当前位置:首页>文档>视频16—17集2025一建机电实务破题第152—171题(可打印版)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_讲义

视频16—17集2025一建机电实务破题第152—171题(可打印版)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_讲义

  • 2026-03-11 20:19:05 2026-01-31 01:35:51

文档预览

2026-01-31 01:35:51

文档内容

0311-67663978 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 (7)柔性短管的安装: ①柔性短管长度宜为150~250mm,与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。 柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。 压条翻边宜为6~9mm,紧贴法兰,铆接平顺,铆钉间距宜为60~80mm。 ②柔性短管的安装应松紧适度、目测平顺,不应有强制性的扭曲。 1 2 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3. 柔性短管 152.关于柔性短管的制作、安装,说法错误的是( )。 (1)应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料,但防排烟系统的柔性短 A.柔性短管的长度宜为150~250mm 管必须采用不燃材料。 B.柔性短管与角钢法兰通过压条铆接连接时,压条翻边量宜为6~9mm (2)柔性短管不应为异径连接管。 C.柔性短管应采用抗腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料 D.柔性短管为异径连接管时,不得采用抱箍固定的形式 荣胜教育答案:B 3 4 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 (4)直径或长边尺寸≥630mm的防火阀,或边长>1250mm的弯头和三通, (2)消声器及静压箱的安装技术要求 应设独立的支吊架。 ①消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架,固定牢固。 ②当采用回风箱作为静压箱时,回风口处应设置过滤网。 5 6 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 (3)风口的安装技术要求 153.下列风管阀门、部件安装时,必须设置独立支吊架的是( )。 ③空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于1.5m。 A.防火阀 ④送风机进风口不应与排烟风机出风口设在同一面上,当设在同一面时,两者 B.弯头 C.三通 边缘的水平距离不应小于20m,不足20m的排风口应高出进风口边缘6m。 D.消声器 E.静压箱 荣胜教育答案:DE 7 8 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 4.风管制作安装的检验与试验 154.送风机进风口与排烟风机出风口在同一面时,两者边缘距离满足要求 (1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。 的是( )。 风管强度试验压力, A.水平距离为10m,排风口高出进风口边缘6m 低压风管为1.5倍的工作压力; B.水平距离为15m,排风口高出进风口边缘4m 中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; C.水平距离为15m,排风口高出进风口边缘6m 高压风管为1.2倍的工作压力。 D.水平距离为20m,排风口高出进风口边缘4m 风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张 E.水平距离为30m,排风口高出进风口边缘4m 口等永久形变形及损伤为合格。 荣胜教育答案:ACDE 严密性试验压力为系统工作压力。 9 10 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 (2)管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性检验。严密性检 (6)净化空调系统进行风管严密性试验时, 验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管 工业洁净室为N1~N5级的系统按高压系统风管的规定执行; 段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。 咬断猫栏 工业洁净室为N6~N9级,且工作压力小于等于1500Pa的系统,均按中 (3)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。 压系统风管的规定执行。 烟尘变低 11 12 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 5.风管绝热施工技术 155.( )系统风管的严密性试验应符合中压风管的要求 A.排烟系统风管 (1)风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工前, B.排风系统风管 应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复验,检验方法为现场随机抽样送 C.变风量空调系统风管 检,核查复验报告。 小蜜倒热水 D.低温送风系统风管 (2)风管的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与 E.N5级工业洁净室净化空调系统风管 厚度应符合设计要求。穿越防火隔墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料。 荣胜教育答案:ACD 13 14 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 (5)风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证 (7)铝箔玻璃棉板绝热的施工技术要求: ① 保温钉与风管、部件及设备表面的连接,应采用粘结或焊接,结合应牢固,不 操作方便。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单独拆 应脱落;不得采用抽芯铆钉或自攻螺钉等破坏风管严密性的固定方法。 卸的绝热结构。 ④ 玻璃棉板粘铝箔胶带后,可以缠玻璃丝布,或直接外包保护层,如镀锌铁皮。 铁皮要由下向上进行安装,搭接处采用自攻螺钉固定。 15 16 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 156.下列说法不符合通风与空调风系统风管绝热技术要求的是( )。 1.水管道安装 A.绝热材料进场,随机抽样送检复验的性能指标有热阻、密度、吸水率等 1)冷冻冷却水管道安装技术要求 B.风管系统上经常拆卸的阀门采用可单独拆卸的绝热结构 (1)管道常采用的连接方式有:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接等。 C.穿越防火隔墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用难燃材料 (2)螺纹连接的螺纹应清洁规整,接口处的外露螺纹应为2~3扣,不应有外露填料。 D.玻璃棉板绝热材料的保温钉与风管表面连接时不得采用自攻螺钉 镀锌管道采用焊接和法兰焊接连接时,对焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌 E.铝箔玻璃棉板镀锌铁皮外保护层应从上向下安装,搭接处禁用自攻螺钉 或防腐处理。 (3)管道的支吊架不应设在管道对接焊缝处,两者的距离应大于50mm。管道 荣胜教育答案:CE 与设备的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。 17 第 3 章 建筑机电工程施工技术 157.下列符合冷却冷冻水管道安装技术要求的是( )。 A.焊接管道的支吊架与管道对接焊缝的距离应小于50mm B.管道与设备的固定焊口应靠近设备端 C.管道穿越有严格防水要求建筑物的地下室外墙时,应采用柔性防水套管 D.穿越防火分区时,保温管道与穿墙套管的四周用不燃或难燃绝热材料填塞 E.管道采用法兰连接时,螺栓紧固后的螺母应与螺栓端部平齐或略低于螺栓 20 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 (6)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑 (4)管道采用法兰连接时,法兰面应与管道中心线垂直、同心,连接螺栓长度应 物,必须采用柔性防水套管。 一致,螺母应在同一侧,并应均匀拧紧。紧固后的螺母应与螺栓端部平齐或略 管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰 低于螺栓。法兰衬垫的材料、规格与厚度应符合设计要求。 面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。 当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙,应使 用不燃绝热材料填塞紧密。 21 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 (10)冷(热)水、冷却水系统管道机房内总 、干管支、 吊架 ,应采用承重防晃管架, 157.下列符合冷却冷冻水管道安装技术要求的是( )。 与设备连接的管道管架宜采取减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时 ,应在系 A.焊接管道的支吊架与管道对接焊缝的距离应小于50mm B.管道与设备的固定焊口应靠近设备端 统管道的三通、阀门、起始点、弯头处及长度每隔15m设置承重防晃支吊架。 三连发卡(起)弯15m长 C.管道穿越有严格防水要求建筑物的地下室外墙时,应采用柔性防水套管 D.穿越防火分区时,保温管道与穿墙套管的四周用不燃或难燃绝热材料填塞 E.管道采用法兰连接时,螺栓紧固后的螺母应与螺栓端部平齐或略低于螺栓 荣胜教育答案:CE 23 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 阀门试验总结: 158.当空调冷(热)水系统机房内的水平支管管架采用单杆吊架时,应在系 应用场合 进场试验名称 检查比例 试验压力 统管道的( )设置承重防晃支吊架。 强度和 每批抽10%, 且不少于一个。 P强度=1.5P公称, 建筑管道 严密性试验 主干管上起切断作用的闭路阀门,全查。 P严密=1.1P公称, A.起始点 工作压力>1.0MPa; B.焊接接头连接区域 P强度=1.5P公称, 通风空调 壳体强度和 在主干管上起到切断作用; 5min C.三通 水系统 阀瓣密封性能 系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和 P严密=1.1P公称, 止回阀 D.弯头处 E.长度每隔20m处 荣胜教育答案:ACD 25 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 3.制冷剂管道、管件安装 159.空调水系统管道阀门安装前应进行壳体强度和阀瓣密封性能试验的是( )。 (1)连接制冷机的吸、排气管道应设独立支架;管道上、下平行敷设时,吸气管应 A.空调设备进出水管路的调节阀 在下方。 B.工作压力为0.8MPa的阀门 (2)制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径,最大外径与最小外径之 C.主干管上起切断作用的阀门 差不应大于0.08倍管道直径,且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。 D.安全阀 (3)制冷剂管道的分支管,应按介质流向弯成90°后与主管连接,不宜使用弯曲半 径小于1.5倍管道直径的压制弯管。 荣胜教育答案:C 27 28 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 4)制冷剂管道试验要求 强制检漏冷空气 160.下列关于制冷剂管道、管件的安装,说法正确的是( )。 (1)制冷剂管道安装完毕,检查合格后,应进行管路强度、充注制冷剂检漏试 A.连接制冷机的吸排气管道上、下平行敷设时,吸气管应布置在上方 验、真空试验、气密性试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准 B.制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径 的有关规定。 C.制冷剂管道的分支管应按介质流向弯成90°后与主管连接 (2)制冷系统的吹扫排污应采用压力为0.5〜0.6MPa (表压)的干燥压缩空气或 D.系统安装完毕后应进行系统真空试验 氮气,应以白色(布)标识靶检查5min,目测无污物为合格。系统吹扫干净后, E.吹扫排污应采用表压为0.1~0.3MPa的干燥压缩空气或氮气 系统中阀门 的阀芯应拆下清洗干净。 荣胜教育答案:BCD 30 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 6.管道绝热施工 (4)绝热层应满铺,表面应平整,不应有裂缝、空隙等缺陷。硬质或半硬质绝热管壳 (1)管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。空调水系统和制 采用镀锌铁丝或抗腐织带捆扎,橡塑管壳可采用粘接。当绝热层厚度大于100mm 时, 冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束 应分层铺设。弯头处应采用定型的弯头管壳或用直管壳加工成虾米腰块,每个弯头 后进行。 应不少于3块,确保管壳与管壁紧密结合、美观平滑。 (3)管道的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、 (6)管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径应相匹配,管壳的纵向 规格与厚度应符合设计要求。 接缝应错开,管壳应采用金属丝、粘结带等捆扎,间距应为300~350mm, 且每节 至少应捆扎两道。 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 3. 柔性短管 161.下列不符合通风与空调水系统管道绝热工程技术要求的是( )。 A.管道绝热应在管路系统强度与严密性试验合格和防腐处理结束后进行 (1)应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料,但防排烟系统的柔性短 B.管道绝热按其用途分为保温、保冷两种类型 管必须采用不燃材料。 C.管道绝热层厚度为80mm时,应分层铺设 (2)柔性短管不应为异径连接管。 D.管道绝热层采用岩棉管壳时,管壳可用金属丝等绑扎 E.管道的绝热层应采用不燃或难燃材料 荣胜教育答案:BC 33 34 3.3 通风与空调工程施工技术 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 (6)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑 (1)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm 物,必须采用柔性防水套管。 的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套 管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰 面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。 管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。 当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙,应使 (2)风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体 用不燃绝热材料填塞紧密。 时,墙体处应设置钢制套管,墙体一侧的风管应设置柔性短管,风管与钢制套管 之间采用不燃柔性材料封堵严密。 35 36 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.4 通风与空调设备安装技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 2. 冷却塔安装要求 162.下列说法符合冷却塔安装技术要求的是( )。 (1)基础的位置、标高应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部 A.冷却塔进风侧距建筑物应大于1m 件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,固定应牢固。 B.单台冷却塔安装时,水平度和垂直度的允许偏差为1.5‰ (2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多 C.多台开式冷却塔安装时,各台水面高度偏差值不应大于30mm 台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值 不应大于30mm。 D.冷却塔部件与基座的连接可采用不锈钢螺栓 (3)冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确,布水器 E.组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行 应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。 荣胜教育答案:ACDE 37 38 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 8.换热设备、集分水器等其他空调设备安装 163.换热器在连接管道前,应进行( )试验。 (1)换热设备、蓄冷蓄热设备、软化水装置、集分水器等安装应稳固,与设备连接 的管 A.满水试验 道应单独设置支托架,管道应按要求设置阀门、压力表、温度计、过滤器等装置。 B.水压试验 (2)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前, C.灌水试验 应进行水压试验。 D.泄漏性试验 荣胜教育答案:B 39 40 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 3)水系统平衡调整后,定流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要 (4)系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定: 求,允许偏差应为15%;变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要 1)系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~ +10%,变风量空调系 求,允许偏差应为10%。 统新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%,。系统经过风量平衡调整,各风口 4)冷水机组的供回水温度和冷却塔的岀水温度应符合设计要求;多台制冷机 及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。 或冷却塔并联运行时,各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大 于10%。 2)空调水系统应排除管道系统中的空气;系统连续运行应正常平稳;水泵的流量、 5)舒适性空调的室内温度应优于或等于设计要求;恒温恒湿和净化空调的室 压差和水泵电机的电流不应出现10%以上的波动。空调冷(热)水系统、冷却水系 内温、 湿度应符合设计要求。 统的总流量与设计流量的偏差不应大于10%。 41 3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 第 3 章 建筑机电工程施工技术 非设计满负荷调试项目 允许偏差 164.不符合多台制冷机并联运行系统,在非设计满负荷条件下联合试运行要求 总风量 -5%~ +10% 的是( )。 变风量空调 0~+10% 各风口风量 15% A.各台制冷机的水流量与设计流量的偏差不应大于10% 水泵的流量、 压差和水泵电机的电流 不超10%以上的波动 B.空调冷(热)水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于15% 空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量 10% C.各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15% 定流量系统水流量 15% 变流量系统水流量 10% D.定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为15% 各台制冷机及冷却塔的水流量 10% 15%的:总风口定水流 荣胜教育答案:B 44 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 热水澡供冷风 3)系统节能性能检测 ②风机盘管机组要对供热量、水阻力、噪声、功率、供冷量、风量等参数进 系统调试完成后,应进行节能性能检验 行复试,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。同一厂家的风机盘管机 (1)材料、设备的见证取样复试 组按数量复验2%, 不得少于2台;复验合格后再安装。 小蜜倒热水 ①通风空调工程的绝热材料,要对导热系数或热阻、密度、吸水率等指标进行复 试,检验方法为现场随机抽样送检,核査复验报告,要求同一厂家同材质的绝热 材料复验不得少于2次。 45 3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 第 3 章 建筑机电工程施工技术 (2)通风与空调系统节能性能检测 165.下列室内空气相关参数中,属于通风与空调系统节能性检测内容的是 (1)冬季不得低于设计计算温度2℃ ,且不应高于1℃; ( )。 夏季不得高于设计计算温度2°C ,且不应低于1℃。 A.室内平均温度 B.室内平均湿度 C.室内空气洁净度 D.室内各风口风压 荣胜教育答案:A 47 48 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.6 净化空调系统施工技术 3.3.6 净化空调系统施工技术 2、洁净度等级划分 3.净化空调系统的施工技术要求 (1)工业洁净室的洁净度等级。电子厂房等工业洁净室,洁净度等级是指洁净室 1)风管制作要求 (1)风管制作材料要求 (区)内悬浮粒子洁净度的水平,用每立方米空气中的规定粒径粒子允许的最大数量 宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m2。当生产工艺或环境条件要求 表示,规定了N1级至N9级的9个洁净度等级,其中N1级洁净度的水平最高。 采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、不产尘、不 (2)洁净手术部等生物洁净室,按空态或静态条件下的细菌浓度,分为I、Ⅱ、 易霉变。 Ⅲ、IV级,其中I级手术室的洁净水平要求最高。 49 50 3.3.6 净化空调系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 (2)风管的制作 166.关于N5级洁净室及其净化空调矩形风管的说法正确的是( )。 ①风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜 A.N5级是按照空态条件下的细菌浓度划定的等级 在正压侧。 B.风管镀锌层厚度不应小于100g/m² ③矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接。边长大于1000mm的净化空调 C.风管制作可以采用按扣式咬口连接 系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。 D.管段连接时可以采用S形插条 空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。 荣胜教育答案:B 51 52 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.6 净化空调系统施工技术 3.3.6 净化空调系统施工技术 (2)风管的制作 (3)法兰垫料应采用不产尘、不易老化,且具有强度和弹性的材料,厚度应为 5~8mm, 不得采用乳胶海绵。法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝对接连接, ①风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜 不得在垫 料表面涂刷涂料。 在正压侧。 (3)阀部件的制作 ③矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接。边长大于1000mm的净化空调 ③ 净化空调系统消声器内的覆面材料应采用尼龙布等不易产尘的材料。 系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。 空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。 53 54 3.3.6 净化空调系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 (2)风管的制作 167.关于净化空调系统风管制作与安装说法正确的是( )。 ①风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜 A.风管内加固筋材质应不易产尘、不易老化 在正压侧。 B.风管的法兰垫片的材质为乳胶海绵时,应具有足够的强度和弹性 ③矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接。边长大于1000mm的净化空调 C.消声器内覆面材料应采用不易产尘的尼龙布等 系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。 D.净化空调风管不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接 空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。 荣胜教育答案:C 55 56 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.6 净化空调系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 4)高效过滤器安装要求 168.关于高效过滤器的安装,说法错误的是( )。 (1) 高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前 A.高效过滤器最内层包装必须在洁净室外拆开,不得带入洁净室 的所有空气过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。 (2) 高效过滤器应在现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装 B.高效过滤器安装前,洁净室内装修工程必须全部完成 必须在洁净室内方能拆开。 C.高效过滤器安装前,系统末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕 (3) 安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行 D.高效过滤器安装前,系统已经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上 现场扫描检漏,且应合格;合格后应立即安装。 (4) 高效过滤器安装方向应正确,密封面应严密。 荣胜教育答案:A 58 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 169.下列室内空气参数中,属于电子厂房等工业洁净空调侧重控制的是( )。 4.净化空调系统的调试技术 A.含菌量 (1)净化空调系统的调试内容应包括单机试车和系统联动试运行及调试,系 B.洁净度 统调试的检测结果应全部符合设计要求。 C.风速 电子厂房等工业洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速和换气次数; D.换气次数 对于生物洁净室,含菌量和压差是主要控制参数。 E.压差 荣胜教育答案:BCD 59 60 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.6 净化空调系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 170.下列不满足电子厂房净化空调系统调试要求的是( )。 (4)电子厂房净化空调系统调试结果的要求如下: A.相邻不同级别洁净室之间的静压差不应小于5Pa ⑤相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa, B.洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于10Pa 洁净室与室外的静压差不应小于10Pa。 C.洁净室与室外的静压差不应小于10Pa (5)电子厂房净化空调系统的带冷、热源的稳定联动试运行和调试时间不得 D.在空态下,带冷、热源的稳定联动试运行和调试时间不得少于8h 少于8h,应在空态下进行。 荣胜教育答案:B 61 62 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 事件二:在办公楼区域风管系统安装过程中,质量人员指出已安装的风管(如下图) 171.某公司承接一厂区辅助用房的通风空调安装工程,办公楼区域送风管材质为 存在多个与安装技术要求不符之处,要求施工员严格按照图纸进行调整。 镀锌钢板,板厚1mm,工作压力为1600Pa。餐厅区域送风管材质为不锈钢,工作 事件三:施工人员将送到施工现场并未接收到强度测试合格证书的成品调节风阀, 压力为1200Pa。风管批量制作前,对风管进行了强度和严密性试验,结果均合格。 直接安装在了送风管上。监理工程师要求项目部解决相关问题。 事件四:两区域风管安装调整完毕,施工单位按照方案书设计对风管系统进行了严 但在风管系统安装过程中,发生以下事件: 密性检验。 事件一:碳素钢支吊架制作安装完成后,施工人员将餐厅区域和办公楼区域空调 主要检查了咬口缝、铆接孔部位。监理单位认为严密性检验的部位不够全面,要求 风管直接与支吊架接触安装,被监理制止。 施工单位补充。 施工单位在严密性试验检验合格后,进入下道工序。 63 64 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 【问题】 1.分别写出本项目中,办公楼区域和餐厅区域矩形金属风管强度和严密性试 验的压力取值。 2.结合事件一,请说明监理制止的理由,并给出正确做法。 3.事件二中,办公楼通风空调施工图风管系统存在哪些与施工技术要求不符 之处,并写出正确做法。 4.办公楼通风空调施工图中,穿墙套管和填充材料应满足哪些技术要求? 5.请写出事件三存在什么问题,并说明理由。 6.事件四中,还应对哪些部位进行风管系统严密性检验? 65 66 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 4.风管制作安装的检验与试验 1.分别写出本项目中,办公楼区域和餐厅区域矩形金属风管强度和严密性试 (1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。 验的压力取值。 风管强度试验压力, 1. 办公楼区域矩形金属风管强度试验的压力 值为 1600×1.2=1920Pa,严 低压风管为1.5倍的工作压力; 密性试验的压力值为工 作压力即 1600Pa。 中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 餐厅区域矩形金属风管强度试验的压力值为 1200×1.2=1440Pa,严密性试 高压风管为1.2倍的工作压力。 验的压力值为工作压力 即 1200Pa。 风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张 口等永久形变形及损伤为合格。 严密性试验压力为系统工作压力。 67 68 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 (6)悬吊的水平主、干风管直线长度超过20m时,应设置防晃支架或防止摆动 2.结合事件一,请说明监理制止的理由,并给出正确做法。 的固定点,且每个系统不应少于1个。 2. 理由:餐厅区域送风管材质为不锈钢,不锈 钢板、铝板风管与碳素钢支 (7)风管或空调设备使用的可调节减振支吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。 架的接触处容易产生电化学腐蚀。 (8)不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。 正确做法:餐厅区域不锈钢送风管与碳素钢 支吊架间,应采取隔绝或防腐 (9)风管系统应尽可能采用共用支吊架,共用支吊架设计构造应合理,并应进 绝缘措施。 行受力计算,经设计师校核。 70 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 (3)风口的安装技术要求 2)风管支吊架安装 ③空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于1.5m。 (1)风管支吊架预制加工时,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工, ④送风机进风口不应与排烟风机出风口设在同一面上,当设在同一面时,两者 不得用电气焊切割。 边缘的水平距离不应小于20m,不足20m的排风口应高出进风口边缘6m。 (2)支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门 处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。 (3)风管吊架的吊杆直径不得小于6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母; 保温风管应加木质衬垫,其厚度不小于保温材料的厚度。 71 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 3)金属风管安装 (3)板厚≤1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。翻边紧贴法兰,翻边 (2)法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜顺气流方向且螺母宜在同一侧。 量均匀,宽度一致,为6~9mm。 (3)风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚 风管角钢法兰的焊缝应饱满,微、低、中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大 度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,且不宜凸出法兰外;垫片接口交叉长度不 于150mm,高压系统风管不大于100mm,螺栓孔的位置应处于角钢中心。 应小于30mm。 (4)风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。 风管穿出屋面处应设置防雨装置,且不得渗漏。 (5)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内。 73 74 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 2)风管支吊架安装 (4) 金属风管水平安装,直径或边长≤400mm时,支、吊架间距≤4m ; >400mm时,支、吊架间距≤3m 。 (1)风管支吊架预制加工时,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工, (5)垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m 。风管支架宜设置在 不得用电气焊切割。 法兰连接处,不宜单独以抱箍的形式固定风管,应使用型钢支架,并使风管重量通过 (2)支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门 法兰作用于支架上。 处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。 (3)风管吊架的吊杆直径不得小于6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母; 保温风管应加木质衬垫,其厚度不小于保温材料的厚度。 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 2)风管支吊架安装 3.事件二中,办公楼通风空调施工图风管系统存在哪些与施工技术要求不符 之处,并写出正确做法。 (1)风管支吊架预制加工时,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工, 3. 不符之处一:空调送风口边到火灾探测器的 水平距离为 1200mm。 不得用电气焊切割。 正确做法:空调送风口边到火灾探测器的水平 距离不应小于 1.5m。 (2)支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门 不符之处二:风管支吊架间距为 4000mm。 处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。 正 确 做 法: 风 管 尺 寸 为 1250×800 即 边 长> 400mm,水平安装的 风管管段,支吊架间距不应大 于 3m。 (3)风管吊架的吊杆直径不得小于6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母; 保温风管应加木质衬垫,其厚度不小于保温材料的厚度。 78 第 3 章 建筑机电工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 不符之处三:镀锌钢板风管法兰的螺栓及铆钉 孔的孔距为 150mm。 不符之处六:防火阀的未设置独立支吊架。 正确做法:工作压力 1600Pa 属于高压风管, 高压系统风管法兰的螺栓及 正确做法:风管尺寸800×630,防火阀的尺寸也 为 800×630,直径或长边尺寸大 铆钉孔的孔距不大于 100mm。 不符之处四:风管法兰连接螺栓的螺母逆着气流方向安装。 于等于630mm的防火阀,应设独立的支吊架。 正确做法:法兰的连接螺栓,螺母宜顺气流方向且螺母宜在同一侧。 不符之处七:送风管道是正压风管,专用垫圈安装在了内侧。 不符之处五:支吊架与支管距离为100mm。 正确做法:采用镀锌螺杆内支撑加固时,正压系统专用垫圈应安装于风管外侧。 正确做法:支吊架的设置离分支管的距离不宜小于200mm。 79 80 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 3.3 通风与空调工程施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 4.办公楼通风空调施工图中,穿墙套管和填充材料应满足哪些技术要求? (1)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm 4. 风管穿越建筑物变形缝墙体时,墙体处应设置钢制套管;风管与防护套 的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套 管之间应采用不燃柔性材料封堵严实。 管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。 (2)风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体 时,墙体处应设置钢制套管,墙体一侧的风管应设置柔性短管,风管与钢制套管 之间采用不燃柔性材料封堵严密。 81 82 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 第 3 章 建筑机电工程施工技术 2.部件制作 5.请写出事件三存在什么问题,并说明理由。 1)成品风阀 5. 问题:调节风阀没有强度测试合格证书或试 验报告。 (2)手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。 理由:工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下 (4)工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由 能自由开关的强度测试合格证书或试验报告。 开关的强度测试合格的证书或试验报告。 83 84 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978 第 3 章 建筑机电工程施工技术 6.事件四中,还应对哪些部位进行风管系统严密性检验? 6. 还应对风管的法兰翻边、风管管段之间的连接进行严密性检验。 85 视频16—17集 石家庄市长安区睿和中心19A08