夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 116 页PDF · 5.2MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师》第1页预览
2
《2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师》第2页预览
3
《2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师》第3页预览
4
《2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师》第4页预览
5
《2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师》第5页预览
6
《2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师》第6页预览
7
《2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师》第7页预览
8
《2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师》第8页预览
9
《2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师》第9页预览
10
《2026中安《建筑安全》夯基拿分06讲义(0528)在线版(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年安全建筑-优路教育-夯基拿分班-韩老师》第10页预览

本文档共 116 页 剩余 106 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026年中 级 注 册 安 全 工 程 师 职 业 资 格 考 试
建筑施工安全
主讲人:韩老师目录
CONTENTS
专题6 安全防护技术
考点1:高处作业的分级
考点2:临边作业
考点3:洞口作业
考点4:攀登作业
考点5:悬空作业
考点6:交叉作业安全防护技术
考点7:悬挑式钢平台安全技术要求
考点8:安全网目录
CONTENTS
专题6 安全防护技术
考点9:其他安全防护用品
考点10:安全标志考点1:高处作业的分级
(一)高处作业的分类
高处作业分为特殊高处作业(B类)和一般高处作业(A类)。
直接引起坠落的客观危险因素分为9种:
(1)阵风风力五级(风速8.0m/s)以上。
(2)平均气温等于或低于5℃的作业环境。
(3)接触冷水温度等于或低于12℃的作业。
(4)作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物。
(5)作业场所光线不足或能见度差。
(6)作业活动范围与危险电压带电体距离小于规定的。作业活动范围与危险电压带电体的距离
危险电压带电体的电压等级/KV <10 35 110 220 330 500
距离/m 2.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0
(7)摆动,立足处不是平面或只有很小的平面,即任一边小于
500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸
的其他形状的平面,致使作业者无法维持正常姿势。
(8)存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%的作业环境。
(9)可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各
种灾害事故。
不存在以上列出的任一种客观危险因素的高处作业按下表规定
的A类法分级,存在以上列出的一种或一种以上客观危险因素的高
处作业按下表规定的B类法分级。(二)高处作业的分级
2m≤h≤5m 5m<h≤15m 15m<h≤30m h>30m
一级 二级 三级 特级
A类
坠落半径3m 坠落半径4m 坠落半径5m 坠落半径6m
二级 三级 特级 特级
B类
坠落半径4m 坠落半径5m 坠落半径6m 坠落半径6m典 型 例 题
1.【单选】某施工现场进行落地式外脚手架搭设作业,作业高
度45m。在脚手架搭设下方设置了警戒隔离区域。警戒隔离区距架
体外侧的距离至少应为( )。
A.3m
B.4m
C.5m
D.6m
【参考答案】D考点2:临边作业
(1)坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一
侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
(2)分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆,
还应采用密目式安全立网封闭。(3)施工升降机、龙门架和井架物料提升机等垂直运输
设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边,应设置防护栏
杆、挡脚板,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
(4)各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于
1800mm的楼层防护门,并应设置防外开装置;双笼井架物
料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。(一)防护栏杆设置的要求
(1)临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于
180mm的挡脚板组成。防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度
应为1200mm,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。
当防护栏杆高度大于1200mm时,应增设横杆,横杆间距不应
大于600mm;防护栏杆立柱间距不应大于2000mm。当栏杆所处
位置有发生人群拥挤、车辆冲击和物件碰撞等可能时,应加大横杆
截面或加密立柱间距。
(2)防护栏杆的受力性能和力学计算。防护栏杆的整体构造,
应使栏杆上杆能承受来自任何方向的1000N的外力。典 型 例 题
1.【单选】施工现场高处作业时应在临空一侧设置防护栏杆,
防护栏杆由横杆、立杆及挡脚板等组成。根据《建筑施工高处作业
安全技术规范》(JG80),当防护栏杆采用两道横杆时,上杆距地
面高度是( )。
A.1.00m
B.1.10m
C.1.20m
D.1.50m
【参考答案】C典 型 例 题
2.【单选】某工程项目专职安全生产管理人员对施工现场防护
设施进行专项检查。根据《建筑施工高处作业安全技术规范》,下
列检查记录中,存在问题的是( )。
A.施工升降机与建筑物间的停层平台两侧边设置了防护栏杆、
挡脚板,并采用密目式安全立网封闭
B.落地式双排脚手架采用密目式安全立网全封闭,立网设置在
脚手架内侧立杆上
C.外设楼梯口安装了防护栏杆、挡脚板,并采用密目式安全立
网封闭
D.阳台临空一侧设置了防护栏杆、挡脚板,并采用工具式栏板
封闭
【参考答案】B考点3:洞口作业
(一)水平洞口防护
1.一般水平洞口防护
(1)当洞口短边边长为25~500mm时,应采用承载力满足使
用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均匀,且应防止盖板位移。
(2)当洞口短边边长为500~1500mm时,应采用盖板覆盖或
防护栏杆等措施,并应固定牢固。(3)当洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧
设置高度不小于1200mm的防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭。
(4)洞口盖板应能承受不小于1kN的集中荷载和不小于2kN/㎡
的均布荷载,有特殊要求的盖板应另行设计。2.采光井防护做法
(1)洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆,第一道栏杆距地面
1200mm,第二道栏杆距地面600mm,第三道栏杆距地面200mm,
立杆高度1300mm,防护栏杆距洞口边不小于200mm。
(2)洞口尺寸不大于2000mm时,中间设置一道立杆;洞口尺
寸大于2000mm时,立杆间距不大于1200mm。(3)在第一道防护栏杆的上部满铺脚手板;栏杆的下部设置高
200mm的木质挡脚板。
(4)钢管喷涂间距为400mm清晰红白漆,挡脚板喷涂斜45°、
间距200mm清晰红白漆。(二)竖向洞口防护做法
1.电梯井防护措施
(1)电梯井首层应设置双层水平安全网,两层网之间的间
距为600mm。施工层及其他每隔两层且不大于10m设一道水
平安全网。施工层的下一层的井道内设置一道硬质隔断以防物
件掉落。
(2)施工层的下一层,利用结构墙壁上的大螺栓孔安装四
个勾头螺栓,其直径不小于25mm;在勾头螺栓上架设两根横
向钢管,并沿横向钢管架设三根纵向钢管,形成钢管框架;在
钢管框架上满铺脚手板,其端部与墙体的间隙应小于150mm。(3)电梯井口设置高度不低于1500mm的防护门,防护门底端
距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。
(4)电梯井防护门立杆需喷涂间距500mm清晰红白漆。2.其他竖向洞口防护措施
(1)当竖向洞口短边边长小于500mm时,应采取封堵措施;
(2)当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时,应在临空一
侧设置高度不低于1200mm的防护栏杆,并应采用密目式安全立网
或工具式栏板封闭,设置挡脚板;典 型 例 题
1.【单选】施工现场预留洞口一般采用盖板或防护栏杆进行防
护。根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80),洞口盖
板承受的均布荷载应不小于( )。
2
A.0.50kN/m
2
B.1.00kN/m
2
C.1.50kN/m
2
D.2.00kN/m
【参考答案】D典 型 例 题
2.【单选】为防止人员和物料坠落,电梯井口必须设置防护门
。根据《建筑施工高处作业安全技术规范》,防护门高度不应低于
()。
A.800mm
B.1000mm
C.1200mm
D.1500mm
【参考答案】D典 型 例 题
3.【单选】某建筑公司安全生产管理部门在施工现场检查中,
发现各单体建筑物内电梯井采取了不同的防护措施。下列防护措施
的做法中,正确的是 ()
A.电梯井内首层设置一道水平安全网
B.电梯井内的施工层上部设置隔离防护设施
C.电梯井防护门底端距地面高度为100mm
D.电梯井内每隔三层设置一道水平安全网
【参考答案】B典 型 例 题
4.【案例】为预防高处坠落事故的发生,工程项目部采取了如
下安全防护措施:①主体结构临边设置防护栏杆,立杆间距为2000
mm;②短边长度大于1500 mm的水平洞口仅设置防护栏杆;③短
边长度小于1500 mm的水平洞口设置固定盖板,满足承载力要求;
④电梯井口设置高度为1200 mm的防护门,悬挂安全标志,并设置
挡脚板;⑤电梯井道内每隔三层设置一道安全平网。
问题:施工现场在预防高处坠落事故采取的措施中存在哪些错
误?并说明正确做法。
【参考答案】(1)短边长度大于1500mm的水平洞口仅设置防
护栏杆错误,还应采用安全平网封闭。(2)电梯井口设置高度为
1200mm的防护门错误,应不小于1500mm。(3)电梯井道内每
隔三层设置一道安全平网错误,应每隔两层设置,且安全平网间距
不应大于10m。考点4:攀登作业
(1)攀登的用具、设施、建筑结构构造必须牢固可靠,供人上
下的梯踏板其使用荷载不应大于1100N。不得两人同时在梯子上作
业。脚手架操作层上不得使用梯子作业。
(2)使用直梯时底部应坚实,不得垫高使用。使用固定式直梯
进行攀登作业,攀登高度超过3m时,宜加护笼,超过8m时必须设
置梯间平台。(3)钢结构安装时,使用梯子或其他登高设施攀登作业,坠落
高度超过2m时,应设置操作平台。当无电焊防风要求时,操作平
台的防护栏杆高度不应小于1.2m;有电焊防风要求时,操作平台的
防护栏杆高度不应小于1.8m。
(4)固定式直梯应采用金属材料制成,梯子内侧净宽应为
400~600mm,固定直梯的支撑应采用不小于L70×6的角钢,埋
设与焊接应牢固。直梯顶端的踏棍应与攀登顶面齐平,并应加设高
1.1~1.5m的扶手。(5)梯子的上端应有固定措施且不得垫高使用。立梯工作时与
地面的夹角以75°±5°为宜,梯子踏板间距以300mm为宜,不得有
缺档。梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超
过1处,连接后梯梁的强度不应低于单梯梯梁的强度。
(6)折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜,连接铰链必须牢固。(7)当安装三角形屋架时,应在屋脊处设置扶梯;当安装梯形
屋架时,应在两端设置扶梯。扶梯踏步间距不应大于400mm。
(8)深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道
等设施。采用斜道时,应加设间距不大于400mm的防滑条等防滑
措施。考点5:悬空作业
悬空高处作业所用的索具、操作平台、脚手架或吊篮、吊笼等
设备,均需经过技术鉴定后方可使用。悬空高处作业人员应系挂安
全带、佩戴工具袋。
(1)悬空高处作业应设置牢固立足点,并应配置登高和防坠落
用品。(2)构件吊装和管道安装时的悬空高处作业应符合规定:
①钢结构吊装,构件宜在地面组装,安全设施应一并设置。吊
装时,应在作业层下方设置水平安全网。
②吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前,应在构件上预
先设置登高通道、操作立足点等安全设施。
③在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中型预
制构件时,应站在作业平台上操作。④当吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时,临空面的一
侧应设置连续的栏杆等防护措施。当采用钢索做安全绳时,钢索的
一端应采用花篮螺栓收紧;当采用钢丝绳做安全绳时,绳的自然下
垂度不应大于绳长的1/20,并不应大于100mm。⑤钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道,水平通道两侧应
设置防护栏杆,当利用钢梁作为水平通道时,应在钢梁一侧设置连
续的安全绳,安全绳宜采用钢丝绳。
⑥钢结构、管道等安装施工的安全防护设施宜采用标准化、定
型化产品。
(3)严禁在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通
行。(4)屋面作业时应符合下列规定:
①在坡度大于1:2.2(25°)的屋面上作业,当无外脚手架时,应
在屋檐边设置不低于1.5m高的防护栏杆,并应采用密目式安全立网
全封闭。
②在轻质型材等屋面上作业,应搭设临时走道板,不得在轻质
型材上行走;安装压型板前,应采取在梁下支设安全平网或搭设脚
手架等安全防护措施。(5)外墙作业时应符合下列规定:
①门窗作业时,应有防坠落措施,操作人员在无安全防护措施
时,不得站立在樘子、阳台栏板上作业。
②高处安装作业,不得使用座板式单人吊具,不得使用自制吊
篮。典 型 例 题
1.【单选】某工程项目部组织施工现场高处作业专项安全检查
,发现下列情况,其中属于安全隐患的是()。
A.单梯与水平面成75°夹角
B.深基坑斜道设置了间距300mm的防滑条
C.固定直梯高15m,在8m处设置了梯间平台
D.无外脚手架的27°坡屋面,设置了1.20m的防护栏杆
【参考答案】D考点6:交叉作业安全防护技术
进行交叉作业时,左右方向必须有一定的安全间隔距离。不得
在同一垂直方向上下同时操作,下层作业的位置,必须确定处于上
层高度可能坠落范围半径之外。不符合此条件,中间应设置安全防
护层。
施工现场立体交叉作业时,下层作业位置应处于坠落半径之外,
坠落半径应符合下表的规定,模板、脚手架等拆除作业应适当增大
坠落半径。不符合规定时,应设置安全防护棚,下方应设置警戒隔
离区。(1)防护棚的顶棚采用竹笆或胶合板搭设时,应采用双层搭设,
间距不应小于700mm;
采用木板或与其等强度的其他材料搭设时,可采用单层搭设,
厚度不应小于50mm。防护棚的长度应根据建筑物高度与可能坠落
半径确定。
当建筑物高度大于24m,并采用木板搭设时,应搭设双层防护
棚,高度不应小于4m,两层防护棚的间距不应小于700mm。(2)不得在防护棚棚顶堆放物料。
(3)对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业,应设置
安全防护网,当在多层、高层建筑外立面施工时,应在二层及每隔
四层设一道固定的安全防护网,同时设一道随施工高度提升的安全
防护网。安全防护网搭设时,应每隔3m设一根支撑杆,支撑杆水
平夹角不宜小于45°。当在楼层设支撑杆时,应预埋钢筋环或在结
构内外侧各设一道横杆。安全防护网应外高里低,网与网之间应拼
接严密。典 型 例 题
1.【单选】某住宅工程建筑高度30m,正在进行顶楼结构施工
。为保证人员进出安全,项目部在建筑物通道口搭设了双层木板安
全防护棚。下列防护棚搭设做法中,错误的是
A.搭设高度3m
B.搭设长度8m
C.双层木板间距 700mm
D.使用厚度 50mm 的双层木板
【参考答案】A考点7:悬挑式钢平台安全技术要求
(一)悬挑式钢平台管理规定
(1)悬挑式钢平台每次进场、组装、安装前,均应由项目技术
负责人结合本工程实际情况,对悬挑式钢平台组织一次验收,并对
安装作业人员和与作业有关的管理人员进行书面安全技术交底,被
交底人在交底单上签字。(2)悬挑式钢平台每次安装后,在使用前交底人应组织有关人
员,依据专项施工方案与安全技术交底内容进行验收,合格后方可
使用。
(3)遇有六级(含)以上大风或恶劣天气,必须停止悬挑式钢
平台安装作业。
(4)平台上严禁2人(不含)以上同时作业。(二)卸料平台安全措施
(1)卸料平台安装前必须检查吊耳是否焊牢,未经检查确认不
得擅自安装。每次吊装后必须检查所有配件紧固件是否到位。
(2)地面上遇六级(含六级)以上大风时,卸料平台停止使用。
建筑高度在300m以上的卸料平台底部应增加防风上吸的缆风绳。
(3)卸料平台搭设完毕后,由项目技术负责人组织工程、技术、
安全、材料等各部门以及设计单位、搭设单位和使用单位进行验收,
合格后方可挂牌并投入使用。(三)悬挑式钢平台设置要求
(1)墙(结构)上的吊点螺栓预留孔位置的选择应使钢丝绳与
平台两侧边的夹角不大于+5°角,平台两侧的4个下吊点应设置在护
栏外边,并确保建筑结构、脚手架及支撑体系无干涉;每侧上下各
两个吊点(2根钢丝绳)须独立设置,不得采用钢丝绳从平台下兜
底的方式,钢丝绳两端与上下吊点连接处宜采用心形环固定;钢丝
绳遇有受剪处必须加防剪措施。(2)剪力墙(结构)上吊点(环)设置,须编制专项方案并经
相应计算后方可实施。
(3)平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.5m,且用
硬质材料设置,严禁开孔。
(4)平台必须设置防止前后移动的止挡且能控制左右摆动的装
置。(5)平台内侧设置荷载(吨位)标示牌,且设置各种物料放置
数量和码放要求的标示牌。
(6)平台的悬挑主梁必须使用整根槽钢或工字钢,严禁接长。
(7)平台满铺5cm厚的木板且固定。
(8)平台临边护栏上严禁挤靠放置物料或探出护栏放置物料。
(9)平台安装时,下方地面应设警戒区域和设专人监护。
(10)严禁使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧。典 型 例 题
1.【单选】某工程项目部组织悬挑式操作平台验收。根据《建
筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80),下列验收结果中,不
符合规范要求的是( )。
A.悬挑式操作平台安装时,钢丝绳采用专用钢丝绳夹连接
B.悬桃式操作平台设置4个吊环,吊运时使用卡环
C.悬挑式操作平台支撑点设置在主体结构的脚手架上
D.悬挑式操作平台使用工字钢制作悬挑梁,节点采用焊接
【参考答案】C典 型 例 题
2.【案例】项目部采用悬桃式钢平台进行物料转运。2024年7月
10日,项目部编制了悬挑式钢平台专项施工方案,项目技术负责人
和总监理工程师进行了审批签字。
事故发生后,调查组进行了现场勘查,查阅了相关资料,部分
记录如下:
(1)方案中,斜拉钢丝绳安全系数取值为5;
(2)平台每侧前后两道斜拉钢丝绳固定在该侧同一个预埋锚环
上,与水平钢梁夹角分别为 47°、52°;端头均使用3个钢丝绳夹固定
(3)平台限载1.50t,事发时平台上物料重量为 2.60t;
(4)平台未设置载荷限定标牌。
问题:指出平台斜拉钢丝绳设计和使用中的错误,并说明正确
做法。典 型 例 题
【参考答案】错误一:斜拉钢丝绳安全系数取值为5。正确做法:
斜拉钢丝绳安全系数取值为8-10。
错误二:平台每侧前后两道斜拉钢丝绳固定在该侧的同一个预
埋锚环上。正确做法:平台每侧前后两道斜拉钢丝绳应分别固定在
两个预理锚环上。
错误三:端头均使用3个钢丝绳夹固定。正确做法:端头均使用
4个钢丝绳夹固定。典 型 例 题
3.【案例】某城市定向安置房工程建筑面积50200㎡,包含3栋
高层住宅楼,每栋16层,设计总高度49.95m,主体结构为框架剪
力墙结构。
建设单位C公司与施工总承包单位D公司签订了《定向安置房工
程施工总承包合同》,D公司与劳务分包单位E公司签订了《定向安
置房主体结构劳务分包合同》,E公司组织300名工人进场施工。
为解决钢管、扣件、模板等周转材料的换层转运,计划每栋楼
从地上四层以上配置两个限载1.50t的悬挑式操作平台。悬挑式操作
平台采用型钢焊接制作而成,使用塔式起重机吊装就位,通过预埋
件和斜拉钢丝绳进行固定。典 型 例 题
2020年6月27日,D公司工程项目部要求E公司编制《悬挑式操
作平台专项施工方案》,报监理公司审查。7月2日,在总监理工程
师未审查的情况下,工程项目部组织了1号楼五层2号悬挑式操作平
台的安装,并投入使用。
7月3日,监理公司在安全检查中发现,2号悬挑式操作平台外侧
钢丝绳上端吊环螺杆距悬挑式操作平台主钢梁的高度为2.90m,与
施工方案中设计高度5.80m不符合,且吊环螺杆的水平位置偏移了
1.25m,监理公司签发了监理通知单,要求该悬挑式操作平台停止
使用。典 型 例 题
7月4日7时30分,E公司木工班班长带领三名工人在五层清理倒
运楼内物料,其中两人在楼层内清运物料,两人在2号悬挑式操作
平台中码放物料。11时45分,悬挑式操作平台一侧的吊环螺杆突然
断裂,平台侧翻,两名工人随码放的物料一起坠落至下方基坑内,
并将在基坑内作业的一名工人砸伤。工程项目部立即启动应急预案,
同时向上级单位和属地政府相关部门报告事故,三名伤者送医院后
经抢救无效死亡。
事故调查组调查发现,事故发生时悬挑式操作平台堆放物料总
重量达到2.90t。典 型 例 题
问题:(1)指出《悬挑式操作平台专项施工方案》编制和审核
中存在的违规行为,并说明正确做法。
(2)根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59),说明悬挑式
操作平台检查的主要内容。
(3)分析该起事故的事故原因。
(4)提出预防此类事故再次发生的针对性安全技术措施。典 型 例 题
【参考答案】(1)违规行为1:E公司编制《悬挑式操作平台专
项施工方案》。正确做法:应由D公司工程技术人员编制。
违规行为2:《悬挑式操作平台专项施工方案》未经D公司审核
直接报监理单位审查。正确做法:应经D公司技术负责人审核签字、
加盖单位公章,工程项目部上报工程监理公司,由项目总监理工程
师审查签字、加盖执业印章。
(2)1)悬挑式操作平台的制作、安装应编制专项施工方案,
并进行设计计算。2)悬挑式操作平台的上部拉结点,应设在建筑
结构上。3)钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道。
4)悬挑式操作平台两侧必须安装固定的防护栏杆,并在平台明
显处设置荷载限定标牌。5)悬挑式操作平台台面铺板、平台与建
筑结构间的铺板要严密、牢固。典 型 例 题
(3)该起事故原因:
1)悬挑式操作平台专项方案未按规定进行编制、审核和审查。
2)悬挑式操作平台未经验收就投入使用。
3)悬挑式操作平台堆放物料超载。
4)未及时制止工人在停工整改的悬挑式操作平台内进行作业,
现场安全监督检查不到位。
5)违反监理公司的停工令,擅自组织施工。
6)未按照《悬挑式操作平台专项施工方案》进行安装。
7)现场交叉作业缺乏有效的安全措施。典 型 例 题
(4)预防此类事故再次发生的安全技术措施包括:
1)严格专项施工方案的组织编制、审核和审查。
2)严格按照专项施工方案组织施工。
3)悬挑式操作平台安装并严格验收合格后方可投入使用,严禁
超载使用。
4)作业前严格安全技术交底,加强作业人员安全教育培训,严
禁违章作业。
5)对专项施工方案实施情况严格现场监督。
6)合理组织施工,减少交叉作业。考点8:安全网
安全网是用来防止人员、物体坠落,或用来避免、减轻坠落及
物体打击伤害的网具。根据安装形式和使用目的不同,安全网可分为平网和立网两类。
安装平面平行于水平面,主要用来接住坠落的人和物的安全网称为
平网。安装平面垂直于水平面,主要用来防止人或物坠落的安全网
称为立网。(一)安全网的技术要求
(1)材料:可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料。
(2)质量:单张平网质量不宜超过15kg。
(3)网目形状及边长:平网的网目形状应为菱形或方形,其网
目边长不应大于80mm。
(4)规格尺寸:平网3m×6m。
(5)系绳间距及长度:平网的系绳与网体应牢固连接,各系绳
沿网边均匀分布,相邻两系绳间距不应大于750mm,系绳长度不
小于800mm。
(6)筋绳间距:筋绳分布应合理,平网上两根相邻筋绳的距离
不应小于300mm。(二)密目式安全立网技术要求
(1)缝线不应有跳针、漏缝,缝边应均匀。
(2)每张密目网允许有一个缝接,缝接部位应端正牢固。
(3)密目网的宽度应介于1.2~2m之间,长度一般为6m。
(4)开眼环扣孔径不应小于8mm。(5)系绳断裂强力不应小于2000N。
(6)耐贯穿性能:不应被贯穿或出现明显损伤。
(7)耐腐蚀性能:金属零件应无红锈及明显腐蚀。
(8)阻燃性能:纵、横方向的续燃和阴燃时间不应大于4s。(三)安全网的使用规则和支搭方法
1.安全网的使用规则
建筑施工安全网的选用应符合下列规定:
(1)安全网材质、规格、物理性能、耐火性、阻燃性应满足现
行国家标准《安全网》(GB5725)的规定。
(2)密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm面积上大于
或等于2000目。
(3)采用平网防护时,严禁使用密目式安全立网代替平网使用。(4)安装平网时,要遵守支搭安全网的三要素,即负载高度、
网的宽度和缓冲的距离。
负载高度:
两层平网间距离不得超过10m;因施工需要,如高层外装饰施
工支设的首层安全平网,应采用附加钢丝绳的缓冲安全措施。
缓冲距离:
3m宽的水平安全网,网底距下方物体的表面不得小于3m;6m
宽的水平安全网,网底距下方物体表面不得小于5m。安全网下边
不得堆物。
网的宽度:当高度h为2~5m时,半径R为3m。
当高度h为5m以上至15m时,半径R为4m。
当高度h为15m以上至30m时,半径R为5m。
当高度h为30m以上时,半径R为6m。2.安全网搭设要求
(1)安全网搭设应牢固、严密,完整有效,易于拆卸。安全网
的支撑架应具有足够的强度和稳定性。
(2)密目式安全立网搭设时,每个开眼环扣应穿入系绳,系绳
应绑扎在支撑架上,间距不得大于450mm。相邻密目网间应紧密
结合或重叠。
(3)当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时,四
周边绳应与支撑架贴紧,边绳的断裂张力不得小于3kN,系绳应绑
在支撑架上,间距不得大于750mm。(4)用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平网,
应符合下列规定:
①平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧,边绳的断裂张力
不得小于7kN,系绳沿网边均匀分布,间距不得大于750mm。
②钢电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于25mm。安全网
拉结应牢固。(四)安全网的出厂检验
生产企业应对所生产的安全网批次逐批进行出厂检验,检验项
目、单项检验样本大小、不合格分类、判定数组见下表。
如安全网的储存期超过两年,应按0.2%抽样,不足1000张时抽
样2张进行耐冲击性能检测,检测合格后方可销售使用。平(立)网的出厂检验要求
单项判定数组
单项检验 不合格
检查项目 批量范围
合格 不合格
样本大小 分类
判定数 判定数
<500 3
系绳间距及长度、
筋绳间距、绳断 501~5000 5
A 0 1
裂强度、耐冲击
≥5001 8
性能、标识
<500 3
节点、
网目形状及边长、 501~5000 5 B 1 2
规格尺寸 ≥5001 8密目式安全立网的出厂检验要求
单项判定数组
单项检
不合格
检查项目 批量范围 验样本
合格 不合格
分类
大小
判定数 判定数
断裂强力×断裂伸长 <500 3
接缝部位抗拉能力
501~5000 5
梯形法撕裂强力
耐贯穿性能
A 0 1
耐击穿性能
≥5001 8
耐冲击性能
阻燃性能
标识
<500 3
一般要求 501~5000 5 B 1 2
≥5001 8典 型 例 题
1.【单选】安全网是建筑施工现场重要的安全防护用品,在工
程不同部位广泛使用。下列安全网搭设方法中,正确的是()
A.电梯井内封闭防护的两层平网间距12m
B.绑扎在外脚手架上的立网系绳间距500mm
C.框架结构封闭防护的平网系绳间距700mm
D.电梯井内封闭防护的平网网体与井壁的空隙30mm
【参考答案】C考点9:其他安全防护用品
(一)其他安全防护用品的种类
(1)头部防护:除安全帽外,还包括工作帽、风帽等。
(2)面部防护:电焊面罩、防酸有机类面罩、防高温面罩等。
(3)眼睛防护:风镜、有色防护眼镜、密闭式防护眼镜等。(4)呼吸道防护:防尘口罩、防毒口罩、防毒面具、送风式防
护面罩等。
(5)听力防护:防噪声耳塞、护耳罩、防噪声帽等。
(6)手部防护:工作手套、电焊手套、绝缘手套、耐酸碱手套、
耐高温手套、防割手套、防静电手套、薄膜手套等。(7)脚部防护:系带防滑鞋、绝缘鞋、耐酸碱胶鞋、防静电鞋、
保护足趾安全鞋、高腰布面胶底防滑鞋、雨靴、绝缘胶靴、鞋盖等。
(8)身躯防护:阻燃防护服、防腐蚀工作服、防静电工作服、
防烫工作服、反光背心、紧口的工作服、防异物工作服、雨衣、垫
肩、防寒类防护用品等。典 型 例 题
1.【案例】针对沥青混凝土路面作业、有限空间作业、高处作
业等危险有害因素,为加强作业人员个体防护,项目物资部门购置
了安全帽、工作鞋等劳动防护用品。
问题:根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规
范》(GB55034)针对沥青运送及路面摊铺作业,补充完善作业人员
应配备的劳动防护用品。
【参考答案】进行沥青熔化、运送作业时,应配备防烫工作服
、高腰布面胶底防滑鞋和鞋盖、工作帽、耐高温长手套、防毒口罩
和防护眼镜。考点10:安全标志
(一)安全色
传递安全信息含义的颜色,包括红、蓝、黄、绿四种颜色。
(1)红色:表示禁止、停止、危险等意思。
(2)蓝色:表示指令,要求人们必须遵守的规定。
(3)黄色:表示提醒人们的注意,凡是警告人们注意的器件、
设备及环境应以黄色表示。
(4)绿色:表示给人们提供允许、安全的信息。
(二)对比色
使安全色更加醒目的反衬色,包括黑、白两种颜色。(三)安全标志
用以表达特定安全信息的标志,由图形符号、安全色、几何形
状(边框)或文字构成。包括禁止标志、警告标志、指令标志和提
示标志四类。
1.禁止标志
是禁止人们不安全行为的图形标志。基本型式是带斜杠的圆边
框。
2.警告标志
是提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形
标志。基本型式是正三角形边框。
3.指令标志
是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。基
本型式是圆形边框。4.提示标志
是向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标
志。基本型式是正方形边框。
(四)安全标志设置要求
(1)标志牌设置的高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。悬
挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m;
局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。
(2)多个标志牌在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示
类型的顺序,先左后右、先上后下地排列。
(3)安全标志牌至少每半年检查一次,如发现有破损、变形、
褪色等不符合要求时应及时修整或更换。重点回顾
考点 检测
(1)各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于
( 1 8 0 0 m m )的楼层防护门。
(2)临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于
( 1 8 0 m m )的挡脚板组成。防护栏杆应为两道横杆,上杆
临边 距地面高度应为( 1 2 0 0 m m ),下杆应在上杆和挡脚板中
作业 间设置。当防护栏杆高度大于 1200mm 时,应增设横杆,
横杆间距不应大于( 6 0 0 m m );防护栏杆立柱间距不应大
于( 2 0 0 0 m m )。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆
冲击和物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密立柱间
距。重点回顾
考点 检测
一般水平洞口防护
盖板
(1)当洞口短边边长为 25~500mm 时,应采用( )。
覆盖
500~1500mm
(2)当洞口短边边长为( )时,应采用盖板
覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固。
洞口
(3)当洞口短边边长大于或等于 1500mm 时,应在洞口作
作业
业侧设置高度不小于( 1 2 0 0 m m )的防护栏杆,洞口应采用
( 安 全 平 网 封 闭 )。
(4)洞口盖板应能承受不小于( 1 k N )的集中荷载和不小
2kN/㎡
于( )的均布荷载,有特殊要求的盖板应另行设计。重点回顾
考点 检测
(1)攀登的用具、设施、建筑结构构造必须牢固可靠,
供人上下的梯踏板其使用荷载不应大于(1 1 0 0 N )。
(2)使用固定式直梯进行攀登作业超过( 3 m )时,宜
8m
加护笼,超过( )时必须设置梯间平台。
(3)钢结构安装,当无电焊防风要求时,操作平台的防
攀登
护栏杆高度不应小于( 1 2 0 0 m m );有电焊防风要求时,
作业
操作平台的防护栏杆高度不应小于(1 8 0 0 m m )。
(4)立梯工作时与地面的夹角以( 7 5 ° ± 5 °)为宜,梯子
300mm
踏板间距以( )为宜,不得有缺档。
(5)折梯使用时上部夹角以( 3 5 ° ~ 4 5 ° )为宜,连接铰
链必须牢固。重点回顾
考点 检测
(6)当安装三角形屋架时,应在屋脊处设置扶梯;当安装
梯形屋架时,应在两端设置扶梯。扶梯踏步间距不应大于
攀登 ( 4 0 0 m m )。
作业 (7)深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或
斜道等设施。采用斜道时,应加设间距不大于( 4 0 0 m m )
的防滑条等防滑措施。重点回顾
考点 检测
(1)防护棚的顶棚采用竹笆或胶合板搭设时,应采用(双 )
层搭设,间距不应小于( 7 0 0 m m );采用木板或与其等强
交叉 度的其他材料搭设时,可采用( 单 )层搭设,厚度不应小
作业 于( 5 0 m m )。
24m
安全 当建筑物高度大于( ),并采用木板搭设时,应搭设
防护 ( 双 )层防护棚,高度不应小于( 4 m ),两层防护棚的
700mm
技术 间距不应小于( )。
(2)安全防护网搭设时,应每隔( 3 m )设一根支撑杆,
45°
支撑杆水平夹角不宜小于( )。重点回顾
考点 检测
起重机械安装拆卸工进行安装、拆卸和维修作
其他安全防护
业时,应配备( 紧 口 工 作 服 )、
用品
( 保 护 足 趾 安 全 鞋 )和( 手 套 )。
(1)警告标志是提醒人们对周围环境引起注意,
以避免可能发生危险的图形标志。基本型式是
( 正 三 角 形 边 框 )。
安全标志
(2)指令标志是强制人们必须做出某种动作或
采用防范措施的图形标志。基本型式是
( 圆 形 边 框 )。目录
CONTENTS
专题7 土石方及基坑工程安全技术
考点1:土石方开挖作业要求
考点2:土石方爆破
考点3:基坑支护的种类
考点4:基坑施工作业要求
考点5:地下水控制考点1:土石方开挖作业要求
(一)开挖准备
(1)施工单位应根据环境条件、地质条件、设计文件等基础性
资料和相关工程建设标准,结合自身施工经验,针对各级风险工程
编制安全专项施工方案。深基坑工程的安全专项施工方案,应经施
工单位技术负责人签认后,报监理单位。
(2)监理单位应组织对安全专项施工方案的审查,深基坑工程
应填报施工方案安全性评估表和施工组织合理性评估表。
(3)专项施工方案要求。基坑开挖前,要制定土方开挖工程及
基坑支护专项施工方案,深基坑工程实行专业分包的,其专项施工
方案可由专业承包单位组织编制,专项施工方案应当由施工单位技
术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进
行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责
人及相关专业承包单位技术负责人签字。
不需专家论证的专项施工方案,经施工单位审核合格后报监理
单位,由项目总监理工程师审核签字后方可实施。超过一定规模的
危险性较大的深基坑工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专
家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论
证会。施工单位应当根据论证报告修改完善专项施工方案并经施工
单位技术负责人、项目总监理工程师签字后,方可组织实施。安全技术交底要求。深基坑土方工程施工前,专项施工方案编
制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。
施工现场管理人员应当向所有作业人员进行安全技术交底,并由双
方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
安全技术交底应包括以下内容。
①现场勘察与环境调查报告。
②施工组织设计。
③主要施工技术、关键部位施工工艺工法参数。
④各阶段危险源分析结果与安全技术措施。
⑤应急预案与应急响应等。(4)在深基坑土方开挖前,要进行施工现场勘察和环境调查,
进一步了解施工现场基坑影响范围内地下管线、建筑物地基基础情
况,必要时制定预先加固方案;要对支护结构、地下水位及周围环
境进行必要的监测和保护。
(5)石方开挖应根据岩石的类别、风化程度和节理发育程度确
定开挖方式。对软地质岩石和强风化岩石,可以采用机械开挖或人
工开挖;对于坚硬岩石宜采取爆破开挖;对开挖区周边有防震要求
的重要结构或设施的地区进行开挖,宜采用机械和人工开挖或控制
爆破。(二)土石方开挖
1.开挖方式
土石方开挖宜根据支护形式分为无围护结构的放坡开挖、有围
护结构无内支撑的基坑开挖及有围护结构有内支撑的基坑开挖等方
式。(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、岛式挖土、盆
式挖土、逆作法挖土。面积较大的基坑宜采用中心岛式、盆式挖土。
(2)有内支撑结构的深基坑土石方开挖,可以分为明挖法和暗
挖法(盖挖法)。(3)多道内支撑基坑开挖遵循“分层支撑、分层开挖、限时支
撑、先撑后挖”的原则,且分层厚度须满足设计工况要求。
(4)分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖,下
部宜采用小型施工机械和人工挖土,在内支撑以下挖土时,每层开
挖深度不得大于2m,施工机械不得损坏和挤压工程桩及降水井。2.施工安全作业要求
(1)土石方开挖顺序、方法应与设计工况相一致,必须严格遵
循先设计后施工的原则,按照分层、分段、分块、对称、均衡、限
时的方法,确定开挖顺序。
(2)土石方开挖应防止碰撞支护结构。基坑开挖前,支护结构、
基坑土体加固、降水等应达到设计和施工要求。当基坑开挖面上方
的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方。(3)基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取
降排水措施,防止地面水流入或渗入坑内,以免发生边坡塌方。
(4)挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时,应
采取保证坡道稳定的措施,坡道坡度不宜大于1:7,坡道的宽度应满
足车辆行驶的安全要求。(5)基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制;
基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放,并应
及时外运。除基坑支护设计要求允许外,基坑边1m范围内不得堆
土、堆料、放置机具。
(6)基坑开挖时,两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖,
挖土机间距应大于10m。在挖土机工作范围内,不允许进行其他作
业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。
(7)土石方开挖不得在危岩、孤石或贴近未加固的危险建筑物
的下方进行。
(8)基坑开挖过程中发现地质条件或环境条件与原地质报告、
环境调查报告不相符合时,应停止施工,及时会同相关设计、勘察
单位进行设计验算或设计修改后方可恢复施工。(9)基坑开挖期间,支护结构达到设计强度要求前,严禁在设
计预计的滑裂面范围内堆载;临时土石方的堆放应进行包括自身稳
定性、邻近建筑物地基和基坑稳定性验算。
(10)采用放坡开挖的基坑,应验算基坑边坡的稳定性,边坡
坡度应根据土层性质、开挖深度确定,各级边坡坡度不宜大于1:1.5,
淤泥质土层中不宜大于1:2.0;多级放坡开挖的基坑,坡间放坡平台
宽度不宜小于3.0m。(11)在坡体整体稳定的情况下,如地质条件良好、土(岩)
质较均匀,高度在3m以内的临时性挖方边坡坡度应符合下表的规
定。
临时性挖方边坡坡度
土的类别 边坡坡度
砂土 不包括细砂、粉砂 1:1.25~1:1.50
坚硬 1:0.75~1:1.00
一般性黏土
硬塑 1:1.00~1:1.25
密实、中密 1:0.50~1:1.00
碎石类土
稍密 1:1.00~1:1.50(12)采用复合土钉支护的基坑开挖施工应符合下列要求:
①基坑开挖应与土钉施工分层交替进行,应缩短无支护暴露时
间。
②面积较大的基坑可采用岛式开挖方式,先挖除距基坑边8~
10m的土方,再挖除基坑中部的土方。
③应采用分层分段方法进行土方开挖,每层土方开挖的底标高
应低于相应土钉位置,且距离不宜大于200mm,每层分段长度不
应大于30m。
④应在土钉养护时间达到设计要求后开挖下一层土方。(13)岛式土方开挖应符合下列要求:
①边部土方的开挖范围应根据支撑布置形式、围护墙变形控制
等因素确定;边部土方应采用分段开挖的方法,应减小围护墙无支
撑或无垫层暴露时间。
②中部岛状土体的高度不宜大于6m。高度大于4m时,应采用
二级放坡形式,坡间放坡平台宽度不应小于4m,每级边坡坡度不
宜大于1:1.5,总边坡坡度不应大于1:2.0。高度不大于4m时,可采
取单级放坡形式,坡度不宜大于1:1.5。(14)盆式土方开挖应符合下列要求:
①中部土方的开挖范围应根据支撑形式、围护墙变形控制、坑
边土体加固等因素确定;中部有支撑时应先完成中部支撑,再开挖
盆边土方。
②盆边土体的高度不宜大于6m,盆边上口宽度不宜小于8m;
盆边土体的高度大于4m时,应采用二级放坡形式,坡间放坡平台
宽度不应小于3m。
③盆边土体应分块对称开挖,分块大小应根据支撑平面布置确
定,应限时完成支撑。3.基坑开挖的监控
基坑开挖前应做出系统的开挖监控方案,监控方案应包括:监
控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的
布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。
(1)基坑工程的监测包括支护结构的监测和周围环境的监测,
应采用仪器检测与巡视检查相结合的方法。
(2)基坑监测的重点是做好支护结构水平位移、周围建筑物、
地下管线变形、地下水位等的监测。
(3)基坑开挖应采用信息化施工和动态控制方法,应根据基坑
支护体系和周边环境的监测数据,适时调整基坑开挖的施工顺序和
施工方法。4.安全防护措施
(1)开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏
高度不应低于1.2m,安装牢固,材料应有足够的强度。
(2)基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手
栏杆,宽度不应小于1m。
(3)同一垂直作业面的上下层不宜同时作业。需要同时作业时,
上下层之间应采取隔离防护措施。(4)采用井点降水时,井口应设置防护盖板或围栏,警示标志
应明显。降水停止后,应及时将井填实。
(5)当夜间进行土石方施工时,设置的照明必须充足,灯光布
局合理,防止强光影响作业人员视力,不得照射坑上建筑物,必要
时应配备应急照明。
(6)雨季施工时,应有防洪、防暴雨的排水措施及应急材料、
设备,备用电源应处在良好的技术状态。(三)安全应急预案与响应
(1)施工单位应根据施工现场安全管理、工程特点、环境特征
和危险等级,制定建筑施工安全应急预案,并报监理审核,建设单
位批准、备案。当出现基坑坍塌或人身伤亡事故时,应急响应必须
由建设单位或工程总承包单位组织实施。
(2)当坑体渗水、积水或有渗流时,应及时进行疏导、排泄,
截断水源。
(3)基坑变形超过报警值时应调整分层、分段土方开挖施工方
案,加大预留土墩,坑内堆砂袋、回填土、增设锚杆、支撑等。
(4)开挖施工引起邻近建筑物开裂或倾斜时,应立即停止基坑
开挖,回填反压、基坑侧壁卸载,必要时及时疏散人员。(5)临近地下管线破裂时,应立即关闭危险管道阀门,防止发
生火灾、爆炸等安全事故;停止基坑开挖,回填反压、基坑侧壁卸
载;及时加固、修复或更换破裂管线。
(6)当发现不能辨认的液体、气体及弃物时,应立即停止作业,
排除隐患后方可恢复施工。
(7)当地下管线不能移位时,根据专项方案的要求,采取保护
措施,确保管线正常使用。典 型 例 题
1.【单选】某住宅工程基坑开挖深度6m,工程项目部在施工前
编制了专项施工方案。下列专项施工方案的内容中,错误的是(
)。
A.土石方机械、运输车辆行走坡道坡度为1:5
B.采用钢板网喷射混凝土护坡,面层厚度为50mm
C.基坑周边的施工用水应有排放系统,不得渗入土体内
D.基坑周边设立防护栏杆,且在危险处设置红色警示灯和悬挂
警告标志
【参考答案】A典 型 例 题
2.【单选】某基坑开挖深度为6m,为了方便挖土机械进入基坑
进行作业,施工项目部修了供挖土机械上下基坑的斜坡,斜坡长度
为()才满足施工要求。
A.42m
B.30m
C.40m
D.48m
【参考答案】D典 型 例 题
3.【单选】施工现场人工开挖土方,作业人员之间要保持安全
距离,两人操作间距不得小于( )。
A.1.00m
B.1.50m
C.2.00m
D.2.50m
【参考答案】D典 型 例 题
4.【单选】某市政工程管线沟槽开挖深度4m,土体类别为中密
碎石,采用自然放坡方式进行土方开挖。根据《建筑施工土石方工
程安全技术规范》(JGJ180),放坡的宽度不小于()
A.1.00m
B.2.00m
C.3.00m
D.4.00m
【参考答案】B典 型 例 题
5.【单选】某工程项目深基坑开挖完毕后,因主体结构的特殊
情况,需改变基坑支护结构工作状态,施工单位应报请进行复核的
单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.政府监督部门
【参考答案】C典 型 例 题
6.【案例】某地铁双层岛式结构明挖车站工程,基坑长度150 m
,标准段宽度20.90m,深度19.60m,基坑开挖范围内岩土为杂填
土、粉质黏土和砂卵石。
支护体系采用钻孔灌注桩(桩径800mm)+内支撑的方式,竖
向设三道钢支撑,钢支撑的防坠钢丝绳(Ф14)每个固定端均设两
个受力绳卡,绳卡交替布置,间距4倍钢丝绳直径,最后一个绳卡
距绳头的长度为130mm。
15:25分左右,基坑南侧中间部分突然坍塌,并迅速向两侧发
展,造成部分钢支撑脱落,两侧围护桩侧移成倾倒,大量土体垮塌
,并使改移至此的多根通信电缆裸露悬空,Ф600自来水管断裂,
Ф800污水管断裂,燃气管线外露,基坑被淹。典 型 例 题
事故导致3名工人遇难,8名工人受伤,基坑西南角一栋7层宾馆
结构受损。
事故造成的经济损失如下:现场抢救及医疗费用143万元,伤亡
人员丧葬及抚恤费用458万元,停工停产费用285万元,清理现场费
用800万元,补充新员工培训费用5万元,事故罚款及民事赔偿费用
4800万元。
问题:(1)判定该起事故的等级,并计算该起事故的直接经济
损失。
(2)指出地下管线破裂时应采取的应急措施。
(3)指出钢支撑防坠钢丝绳固接存在的安全隐患,并说明正确
做法。典 型 例 题
【参考答案】(1)事故等级为较大事故。
事故直接经济损失为1401万元,包括医疗费用143万元,伤亡
人员丧葬及抚恤费用458万元,清理现场费用800万元。
(2)地下管线破裂时应采取的应急措施:立即关闭管道阀门、
停止基坑开挖、回填反压、基坑侧壁卸载、及时加固修复或更换破
裂管线。
(3)安全隐患:绳卡间距4倍钢丝绳直径、钢支撑的防坠钢丝
绳(Ф14)每端均设两个受力绳卡、绳卡交替布置、最后一个绳卡距
绳头的长度为130mm。
整改措施:绳卡间距应6倍钢丝绳直径、钢支撑的防坠钢丝绳每
端均设不少于三个受力绳卡、绳卡夹座压在主绳一侧、最后一个绳
卡距绳头的长度应为140mm。考点2:土石方爆破
(一)土石方爆破一般规定
(1)土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可证
的企业承担。爆破作业人员应取得有关部门颁发的资格证书,持证
上岗。作业现场应由具有相应资格的技术人员指导施工。
(2)A、B、C 级和对安全影响较大的D级爆破工程均应编制爆
破设计书,并对爆破工程进行专家论证。
(3)爆破器材临时储存及修建临时爆破器材库房必须经过当地
公安管理部门的许可,修建的临时库应符合安全评价合格的程序要
求。
(4)在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破
作业时,必须由建设单位负责统一协调指挥。(5)爆破警戒范围经由设计确定。在危险区边界应设有明显标
志,并设置警戒人员。
(6)爆破现场严禁烟火和使用手机。(二)土石方爆破作业要求
施工现场常用的起爆方法有电力起爆、导爆索起爆、导爆管起
爆三种。露天爆破按孔径、孔深的不同分为深孔爆破和浅孔爆破。
浅孔爆破 深孔爆破
浅孔爆破宜采用台阶爆破法台阶高 深孔爆破应采用台阶爆破法台阶高
度不宜超过5m 度宜为8~15m
装药前应进行验孔,对于炮孔间距 深孔爆破宜采用电爆网路或导爆管
和深度偏差大于设计允许范围的, 网路起爆,大规模深孔爆破应预先
应由爆破技术负责人提出处理意见 进行网路模拟实验
采用人工装药时,不应过度挤压或 装药和填塞过程中,应保护好起爆
分散装药;使用机械装填炸药时, 网路;当发生装药卡堵时,不得用
应防止静电引起早爆 钻杆捣捅药包
起爆后,应至少5min后方可进入爆 起爆后,应至少15min后方可进入
破区检查 爆破区检查边坡控制爆破:
(1)边坡控制爆破宜采用预裂爆破和光面爆破。
(2)需要设置隔振带的开挖区,边坡开挖宜采用预裂爆破。
(3)光面、预裂爆破的炮孔均应采用不耦合装药。(三)爆后检查及发现问题的处置
1.爆后检查
(1)A、B 级及复杂环境的爆破工程,爆后检查工作应由现场
技术负责人、起爆组长和有经验的爆破员、安全员组成检查小组实
施。
(2)其他爆破工程的爆后检查工作由安全员、爆破员共同实施。
(3)爆破后的检查内容有:
①确认有无盲炮。
②露天爆破爆堆是否稳定,有无危坡、危石。
③爆破警戒区内公用设施及重点保护建(构)筑物安全情况。2.发现问题的处置
发现的问题 处置方法
应向爆破负责人报告后组织进一步检
检查人员发现或怀疑盲炮
查和处理
应立即切断电源,及时将盲炮电路短
电力起爆网路发生盲炮时
路
应首先检查导爆索和导爆管是否有损
导爆索和导爆管起爆网路发生
坏或断裂,发现有损坏或断裂的应修
盲炮时
复后重新起爆
发现爆破作业对周边建(构)筑 应及时组织抢险、治理,排除安全隐
患
物、公用设施造成安全威胁时
发现其他不安全因素 及时排查处理
在上述情况下,不应发出解除警戒信号。典 型 例 题
1.【单选】某道路工程需对山体进行爆破作业。施工前,工程
项目部编制了爆破作业专项施工方案。关于土石方爆破安全措施的
说法,错误的是()。
A.电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电
路短路
B.爆破警戒范围应经过设计计算,在危险区边界设明显标志,
并设置警戒人员
C.B级及复杂环境的爆破工程爆破后,应由安全员、爆破员共同
进行安全检查
D.发现爆破作业对周边公用设施造成安全威胁时,应及时组织
抢险、治理,排除安全隐患
【参考答案】C