文档文本内容
中级注册安全工程师考试
第七章 城市轨道交通工程安全施工技术
第三节 城市轨道交通工程施工主要安全技术第三节 城市轨道交通工程施工主要安全技术
本节分值:约1分
考点1 车站暗挖施工及安全技术 ★★★
考点2 区间暗挖施工及安全技术 ★★★
考点3 区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★一、车站暗挖施工及安全技术 ★★★
一、车站暗挖施工及安全技术
(一)暗挖车站常见结构形式
暗挖地铁车站的结构形式、工程环境条件及暗挖工法三者
密切相关。按照车站不同的结构形式,全暗挖地铁车站可分为
单拱式车站、双连拱式车站、三连拱式车站和分离式车站(局
部暗挖车站的暗挖段也可做上述分类)等类型,而根据车站层
数又分为单层车站、双层车站及多层车站。一、车站暗挖施工及安全技术 ★★★
(二)暗挖地铁车站结构形式选择原则
(1)在车站客流量较大,地质条件较好,地下水可以疏干
的情况下,可采用多拱双层结构形式。
(2)当车站客流量不大,水文地质条件好时,可采用多拱
(或单拱多跨)单层结构形式。
(3)当车站受到环境条件限制,线间距不能拉开,岛式站
台宽度小于12m时,可采用双拱或单拱结构。
(4)在车站主体布置受到周边建筑物(特别是既有楼房或
桥梁基础)的限制,或车站线间距较大的情况下,宜采用分离
式结构,依实际情况选择采用双洞分离式或三洞分离式。一、车站暗挖施工及安全技术 ★★★
(5)当车站局部受到环境条件或周边建(构)筑物、道路
交通、地下管线等的限制,而车站周围区域具备明挖(盖挖)
条件时,可采用局部暗挖(明挖、暗挖结合)的结构形式或站
厅层明挖、站台层暗挖的结构形式。
(6)当车站位于富水软弱地层中时,应充分考虑地下水的
影响,减少地下水在施工过程中和施工完成后对车站的不利影
响,尽量选取防水、受力效果好的单拱结构形式。
(7)在相同的水文地质条件下,在满足车站使用功能且周
边环境允许的前提下,考虑结构受力性能及防水效果,车站的
结构形式应尽量遵循“连拱不如小间距,洞室宜近不宜连”的
原则。一、车站暗挖施工及安全技术 ★★★
(8)若车站规划为换乘车站且分期修建时,先期暗挖车站
的结构形式选择应统筹考虑两站施工方法协调、结构连接顺畅、
预留接口等问题,尽量做到远期车站施工简便、节省投资,同
时降低远期车站的施工风险和对既有轨道交通正常运营的影响。
(三)暗挖车站常用施工方法
暗挖车站常用施工方法有PBA法、CRD法、双侧壁导坑法、
中洞法、侧洞法、柱洞法。二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
二、区间暗挖施工及安全技术
(一)区间暗挖常用施工方法
区间一般断面较小,可采用全断面法、台阶法、环形开挖
预留核心土法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法和交
叉中隔壁法等施工方法。区间暗挖施工主要工法见下表。二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
区间暗挖常用施工方法
施工方法 使用条件 图例及注释
(1)采取自上而下一次开挖成形,沿着隧道断面轮廓
开挖,按施工方案一次进尺并及时进行初期支护
(2)适用于土质稳定、断面较小的隧道施工,适宜人
全断面法 工或机械作业
自上而下一次
(3)优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数,有利于
开挖成形→初
围岩天然承载拱的形成,工序简便;缺点是对地质条
期支护
件要求较高,围岩必须有足够的自稳能力二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
区间暗挖常用施工方法
施工方法 使用条件 图例及注释
(1)台阶法将结构断面分成两个以上部分,即分成上
下两个工作面或几个工作面,分步开挖
(2)根据地层条件和机械配套情况,台阶法又可分为
正台阶法和中隔壁台阶法等。正台阶法能较早使支护
台阶法 1(初期支护)
闭合,有利于控制其结构变形及由此引起的地面沉降
→2(全断面闭
(3)适用于土质较好的隧道施工
合)
(4)优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度,
灵活多变,适用性强二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
区间暗挖常用施工方法
施工方法 使用条件 图例及注释
(1)施工作业流程:用人工或单臂掘进机开挖环形拱
部,架立钢支撑,喷混凝土。在拱部初次支护保护下,
环形开挖 开挖上部核心土和下部台阶,随时接长钢支撑和喷混
1(初支)
预留核心 凝土、封底。视初次支护的变形情况或施工步序,安
→2/3(初支)
土法 排施工二次衬砌作业
→4→5(全断
(2)适用于一般土质或易坍塌的软弱围岩、断面较大
面闭合)
的隧道施工二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
区间暗挖常用施工方法
施工方法 使用条件 图例及注释
(1)单侧壁导坑法是将断面横向分成3块或4块。
侧壁导坑尺寸应本着充分利用台阶的支撑作用,并
单侧壁导
考虑机械设备和施工条件而定
坑法 1(初支)→2(初
(2)适用于断面跨度较大、地表沉陷难于控制的
支)→3(全断面
软弱松散围岩中隧道施工
闭合)
中隔壁法 主要适用于地层较差和不稳定岩体,且地面沉降要
(CD工法)求高的地下工程施工 1(初支)→2(初
支)→3(初支)
→4(全断面闭合)二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
区间暗挖常用施工方法
施工方法 使用条件 图例及注释
(1)施工顺序:开挖一侧导坑,并及时将其初次支护
闭合。隔适当距离后开挖另一侧导坑,并施工初次支
护。开挖上部核心土,施工拱部初次支护,拱脚支承
在两侧壁导坑的初次支护上。开挖下台阶,施工底部
双侧壁导 1/2(初支)
的初次支护,使初次支护全断面闭合。拆除导坑临空
坑法 →3(初支)
部分的初次支护,施作内层衬砌
→4(全断面闭
(2)当隧道跨度很大,地表沉陷要求严格,围岩条件
合)
特别差,单侧壁导坑法难以控制围岩变形时,可采用
双侧壁导坑法,一般用于区间暗挖单洞双线段二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
区间暗挖常用施工方法
施工方法 使用条件 图例及注释
当CD工法不能满足要求时,可在CD工法基
交叉中隔壁法
础上加设临时仰拱,即交叉中隔壁法(CRD1(初支)→2(初支)
(CRD工法)
工法) →3(初支)→4(初
支)→5(初支)→6
(全断面闭合)二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
(二)区间暗挖施工安全技术
区间暗挖施工安全技术基本与车站暗挖施工大同小异。施
工竖井及相关安全技术的简要介绍见下表。
区间暗挖施工安全技术
在井口设置明显的安全防护设施,设置安全施工警示牌、下井
人员明细牌。井口地面设施牢固、安全。严禁在井口附近堆码
竖井 杂物,防止跌落井内。井内爬梯处必须有足够的照明设施。井
施工 内布设的各种管线必须牢固、安全,不影响提升设备的运行。
安全 竖井内的提升设备应有足够的安全系数。建立严格的规章制度,
技术 定期详细检查防止事故发生。下井施工人员必须穿戴符合要求
的着装,严禁闲杂人员进入井内。井内和井外配备先进的通信
设备,并设专人值班,确保安全二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
区间暗挖施工安全技术
设备正式使用前,先试空车。加强井底与提升司机的信号联系,除
起重
常用的声响信号装置外,还必须有备用信号装置(电话或传话筒)。
设备
井底应能给提升司机发送紧急停车信号。使用过程中不允许超额定
使用
负荷起吊、不允许吊钩下站人、不允许斜吊平拉、不允许骤然反车、
安全
不允许限位器作开关使用、不允许起吊重物过久空悬。定期进行设
技术
备检查、维修
结构 坚持先护顶后开挖的原则施工。采用合理的开挖方式。严格控制每
开挖 循环进尺,开挖成型后及时进行初期支护,尽早施作仰拱封闭成环,
初支 对特殊地段缩小钢格栅的间距。随时注意观察工作面的情况,发现
安全 地质情况变化,及时采取相应处理措施。加强监测,及时对数据进
技术 行分析,发现异常情况立即上报,并采取相应防治措施二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
区间暗挖施工安全技术
(1)模板台架工作平台、跳板、梯子等应安设牢固,其承重不
得超过设计能力,并应在现场标明;有足够的净空保证车辆、
行人安全通行;工作平台应搭设≥1m的栏杆,底板满铺,木板端
结构
头必须搭在支点上,严禁出现探头板,上下平台的梯子一侧应
衬砌
有扶手
作业
(2)灌筑混凝土前,应先检查挡头板是否稳定和严密,灌筑时
安全
必须两侧对称进行,不使台架受到偏压;拆除混凝土输送软管
技术
时,必须停止混凝土泵的运转;台架停止工作时,应及时切断
电源,以防漏电、触电
(3)拆除移动模板台架时,设专人指挥、监护,以防事故发生二、区间暗挖施工及安全技术 ★★★
区间暗挖施工安全技术
(1)架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要
求;自行加工的架设工具必须符合设计要求,并经试验合格后
模板脚
方可使用
手架施
(2)编制脚手架施工方案,制定具体安全保护措施,所有架
工安全
设人员必须有架子工上岗证
技术
(3)采取二次检查脚手架的方法,消除隐患,保证脚手架安
全、可靠
装载料具时,不得超出装载限界。装运大体积或超长料具时,
装、卸
应捆扎牢固。各种运输车辆不得人、料混装,严禁除司机外的
渣与运
其他人员搭乘非运人的车辆。装载机工作场地,应设车辆机械
输安全
调度与指挥人员。禁止使用装载机当“吊机”爬坡和当运输车
技术
用,以免违章发生事故三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
三、区间盾构法施工及安全技术
(一)盾构法施工起重吊装作业安全技术
在盾构法施工过程中,起重吊装作业贯穿了盾构法隧道施
工的全过程,必须加强起重吊装作业过程中的施工安全管理。
具体见下表。
起重吊装作业安全管理
参加起重吊装作业人员,包括司机、信号指挥、电焊工等均应属特
作业人员
种作业人员,必须是经专业培训、考核取得合格证,并经体检确认
资格
可进行高处作业的人员
大型起重吊装作业前应详细勘察现场,按照工程特点及作业环境编
专项施工
制专项施工方案,经企业技术负责人审批,并报总监理工程师审核
方案
后方可实施,且必须安排相关安全管理人员现场监督三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
起重吊装作业安全管理
(1)在周边临空状态下进行高空作业时应有牢靠的立足处,并视作业条
件设置防护栏杆、张挂安全网、佩戴安全带等安全措施。起重吊装作业
时不宜在同一垂直方向上交叉施工,下层作业的位置,宜处于上层高度
可能坠落范围以外,当不能满足要求时,必须设置安全防护层
(2)在吊装过程中,有时移动式起重机需带载行走时,载荷不得超过允
安全
许起重量的70%,行走道路应坚实平整,重物应在起重机正前方向,重物
防护
离地面≤0.5m,并应拴好拉绳,缓慢行驶。严禁长距离带载行驶。起重机
要求
地面松软不平时,起吊禁止同时进行两个动作
(3)在吊装盾体时,有时需要用两台或多台起重机同时吊运,在吊运过
程中钢丝绳应保持垂直,各台起重机的升降、运行应保持同步,各台起
重机所承受的载荷均不得超过各机的额定起重能力,达不到上述要求时,
应降低额定起重能力至80%三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
(二)盾构法施工用电安全技术
盾构法隧道施工中除一般机械设备用电和生活用电等常规
用电之外,盾构掘进动力系统的供电电压高达10kV。可以说盾
构法施工临时用电安全管理是最重要的部分之一。具体见下表。三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
盾构法施工用电安全技术
电缆线必须是三相五线电缆,漏电保护器必须有效,配电箱
材料
内设置的隔离开关、接线端子等必须符合要求
临时
由电气专业技术人员进行编制,经单位技术负责人审批、总
用电
监理工程师审核后方可施工。临时用电系统在施工完成后要
施工
经过编制人、项目经理、审批人及专职电工共同验收合格后
一般 组织
方可投入使用
用电 设计
(1)电工必须持证上岗,定期对用电设备、设施、供电线
路等的绝缘进行检测并做好记录,不能满足安全使用要求的
设备
立即停止使用,进行维修或更换
检查
(2)大风、雨雪前后对整个施工现场的供电系统及用电设
备进行检查,确保无事故隐患后再投入使用三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
盾构法施工用电安全技术
二级
(1)分配电箱可选100~200mA,但不得超过30mA·s的限值
漏电
(2)开关箱处≤30mA,额定漏电动作时间<0.1s
保护
(3)用于潮湿的漏电保护器其额定漏电动作电流≤15mA,额
器的
定漏电动作时间<0.1s
参数
一
保护零线(PE线)必须由工作接地线、配电室(总配电箱)
般
或总漏电保护器电源侧引出,同一供电系统内不得同时采用接
用
零保护和接地保护两种方式,所有电气设备的金属外壳、配电
电
接零
箱柜的金属框架、门,以及人体可能接触到的金属支撑、底座、
保护
架体,电气保护管及其配件等均应与保护零线做牢固电气连接,
箱内开关应贴上标有用电设备编号及名称的标签且箱内接线端
子应牢固压接,严禁虚接三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
盾构法施工用电安全技术
施工现场要配备足够的配电箱和开关箱,箱体要求固定、
稳定,箱腿与平台木板用螺丝固定,配电箱门内侧有接线
配电箱、
系统图,配电箱门外侧设有编号及负责人,固定式开关箱
开关箱
与所控设备必须实行“一机”“一闸”“一箱”“一漏”
一般
的控制方法,严禁一个开关直接控制两台及以上用电设备
用电
(1)电工作业时戴好安全帽,穿戴好电工劳保用品,严
作业安 禁带电操作
全 (2)设备维修时必须按照要求将电源开关关闭,并且悬
挂“有人工作,禁止合闸”警示标志牌或者派人现场监督三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
盾构法施工用电安全技术
(1)盾构机动力系统掘进用电一般是采用双回路专供的电缆
路专供的电缆,电缆从变电站接到盾构始发井一般采用埋地
敷设,高压电缆埋地深度≥0.7m,电缆周围需铺50mm厚的细
高 砂,上面盖红砖保护,然后回填夯实,并在醒目位置设置警
压 示标志牌
用 (2)盾构掘进的隧道内一般环境潮湿,且随着盾构向前不断
电 推进,高压电缆也要经过多次连接,接头一定要选用优质的
专用接驳器。在隧道内电缆固定时悬挂高度要合适,至少要
比轨道运输车辆高,防止运输车辆脱轨后倾翻击断电缆造成
严重后果三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
(三)盾构机开舱与刀具更换的安全管理
随着地质条件的变化,隧道掘进过程中刀具会有不同程度
的磨损,当磨损达到一定程度时需要对刀具进行更换。对土舱
内的气体进行检测,在保证无有毒气体的情况下才可进行刀具
更换。另外在土舱必须提供充足的照明,但刀盘内潮湿、水气
大,随着温度的升高会产生雾化现象,对电器、电线绝缘性能
要求高,需选用24V以下的安全电压,包括行灯等局部照明工
具。盾构机开舱与刀具更换的安全管理具体见下表。三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
盾构机开舱与刀具更换的安全管理
常压换刀 气压换刀
适用 在地质条件比较稳定的情况 在盾构机前方或上方的土体不能自稳的情
条件 下,一般采取常压换刀 况下,需进行气压换刀
(1)在更换刀具之前要选择 (1)除了与常压换刀一样需要对土体进
合适的地点并预先对地层进 行加固、加强监测、选派体格强壮且有经
行加固处理 验的人员参加换刀外,加压舱在使用前必
(2)开舱过程应在开舱点垂 须认真检查所有的阀门、管路是否有堵塞
直上方和重要建(构)筑物 和漏气现象,压力表是否准确,通信装置、
作业
四周设置监测点,严密注视 照明设备是否正常,舱门开关是否灵便,
准备
它们的位移和沉降情况 所需的工具、器材是否完备和加压系统、
(3)在开舱之前,首先要观 供氧系统等辅助设备是否准备齐全,必要
察土压的变化情况,待情况 时需对加压舱进行耐压和泄漏试验
稳定后再进入舱内进行刀具 (2)在正式进行气压换刀之前,还应进
更换 行无人压力试验三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
盾构机开舱与刀具更换的安全管理
常压换刀 气压换刀
(1)作业人员进入土舱前要系 (1)作业人员进入后,操作人员应掌
上安全绳,在舱口外至少挂有一 握好升压的速度,若舱内有人感到升
把斧头,以备发生紧急情况时在 压过快要马上停止升压或适当降低压
人员撤离后能及时砍断入舱的电 力,待适应后再适当增加升压的速度
线电缆等障碍物并关上舱门 (2)在压力舱内作业时,舱内的照明
(2)更换刀具时,土舱内的照 要求也更高,必须是经得起相应压力
明工具,包括行灯等局部照明工 的防爆灯
作业 具,必须是24V以下的安全电压,(3)通信方面也需更加精准,外面值
安全 且应设置应急灯,在断电时可以 守人员必须不间断地与压力舱内的人
应急照明,保障作业人员安全撤 员保持联络,了解其情况
离 (4)应急措施也需更加充分,除了准
(3)作业面要保持通风,及时 备一般的应急药品外,还需有相关专
排净废气,防止二氧化碳等有害 业的医生在外面值守,以便采取抢救
气体积聚在下方造成作业人员不 措施,有条件的最好配备专用的流动
适,同时也可以降温,改善作业 医疗舱,以便在送往医院的过程中保
面的环境 持伤员所受体外压力差基本一致三、区间盾构法施工及安全技术 ★★★★★
【典型例题】某地铁工程采用盾构法施工,因盾构机在使
用过程中刀具磨损严重,结合现场条件,需要带压开仓更换刀
具。为保证压力仓内照明条件,照明灯具应选用( )。
A 24V以下的照明灯
B 24V以下的防爆灯
C 36V以下的照明灯
D 36V以下的防爆灯
【答案】B中级注册安全工程师考试