4.3.3 隧道开挖
3.超欠挖控制
(1)隧道开挖轮廓应根据设计开挖轮廓和围岩变形量确定,规定预留变形量可根据设计预测值或下表选择
初始值,并根据监控量测信息调整。
双车道隧道开挖轮廓预留变形量
围岩级别 预留变形量(mm) 围岩级别 预留变形量(mm)
Ⅰ — Ⅳ 50~80
Ⅱ — Ⅴ 80~120
Ⅲ 20~50 Ⅵ 依据设计和现场监控量测信息确定
注:1.围岩破碎取大值,围岩完整取小值。
(2)当采用钢架支撑时,如围岩变形较大,支撑可能沉落或局部支撑难以拆除时,宜适当加大开挖断面,
预留支撑沉落量,保证衬砌设计厚度。应根据围岩性质和围岩压力预留支撑沉落量,并在施工过程中根据监
控量测结果调整。
(3)应严格控制欠挖。当岩层完整、岩石抗压强度大于30MPa并确认不影响衬砌结构稳定和强度时,每1
㎡内欠挖面积不宜大于0.1㎡,欠挖隆起量不得大于50mm。
拱脚、墙脚以上1m范围内及净空图折角对应位置严禁欠挖。(此处教材有误)
(4)宜减少超挖,不同围岩地质条件下超挖控制值应符合下表的规定。
隧道平均和最大超挖控制值
项目 超挖控制值(mm) 检验方法和频率
拱部 破碎岩、土(Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级围岩) 平均100,最大150 全站仪或断面仪,每20m
破碎岩、软岩(Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级围岩) 平均150,最大250 一个断面
硬岩(Ⅰ级围岩) 平均100,最大200
边墙 每侧 +100,0 尺量,每20m检查1处
全宽 +200,0
仰拱、隧底 平均100,最大250 水准仪,每20m检查3处
注:1.最大超挖值系指最大超挖处至设计开挖轮廓切线的垂直距离。
4.钻爆
2)光面爆破(掏槽眼→辅助眼→周边眼)应符合下列规定:
(1)应根据围岩特点合理选择周边孔距及周边孔的最小抵抗线。
(2)周边孔宜采用小直径药卷不耦合装药或装填低威力炸药。可借助导爆索实现空气间隔装药。(一种以
同时起爆数个药包的线状火具)
(3)宜采用毫秒雷管微差顺序起爆,使周边爆破时产生临空面。周边孔宜采用导爆索网络同时起爆;同时
起爆药量超过安全允许药量时,也可分段起爆。预裂爆破(周边眼→掏槽眼→辅助眼)是沿开挖边界布置密集炮孔采用不耦合装药或装填低威力炸药,在主
爆区爆破之前起爆,在爆区与保留区之间形成一道有一定宽度的贯穿裂缝,以减弱主体爆破对保留岩体的破
坏,并形成平整的轮廓面的爆破作业。
光面爆破和预裂爆破的相同点包括:光面爆破和预裂爆破均是控制爆破的方法。通过控制能量释放,有效控
制破裂方向和破坏范围,使隧道达到稳定、平整的设计要求。
光面爆破和预裂爆破的不同点包括:
(1)炮孔起爆顺序不同。光面爆破是主爆区先爆,光爆孔后爆;预裂爆破是预裂孔先爆,主爆区后爆。
(2)自由面数目不同。光面爆破有两个自由面,预裂爆破只有一个自由面。
(3)单位炸药消耗量不同。光面爆破单位炸药消耗量小,预裂爆破由于夹制性大炸药单耗大。
3)炮孔布置应符合下列规定:
(1)掏槽孔宜布置在开挖断面的中央稍靠下部。
(2)开挖断面底面两隅处,宜合理布置辅助孔,适当增加药量,消除爆破死角。
(3)两个掏槽孔间距不宜小于200mm。
(4)掏槽孔宜比辅助孔孔底深100~200mm。
4)装药作业应符合下列规定:
(1)严禁装药与钻孔平行作业。
(2)严禁作业人员穿戴化纤衣服。
(3)装药前,无关人员与机具等应撤至安全地点。
(4)应使用木质或竹质炮棍装药。非间隔装药各药卷间应彼此密接。
(5)已装药的炮孔应及时堵塞密封。除膨胀岩土地段和寒区隧道外,炮泥宜采用水炮泥、黏土炮泥。严禁
用块状材料、煤粉或其他可燃材料作炮泥。
5)连线起爆作业应符合下列规定:
(1)每次起爆前,爆破员应仔细检查起爆网络。
(2)起爆前,应确认邻近爆破工作面未装炸药及雷管。
(3)爆破员应最后离开爆破地点,撤离到有掩护的安全地点起爆。
(4)起爆前,所有人员应撤至不受有害气体、振动及飞石伤害的安全地点;安全地点至爆破工作面的距
离,在独头坑道内不应小于200m,当采用全断面开挖时,应根据爆破方法与装药量计算确定安全距离。
(5)起爆前班组长应清点人数,确认无误后,方可下达起爆指令。爆破员接到起爆指令后,应先发出爆破警号,至少等5s后,方可起爆。
采用电力起爆时,除应执行现行《爆破安全规程》GB6722-2014的有关规定外,尚应符合下列规定:
(1)工作面的电灯及电线应在装药前全部撒离,装药时应用矿灯、投光灯或风灯照明。
(2)起爆主导线不宜与电线和管线敷设在同一侧;若设在同一侧,与钢轨、管道等导电体的间距应大于
1.0m,并悬空架设。
(4)在地下水发育地段,爆炸材料应防水;应采用塑料导线作为连接线。应加强接头的防水与绝缘处理,
爆破管路接头不得浸在水中。
爆破效果应达到围岩稳定、无大剥离或坍塌、块度适于出渣的要求。应对开挖断面形状、轮廓尺寸及爆破效
果进行检查,并应符合下列规定:
(1)超欠挖量应符合规范要求。前后茬炮衔接段的台阶形误差不宜大于150mm,使用凿岩台车时可根据实
际情况另行确定。
(2)硬岩的炮孔痕迹保存率应不小于80%,中硬岩的炮孔痕迹保存率应不小于70%,软岩的炮孔痕迹保存率
应不小于50%,松散岩土不规定炮孔痕迹保存率,但开挖周边轮廓平整圆顺。
爆破作业应在上一循环喷射混凝土终凝3h后进行。
连拱隧道、小净距隧道以及地表周围有建(构)筑物的浅埋隧道,宜进行爆破振动监测。
【24年二建B卷】光面爆破和预裂爆破的共同点是( )。
A.爆破的自由面数目相同
B.爆破的起爆顺序相同
C.单位炸药量消耗相同
D.两者都属于控制爆破
答案:D
解析:光面爆破和预裂爆破的不同点包括:
(1)炮孔起爆顺序不同。光面爆破是主爆区先爆,光爆孔后爆;预裂爆破是预裂孔先爆,主爆区后爆。
(2)自由面数目不同。光面爆破有两个自由面,预裂爆破只有一个自由面。
(3)单位炸药消耗量不同。光面爆破单位炸药消耗量小,预裂爆破由于夹制性大炸药单耗大。