2026 年二建市政图形案例练习二十二(3 月 5 日)
【背景资料】(自命题案例,限制完成时间:35分钟)
某地铁隧道总长 646.8m,宽 21m,全长划分六段分段进行基坑施工,其中 2 号基坑长
107.8m,宽21.05m,基坑深度11.4m,横断面示意图见图3-1。基坑采用地下连续墙+三道钢
管内支撑支护,地下连续墙厚度0.8m。在基坑围护结构施工范围内土体中含有丰富的潜水,
地面以下最大埋深15.8m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
马进市政出品 VIP 图形案例班
在进行2号基坑施工过程中,发生如下事情:
事件一:根据施工范围内的地质水文条件,施工单位选择Φ700mm 管井降水方法,沿基
坑长度方向上双排布置,井间距为4m。井点管安装到位后,作业人员及时向孔内投放了滤料,
上部用黏土填满压实,结构示意图如3-2所示。
事件二:基坑施工阶段地下连续墙需要形成整体墙,同时作为止水帷幕,并在永久使用
阶段用作地铁隧道结构外墙,槽段之间采用了十字穿孔钢板接头,如图 3-3 所示。在进行成
槽施工时,对稳定性较差的槽壁,施工单位选取了较小的槽段长度进行施工,并对槽壁进行
了加固。
问题
1.写出图3-1中A、B的名称,并指出A结构的主要作用是什么。
2.列式计算地铁车站2号基坑地下连续墙围护结构的入土深度和降水深度。
3.指出事件一中图3-2中C和D的名称。
4.指出事件二中图3-3中E的名称,并写出除了刚性接头之外,还有哪些柔性接头的方式。
5.施工单位对地下连续墙槽壁进行加固宜采用何种方法?地下连续墙一字形槽段长度的最小
值宜取多少m?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
马进市政出品 VIP 图形案例班
【马进答案】(自命题案例,满分20分)
1.答:A:导墙 B:冠梁 (3分,每个1.5分,不可以多答)
导墙的作用:控制挖槽精度
(1分,可以多答;出处:26版教材P121)
2.答:入土深度:27.8-3.3-11.4=13.1m (3分,不列式扣1分、不带单位各扣1分)
降水深度:(0-11.4)+0.5=11.9m (2分,不列式扣1分、不带单位各扣1分)
3.答:C:滤管(或滤水管、过滤器);D:井壁管 (3分,每个1.5分,不能多答)
4.答:接头箱 (1分,不可以多答)
圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字钢接头、混凝土预制接头
(3分,每个1分,写出3个即可,可以多答;出处:26版教材P121)
5. 答:水泥土搅拌桩 (或注浆、或旋喷桩) (2分,不能多答;出处:26版教材P121)
4米 (2分,不能多答;出处:26版教材P121)