文档文本内容
中级注册安全工程师考试
第八章 专项工程施工安全技术
第七节 装配式混凝土结构安全技术第七节 装配式混凝土结构安全技术
本节分值:约1分
考点1 基本规定 ★★★
考点2 混凝土构件进场及存放 ★★★
考点3 混凝土构件安装 ★★★★
考点4 混凝土结构安全防护 ★★★★一、基本规定 ★★★
一、基本规定
装配式建筑是用预制好的房屋构件装配而成的建筑。
(1)预制构件中的预埋件不宜兼用;确需兼用时,应同时
满足各设计工况的计算要求;外防护架体用预埋件不得兼用。
(2)移动起重机械的行走路线和作业区域下方基础承载力
应满足相应荷载要求。移动起重机械支腿处应铺设好路基板。一、基本规定 ★★★
(3)吊索具的选型、使用与维护应符合下列规定:
①应根据预制构件形状、尺寸及重量等参数进行选择,尺
寸复杂或形状特殊的构件,应有分配梁或分配桁架;绑扎所用
的钢丝绳吊索的规格应根据构件吊重进行选用;钢丝绳夹应根
据所使用的钢丝绳直径选用。
②采用模数化吊装梁进行预制构件吊装时,吊点与预制构
件的吊装孔不得交叉连接。
③专用内埋式螺母、螺杆及配套吊索具、滑轮、地锚等,
应根据相应的产品标准和产品说明书进行选用。一、基本规定 ★★★
④应选用专业厂家按国家标准规定生产、检验、具有合格
证等质量证明文件的产品;采用改造、修复和新购置的吊索具
时,应按规定进行承载力验算或试验检验,验收时应进行验证。
⑤吊索具进场后,应按国家、行业现行标准规定和专项方
案要求,检查吊索具、安全保护装置的出厂质量证明文件、规
格及型号,验收后方可使用。一、基本规定 ★★★
(4)装配式混凝土结构施工前,宜采用建筑信息模型技术
对施工全过程及关键工艺进行模拟,选择典型施工段或单元进
行构件试安装,并应根据试安装结果及时调整施工方案和安全
措施。
(5)施工过程中模板系统、支撑系统承担的施工荷载不得
超过设计值。已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。二、混凝土构件进场及存放 ★★★
二、混凝土构件进场及存放
(一)预制构件安全要求
预制构件安全要求
(1)构件产品质量证明文件
(2)预埋件的定位尺寸、外观质量和留置数量,预埋件固定部位周围
预制
混凝土表观质量,预埋螺母内径尺寸和丝扣长度
构件
(3)构件上喷涂的产品标识应清晰、耐久。标识内容应包括生产厂标
进场
志、制作日期、品种、编码、检验状态等
检查
(4)吊点、塔式起重机和外脚手架附着点、临时支撑点的位置、数量
验收
等应符合设计要求
内容
(5)灌浆套筒、各类孔洞应清洁无杂物
(6)梁板类简支受弯预制构件进场时应按规定进行结构性能检验二、混凝土构件进场及存放 ★★★
预制构件安全要求
(1)预制构件装卸时,应对称装卸;预制墙板宜直立装卸,不应翻转
(2)装卸吊运应采用慢起、稳升、缓放的操作方式,吊运过程,应保
预制
持稳定,不得偏斜、摇摆和扭转,吊装构件不得长时间悬停在空中
构件
(3)预制构件装卸时,应设专人指挥,操作人员应位于安全位置,保
装卸
持通信畅通
(4)构件卸车摘挂吊钩时,均应设置专用登高工具,不得沿构件攀爬
(1)按使用部位、吊装顺序分区存放;按产品种类、规格型号、检验
状态分类存放
预制
(2)存放库区宜实行分区和信息化台账管理
构件
(3)构件存放时,预埋吊件应朝上,标识宜朝向堆垛间的通道
存放
(4)应合理设置支垫位置,支垫件在构件下的位置宜与构件脱模、吊
装时的起吊位置一致二、混凝土构件进场及存放 ★★★
预制构件安全要求
(5)构件叠放时,层与层之间应垫平、垫实,各层支垫应上下对齐,最下
面一层支垫应通长设置;叠合板叠放层数不应大于6层且不宜超过1.5m;带
檐阳台板应单层存放;楼梯叠放层数不应超过4层;PCF板应立放或单层平
预 放
制 (6)预制柱、梁等宜采用平放且用不少于两道垫木支撑
构 (7)预制墙板应采用工具式插放架饰面朝外、对称存放,并与地面应保证
件 稳定角度,构件与地面倾斜角度宜大于80°,工具式插放架及特殊构件自稳
存 角度应经计算确定;工具式插放架应有足够的刚度、抗倾覆性能并支垫稳
放 固,操作面应设置行走通道
(8)U形预制外墙存放时宜将较短侧墙放置在插放架中,固定木块应直接
架设在内叶板截面上,不得架设在外叶板边缘
(9)预应力构件存放时,应根据构件起拱值大小和存放时间采取相应措施二、混凝土构件进场及存放 ★★★
(二)施工现场平面布置规定
(1)现场施工道路应坚实平整并设排水措施,承载力和变
形应满足构件运输车辆通行需求。
(2)构件存放场地宜紧邻施工道路,并应在起重机的有效
起重范围内;构件存放场地距基坑边的安全距离应符合基坑支
护设计要求;构件存放场地应坚实平整并设排水措施,承载力
和变形满足构件存放需求;场地周边应设置围挡及警示标志。二、混凝土构件进场及存放 ★★★
(三)距离要求
相邻堆垛之间应有足够的作业空间和安全操作距离,通道
宽度不宜小于1.6m,宜有明确的安全通道线或围栏;构件存放
时,不应超出存放区域范围。三、混凝土构件安装 ★★★★
三、混凝土构件安装
(1)装配式混凝土结构吊装作业前,应完成下列准备工作:
①特种作业人员应持证上岗。
②检查并复核起重机械及吊索具,应处于安全操作状态。
③复核气候条件及吊运线路,应满足预制构件吊装施工要
求。
④清除吊装范围内的障碍物,设置作业安全警戒线和安全
标志。
⑤防护系统应按照专项施工方案进行搭设、验收。
⑥雨雪后施工时,应及时清理冰雪并应采取防滑和防漏电
措施;重新检查安全防护设施和作业条件,必要时先进行试吊,
确认吊装设备制动器灵敏可靠后方可进行作业。三、混凝土构件安装 ★★★★
(2)装配式混凝土结构部品、部件吊装作业应符合下列规
定:
①安全生产管理人员应现场监督。
②信号指挥人员应保持信号明确;起重作业人员应穿防滑
鞋、戴安全帽;高处作业人员应佩挂安全带并系挂可靠,高挂
低用;非施工作业人员不得进入警戒区域。
③确需夜间作业时,作业面应有充足的照明。
④起吊前,起重机械的主钩位置、吊具及构件重心在竖直
方向上应重合,且吊索水平夹角不宜小于60°,不应小于45°。三、混凝土构件安装 ★★★★
⑤开始起吊时,应先将构件吊离地面200~300mm后暂停,
检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、构件的均衡性、绑
扎的牢固性和吊索具的有效性,确认无误后,方可继续起吊。
⑥已吊起的构件不得长久停滞在空中。起吊速度应平稳缓
慢。
⑦在构件起吊、移动、就位的过程中,信号工、司索工、
起重机械司机应协调一致,保持通信畅通,信号不明不得吊运
和安装。
⑧脱钩前,应确认部品、部件已安放稳固或固定完毕。三、混凝土构件安装 ★★★★
⑨大雨、雾、大雪、5级以上大风等恶劣条件,以及构件超
载或重量不明时,不得进行吊装作业;暂停作业时,对吊装作
业中未形成稳定体系的部分,应采取临时固定措施;混凝土预
制构件吊装设施的位置应能保证构件在吊装、运输过程中平稳
受力;设置预埋件、吊环、吊装孔及各种内埋式预留吊具时,
应对构件在该处承受吊装荷载作用的效应进行承载力的验算,
并应采取相应的构造措施。三、混凝土构件安装 ★★★★
(3)预制构件安装作业开始前,已施工完成的混凝土结构
内安装的竖向构件用临时支撑预埋件的材质、型号、规格、位
置、数量等应符合要求并经验收合格,混凝土强度应符合设计
要求。
(4)预制构件吊装就位后,应及时校准并采取临时固定措
施。预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成
后进行。
(5)构件吊装、套筒灌浆施工等关键工序应有监理人员旁
站;预制竖向构件连接部位灌浆同条件养护灌浆料试块强度达
到35MPa前,相关预制竖向构件不得受到扰动。竖向构件连接
部位的灌浆料强度达到35MPa后,且在装配式结构达到后续施
工承载要求后,方可拆除临时支撑及固定措施。三、混凝土构件安装 ★★★★
(6)竖向预制构件的临时支撑基础应坚固可靠,埋件安装
在叠合板内并满足设计要求。
(7)水平构件临时安装后,后浇混凝土浇筑前,水平构件
上的施工荷载应均匀布置,不应超过模架体系的设计荷载。
(8)底模及支架应在混凝土强度达到设计要求后再拆除。
(9)阳台板安装应符合下列规定:
①阳台板安装前搭设临时支撑,且应设置水平拉接与结构
墙体形成可靠连接。
②阳台板安装时,外侧安全防护高度不应小于1.2m。
(10)冬期施工期间应编制灌浆专项施工方案,经专家论
证后方可实施。三、混凝土构件安装 ★★★★
(11)各类构件吊装及安装要求,见下表:
各类构件吊装及安装要求
(1)吊装竖向构件时,应按施工方案规定的安装顺序进行吊装
(2)预制墙板在吊装过程中宜采用模数化吊装梁,吊装时构件的吊索应
顺直
预制 (3)根据竖向构件设计指定的吊点,用卸扣将钢丝绳与构件的预留吊环
墙板、 连接
预制 (4)预制柱吊装,将钢丝绳卡扣与预制柱的预制吊环连接紧固,柱子上
柱等 固定好溜绳
竖向 (5)构件起吊时,应做好边角防护并不得与存放架发生碰撞
构件 (6)预制墙板宜直立起吊
(7)预制柱采用水平存放时,翻转起吊过程中应采取辅助措施防止构件
滑动或倾覆,并应缓慢垂直提升,禁止摆动大臂,待构件翻转90°正位后
再缓慢起吊三、混凝土构件安装 ★★★★
各类构件吊装及安装要求
(1)根据构件尺寸及吊点位置,选择合适的模数化吊装梁
叠合
(2)吊点钢丝绳长度保持一致,起吊缓慢。吊点超过4个时,宜
板、
采用带滑轮组的模数化吊装梁进行吊装
叠合
(3)应将钢丝绳卡扣与构件上的预制吊环连接,确认连接紧固
梁、
后,方可缓慢起吊
阳台
(4)构件应垂直下落安装就位,施工人员在保证安全操作前提
板、
下,通过牵引绳调整叠合板方向,将板的边线与墙上的安放位置
空调
线对准放下时应停稳慢放,不得快速猛放
板
(5)构件两端应设置溜绳三、混凝土构件安装 ★★★★
各类构件吊装及安装要求
(1)宜采用楼梯板预埋吊装内螺母进行连接吊装;起吊前,应
检查吊环连接
(2)预制楼梯板吊装时,应使踏步平面呈水平状态
预制
(3)楼梯板就位时,应从上垂直向下安装,在作业层上空
楼梯
600mm处略作停顿,施工人员在保证安全操作前提下,将楼梯板
板
的边线与梯梁上的安装位置线对准,放下时应停稳慢放
(4)楼梯构件安装前应确保预埋件安装位置准确、牢固
(5)楼梯构件安装后应及时安装临边防护设施四、混凝土结构安全防护 ★★★★
四、混凝土结构安全防护
(1)装配式结构外防护架宜选用工具式外防护架;防护架
体形式不得随意更改,施工过程中的安全防护系统的实际荷载
不得超过设计限值。
(2)装配式混凝土结构的安全防护应符合下列规定:
①外防护架宜选用工具化、标准化产品,进场验收合格后
方可使用。
②预制构件存放区四周宜设置防护栏杆。
③预制楼梯板安装后未安装正式栏杆前应设防护栏杆。
④坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一
侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。四、混凝土结构安全防护 ★★★★
⑤尚未安装栏板的阳台、无女儿墙的屋面周边、框架楼层
周边,应设置防护栏杆,并张挂密目式安全立网。
⑥脚手架作业层应设置防护栏杆。
⑦室内洞口应进行有效防护。
⑧防护栏杆高度不应低于1.2m。
(3)外防护架与预制墙板附着锚固的预留孔洞应在外墙板
深化设计时预留,应避开构件灌浆孔位、管线及带有减重块的
非承重墙体区域等位置,且不宜在施工现场开孔。四、混凝土结构安全防护 ★★★★
(4)外防护架附着于预制混凝土夹心保温外墙板的外叶墙
板时,对拉杆件应具有足够的抗弯刚度和受弯承载力,使竖向
荷载全部由内叶墙板承担;外防护架下部支撑产生的压力不应
使外叶墙板混凝土发生开裂。
(5)三角形防护架宜符合下列规定:
①宜采用双轴对称截面的型钢加工制作。
②采用螺栓进行附着固定,并设置可靠防松脱措施。
③飘窗、阳台、洞口及阴阳角部等特殊位置应进行专项设
计。
④安装、拆除时应设置可靠吊点。
⑤设置安全保护绳,垂直、平稳、缓慢拆除及吊运。四、混凝土结构安全防护 ★★★★
⑥单层外防护宜采用组合式三角形榀架式防护架,标准单
榀架体长度宜为1~2m,多榀组合使用总长度不宜超过6m,固
定螺栓直径不宜小于20mm,螺栓固定点距构件边缘不应小于
150mm。
⑦多层外防护宜采用三角桁架式脚手架,三角桁架上部脚
手架搭设高度不宜超过20m,固定螺栓直径不宜小于30mm,螺
栓固定点距构件边缘不应小于150mm。四、混凝土结构安全防护 ★★★★
(6)悬挑脚手架型钢悬挑梁预留孔应在深化设计阶段予以
考虑,在竖向构件加工阶段预留,其位置、尺寸、加强措施、
封堵及构造要求应经设计单位确认。
(7)附着式升降脚手架高度小于3层楼层高度时,宜符合
下列规定:
①竖向主框架应沿架体高度通长布置,不得间断;与竖向
主框架连接的附着支承装置不应少于两个。
②水平支承结构应在竖向主框架的节点处可靠连接,水平
支承结构在单片架体内应连续设置。四、混凝土结构安全防护 ★★★★
③竖向主框架不应采用钢管扣件等临时搭设。
④单片架体竖向主框架的间距不宜小于架体长度50%,且
宜对称布置,当单片架体竖向桁架的间距小于架体长度50%时,
应采取稳定措施。
⑤采用液压系统提升时,液压油缸应具有自锁功能。
(8)装配式混凝土结构施工时,应核算塔式起重机附着装
置附着建筑物锚固点的承载力是否满足塔式起重机技术要求,
并经设计单位确认。中级注册安全工程师考试