当前位置:首页>文档>视频14—15集2025一建机电实务破题第140—151题(可打印版)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_讲义

视频14—15集2025一建机电实务破题第140—151题(可打印版)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_讲义

  • 2026-03-11 22:53:55 2026-01-31 01:33:28

文档预览

2026-01-31 01:33:28

文档内容

0311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 140.某施工单位承包一写字楼电气照明工程,各楼层需要安装灯具的数量见 下表,其中Ⅰ类灯具330套,Ⅱ类灯具517套,Ⅲ类灯具291套,安装项目部 2025年一级建造师 对灯具的固定装置进行了抽检。监理工程师在灯具安装中,发现悬吊灯具安 破题—机电 装存在问题,其中用作灯具吊杆的钢管壁厚为1mm,如下图所示。 主讲:王峰 1 2 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 【问题】 1.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类灯具中需要接地的有哪些?并说明理由。 2.列式计算应抽检灯具固定装置的数量? 3.请指出图中灯具安装中存在哪些问题?并说明正确做法。 3 4 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 10311-67663978 3.2.4 电气照明施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 5)防触电保护灯具的类型及接线要求 1.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类灯具中需要接地的有哪些?并说明理由。 (1)Ⅰ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还需把外露可导电部分连接到保 护导体 1 . Ⅰ类灯具需要接地。因为Ⅰ类灯具的防 触电保护不仅依靠基本绝缘,还 上,因此Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应 需把外露可导电部分 连接到保护导体上; 设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同。 Ⅱ类灯具不需要接地。因为Ⅱ类灯具的防触电 保护不仅依靠基本绝缘,还具 (2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯 有双重绝缘或加强绝 缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。 具外壳不需要与保护导体连接。 Ⅲ类灯具不允许与保护导体连接。Ⅲ类灯具的 防触电保护是依靠安全特低电 (3)Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V, 采用隔离变 压器供电,并且其内部不会产生高于安全特低电压的灯具。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与 压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电,并且其内部不会产生 保护导体连接。 高于安全特低电压的灯具。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。 5 6 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 140.某施工单位承包一写字楼电气照明工程,各楼层需要安装灯具的数量见 【问题】 下表,其中Ⅰ类灯具330套,Ⅱ类灯具517套,Ⅲ类灯具291套,安装项目部 1.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类灯具中需要接地的有哪些?并说明理由。 对灯具的固定装置进行了抽检。监理工程师在灯具安装中,发现悬吊灯具安 2.列式计算应抽检灯具固定装置的数量? 装存在问题,其中用作灯具吊杆的钢管壁厚为1mm,如下图所示。 3.请指出图中灯具安装中存在哪些问题?并说明正确做法。 7 8 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 20311-67663978 3.2 建筑电气工程施工技术 3.2 建筑电气工程施工技术 (3) 质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上时,螺栓或预埋吊钩的直 径 3)灯具安装固定 不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。 (1)灯具安装固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或 采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm, 壁厚不应小于1.5mm。 塑料塞固定;检查时按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。 (4)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做 (2)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。 强度试验,且持续时间不得少于15min 。查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度 按每检验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。 试验记录;应全数检查。 9 10 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 2.列式计算应抽检灯具固定装置的数量? 2 .灯具固定装置检查时按每检验批的灯具数量 的 5% 抽查,且不少于 1 【问题】 套。检验批可按照楼层划分: 1.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类灯具中需要接地的有哪些?并说明理由。 B2 抽检数量 =49×5%=2.45,3套; 2.列式计算应抽检灯具固定装置的数量? B1 抽检数量 =110×5%=5.5,6套 1F 的 10 套灯具质量为 15kg,应10套全部检查。 3.请指出图中灯具安装中存在哪些问题?并说明正确做法。 2-12F 中每层抽检数量 =66×5%=3.3,每层抽检4套,2-12F 共抽检数量 =11×4=44 套 13-15F 中每层抽检数量 =81×5%=4.05,每层抽检 5 套,13-15F 共抽检 数量 =3×5=15 套。 应抽检灯具固定装置的总数为 =3+6+10+44+15 =78套。 11 12 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 30311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.请指出图中灯具安装中存在哪些问题?并说明正确做法。 3 .问题一:用作灯具吊杆的钢管壁厚为1mm, 内径为 8mm。 正确做法:采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于 10mm,壁厚不应 小于1.5mm。 问题二:预埋吊钩直径为 5mm 小于 6mm。 正确做法:预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销 直径,且不应小于 6mm。 13 14 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 141.某施工单位承包一管理服务中心的成套配电柜安装工程,配电柜总共71台, 在进行柜体固定时,施工人员确定了合适的安装顺序。并调整配电柜的垂直度偏 分为固定式和手车式,采用落地式安装。 差和柜间缝隙偏差在允许范围内。 施工单位进场后组建了项目部。确定了配电柜的施工程序:开箱检查→二次 配电柜设备安装完毕后,施工单位对柜内电器进行了检测与试验。试验内容包括 搬运→基础框架制作安装→……→送电运行验收。 断路器交流耐压试验,断路器分、合闸能力试验,断路器操作机构动作试验等。整 基础框架采用10号型钢制作,施工人员按照施工图纸将基础型钢框架放在预留 定内容包括过电流保护整定、过负荷告警整定等。 位置上。固定式和手车式配电柜基础型钢框架顶部均高出土建地坪100mm,被监 在进行送电验收时,电源送进室内后,经过验电、校相无误,作业人员按照正确 理工程师发现要求施工单位进行整改。整改合格后将接地镀锌扁钢与基础型钢焊 的顺序分别合高压进线开关、变压器柜开关、低压柜进线开关。检查正常后分别合 接进行可靠接地。 其他柜的开关,空载运行24h,无异常,办理验收移交;同时提交相关技术资料。 15 16 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 40311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 【问题】 1.请补充完善配电柜的施工程序。 2.监理工程师指出的不合格之处有哪些?并说明理由。基础型钢的接地要 求是什么? 3.配电柜的垂直度偏差和柜间缝隙偏差应在什么范围内? 4.请将柜内电器的试验内容和整定内容补充完整。 5.作业人员应按照什么顺序合高压进线开关、变压器柜开关、低压柜进线 开关?提交的技术资料有哪些? 17 18 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.2.1 建筑电气工程的分部分项工程及施工程序 二、建筑电气工程施工程序 141.某施工单位承包一管理服务中心的成套配电柜安装工程,配电柜总共71台, 1)变配电工程施工程序 分为固定式和手车式,采用落地式安装。 (1)干式变压器的施工顺序:开箱检查→变压器二次搬运→变压器本体安装→ 施工单位进场后组建了项目部。确定了配电柜的施工程序:开箱检查→二次 附件安装→变压器交接试验→送电前检查→送电运行验收。 假定木耳睁眼 搬运→基础框架制作安装→……→送电运行验收。 (2)配电柜(开关柜)的安装顺序:开箱检査→二次搬运→基础框架制作安装 基础框架采用10号型钢制作,施工人员按照施工图纸将基础型钢框架放在预留 →柜体固定→母线连接→二次线路敷设连接→试验调整→送电运行验收。 位置上。固定式和手车式配电柜基础型钢框架顶部均高出土建地坪100mm,被监 理工程师发现要求施工单位进行整改。整改合格后将接地镀锌扁钢与基础型钢焊 接进行可靠接地。 19 20 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 50311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 1.请补充完善配电柜的施工程序。 141.某施工单位承包一管理服务中心的成套配电柜安装工程,配电柜总共71台, 1 .配电柜的施工程序:开箱检查 →二次搬 运 →基础框架制作安装 →柜 分为固定式和手车式,采用落地式安装。 体固定 →母线连接 →二 次线路敷设连接→试验调整→送电运行验收。 施工单位进场后组建了项目部。确定了配电柜的施工程序:开箱检查→二次 搬运→基础框架制作安装→……→送电运行验收。 基础框架采用10号型钢制作,施工人员按照施工图纸将基础型钢框架放在预留 位置上。固定式和手车式配电柜基础型钢框架顶部均高出土建地坪100mm,被监 理工程师发现要求施工单位进行整改。整改合格后将接地镀锌扁钢与基础型钢焊 接进行可靠接地。 21 22 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 【问题】 在进行柜体固定时,施工人员确定了合适的安装顺序。并调整配电柜的垂直 度偏差和柜间缝隙偏差在允许范围内。 1.请补充完善配电柜的施工程序。 配电柜设备安装完毕后,施工单位对柜内电器进行了检测与试验。试验内容 2.监理工程师指出的不合格之处有哪些?并说明理由。基础型钢的接地要 包括断路器交流耐压试验,断路器分、合闸能力试验,断路器操作机构动作试 求是什么? 验等。整定内容包括过电流保护整定、过负荷告警整定等。在进行送电验收时, 3.配电柜的垂直度偏差和柜间缝隙偏差应在什么范围内? 电源送进室内后,经过验电、校相无误,作业人员按照正确的顺序分别合高压 4.请将柜内电器的试验内容和整定内容补充完整。 进线开关、变压器柜开关、低压柜进线开关。检查正常后分别合其他柜的开关, 5.作业人员应按照什么顺序合高压进线开关、变压器柜开关、低压柜进线 空载运行24h,无异常,办理验收移交;同时提交相关技术资料。 开关?提交的技术资料有哪些? 23 24 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 60311-67663978 3.2.2 变配电施工技术 2)基础型钢框架制作安装 基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度 允许偏差应符合规范要求。型钢框架顶部宜高出地坪100mm, 移开式开关柜 的基础型钢框架顶面与土建地面齐平。每组型钢框架的接地应采用截面积不小 于100mm²的镀锌扁钢电焊连接,不少于两处接地。 25 26 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 2.监理工程师指出的不合格之处有哪些?并说明理由。基础型钢的接地要 【问题】 求是什么? 1.请补充完善配电柜的施工程序。 2 .错误:手车柜基础型钢框架顶部高出土建地 坪 100mm。 2.监理工程师指出的不合格之处有哪些?并说明理由。基础型钢的接地要 理由:手车柜的基础型钢框架顶面与土建地面 相平。 求是什么? 每组型钢框架的接地应采用截面不小于 100mm² 的接地镀锌扁钢电焊连 3.配电柜的垂直度偏差和柜间缝隙偏差应在什么范围内? 接,不少于两处接地。 4.请将柜内电器的试验内容和整定内容补充完整。 5.作业人员应按照什么顺序合高压进线开关、变压器柜开关、低压柜进线 开关?提交的技术资料有哪些? 27 28 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 70311-67663978 3.2.2 变配电施工技术 3)成套配电柜安装固定 按配电柜编号顺序排列安装,先安装中间位置的配电柜,调整水平度、垂直度后, 再安装调整左右相邻的柜体。柜体与柜体之间、柜体与基础框架之间应分别用镀 锌螺栓固定,成套配电柜安装允许偏差见表3.2-2。 项 目 允许偏差(mm) 垂直度 每米 1.5 1.5‰ 水平度 相邻两柜顶部 2 两水一面 水平度 成列柜顶部 5 相邻两柜面 1 平面度 成列柜面 5 柜间缝隙 2 29 30 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.配电柜的垂直度偏差和柜间缝隙偏差应在什么范围内? 【问题】 3 .配电柜垂直度偏差为每米不大于 1.5mm。配 电柜相互间接缝不应大 1.请补充完善配电柜的施工程序。 于 2mm。 2.监理工程师指出的不合格之处有哪些?并说明理由。基础型钢的接地要 求是什么? 3.配电柜的垂直度偏差和柜间缝隙偏差应在什么范围内? 4.请将柜内电器的试验内容和整定内容补充完整。 5.作业人员应按照什么顺序合高压进线开关、变压器柜开关、低压柜进线 开关?提交的技术资料有哪些? 31 32 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 80311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.2.2 变配电施工技术 8)柜内电器检测与试验 在进行柜体固定时,施工人员确定了合适的安装顺序。并调整配电柜的垂直 度偏差和柜间缝隙偏差在允许范围内。 (2)试验内容: 碧莲被分手(交)动感情 避雷器试验; 配电柜设备安装完毕后,施工单位对柜内电器进行了检测与试验。试验内容 操作联动试验; 包括断路器交流耐压试验,断路器分、合闸能力试验,断路器操作机构动作试 备用自投试验; 验等。整定内容包括过电流保护整定、过负荷告警整定等。在进行送电验收时, 断路器分、合闸能力试验; 电源送进室内后,经过验电、校相无误,作业人员按照正确的顺序分别合高压 断路器交流耐压试验; 进线开关、变压器柜开关、低压柜进线开关。检查正常后分别合其他柜的开关, 断路器操作机构动作试验; 空载运行24h,无异常,办理验收移交;同时提交相关技术资料。 互感器、电容器性能试验等。 33 34 3.2.2 变配电施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 在进行柜体固定时,施工人员确定了合适的安装顺序。并调整配电柜的垂直 (3)整定内容: 降服刘嘉玲 度偏差和柜间缝隙偏差在允许范围内。 三相一次重合闸整定, 配电柜设备安装完毕后,施工单位对柜内电器进行了检测与试验。试验内容 过负荷告警整定, 包括断路器交流耐压试验,断路器分、合闸能力试验,断路器操作机构动作试 过电流保护整定, 验等。整定内容包括过电流保护整定、过负荷告警整定等。在进行送电验收时, 过电压保护整定, 电源送进室内后,经过验电、校相无误,作业人员按照正确的顺序分别合高压 进线开关、变压器柜开关、低压柜进线开关。检查正常后分别合其他柜的开关, 零序过电流保护整定, 空载运行24h,无异常,办理验收移交;同时提交相关技术资料。 35 36 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 90311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 4.请将柜内电器的试验内容和整定内容补充完整。 【问题】 4 .(1)试验内容还应包括:互感器、电容器 性能试验;备用自投试验; 1.请补充完善配电柜的施工程序。 操作联动试验;避雷器 试验。 2.监理工程师指出的不合格之处有哪些?并说明理由。基础型钢的接地要 (2)整定内容还应包括:三相一次重合闸整定, 零序过电流整定,过电 求是什么? 压保护整定。 3.配电柜的垂直度偏差和柜间缝隙偏差应在什么范围内? 4.请将柜内电器的试验内容和整定内容补充完整。 5.作业人员应按照什么顺序合高压进线开关、变压器柜开关、低压柜进线 开关?提交的技术资料有哪些? 37 38 3.2.2 变配电施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 (3)送电验收 5.作业人员应按照什么顺序合高压进线开关、变压器柜开关、低压柜进线 由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误, 开关?提交的技术资料有哪些? 合高压进线开关, 检查高压电压是否正常; 5.(1)合高压进线开关,检查高压电压是否正常; 合变压器柜开关, 合变压器柜开关,检查变压器是否正常, 检查变压器是否正常,合低压柜进 线开关,查看低压电压是否正常。 合低压柜进线开关, 查看低压电压是否正常。 (2)办理验收移交同时应提交施工图纸、施工 记录、产品合格证、使用 分别合其他柜的开关,空载运行24h, 无异常,办理验收移交; 说明书等技术资料。 同时提交施工图纸、施工记录、产品合格证、使用说明书等技术资料。 说和土鸡 39 40 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 100311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 142.某施工单位承包一工业园区防雷接地工程。工程设计采用人工接地系统,主办 公楼分为地上部分和地下部分,地下部分采用50×5mm热镀锌角钢作为垂直接地体, 40×4mm镀锌扁钢作为水平接地体,通过搭接焊接组成接地网。 施工前进行方案交底时,技术人员明确了防雷接地工程的施工程序:接地体施 工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工。 在进行引下线施工时,方案设计利用建筑物外立面混凝土柱内的两根直径大于 等于16mm的主钢筋跨接焊作为引下线。并在建筑物四角被用作防雷引下线的结构 柱上设置接地测试点。 在施工过程中,监理工程师巡视发现接地网安装中存在问题(如下图所示), 要求限期整改。 41 42 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.2 建筑电气工程施工技术 【问题】 1.建筑防雷与接地的材料与连接要求 1.镀锌钢材的镀层厚度有什么要求?扁钢与角钢焊接搭接的要求是什么, 1)材料要求 焊接处要进行什么处理? 建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等; 镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应不小于65μm, 镀层宜光滑连贯、无斑点。 2.接地测试点应满足哪些要求? 对比:镀锌金属导管:镀锌层≥63μm; 3.指出接地网的施工中存在的错误并改正。用作水平接地体的镀锌扁钢应 符合什么要求? 43 44 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 110311-67663978 3.2 建筑电气工程施工技术 2)连接要求 连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、 裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。 (1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。 (3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。 (4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。 (5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。 45 46 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 【问题】 【问题】 1.镀锌钢材的镀层厚度有什么要求?扁钢与角钢焊接搭接的要求是什么, 1.镀锌钢材的镀层厚度有什么要求?扁钢与角钢焊接搭接的要求是什么, 焊接处要进行什么处理? 焊接处要进行什么处理? 1.(1)镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应 不小于 65μm。 2.接地测试点应满足哪些要求? (2)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上 下两侧施焊。焊接处要刷 3.指出接地网的施工中存在的错误并改正。用作水平接地体的镀锌扁钢应 防锈漆和银粉漆或进行喷锌 防腐处理。 符合什么要求? 47 48 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 120311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 142.某施工单位承包一工业园区防雷接地工程。工程设计采用人工接地系统,主办 142.某施工单位承包一工业园区防雷接地工程。工程设计采用人工接地系统,主办 公楼分为地上部分和地下部分,地下部分采用50×5mm热镀锌角钢作为垂直接地体, 公楼分为地上部分和地下部分,地下部分采用50×5mm热镀锌角钢作为垂直接地体, 40×4mm镀锌扁钢作为水平接地体,通过搭接焊接组成接地网。 40×4mm镀锌扁钢作为水平接地体,通过搭接焊接组成接地网。 施工前进行方案交底时,技术人员明确了防雷接地工程的施工程序:接地体施 施工前进行方案交底时,技术人员明确了防雷接地工程的施工程序:接地体施 工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工。 工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工。 在进行引下线施工时,方案设计利用建筑物外立面混凝土柱内的两根直径大于 在进行引下线施工时,方案设计利用建筑物外立面混凝土柱内的两根直径大于 等于16mm的主钢筋跨接焊作为引下线。并在建筑物四角被用作防雷引下线的结构 等于16mm的主钢筋跨接焊作为引下线。并在建筑物四角被用作防雷引下线的结构 柱上设置接地测试点。 柱上设置接地测试点。 在施工过程中,监理工程师巡视发现接地网安装中存在问题(如下图所示), 在施工过程中,监理工程师巡视发现接地网安装中存在问题(如下图所示), 要求限期整改。 要求限期整改。 49 50 3.2 建筑电气工程施工技术 3.引下线的施工要求 (1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器; 采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。 (2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应在离地0.5m处做接 地测试点,接地测试点通常不少于2个,并有明显标识。 51 52 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 130311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 2.接地测试点应满足哪些要求? 【问题】 2 .利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应离地 1.镀锌钢材的镀层厚度有什么要求?扁钢与角钢焊接搭接的要求是什么, 0.5m 处做接地测试点,接地测 试点通常不少于 2 个,并有明显标识。 焊接处要进行什么处理? 2.接地测试点应满足哪些要求? 3.指出接地网的施工中存在的错误并改正。用作水平接地体的镀锌扁钢应 符合什么要求? 53 54 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 142.某施工单位承包一工业园区防雷接地工程。 55 56 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 140311-67663978 3.2 建筑电气工程施工技术 4.接地体的施工要求 1)人工接地体的施工要求 (1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm, 镀锌角钢的厚度应不小于4mm, 镀锌圆钢的直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的 顶部距地面不小于0.6m, 垂直接地体的水平间距应不小于5m。 (2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm,截面积应不小于100mm²; 镀锌圆钢 的截面积应不小于100mm²。水平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填 土夯实,以降低接地电阻。 57 58 第 3 章 建筑机电工程施工技术 导读前瞻 3.指出接地网的施工中存在的错误并改正。用作水平接地体的镀锌扁钢应 符合什么要求? 3 .错误:垂直接地体的间距为4800mm。 正确做法:垂直接地体的水平间距应不小于5m。 水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm, 截面积应不小于100mm²。 59 60 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 150311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序 2.通风与空调工程施工程序 143.在金属风管的安装程序中,漏风量测试的紧后工作是( )。 (一)风管及部件制作与安装施工程序 A.风管检查 B.风管调整 2.金属风管安装程序:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→ 察言观色 C.支吊架定位安装 组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查。 查连管测 D.风管绝热 61 62 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 143.在金属风管的安装程序中,漏风量测试的紧后工作是( )。 144.在多联机系统安装程序中,管道强度试验及真空试验的紧后工作是 A.风管检查 ( )。 B.风管调整 A.室外机安装 C.支吊架定位安装 B.管道及设备绝热 D.风管绝热 C.系统充制冷剂 D.调试试运行 荣胜教育答案:D 63 64 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 160311-67663978 3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序 (8)多联机系统安装施工顺序:基础验收→室外机吊装→设备减振安装→室外 机安装→室内机安装→管道连接→管道强度试验及真空试验→系统充制冷剂→ 管道及设备绝热→调试运行→质量检查。 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 144.在多联机系统安装程序中,管道强度试验及真空试验的紧后工作是 145.金属风管需要采取加固措施的是( )。 ( )。 A.工作压力为1200Pa,直径为2.5m的螺旋风管 A.室外机安装 B.直径为800mm,管段长度为1500mm的直咬缝圆形风管 B.管道及设备绝热 C.工作压力为1200Pa,单边平面面积为1m²的矩形风管 C.系统充制冷剂 D.最大边长为800mm,管段长度为1500mm的橡塑保温风管 D.调试试运行 荣胜教育答案:C 67 68 视频14—15集 石家庄市长安区睿和中心19A08 170311-67663978 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 (2)风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,见表3.3-2。 风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝等方法。密封胶的性 能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。 风管系统工作压力P(Pa) 类别 施工密封要求 管道内正压 管道内负压 微压 P≤125 P≥-125Pa 接缝及接管连接处应严密 接缝及接管连接处应严密, 低压 125Pa