文档文本内容
3.混凝土工程
1)混凝土配合比
(1)混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求(强度等级、耐久性和工作性等),由具有资质的
试验室进行计算,并经试配、调整后确定。混凝土配合比应采用重量比。
2)混凝土的搅拌与运输
(2)混凝土在运输中不应发生分层、离析现象,否则应在浇筑前二次搅拌。尽量减少混凝土的运输时间和转运
次数,确保混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕。
(3)采用搅拌运输车运送混凝土,运输途中及等候卸料时,不得停转。当坍落度损失较大不能满足施工要求时,
可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成分的减水剂。减水剂加入量应事先由试验确定。
3)泵送混凝土
(1)泵送混凝土是利用混凝土泵的压力将混凝土通过管道输送到浇筑地点,一次完成水平运输和垂直运输。具
有输送能力大、效率高、连续作业、节省人力等优点。
(2)泵送混凝土搅拌时,应按规定顺序进行投料,并且粉煤灰宜与水泥同步,外加剂的添加宜滞后于水和水泥。
(3)混凝土泵或泵车设置处,应场地平整、坚实,具有重车行走条件。混凝土泵或应尽可能靠近浇筑地点,浇
筑时由远至近进行。(4)混凝土供应要保证泵能连续工作。输送管线宜直,转弯宜缓,接头应严密,并要注意预防输送管线堵塞。
输送泵管应采用支架固定,支架应与结构牢固连接,输送泵管转向处支架应加密。
4)混凝土浇筑
(3)在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆;浇
筑过程中混凝土不得发生离析现象。
(4)柱、墙模板内的混凝土浇筑时,其自由倾落高度应符合如下规定:①粗骨料粒径>25mm时,不宜超过3m;
②粗骨料粒径≤25mm时,不宜超过6m。
当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。
(5)浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕,否则应留置
施工缝。
(6)混凝土宜分层浇筑,分层振捣。当采用插入式振捣器振捣普通混凝土时,应快插慢拔
(8)梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和
高度大于 1m 时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。【24B单】【2018年案例节选】隐蔽工程验收合格后,施工单位填报了浇筑申请单,监理工程师签字确认。施工班组将水平
输送泵管固定在脚手架小横杆上,采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑,监理工程师发现后责令停工
整改。
【问题】在浇筑混凝土工作中,施工班组的做法有哪些不妥之处?并说明正确做法。
答案:
(1)不妥一:施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上。
正确做法:施工班组将水平输送泵管固定在支架上,支架应与结构连接牢固,输送泵管转向处应加密支架。
(2)不妥二:采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑。
正确做法:振捣棒垂直插入混凝土由远及近、分层浇筑。