1
《10.2026马丽娜-3D实景通关-第1章(9)水工建筑材料3_2026一建水利SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建水利-嗨学网校-实景精讲通关-马丽娜_讲义》第1页预览
2
《10.2026马丽娜-3D实景通关-第1章(9)水工建筑材料3_2026一建水利SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建水利-嗨学网校-实景精讲通关-马丽娜_讲义》第2页预览
3
《10.2026马丽娜-3D实景通关-第1章(9)水工建筑材料3_2026一建水利SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建水利-嗨学网校-实景精讲通关-马丽娜_讲义》第3页预览
4
《10.2026马丽娜-3D实景通关-第1章(9)水工建筑材料3_2026一建水利SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建水利-嗨学网校-实景精讲通关-马丽娜_讲义》第4页预览

本文档共 7 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

嗨学网 | 职业价值点亮者
P29~41 1.2.4 水利水电工程建筑材料的应用
7)建筑钢材
(1)钢筋的应力—应变曲线
(2)强度和变形指标
① 钢筋的屈强比(屈服强度与极限抗拉强度之比)表示结构可靠性的潜力,抗震结构
要求钢筋屈强比不大于0.8。
② 反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。
③ 有物理屈服点钢筋质量检验的四项指标:屈服强度、极限强度、伸长率和冷弯性
能。
④ 无物理屈服点的钢筋质量检验的三项指标:极限强度、伸长率和冷弯性能。
⑤ 钢材的力学性能指标:抗拉性能(抗拉屈服强度、抗拉极限强度、伸长率)、硬度
和冲击韧性等;
钢材的工艺性能指标:焊接性能及冷弯性能。
水利工程实施中,钢丝质量检验的主要指标包括( )。
A. 含碳量
B. 屈服强度
C. 极限强度
D. 伸长率
E. 冷弯性能
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】CDE
反映钢筋塑性性能的基本指标包括( )。
A. 含碳量
B. 屈服强度
C. 极限强度
D. 伸长率
E. 冷弯性能
【答案】DE
(3)钢筋检验
① 钢筋标牌的内容
标牌上应注有生产厂家、生产日期、牌号、产品批号、规格、尺寸等项目,在运输和
储存时不得损坏和遗失这些标牌。
② 检验的内容
进入施工现场的钢筋,应具有出厂质量证明书或试验报告单。
到货钢筋应分批检查每批钢筋的外观质量,并应测量钢筋的直径。
使用前应按规定进行拉力、冷弯试验。需要焊接的钢筋还应做焊接工艺试验。
③ 检验要求
检验时以60t同一炉(批)号、同一规格尺寸的钢筋为一批。
钢筋取样时,钢筋端部要先截去500mm再取试样。
在拉力检验项目中,包括屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标。如有一个指标不符合
规定,即认为拉力检验项目不合格。
冷弯试件弯曲后,不得有裂纹、剥落或断裂。
对钢号不明的钢筋,需经检验合格后方可使用。检验时抽取的试件不得少于6组。
施工现场钢号不明的钢筋,检验时的试件不得少于( )组。
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】A
背景资料:
某河道整治工程,工程施工过程中发生如下事件:
事件1:工程开工后,施工单位采购了同一批号⏂22mm的钢筋28t,同一批号⏂16mm
的钢筋30t,进场后即对钢筋进行抽样检测,其中试样的抽样频率、截取位置,根据《水
工混凝土钢筋施工规范》(SL/T S169-2003)进行,检测结果表明⏂22的钢筋有一项指标
不合格。
【问题】
事件1中,钢筋试样的抽样频率和截取位置分别有哪些要求?施工单位应如何处理这
批⏂22的钢筋?
【答案】
(1)同一批号⏂22mm的钢筋抽样两根,同一批号⏂16mm的钢筋抽样两根。钢筋取样
时,钢筋端部应先截500mm再取试件。
(2)钢筋抽样检验不合格时,应及时对同一批号⏂22mm的钢筋另取两倍数量进行检
验,如仍不合格,则该批次钢筋应当定为不合格,不得使用。
4. 水工纤维混凝土
1)水工纤维混凝土拌合
(1)水工纤维混凝土宜采用强制式拌合机,一次拌合量不宜大于拌合设备额定搅拌量
的80%。
(2)水工纤维混凝土的拌和宜先干拌后湿拌,必要时可分散布料。
(3)水工纤维混凝土宜适当延长拌和时间。
(4)高碱含量外加剂对合成纤维质量存在影响,因此,宜采用无碱速凝剂产品。
水工纤维混凝土原材料的计量允许偏差应符合下表(%)
原材料类型 称量允许偏差 原材料类型 称量允许偏差
钢纤维 ±1 粗、细骨料 ±2
合成纤维 ±1 拌合用水 ±1
水泥和矿物掺合料 ±1 外加剂 ±1
2)水工纤维混凝土浇筑与养护
(1)水工纤维混凝土的浇筑方式应保证纤维的分布均匀性和结构的连续性;在规定连
续浇筑区域内,浇筑施工不得中断,浇筑过程中不得加水。
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)采用泵送工艺时,宜选用功率较大的设备;采用喷射工艺时,应采用湿喷法。
(3)对外观质量有要求的部位,宜对外露纤维进行处理。
(4)水工纤维混凝土的养护应按《水工混凝土施工规范》SL 677-2014的相关要求执
行。
(5)对于重要部位或利用后期强度的水工纤维混凝土以及其他有特殊要求的部位宜延
长养护时间。
3)水工纤维混凝土质量检验
(1)原材料质量检验
① 钢纤维
用于同一工程的同品种、同规格钢纤维,应按每20t为一个检验批,不足20t按一个
检验批计。
钢纤维抽检项目应包括:纤维外观、尺寸、抗拉强度、弯折性能和杂质含量。
② 合成纤维
用于同一工程的同品种、同规格合成纤维,应按每10t为一个检验批,不足10t按一
个检验批计。
合成纤维抽检项目应包括:纤维外观、尺寸、断裂强度、初始模量、断裂伸长率和耐
碱性能。
(2)拌合物及浇筑质量检验
① 水工纤维混凝土拌和生产过程中,应对各种原材料的配料称量、混凝土拌和时间进
行检查、记录,每班次或每8h应不少于2次。
② 水工纤维混凝土拌合物的离析和泌水检验应在浇筑地点取样,每班次应不少于2
次。
③ 水工纤维混凝土拌合物的含气量和坍落度等拌合物常规性能检验应按《水工混凝土
施工规范》SL 677-2014的有关要求执行。
④ 水工纤维混凝土应进行纤维含量检验,应在浇筑地点取样,每班次或每8h检验1
次。
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)混凝土质量检验
水工纤维混凝土质量检验以设计龄期抗压强度为主;常态纤维混凝土以150mm立方体
试件在标准养护条件下的抗压强度为准,喷射纤维混凝土以从完成标养的大板试件切割加
工而成的100mm立方体为准。水工纤维混凝土试件取样以机口取样为主,每组混凝土试件
应在同一储料斗或运输车厢内取样制作。
水工纤维混凝土强度等级检验混凝土试件取样数量应符合下列规定:
① 对于结构混凝土,每100m³应取样1组混凝土进行28d龄期抗压强度检验,每200m
³应取样1组混凝土进行设计龄期抗压强度检验。
② 对于大体积混凝土,每500m³应取样1组混凝土进行28d龄期抗压强度检验,每
1000m³应取样1组混凝土进行设计龄期抗压强度检验。
③ 对于喷射混凝土,每50~100m³或小于50m³的独立工程,不得少于1组进行设计龄
期抗压强度检验。
④ 每一浇筑块混凝土方量不足以上规定量时,也应取样成型1组混凝土试件用于抗压
强度检验。
背景资料:
某水利工程混凝土重力坝,由挡水坝段、溢流坝段等组成,施工过程中发生如下事
件:
事件四:溢流坝段的闸墩、溢流面为C 30钢纤维混凝土,施工单位编制了施工方
180
案,部分内容为:拌和站配置2台额定出料容量为1.5m3的强制式搅拌机,按每台每盘拌
和1.5m3混凝土进行生产安排,拌和机出机口每班次取样1次检验混凝土纤维含量,以28d
抗压强度为主进行质量检验。
事件五:施工单位采购了某品牌同一规格钢纤维45t,并抽检了钢纤维的弯折性能,
杂质含量等项问题。
【问题】
1. 改正事件四中施工方案的不妥之处。
2. 根据事件五所采购纤维的检验批有几个?说明理由,除所列项目外,钢纤维抽检项
目还应包括哪些?
【答案】
1.(1)一次拌合量不宜大于拌合设备额定搅拌量的80%;
(2)纤维含量应在浇筑地点取样检验;
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)以设计龄期抗压强度为主进行质量检验。
2. 检验批有3个,20吨为一个检验批,不足20吨按一个检验批计。
检验项目还应包括:纤维外观、尺寸、抗拉强度。