夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

05.第5讲-14-15建筑结构设计及装配式建筑设计基本要求_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年一建建筑-环球网校-考点精讲班-潘晓宇、龙炎飞、马红、孙凌志_孙凌志

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 6 页PDF · 694.7KB
下载

文档在线预览

公开展示前 3 页
100%
1
《05.第5讲-14-15建筑结构设计及装配式建筑设计基本要求_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年一建建筑-环球网校-考点精讲班-潘晓宇、龙炎飞、马红、孙凌志_孙凌志》第1页预览
2
《05.第5讲-14-15建筑结构设计及装配式建筑设计基本要求_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年一建建筑-环球网校-考点精讲班-潘晓宇、龙炎飞、马红、孙凌志_孙凌志》第2页预览
3
《05.第5讲-14-15建筑结构设计及装配式建筑设计基本要求_2026一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年一建建筑-环球网校-考点精讲班-潘晓宇、龙炎飞、马红、孙凌志_孙凌志》第3页预览

本文档共 6 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2026环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》考点精讲
第5讲—1.4-1.5建筑结构设计及装配式建筑设计基本要求
【课前学习建议】
本节主要内容包括:混凝土结构、砌体结构、钢结构以及装配式结构构造基本要求。
学习建议如下:
①重点掌握混凝土结构设计构造基本要求:构件最小截面尺寸、结构混凝土最低强度等级等相关
要求。
②掌握砌体结构设计构造基本要求:圈梁的构造要求。
③了解钢结构设计构造基本要求:建筑钢结构常用的结构体系,重点掌握钢结构连接、防腐等构
造要求。
④了解装配式混凝土建筑的优点、装配整体式剪力墙结构构造要求。
1.4建筑结构设计构造基本要求
1.4.1混凝土结构设计构造基本要求【必会】
1.混凝土结构体系
(1)混凝土结构体系应满足工程的承载能力、刚度和延性性能要求。
(2)混凝土结构体系设计应符合下列规定:
①不应采用混凝土结构构件与砌体8结构构件混合承重的结构体系。
7
1
9
②房屋建筑结构应采用双向抗侧4力结构体系。
8
3
信
③抗震设防烈度为9度的高层建筑,不应采用带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构和连
微
系
体结构。 联
题
2.混凝土结构构造 押
准
(1)混凝土结构精构件应根据受力状况分别进行正截面、斜截面、扭曲截面、受冲切和局部受压
承载力计算。对于承受动力循环作用的混凝土结构或构件,尚应进行构件的疲劳承载力验算。
(2)混凝土结构构件的最小截面尺寸应满足结构承载力极限状态、正常使用极限状态的计算要
求,并应满足结构耐久性、防水、防火、配筋构造及混凝土浇筑施工要求,且尚应符合下列规定:
①矩形截面框架梁的截面宽度不应小于200mm。
②矩形截面框架柱的边长不应小于300mm,圆形截面柱的直径不应小于350mm。
③高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于160mm,多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于140mm。
④现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于 80mm(新建住宅不应小于 100mm),实心屋面板的厚
度不应小于100mm,现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于50mm。
8
7
1
⑤预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小9于50mm。
4
8
3
3.结构混凝土 信
微
对设计工作年限为 50 年的混凝土结构,结构混凝土的强度等级尚系应符合下列规定。对设计工作
联
年限大于50年的混凝土结构,结构混凝土的最低强度等级应比下列一规定提高。
唯
①素混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于 C20。钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不
应低于 C25。预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于 C30,其他预应力混凝土结构构件的
混凝土强度等级不应低于C40。钢-混凝土组合结构构件的混凝土强度等级不应低于C30。
②承受重复荷载作用的钢筋混凝土结构构件,混凝土强度等级不应低于C30。
③抗震等级不低于二级的钢筋混凝土结构构件,混凝土强度等级不应低于C30。
④采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件,混凝土的强度等级不应低于C30。
4.结构钢筋
(1)混凝土结构中普通钢筋、预应力筋应采取可靠的锚固措施。普通钢筋锚固长度取值应符合下
列规定:
①受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋锚固端的形
式、结构或结构构件的抗震等级进行计算。
②受拉钢筋锚固长度不应小于200mm。
③对受压钢筋,当充分利用其抗压强度并需锚固时,其锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的70%。
(2)混凝土结构中的普通钢筋、预应力筋应设置混凝土保护层,混凝土保护层厚度应符合下列规
定:
扫码关注更多内容
第 1 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
①满足普通钢筋、有粘结预应力筋与混凝土共同工作性能要求。
②满足混凝土构件的耐久性能及防火性能要求。
③不应小于普通钢筋的公称直径,且不应小于15mm。
(3)当施工中进行混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时,应符合设计规定的构件承载能力、
正常使用、配筋构造及耐久性能要求,并应取得设计变更文件。
【例题·多选】结构混凝土强度等级选用应满足工程结构的( )需求。
A.高度
B.承载力
C.刚度
D.耐久性
E.经济性
【答案】BCD
【解析】结构混凝土强度等级的选用应满足工程结构的承载力、刚度及耐久性需求。
【例题·单选】预应力混凝土楼板结构的混凝土最低强度等级不应低于( )。【2022】
A.C25
B.C30
C.C35 7 8
1
9
D.C40 8 4
3
信
【答案】B 微
系
【解析】预应力混凝土联楼板混凝土最低强度等级不应低于 C30,其他预应力混凝土构件不应低于
题
C40。 押
准
【例题·多选】混精凝土结构最小截面尺寸正确的有( )。【2023】
A.矩形截面框架梁的 截面宽度不应小于200mm
B.框架柱的边长不应小 于300mm
C.圆形截面柱的直径不应小于300mm
D.高层建筑剪力墙的截面厚度 不应小于140mm
E.现浇钢筋混凝土实心楼板的厚 度不应小于80mm
【答案】ABE
【解析】混凝土结构构件的最小截面 尺寸应符合下列规定:
①矩形截面框架梁的截面宽度不应小于2 00mm。
②矩形截面框架柱的边长不应小于300mm, 圆 形截面柱的直径不应小于3
1
57 80mm。
9
③高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于160mm, 多层建筑剪力墙的截面8 4厚度不应小于140mm。
信
3
④现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于 80mm (新建住宅不应小微于 100mm),实心屋面板的厚
系
度不应小于100mm,现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应 小于50m联m。
一
⑤预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝 土厚度唯均不应小于50mm。
【例题·多选】进行混凝土结构构件的钢筋代换时,应符合 设计规定的构件( )要求。
A.承载能力
B.正常使用
C.配筋构造
D.耐久性能
E.经济性
【答案】ABCD
【解析】当施工中进行混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时,应符合设计规定的构件承载能
力、正常使用、配筋构造及耐久性能要求,并应取得设计变更文件。
1.4.2砌体结构设计构造基本要求【重要】
1.砌体结构设计
(1)砌体结构和结构构件在设计使用年限内及正常维护条件下,必须保持满足使用要求,而不需
大修或加固。
(2)房屋的静力计算,根据房屋的空间工作性能分为刚性方案、刚弹性方案和弹性方案。
2.砌体结构构造
扫码关注更多内容
第 2 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(1)填充墙的构造设计要求:
①填充墙宜选用轻质块体材料,其强度等级应符合规范规定;
②填充墙砌筑砂浆的强度等级不宜低于M5(Mb5、Ms5);
③填充墙墙体墙厚不应小于90mm;
④用于填充墙的夹心复合砌块,其两肢块体之间应有拉结。
(2)填充墙砌体与梁、柱或混凝土墙体结合的界面处(包括内、外墙),宜在粉刷前设置钢丝网
片,网片宽度可取400mm,并沿界面缝两侧各延伸200mm,或采取其他有效的防裂、盖缝措施。
(3)在砌体中留槽洞及埋设管道构造要求:
不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。
(4)承重的独立砖柱截面尺寸不应小于 240mm×370mm。当有振动荷载时,墙、柱不宜采用毛石
砌体。
(5)混凝土砌块房屋,宜将纵横墙交接处,距墙中心线每边不小于 300mm 范围内的孔洞,采用
不低于Cb20混凝土沿全墙高灌实。
(6)圈梁构造要求:
①圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增
设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中垂直间距的2倍,且不得小于1m。
8
7
②纵、横墙交接处的圈梁应可靠1连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠
9
4
8
连接。 信 3
微
③圈梁宽度不应小于190系mm,高度不应小于120mm,配筋不应少于4φ12,箍筋间距不应大于200mm。
联
④圈梁兼作过梁时,过题梁部分的钢筋应按计算面积另行增配。
押
【例题·多选】关于准圈梁的构造要求,说法正确的有( )。【2024】
精
A.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状
B.圈梁宽度不应小于 190mm
C.纵、横墙交接处的圈梁 应断开
D.配筋不应少于2φ12
E.箍筋间距不应大于200mm
【答案】ABE
【解析】圈梁构造要求:①圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口
截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加 圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中垂直间距
的2倍,且不得小于1m。②纵、横墙交接处的圈 梁应可靠连接。刚弹性和弹性方8案房屋,圈梁应与屋
1
7
架、大梁等构件可靠连接。③圈梁宽度不应小于1 90mm,高度不应小于 120
8
m4 9m,配筋不应少于 4φ12,
箍筋间距不应大于200mm。④圈梁兼作过梁时,过梁 部分的钢筋应按计算信面
3
积另行增配。
微
1.4.3钢结构设计构造基本要求【重要】 系
联
1.钢结构体系
唯
一
建筑钢结构常用的结构体系:
①单层钢结构可采用框架支撑结构。
②多高层钢结构可采用框架、支撑结构、框架-支撑、框架-剪力墙板、筒体结构、巨型结构等。
③大跨度钢结构按照传力途径划分,可采用平面结构和空间结构。其中平面结构又分为桁架、
拱及预应力结构;空间结构又分为薄壳结构、网架结构、网壳结构及预应力结构。
2.钢结构构造
(1)重要连接或有等强要求的对接焊缝应为熔透焊缝,较厚板件或无需焊透时可采用部分熔透
焊缝。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(2)在次要构件或次要焊接连接中,可采用断续角焊缝。腐蚀环境中不宜采用断续角焊缝。
(3)直接承受动力荷载构件的螺栓连接规定要求:
①抗剪连接时应采用摩擦型高强度螺栓;
②普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其他能防止螺帽松动的有效措施。
(4)梁柱连接节点可采用栓焊混合连接、螺栓连接、焊接连接、端板连接、顶底角钢连接等构
造。
(5)矩形钢管混凝土柱与钢梁连接节点可采用隔板贯通节点、内隔板节点、外环板节点和外肋环
板节点。
(6)柱内隔板上应设置混凝土浇筑孔和透气孔,混凝土浇筑孔孔径不应小于200mm,透气孔孔径
不宜小于25mm。
(7)构件采用防火涂料进行防火保护时,其高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的
涂料厚度。
(8)钢结构防腐蚀可选择以下防腐蚀方案:
①防腐蚀涂料;
②各种工艺形成的锌、铝等金属保护层;
③阴极保护措施;
8
7
④耐候钢。 9 1
4
8
3
(9)对处于严重腐蚀的使用信环境且仅靠涂装难以有效保护的主要承重钢结构构件,宜采用耐候
微
钢或外包混凝土。 系
联
【例题·单选】对处于题严重腐蚀的使用环境且仅靠涂装难以有效保护的主要承重钢结构构件,宜
押
采用( )措施。【2024准】
精
A.阴极保护措施
B.耐候钢
C.防腐蚀涂料
D.各种工艺形成的锌、铝等金 属保护层
【答案】B
【解析】对处于严重腐蚀的使用环 境且仅靠涂装难以有效保护的主要承重钢结构构件,宜采用耐
候钢或外包混凝土。
【例题·多选】关于钢结构构造的说法,正确的是( )。
A.有等强要求的对接焊缝应为熔透焊缝 8
1
7
B.次要焊接连接可采用断续角焊缝
8
4 9
C.腐蚀环境中可采用断续角焊缝 信
3
微
D.直接承受动力荷载构件的抗剪连接应采用摩擦型高 强度螺栓 系
联
E.直接承受动力荷载构件的普通螺栓受拉连接应采用双 螺帽
唯
一
【答案】ABDE
【解析】重要连接或有等强要求的对接焊缝应为熔透焊缝,较厚板件或无需焊透时可采用部分
熔透焊缝。在次要构件或次要焊接连接中,可采用断续角焊缝。腐蚀环境中不宜采用断续角焊缝。
直接承受动力荷载构件的螺栓连接规定要求:①抗剪连接时应采用摩擦型高强度螺栓;②普通螺栓
受拉连接应采用双螺帽或其他能防止螺帽松动的有效措施。
1.5装配式建筑设计基本要求
1.5.1装配式混凝土建筑设计基本要求【熟悉】
1.基本设计规定
(1)高层装配整体式结构应符合下列规定:
①宜设置地下室,地下室宜采用现浇混凝土;
②剪力墙结构底部加强部位的剪力墙宜采用现浇混凝土;
③框架结构首层柱宜采用现浇混凝土,顶层宜采用现浇楼盖结构。
(2)预制构件节点及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级;多层剪
力墙结构中墙板水平接缝用坐浆材料的强度等级值应大于被连接构件的混凝土强度等级值。
(3)上下层预制剪力墙的竖向钢筋,当采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时,应符合下列规定:
扫码关注更多内容
第 4 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
①边缘构件竖向钢筋应逐根连接。
②预制剪力墙的竖向分布钢筋仅部分连接时,被连接的同侧钢筋间距不应大于600mm。
③一级抗震等级剪力墙以及二、三级抗震等级底部加强部位,剪力墙的边缘构件竖向钢筋宜采用
套筒灌浆连接。
套筒灌浆连接 浆锚搭接连接
2.剪力墙结构设计要求
(1)装配整体式剪力墙结构的布置应满足下列要求:
①应沿两个方向布置剪力墙; 7 8
1
9
②剪力墙的截面宜简单、规则8;4预制墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置。
3
信
(2)预制剪力墙宜采用一微字形,也可采用L形、T形或U形;开洞预制剪力墙洞口宜居中布置,
系
洞口两侧的墙肢宽度不应小联于200mm,洞口上方连梁高度不宜小于250mm。
题
押
准
精
【例题·单选】关于高层装配整体式结构设计规定的说法,不正确的是( )。
A.地下室宜采用现浇混凝土
B.剪力墙结构底部加强部位的剪力墙宜采 用现浇混凝土
8
C.框架结构首层柱宜采用现浇混凝土
1
7
9
D.框架结构顶层宜采用装配式整体楼盖结构 8
4
信
3
【答案】D 微
系
【解析】高层装配整体式结构应符合下列规定:①宜 设置地下室联,地下室宜采用现浇混凝土;②
一
剪力墙结构底部加强部位的剪力墙宜采用现浇混凝土;③框 架结构唯首层柱宜采用现浇混凝土,顶层宜
采用现浇楼盖结构。
1.5.2装配式钢结构建筑设计基本要求【了解】
1.结构设计
(1)装配式钢结构建筑的结构体系应符合下列规定:应具有适宜的承载能力、刚度及耗能能力。
(2)装配式钢结构建筑的结构布置应符合下列规定:
①结构平面布置宜规则、对称。
②结构竖向布置宜保持刚度、质量变化均匀。
(3)外墙系统与结构系统的连接形式可采用内嵌式、外挂式、嵌挂结合式等,并宜分层悬挂或
承托。
1.5.3装配式装饰装修设计基本要求【了解】
集成设计与部品选型要求
(1)应按照设备管线与结构分离的原则进行集成设计。
(2)集成设计宜优先确定功能复杂、空间狭小、管线集中的建筑空间的部品选型和布置。
【例题·多选】集成设计时,对于部品选型和布置宜优先考虑的建筑空间有( )。
A.功能简单
扫码关注更多内容
第 5 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
B.功能复杂
C.管线集中
D.空间狭小
E.管线分散
【答案】BCD
【解析】集成设计宜优先确定功能复杂、空间狭小、管线集中的建筑空间的部品选型和布置。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 6 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178