第六节 化工过程控制和检测技术
四、探测器的安装要求
检(探)测器 1.与周边工艺管道或设备之间的净空:≥
0.5m
2.应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干
扰、易于检修场所;
(1)比空气轻:安装高度宜在释放源上方
2.0m内
(2)比空气略轻:安装高度宜高出释放源
0.5m-1.0m
(3)比空气略重:安装高度宜在释放源下方
0.5m-1.0m
(4)比空气重:安装高度宜距地坪(或楼地
板)0.3m-0.6m
3.环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼
地板1.5m-2.0m
4.线型可燃气体探测器,检测区域长度不宜
大于100m
现场区域警报器 安装高度应高于现场区域地面或楼地板
2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。
【规范拓展内容】GBT50493《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
(一)探测器的选型
1.轻质烃类可燃气体宜选催化燃烧型或红外气体探测器,当使用场所中含有能使催化燃烧型
检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器、红外气
体探测器或激光气体探测器。【抗毒催红激】
2.氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型。
3.重质烃类蒸气可选用光致电离型探测器。
【记忆】轻质催化重质光[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
小课堂
1.催化燃烧型(最常用、最便宜)
原理:里面有个小加热丝+催化剂,可燃气体碰到发生燃烧,电阻变化→测出浓度。
优点:便宜、耐用、测可燃气体LEL(爆炸下限)最准
适合甲烷、丙烷、汽油、醇类等轻质可燃气体
缺点:怕硅、硫、氯中毒 → 测头会 “哑”
不能测重烃(烧不动、测不准);高浓度会烧坏传感器
小课堂
2.红外气体传感器(IR)
原理:利用烃类气体吸收特定红外光,光弱了=气体浓了。
优点:不怕中毒、寿命长,高浓度也能测,防爆性能极好
特别适合轻质烃:甲烷、乙烷、液化气
缺点:贵
不能测 H₂ 、CO、H₂ S(不吸收红外光)
小课堂
3.热传导型(TCS)
原理:不同气体导热能力不一样,散热快慢→算浓度。
特点:专门适合测高浓度氢气;不中毒、很稳
无需点火或催化,只看导热系数
测高浓度氢气专用。
小课堂
4.电化学传感器
原理:气体进入电极,发生电化学反应→产生电流。
特点:测有毒气体最准:CO、H₂ S、O₂
也能测氢气、氨气
寿命短(1~2 年)、怕高湿高温[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
测有毒、测氢气都能用,但寿命短
小课堂
5.光致电离(PID)
原理:用紫外光把气体分子电离,产生电流→测 VOC(挥发性有机物)。
特点:适合重质烃、苯、甲苯、柴油蒸气、煤油蒸气
但不测LEL爆炸浓度,只测挥发性有机物蒸气
轻质烃也能测,但不如催化 / 红外常用
重烃、油类蒸气首选。
小课堂
6.半导体型
原理:有机有毒气体/可燃气体碰到加热的金属氧化物半导体(如 SnO₂ 二氧化锡),会发生
氧化/还原反应,改变材料电阻→电阻变了→测出气体浓度。
优点:灵敏度极高、便宜、体积小、响应快
很低浓度的有机蒸气、VOC、有毒气体就能测出来。
缺点:选择性差(大缺点)来了都响,分不清是哪种气体;
温湿度影响大、精度差、稳定性一般、长期易老化
4.有机有毒气体选用半导体型、光致电离型探测器。
5.无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器。
【记忆】有机半光无机电
6.氧气宜选用电化学型探测器。
【总结】可燃物优先催化燃烧型;重质烃、分子量大的优先光致电离;结构简单的可用电化
学型;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
7.在工艺介质泄漏后形成的气体或蒸气能显著改变释放源周围环境温度的场所,可选用红外
图像型探测器。
8.在高压工艺介质泄漏时产生的噪声能显著改变释放源周围环境声压级的场所,可选用噪声
型探测器。
9.常用探测器的采样方式:
(1)可燃气体和有毒气体的检测宜采用扩散式探测器。
(2)受安装条件和介质扩散特性的限制,不便使用扩散式探测器的场所,可采用吸入式探
测器。
(3)当探测器配备采样系统时,采样系统的滞后时间不宜大于30s。
(二)现场报警器的选用
1.可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照生产设施及储运设施的装置或单元进行报警分
区,各报警分区应分别设置现场区域警报器。区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定
值信号。区域警报器的数量宜使在该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警。
2.区域警报器的报警信号声压级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。
【报警110,一命120】
3.有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器,可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,
一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。
【例题-单选】(2025)某石化装置区拟安装可燃气体探测器,该区域含有硫化物等有毒气体,
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493),关于该区域可燃气
体探测器选型的说法,正确的是( )。
A.催化燃烧型探测器或电化学型探测器[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
B.红外气体探测器或激光气体探测器
C.半导体型探测器或电化学型探测器
D.电化学型探测器或光致电离型探测器
答案:B
解析:轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;当使用场所的空气中含有能
使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃
烧型探测器、红外气体探测器或激光气体探测器。
【例题-单选】(2024)关于可燃气体和有毒气体检测区域报警设施和一体化声、光警报器设
置的说法,正确的是( )。
A.区域警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号
B.有毒气体可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第二级报警
设定值信号
C.区域警报器的报警信号声级不应高于85dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于100dBA
D.可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一
级报警设定值信号
答案:D
解析:5.3.2区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于
120dBA。C错误;
5.3.3有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器,可燃气体探测器可带一体化的声、光警
报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。B错误;
区域警报器。区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。A错误。
【例题-单选】(2022)根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,以下说法
正确的是( )。
A.可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至无人值守的消防控制室
B.既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设置可燃气体探测器
C.可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄漏时可能同时达到报警设定值,应设[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
置有毒气体探测器
D.确定有毒气体的报警值时,应按职业接触限值的最高容许浓度,时间加权平均容许浓度、
短时间接触容许浓度优先次序选用
答案:D
解析:A错误:可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至有人值守的
消防控制室。
B错误:《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.1条,既属于可燃气体又属
于有毒气体的单组分气体介质,应设置有毒气体探测器。
C错误:《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.1条,可燃气体与有毒气体
同时存在的多组分混合气体,泄漏时可能同时达到报警设定值,应分别设置有毒气体探测器
和可燃气体探测器。
【例题-简答】(2024)【案例背景】硝酸装置扩建中拆除了原有的200m3CO气柜,新建一座
400m3CO气柜,气柜危险告知卡显示了物料名称、分子式、警示标识、警示词和灭火等信息:
在CO气柜的气体出口阀门下方50cm处、气柜气体取样口阀门侧方50cm处、气柜气体入口
阀门上方60cm处分别设置了CO可燃气体探测器。
【问题】3.根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493),指出CO
气柜的气体探测器选用和安装是否存在问题,说明理由并更正。
解析:1.探测器选用和安装有问题。
2.问题有:
(1)设置了CO可燃气体探测器,不符合要求;
理由:一氧化碳属于有毒类可燃气体,应优先采用有毒气体探测器。
(2)气体出口阀门下方50cm处、气柜气体取样口阀门侧方50cm处设置探测器不符合要求。
理由:一氧化碳比空气略轻,安装高度宜高出释放源0.5m-1.0m。