空间作业事故案例。
②有限空间作业安全相关法规和标准。
③有限空间作业安全操作规程。【客服薇:aaxf0990】
④有限空间作业场景及其危险有害因素和安全防范措施。
⑤个体防护、通风、检测、通讯、照明和应急救援装备的正确使用方法。⑥应急处置措施。
P194 新增:有限空间作业票
(1)有限空间作业票应包括有限空间作业基本信息(作业班组、地点、人员、时间等),
核查信息(人员培训、通风、检测、应急等),签字审批(申请、审批、完工确认)。
(2)有限空间作业票应由作业班组现场负责人申请,由施工单位现场管理人员核准确认。
作业票一式两份,作业班组持票现场公示,施工单位持票保存一年。
(3)有限空间作业票有效时间为当班作业结束时间,且最长不得超过12h。当发生列情形
之一时,应重新办理作业票:
①超出作业审批时间。【客服薇:aaxf0101】
②作业部位变化或作业范围扩大。
③作业人员与监护人员发生变化。
④作业内容或施工工艺发生变化。
⑤作业环境条件发生较大变化。 口诀:超人竟内功不凡
(4)当次作业结束后,施工单位现场管理人员应在作业票上进行完工确认签字。P194 新增:检测要求
(1)气体检测报警仪检测时停留时间应大于仪器响应时间,一般≥60s。
(2)准入检测应从出入口开始,按照人员进入有限空间的方向进行。垂直方向由上至下、
水平方向由近至远。检测点的确定应满足以下要求:
①垂直方向检测的,设置检测点数量不应少于3个,上、下检测点距离有限空间顶部和底部
均不应超过1m,中间检测点均匀分布,检测点之间的距离不应超过8m。竖向距离不足2m
的,应设置上、下2个点进行检测。【客服薇:slxf567】
②水平方向检测的,设置检测点数量不应少于2个,近端点距离有限空间出入口不应小于
0.5m,远端点距离有限空间出入口不应小于2m。横向距离不足2m的,远端点应选取最远处
进行检测。