文档文本内容
1.1 建筑物的构成与设计要求
6.建筑隔震措施
(了解:在建筑物的基底部或某个位置设置隔震装置形成隔震层,把上部结构和下部基础隔离开来,以此来
消耗地震能量,避免或减少地震能量向上部传输,能够更有效地保障上部结构与内部人员、设备的安全)
(1)隔震层中隔震支座的设计使用年限不应低于建筑结构的设计使用年限,且不宜低于50年。当隔震层中
的其他装置的设计使用年限低于建筑结构的设计使用年限时,在设计中应注明并预设可更换措施。
隔震支座
(2)对较重要或有特殊要求的隔震建筑,应设置地震反应观测系统。隔震建筑宜设置记录隔震层地震变形
响应的装置。
(3)隔震结构宜采用的隔震支座类型,主要包括天然橡胶支座、铅芯橡胶支座、高阻尼橡胶支座、弹性滑
板支座、摩擦摆支座及其他隔震支座。
(4)隔震层采用的隔震支座产品和阻尼装置应通过型式检验和出厂检验。型式检验除应满足相关的产品要
求外,检验报告有效期不得超过6年。出厂检验报告只对采用该产品的项目有效,不得重复使用。
(5)隔震层中的隔震支座应在安装前进行出厂检验,并应符合下列规定:
①特殊设防类(甲类)、重点设防类(乙类)建筑,每种规格产品抽样数量应为100%;
②标准设防类(丙类)建筑,每种规格产品抽样数量不应少于总数的50%;有不合格试件时,应100%检测;
③每项工程抽样总数不应少于20件,每种规格的产品抽样数量不应少于4件,当产品少于4件时,应全部
进行检验。
(6)隔震支座外露的预埋件应有可靠的防锈措施。隔震支座外露的金属部件表面应进行防腐处理。
(7)设置隔震支座的柱头应有防止局部受压破坏的构造措施。
(8)上部结构与周围固定物之间应设置完全贯通的竖向隔离缝以避免罕遇地震作用下可能的阻挡和碰撞,
隔离缝宽度不应小于隔震支座在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍,且不应小于300mm。对相邻隔震结
构之间的隔离缝,缝宽取最大水平位移值之和,且不应小于600mm。对特殊设防类(甲类)建筑,隔离缝宽
度尚不应小于隔震支座在极罕遇地震下最大水平位移。
(9)上部结构与下部结构或室外地面之间应设置完全贯通的水平隔离缝,水平隔离缝高度不宜小于20mm,
并应采用柔性材料填塞,进行密封处理。
(10)高层及复杂隔震结构隔震支座应进行施工阶段的验算。
(11)大跨屋盖建筑中的隔震支座宜采用隔震橡胶支座、摩擦摆隔震支座或弹性滑板支座。采用其他隔震支
座时,应进行专门研究。