文档内容
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》真题透析
课程导学
一、课程设计思路
(1)《真题透析》是强化阶段的课程,基于对学习规律和考试特点的深度研究,采用“真题展示+知
识点分析及拓展”的形式呈现,以题带点,通过对真题的分析,点拨考点内容及考查方式。
(2)在真题展示部分,挑选具有代表性的真题,清晰的展示本考点的考查频率和考查形式,题目配
备详细的视频解析,可扫二维码观看,实现个性化学习。
(3)在知识点分析及拓展部分,会深入挖掘考点的内涵并进行拓展,通过举一反三的方式,展示考
点还可能考查的题型以及容易出现的考查形式。对于实务类考点,会结合实际施工场景,剖析此考点
在考题中的呈现方式。帮助大家全方位、多层次的吃透考点,不仅能熟练解答真题,更能在面对新颖、
灵活的考查形式时,做到游刃有余、以不变应万变。
二、课程学习要求
(1)本课程具有两大优势:一是可以充分利用真题自行检验学习效果;二是可以带着在解题中产生
的疑问去学习考点,这样更具有针对性,也能更好的查缺补漏。
(2)建议大家在具备一定基础知识或完成部分课程学习后,再使用本资料。当大家对本学科知识体
系形成初步认知,构建起基本的知识框架后,再接触真题,这样不仅能够更好地将题目与所学知识进
行关联,还能在考查形式、知识拓展及解题思路等方面更胜一筹。
(3)学习过程中,切不可单纯死记题目本身,而应着重理解考点。题目是无限的,但考点是有限的。
死记硬背题目只能应对已知的题目,一旦题目形式或考查维度发生变化,就会陷入解题困境。应该借
助真题深入理解考点的实质,掌握其在不同情境下的考查形式,才能真正做到学以致用。
与此同时,在做真题的过程中,需注重归纳总结解题方法和技巧,剖析题目中的陷阱和易错点,通过
反复练习和思考,逐渐提升解题能力和应试技巧。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
第1篇机电工程技术
第1章机电工程常用材料与设备
1.1机电工程常用材料
【考点】金属材料的分类及应用
【真题展示】
【2024·单选】下列合金中,不属于有色合金的是( )。
A.钛合金
B.钼合金
C.铬合金
D.锆合金
【答案】C
【解析】常用的有色合金:铝合金、铜合金、镁合金、镍合金、锡合金、钽合金、钛合金、锌合金、
钼合金、锆合金等。
【2022·多选】有色金属中,属于轻金属的是( )。
A.镍合金
B.铬合金
C.钛合金
D.镁合金
E.铝合金
【答案】DE
【解析】轻金属:密度小于4500kg/m3,如铝、镁、钾、钠、钙等。
镍属于重金属;铬属于黑色金属;钛属于稀有难熔金属。
【真题知识点展示及拓展】
1.有色金属
铁、锰、铬以外的所有金属的统称。有色金属可分为轻金属、重金属、贵金属及稀有金属。
轻金属 铝、镁、钾、钠、钙
重金属 铜、镍、铅、锌、锡、锑、汞
贵金属 金、银及铂
1)稀有轻金属,锂、铯等;
2)稀有难熔金属,钛、钼、钨等;
稀有金属 3)稀有分散金属,镓、铟、锗等;
4)稀土金属,钪、钇、镧等;
5)放射性金属,镭、铀、钍等
2.铜及铜合金
(1)铜(纯铜、紫铜)
(2)铜合金
①黄铜
②白铜
③青铜
【考点】非金属材料的分类及应用
【真题展示】
【2021·多选】下列风管中,不适用于酸碱环境空调系统的有( )。
A.酚醛复合风管
B.聚氨酯复合风管
C.镀锌钢板风管
D.硬聚氯乙烯风管
E.玻璃纤维复合风管
扫码关注更多内容
第 2 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【答案】ABE
【解析】非金属板材的类型及应用:
非金属板材一般有酚醛复合板材、聚氨酯复合板材、玻璃纤维复合板材、无机玻璃钢板材、硬聚氯乙
烯板材等。
1.酚醛复合板材适用制作低、中压空调系统及潮湿环境的风管,何对高压及洁净空调、酸碱性环境和
防排烟系统不适用。
2.聚氨酯复合板材适用制作低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境的风管,但对酸碱性环境和防排烟
系统不适用。
3.玻璃纤维复合板材适用制作中压以下的空调系统风管,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以
及相对湿度90%以上的系统不适用。
4.硬聚氯乙烯板材适用制作洁净室含酸碱的排风系统风管。
【真题知识点展示及拓展】
1.高分子材料的分类
2.非金属材料的类型及应用
口诀 序号 类型 适用 不适用
洁净空调、酸碱性环境和防
玻璃纤维复合板
1 中压以下的空调系统 排烟系统以及相对湿度90%
材
以上的系统
秋菊打
高压及洁净空调、酸碱性环
2 酚醛复合板材 低、中压空调系统及潮湿环境
官司,维
境和防排烟系统
权聚硬
低、中、高压洁净空调系统及
3 聚氨酯复合板材 酸碱性环境和防排烟系统
潮湿环境
4 硬聚氯乙烯板材 洁净室含酸碱的排风系统 --
【考点】电气材料的分类及应用
【真题展示】
【2020·单选】无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。
A.发出有毒烟雾
B.产生烟尘较多
C.腐蚀性能较高
扫码关注更多内容
第 3 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
D.绝缘电阻下降
【答案】D
【解析】无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂,氢氧化物又称为碱,其特性是容易吸
收空气中的水分(潮解)。潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降,由原来的 17MΩ/km 可降
至0.1MΩ/km。
【真题知识点展示及拓展】
1.无卤低烟阻燃电缆/氧化镁电缆特性
类型 特性
优点:燃烧时产生的烟尘较少,且不会发出有毒烟雾,燃烧时的腐蚀性较低,因此
无卤低烟阻燃 对环境产生危害很小
电缆 缺点:绝缘层的体积电阻系数大幅下降
【简记为:烟少、无毒、低腐】
优点:防火性能特佳、耐高温、防爆、载流量大、防水性能好、机械强度高、寿命
长、接地性能良好
【反向记忆法:水火不容】
氧化镁电缆
缺点:价格贵、工艺复杂、施工难度大
应用:在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受
的场合
2.母线槽的类型及特性
类别 特点 应用
存在烟囱效应,不能用于
空气型母线槽 接头之间体积过大,占用了一定空间,应用较少
垂直安装
优点:体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、
可用于树干式供电系统,
紧密型母线槽 便于分接馈电、维护方便
高层建筑的垂直输配电
缺点:噪声较大、防潮性能较差
优点:机械强度好、防潮散热功能好、提高过载能力、
高强度母线槽 ————
减少磁振荡噪声、导电排截面积大
耐火型母线槽 ———— 应急电源
3.绝缘材料的分类
(1)绝缘气体
常用:空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF )
6
作用:灭弧、冷却、保护
【简记为:空、N、S】
(2)绝缘油
常用:变压器油、断路器油、电容器油、电缆油
【反向记忆:没有柴油】
1.2 机电工程常用设备
【考点】通用设备的类型和性能
【真题展示】
【2021·多选】下列输送机中,具有挠性牵引件的有( )。
A.带式输送机
B.刮板输送机
C.悬挂输送机
扫码关注更多内容
第 4 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
D.小车输送机
E.螺旋输送机
【答案】ABCD
【解析】具有挠性牵引件的输送设备类型有:带式输送机、链板输送机、刮板输送机、埋刮板输送机、
小车输送机、悬挂输送机、斗式提升机、气力输送设备等。
“螺旋输送机”属于无挠性牵引件的输送设备。
【真题知识点展示及拓展】
1.泵、风机、压缩机的分类
2.泵、风机、压缩机的性能参数
类别 性能参数
泵 流量、轴功率、效率 转速 扬程、必需汽蚀余量
风机 流量、功率、效率 转速 压力、噪声、振动大小
流量、工作效率、 容积、性能系数
压缩机
功率(输入、输出) 压力(吸气压力、排气压力)
3.输送设备的分类和性能
带式输送机、链板式输送机、刮板式输送机、埋刮板输送机、小车输送
有挠性牵引件输送设备
机、悬挂输送机、斗式提升机、气力输送设备
无挠性牵引件输送设备 螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机
【考点】专用设备的类型和性能
【真题展示】
【2024·单选】下列发电系统中,不包含汽轮机设备的是( )。
A.火力发电系统
B.风力发电系统
C.核能发电系统
D.光热发电系统
【答案】B
扫码关注更多内容
第 5 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【解析】风力发电机组的组成
①直驱式风电机组:主要由塔筒(支撑塔)、机舱总成、发电机、叶轮总成、测风系统、电控系统和
防雷保护系统组成。
②双馈式风电机组:主要由塔筒、机舱、叶轮组成。机舱内集成了发电机系统、齿轮变速系统、制动
系统、偏航系统、冷却系统等。
【2023·多选】下列塔设备中,属于按单元操作分类的有( )。
A.加压塔
B.解吸塔
C.填料塔
D.精馏塔
E.反应塔
【答案】BDE
【解析】塔设备按单元操作分为:精馏塔、吸收塔、解吸塔、萃取塔、反应塔、干燥塔等。
【2022·多选】直驱式风力发电包括以下( )。
A.测风系统
B.齿轮变速
C.叶轮总成
D.电控系统
E.防雷装置
【答案】ACDE
【解析】直驱式风电机组:主要由塔筒(支撑塔)、机舱总成、发电机、叶轮总成、测风系统、电控
系统和防雷保护系统组成。发电机位于机舱与轮毂之间。直驱式风电机组机舱里面取消了发电机、齿
轮变速系统,将发电机直接外置到与轮毂连接部分。
【真题知识点展示及拓展】
1.锅炉主要参数
①蒸发量②压力③温度④受热面蒸发率⑤受热面发热率⑥锅炉热效率
锅炉主要参数
注:受热面蒸发率或受热面发热率是反映锅炉工作强度的指标
2.风力发电设备组成
塔筒(支撑塔)、机舱总成、发电机、叶轮总成、测风系统、电控系统和防雷保
护系统组成。
直驱式风电机组
发电机位于机舱与轮毂之间。直驱式风电机组机舱里面取消了发电机、齿轮变速
系统,将发电机直接外置到与轮毂连接部分
塔筒、机舱、叶轮组成。机舱内集成了发电机系统、齿轮变速系统、制动系统、
双馈式风电机组
偏航系统、冷却系统等。双馈式风电机组是在叶轮与发电机之间增加了变速箱
第2章 机电工程专业技术
2.1 工程测量技术
【考点】工程测量方法及要求
【真题展示】
【2024·单选】在每道工序完成后,检查工程实际位置及标高是否符合设计的测量是( )。
A.放线测量
B.竣工测量
C.过程测量
D.定位测量
【答案】C
【解析】工序或过程测量。每道工序完成之后,都要通过测量,检查工程各部位的实际位置及高程是
扫码关注更多内容
第 6 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
否符合设计要求。
【2023·多选】影响三角高程测量的因素( )。
A.距离误差
B.垂直角误差
C.大气垂直折光误差
D.仪器及视标高误差
E.水平距离
【答案】ABCD
【解析】测量精度的影响因素:距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的误差。
【2022·多选】三角高程测量需要的测量仪器有( )。
A.经纬仪
B.水准仪
C.全站仪
D.准直仪
E.测距仪
【答案】ACE
【解析】三角高程测量仪器:经纬仪、全站仪和(激光)测距仪。
【2021·多选】采用三角高程测量方法测量时,影响测量精度的因素有( )。
A.垂直角误差
B.大气垂直折光误差
C.仪器高误差
D.大气压力变化误差
E.视标高误差
【答案】ABCE
【解析】三角高程测量精度的影响因素:距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标
高的误差。
【真题知识点展示及拓展】
1.工程测量基本原理与方法
基准 方法 工具 原理 影响因素 特点
-- 最精密、国
水准测量 水准仪、标尺 水平视线 家水准网建
立
距离误差、垂直角误
经纬仪、全站
三角高程测 两控制点水平 差、大气垂直折光误 简单、受地
高程测量 仪、(激光)测
量 距离和天顶距 差、仪器高、视标高 形限制小
距仪
误差
大气压力随高 -- 精度低、使
气压高程测 空盒气压计、水
程 用方便、经
量 银气压计
变化 济迅速
水平角测量 经纬仪、检定钢 基准线不少于纵横两条
基准线测量 两点成一直线
竖直角测量 尺 沉降观测--二等水准测量(埋设后)
扫码关注更多内容
第 7 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【考点】工程测量的实施与控制
【真题展示】
【2020·单选】长输管道的中心定位主点不包括( )。
A.管线的起点
B.管线的中点
C.管线转折点
D.管线的终点
【答案】B
【解析】管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。
【真题知识点展示及拓展】
1.机电工程测量的程序
确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置基础标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量
控制→实测记录口诀记忆:纵横天下
2.安装基准线的测设
(1)放线就是:根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标
板上,作为设备安装的基准线。
(2)中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。
(3)设备安装基准线不少于纵、横两条。
3.安装标高基准点的测设
标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。
标高基准点一般有两种:
(1)一种是简单的标高基准点---独立设备安装;
(2)另一种是预埋标高基准点---连续生产线上设备安装。
4.连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点。
5.管线工程的测量
(1)管线中心定位的测量方法
定位的依据:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。
管道的主点:起点、终点及转折点。
(3)地下管线工程测量
地下管线工程测量必须在回填前,测量出起止点、窨井的坐标和管顶标高。
6.长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量
【考点】工程测量仪器的应用
【真题展示】
【2020·案例节选】【案例三】
【背景资料】
某生物新材料项目由A公司总承包,A公司项目部经理在策划组织机构时,项目部根据项目
的大小和具体情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。项目中的料仓盛装的浆糊流体介质
温约42℃,料仓外壁保温材料为半硬质岩棉材料。料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。
【问题】3.料仓出料口端平面标高基准点和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量仪器?
【参考答案】
扫码关注更多内容
第 8 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
料仓出料口端平面标高基准点的测量应采用水准仪;
纵横中心线的测量应采用经纬仪。
【真题知识点展示及拓展】
1.水准仪、经纬仪、全站仪
测量仪器 应用
标高和高程
水准仪
标高基准点、基础沉降观察
经纬仪 水平角、竖直角、测量纵向、横向中心线
全站仪 角度测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量
2.激光测量仪器
激光测量仪分类 应用
激光准直仪 大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过
激光指向仪 程中同心度的测量控制
激光垂准仪 高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中平面控制点的竖向引测和垂直度的测量
激光经纬仪 用于施工及设备安装中的定线、定位和测设已知角度
激光水准仪 普通水准仪+准直导向
激光平面仪 水平控制、抄平工作
2.2 起重技术
【考点】起重机械的分类与选用
【真题展示】
【2023·多选】起重机的起升高度计算时,计算式中的高度参数有( )。
A.基础高度
B.设备高度
C.吊机高度
D.吊索具高度
E.地脚螺栓高度
【答案】ABDE
【解析】高度参数包括:设备高度、索具高度、基础高度、地脚螺栓高度、设备吊装就位之后高出地
脚螺栓高度。
【2022·多选】起重机进行吊装作业时的吊装载荷包括( )。
A.设备或构件重量
B.起重机吊臂重量
C.吊具和索具重量
D.起重机吊钩重量
E.设备加固件重量
【答案】ACDE
【解析】吊装载荷的组成:被吊物(设备或构件)在吊装状态下的重量和吊、索具重量(流动式起重
机一般还应包括吊钩重量和从臂架头部垂下至吊钩的起升钢丝绳重量)。例如,履带起重机的吊装载
荷为被吊设备(包括加固、吊耳等)和吊索(绳扣)重量、吊钩滑轮组重量和从臂架头部垂下的起升
钢丝绳重量的总和。
【2021·多选】使用全地面起重机进行设备吊装,吊装载荷包括( )。
A.吊钩重量
B.设备重量
C.吊索重量
扫码关注更多内容
第 9 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
D.吊具重量
E.吊臂重量
【答案】ABCD
【解析】吊装载荷是指设备、吊钩组件、吊索(吊钩以上滑轮组间钢丝绳质量)、吊具及其他附件等
的质量总和。
【真题知识点展示及拓展】
1.基本参数
类别 基本参数
卷扬机 额定牵引拉力、工作速度、容绳量
起重机选用
2.流动式起重机的选用步骤
步骤 内容
根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置,
1.位置、半径
再确定其幅度
根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度),
2.定臂长
由起重机的起重特性曲线,确定其臂长
根据上述已确定的幅度(回转半径)、臂长,由起重机的起重性能表或起重特
3.额定起重量
性曲线,确定起重机的额定起重量
4.比较 如果起重机的额定起重量>计算载荷,则起重机选择合格,否则重新选择
5.安全距离 计算吊臂与设备之间的安全距离
3.流动式起重机的基础处理
(1)流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车工作位置(包括吊车行走路线)的地
基需进行处理。
(2)根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法进行处理。在复杂地基上吊
装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,并编制地基处理方案。
(3)处理后的地基应做耐压力测试,常用压重法或请第三方测试机构进行测试。
【考点】索吊具的分类与选用
【真题展示】
【2024·单选】与吊索钢丝绳安全系数有关的是( )。
A.吊索公称直径
B.吊索捆绑方式
C.吊索受力角度
D.吊索强度等级
【答案】B
【解析】吊索钢丝绳的安全系数与被吊设备、构件的精密(重要)程度及吊索捆绑方式有关,其数值
扫码关注更多内容
第 10 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
应符合相关规范的要求。
【2022·案例节选】【案例五】
【背景资料】
A施工单位中标北方某石油液化项目,项目以冷换框架采用模块化安装,将整个冷换框架分
成 4 个模块,最大一个模块重 132t,体积 12m×18m×26m。并在项目旁设立预制厂。进行
模块的钢结构制作、换热器安装、管道敷设、电缆桥架安装和照明灯具安装等。由项目部
对模块制造的质量、进度、安全等方面进行全过程管理。
【问题】4.吊装作业中的平衡梁有何作用?
【参考答案】
(1)减少被吊设备(构件)起吊时所承受的挤压力,避免损坏设备。
(2)缩短吊索的高度,减少动滑轮的起吊高度。
(3)构件刚度不满足而需要多吊点起吊受力时平衡和分配各吊点载荷。
(4)转换吊点。
【2020·多选】吊装作业中,平衡梁的主要作用有( )。
A.保持被吊物的平衡状态
B.平衡或分配吊点的载荷
C.强制改变吊索受力方向
D.减小悬挂吊索钩头受力
E.调整吊索与设备间距离
【答案】AB
【解析】平衡梁的作用:
(1)减少被吊设备(构件)起吊时所承受的挤压力,避免损坏设备。
(2)缩短吊索的高度,减少动滑轮的起吊高度。
(3)构件刚度不满足而需要多吊点起吊受力时平衡和分配各吊点载荷。
(4)转换吊点。
【2020·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某施工单位承接了一处500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计有
一台桥式起重机(额定起重量 50t,跨度 19 米),方案采用直立桅杆吊装系统进行设备就
位安装。
【问题】4.直立单桅杆吊装系统由哪几部分组成?卷扬机走绳,桅杆缆风绳和起重机捆绑绳
的安全系数分别应不小于多少?
【参考答案】
4.(1)通常由桅杆、缆风系统、提升系统、托排滚杠系统、牵引溜尾系统等组成。
卷扬机走绳,安全系数应大于或等于5;
起重机捆绑绳,安全系数应大于或等于6;
桅杆缆风绳,安全系数应大于或等于3.5
【真题知识点展示及拓展】
1.吊索的使用要求
①钢丝绳吊索主要根据吊物重量、吊索直径、根数、受力角度、钢丝绳公称抗拉强度及安全系数等参
数进行选用。
②吊索钢丝绳的安全系数与被吊设备、构件的精密(重要)程度及吊索捆绑方式有关,其数值应符合
相关规范的要求。
2.钢丝绳安全系数
钢丝绳用途 安全系数 记忆口诀
捆绑绳扣 ≥6
记忆:捆人拖走挂了
载人吊篮 ≥14
扫码关注更多内容
第 11 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
拖拉绳 ≥3.5
卷扬机走绳 ≥5
系挂绳扣 ≥5
3.平衡梁作用
(1)减少被吊设备(构件)起吊时所承受的挤压力,避免损坏设备。
(2)缩短吊索的高度,减少动滑轮的起吊高度。
(3)构件刚度不满足而需要多吊点起吊受力时平衡和分配各吊点载荷。
(4)转换吊点。
【考点】吊装方法和吊装稳定性要求
【真题展示】
【2023·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容:干熄焦系统、工业炉系统、热力系统、
电站、电气、仪表及自动化控制系统。电站主厂房设计有1台供检修用电动双桥梁式起重
机(起重量32/5t,跨距16.5m)。
干熄焦的动力驱动设备:电机车、焦罐台车和提升机(提升负荷 87t,提升高度 37.5m)。电机车负
责将焦罐及焦罐台车运至提升框架正下方,提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶,通过装入装置
将焦炭装入干熄炉内。
冷焦排出装置重量8.98t,安装于干熄炉底部。由于场地原因,冷焦排出设备卸车后只能放在距离干
熄炉炉底中心8m距离的地方,无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉
葫芦等工具,完成了冷焦排出装置的水平运输工作。
【问题】4.如何使用背景中的工具实施冷焦排出装置的水平运输工作?
【参考答案】
①将设备吊装至拖排滚杠上,
②手拉葫芦挂钩固定在建筑物上,
③将葫芦钢丝绳挂钩挂在设备上,
④通过手拉拉链配合枕木撬动至指定安装位置。
【真题知识点展示及拓展】
1.利用构筑物吊装
利用建筑结构作为吊装点,通过卷扬机、滑轮组等实现吊装设备的提升或移动。利用构筑物吊装法作
业时应做到:
(1)编制专门吊装方案,应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。
(2)选择的受力点和方案应征得设计人员的同意。
(3)对于通过锚固点或直接捆绑的承载部位,还应对局部采取补强措施;如采用大块钢板、枕木等
进行局部补强,采用角钢或木方对梁或柱角进行保护。
(4)施工时,应设专人对受力点的结构进行监视。
2.起重吊装作业失稳的原因及预防措施
扫码关注更多内容
第 12 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【考点】吊装方案的编制与实施
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例五】
【背景资料】
A 安装公司承接一个山地风电安装项目,工程规模 9台 5.6MW 风力发电机组(五段塔筒,
轮毂中心高度120m)安装。
风力发电机组安装内容包括塔筒、机舱(单件吊装最大件)、叶轮及附属设备的安装及
电气施工。A 公司根据风机机型、机位平台大小、地形地貌、场内交通条件等综合考虑,风机吊装选
用800t履带式起重机为主吊;采用标准风电臂工况:126m主臂,12m风电副臂,主副臂夹角15°,
转台配重265t,中央配重95t,250t级吊钩。在履带(长度为13.3m)下方铺设2.2m×6.0m路基箱。
辅吊采用300t、100t全地面起重机各1台。A公司对土建施工单位移交的吊装平台验收合格后,进行
履带起重机的安装。路基箱铺设(见图 3),被现场巡视的监理工程师叫停,要求整改,机组吊装采
用塔筒分段吊装,机舱整体吊装,轮毂、叶片地面组合后整体吊装的施工工艺,并计算了塔筒、机舱、
轮毂、叶片吊装时的主吊各项参数。
【问题】
1.图3中路基箱铺设存在哪些问题?单侧履带下方至少应铺设多少块路基箱?
2.风电机组中的机舱吊装前应计算哪些主要参数?
【补充了解】
路基箱:铺设在道路基层上的一种结构箱体。它主要起到分散荷载、保护基层和提供更大承载力的作
用。在道路建设中,路基箱能够有效地将上层结构的荷载传递到更广阔的地基上,从而确保道路的稳
定性和安全性。
扫码关注更多内容
第 13 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【参考答案】
1.1)路基箱铺设存在的问题:路基箱的铺设方向不对,应旋转90°。路基箱的铺设数量不符合要求。
2)单侧履带下方至少应铺设7块路基箱。
2.吊装前应计算:设备规格尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。若采用
分段吊装,应注明设备分段尺寸、分段重量。
【真题知识点展示及拓展】
吊装方案的编制内容
(一)编制说明
(二)工程概况
(三)吊装工艺设计
1.施工工艺
2.吊装参数表:设备规格尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。
3.机具
4.吊点及加固
5.工艺图(吊装平、立面布置图)
6.地锚施工图
7.吊装作业区域地基处理措施
2.3 焊接技术
【考点】焊接设备和焊接材料的分类及选用
【真题展示】
【2024·单选】下列金属板材焊接时,不能采用钨极惰性气体保护焊的是( )。
A.锌板
B.钢板
C.镍板
D.钛板
【答案】A
【解析】钨极惰性气体保护焊机是一种优质的弧焊焊接设备,在各类焊接结构生产中得到了广泛的应
用。
①应用的金属材料种类多。除了低熔点、易挥发的金属材料(如铅、锌等)以外,均可以采用钨极惰
性气体保护焊机进行焊接。
【2023·多选】焊接时,可用作焊接保护气体的有( )。
A.丙烷
B.氧气
C.乙炔
D.氩气
E.二氧化碳
【答案】BDE
【解析】保护气体:二氧化碳(CO)、氩气(Ar)、氦气(He)、氮气(N)、氧气(0)和氢气(H)。
2 2 2 2
扫码关注更多内容
第 14 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【2022·多选】结构形状复杂和刚性大的厚大焊件焊接,选择的焊条应具备的特性包括
( )。
A.抗裂性好
B.强度高
C.刚性强
D.韧性好
E.塑性高
【答案】ADE
【解析】对结构形状复杂、刚性大的厚大焊件,在焊接过程中,冷却速度快,收缩应力大,易产生裂
纹,应选用抗裂性好、韧性好、塑性高、氢致裂纹倾向低的焊条。例如,低氢型焊条、超低氢型焊条
和高韧性焊条等。
【真题知识点展示及拓展】
1.焊条选用原则
原则 内容
①焊缝金属力学性能和化学成分 合金钢,焊缝金属合金成分与母材相同或接近;焊缝易产生裂纹
匹配原则 选用低氢型焊条。
②保证焊接构件使用性能和工作 对承受动载荷和冲击载荷的焊件,可选用塑、韧性指标较高的低
条件原则 氢型焊条。
③满足焊接结构特点及受力条件 对结构形状复杂、刚性大的厚大焊件,应选用抗裂性好、韧性好、
原则 塑性高、氢裂纹倾向低的焊条。【提示:刚柔并济】
④考虑施工条件和可操作性原则 在狭小或通风条件差的场合,应选用酸性焊条或低尘焊条。
2.焊接气体
【考点】焊接应力与焊接变形
【真题展示】
【2021·多选】下列预防焊接变形的措施中,属于焊接工艺措施的有( )。
A.用热源集中的焊接方法
B.焊前装配采用反变形法
C.应尽量减小焊接线能量
D.焊前对坡口两侧预热
E.多名焊工相同方向施焊
【答案】AC
【解析】采取合理的焊接工艺措施
(1)合理的焊接方法
尽量用气体保护焊等热源集中的焊接方法不宜用焊条电弧焊,特别不宜选用气焊。
(2)合理的焊接线能量
尽量减小焊接线能量的输入能有效地减小变形。
(3)合理的焊接顺序和方向
扫码关注更多内容
第 15 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
例如,储罐底板焊接顺序采用先焊中幅板、边缘板对接焊缝外300mm长;待焊接完壁板和边缘板角焊
缝后,再焊接边缘板剩余对接焊缝;最后焊接中幅板和边缘板的环焊缝。
【真题知识点展示及拓展】
1.降低焊接应力措施、预防焊接变形的措施
预防焊接变形的措施 降低焊接应力措施
①合理安排焊缝位置 (1)减少焊缝数量和尺寸
结构设计 ②合理选择焊缝数量和长度 (一)设计措施 (2)避免焊缝过于集中
③合理选择坡口形式 (3)优化结构设计
①预留收缩余量法 (1)较小焊接线能量
②反变形法 (2)合理安排装配焊接顺序
装配工艺
③刚性固定法
(3)层间进行锤击
④合理选择装配程序
(4)预热拉伸补偿焊缝收缩
(5)焊接高强钢时,选用塑性较好的焊
(二)工艺措施
条
①合理的焊接方法
(6)预热
焊接工艺 ②合理的焊接线能量
(7)消氢处理
③合理的焊接顺序和方向
(8)焊后热处理
(9)利用振动法来消除焊接残余应力
第3章 建筑机电工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
【考点】建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
【真题展示】
【2021·单选】室内排水管道的施工程序中,防腐的紧后工序是( )。
A.水压试验
B.通水试验
C.灌水试验
D.通球试验
【答案】D
【解析】室内排水系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装
→管道加工预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
【真题知识点展示及拓展】
1.室内给水系统施工程序
预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安装→
管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统通水试验→系统清洗、消毒。
2.室内排水系统施工程序
预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→排水泵等设备安
装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
【提示:通水试验-流水通畅与否;灌水试验-管道漏不漏;通球试验-管道堵不堵】
【考点】建筑给水管道施工技术
【真题展示】
【2024·单选】关于中水管道安装的说法,正确的是( )。
A.中水给水管道可以装设取水水嘴
B.中水管道外壁应涂浅绿色的标志
C.中水管道不可与排水管平行埋设
D.中水管道应暗装于墙体和楼板内
【答案】B
扫码关注更多内容
第 16 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【解析】A错误:中水给水管道不得装设取水水嘴;
C错误:中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于0.5m;交叉埋设
时,中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m。
D 错误:中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱
落的标志。
【2020·多选】关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的有( )。
A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5mm
B.无热伸长的金属管道吊架应垂直安装
C有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移
D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个
E.塑料管道与金属支架之间加衬非金属垫
【答案】ABDE
【解析】管道支吊架安装:
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
(3)有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
【真题知识点展示及拓展】
1.给水排水系统管道常用的连接方法
类别 连接方法 适用范围
螺纹连接 管径≤80mm的镀锌钢管、钢塑复合管、明装管道
法兰连接 直径较大的管道、主干道、经常拆卸、检修
焊接连接 非镀锌钢管、直径较大、铜管(专用接头或焊接)
给水
沟槽连接 管径≥100mm的镀锌钢管
系统
卡套连接 铝塑复合管、铜管
卡压连接 安装便捷、连接可靠及经济合理
热熔连接 多适用于PP-R、HDPE管
排水 承插连接 柔性连接-橡胶圈;刚性连接-石棉水泥、膨胀性填料;重要场合-铅
系统 粘接连接 硬聚氯乙烯的室内排水管道,插入式、搭接式
2.室内给水管道施工技术要求
(1)建筑阀门安装要点
检查项目 试验压力 检查数量
强度试验 公称压力1.5倍 每批(同牌号、同型号、同规格)抽查10%,且不少于1个
严密性试验 公称压力1.1倍 在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个试验
(2)管道支吊架安装
(3)管道及配件安装
扫码关注更多内容
第 17 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(4)穿墙、穿楼板要求
类别 穿楼板 穿墙
套管顶部高出---20mm
建筑管道
穿卫生间、厨房---高出50mm
两端与饰面齐平
空调风管 高出楼面30mm
空调水管道 高出楼面20-50mm
3.建筑中水及雨水利用工程施工技术要求
1)管道元件检验
中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。
2)水处理设备及控制设施安装
中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高
位水箱的净距离应大于 2m。
3)管道及配件安装
(1)中水给水管道不得装设取水水嘴。
便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。
绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。
(2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施:
中水管道外壁应涂浅绿色标志;
中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。
(3)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。
如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。
(4)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于 0.5m;
交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于 0.15m。
【考点】建筑给水排水与供暖系统调试和检测
【真题展示】
【2023·单选】当供暖工程的集水器工作压力为0.6MPa,其试验压力为工作压力的( )。
A.1.1倍
B.1.15倍
C.1.25倍
D.1.5倍
【答案】D
【解析】供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但
扫码关注更多内容
第 18 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
不得小于0.6MPa。
【2022·单选】塑料管道的水压试验为工作压力的( )倍。
A.1.15
B.1.2
C.1.5
D.2
【答案】C
【解析】系统水压试验:
(1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验
压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
【真题知识点展示及拓展】
1.供暖设备及辅助设备试验
器具/设备 检查时点 试验压力 合格标准
供暖分汽缸
1.5×工作压力,≥0.6MPa
(分水器、集 10min内无压力降、无渗漏
(水压试验)
水器)
安装前
敞口箱 满水试验 静置24h,不渗不漏
1.5×工作压力,≥0.6MPa
散热器 2-3min,压力不降、不渗不漏
(水压试验)
2.建筑给排水与供暖的压力试验
扫码关注更多内容
第 19 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
3.2 建筑电气工程施工技术
【考点】变配电施工技术
【真题展示】
【2023·案例节选】【案例四】
【背景资料】
某安装公司承包一商务楼(地上 20 层,地下 2 层,地上 1~5 层为商场)的变配电安装
工程。工程主要设备:三相干式电力变压器(10/0.4kV)、配电柜(开关柜)设备由业
主采购,已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购。因 1~5 层的商场要提前开业,变配电
工程需配合送电。
变配电工程完工后,供电部门检查合格送电,经过验电、校相无误。分别合高、低压开关,空载运行
24h,无异常,办理验收手续,交建设单位使用,同时整理技术资料,准备在商务楼竣工验收时归档。
【问题】5.变配电装置空载运行时间是否满足验收要求?项目部整理的技术资料应包含哪些内容?
【参考答案】
(1)满足要求。
(2)技术资料包括:施工图纸、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单。
【2020·案例节选】【案例四】
【案例背景】
A 公司承包某商务园区电气工程,工程内容 10/0.4-LN9731 型变电所、供电线路、室内
电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设
备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所
安装工作的逻辑关系及持续时间图。
变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收 3
次,每次间隔时间3min,无异常现象。A 公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新
冲击合闸试验。
建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A 公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收
中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A 公司提供施工文件证明,不属于安装质量
问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。
【问题】
5.变电所工程是否可以单独验收,试运行验收中发生的质量问题,A 公司可提供哪些施工文件来证明
不是安装质量问题。
【参考答案】
5.变电所工程可以单独验收。
A公司可提供施工文件包括:合同文件、设计文件、施工记录和变压器安装技术说明书。
【真题知识点展示及拓展】
配电柜安装
1)基础型钢框架制作安装
型钢框架顶部宜高出地坪100mm,移开式开关柜的基础型钢框架顶面与土建地面齐平。
每组型钢框架的接地应采用截面积不小于100mm²的镀锌扁钢电焊连接,不少于两处接地。
2)成套配电柜安装固定
按配电柜编号顺序排列安装,先中间再左右。成套配电柜安装允许偏差见表。
成套配电柜安装允许偏差
项目 允许偏差(mm)
垂直度 每米 1.5
相邻两柜顶部 2
水平度
成列柜顶部 5
相邻两柜面 1
平面度
成列柜面 5
柜间缝隙 2
扫码关注更多内容
第 20 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
3)配电装置送电运行验收
由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误,合高压进线开关,检查高压电压是否
正常;合变压器柜开关,检查变压器是否正常,合低压柜进线开关,查看低压电压是否正常。
分别合其他柜的开关,空载运行 24h,无异常,办理验收移交;同时提交施工图纸、施工记录、产品
合格证、使用说明书等技术资料。
【考点】供电干线和配电线路施工技术
【真题展示】
【2023·单选】关于柔性导管敷设的说法,正确的是( )。
A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9m
B.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3m
C.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头
D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体
【答案】C
【解析】动力工程长度不宜大于0.8m,A错照明工程长度不宜大于1.2m,B错。
金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体,D错。
【2021·单选】塑料绝缘铠装多芯电缆的最小允许弯曲半径是电缆外径的( )。
A.10倍
B.12倍
C.15倍
D.20倍
【答案】B
【解析】
扫码关注更多内容
第 21 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
电缆最小弯曲半径
电缆形式 电缆外径(mm) 多芯电缆 单芯电缆
无铠装 15D 20D
塑料绝缘电
缆
有铠装 12D 15D
橡皮绝缘电缆 10D
非铠装型、屏蔽型软电
—— 6D
缆
控制电缆
铠装型、铜屏蔽型电缆 12D
其他 10D
铝合金导体电力电缆 7D
<7 2D
≥7,且<12 3D
氧化镁绝缘刚性矿物绝缘电缆
≥12,且<15 4D
≥15 6D
其他矿物绝缘电缆 —— 15D
【2020·多选】关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有( )。
A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行
B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm
C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置
D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致
E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω
【答案】ABDE
【解析】C错误:母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处。
【真题知识点展示及拓展】
(一)母线槽施工技术要求
1.
设备类型 配电母线槽 照明母线槽
圆钢吊架直径 ≥8mm ≥6mm
水平与垂直度≤1.5‰ 水平≤5mm
安装偏差
全长≤20mm 垂直≤10mm
2.支架:每节一个,距拐弯0.4-0.6m一个,不在连接处;
重力≥150N/m设抗震支架。
3.伸缩节:超过80m,每50-60m设置一个
4.母线槽电阻检查:
安装前绝缘电阻-≥20MΩ;通电前-≥0.5MΩ;母线接触电阻--<0.1Ω
(二)梯架(槽盒)施工技术
扫码关注更多内容
第 22 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(三)导管施工技术要求
【考点】电气照明施工技术
【真题展示】
【2024·单选】灯具到达施工现场的检查内容不包括( )。
A.I类灯具的金属外壳应有专用的接地端子
B.消防应急灯具应有消防产品合格证认证标志
C.水下灯具应有省级检测机构的检测报告
D.抽样检测灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ
【答案】C
【解析】灯具现场检查
(1)灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ。灯具内部接线应为
铜芯绝缘导线,导线截面积应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm²。
(2)I 类灯具的外露可导电部分应具有专用的 PE 端子,并设置接地标识。消防应急灯具应获得消防
产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
(3)水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批抽
样送有资质的检测机构进行检测。
【真题知识点展示及拓展】
(一)灯具安装技术要求
1.灯具现场检查
(1)Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子。
(2)消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
(3)灯具内部接线应为铜芯绝缘导线,其截面应与灯具功率相匹配,且不应小于 0.5mm2。
2.灯具固定要求
扫码关注更多内容
第 23 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(1)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时按
每检验批的灯具数量抽查 5%,且不得少于 1套。
(2)质量大于10kg 的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的 5倍恒定均布载荷做强度试验,
且持续时间不得少于 15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度
试验记录;应全数检查。
(3)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于 2个,灯具应紧贴饰面。
3.灯具的接地要求
分类 接地要求
(1)外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,
Ⅰ类 (2)连接处应设置接地标识;
(3)铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同。
基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘
Ⅱ类
不需要与保护导体连接
安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电
Ⅲ类
不容许与保护导体连接
(二)插座接线要求
(1)单相两孔插座,面对插座板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)
连接。
(2)单相三孔插座,面对插座板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接
地线(PE)连接。
(3)保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。
(4)相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
【补充】正确画法
【考点】建筑防雷与接地施工技术
【真题展示】
【2022·单选】关于接地模块的说法,错误的是( )。
A.接地模块的顶面埋深不应小于0.6米
B.接地模块的间距不应小于模块长度的3~5倍
C.接地模块的接地干线应串联焊接成一个环路
D.接地模块的干线环路引出线不应少于2处
扫码关注更多内容
第 24 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【答案】C
【解析】C错误:接地模块应集中引线,并应采用干线将接地模块并联焊接成一个环路。
【真题知识点展示及拓展】
1.接地装置的连接要求
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的 2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的 6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的 6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4 管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
2.降低接地电阻措施
当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。
3.3 通风与空调工程施工技术
【考点】通风与空调的分部分项工程及施工程序
【真题展示】
【2021·案例节选】【案例三】
【背景资料】
项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进项目部(见表3),报公司审批时被否定,
要求重新编制。
【问题】
2.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?
【参考答案】
2.否定原因:制冷剂灌注应在系统压力试验后进行,程序错误。
【真题知识点展示及拓展】
1.金属风管安装程序:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连接→风管调整→
漏风量测试→风管绝热→质量检查。
2.风管漏风量测试程序:风管漏风量抽样方案确定→风管检查→测试仪器仪表检查校准→现场测试→
现场数据记录→质量检查。
3.多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊装→设备减振安装→室外机安装→室内机安装→管道连
接→管道强度试验及真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运行→质量检查。
扫码关注更多内容
第 25 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【考点】通风与空调风系统施工技术
【真题展示】
【2023·单选】关于消声器、消声弯头制作安装的说法,正确的是( )。
A.边长为630mm矩形消声弯管必须设置吸声导流片
B.消声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接
C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通的铁丝网
D.消声器安装时,必须设置独立的支、吊架固定牢固
【答案】D
【解析】A平面边长大于800mm时必须设置,错误。
B顺气流方向搭接,错误。
C保护层应采用不易锈蚀的材料,不得采用普通铁丝网,错误。
【2022·单选】下列加固方式中,风管加固通常不采用的是( )。
A.槽钢内支撑
B.钢管内支撑
C.圆钢内支撑
D.扁钢内支撑
【答案】A
【解析】风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢
管内支撑加固。
【2021·案例节选】【案例三】
【背景资料】
某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调安装等;商务楼办公区域空
调系统采用多联机组。
在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题:
(1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;
(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定;
(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。
【问题】3.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。
【参考答案】
(1)监理工程师要求项目部整改合理。
(2)理由1:柔性短管长度宜为150-250mm;
理由2:矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定;
理由3:柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60-80mm。
【2020·案例节选】【案例一】
【背景资料】
检查金属风管制作质量时,监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。
安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求,验收合
格。
【问题】2.监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。
【参考答案】
监理工程师提出整改要求正确。
理由:风管板材拼接缝应错开,不得有十字形拼缝
【2020·多选】关于空调风管及管道绝热施工要求的说法,正确的有( )。
A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料
B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行
C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面
D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好
E.多重绝热层施工的层间平接缝应一致
【答案】ACD
【解析】(1)风管和管道的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、
扫码关注更多内容
第 26 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
规格与厚度应符合设计要求。
(2)空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束
后进行。
(3)水平管的纵向缝应位于管道的侧面,并应顺水流方向设置。
(4)带有防潮层绝热材料的拼接缝应采用粘胶带封严
(5)多重绝热层施工时,层间的拼接缝应错开。
(6)橡塑绝热材料的施工应符合下列规定:
1)绝热层的纵、横向接缝应错开,缝间不应有孔隙,与管道表面应贴合紧密,不应有气泡。
2)矩形风管绝热层的纵向接缝宜处于管道上部。
3)多重绝热层施工时,层间的拼接缝应错开。
【真题知识点展示及拓展】
(一)一般制作要求
(1)风管系统按其工作压力应划分
(2)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。
(3)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。
(4)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
(二)镀锌钢板风管制作
(三)柔性短管
(1)应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料。
(3)柔性短管不应为异径连接管;
(2)柔性短管长度宜为 150〜250mm,与风管连接不得采用抱箍固定的形式。
(4)柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为 60〜80mm。
(四)风管安装
1.一般技术要求
(1)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度≥1.6mm 的钢制防护套管,风管
与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。
穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面 30mm。
(3)外保温风管必须穿越封闭的墙体时,应加设套管。
(4)风管内严禁其他管线穿越。
(5)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,必须设置可靠的防静电接地装
置。
(6)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时,不得设置接口。
(7)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
扫码关注更多内容
第 27 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(8)风管系统安装完毕后,应进行严密性检验。
(五)风管制作安装的检验与试验
(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
试验项目 试验压力
低压风管为1.5×工作压力;
强度试验 中压风管为1.2×工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为1.2×工作压力。
试验压力=工作压力
严密性试验 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,
【口诀记忆:排除便利】
(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主要检验
风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格
后方能交付下道工序。
【考点】通风与空调水系统施工技术
【真题展示】
【2021·案例节选】【案例三】
【背景资料】
项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进项目部(见表3),报公司审批时被否定,
要求重新编制。
【问题】
2.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些试
验?
【参考答案】
2.(1)否定原因:制冷剂灌注应在系统压力试验后进行,程序错误。
(2)制冷剂管道安装完毕,检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制冷
剂检漏试验。
【真题知识点展示及拓展】
(一)冷冻冷却水管道安装技术要求
(1)常用的连接方式:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接等。
(2)镀锌管道采用焊接或法兰连接时,对焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。
(3)钢管采用焊接时,宜采用机械方法切割。
(4)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采
扫码关注更多内容
第 28 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
用柔性防水套管。
管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底
部平齐,上部应高出楼层地面 20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。
当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙,应使用不燃绝热材
料填塞紧密。
【总结】穿楼板、穿墙套管
类别 穿楼板 穿墙
顶部高出20mm;
建筑管道 穿卫生间或厨房,顶部高出50mm;
底部相平 两端与饰面齐平
空调风管 高出楼面30mm
空调水管道 高出楼层地面20~50mm
(二)水系统管道强度严密性试验及管道冲洗
1)冷冻、冷却水管道水压试验
管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验),
试验应符合下列要求:
(1)冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,
当工作压力≤1.0MPa 时,金属管道及金属复合管道应为 1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;
当工作压力>1.0MPa 时,应为工作压力加0.5MPa。
严密性试验压力应为设计工作压力。
2)空调水系统管路冲洗
冲洗合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。当系统继续运
行 2h 以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。
3)制冷剂管道试验要求
制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制
冷剂检漏试验。【口诀记忆:强气真漏】
【考点】通风与空调设备安装技术
【真题展示】
【2022·案例节选】【案例一】
【背景资料】
某施工单位中标南方一高档商务楼机电工程项目,工程内容:建筑给排水、建筑电气、
通风空调和智能化等。工程主要设备由建设单位指定品牌,施工单位组织采购
施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现以下质量问题:
(1)风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装如图所示。
(2)管道保温层的捆扎金属丝间距为400mm且每块捆扎1道。
(3)施工资料中的恒温恒湿机组无中文说明。
施工单位对预验收中存在的工程质量问题进行了整改并整理竣工资料,将工程项目移交建设单位。
扫码关注更多内容
第 29 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
图1 风机盘管机组安装示意图
【问题】
1.风机盘管安装前应做哪些试验?图1中风机盘的安装存在哪些错误?如何整改。
2.管道绝热施工是否符合要求?说明理由。
【参考答案】
1.(1)机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。
(2)错误一:风机盘管机组与冷冻水回水采用镀锌钢管。
改正:风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,应采用金属或非金属柔性接管。
错误二:冷凝水管坡度为i=0.005。
改正:管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。
错误三:冷凝水管与风机盘管的透明胶管,长度200mm。
改正:冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管,长度不宜大于150mm。
错误四:冷凝水管过滤器安装方向反向。
改正:调转冷凝水管Y形过滤器安装方向,使过滤器朝向右。
2.(1)不符合要求
(2)理由:管道采用岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径应相匹配,管壳的纵向接缝应错开,管
壳应采用金属丝、粘结带等捆扎,间距应为300~350mm,且每节至少应捆扎2道。而背景资料中为“间
距为400mm且每块捆扎1道”故不符合要求。
【真题知识点展示及拓展】
1.冷却塔安装
(1)基础的位置、标高应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1m。
冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,紧固力应一致、均匀。
(2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为 2‰。
多台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于 30mm。
2.水泵安装
管道与空调水泵采用金属或橡胶软接头连接,与设备连接的管道应设置独立支架,当设备安装在减
振基座上时,独立支架的固定点应为减振基座。并联空调循环水泵的出口管道进入总管应采用顺水流
斜向插接(或顺水三通)的连接方式,夹角不应大于60°。
3.风机盘管安装
风机盘管 内容
参数复验 供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声
试验内容 水压试验和风机三速试运行
水压试验 工作压力的1.5倍,2min,不渗漏
【考点】通风与空调系统的调试和检测
扫码关注更多内容
第 30 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【真题展示】
【2024·单选】空调水系统关机时,应首先关闭的设备是( )。
A.冷却水泵
B.冷却水塔
C.冷冻水泵
D.制冷机组
【答案】D
【解析】空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。
【2022·案例节选】【案例一】
【背景资料】
商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口恒
温恒湿空调机组,管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。商务楼机电工程施工时间正
值夏季,商务楼空调系统进行带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳
【问题】
3.商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转是否可以进行竣工验收?
【参考答案】
3.可以进行竣工验收,联合试运行及调试不在供暖期时,仅做带冷源的试运行及调试,并在第一个供
暖期内补做。
【真题知识点展示及拓展】
1.设备单机试运行及调试要求
(1)通风机、空气处理机组、水泵、冷却塔—试运行不少于 2h;
(2)制冷机组—试运行不少于 8h。
2.系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试
(1)应在设备单机试运行合格后进行。
(2)通风系统的连续试运行应不少于 2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于 8h。
联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷期
或供暖期内补做。
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容包括:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。
空调水系统的开机顺序为:冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统测定和调整。
【考点】净化空调系统施工技术
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例四】
【背景资料】
A公司项目部编制净化空调系统施工方案(见表4)报监理单位审批,监理工程师指出风
系统施工流程中存在顺序错误、风管制作存在错误项、调试内容有缺少项等问题并退回,
经项目部修改后通过审核。
扫码关注更多内容
第 31 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
洁净室安装完工后,项目部检测人员进行洁净度检测(见图 4),被监理工程师制止,检测人员按规
定重新进行了检测,通过验收。
【问题】
2.表4中的净化空调系统风管制作技术方案中存在几个错误项?写出错误项整改后的规范要求。
3.表4中的风系统施工流程中存在哪几个顺序错误?
4.图4中存在哪些不符合规定的情况?
【参考答案】
2.错误一:风管镀锌钢板镀锌层的厚度为80g/m2。
整改后的规范要求:镀锌钢板镀锌层的厚度不应小于100g/m2。
错误二:在风管内设置加固筋。
整改后的规范要求:风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。
错误三:风管连接采用按扣式咬口连接。
整改后的规范要求:空气洁净度等级为N1~N5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口。
3.(1)风系统施工流程中存在的顺序错误:
①高效过滤器和新风过滤器安装顺序错误。
扫码关注更多内容
第 32 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
正确做法:洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,
且经全面清扫、擦拭后安装高效过滤器。
②风管与设备绝热和系统严密性检验顺序错误。
正确做法:系统严密性检验合格后才能进行风管与设备的绝热。
4.(1)图4中存在下列不符合规定的情况:
①检测的人数过多,不得超过3人。
②洁净空调检测应在空态或静态下进行,不应有设备运转。
③其中一名检测人员没有穿着洁净工作服。
④检测时生产人员不得进入洁净室。
【2021·单选】关于洁净层流罩安装调试的说法,错误的是( )。
A.应采用独立的防晃支架
B.利用生产设备作为支撑
C.安装高度允许偏差1mm
D.不小于1h的连续试运转
【答案】B
【解析】洁净层流罩安装要求
(1)应釆用独立的吊杆或支架,并应采取防止晃动的固定措施,且不得利用生产设备或壁板作为支
撑。
(2)直接安装在吊顶上的层流罩,应采取减振措施,箱体四周与吊顶板之间应密封。
(3)洁净层流罩安装的水平度偏差应为1‰,高度允许偏差应为1mm。
(4)安装后,应进行不少于1h的连续试运转,且运行应正常。
【真题知识点展示及拓展】
1.风管制作
(1)风管制作材料
宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于 100g/m2。
当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、
不产尘、不易霉变。
(2)风管的制作
①风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
②风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉的材料应与管材性能相适应,不应产生电化学腐蚀。
③矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接。
④风管制作完毕后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净。
2.风管安装
(1)法兰垫料应采用不产尘、不易老化,且具有强度和弹性的材料,厚度应为5~8mm,不得采用乳
胶海绵。
(2)风管穿过洁净室(区)吊顶、隔墙等围护结构时,应采取可靠的密封措施。
(3)净化空调系统进行风管严密性检验时,N1〜N5级的系统按高压系统风管的规定执行;N6〜N9
级,且工作压力≤1500Pa 的,均按中压系统风管的规定执行。
3.洁净层流罩安装
(1)应采用独立的吊杆或支架,并应采取防止晃动的固定措施,且不得利用生产设备或壁板作为支
撑。
(2)直接安装在吊顶上的层流罩,应采取减振措施,箱体四周与吊顶板之间应密封。
(3)洁净层流罩安装的水平度偏差应为 1‰,高度允许偏差应为 1mm。
(4)安装后,应进行不少于 1h 的连续试运转,且运行应正常。
4.净化空调系统的调试技术
(1)净化空调系统的调试内容应包括单机试车和系统联动试运行及调试,系统调试的检测结果应全
部符合设计要求。
(2)电子厂房等工业净化空调应在系统正常运行 24h 及以上,达到稳定后进行系统的检测和调整。
扫码关注更多内容
第 33 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
传染病医院净化空调系统应连续运行不少于 12h,达到稳定后进行环境指标检测,环境指标检测应在
静态下进行。
(3)洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于 3 人,并应
穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
3.4 智能化系统工程施工技术
【考点】智能化系统的设备安装技术
【真题展示】
【2022·案例节选】【案例一】
【背景资料】
商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口恒温
恒湿空调机组,施工资料中的恒温恒湿机组无中文说明。
【问题】4.恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?应如何进行改正。
【参考答案】
(1)不符合要求。
(2)改正:进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文
译文),还应提供原产地证明和商检证明。
【2021·单选】关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。
A.铂温度传感器的连接电阻应小于1Ω
B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游
C.风管型传感器应在风管保温前安装
D.涡轮式流量传感器应垂直安装
【答案】A
【解析】B 错误:电磁流量计应安装在流量调节阀的上游;C 错误:风管型传感器安装应在风管保温
层完成后进行;D错误:涡轮式流量传感器应水平安装。
【2020·多选】建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。
A.通信协议
B.责任边界
C.数据流向
D.结果评判
E.链路搭接
【答案】ABC
【解析】接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口
类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。
【真题知识点展示及拓展】
扫码关注更多内容
第 34 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【考点】智能化系统的调试和检测
【真题展示】
【2024·单选】某工程包含6套给水监控系统,调试检测的数量最少是( )。
A.2套
B.3套
C.5套
D.6套
【答案】D
【解析】给水和中水监控系统应全部检测。排水监控系统应抽检 50%,且不得少于 5 套,总数少于 5
套时应全部检测。
【真题知识点展示及拓展】
(一)公共广播系统检测
检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。
(二)安全技术防范系统调试检测要求
调试项目 抽查比例
公共照明控制系统 10%,不应少于10路,全部
摄像机、探测器、出入口识读设备、
20%,且不应少于3台,全部
电子巡查信息识读器
给水和中水---全部检测。
给水排水系统
排水---抽检50%,不得少于5套,全部
3.5 电梯工程安装技术
【考点】电梯的分部分项工程与安装验收规定
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例一】
【问题】
2.图1中的①、②分别表示什么部件?除机房外曳引式电梯还有哪些组成部分?
【参考答案】
2.(1)①曳引机、②限速器
(2)除机房外曳引式电梯的组成部分还有:井道、轿厢、层站。
【真题知识点展示及拓展】
扫码关注更多内容
第 35 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(一)电梯组成
(1)曳引式电梯组成
①从系统功能分:由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、驱动系统、控制系统
和安全保护系统等组成。
②从空间占位分:由机房、井道、轿厢、层站四大部分组成。
(2)液压电梯组成
由泵站系统、液压系统、导向系统、轿厢系统、门系统、电气控制系统、安全保护系统等组成。
(二)电梯安装资料
电梯制造厂提供的资料 安装单位提供的资料
(1)制造许可证明文件;
(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书;
(3)产品质量证明文件; (1)安装许可证和安装告知书;
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器等安(2)审批手续齐全的施工方案;
全保护装置和主要部件的型式检验合格证; (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
(5)机房或者机器设备间及井道布置图;
(6)电气原理图;
(7)安装使用维护说明书。
(三)电梯准用程序
(1)电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。
(2)电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验合格,可以交付使用。
(3)获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。
【考点】电梯设备安装技术
【真题展示】
【2023·单选】曳引式电梯施工程序中,曳引机安装的紧前工序是( )。
A.对重安装
B.导轨安装
C.轿箱安装
D.导靴安装
【答案】B
【解析】曳引式电梯安装程序:设备进场验收→土建交接检验→井道照明及电气安装→井道测量放线
→导轨安装→曳引机(主机)安装→限速器安装→机房电气装置安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿
厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门
安装→层站电气安装→调试→检验及试验→验收。
【2020·单选】电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。
A.电梯安装方案
B.设备装箱单
C.电气原理图
D.土建布置图
【答案】A
【解析】电梯设备进场随机文件包括土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓
冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和
安全电路的电气原理图。
【2024·案例节选】【案例一】
【问题】3.制作驱动主机承重梁的钢板厚度最小是多少?项目部在承重梁浇筑固定前还
应完成哪项工作?
【参考答案】
3.(1)制作驱动主机承重梁的钢板厚度最小是20mm。
(2)项目部在承重梁浇筑固定前还应完成的工作有:上报监理单位组织验收,并验收合格。
扫码关注更多内容
第 36 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【真题知识点展示及拓展】
电梯安装要求
名称 随机文件 土建交接检验
①土建布置图,
接地电阻:≤4Ω
②产品出厂合格证,
安全保护围封:≥1200mm
③门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等
电力驱动 踢脚板:≥100mm
保证电梯安全部件的型式试验证书复印
的曳引式 井道照明电压、内照度:36V,≥50lx
件,
或强制式 底坑地面:满载轿厢静载4倍作用力
④设备装箱单,
电梯 瞬时式安全钳,均匀分布的额定载重量;
⑤安装、使用维护说明书,
渐进式安全钳,均匀分布的125%额定载重量。
⑥动力电路和安全电路的电气原理图。
【记忆】图合适装书里 运行试验:1000次(每天不少于8h)。
①土建布置图 (1)建设单位、监理单位、土建单位、安装
②产品出厂合格证 单位共同参与土建工程的验收,并办理交接
自动扶梯、 ③装箱单 手续。
自动人行 ④安装使用维护说明书 (2)井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏
道 ⑤动力电路和安全电路的电气原理图 障,其高度严禁小于1.2m。
(3)根据电梯设备供应商提供的电梯设备进
复印件:梯级或踏板的型式检验、胶带的
场所需通道和搬运空间
断裂强度、扶手带的断裂强度
【考点】自动扶梯安装技术
【真题展示】
【2024·单选】关于自动扶梯整机验收时的绝缘电阻值的说法,错误的是( )。
A.信号电路的绝缘电阻不得小于0.25MΩ
B.动力电路的绝缘电阻不得小于0.25MΩ
C.控制电路的绝缘电阻不得小于0.25MΩ
D.照明电路的绝缘电阻不得小于0.25MΩ
【答案】B
【解析】导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,动力电路和电气安全装置电路不得小
于0.5MΩ,其他电路(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。
【2022·单选】自动扶梯扶手带的运行速度相对梯级速度的最大允许偏差为( )。
A.﹢1%
B.﹢2%
C.﹢3%
D.﹢5%
【答案】B
【解析】扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为0~+2%。
【2022·案例节选】【案例四】
【背景资料】
某机电单位通过招标、总包超高层商务楼机电安装工程。工程范围:给排水、建筑电气、
通风空调、消防、电梯。工程需三联供机组、电梯、自动扶梯等,由建设单位通过招标
选厂家,且与制造商签订三联供机组与设备的供货合同。
自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。安装后,某台自动扶梯试运行时,发生机械传动部分故障,
经检查是某个梯级轴(见下图)存在质量问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行质量,损坏了中间
传动环节,经制造厂提供零部件返工返修后,自动扶梯安装试运行合格,使整个工期耽误了
扫码关注更多内容
第 37 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
图四传动部位图
【问题】
2.自动扶梯进场验收的技术资料提供哪些文件的复印件?随机文件有哪些?
3.传动部位图123分别表示什么?
【参考答案】
2.(1)设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式检验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印
件;对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。
(2)随机技术文件有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和
安全电路的电气原理图。
3.1-是梯级踏板;2-是梯级链;3-是回转导轨。
【2021·单选】下列自动扶梯故障中,必须通过安全触点电路来完成开关断开的是( )。
A.无控制电压
B.接地故障
C.电路过载
D.踏板下陷
【答案】D
【解析】安全保护验收
(1)自动扶梯(或自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
(2)自动扶梯(或自动人行道)发生下列情况时,必须通过安全触点或安全电路使开关断开并停止
运行。
①控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。
②附加制动器动作。
③直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。
④驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。
⑤梯级、踏板下陷,或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
⑥无中间出口的连续安装的多台自动扶梯(或自动人行道)中的一台停止运行。
⑦扶手带入口保护装置动作。
【真题知识点展示及拓展】
自动扶梯(或自动人行道)整机验收
1)绝缘电阻要求
动力电路和电气安全装置电路≥0.5MΩ,
其他电路(控制、照明、信号等)≥0.25MΩ。
2)安全保护验收
(1)自动扶梯(或自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
(2)自动扶梯(或自动人行道)发生下列情况时,必须通过安全触点或安全电路使开关断开并停止
运行。
①控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。
②附加制动器动作。
扫码关注更多内容
第 38 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
③直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。
④驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。
⑤梯级、踏板下陷,或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
⑥无中间出口的连续安装的多台自动扶梯(或自动人行道)中的一台停止运行。
⑦扶手带入口保护装置动作。
3)设备性能验收
扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为 0~+2%。
3.6 消防工程施工技术
【考点】消防系统的分部分项工程及施工程序
【真题展示】
【2024·单选】下列分项工程中,不属于气体灭火系统的是( )。
A.动力气体容器的安装
B.预制灭火系统的安装
C.灭火剂储存装置安装
D.灭火剂输送管道安装
【答案】A
【解析】动力气体容器属于干粉灭火系统,气体灭火系统包括:材料及系统组件进场检验,灭火剂储
存装置的安装,选择阀及信号反馈装置的安装,阀驱动装置的安装,灭火剂输送管道的安装,喷嘴的
安装,预制灭火系统的安装,控制组件的安装,系统调试,系统验收。
【2023·案例节选】【案例一】
商务楼计算机房的消防采用七氟丙烷自动灭火系统,其灭火系统构成如图1所示。在系统调试合格后,
安装公司对系统设备、阀门等设置了标识,便于运维人员的管理操作。
图1 管网式灭火设备构成图
【问题】4.图1中①、②、③应分别选用哪种阀门?阀门的保修期限是多少?从哪一天开始计算?
【参考答案】
(1)①选用液体单向阀,②选用安全阀,③选用选择阀。
(2)保修期限为2年,保修期自竣工验收合格之日起计算。
【2023·单选】下列仓库中,能使用自动喷水灭火系统的是( )。
A.聚乙烯储备仓库
B.锌粉储存库
C.低亚硫酸钠仓库
D.碳化钙仓库
扫码关注更多内容
第 39 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【答案】A
【解析】储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。
【2020·单选】消防灭火系统施工中,不需要管道冲洗的是( )。
A.消火栓灭火系统
B.泡沫灭火系统
C.水泡沫灭火系统
D.高压细水雾灭火系统
【答案】B
【解析】消火栓系统施工程序:
干管安装→立管、支管安装→箱体稳固→附件安装→强度和严密性试验→冲洗→系统调试。
泡沫灭火系统施工程序:
设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试。
高压细水雾灭火系统施工程序:储水储气瓶组的安装→泵组及控制柜安装→管道试压、冲洗、吹扫→
细水雾喷头安装→系统调试。
【真题知识点展示及拓展】
1.气体灭火系统分项工程
材料及系统组件进场检验,灭火剂储存装置的安装,选择阀及信号反馈装置的安装,
气体
阀驱动装置的安装,灭火剂输送管道的安装,喷嘴的安装,预制灭火系统的安装,控
灭火系统
制组件的安装,系统调试,系统验收
2.消防工程施工程序
(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序
基础验收→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。
记忆:泵吸出
(2)消火栓系统施工程序
干管安装→立管、支管安装→箱体稳固→附件安装→强度和严密性试验→冲洗→系统调试。
(3)水喷雾灭火系统施工程序:支吊架制作、安装→管道安装→管道冲洗→管道试压→吹扫→喷头
安装→控制阀组部件安装→系统调试。
(4)细水雾灭火系统施工程序:储水储气瓶组的安装→泵组及控制柜安装→管道试压、冲洗、吹扫
→细水雾喷头安装→系统调试。
(5)气体灭火系统施工程序
设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试。
(6)泡沫灭火系统施工程序
设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试。
(7)干粉灭火系统施工程序
设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试。
【考点】消防工程施工技术要求
【真题展示】
【2021·单选】下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是( )。
A.冷水机组
B.排烟风机
C.空调机组
D.冷却塔
【答案】B
【解析】防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统
共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
【真题知识点展示及拓展】
防烟排烟系统施工技术要求
扫码关注更多内容
第 40 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(1)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于 40mm 的不燃绝热料。
(2)排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm。
(3)排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防
火阀,距墙表面不应大于200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
(4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共
用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
(5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。
当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
(6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防烟排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
第4章 工业机电工程安装技术
4.1 机械设备安装技术
【考点】设备基础种类及验收
【真题展示】
【2024·单选】下列地脚螺栓中,属于长地脚螺栓的是( )。
A.弯钩螺栓
B.U形螺栓
C.对拧螺栓
D.爪式螺栓
【答案】C
【解析】活动地脚螺栓又称长地脚螺栓,是一种可拆卸的地脚螺栓,用于固定工作时有强烈振动和冲
击的重型机械设备。如T形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。
【2021·单选】下列设备基础中,属于按使用功能划分的是( )。
A.垫层基础
B.联合基础
C.减振基础
D.箱式基础
【答案】C
【解析】使用功能不同的基础分类及应用:减振基础、绝热层基础。
“垫层基础”属于按材料组成不同的设备基础;
“联合基础”属于按埋置深度不同的设备基础;
“箱式基础”属于按结构形式不同的设备基础。
【真题知识点展示及拓展】
扫码关注更多内容
第 41 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【考点】机械设备安装程序及安装方法
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某钢厂建设一个年产100万t的板带轧机工程项目,通过招标,具有冶金施工总承包一
级资质的A公司中标,A公司近几年安装过多种类型的轧机设备,轧机工程施工业绩较好。
机架安装固定后,以轧机列中心线、轧机底座标高为基准进行轧辊装置、传动装置、工作辊等部件的
安装与调整。在传动装置(见图5)安装后的检查中,测量复核传动电机的水平度;用百分表和专用
工具测量联轴器的径向和轴向偏差;检查齿轮时,发现齿轮啮合间隙不符合规范要求,经重新调整后,
传动装置验收合格。
【问题】4.联轴器转动测量时应记录几个位置的径向和轴向位移值?检查齿轮的啮合间隙可采用哪种
方法?
【参考答案】
4.(1)联轴器转动测量时应记录5个位置的径向和轴向位移值。
(2)检查齿轮的啮合间隙可采用压铅法。
【2023·案例节选】【案例二】
【背景资料】
某公司中标石化厂柴油加氢装置施工承包项目,其中新氢压缩机2台,为对置式活塞机
组,散件到货,现场清洗组装。机组安装采用联合基础,压缩机曲轴箱采用预埋活动地
脚螺栓锚板的方式,减速箱和电动机的地脚螺栓采用预留孔方式。
在设备安装前,安装队查验了压缩机机组的基础,主要检查项目:基础的坐标位置,不同平面的标高,
平面外形尺寸,凸台上平面外形尺寸,预埋活动地脚螺栓锚板的标高,预留地脚螺栓孔的中心线位置。
质量工程师检查时,发现有重要项目未查,要求安装队补充完善。
压缩机曲轴箱找平找正后,安装厚壁滑动轴瓦,用涂红丹的方式检查了瓦背与轴承座孔的接触情况;
将清洗干净的曲轴轴颈涂上红丹,就位在下轴瓦上;扣盖上轴瓦,在未拧紧螺栓时,检查上下轴瓦接
合面。
【问题】
1.安装队还需补充检查压缩机机组基础的哪些重要项目?
2.检查轴瓦内孔与轴颈时,哪项内容应符合随机文件的规定?应使用何种工具检查上下轴瓦的接合面?
接合面的合格标准是什么?
扫码关注更多内容
第 42 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【参考答案】
1.安装队还需补充检查压缩机机组基础的重要项目如下:
预埋活动地脚螺栓锚板中心线,预留地脚螺栓孔的深度和孔壁铅垂度
2.(1)检查轴瓦内孔与轴颈时,其接触点数应符合随机文件的规定
(2)应使用0.05mm塞尺检查上下轴瓦的接合面。
(3)接合面的合格标准是任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3。
【2021·案例节选】【案例二】
【背景资料】
某工程公司采用 EPC 方式承包一供热站安装工程。工程内容包括:换热器、疏水泵、管
道、电气及自动化安装等。
疏水泵联轴器为过盈配合件,施工人员在装配时,将两个半联轴器一起转动,每转180°
测量一次,并记录2个位置的径向位移值和位于同一直径两端测点的轴向位移值。质量部门对此提出
异议,认为不符合规范要求,要求重新测量。
【问题】联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求。
【参考答案】
(1)加热装配法。
(2)质量部门提出异议合理。
(3)正确做法:将两个半联轴器一起转动,应每转 90°测量一次,并记录 5个位置的径向位移测量
值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。
【2021·案例节选】【案例五】
【背景资料】
压缩机组地脚螺栓安装前,已将基础预留孔中的杂物,地脚螺栓上的油污、氧化皮等清
除干净,螺纹部分也按规定涂抹了油脂,并按方案要求配置了垫铁,高度符合要求。在
压缩机组初步找平、找正,地脚螺栓孔灌浆前(如图 5),监理工程师检查后,认为压缩机组地脚螺
栓和垫铁的安装存在质量问题,要求整改。
图5 压缩机地脚螺栓、垫铁安装示意图
【问题】
4.图5垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?
【参考答案】
4.(1)问题一:平垫铁薄的在厚的下边
整改一:厚度15mm平垫铁应放在中间
扫码关注更多内容
第 43 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
问题二:斜垫铁露出底座60mm
整改二:斜垫铁宜露出10-50mm
问题三:地脚螺栓距离孔壁10mm
整改三:地脚螺栓距孔壁一般大于15mm
【真题知识点展示及拓展】
1.机械设备安装的一般程序
2.基础测量放线
(1)设定基准线。
设备安装的定位依据:基准线(平面)和基准点(高程)。
(2)设定基准线和基准点:
1)安装检测使用方便;
2)利于保持不被毁损;
3)刻划清晰容易辨识。
3.垫铁设置
4.典型零部件的装配
有预紧力要求的螺纹紧固方法 定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸长法
过盈配合件装配 压入装配、低温冷装配和加热装配法
齿轮装配 靠紧贴合,0.05mm塞尺检查;垂直度符合要求
1)齿宽B≤100mm时,轴向错位≤5%B;
轴向错位
2)齿宽B>100mm时,轴向错位≤5mm
1)铅丝直径不宜超过间隙的3倍,
齿轮装配
啮合间隙
2)铅丝的长度不应小于5个齿距,
(压铅法)
3)沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
接触斑点 1)应将颜色涂在小齿轮上,使大齿轮转动3〜4转。
(着色法) 2)圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部;
扫码关注更多内容
第 44 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
圆锥齿轮,齿侧面的中部并接近小端;齿顶和齿端棱边不应有接触
测量 两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙
联轴器装配
要求 将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置
顶间隙:压铅法,铅丝直径不宜大于顶间隙3倍
滑动轴承
侧间隙:塞尺,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
轴承装配
压装法:专用工具
滚动轴承
温差法:-80℃~120℃
【考点】机械设备安装要求与精度控制
【真题展示】
【2023·单选】修配法是对补偿件进行补充加工,其目的是( )。
A.补充设计工艺不足
B.修补设备制造缺陷
C.修复使用后的缺陷
D.抵消安装积累误差
【答案】D
【解析】必要时选用修配法,对补偿件进行补充加工,抵消过大的安装累积误差。这种方法是在调整
法解决不了时才使用。
【2022·案例节选】【案例四】
【问题】4.扶梯制造对安装精度产生影响的原因?哪些直接影响扶梯设备运行质量?
【参考答案】
(1)扶梯制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度。
(2)直接影响自动扶梯设备运行质量的原因有:各运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配
合精度和接触质量。
【真题知识点展示及拓展】
影响机械设备安装精度的因素
记忆口诀 因素 主要内容
1.垫铁埋设 承载面积、接触情况
2.设备灌浆 强度、密实度
3.设备制造 加工精度、装配精度
4.设备基础 强度、沉降、抗振性能
铁匠造鸡拴两环
5.设备基准件 标高差、水平度、铅垂度、直线度、平行度
6.地脚螺栓 紧固力、垂直度
7.测量误差 仪器精度、基准精度
8.环境因素 设备基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所
设备制造
扫码关注更多内容
第 45 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
4.2 工业管道施工技术
【考点】工业管道施工技术要求
【真题展示】
【2023·单选】关于阀门安装时的说法,正确的是( )。
A.螺纹连接时阀门应开启
B.安全阀门应该水平布置
C.焊接连接时阀门应关闭
D.按介质流向定安装方向
【答案】D
【解析】当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。以焊接方式连接时,
阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氧弧焊。
安全阀应垂直安装。
【2023·案例节选】【案例二】
【问题】3.法兰安装时的密封面不得有哪些缺陷?设备与管道法兰连接时应检验法兰的
哪两个参数?应用什么测量工具在何处监测机组的位移情况?
【参考答案】
(1)法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;
(2)平行度和同轴度;
(3)百分表;联轴节。
【2021·单选】热力管道与其他管道共架敷设时,疏水器应安装在( )。
A.流量孔板前侧
B.管道集气处
C.流量孔板后侧
D.管道最高点
【答案】A
【解析】疏水器应安装在以下位置:管道的最低点可能集结冷凝水的地方,流量孔板的前侧及其他容
易积水处。
【2020·多选】关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法,正确的有( )。
A.法兰连接螺栓应对称紧固
B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除
C.法兰连接螺栓长度应一致
D.法兰连接螺栓安装方向应一致
E.热态紧固应在室温下进行
【答案】ACD
【解析】(1)法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的
方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。
(2)管道试运行时,热态紧固或冷态紧固应符合下列规定:
钢制管道热态紧固、冷态紧固温度应符合规范要求,如工作温度大于 350℃时,一次热态紧固温度为
350℃,二次热态紧固温度为工作温度;如工作温度低于-70℃时,一次冷态紧固温度为-70℃,二次
扫码关注更多内容
第 46 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
冷态紧固温度为工作温度。连接螺栓长度应一致,螺母应在同一侧,并应均匀拧紧。
【2020·案例节选】【案例二】
【背景资料】
A公司总承包2×660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、
脱硫系统等。A 公司将水泵、管道安装分包给 B 公司施工。B 公司在凝结水泵初步找正后,即进行管
道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被 A 公司制止。B
公司整改后,并在联轴节上架设仪表监视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。
【问题】
1.A 公司为什么制止凝结水管道连接?B 公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪些仪表监视设备
位移?
【参考答案】
1.(1)B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接。且在连接时使用手拉葫芦强制对口,不符合
规范要求,故A公司制止了B公司凝结水管道连接施工。
(2)B公司在管道与凝结水泵连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定
要求;在凝结水泵安装定位并紧固地脚螺栓后再进行管道连接。连接时都不应使凝结水泵承受附加外
力。
(3)管道与凝结水泵最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机械设备位移。
【真题知识点展示及拓展】
1.
2.
3.阀门安装
(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。
(2)阀门与管道连接时,阀门的状态:
连接形式 安装状态
扫码关注更多内容
第 47 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
法兰、螺纹 关闭
焊接、电熔、热熔 开启
(3)安全阀应垂直安装;安全阀出口管道应接向安全地点。
4.支吊架安装
(1)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。
(2)有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的 1/2偏位安装。
(3)两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。
(4)弹簧的临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
【考点】管道系统试压与吹洗技术
【真题展示】
【2023·案例节选】【案例三】
【背景资料】
安装公司中标某工业厂房机电安装工程,合同内容有电气工程。管道工程、通风空调工
程、设备安装及配套发电工程等所有机电安装,合同还约定了其相应的系统性能考核。
某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa,在常温试压时,试验温度与设计温度下的管材许用应力
比值为6.5。安装公司在进行系统压力试验时,设置了常温下临时压力试验系统(见图3)。
【问题】
2.图3中的A、B点应设置在管网系统的何处设置?计算该管道系统试压时的试验压力。
【参考答案】
(1)A压力表应设置在末端。
(2)B排气阀设置在管道系统的最高点。
(3)根据工业金属管道工程施工规范[附条文说明] GB50235 - 20108.6.4计算公式:
P=1.5P【σ】/【σ】t
T T
试验压力=1.5设计压力×【σ】/【σ】t=3×6.5=19.5MPa。
T
【2022·案例节选】【案例三】
【背景资料】
某工程使用 3 台蒸汽发生器提供蒸汽,产生的蒸汽经集汽缸汇集后,由一条蒸汽管道输
送至用汽车间。热管蒸汽发生器部分数据见表 3-1。蒸汽管道采用无缝钢管,材质为 20
号钢,蒸汽管道设计压力为1.0MPa,设计温度为190°C,属于GC2级压力管道。管道连
接方式为氩电联焊,焊缝按照设计要求进行射线检测,管道阀门采用法兰,管道需要保温。蒸汽集汽
缸数据见表 3-2。工程所有设备、工艺管道、电气系统及自控系统等安装由 A 安装公司承担,B 工程
监理公司担任工程监理。
表3-1蒸汽发生器部分数据
蒸汽量(t/h) 1.0 额定蒸汽压力(MPa) 1.0
锅内水容积(L) 27 额定蒸汽温度(℃) 190
扫码关注更多内容
第 48 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
NO 排放(mg/m3) <30 机组重量(kg) 2980
x
表3-2 集汽缸数据
P 1.6MPa
设
T 203℃
设
V 0.28m3
制造许可 D
类型 Ⅱ类
耐压试验P 2.2MPa
试
主体 Q345R
净重 296kg
介质 水蒸气
【问题】
3.计算蒸汽管道的水压试验压力。蒸汽集汽缸能否与管道作为一个系统按照管道试验压力进行试验?
说明理由。
【参考答案】
3.(1)水压试验为设计压力的1.5倍,试验压力=1.5×1.0MPa=1.5MPa。
(2)蒸汽集汽缸能与管道作为一个系统按管道试验压力进行试验。
(3)理由:蒸汽管道的水压试验压力(1.5MPa)<蒸汽集汽缸的试验压力(2.2MPa),此时应按管道
的试验压力进行试验。
【2021·案例节选】【案例四】
【背景资料】
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。
A公司进场后,根据工程特点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋
地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。
B 公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方案因工艺管道的埋地部分设计未明
确试验压力,拟采用 0.3MPa 的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施,该方案被 A 公司否
定。
【问题】3.该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施?
【参考答案】
3.(1)埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
根据题意:1.5×0.2=0.3MPa<0.4MPa,故试验压力为0.4MPa。
(2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。
【2020·案例节选】【案例一】
【背景资料】
某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调等工程安
装。安装公司对施工组织设计的前期实施,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过
验收,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,但材料采购因资金问题影响了施工进度。不锈
钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见图1),
监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,要求整改。
扫码关注更多内容
第 49 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许安装公司
对管道环向对接焊缝和组成件连接焊缝采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对工
艺管道系统进行了分析,符合质量要求。
【问题】
3.背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析?
4.图1中的水压试验有哪些不符合规范规定?写出正确做法?
【参考答案】
3.(1)所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%射线检测和100%超声检测。
除环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的所有焊缝(包括管道支承件与管道组成件连接的焊缝)应
进行100%渗透检测或100%磁粉检测。
(2)设计单位进行管道系统的柔性分析。
4.错误之处1:图中只安装了一块压力表
整改1:安装的压力表不得少于两块。
错误之处2:加压系统的碳钢管与系统的不锈钢管道直接连接不符合要求
整改2:碳钢管与不锈钢管道连接应采用不锈钢法兰或过渡接头连接。
【2020·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某施工单位承接了一处 500kt/d 的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计
有一台桥式起重机(额定起重量 50t,跨度 19 米),方案采用直立桅杆吊装系统进行设备
就位安装。
工程中的氧气输送管道设计压力为 0.8MPa,材质:20#钢,304 不锈钢,321 不锈钢。规格
主要有φ377,φ325,φ159,φ108,φ89,φ76。制氧站在地上管网及底吹,阳极炉、鼓风机房界
内工艺管道共约1500m施工单位编制了施工组织设计及各项施工方案,经审批通过,在氧气管道安装
合格具备压力试验条件后,对管道系统进行了强度试验。用氮气作为试验介质,先缓慢升压到设计压
力的50%,经检查无异常,以10%试压压力逐级升压,每级稳压3min,直到试验压力,稳压10min降
到设计压力,检查管道无泄漏
【问题】5.氧气管道的酸洗钝化有哪些工序内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。
【参考答案】
(1)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。
(2)工业管道气压试验压力为:1.15倍设计压力。
氧气管道采用氮气的试验压力=0.8×1.15=0.92MPa。
【真题知识点展示及拓展】
(一)管道试验的主要类型
根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验。
(二)管道系统试验前应具备的条件
扫码关注更多内容
第 50 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
1.试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准规定。
2.试验方案已经过批准,并已进行了安全技术交底。
3.在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。
4.管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、爆破片及仪表元
件等已经拆下或已隔离。
5.试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于 1.6 级,表的满刻度值应为被测最大压
力的 1.5~2倍,压力表不得少于两块。
6.管道已按试验方案进行了加固。
7.待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔离。
【实体工程】膨胀节、仪表、盲板、安全阀爆破片仪表元件
(三)管道压力试验基本要求
压力试验是以液体或气体为介质,对管道逐步加压到试验压力,以检验管道强度和严密性的试验。
压力试验在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行。
1.压力试验应以液体为试验介质。
当管道的设计压力≤0.6MPa 时,可采用气体为试验介质,但应采取可靠、有效的安全措施。
2.脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
3.进行压力试验时,要划定禁区,无关人员不得进入。
4.试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
5.试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
6.试验介质的排放应符合环保要求。
7.压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,应重新进
行压力试验。经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不
重新进行压力试验。
8.压力试验合格后,应及时填写“管道系统压力试验记录”。
(四)管道系统试验的实施要点
试验 介质 温度 试验压力 试验程序 重点检查
1.5倍设计压力
洁净水 ≥5℃, P试验(10min)→P
液压 埋地:1.5倍设计压 ——
压 (25ppm) (防冻) 设计(30min)→检查
力,且≥0.4MPa
力
50%×P试验→10%×
试 空气、氮气、不 1.15倍设计压力
P试验(3min)→P
验 气压 易燃无毒的气 —— 预试验:0.2MPa ——
试验(10min)→P设
体 真空管道:0.2MPa
计→检验
阀门填料函、
法兰或者螺纹
必须: 试验压力=设计压力 P试验(10min), 连接处、放空
泄漏试验 空气
极高可燃 (可结合试车) 涂刷中性发泡剂 阀、排气阀、
排净阀等所有
密封点
真空度 压力试验合格后,按设计文件规定进行24h的真空度试验,系统增压率≤5%
管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按下式计算:
P=1.5P[σ]/[σ]
T T t
(五)管道吹洗技术要求
(1)吹扫清洗方法---≥600mm液体或气体---人工清理;
<600mm液体---水冲洗;
<600mm气体---压缩空气吹扫;
蒸汽管道---蒸汽吹扫;
非热力管道---不得采用蒸汽吹扫。
扫码关注更多内容
第 51 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(2)吹扫与清洗顺序---主管、支管、疏排管
(3)水冲洗----洁净水、25ppm;1.5m/s;不得超过设计压力
不应小于被冲洗管截面积的60%;不得负压
合格---以排出口的水色和透明度与入口水目测一致
(4)空气吹扫----20m/s;忌油管时,气体不得含油
(5)蒸汽吹扫----30m/s;先暖管及时疏排水;加热→冷却→再加热
(6)化学清洗----配方鉴定;清洗后封闭或充氮保护措施
顺序:脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干
【口诀记忆】脱酸水,等水干
4.3 电气装置安装技术
【考点】变配电装置安装技术
【真题展示】
【2024·单选】变压器充干燥气体运输时,油箱内的气体压力应保持在( )。
A.1KPa~10kPa
B.10kpa~30ka
C.30kpa~50kpa
D.50KB~80KPa
【答案】B
【解析】充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa。
【2023·案例节选】【案例四】
【背景资料】
某安装公司承包一商务楼(地上 20 层,地下 2 层,地上 1~5 层为商场)的变配电安装
工程。工程主要设备:三相干式电力变压器(10/0.4kV)、配电柜(开关柜)设备由业
主采购,已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购。因 1~5 层的商场要提前开业,变配电
工程需配合送电。
项目部施工准备充分,落实资源配置,依据施工方案要求向作业人员进行技术交底,明确变压器、配
电柜等主要分项工程的施工程序,明确各工序之间的逻辑关系、技术要求、操作要点和质量标准;变
压器施工中的某工序示意图(见图4-2)。
图4-2 变压器施工中的某工序示意图
【问题】
4.图4-2是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级应选择多少伏?
【参考答案】
4.(1)图4-2是变压器施工程序中的工序是:交接试验工序。
(2)图中的兆欧表电压等级应选择2500V
扫码关注更多内容
第 52 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【2022·单选】新装110KV电力变压器新装注油后耐压试验前需至少静置( )。
A.6h
B.12h
C.18h
D.24h
【答案】B
【解析】电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。
对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
【2020·案例节选】【案例四】
【案例背景】
A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731 型变电所、供电线路、室
内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其
他设备材料由A公司采购。
变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收 3
次,每次间隔时间3min,无异常现象。A 公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新
冲击合闸试验。
【问题】
4.变压器高、低压绕组的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议,写出
正确后冲击合闸要求。
【参考答案】
4.(1)变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用2500V和500V的兆欧表。
(2)监理工程师提出异议的原因是变压器在额定电压下的冲击合闸试验不符合规范要求。
(3)正确的冲击合闸要求:在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行 5 次,每次间隔时间宜
为5min应无异常现象。
【真题知识点展示及拓展】
1.变压器运输与就位
(1)装卸和运输过程中,不应有严重冲击和振动
(2)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须低于
-40℃,---正压力---压力表进行监视
(3)运输途中---防雨、防潮
(4)机械牵引---着力点应在变压器重心以下---运输倾斜角不得超过15°,防滑、防溜---牵引速度
不应超过2m/min。
(5)吊装---钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整
台变压器。
(6)装有气体继电器的变压器---顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。
2.变压器的交接试验
①绝缘油的试验项目包括外状、水溶性酸、酸值、闪点、水含量、界面张力、
绝缘油试验或SF 介质损耗因数、击穿电压、体积电阻率、油中含气量、油泥与沉淀物、油中
1 6
气体试验 溶解气体组分含量色谱分析、变压器油中颗粒度限值
②SF 气体绝缘的变压器应进行SF 气体含水量检验及检漏
6 6
①变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于
2%。
测量绕组连同套 ②1600kVA及以下三相变压器,各相绕组之间的差别不应大于4%;无中性点
2
管的直流电阻 引出的绕组,线间各绕组之间差别不应大于2%。
③1600kVA以上变压器,各相绕组之间差别不应大于2%;无中性点引出的绕
组,线间差别不应大于1%。
3 检查所有分接 (1)电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±
扫码关注更多内容
第 53 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
电压比 1%。
(2)其他变压器额定分接下,电压比允许偏差不应超过±0.5%。
检查变压器的
4 直流感应法或交流电压法
三相连接组别
测量铁芯及夹件 在变压器所有安装工作结束后应进行
5
的绝缘电阻 铁芯对地、有外引接地线的夹件对地、铁芯对夹件的绝缘电阻测量。
①用 2500V 摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用 500V 摇表测量
测量绕组连同套
低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值
6 管 的 绝 缘 电 阻
②吸收比是通过计算得出的,测量绝缘电阻时,摇表摇15s和60s时,阻值
值、吸收比
有差异,此时的比值就是吸收比。
绕组连同套管的 大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。
7
交流耐压试验 对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验
在额定电压下,变压器的冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间宜为5min,
额定电压下的冲 应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电
8
击合闸试验 运行时间不应少于 30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不
应少于5min
9 检查相位 相位应与电网相位一致
3.送电试运行
(1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。
(2)变压器应进行 5次空载全压冲击合闸,应无异常情况。
(3)要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压及温度,并做好试运行记录。
(4)变压器空载运行 24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
4.交接试验
(1)绝缘油试验或SF6气体试验(2)测量绕组连同套管的直流电阻(3)检查
所有分接电压比(4)检查变压器的三相连接组别(5)测量铁芯及夹件的绝缘
1 变压器
电阻(6)测量绕组连同套管的绝缘电阻值、吸收比(7)绕组连同套管的交流
耐压试验(8)额定电压下的冲击合闸试验(9)变压器的相位
六氟化硫气体
测量主回路的导电电阻;密封性试验;测量六氟化硫气体含水量;主回路交流
2 绝缘金属封闭
耐压试验;操动试验以及气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。
开关设备
测量绝缘电阻;测量每相导电回路的电阻;交流耐压试验;测量断路器的分、
合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;测量分、合
3 真空断路器
闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻以及断路器操动机构的试验
等。
测量绝缘电阻;测量每相导电回路电阻;交流耐压试压;测量断路器分、合闸
六氟化硫 时间;测量断路器分、合闸速度;测量断路器分、合闸同期性及配合时间;测
4
断路器 量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻;断路器操动机构试验;六氟化硫
气体含水量以及密封性试验等。
隔离开关、 测量绝缘电阻;测量负荷开关导电回路电阻;交流耐压试验;检查操动机构线
5
负荷开关 圈的最低动作电压以及操动机构的试验等。
扫码关注更多内容
第 54 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;测量金属氧化物避雷器的工频参考电
金属氧化物
6 压和持续电流;测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下
避雷器
的泄漏电流;检查放电计数器动作情况及监视电流表指示;工频放电电压试验。
测量绝缘电阻;测量35kV及以上电压等级的互感器的介质损耗因数及电容量;
7 互感器 局部放电试验;交流耐压试验;绝缘介质性能试验;测量绕组的直流电阻;检
查绕组组别和极性;误差及变比测量;电流互感器励磁特性曲线测量。
【考点】电动机设备安装技术
【真题展示】
【2021·案例节选】【案例一】
【背景资料】项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,釆
用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。
图1电动机接线示意图
【问题】
2.图1中的电动机为何种接线方式?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改?
3.电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变电动机的转向?
【参考答案】
2.(1)三角形(△)接线法。
(2)电动机干燥处理时被监理叫停原因:采用水银温度计测量温度不正确。
(3)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
3.电动机运行中还应检查:
(1)电动机的旋转方向应符合要求,无杂声。振动(双振幅值)不应大于标准规定值。
(2)绕线型电动机的换向器、滑环及电刷的工作情况正常。
(3)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载试运行时间宜为2h,机身和轴承的温升、电压和
电流等应符合工艺装置的空载状态运行要求,并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据。
(4)空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求。无要求时,连续启动 2 次的时
间间隔不应小于5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。。
改变电动机的转向:在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。
【真题知识点展示及拓展】
1.电动机的干燥
(1)干燥方法
①外部加热干燥法
②电流加热干燥法
(2)电动机干燥时注意事项:
1)在干燥前应根据电机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。
2)烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在 5~8℃。
3)干燥中要严格控制温度,一般铁芯和绕组的最高温度应控制在 70~80℃。
4)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
5)当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经 5h 稳定不变后认定干燥完毕。
扫码关注更多内容
第 55 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
2.电动机试运行
(1)试运行前检查---绝缘电阻;安装牢固、地脚螺栓;接地线可靠(4mm2)
联轴器;电源开关、启动设备、控制装置;
转向--任意对调两根电源线;滑环和电刷
(2)试运行中检查---旋转方向、杂声、振动(双振幅值);换向器、滑环、电刷
第一次启动---空载---2h---空载电流;
空载状态启动次数、时间间隔(2次、5min)
【考点】输配电线路施工技术
【真题知识点展示及拓展】
1.导线连接
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)架线施工前应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的握着强度试验。握着强度试验的试件
不得少于 3组。
(3)试件握着强度试验结果应符合要求。
不同连接方式 要求
液压握着强度
≥95%
钳压管直线连接
螺栓式耐张线夹 ≥90%
(4)
一个档距内
电压等级
接续管 补修管
66kV及以下 1 3(张力放线:2)
110-750kV 1 2
2.电缆直埋敷设的要求
扫码关注更多内容
第 56 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
4.4 自动化仪表工程安装技术
【考点】自动化仪表设备安装技术
【真题展示】
【2023·单选】关于温度检测仪表安装的说法,错误的是( )。
A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施
B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中
C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施
D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触
【答案】B
【解析】(1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时,应按设计要求采取防弯曲措施。
(2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中。
(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的措施。
(4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触,并应固定牢固。
【2021·案例节选】【案例二】
图2-1压力取源部件安装范围示意图
图2-2温度取源部件安装示意图
【问题】2.图2-1的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源部件安装被监理要求整改的理由。
(1)蒸汽介质的管道。
(2)理由1:温度取源部件顺着物料流向安装。
正确做法1:温度取源部件与管道呈倾斜角度安装宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
理由2:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接。
正确做法2:安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。
【真题知识点展示及拓展】
一、自动化仪表取源部件安装要求
扫码关注更多内容
第 57 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【考点】自动化仪表管线施工技术
【真题展示】
【2022·单选】气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用连接( )。
A.承插接头
B.螺纹接头
C.卡套式接头
D.焊接接头
【答案】C
扫码关注更多内容
第 58 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【解析】气动信号管道安装
(1)气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯管、尼龙管。
(2)气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用卡套式接头连接;气动信号管道终端应配装可
拆卸的活动连接件。
【2021·单选】关于自动化仪表气源管道安装的做法,正确的是( )。
A.气源系统吹扫时,先吹支管再吹总管
B.气源管道末端和集液处应设置排污阀
C.气源管道使用镀锌钢管时,应采用焊接
D.气源装置应根据现场情况整定气源压力值
【答案】B
【解析】气源管道安装
(1)气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接,拐弯处应采用弯头,连接处应密封,缠绕密封带或
涂抹密封胶时,不得使其进入管内;采用无缝钢管时,应焊接连接,焊接时焊渣不得落入管内。
(2)气源管道末端和集液处应有排污阀,排污管口应远离仪表、电气设备和线路。水平干管上的支
管引出口应在干管的上方。
(3)气源系统安装完毕后应进行吹扫,吹扫气应使用合格的仪表空气,先吹总管,再吹干管、支管
及接至各仪表的管道。
(4)气源装置使用前,应按设计文件规定整定气源压力值。
【真题知识点展示及拓展】
【考点】自动化仪表系统调试要求
【真题展示】
【2024·单选】关于自动化仪表调试的做法,正确的是( )。
A.仪表试验时电源电压保持稳定
B.回路试验可在系统投用后进行
C.试验用仪表基本误差的绝对值大于被测仪表
D.单台仪表的校准点在仪表全量程内随机选取
【答案】A
【解析】B错误:仪表工程在系统投用前应进行回路试验。
扫码关注更多内容
第 59 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
C 错误:校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超
过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
D 错误:单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于 5 个点;回路试验时,仪
表校准点不应少于3个点。
【2020·单选】下列自动化仪表工程的试验内容中,必须全数检验的是( )。
A.单台仪表校准和试验
B.仪表电源设备的试验
C.综合控制系统的试验
D.回路试验和系统试验
【答案】D
【解析】仪表回路试验和系统试验必须全部检验。
【真题知识点展示及拓展】
4.5 防腐蚀工程施工技术
【考点】防腐蚀措施和施工方法
【真题展示】
【2024·单选】下列金属腐蚀现象中,不属于局部腐蚀的是( )。
A.均匀腐蚀
B.缝隙腐蚀
C.电偶腐蚀
D.晶间腐蚀
【答案】A
【解析】局部腐蚀是指腐蚀破坏集中发生在金属材料表面的特定局部位置,而其他大部分区域腐蚀十
分轻微,甚至未发生腐蚀。局部腐蚀又可分为点蚀(孔蚀)、缝隙腐蚀、 电偶腐蚀、晶间腐蚀、选
择性腐蚀。
【2022·单选】在涂料涂层施工时会发生涂料回弹和大量漆雾飞扬现象的是( )。
A.空气喷涂法
B.刷涂法
C.滚涂法
D.高压无气喷涂法
【答案】A
【解析】高压无气喷涂优点:克服了一般空气喷涂时,发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象,不仅节
省了漆料,而且减少了污染,改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍;涂膜
质量较好。适宜于大面积的物体涂装。
【2021·单选】下列防腐施工方法中,漆料省、效率高的是( )。
A.高压无气喷涂法
B.刷涂法
C.空气喷涂法
D.滚涂法
【答案】A
【解析】高压无气喷涂优点:克服了一般空气喷涂时,发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象,不仅节
扫码关注更多内容
第 60 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
省了漆料,而且减少了污染,改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍;涂膜
质量较好。
【真题知识点展示及拓展】
(一)金属材料的防腐蚀方法
1.介质处理
2.覆盖层
(1)涂料涂层(2)金属涂层(3)衬里
3.电化学保护
4.添加缓蚀剂
(二)涂料涂层施工方法
方法 特点 适用情况
优点:最简单
刷涂法 缺点:劳动强度大,生产效率低,涂膜易产 小面积涂装
生刷痕,外观欠佳
滚涂法 较刷涂法效率高 较大面积工件的涂装
优点:可获得厚薄均匀、光滑平整的涂层
空气喷涂法 缺点:空气喷涂法涂料利用率较低,对空气 几乎可适用于一切涂料品种
的污染也较严重
节省漆料、减少了污染、工作效率高、涂膜
高压无气喷涂法 大面积的物体涂装
质量较好
【考点】设备及管道防腐蚀施工技术
【真题展示】
【2023·单选】关于搪铅法施工的做法,正确的是( )。
A.已锈蚀的基体表面在搪铅前应进行火焰除锈
B.直接塘铅法搪铅应1次成型,不可反复搪铅
C.间接搪铅法应先在被搪铅表面加热进行挂锡
D.搪铅时,每层不需中间检查且厚度可不一致
【答案】C
【解析】搪铅法施工:搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽;直接搪铅法搪铅不应少于2层。间
接搪铅法应先在被搪铅表面采用加热涂锡法进行挂锡,挂锡厚度符合要求。搪铅时,每层应进行中间
检查。厚度应均匀一致,不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷。
【真题知识点展示及拓展】
防腐蚀施工的基本要求
(1)施工环境温度宜为 10〜30°C,相对湿度不宜大于 85%,或被涂覆的基体表面温度应比露点温度
高 3°C。
(2)防腐蚀涂层全部涂装结束后,应按照规定的时间养护后方可交付使用。
(3)基体表面的凹凸不平、焊接波纹和非圆弧拐角处,应采用耐腐蚀树脂配制的腻子进行修补。
(4)涂料应在储存期内使用,采用双组份涂料应按质量比配制,并应搅拌均匀。
(5)涂层应均匀,不得漏涂或误涂,涂覆厚度、层数以及前层涂膜与后一层涂膜间隔时间应按照不
同涂料的涂覆工艺要求确定。
(6)氟涂料、富锌涂料宜采用喷涂法施工。
扫码关注更多内容
第 61 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
4.6 绝热工程施工技术
【考点】绝热结构和施工方法
【真题展示】
【2024·单选】金属反射绝热结构施工中,不可选用的金属材料是( )。
A.低辐射铝箔
B.亚光不锈钢板
C.镀膜薄钢板
D.抛光镍合金板
【答案】B
【解析】利用高反射、低辐射的金属材料(如铝箔、抛光不锈钢、电镀板等)组成的绝热结构称为金
属反射绝热结构。该类结构主要采用焊接或铆接方式施工。
【2022·单选】将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内的绝热方法是( )。
A.填充法
B.拼砌法
C.浇注法
D.喷涂法
【答案】C
【解析】浇注法是将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内,使其发泡定型或养
护成型的一种绝热施工方法。
【真题知识点展示及拓展】
绝热层施工方法
施工方法 适用情形
1.嵌装层铺法 用于大平面或平壁设备绝热层施工
2.捆扎法 用于软质毡、板、管壳,硬质、半硬质板等各类绝热材料制品
3.拼砌法 干砌和湿砌,高温炉墙的保温层砌筑
4.缠绕法 小口径、施工困难、不规则的管道
5.填充法 用粒状或棉絮状绝热材料填充到设备及管道壁外的空腔内
胶粘剂将绝热材料制品直接粘贴在设备或管道表面,用于各种轻质绝热
6.粘贴法
材料制品
7.浇注法 异形管件的绝热
8.喷涂法 与浇注法同属现场配料、现场成型的施工方法
9.涂抹法 可在被绝热对象处于运行状态下进行施工
10.可拆卸式绝热层施工
设备或管道上的观察孔、检测点、维修处的保温
方法
11.金属反射绝热结构施工 利用高反射、低辐射的金属材料(如铝箔、抛光不锈钢、电镀板等)组
方法 成的绝热结构称,主要采用焊接或铆接方式施工
【考点】设备及管道绝热施工技术
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例二】
4.塔体就位调整后,还需要对塔体的哪些部位进行保冷施工?图2中的A部位保护层应如
何搭接?
扫码关注更多内容
第 62 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
图2 塔设备找正示意图
【参考答案】
4.1)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷。
2)A部位保护层应顺水搭接。
【2023·单选】关于保冷塔上附件的保冷施工要求,正确的是( )。
A.吊耳、测温仪表管座不得进行保冷
B.附件的保冷层长度等于保冷层厚度
C.附件保冷层厚度为邻近保冷层厚度
D.塔器的裙座内、外壁均应进行保冷
【答案】D
【解析】保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷。其保冷
层长度不得小于保冷层厚度的 4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的 1/2,但不得
小于40mm。设备裙座内、外壁均应进行保冷。
【2021·单选】下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。
A.应螺旋式缠绕捆扎
B.多层一次捆扎固定
C.每块捆扎至少一道
D.振动部位加强捆扎
【答案】D
【解析】捆扎方式
1)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆扎。
3)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。
4)不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品,其孔
缝应采用矿物棉填塞。
【2020·单选】关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法,正确的是( )。
A.环向和纵向缝对接粘贴密实
B.玻璃纤维布不应用平铺法
C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布
D.玻璃纤维布表面需涂胶泥
【答案】D
【解析】玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工
(1)胶泥应涂抹至规定厚度,其表面应均匀平整。
扫码关注更多内容
第 63 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(2)立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置,应在两
侧搭接,并应缝口朝下。
(3)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴,其环向、纵向缝的搭接宽度≥50mm,搭接处应粘贴密
实,不得出现气泡或空鼓。
(4)粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法。
(5)待第一层胶泥干燥后,应在玻璃纤维布表面再涂抹第二层胶泥。
【真题知识点展示及拓展】
1.一般规定
保温层 保冷层(更严格)
分层施工 厚度≥100mm 厚度≥80mm
拼缝宽度 ≤5mm ≤2mm
搭接长度 接缝错开,搭接长度≥100mm
接缝位置 不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内
附件要求 裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷
2.捆扎法施工要求
(1)捆扎间距
硬质绝热制品捆扎间距≤400mm;半硬质绝热制品≤300mm;软质绝热制品≤200mm。
(2)捆扎方式
1)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆扎。
3)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。
4)不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品,其孔
缝应采用矿物棉填塞。
4.7 石油化工设备安装技术
【考点】塔器设备安装技术
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例二】
【背景资料】
丙烷制冷塔长度71m,分两段到货,现场组焊,整体吊装。塔体到达现场后,B公司组织
到货验收,检查了塔体分段处的圆度、坡口质量,筒体直线度和长度、筒体上接管中心
方位和标高,裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径、相邻两孔弦长偏差均符要求。塔体经组焊、压力
试验后,项目部编制了整体吊装专项方案,审批后进行技术、安全交底;塔体按设计要求吊装到位(见
图2)。
扫码关注更多内容
第 64 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
图2 塔设备找正示意图
在早上9点阳光斜照时,进行塔体垂直度调整:测点1与塔中心线的连线与测点2与塔中心线的连线
成 60°夹角。调整时风力 5 级,温度 26℃,调整工作被监理工程师叫停;后选择正确的时间、天气
条件进行测量调整,塔体安装验收合格。
【问题】2.塔体现场验收还应检查哪些项目?地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差是多少?
3.监理工程师叫停塔体垂直度调整是否正确?说明理由。
【参考答案】
2.(1)塔体现场验收还应检查外圆周长偏差、端口不平度、组装标记清晰。
(2)地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差为2mm。
3.正确。
理由:(1)塔设备任意相邻的方位线作为垂直找正基准,测量点1与塔中心线的连线与测量点2与
塔中心线的连线成90°夹角。
(2)高度大于等于20m的塔,其垂直度的测量工作不应在一侧阳光照射或风力大于4级的条件下进
行。
【真题知识点展示及拓展】
(一)塔器就位
(1)将塔设备任意相邻的方位线作为垂直找正基准,如图所示,测量点 1 与塔中心线的连线与测量
点 2 与塔中心线的连线成 90°夹角。塔高≤30m,垂直度偏差≤塔高的 1/1000;塔高>30m,垂直度
偏差允许值为1/1000塔高,且不大于50mm。
高度大于等于20m的塔,其垂直度的测量工作不应在一侧阳光照射或风力大于 4级的条件下进行。
塔设备找正示意图
(二)塔器产品焊接试件
扫码关注更多内容
第 65 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
1)试板制备的要求
(1)应由施焊塔器的焊工,在与施焊相同的条件下采用与施焊塔器相同的焊接工艺焊接试板。
(2)试板材料应与塔器用材具有相同标准、相同牌号、相同厚度和相同热处理状态。
(3)试板焊接后及时打上焊工钢印代号,经检验员外观检查合格后,打上检验员钢印号。
(4)塔器焊后需热处理时,试件应随焊缝一起进行热处理。
2)试板的检验与评定
(1)试板的焊接接头经外观检查和无损检测、拉伸试验、弯曲试验、冲击试验。
(三)水压试验
(1)试验介质宜采用洁净淡水。奥氏体不锈钢制塔器用水作介质试压时,水中的氯离子含量不超过
25ppm。水压试验的水温不得低于5℃。
(2)在塔器最高与最低点且便于观察的位置,各设置一块压力表。两块压力表的量程应相同,并校
验合格且在校验有效期内,压力表精度不低于1.6级。压力表量程不低于 1.5倍且不高于3倍试验压
力。试验压力以装设在设备最高处的压力表读数为准。
(3)试验充液前应先打开放空阀门。
(4)合格标准:无渗漏;无可见变形;试验过程中无异常的响声。
【考点】储罐制作与安装技术
【真题展示】
【2024·多选】圆柱形金属储罐制作是,为防止变形而采用的措施有( )。
A.储罐排板时应尽量使焊缝集中
B.储罐排板时安排焊缝对称布置
C.采取对称焊方法减少焊接变形
D.边缘板对接接头间隙外大内小
E.用弧形板定位控制纵缝角变形
【答案】BCE
【解析】预防变形的技术措施
(1)组装技术措施:储罐排板要符合规范的要求,焊缝要分散、对称布置;底板边缘板对接接头采
用不等间隙,间隙要外小内大;采用反变形措施,在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向收缩;用弧
形护板定位控制纵缝的角变形。
(2)焊接技术措施:根据焊接工艺评定报告,编制合理的焊接作业指导书,采取对称焊、分段焊、
跳焊等方法减少焊接变形。
【2023·单选】关于金属立式拱顶罐底板施工的说法,正确的是( )。
A.储罐底板排版应考虑焊缝要集中
B.中幅板焊接先焊长缝,后焊短缝
C.在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向收缩
D.底板边缘板对接接头采用外大内小不等间隙
【答案】C
【解析】储罐排版应考虑焊缝要分散、对称布置。中幅板焊接先焊短焊缝,后焊长焊缝;底板边缘板
对接接头采用不等间隙,间隙要外小内大;采用反变形措施,在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向
收缩。
【真题知识点展示及拓展】
1.外搭脚手架与内挂脚手架(正装法)
外搭脚手架 内挂脚手架
1)每组对一圈壁板,就在壁板内侧沿圆周挂上一圈
1)脚手架随罐壁板升高而逐层搭设; 三脚架;
2)在壁板内侧挂设移动小车进行内侧施工; 2)一台储罐用2层至3层脚手架,1个或2个楼梯
3)采用吊车吊装壁板。 间,从下至上交替使用。
3)在罐壁外侧挂设移动小车进行外侧施工
2.预防变形的技术措施
扫码关注更多内容
第 66 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(1)组装技术措施:储罐排板要符合规范的要求,焊缝要分散、对称布置;底板边缘板对接接头采
用不等间隙,间隙要外小内大;采用反变形措施,在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向收缩;用弧
形护板定位控制纵缝的角变形。
(2)焊接技术措施:根据焊接工艺评定报告,编制合理的焊接作业指导书,采取对称焊、分段焊、
跳焊等方法减少焊接变形。
3.储罐试验
(1)罐底的严密性试验
罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验。
(2)罐壁的严密性和强度试验
①充水试验采用洁净淡水,试验水温不低于 5℃,对于不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过
25ppm;充水试验中应进行基础沉降观测。
②充水和放水过程中,应打开透光孔,且不得使基础浸水。
【考点】金属球罐安装技术
【真题展示】
【2022·单选】球形罐壁板焊接措施不包括( )。
A.先纵缝后环缝
B.同一方向施焊
C.定位板固定
D.分段退焊
【答案】C
【解析】壁板控制焊接变形的措施
1)壁板焊接要先纵缝、后环缝,环缝焊工要对称分布,沿同一方向施焊。
2)打底焊时,焊工要分段跳焊或分段退焊。
3)在焊接薄板时,应采用φ3.2的焊条,采用小电流、快速焊的焊接参数施焊,用小焊接热输入,减
少焊缝的热输入量,降低焊接应力,减少焊接变形。
“定位板固定”用于底板的中幅板焊接。
【真题知识点展示及拓展】
球罐焊接要求
(1)焊接程序原则:先焊纵缝,后焊环缝;先焊短缝,后焊长缝;先焊坡口深度大的一侧,后焊坡
口深度小的一侧。
(2)焊条电弧焊时,焊工应对称分布、同步焊接,在同等时间内超前或滞后的长度不宜大于 500mm。
焊条电弧焊的第一层焊道应采用分段退焊法。多层多道焊时,每层焊道引弧点宜依次错开 25-50mm。
【考点】设备钢结构制作与安装技术
【真题展示】
【2023·案例节选】【案例五】
【问题】3.高强度螺栓连接副在安装前需做哪些试验?高强度螺栓终拧合格的标志是什
么?
【参考答案】
(1)抗滑移系数试验。
(2)拧断尾部梅花头为合格,未在终拧中扭断梅花卡头的螺纹数不应大于该节点螺栓数的5%;
对所有梅花卡头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副用扭矩法或转角法进行终拧并做标记。检查数量为
节点数的10%,但不应少于10个节点。
【2022·案例节选】【案例五】
【背景资料】
在气温-18°C时订购的低合金钢材料运抵预制厂。项目部质检员抽查了材料质量,并在材料下料切割
时,抽查了钢材切割面有无裂纹和大于1mm缺棱,对变形的型材,在露天进行了冷矫正。项目部质量
经理发现问题后,及时了进行了纠正。
【问题】3.在型钢矫正和切割面检查方面有什么不妥?
【参考答案】
扫码关注更多内容
第 67 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
不妥之处:此时的气温为-18℃,对变形的型材,在露天进行冷矫正不妥;
因为低合金结构钢低于-12℃时,不应进行冷矫正和冷弯曲。
【2021·单选】关于钢结构框架分段安装的做法,错误的是( )。
A.铣平面应均匀接触,接触面积不应小于75%
B.框架节点采用焊接连接时,不得设置定位螺栓
C.在地面拼装的框架,其焊缝需进行无损检测
D.在安装的框架上施加临时载荷时,应经验算
【答案】B
【解析】分段(片)安装
(1)框架的安装可采用地面拼装和组合吊装的方法施工,已安装的结构应具有稳定性和空间刚度。
管廊可在地面拼装成片,检查合格后成片吊装。
(2)铣平面应接触均匀,接触面积不应小于75%。
(3)框架的节点采用焊缝连接时,宜设置安装定位螺栓。每个节点定位螺栓数量不得少于2个。
(4)地面拼装的框架和管廊结构焊缝需进行无损检测或返修时,无损检测和返修应在地面完成,合
格后方可吊装。
(5)在安装的框架和管廊上施加临时载荷时,应经验算。
【2020·多选】关于高强度螺栓连接紧固的说法,正确的有( )。
A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正
B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致
C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成
D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧
E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧
【答案】ABC
【解析】(1)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。施工用的扭矩扳手使用前应
进行校正,其扭矩相对误差不得大于土5% 。
(2)高强度螺栓安装时,穿入方向应一致。
(3)高强度螺栓的拧紧宜在24h 内完成。
(4)高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。
(5)高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。
【真题知识点展示及拓展】
1.钢结构变形矫正
①不应进行冷矫正和冷弯曲
碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时
②碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时
加热温度应为 700~800℃,最高温度严禁超过 900℃,最低温度不得低于 600℃;
低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却。
2.高强度螺栓连接要求
(1)钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验。
采用手工砂轮打磨时,打磨方向应与受力方向垂直。
(2)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。
(3)高强度螺栓安装时,穿入方向应一致,应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。螺栓不能自由穿
入时可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。扩孔数量应征得设计单位同意。
(4)高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。
大型节点在初拧和终拧间增加复拧。
初拧扭矩值可取终拧扭矩的 50%,复拧扭矩应等于初拧扭矩。
初拧(复拧)后应对螺母涂刷颜色标记。高强度螺栓的拧紧宜在 24h 内完成。
(5)高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。
(6)扭剪型高强度螺栓连接副应采用专业电动扳手施拧。终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。
扫码关注更多内容
第 68 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
高强度大六角头螺栓连接副终拧后,应用0.3kg重小锤敲击螺母对高强度螺栓进行逐个检查,不得有
漏拧。
3.钢结构安装注意事项
(1)多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上,避
免造成过大的累积误差。
(2)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应
设计值的 1.15倍。
4.8 发电设备安装技术
【考点】电厂锅炉设备安装技术
【真题展示】
【2023·案例节选】【案例五】
【背景资料】
工程中配置 1 套高温高压自然循环锅炉及辅助系统,同时配套发电机组及辅助系统,利
用锅炉产生的高温高压蒸汽发电,高温高压自然循环锅炉参数见表5。
表5高温高压自然循环锅炉参数
锅炉出口 9.5MPa 蒸发量 96t/h
汽包 11.28MPa 过热器出口处 540±5℃
蒸汽压力
蒸汽温度
允许最高
过热器出口 9.81MPa 550℃
工作温度
锅炉入口烟气温度 800-960℃ 锅炉出口烟气温度 160-180℃
【问题】5.计算锅炉整体水压试验压力。锅炉水压试验时,对设置的压力表有哪些要求?
【参考答案】
(1)试验压力为:锅炉汽包设计压力的1.25倍。11.28×1.25=14.1MPa。
(2)压力表已经校验合格并在检验周期内,其精度不得低于 1.0 级,表的满刻度值应为被测最大压
力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。
【真题知识点展示及拓展】
1.钢架安装找正
用弹簧秤配合钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线误差;
用经纬仪检查立柱垂直度;
用水准仪检查大梁水平度和挠度,板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上水后及放
水后、锅炉整套启动前进行测量。【提示:3前2后】
2.锅炉受热面的施工程序
设备及部件清点检查→合金设备(部件)光谱复查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子就位对
口焊接→组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接→组件整体找正→合金设备(部件)、焊口
安装后光谱复查等。
口诀记忆:清光球找对口,组件吊高整光
3.锅炉受热面施工要求
锅炉受热面施工形式根据设备的结构特征及现场的施工条件来决定的。组合件的组合形式包括:直立
式和横卧式。
优点 缺点
直立式 组合场占用面积少,便于组件的吊装 钢材耗用量大,安全状况较差
克服了直立式组合的缺点
横卧式 占用组合场面积多,可能造成设备变形或损伤
(钢材耗用量小,安全状况好)
4.锅炉水压试验
扫码关注更多内容
第 69 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【考点】汽轮发电机安装技术
【真题展示】
【2024·多选】散件到货的汽轮机组安装程序中,联轴器安装后的工序有( )。
A.轴承安装
B.盘车装置安装
C.隔板安装
D.调节系统安装
E.汽缸保温
【答案】BDE
【解析】散装到货的汽轮机,在安装时要在现场进行汽轮机本体的安装,其设备安装程序为:
基础和设备验收→底座(台板)安装→汽缸和轴承座安装→轴承安装→转子安装→导叶持环或隔板
安装→汽封及通流间隙检查与调整→上、下汽缸闭合→二次灌浆→联轴器安装→变速齿轮箱和盘车装置
安装→汽缸保温→调节系统安装→调节系统和保安系统整定与调试。
【2023·单选】凝汽器组装完毕后,汽测应进行的试验是( )。
A.真空试验
B.压力试验
C.气密性试验
D.灌水试验
【答案】D
【解析】凝汽器组装完毕后,汽侧进行灌水试验。
【2023·案例节选】【案例三】
【问题】3.应重点检查转子哪些部位的密封状况?发电机转子安装前应完善哪些工作?
【参考答案】
(1)重点检查滑环下导电螺钉、中心孔堵板的密封情况,消除泄漏后应再经漏气量试验。
(2)转子安装要求在定子找正完、轴瓦检查结束后进行。
【2020·案例节选】【案例二】
【问题】3.写出凝汽器灌水试验前后的注意事项,灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在
凝汽器什么状态下进行?
(1)已经就位在弹簧支座上的凝汽器,灌水试验前应加临时支撑。灌水试验完成后应及时把水放净。
(2)灌水高度宜在汽封洼窝以下100mm,维持24h应无渗漏。
(3)轴系中心复找工作都是在凝汽器灌水至运行重量的状态下进行的。
【2020·单选】发电机安装程序中,发电机穿转子的紧后工序是( )。
A.端盖及轴承调整安装
B.氢冷器安装
C.定子及转子水压试验
D.励磁机安装
【答案】B
【解析】发电机设备的安装程序:台板(基架)就位、找正→定子就位、找正→定子及转子水压试验
→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→
整体气密性试验等。
【真题知识点展示及拓展】
1.转子安装
(1)转子安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。
(2)转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索。
扫码关注更多内容
第 70 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(3)转子测量应包括:轴颈椭圆度、不柱度的测量,转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏),
转子弯曲度测量,联轴器端面止口配合间隙测量。
2.轴系对轮中心的找正
(1)主要是对①高中对轮中心、②中低对轮中心、③低低对轮中心、④低发对轮中心的找正。
(2)在轴系对轮中心找正时,
首先 要以低压转子为基准
其次 对轮找中心通常都以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整
再次 对轮找中心时的端面张口和圆周高低差要有预留值
最后 在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和找正
轴系中心找正要进行多次,即:
①轴系初找;
②凝汽器灌水至运行重量后的复找;
③汽缸扣盖前的复找;
④基础二次灌浆前的复找;
⑤基础二次灌浆后的复找;
⑥轴系联结时的复找。
3.发电机设备安装程序
台板(基架)就位、找正→定子就位、找正→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→
端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
4.发电机转子安装技术要求
(1)发电机转子穿装前进行单独气密性试验。
重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封状况,消除泄漏后应再经漏气量试验,试验压力和允
许漏气量应符合制造厂规定。
(2)发电机穿转子方法:
①滑道式方法②接轴的方法③用后轴承座作平衡重量的方法
④用两台跑车的方法等。
记忆:两后华尔街
【考点】太阳能发电设备安装技术
【真题展示】
【2021·单选】下列安装工序中,不属于光伏发电设备安装程序的是( )。
A.汇流箱安装
B.逆变器安装
C.集热器安装
D.电气设备安装
【答案】C
【解析】光伏发电设备的安装程序:施工准备→基础检查验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件
安装→汇流箱安装→逆变器安装→电气设备安装→调试→验收。
“集热器安装”属于槽式光热发电设备安装程序。
【真题知识点展示及拓展】
1.槽式光热发电设备安装程序
施工准备→基础检查验收→设备检查→集热器支架安装→集热器及附件安装→换热器及管道系统安
装→汽轮发电机设备安装→电气设备安装→调试→验收。
2.塔式光热发电设备安装程序
施工准备→基础检查验收→设备检查→定日镜安装→吸热器钢结构安装→吸热器及系统管道安装→
换热器及系统管道安装→汽轮发电机设备安装→电气设备安装→调试→验收。
扫码关注更多内容
第 71 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
4.9 冶炼设备安装技术
【考点】轧机设备安装技术
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某钢厂建设一个年产100万t的板带轧机工程项目,通过招标,具有冶金施工总承包一
级资质的A公司中标,A公司近几年安装过多种类型的轧机设备,轧机工程施工业绩较好。
轧机安装前,A公司对施工人员进行施工技术交底:轧机设备基础验收合格,确定中心标板和基准点
位置,设立永久基准线和基准点;并在设备基础周边埋设沉降观测点。使用已验收合格的桥式起重机
进行轧机设备吊装,轧机底座、机架安装后检查精度达到设计要求。
机架安装固定后,以轧机列中心线、轧机底座标高为基准进行轧辊装置、传动装置、工作辊等部件的
安装与调整。在传动装置(见图5)安装后的检查中,测量复核传动电机的水平度;用百分表和专用
工具测量联轴器的径向和轴向偏差;检查齿轮时,发现齿轮啮合间隙不符合规范要求,经重新调整后,
传动装置验收合格。
轧机设备安装后,A公司在组织、技术,物资三个方面进行试运行准备。单机试运行时主传动电机,
传动装置等部件分别空载试运行0.5h,轧机按额定转速的25%、50%、75%、100%分别试运行2h,且高
低速往返运行5次,设备轴承温度正常,单机试运行后由建设单位组织实施联动试运行和负荷试运行。
【问题】
1.轧辊在机座中的布置形式有哪几种?
3.轧机机架安装精度调整是以哪个观测为依据?安装精度应达到哪个等级?机架地脚螺栓的紧固通
常采用哪种方法?
4.电机水平度的测量复核应以哪个部位为测量面?A公司对图 5 的①、②、③中哪个部件进行了重新
调整?
5.轧机设备单机试运行是否合格?
【参考答案】
1.按轧辊在机座中的布置形式有:具有水平轧棍的轧机、具有立式轧辊的轧机、具有水平轧辊和立式
轧辊的轧机、具有倾斜布置轧辊的轧机以及其他轧机五种形式。
3.(1)轧机机架的精调以基础沉降观测为依据。
(2)安装精度应达到Ⅰ级。
(3)机架地脚螺栓的紧固通常使用液压螺母拉伸法。
4.(1)电机水平度的测量复核应以转子轴颈为测量面。
(3)A公司对图中的部件②进行了重新调整。
5.合格。
扫码关注更多内容
第 72 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【真题知识点展示及拓展】
【考点】空分与制氧设备安装技术
【真题展示】
【2024·多选】制氧设备管道脱脂的检验方法有( )。
A.滤纸擦拭法
B.紫光照射法
C.樟脑检查法
D.火焰检则法
E.溶剂分析法
【答案】ABCE
【解析】管道清洗脱脂检验方法
①滤纸擦拭法,用清洁干燥的白色滤纸擦抹脱脂件表面,纸上无油脂痕迹为合格。
②紫光灯照射检查法,脱脂后用波长320~380nm 的紫外光检查脱脂件表面,无 油脂荧光为合格。
③樟脑检查法,用蒸汽吹扫脱脂时,盛少量蒸汽冷凝液于器皿内,并放入数颗粒 度小于 1mm 的纯樟
脑,以樟脑不停旋转为合格。
④溶剂分析法,用有机溶剂脱脂时,取样检查合格后的脱脂剂,油脂含量不超过 125mg/m² 为合格。
【真题知识点展示及拓展】
管道清洗脱脂检验方法
①滤纸擦拭法
②紫光灯照射检查法
③樟脑检查法
④溶剂分析法
【考点】炉窑砌筑施工技术
【真题展示】
【2023·单选】工业炉窑烘炉,编制的烘炉曲线内容不包括( )。
A.升温速度
B.恒温时间
C.烘炉期限
D.材料性能
【答案】D
【解析】烘炉过程中,应根据炉窑的结构和用途、耐火材料的性能、建筑季节等制定烘炉曲线和操作
规程。其主要内容包括:烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措
施、操作规程及应急预案等。
【2021·单选】关于耐火砖砌筑施工的说法,正确的是( )。
A.砌砖时应使用铁锤找正
扫码关注更多内容
第 73 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
B.反拱底应从中心向两侧对称砌筑
C.砌砖中断时应做成断面平齐的直槎
D.拱的砌筑应从拱脚一侧依次砌向另一侧
【答案】B
【解析】反拱底应从中心向两侧对称砌筑。锁砖应使用木槌,使用铁锤时,应垫以木块。砌砖中断或
返工拆砖时,应做成阶梯形的斜槎。拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑。
【2020·单选】工业炉窑烘炉前应完成的工作是( )。
A.对炉体预加热
B.烘干烟道和烟囱
C烘干物料通道
D烘干送风管道
【答案】B
【解析】工业炉在投入生产前必须烘干烘透。烘炉前应先烘烟囱及烟道。
【真题知识点展示及拓展】
第2篇 机电工程相关法规与标准
第5章 相关法规
5.1 计量的规定
【考点】计量器具的使用管理规定
【真题展示】
【2024·单选】衡量计量器具质量和水平的主要指标中,不包括( )。
A.溯源性
扫码关注更多内容
第 74 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
B.超然性
C.鉴别率
D.稳定性
【答案】A
【解析】衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、灵敏度、鉴别率(分辨率)、稳定
度、超然性以及动态特性等,这也是合理选用计量器具的重要依据。
【2021·多选】在施工中,不准使用的计量器具有( )。
A.被认定为C类的计量器具
B.无检定合格印的计量器具
C.超过检定周期的计量器具
D.经检定不合格的计量器具
E.未做仲裁检定的计量器具
【答案】BCD
【解析】禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。
若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,视为不合格的计量器具,不得使用。
【真题知识点展示及拓展】
一、计量器具特点
计量器具具有准确性、统一性、溯源性、法制性四个特点。
二、衡量计量器具的指标
衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、灵敏度、鉴别率(分辨率)、稳定度、超然
性以及动态特性等,这也是合理选用计量器具的重要依据。
三、计量基准器具与计量标准器具具备条件
计量基准器具 计量标准器具
(1)经国家鉴定合格; (1)经计量检定合格;
(2)具有正常工作所需要的环境条件; (2)具有正常工作所需要的环境条件;
(3)具有称职的保存、维护、使用人员; (3)具有称职的保存、维护、使用人员;
(4)具有完善的管理制度。 (4)具有完善的管理制度。
口诀记忆:人管环定
四、计量器具的使用管理要求
(1)任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格
的计量器具。
(2)所选用的计量器具,必须满足被测对象及检测内容的要求,使被测对象在量程范围内。检测器
具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差,必须具有技术鉴定书或产品
合格证书。
(3)计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志标明计量器具所处的状态。
合格:经周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度。
禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。
封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。封存的计量器具重新启用时,必须经检定合格
后,方可使用。
(4)使用计量器具前,应检查其状态标识。若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,视为不合
格的计量器具,不得使用。每次使用前,应对计量器具进行校准复位检査后,方可开始计量测试。使
用中若发现计量器具偏离标准状态,应立即停用,重新校验核准。如出现损坏或性能下降时,应及时
进行修理和重新检定。
(5)计量器具应分类存放、标识清楚。
【考点】计量检定的相关规定
【真题展示】
扫码关注更多内容
第 75 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【2022·多选】计量检定按其检定的目的和性质分为( )。
A.首次检定
B.后续检定
C.强制检定
D.周期检定
E.仲裁检定
【答案】ABDE
【解析】计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁
检定。
【2021·案例节选】【案例五】
【背景资料】
安装公司进场后,编制了工程《施工组织设计》及各项施工方案。《压缩机组安装方案》
对安装所用计量器具进行了策划,计划配备百分表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、
深度尺。监理工程师审核后,认为方案中计量器具的种类不能满足安装测量需要,要求
补充。
在压缩机组安装过程中,检查发现钳工使用的计量器具无检定标识,但施工人员解释:在用的计量器
具全部检定合格,检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。
【问题】压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什么问题?应
如何整改?
【参考答案】
(1)温度计,压力表,塞尺、卡尺、兆欧表、接地电阻测量仪。
(2)问题1:钳工使用的计量器具无检定标识。
整改1:施工中使用的计量器具必须有合格的检定标识。
问题2:检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。
整改2:检定合格证应随附在计量器具上。
【考点来源】计量检定的相关规定
【2020】【单选】下列计量器具中,应纳入企业最高计量标准器具管理的是( )。
A.温度计
B.兆欧表
C.压力表
D.万用表
【答案】B
【解析】ACD属于B计量器具。
【真题知识点展示及拓展】
1.计量检定按其检定的目的和性质分为:
类别 内容
首次检定 第一次检定
后续检定 强制性周期检定、修理后检定、有效期内的检定
使用中检定 控制计量器具使用状态
周期检定 按时间间隔和规定程序进行检定
仲裁检定 裁决为目的
口诀记忆:守(首)候周仲中 ----
扫码关注更多内容
第 76 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
2.计量器具的A、B、C分类
一级平晶、水平仪检具、千分表
①公司最高计量标准和计量标准器具;用于贸易 检具、兆欧表、接地电阻测量仪、
结算、安全防护、医疗卫生和环境监测方面,并 回路电阻测试仪、数字绝缘电阻
列入强制检定工作计量器具范围的计量器具; 测试仪、采样器、气相色谱仪、 【关键词提
A ②生产工艺过程中和质量检测中关键参数用的计 离子色谱仪、CO 报警仪、氯气 示:一级、检
类 量器具; 报警仪、气体监控仪、开关机械 具、报警】
③进出厂物料核算用计量器具; 检测仪、变比测试仪、压力检测
④精密测试中准确度高或使用频繁而量值可靠性 仪、超声波探伤仪、超声波测厚
差的计量器具 仪、超声波巡检仪;列入国家强
制检定目录的工作计量器具
①安全防护、医疗卫生和环境监测方面,但未列
入强制检定范围内的计量器具。 【提示:比较
卡尺、塞尺、百分表、焊接检验
B ②生产工艺过程中非关键参数用的计量器具。 常见】
尺、5m以上卷尺、温度计、压力
类 ③产品质量的一般参数检测用计量器具。
表、万用表等
④二、三级能源计量用计量器具。
企业内部物料管理用计量器具
①低值易耗的、非强制检定的计量器具;
钢直尺、木尺、弯尺、样板、5m
②一般工具用计量器具;
C 以下的钢卷尺,垂直检测尺、游 【提示:非标
③在使用过程中对计量数据无精确要求的计量器
类 标塞尺、对角检测尺、内外角检 准计量器具】
具;
测尺
④国家计量行政部门允许一次性检定的计量器具
5.2 建设用电及施工的规定
【考点】工程建设用电的规定
【真题展示】
【2021·多选】建设工程的供用电协议内容中应包括( )。
A.供电方式
B.用电容量
C.违约责任
D.用电规划
E.供电时间
【答案】ABCE
【解析】供用电协议(合同)应当具备以下内容:
(1)供电方式、供电质量和供电时间;
(2)用电容量和用电地址、用电性质;
(3)计量方式和电价、电费结算方式;
(4)供用电设施维护责任的划分;协议(合同)的有效期限;
(5)违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。
【真题知识点展示及拓展】
一、工程建设用电申请资料
类别 内容 提示
向供电企业申请 用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、
反向记忆:没有时间、没有方法
用电资料 用电负荷、保安电力、用电规划
立项阶段意向协
供电的可能性、用电容量和供电条件 ---
议
(1)供电方式、供电质量和供电时间。 【供电情况】
供用电协议内容
(2)用电容量和用电地址、用电性质。 【用电情况】
扫码关注更多内容
第 77 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(3)计量方式和电价、电费结算方式。 【费用收取】
(4)供用电设施维护责任的划分;协议(合同)【责任划分】
的有效期限。
(5)违约责任。
二、用电计量规定
(1)用电计量装置的量值指示---电费结算主要依据---属强制检定范畴---省级计量行政主管部门
(2)计量装置的设计应征得---供电部门认可---供电部门检查确认
(3)用电计量装置加封,并请施工单位在工作凭证上签章
(4)原则上---供电设施的产权分界处
三、工程建设临时用电的相关规定
(一)临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理组织机构、配
电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火措施。
(二)工程建设临时用电的检查
1.临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收。
2.检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认。
3.临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复测接
地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。
4.临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。
四、安全规定
【考点】电力设施保护区内施工作业的规定
【真题展示】
【2024·单选】关于在电力杆塔周围取土的说法,正确的是( )。
A.110KV杆塔的4m外可以取土
B.220KV杆塔的5m外可以取土
C.330KV杆塔的6m外可以取士
D.500KV杆塔的7m外可以取土
【答案】B
【解析】各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV 的范围分别为
4m、5m、8m。
【2020·单选】110kV 高压电力线路的水平安全距离为 10m,当该线路最大风偏水平距离为 0.5m 时,
则导线边缘延伸的水平安全距离应为( )。
A.9m
B.9.5m
C.10m
D.10.5m
【答案】D
【解析】某施工项目部要在110kV的超高压电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏的
扫码关注更多内容
第 78 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
水平距离为0.5m,风偏后距施工建筑物的安全距离为10m,则导线边缘延伸的距离应为10.5m。
【真题知识点展示及拓展】
不同电压等级架空电力线路保护区
电压(kV) 外侧水平延伸距离(m)
1~10 5
35~110 10
154~330 15
500 20
例如,某施工项目部要在 220kV 的超高压电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏的水
平距离为0.5m,风偏后距施工建筑物的安全距离为15m,则导线边缘延伸的距离应为15.5m。
各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围
电压(KV) 禁止取土范围(m)
35 4
110~220 5
330~500 8
5.3 特种设备的规定
【考点】特种设备的分类
【真题展示】
【2022·案例节选】【案例三】
【背景资料】
工程开工后,A 公司根据特种设备的有关规定向特种设备安全部门提交了蒸汽管道和集汽
缸的施工告知书。监理工程师认为蒸汽发生器是整个系统压力和温度最高的设备,也应按
特种设备的要求办理施工告知。
表3-1蒸汽发生器部分数据
蒸汽量(t/h) 1.0 额定蒸汽压力(MPa) 1.0
锅内水容积(L) 27 额定蒸汽温度(℃) 190
NO 排放(mg/m3) <30 机组重量(kg) 2980
x
【问题】监理工程师要求蒸汽发生器也应按照特种设备要求办理施工告知是否正确?说明理由。
【参考答案】
(1)监理工程师要求蒸汽发生器也按特种设备的要求办理施工告知不合理。
(2)理由:虽然蒸汽发生器的额定蒸汽压力为 1.0MPa,但是蒸汽发生器的容积不足 30L,不属于特
种设备的规定范围,不需要办理施工告知。
【2021·多选】根据《特种设备生产单位许可目录》,工业管道可分为( )。
A.长输管道
B.燃气管道
C.制冷管道
D.动力管道
E.热力管道
【答案】CD
【解析】长输管道:输油管道、输气管道;
公用管道:燃气管道、热力管道;
工业管道:工艺管道、动力管道、制冷管道。
扫码关注更多内容
第 79 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【2021·案例节选】【案例五】
【背景资料】
安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设备、工艺管道安装
(到厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有压缩机组及 32/5 吨桥式起重机(跨度
30.5m)。压缩机组由活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、分离器、冷却器、润滑油站、高
位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助设备、系统组成。
【问题】1.本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知?
【参考答案】
(1)工艺管道安装、32/5吨桥式起重机安装。
(2)应该在施工前办理安装告知。
【2020·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某施工单位承接了一处500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设
计有一台桥式起重机(额定起重量 50t,跨度 19 米),方案采用直立桅杆吊装系统进
行设备就位安装。
工程中的氧气输送管道设计压力为0.8MPa,材质:20#钢,304不锈钢,321不锈钢。规格主要有φ377,
φ325,φ159,φ108,φ89,φ76。制氧站在地上管网及底吹,阳极炉、鼓风机房界内工艺管道共
约1500m。
【问题】施工单位承接本项目应具备哪些特种设备的施工许可?
【参考答案】
(1)压力管道安装许可(氧气管道安装许可)
(2)起重机械安装许可(桥式起重机安装许可、桅杆式起重机安装许可)。
【真题知识点展示及拓展】
一、特种设备的定义
特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重
机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用《中华人
民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。
管理范围包括生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测及其监督。
《中华人民共和国特种设备安全监察条例》不适用于军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海
上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察。
二、特种设备的种类
1.锅炉
(1)容积≥30L,且额定蒸汽压力≥0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉【容积+压力】;
(2)出口水压≥0.1MPa(表压),且额定功率≥0.1MW的承压热水锅炉【压力+功率】;
(3)额定功率≥0.1MW的有机热载体锅炉【功率】
2.压力容器
(1)最高工作压力≥0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液
体、
容积≥30L且内直径≥150mm的固定式容器和移动式容器【压力/温度/容积+直径】;
(2)盛装公称工作压力≥0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积≥1.0MPa·L的气体、液化气体和
标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶、氧舱【压力+压力容积乘积】
3.压力管道
(1)最高工作压力≥0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐
蚀性、
最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径≥50mm的管道【压力+直径】
(2)除外情况:公称直径小于 150mm,且其最高工作压力小于 1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、
无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
4.起重机
扫码关注更多内容
第 80 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(1)额定起重量≥0.5t的升降机【重量】;
(2)额定起重量≥3t,且提升高度≥2m的起重机【重量+高度】;
(3)层数≥2层的机械式停车设备【层数】
【考点】特种设备制造、安装、改造及维修的规定
【真题展示】
【2024·单选】关于电梯安装、改造、修理的说法,正确的是( )。
A.电梯安装只能由取得相应安装许可资质的单位实施
B.电梯安装单位必须对所安装的电梯安全性能负责
C.电梯安装单位需对所安装的电梯进行校验和调试
D.电梯的制造单位可以安装本单位生产的各类电梯
【答案】D
【解析】电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位
进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的,应当对其安装、改造、修理进行安
全指导和监控,并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。
【2023·单选】下列压力管理施工,覆盖GC2压力管道安装的是( )。
A.GA2
B.GB1
C.GB2
D.GCD
【答案】D
【解析】GC1级、GCD级覆盖GC2级。
【2023·案例节选】【案例五】
【背景资料】
提升机框架主梁上平标高为+60.00m,为提高施工效率、保证施工安全,在提升框架施工
前,需先安装一台建筑塔吊(最大起重量25t)进行提升框架构件的吊装。项目部按《建
筑起重机械安全监督管理规定》要求,在施工所在地建设主管部门办理了施工告知。
【问题】2.项目部在建筑塔吊安装前,办理安装告知的做法是否正确?说明理由。
【参考答案】
不正确,应在开工前告知当地(市级)特种设备安全监督管理部门。
【2022·多选】下列特种设备生产许可正确的是( )。
A.安装城市热力管道的施工单位应取得GB1资质
B.安装城市燃气管道的施工单位必须取得GA2资质
C.安装输送6MPa天然气管道的施工单位应取得GC1资质
D.安装输送8MPa蒸汽温度460℃管道的施工单位应取得GC1资质
E.安装设计压力为12MPa原油长输管道的施一单位以须取得GA1资质
【答案】CDE
【解析】安装城市热力管道的施工单位应取得GB2资质,故A错误;安装城市燃气管道的施工单位必
须取得GB1资质,故B错误。
【真题知识点展示及拓展】
一、许可参数覆盖
许可范围 备注
GA1级>GA2级
压力管道
GC1级、GCD级>GC2级
A1>A2、D;A2>D
压力容器 锅炉安装、压力管道安装>压力容器安装
固定式压力容器安装不单独进行许可,各类车用气瓶安装无需许可
锅炉 A>B
扫码关注更多内容
第 81 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
制造>安装、改造、修理
二、压力管道设计、安装许可参数级别
许可级别 许可范围 备注
GA1 设计压力≥4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气管道 GA1级>GA2级
GA2 GA1级以外的长输管道 --
GB1 燃气管道 --
GB2 热力管道 --
(1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1
介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性
毒性类别2液体介质的工艺管道;
(2)输送《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008 、《建
GC1级、GCD级>
GC1 筑设计防火规范》 GB50016-2014中规定的火灾危险性为甲、乙类
GC2级
可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力≥4.0MPa
的工艺管道;
(3)输送流体介质,并且设计压力≥10.0MPa,或者设计压力≥
4.0MPa且设计温度≥400℃的工艺管道
GC2 (1)GC1级以外的工艺管道;(2)制冷管道 --
GCD 动力管道 --
三、特种设备的施工告知
1.特种设备安装、改造、修理施工前告知规定
特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面
告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施工,告知不属于行政
许可。
2.告知方式和内容
(1)告知方式主要包括:送达、邮寄、传真、电子邮件或网上告知。
(2)施工单位应填写《特种设备安装改造维修告知单》。
施工单位应提供特种设备许可证书复印件(加盖单位公章)。
第6章 相关标准
【考点】相关标准
【真题展示】
【2024·多选】关于高温环境下的钢结构采取保护措施的说法正确的是( )。
A.受到炽热熔化金属侵害时采用耐热固体做防护隔热
B.受到短时间火焰直接作用时采用耐热辐射屏蔽措施
C.高强度螺栓长期受热200°以上时用隔热涂层防护
D.钢结构承载力不能满足要求时采取水套隔热降温
E.钢结构温度超过150°C时应进行结构温度作用验算
【答案】ABD
【解析】高温环境下的钢结构温度超过 100℃时,应进行结构温度作用验算,并应根据不同情况采取
防护措施:
①当钢结构可能受到炽热熔化金属的侵害时,应采用砌块或耐热固体材料做成的隔热层加以保护。
②当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。
③当高温环境下钢结构的承载力不满足要求时,应采取增大构件截面、采用耐火钢或采用加耐热隔热
涂层、热辐射屏蔽、水套等隔热降温措施。
④当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。
扫码关注更多内容
第 82 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【2024·多选】关于洁净手术室净化空调系统的说法正确的( )。
A.I级洁净手术应每间采用独立的净化空调系统
B.Ⅱ级洁净手术室应每间采用独立的净化空调系统
C.Ⅲ级洁净手术室由3间~5间合用一个净化系统
D.净化空调系统可为集中式或回风自循环处理方式
E.负压手术室的回风口入处出必须安置高效过滤器
【答案】ABDE
【解析】(1)洁净手术室及与其配套的相邻洁净辅助用房应与其他洁净辅助用房分开设置净化空调
系统;I、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,Ⅲ、IV级洁净手术室可2~3
间合用一个系统。
(2)净化空调系统可为集中式或回风自循环处理方式。IV 级洁净手术室和Ⅲ、IV 级洁净辅助用房,
可采用带高中效及以上过滤效率过滤器的净化风机盘管机组或立柜式空调器。
(3)负压手术室顶棚排风口入口处以及室内回风口入口处均必须设高效过滤器,并应在排风出口处
设止回阀,回风入口处设密闭阀。正负压转换手术室,应在部分回风口上设高效过滤器,另一部分回
风口上设中效过滤器,当供负压使用时,应关闭中效过滤器处密闭阀,当供正压使用时,应关闭高效
过滤器处密闭阀。
【2024·案例节选】【案例四】
【背景资料】
项目竣工验收后,A公司负责生物医药车间的低碳运维管理工作,建立提高能源资源利用
效率,减少碳排放的运行管理目标,依托碳排放监测平台对车间碳排放进行采集和统计,
其中净化空调系统的碳排放计算中包含了冷源及热源能耗。第一年运行后统计数据,该
车间碳排放量达到了目标。
【问题】
5.净化空调系统的碳排放计算还应包括哪些能耗?
【参考答案】
5.净化空调系统的碳排放计算还应包括暖通空调系统能耗的输配系统及末端空气处理设备能耗。
【真题知识点展示及拓展】
一、《绿色建筑评价标准》
(1)绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。
绿色建筑评价划分应为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级。
(2)绿色建筑评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组
成。
(3)使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为15分。
二、《建筑碳排放计算标准》
(1)建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如建筑材料生产及运输、建造及拆除、建
筑物运行三个阶段,并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。
(2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳
汇系统在建筑运行期间的碳排放量。暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配系统及末
端空气处理设备能耗。
三、《自动喷水灭火系统设计规范》
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017
(1)末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。
(2)末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管
径≥75mm。
扫码关注更多内容
第 83 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
第3篇 机电工程项目管理实务
第7章 机电工程企业资质与施工组织
【考点】机电工程企业资质与施工项目管理机构
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某钢厂建设一个年产100万t的板带轧机工程项目,通过招标,具有冶金施工总承包一级资质的A公
司中标,A公司近几年安装过多种类型的轧机设备,轧机工程施工业绩较好。
【问题】1.A公司在近几年应承担过年产多少万t以上的轧钢工程施工总承包?
【参考答案】
1.(1)A公司具有冶金施工总承包一级资质,近几年应承担年产80t以上的轧钢工程施工总承包。
【2021·单选】下列机电工程项目采购类型中,按采购内容划分的不包括( )。
A.工程采购
B.货物采购
C.询价采购
D.服务采购
【答案】C
【解析】按采购内容可分为工程采购、货物采购与服务采购三种类型。
【真题知识点展示及拓展】
1.采购的类型
(1)项目采购内容有:工程采购、货物采购与服务采购;
扫码关注更多内容
第 84 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(2)采购方式可采用:招标采购、直接采购或询价采购。
2.材料采购合同的履行环节:
① 品的交付②交货检验的依据③产品数量的验收④产品的质量的检验⑤采购合同的变更等。
【考点】施工组织设计
【真题展示】
【2024·多选】关于竣工档案组卷的说法,正确的有( )。
A.工程准备阶段的文件应按建设程序进行组卷
B.施工文件应按单位工程和分部分项工程组卷
C.竣工图纸应按分部分项工程分专业进行组卷
D.竣工验收文件应按单位工程分专业进行组卷
E.电子文件的多级文件夹可以简化成一个案卷
【答案】ABD
【解析】组卷方法
(1)工程准备阶段文件应按建设程序、形成单位等进行组卷。
(2)施工文件应按单位工程、分部(分项)工程进行组卷。
(3)竣工图应按单位工程分专业进行组卷。
(4)竣工验收文件应按单位工程分专业进行组卷。
(5)电子文件组卷时,每个工程(项目)应建立多级文件夹,应与纸质文件在案卷设置上一致,并
应建立相应的标识关系。
(6)声像资料应按建设工程各阶段组卷,重大事件及重要活动的声像资料应按专 题组卷,声像档案
与纸质档案应建立相应的标识关系。
【2024·案例节选】【案例四】
【背景资料】
A 公司承接某生物医药车间的机电工程项目,其中空调工程包含洁净度等级为 N4 的洁净
室,开工前,组织了设计交底和图纸会审,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前。
【问题】
1.本项目设计交底应由哪个单位组织?设计交底分哪几种?哪些单位必须要正确贯彻设计意图?
【参考答案】
1.(1)本项目设计交底由建设单位组织。
(2)设计交底分为图纸设计交底和施工设计交底两种。
(3)施工单位和监理单位必须要正确贯彻设计意图。
【2023·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容:干熄焦系统、工业炉系统、热力系统、
电站、电气、仪表及自动化控制系统。电站主厂房设计有 1 台供检修用电动双桥梁式起
重机(起重量32/5t,跨距16.5m)。
干熄焦的动力驱动设备:电机车、焦罐台车和提升机(提升负荷 87t,提升高度 37.5m)。电机车负
责将焦罐及焦罐台车运至提升框架正下方,提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶,通过装入装置
将焦炭装入干熄炉内。
【问题】
1.本工程有哪几台设备安装需编制安全专项施工方案并进行专家论证?说明理由。
【参考答案】
1.(1)电动双桥梁式起重机和提升机安装需要编制专项施工方案并进行专家论证。
理由:起重量 300kN(30t)及以上的起重机安装和拆卸工程属于超危大工程,需要编制专项施工方案
并进行专家论证。
【2023·案例节选】【案例四】
【问题】3.项目部的施工准备包括哪几个方面的准备?应落实哪些资源配置?
4.各工序之间的逻辑关系主要有哪几个?
扫码关注更多内容
第 85 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【参考答案】
3.(1)施工准备包括:技术准备、现场准备和资金准备。
(2)资源配置计划包括:劳动力配置计划和物资配置计划。
4. 各工序之间的逻辑关系有先后顺序、平行、交叉。
【2023·案例节选】【案例三】
【背景资料】
安装公司中标某工业厂房机电安装工程,合同内容有电气工程。管道工程、通风空调工
程、设备安装及配套发电工程等所有机电安装,合同还约定了其相应的系统性能考核。
安装公司进场后,编制专项工程的各种可行性施工方案。根据方案的一次性投资总额、产值贡献率、
对工程进度和费用的影响程度进行经济合理性比较,按最优的方式确定了施工方案。
【问题】
1.施工方案进行经济合理性比较时,还应考虑哪些方面?
【参考答案】
1.施工方案进行经济合理性比较时,还应考虑资金时间价值、环境影响的程度、综合性价比。
【2021·案例节选】【案例五】
【背景资料】
《桥式起重机安装安全专项施工方案》的“验收要求”中,针对施工机械、施工材料、
测量手段三项验收内容,明确了验收标准、验收人员及验收程序。该方案在专家论证时,
专家提出“验收要求”中验收内容不完整,需要补充。
【问题】2.桥式起重机安装方案论证时,还需要补充哪些验收内容?方案论证应由哪个单位来组织?
【参考答案】
(1)施工人员、施工方法、施工环境。
(2)安装公司组织专家论证。
【2021·案例节选】【案例一】
【问题】由谁负责向作业人员进行施工方案交底?
【参考答案】施工方案的编制人员向施工作业人员进行施工方案的交底。
【2020·单选】下列施工组织设计编制依据中,属于工程文件的是( )。
A.投标书
B.标准规范
C.工程合同
D.会议纪要
【答案】D
【解析】工程文件,如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性
试验资料、会议纪要等。
【2020·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某施工单位承接了一处500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计有
一台桥式起重机(额定起重量50t,跨度19米),方案采用直立桅杆吊装系统进行设备就位
安装。
【问题】
1.本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该专项方案编制后必须经过哪个步骤才能
实施?
【参考答案】
1)桥式起重机的安装应该编制危大工程专项施工方案
2)专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、
加盖执业印章。施工单位组织召开专家论证会方可实施。
【真题知识点展示及拓展】
一、施工组织设计、施工方案、专项施工方案
扫码关注更多内容
第 86 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
类型 施工组织设计 施工方案 专项施工方案
1.工程概况。
2.编制依据。
1.工程概况。
3.施工计划。
2.施工部署。
4.施工工艺技术。
3.施工进度计划。 1.工程概况。
(技术参数、工艺流程、施工方法、
4.施工准备: 2.施工安排。
操作要求、检查要求等。)
技术准备、现场准备、 3.施工进度计划。
编制 5.施工安全保证措施。
资金准备 4.施工准备与资源配置计
内容 6.施工管理及作业人员配备和分
5.劳动力配置计划。 划。
工。
6.物资配置计划 5.施工方法(工艺)要求。
7.验收要求。
7.主要施工方案。 6.质量、安全保证措施等。
(验收标准、验收程序、验收人员、
8.施工现场平面布置
验收内容)
9.各项施工管理计划
8.应急处置措施。
9.计算书及相关图纸。
二、施工组织设计、施工方案交底
类型 时间 人 哪些要交底 交底的内容
(1)工程特点、难点
施工组 编制人员向现 (2)主要施工工艺及施工方法
织设计 开工前 场施工管理人 —— (3)进度安排
交底 员 (4)组织机构设置与分工
(5)质量、安全技术措施
①施工程序和顺序
分项、专项工程; ②施工工艺
施工方 编制人员应向
施工前 “四新”; ③操作方法、要领
案交底 施工作业人员
特殊环境、特种作业 ④质量控制
⑤安全措施等。
三、安全专项施工方案
(1)按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37
号)、《住房城乡建设部办公厅关于实施(危险性较大的分部分项工程安全管理规定)有关问题的通
知》(建办质〔2018〕31号)要求,下列工程应编制危大工程安全专项施工方案:
类别 内容
(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程;
危大工程 (2)采用起重机械进行安装的工程;
(3)起重机械安装和拆卸工程
(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;
(2)起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m
超过一定规模 及以上的起重机械安装和拆卸工程;
的危大工程 (3)跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装
工程;
(4)重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺
(2)按照《电力建设工程施工安全管理导则》NB/T10096—2018要求,下列电力建设工程应编制安全
专项施工方案:
①电力建设工程中,采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100kN及以上的起重吊装工程;
②起重量600kN及以上的超重设备安装工程;
③高度200m及以上的内爬起重设备的拆除工程;
④风机(含海上)吊装工程均属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
四、安全专项施工方案的编制与审批
(1)专项施工方案的编制审核
扫码关注更多内容
第 87 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
时间---施工前;
人员---工程技术人员(总---总;分包---相关专业)
审核---总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人
审查---总监理工程师
(2)超危大工程专家论证
专家论证---施工单位组织;
论证前------施工单位审核和总监理工程师审查
论证结论---“修改后通过”---修改完善,重新审批
“不通过”---重新组织专家论证
第8章 工程招标投标与合同管理
【考点】工程招标投标
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例二】
【背景资料】
某天然气处理厂采用公开招标的方式选择施工承包商,A、B、C、D、E五家公司通过资格
预审,在电子招投标交易平台进行投标。A公司技术标书的施工组织设计纲要中,主要描
述了项目施工组织机构及主要成员情况:施工进度计划及保证措施;职业健康、安全、环境保证措施;
主要施工装备配备计划;主要设备及专项施工方案编制。C公司发送未经过加密的商务标书,被交易
平台拒收。最终B公司中标。
【问题】
1.A公司编制的施工组织设计纲要遗漏了哪些重要部分?C公司标书被拒收是否正确?
【参考答案】
1.(1)施工组织设计纲要遗漏了:质量标准及其保证措施,突出方案在技术、工期、质量、安全保
障等方面有创新,利于降低施工成本。
(2)C公司标书被拒收正确。投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制并加密投
标文件。投标人未按规定加密的投标文件,电子招标投标交易平台应当拒收并提示。
【2021·单选】商务报价的策略中不包括( )。
A.不平衡报价
B.多方案报价
C.突出工期目标
D.无利润竞标
【答案】C
【解析】商务报价的策略,可采用不平衡报价法、多方案报价法、增加建议方案法、投标前突然竞价
法、无利润竞标法等方式进行报价。
【真题知识点展示及拓展】
一、邀请招标情形:
人少、钱多、国家重点省重点、国家安全、国家秘密、抢险救灾
二、资格预审:
资格预审内容包括基本资格审查和专业资格审查。
专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包括:
(1)类似工程业绩;
(2)人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;
(3)履行合同任务而配备的施工装备等;
(4)财务状况,包括申请人的资产负债表、现金流量表等。
三、招标人有下列行为属不平等招标:
(1)向不同投标人提供有差别的信息。
(2)设定与项目不相适应的资格、技术及商务条件。
扫码关注更多内容
第 88 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(3)对不同投标人采取不同的资格审查或评标标准。
(4)限定或指定特定的专利、商标、品牌原产地或供应者。
(5)非法限定投标人的所有制形式或组织形式。
(6)依法必须招标的项目,以特定行政区域或特定行业的业绩、奖项作为加分或中标条件。
四、评标委员会组成
一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为 5人以上单数。其中技术、经济等
方面的专家不得少于成员总数的 2/3。
五、投标策略
(1)突出自身优势
(2)突出工期目标
技术标的策略 (3)强调质量控制的优势
(4)向业主提出一些有利于降低工程造价、缩短工期、保证质量的合理化建议及
一些优惠条件。
不平衡报价法,多方案报价法,增加建议方案法,投标前突然竞价法,无利润竞
商务报价的策略
标法
【考点】工程合同管理
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某钢厂建设一个年产100万t的板带轧机工程项目,通过招标,具有冶金施工总承包一
级资质的A公司中标,A公司近几年安装过多种类型的轧机设备,轧机工程施工业绩较好。
A公司考虑项目施进度和质量要求,在征得建设单位同意后,将土建基础施工分包给B公司,车间300t
双梁桥式起重机安装分包给C公司。分包合同中明确分包单位的任务、责任及相应的权利等。A公司
指派专人对分包公司进行施工管理,使土建基础施工和桥式起重机安装按合同要求完工。
【问题】2.A公司在项目分包时还应考虑哪些因素?签订分包合同时可采用哪个示范文本?
【参考答案】
2.(1)A公司在项目分包时还应考虑哪些因素有:
①分包施工更有利于工程的进度和质量,分包单位必须具备相应的企业资质等级以及相应的技术资格。
②总承包单位必须重视并指派专人负责对分包单位的管理,保证分包合同和总包合同的履行。
③分包合同条款应写得明确和具体,避免含糊不清,也要避免与总承包合同中的业主发生直接关系,
以免责任不清。应严格规定分包单位不得把工程转包给其他单位。
(2)签订分包合同时可采用《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》
【2023·多选】国际机电工程项目合同风险中,属于环境风险的有( )。
A.财经风险
B.技术风险校
C.法律风险
D.营运风险
E.收益风险
【答案】ACE
【解析】项目所处的环境风险:(1)政治风险(2)市场和收益风险(3)财经风险(4)法律风险(5)
不可抗力风险。
【2022·案例节选】【案例四】
【背景资料】
某机电单位通过招标、总包超高层商务楼机电安装工程。工程范围:给排水、建筑电
气、通风空调、消防、电梯。工程需三联供机组、电梯、自动扶梯等,由建设单位通
过招标选厂家,且与制造商签订三联供机组与设备的供货合同。
招标文件中、电梯和自动扶梯是由电梯制造厂负责安装及运维的。为方便现场协调,建设单位授权机
扫码关注更多内容
第 89 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
电施工单位按主合同的招标条件与电梯制造厂签订供货和安装合同,工期为210d,不可延误,每延误
一天扣罚5万元人民币。因电梯、自动扶梯是特种设备,机电施工单位对电梯制造厂进行安装资质等
内容的审核,并检查了电梯制造厂提交的安装资料。
自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。安装后,某台自动扶梯试运行时,发生机械传动部分故障,
经检查是某个梯级轴存在质量问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行质量,损坏了中间传动环节,
经制造厂提供零部件返工返修后,自动扶梯安装试运行合格,使整个工期耽误了 14d,为此,建设单
位扣罚了机电施工单位的延误费用,机电施工单位对扣罚的费用提出异议。
【问题】5.建设单位应扣除施工单位多少延误费?对施工单位的处理是否正确?为什么?
【参考答案】
(1)建设单位应扣除延误费用=5×14=70万元。
(2)正确。
(3)理由:为方便现场协调,建设单位授权机电施工单位按主合同的招标条件与电梯制造厂签订供
货和安装合同,因此,自动扶梯是机电施工单位提供的,自动扶梯安装导致了工程延误。
(4)机电施工单位应根据供货合同的相应条款,向电梯制造厂追讨相关的费用。
【2021·单选】规避国际机电工程项目中的营运风险,采取的防范措施是( )。
A.选择专业化的维护单位
B.提高项目融资管理水平
C.选择有实力的施工单位
D.关键技术采用国内标准
【答案】A
【解析】营运风险防范(主要指BOT、BOOT、ROT等涉及运营环节的项目)
营运风险主要指在整个营运期间承包商能力影响项目投资效益的风险。防范措施:运行维护委托专业
化运行单位承包,降低运行故障及运行技术风险。
“提高项目融资管理水平”属于管理风险防范;
“选择有实力的施工单位”属于建设风险防范;
“关键技术采用国内标准”属于技术风险防范。
【2021·案例节选】【案例四】
【背景资料】
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。
A 公司进场后,根据工程特点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋
地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。
A 公司对 B 公司进行合同交底后,A 公司派出代表对 B 公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程
保修及技术方面进行了管理。
B 公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B 公司在施工时挖断供水管道。造成 A 公
司 65 万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用 43 万元,每天人员窝工费用 4.8 万元,工期延误 25
天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总
隔离费用54万元。为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。
【问题】
1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
2.计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么?
【参考答案】
1.总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,还应从:竣工验收、质量、安全、进度、工程款支
付等进行全过程的管理。
2.(1)由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。
1)造成A公司65万元材料浸水无法使用,可以索赔;
2)机械停滞总费用43万元,可以索赔;
3)每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天,可以索赔4.8×25=120万元;
4)B公司机械停滞费18万元,B公司向A公司索赔,A公司可以向建设单位追偿。
5)管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元,疫情属于
不可抗力,费用各自承担,工期可以延误,不可索赔。
扫码关注更多内容
第 90 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
索赔费用:65+43+120+18=246万元。
(2)索赔成立的三个前提条件:
1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
【真题知识点展示及拓展】
一、国际机电工程项目合同风险防范措施
类别 分类 防范措施
政治风险 政府担保,保险
市场和收益风险 政府担保
环境风险
财经风险 项目融资全部以美元贷款,一带一路
防范
法律风险 明确因违约、歧义、争端的仲裁在第三国进行
不可抗力风险 保险
建设风险 选择有资信、有实力的承包商
营运风险 委托专业化运行单位承包
自身风险
技术风险 委托专业化监造单位,关键技术采用国内成熟的设计、设备、施工
防范
技术
管理风险 提高项目融资风险管理水平,提高项目精细化管理能力
二、工程分包单位管理
1.总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、
工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。
2.分包单位工作中的停检点应在自检合格的前提下,由总包单位检查合格后报请监理(业主代表)进
行检查。
分包单位对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知总承包单位组织
预验收,认可后再由总承包单位代表通知业主组织检查验收。
三、合同变更的范围
除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的,应进行变更:
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;
(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;
(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸。
四、不可抗力因素
如恶劣气候条件、地震、疫情、洪水、战争状态等。
五、索赔成立的前提条件
应该同时具备以下三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;【已损失】
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;【非己过】
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。【守约】
第9章 施工进度管理
【考点】施工进度计划
【真题展示】
【2023·案例节选】【案例四】
【背景资料】
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图纸及施工总进度计划,编制了变配电工程的
施工方案、施工进度计划(见图 4-1),报建设单位审批时被否定,要求优化进度计划,
缩短工期,并承诺赶工费由建设单位承担。
扫码关注更多内容
第 91 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
图4-1 施工进度计划
项目部依据公司及项目所在地的资源情况,优化施工资源配置,列出进度计划可压缩时间及费用增加
表(见表4)。
序号 工作内容 持续时间 可压缩时间(天) 增加费用(万元/天)
A 施工准备 10 -- --
B 基础框架安装 8 3 0.5
C 接地施工 10 4 0.5
D 桥架安装 10 3 1
E 变压器安装 20 4 1.5
F 开关柜、配电柜安装 25 6 1.5
G 电缆敷设 10 4 2
H 母线安装 15 5 1
I 二次线路敷设连接 5 -- --
J 试验调整 20 5 1
K 计量仪表安装 5 -- --
L 试运行验收 10 4 1
【问题】
1.项目部编制的施工进度计划(图4-1)的工期为多少天?最多可压缩工期多少天?需增加多少费用?
【参考答案】
1.(1)工期为90天。
(2)可压缩工期24天。
(3)压缩费用=4×0.5+6×1.5+5×1+5×1+4×1+2×0.5+1×1.5=27.5万元。
【2020·案例节选】【案例四】
【案例背景】
A 公司承包某商务园区电气工程,工程内容 10/0.4-LN9731 型变电所、供电线路、室内
电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设
备材料由 A 公司采购。A 公司依据施工图、资源配置计划编制了 10/0.4-LN9731 型变电
所安装工作的逻辑关系及持续时间图。
10/0.4-LN9731 型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间
代号 工作内容 紧前工作 持续时间(d) 可压缩时间(d)
A 基础框架安装 -- 10 3
B 接地干线安装 -- 10 2
C 桥架安装 A 8 3
D 变压器安装 AB 10 2
E 开关柜、配电柜安装 AB 15 3
扫码关注更多内容
第 92 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
F 电缆敷设 CDE 8 2
G 母线安装 DE 11 2
H 二次线路敷设 E 4 1
I 试验调整 FGH 20 3
J 计量仪表安装 GH 2 --
K 试运行验收 IJ 2 --
【问题】1.按表4计算变电所安装的计划工期,如果每项工作都按表4压缩天数,其工期能压缩到多
少天?
【参考答案】
变电所安装计划工期为58天;如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到48天。
【真题知识点展示及拓展】
一、横道图的特点
类型 内容
直观清晰,容易看懂施工进度计划编制的意图,便于工程施工的实际进度与计划进度的比
优点
较,便于工程劳动力、设备、材料、施工机械和资金需要量的计算及安排
不能反映工作所具有的机动时间;
不能反映影响工期的关键工作和关键线路,也就无法反映整个施工过程的关键所在;
缺点
不便于施工进度控制人员抓住主要矛盾,不利于施工进度的动态控制;
很难充分暴露施工中的矛盾、较大的局限性
适用 中、小型项目或大型项目的子项目
二、横道图题型
1.逻辑关系
(1)优化工期
(2)程序颠倒
2.劳动力配置
三、双代号网络图
1.计算工期、关键线路
2.时间间隔(机械闲置)
3.索赔:关键工作延误、非关键工作延误需要与总时差进行比较(大于总时差延误)
4.赢得值法计算:三个基本参数、四个评价指标
5.缩短工期:关键工作、有压缩潜力、赶工费最低
三、流水施工工期的确定---大差法
①算步距。累加数列,错位相减,取大差
②算流水工期。
流水工期=步距之和+最后专业队在各施工段上持续时间之和+间歇-搭接
四、双代号时标网络计划中时间参数的判定(早时标)
(1)实箭线表示工作,虚箭线表示虚工作,虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示。
(2)当 TC=TP时,实线后的波形线就是该工作的自由时差。
(3)总时差:从该工作起点开始到终点节点,n 条线路中,波形线和的最小值。
(4)关键线路:从起始节点开始到终点节点结束,能够走的通的没有波浪线的通路。
【考点】施工进度控制
【真题展示】
【2023•单选】下列施工进度控制措施中,属于技术措施的是( )。
A.审查分包商进度计划
B.建立进度目标控制体系
C.编制资金需求计划表
扫码关注更多内容
第 93 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
D.建立图纸变更审查制度
【答案】A
【解析】技术措施
(1)为实现计划进度目标,优化施工方案,分析改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。
(2)审查分包商提交的进度计划,使分包商能在满足总进度计划的状态下施工。
(3)编制施工进度控制工作细则,指导项目部人员实施进度控制。
(4)采用网络计划技术及其他适用的计划方法,并结合计算机的应用,对机电工程进度实施动态控
制。
【2021·案例节选】【案例二】
【背景资料】
某工程公司采用 EPC 方式承包一供热站安装工程。工程内容包括:换热器、疏水泵、管
道、电气及自动化安装等。
工程公司成立采购小组,根据工程施工进度、关键工作和主要设备进场时间采购设备、
材料等物资,保证设备材料采购与施工进度合理衔接。
【问题】4.为保证项目整体进度,应优先采购哪些设备?
【参考答案】优先采购换热器、疏水泵等设备。
【真题知识点展示及拓展】
一、进度控制措施
二、进度偏差产生的原因
三、施工进度计划调整方法
1.改变某些工作的衔接关系
2.缩短某些工作的持续时间
四、施工进度计划调整的内容和步骤
1.施工进度计划调整的内容
包括:施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
2.施工进度计划调整的原则
调整的对象必须是关键工作,并且该工作有压缩的潜力,同时与其他可压缩的工作相比赶工费是最
低的。
【考点】工程费用-进度偏差分析与控制
【真题展示】
【2022·案例节选】【案例五】
【背景资料】
模块制造费用见下表,项目部用赢得值法分析项目的相关偏差,指导项目运行,经过4个月
的紧张施工,单位工程陆续具备验收条件。
表5 模块建造费用
扫码关注更多内容
第 94 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
第一个月底时累 第二个月底时累 第三个月底时累 第四个月底时累
计(万元) 计(万元) 计(万元) 计(万元)
已完工程预算费用 600 960 1350 1680
计划工程预算费用 550 950 1500 1700
已完工程实际费用 660 1080 1580 1760
【问题】5.第二月底到第三月底期间,项目进度超前还是落后了多少万元?此期间项目盈利还是亏损
了多少万元?
【参考答案】
二月底:SV=BCWP-BCWS=960-950=10;
三月底:SV= BCWP-BCWS=1350-1500=-150;
在此期间进度落后,落后数值为:-150-10=-160万元;此期间落后了160万元。
(2)此期间价值:
二月底:CV= BCWP-ACWP=960-1080=-120
三月底:CV= BCWP-ACWP=1350-1580=-230;
在此期间亏损值:-230-(-120)=-110万元;此期间亏损110万元。
【2020·案例节选】【案例四】
【背景资料】
A公司将3000M 电缆排管分包B 公司,预计单价130 元/M,工期30 天,B 公司签订合
同后第15 天结束前,A 公司检查电缆排管施工进度,B 公司完成电缆排管1000M,但支
付B 公司工程进度款累计已达200000元,A 公司对B 公司警告,要求加快进度。
【问题】2.计算电缆排管施工的费用绩效指标 CPI,和进度绩效指标 SPI,判断 B 公司电缆排管施工
进度是提前还是滞后?
【参考答案】
CPI=BCWP/ACWP=130×1000/200000=0.65<1
SPI=BCWP/BCWS=130×1000/130×1500=0.67<1
SPI<1,B公司电缆排管施工进度落后。
【真题知识点展示及拓展】
赢得值法的四个评价指标
三个基本参数 四个评价指标 性质
<0,超支
已完工程预算费用(BCWP) CV=BCWP-ACWP
>0,节约
<0,慢
计划工程预算费用(BCWS) SV=BCWP-BCWS
>0,快
<1,超支
已完工程实际费用(ACWP) CPI=BCWP/ACWP
>1,节约
<1,慢
--- SPI=BCWP/BCWS
>1,快
【提示】已完预算总在前(BCWP)
求谁,谁变
大的、正的是好事(进度提前、费用节约)
小的、负的是坏事(进度延误、费用超支)
第10章 施工质量管理
【考点】施工质量检验
【真题展示】
【2022·案例节选】【案例二】
【问题】4.不合格信号线缆如何处置?
【参考答案】
(1)应及时停止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行标识隔离;
(2)应及时通知业主和监理;
扫码关注更多内容
第 95 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(3)对于不合格的原材料,应联系供货单位提出更换或退货要求;
(4)已经形成半成品或制成品的过程产品,应组织相关人员进行评审,提出处置措施;
(5)实施处置措施。
【2020·单选】机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。
A.试验检验法
B.实测检验法
C.抽样检验法
D.感官检验法
【答案】C
【解析】工序质量检验。机电工程工序质量检查的基本方法包括:感官检验法、实测检验法和试验检
验法等。
【2020·案例节选】【案例二】
【背景资料】
A公司总承包2×660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、
脱硫系统等。锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽
工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。
【问题】2.说明监理工程师制止土方回填的理由,隐蔽工程验收通知内容有哪些?
【参考答案】
土方回填属于隐蔽工程,具备隐蔽条件时,施工单位进行自检,并在隐蔽前48h以书面形式通知建设
单位(监理单位)或工程质量监督、检验单位进行验收。第二天进行土方回填,故监理工程师制止土
方回填。
隐蔽工程验收通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
【真题知识点展示及拓展】
一、施工质量检验
1.材料质量检验内容:
材料实体质量检验、质量证明文件检查和试验复验等内容。
2.工序质量检验方法:
感官检验法、实测检验法和试验检验法等。
二、不合格品管理
(1)不合格物资处置
①当发现不合格物资时,应及时停止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行标识隔离。
②已经发出的材料应及时追回。
③属于业主提供的设备材料应及时通知业主和监理。
④对于不合格的原材料,应联系供货单位提出更换或退货要求。
⑤已经形成半成品或制成品的过程产品,应组织相关人员进行评审,提出处置措施。
⑥实施处置措施。
(2)不合格工序处置
1)返修处理。
2)返工处理。
3)不作处理:某些工程质量虽不符合规定的要求,但经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等
有关部门认可,对工程或结构使用及安全影响不大、经后续工序可以弥补的;或经检测鉴定虽达不到
设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的,也可不作专门处理。
4)降级使用(限制使用)。
5)报废处理。
三、施工质量验收
1.隐蔽工程验收
(1)施工单位进行自检,并在隐蔽前 48h 以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量监督、
检验单位进行验收。
扫码关注更多内容
第 96 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(2)通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
2.工程专项验收
工程专项验收主要包括:消防验收、环境保护验收、工程档案验收、建筑防雷验收、建筑节能专项验
收、安全验收和规划验收等。
【考点】施工质量统计与分析
【真题展示】
【2020·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某施工单位承接了一处 500kt/d 的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计
有一台桥式起重机(额定起重量 50t,跨度 19 米),方案采用直立桅杆吊装系统进行设备
就位安装。
为了保证富氧底吹炉内衬的砌筑质量,施工单位对砌筑过程中的质量问题进行了现场调查
并统计了质量问题(见下表),针对质量问题用因果分析图找出了主要原因。
序号 质量问题 频数 累计频数 频率(%) 累计频率(%)
1 错牙 44 44 47.3 47.3
2 三角缝 31 75 33.3 80.6
3 圆周砌体圆弧超差 8 83 8.6 89.2
4 端墙砌体平面度超差 5 88 5.4 94.6
5 炉膛砌体线尺寸超差 2 90 2.2 96.4
6 膨胀缝宽度超差 1 91 1.0 97.8
7 其他 2 93 2.2 100
8 合计 93
【问题】3.影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?
【参考答案】
1)影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题:错牙
2)累计频率是:47.3%
【真题知识点展示及拓展】
排列图结构形式
通常按累计频率划分为:
主要因素A类(0-80%);
次要因素B类(80%-90%);
一般因素C类(90%-100%)三类。
【考点】施工质量问题和质量事故处理
【真题展示】
【2020·案例节选】【案例三】
【问题】4.项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位?
【参考答案】
项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给建设单位、监理单位和施工单位管理部门。
【2020·案例节选】【案例五】
【背景资料】
某施工单位承接了一处500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计有一台桥式
起重机(额定起重量50t,跨度19米),方案采用直立桅杆吊装系统进行设备就位安装。
为了保证富氧底吹炉内衬的砌筑质量,施工单位对砌筑过程中的质量问题进行了现场调查并统计了质
量问题(见下表),针对质量问题用因果分析图找出了主要原因。
序号 质量问题 频数 累计频数 频率(%) 累计频率(%)
1 错牙 44 44 47.3 47.3
2 三角缝 31 75 33.3 80.6
3 圆周砌体圆弧超差 8 83 8.6 89.2
扫码关注更多内容
第 97 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
4 端墙砌体平面度超差 5 88 5.4 94.6
5 炉膛砌体线尺寸超差 2 90 2.2 96.4
6 膨胀缝宽度超差 1 91 1.0 97.8
7 其他 2 93 2.2 100
8 合计 93
【问题】3.影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要原
因之后要做什么工作?
【参考答案】
1)影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题:错牙
2)累计频率是:47.3%
3)找到质量问题的主要原因之后要
①确定根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度
②定处置方案
③经建设单位、监理单位同意并批准
【真题知识点展示及拓展】
一、施工质量问题处理
(1)根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度,确定处置方案,例如:返工、返修、降级使用、
不作处理、报废等。
(2)项目制定的处置方案应经建设单位、监理单位同意并批准。
(3)对于需要进行返修处理的,必须经监理或建设单位代表批准,并商定接受标准。
对于必须进行报废处理的,项目应制定拆除方案,明确拆除范围、拆除方法、防护措施、人员要求
等,对重新制作的工程要制定质量预防措施。
二、质量事故等级【补充掌握】
分级 死亡(人) 重伤(人) 直接经济损失
特别重大事故 ≥30 ≥100 ≥1亿
重大事故 10≤X<30 50≤X<100 5000万≤X<1亿
较大事故 3≤X<10 10≤X<50 1000万≤X<5000万
一般事故 <3 <10 100万≤X<1000万
注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。
三、质量事故报告
事故现场有关人员→立即→建设单位负责人→1h→县级以上住建部,紧急可越级
第11章 施工成本管理
【考点】施工图预算
【真题展示】
【2021·单选】机电工程的清单综合单价中不包括( )。
A.材料费
B.机械费
C.管理费
D.措施费
【答案】D
【解析】综合单价法是指分项工程单价综合了直接工程费及以外的多项费用,按照单价综合的内容不
同,可分为全费用综合单价和清单综合单价。
全费用综合单价,单价中综合了分项工程人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、人材机价
差、税金以及一定范围的风险等全部费用。
清单综合单价,单价中综合了分项工程人工费、材料费、机械费、管理费、利润、人材机价差以及一
定范围的风险费用,但并未包括措施费、规费和税金,因此它是一种不完全综合单价。
扫码关注更多内容
第 98 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【真题知识点展示及拓展】
一、施工图预算的编制方法
1.工料单价法
2.综合单价法
(1)全费用综合单价:人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、人材机价差、税金以及一
定范围的风险。
(2)清单综合单价:人工费、材料费、机械费、管理费、利润、人材机价差以及一定范围的风险费,
未包括措施费、规费和税金。
二、成本计算公式
计划成本降低率=(目标成本-计划成本)/目标成本×100%
实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本×100%
实际偏差=目标成本一实际成本
计划偏差=目标成本一计划成本
三、施工成本控制的原则
(1)成本最低化的原则
(2)全面成本控制的原则
(3)动态控制的原则
(4)目标管理的原则
(5)责、权、利相结合的原则。
(6)开源与节流相结合的原则。
四、各阶段项目成本控制的要点
阶段 要点
(1)优化施工方案
(2)编制成本计划并进行分解。
施工准备阶段
(3)做出施工队伍、施工机械、临时设施建设等其他间接费用的支出预算,进行控
制。
(1)对分解的成本计划进行落实
(2)加强施工任务单和限额领料单的管理。
(3)做好月度成本原始资料的搜集和整理。
施工阶段
(4)进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施。
(5)经常检查对外经济合同的履行情况
(6)加强施工过程中信息收集,注意工程变更。
(1)工程移交后,要及时结算工程款,进行成本分析,总结经验。
竣工交付使用
(2)控制保修期的保修费用支出,并将此问题反馈至有关责任者。
及保修阶段
(3)进行成本分析考评,落实奖惩制度。
【考点】项目资金管理
【真题展示】
【2024·多选】考核项目资金使用效果的主要指标有( )。
A.资金周转率
B.资金产值率
C.资金成本率
D.资金利用率
E.资金储备率
【答案】ABD
【解析】考核资金使用效果的指标主要有资金周转率、资金产值率、资金利用率等三种。
扫码关注更多内容
第 99 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【2022·单选】机电工程项目的资金使用考核指标不包括( )。
A.资金周转率
B.资金占用率
C.资金产值率
D.资金利润率
【答案】B
【解析】考核资金使用效果的指标主要有资金周转率、资金产值率、资金利用(润)率三种。
【真题知识点展示及拓展】
资金使用考核
(1)资金周转率---考察资金总的利用效果;
(2)资金产值率---资金的利用效果;
(3)资金利用率---资金利用的经济效果。
第12章 施工安全管理
【考点】安全风险管理策划
【真题展示】
【2023·案例节选】【案例二】
【背景资料】
在定期的安全培训中,安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况画成施工
现场示意图(见图2),要施工人员对照识别。
图2 施工现场示意图
【问题】4.指出图2中A、B、C、D各点分别存在哪些安全隐患?
【参考答案】
4.A处高处坠落,物体打击。
B未按照规定穿着防护服、违章指挥。
C有构件滑脱的安全隐患。
D点存在机械伤害的隐患。
【2022·案例节选】【案例五】
【问题】2.项目部还应在预制厂识别出模块制造时的哪些风险?
【参考答案】
机械打击风险、触电风险、爆炸风险、倒塌风险、辐射风险、起重吊装风险、高处坠落风险。
扫码关注更多内容
第 100 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【2020·案例节选】【案例三】
【背景资料】
料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。尺寸和安装位置如图3所示。
图3 料仓安装示意图(尺寸单位:mm;标高:m)
【问题】2.分析图3中存在哪些安全事故危险源?不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康
危害因素?
【参考答案】
(1)图中存在的安全事故危险源包括:高空作业、高空物体坠落、受限空间作业、火灾、机械伤害、
吸入有害烟雾、交叉作业、物体打击、起重吊装失稳、焊接射线检测、触电、窒息、滑倒、临时用电、
动用明火等。
(2)不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在职业健康危害因素:电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、
氮氧化物、臭氧、紫外热、红外线、高温、高处作业等。
【真题知识点展示及拓展】
施工安全重大危险源的主要类型
(1)存在于分部、分项(工序)工程施工、施工装置运行过程的重大危险源:起重作业、物料提升
作业、临时建筑(工棚、围墙等)失稳,坍塌、倒塌意外。
(2)高度大于2m 的作业面(高空、洞口、临边作业)。
(3)因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳(带)等造成人员踏空、滑倒、失稳
等意外。
(4)工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运过程中发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外。
(5)施工用易燃易爆化学物品临时存放或使用不符合要求、防护不到位,造成火灾或人员中毒意外。
(6)工地饮食因卫生不符合标准,造成集体中毒或疾病。
高空坠落、机械伤害、起重吊装、动用明火、密闭容器、带电调试、管道和容器的无损检测、压力试
验、清洗吹扫、临时用电、试运行等。
【考点】施工安全管理规定与实施
【真题展示】
【2021·案例节选】【案例二】
【问题】1.本工程中,工程公司应当多长时间组织一次现场处置方案演练?
【参考答案】
工程公司应当每半年至少组织一次现场处置方案演练。
【真题知识点展示及拓展】
一、专职安全生产管理人员配备要求
5000万元以下 不少于1人
总承包
5000万-1亿 不少于2人
(合同价、专业)
1亿元及以上 不少于3人
劳务分包 50人以下 1人
扫码关注更多内容
第 101 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(施工危险程度) 50-200人 2人
3人及以上
并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增
200人及以上
加,
不得少于工程施工人员总人数的5‰
二、项目部各类人员的安全生产职责
项目经理是安全生产第一责任人,全面负责项目的安全生产工作。
项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。
三、安全检查
安全检查 内容
安全检查类型 日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查、飞行检查
安全检查重点 查违章指挥和违章作业、查直接作业环节的安全保证措施
四、安全技术交底
1.安全技术交底可以分为:
施工专业安全技术交底,
分部分项工程施工安全技术交底,
采用新技术、新设备、新材料、新工艺施工的安全技术交底。(四新)
2.安全技术交底记录
安全技术交底记录一式三份,分别由工长、施工班组和安全员留存。
五、应急预案
应急预案 内容
分类 综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案
项目部级演练 每半年至少1次
演练的范围与频次 企业级演练 每年至少1次
配合政府联合演练 由政府相关部门控制
【考点】施工安全事故处理与职业健康
【真题展示】
【2020·案例节选】【案例三】
【背景资料】
料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。尺寸和安装位置如图3所示。
图3 料仓安装示意图(尺寸单位:mm;标高:m)
【问题】2.分析图3中存在哪些安全事故危险源?不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康
危害因素?
【参考答案】
(1)图中存在的安全事故危险源包括:高空作业、高空物体坠落、受限空间作业、火灾、机械伤害、
吸入有害烟雾、交叉作业、物体打击、起重吊装失稳、焊接射线检测、触电、窒息、滑倒、临时用电、
扫码关注更多内容
第 102 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
动用明火等。
(2)不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在职业健康危害因素:电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、
氮氧化物、臭氧、紫外热、红外线、高温、高处作业等。
【真题知识点展示及拓展】
一、生产安全事故的等级划分【补充掌握】
分级 死亡(人) 重伤(人) 直接经济损失 调查
特别重大事故 ≥30 ≥100 ≥1亿 国务院
重大事故 10≤X<30 50≤X<100 5000万≤X<1亿 省级人民政府
较大事故 3≤X<10 10≤X<50 1000万≤X<5000万 市级人民政府
一般事故 <3 <10 X<1000万 县级人民政府
注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。
二、安全和质量事故报告
质量事故-立即-建设单位负责人-1小时-县级以上住建部
安全事故-立即-本单位负责人----1小时-县级以上安全生产监督部门
紧急情况--越级
三、“四不放过”原则:
事故原因未查清不放过;
事故责任人未受到处理不放过;
事故责任人和周围群众没有受到教育不放过;
事故没有制定纠正和预防措施不放过。
四、机电工程安装典型职业病危害因素及防护措施
可能引起的法定职业
工种 主要职业病危害因素 主要防护措施
病
机械设备安装工 噪声、高温、高处作业 噪声聋、中暑 护耳器、热辐射防护服
噪声、高温、高处作业、工频 护耳器、热辐射(工频电磁场)
电气设备安装工 噪声聋、中暑
磁场、工频电场 防护服
噪声聋、中暑、 护耳器、热辐射防护服、防尘
管工 噪声、高温、粉尘、高处作业
尘肺 口罩
电焊烟尘、锰及其化合物、
电焊工尘肺、金属烟
一氧化碳、氮氧化物、臭氧、 防尘防毒口罩、护目镜、防护
热、化学物中毒、电光
电焊工 紫外线、红外线、高温、高 面罩、热辐射防护服
性眼(皮)炎、中暑
处作业
第13章 绿色建造及施工现场环境管理
【考点】绿色施工
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例一】
【问题】
1.施工总平面布置时需要确定哪些图纸?
4.单位工程绿色施工评价应在什么时候提出申请?单位工程绿色施工评价资料中还需补
充哪几个评价表?
【参考答案】
1.(1)施工总平面布置时需要确定:施工现场区域规划图和施工总平面布置图。
(2)施工现场所需要的设备、材料还需明确:进场计划、运输方式、处置方法。
4.(1)单位工程绿色施工评价应在竣工前申请。
(2)单位工程绿色施工评价资料中还需补充:绿色施工要素评价表;绿色施工批次评价表;绿色施
扫码关注更多内容
第 103 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
工阶段评价表。
【2022·案例节选】【案例五】
【问题】1.项目部的绿色施工策划还应包括哪些内容?单位工程施工阶段评价的绿色施工评
价由谁组织?并有哪些单位参加?
【参考答案】
(1)还包括节材、节能、环境保护的施工内容
(2)施工阶段评价由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施工单位参加。
【真题知识点展示及拓展】
一、绿色施工评价
1)评价框架体系
1.指标评价---控制项、一般项、优选项
2.要素评价---环境保护、资源节约、人力资源节约和保护
3.批次评价---随工程进度分批进行
4.阶段评价---建筑工程绿色施工评价阶段宜按地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修与机电安
装工程三个阶段进行;市政管线工程应划分为:定位、安装、测试与联网。
5.评价等级---不合格、合格和优良
6.评价频次---每季度不应少于 1次,且每阶段不应少于 1次
2)评价组织
评价内容 组织单位 参加单位
绿色施工 建设单位 施工单位和监理单位
施工阶段 建设单位或监理单位 建设单位、监理单位和施工单位
施工批次 施工单位 建设单位和监理单位
二、施工现场环境保护
1.扬尘控制【封闭、覆盖、清洁、硬化、扬尘计划】
2.噪声与振动控制【检测控制、低噪声、低振动、隔声隔振】
3.光污染控制【电焊-遮挡;光-灯具角度】
4.水污染控制【处理设施、水质检测、保护地下水、漏液收集】
5.土壤保护【覆盖、渗漏、清理、有毒有害、恢复植被】
6.建筑垃圾控制【减量化、封闭式、袋装化】
7.地下设施、文物和资源保护
8.现场环境保护
第14章 机电工程项目资源与协调管理
【考点】人力资源管理
【真题展示】
【2023·案例节选】【案例四】
【问题】2.作业人员优化配置的依据是什么?项目部应根据哪些内容的变化对劳动力进
行动态管理?
【参考答案】
(1)优化配置的依据:
1)劳动力的种类及数量;
2)项目的进度计划;
3)项目的劳动力资源供应环境。
(2)劳动力的动态管理根据生产任务和施工条件的变化进行动态控制。
【2022·案例节选】【案例二】
【问题】2.电力公司如何对劳务人员进行动态管理?对进场劳务人员有何要求?
【参考答案】
扫码关注更多内容
第 104 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(1)劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协调,以解决
劳务失衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。
(2)劳务工应遵守各项规章制度,并服从用工单位的工作安排,能胜任安排的各项的工作。从事特
种作业岗位工作的,需持有相应作业类别的特种作业操作有效证件。
【2020·案例节选】【案例三】
【问题】项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?
【参考答案】项目经理应根据项目大小和具体情况,按单位、分部、分项工程和专业配备技术人员。
【真题知识点展示及拓展】
一、施工现场项目部主要人员的配备
主要人员 人员
项目经理、项目副经理、项目技术负责人
项目部负责人
项目经理必须具有机电工程建造师资格及安全生产考核合格证
项目部技术人
根据项目大小和具体情况,按单位、分部、分项工程和专业配备
员
项目部现场施 施工员、材料员、安全员、机械员、劳务员、资料员、质量员、标准员
工管理人员 【记忆口诀】踩死(施)劳资,安机标志
二、特种作业人员和特种设备作业人员
类别 范围 要求
建筑电工;建筑架子工;建筑起重信号司索工;建筑起重
特种作业
机械司机;建筑起重机械安装拆卸工;高处作业吊篮安装
人员
拆卸工 持证上岗、复审、6个月
特种设备 特种设备安全管理人员、电梯维修工、起重机作业人员(起
作业人员 重机指挥、起重机司机)、特种设备焊接作业人员
三、无损检测人员的规定
级别 工作内容
Ⅰ级(初级) 无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料
根据无损检测工艺规程编制针对具体工件的无损检测操作指导书,按照规范、标准
Ⅱ级(中级)
规定,评定检测结果,编制或者审核无损检测报告
根据标准编制和审核无损检测工艺,确定用于特定对象的特殊无损检测方法、技术
Ⅲ级(高级)
和工艺规程,对无损检测结果进行分析、评定或者解释
四、劳动管理
劳动力管理的关键在于合理安排、正确使用、指导纠偏。使用的关键在于提高效率、调动劳动者的
积极性。
1.优化配置的依据
项目所需劳动力的种类及数量;
项目的进度计划;
项目的劳动力供给市场状况,包括劳动力供给方的议价能力和可获得性。
2.劳动力的动态管理
劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协调,以解决劳务失
衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。
扫码关注更多内容
第 105 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【考点】工程设备管理
【真题展示】
【2023·单选】下列设备监造时,监督点中,属于文件见证点的有( )。
A.检验记录
B.规范标准校
C.技术协议
D.合格证明
E.试验报告
【答案】ADE
【解析】制造厂提供质量符合性的检验记录、试验报告、原材料与配套零部件的合格证明书或质保书
等技术文件。
【2023·案例节选】【案例一】
【问题】1.设备采购中,应调查供货商的哪些能力?设备采购文件由哪几个文件组成?
【参考答案】
1.(1)调查供货商的技术水平、生产能力、生产周期。
(2)设备采购文件由设备采购技术文件和设备采购商务文件组成。
【2022·单选】关于设备采购商务评审时的做法,正确的是( )。
A.对技术评审不合格的,不再做商务评审
B.评审时的相关商务专家不可外聘
C.潜在供应商的商务标无须逐条做出评价
D.在商务评审的基础上就能组织综合评审
【答案】A
【解析】对于技术评审不合格的厂商不再做商务评审;
商务评审由采购工程师(或费控工程师)组织,由相关专业的专家进行评审(可外聘专家);
对各潜在供应商的商务报价做横向比较并排岀推荐顺序;
在对供货商评价合格的基础上做横向比较并排出推荐顺序。
【2022·案例节选】【案例四】
【背景资料】
某机电单位通过招标、总包超高层商务楼机电安装工程。工程范围:给排水、建筑电
气、通风空调、消防、电梯。工程需三联供机组、电梯、自动扶梯等,由建设单位通
过招标选厂家,且与制造商签订三联供机组与设备的供货合同。
招标文件中、电梯和自动扶梯是由电梯制造厂负责安装及运维的。为方便现场协调,建设单位授权机
电施工单位按主合同的招标条件与电梯制造厂签订供货和安装合同,工期为210d,不可延误,每延误
一天扣罚5万元人民币。
【问题】1.三联供机组、电梯、自动扶梯分别由哪家监造?
【参考答案】
三联供机组由建设单位监造,电梯和自动扶梯应由施工单位监造。
【2021·案例节选】【案例一】
【问题】4.到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理?只能露天保管的设备应采取哪些措施?
【参考答案】
(1)及时办理入库手续。对所到设备,分别储存,进行标识。
(2)对保管在露天的设备应经常检查,采取防雨、防风措施。
【真题知识点展示及拓展】
一、对潜在供货商进行能力调查
①调查供货商的技术水平、生产能力、生产周期、地理位置。
②查潜在供货商的分布,地理位置、交通运输对交货期的影响程度。
二、设备采购评审
采购评审 内容
扫码关注更多内容
第 106 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(1)技术评审 对供货商评价合格的基础上做横向比较并排出推荐顺序
(2)商务评审 对于技术评审不合格的厂商不再做商务评审
综合评审应从质量、进度、费用、执行合同的信誉、同类产品业绩、交通运输条件
(3)综合评审
等方面综合评价并排出推荐顺序
三、监督点的设置
监督点设置 内容
1)针对设备安全或性能最重要的相关检验、试验而设置。
2)重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。
(1)停工待检点 3)停工待检(H)点的检查重点之一是验证作业人员上岗条件要求的质量与符合
性。
例如,压力容器的水压试验就属于停工待检点。
1)针对设备安全或性能重要的相关检验、试验而设置
(2)现场见证点
2)监督人员在现场进行作业监视。
(3)文件见证点 检验记录、试验报告、合格证明书或质保书等技术文件。
四、设备入库保管
(1)设备入库后,必须由设备负责人、采购人员及设备管理员三方共同对采购的设备材料进行确认。
(2)确认内容包括:质量证明资料,设备外观检査,规格型号确认,数量核对;
(3)核对无误后,由三方在设备入库单上共同签字,入库底单由设备管理员存档。
【考点】施工机械管理
【真题展示】
【2024·多选】施工机械的技术管理要求包括( )。
A.严格上岗制度
B.延长正常使用期限
C.减少机械闲置
D.减少施工机械磨损
E.保持状态良好
【答案】BD
【解析】施工机械的技术管理要求
(1)依据施工机械磨损规律,减少磨合阶段的磨损,延长正常使用期限,避免早期发生事故性磨损。
(2)全过程的施工机械技术管理。掌握机械磨损规律对机械开始走合、使用,直到报废的全过程都
起作用。
【2023·单选】施工机械选择时,通过计算折旧费用进行比较的方法是( )。
A.应用综合评分法
B.单位工程量成本比较法
C界限使用判断法
D.等值成本法
【答案】D
【解析】等值成本法。如机械设备在项目中使用时间较长,且涉及购置费用,则在选择机械设备时往
往涉及机械设备原值、资金时间价值等问题,这时可采用等值成本法进行选择。等值成本法又称折算
费用法,是通过计算折旧费用,进行比较,选择费用低者。
【2022·案例节选】【案例三】
【问题】4.本工程施工需要用到哪些主要施工机械及工具?
【参考答案】
(1)本工程施工需要的主要施工机械:氩弧焊机、起重机。
(2)本工程施工需要的主要工具:超声波探伤仪、压力表、力矩扳手、温度计、塞尺、百分表、钢
尺、光谱分析仪。
扫码关注更多内容
第 107 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【真题知识点展示及拓展】
一、施工机械管理的主要任务
1.施工机械管理的主要任务是:正确选择机械设备,保证在使用中处于良好状态,减少机械设备的
闲置、损坏,提高使用效率及产出水平。
2.施工机械选择的方法
(1)应用综合评分法。
(2)单位工程量成本比较法。
(3)界限使用判断法。
(4)等值成本法。又称折算费用法,是通过计算折旧费用,进行比较,选择费用低者。
二、材料进场验收要求
1.进场验收、复检。
(1)在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质
量验收;
(2)要求复检的材料应有取样送检证明报告。
2.按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。
3.验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。
4.做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。
5.不合格的材料拒绝接收。
三、材料保管要求
1.专人管理,明确责任。
2.建立台账。
3.标识清楚。施工现场材料的放置要按平面布置图实施。
4.安全防护。
5.分类存放。
6.定期盘点。
四、大型施工机械管理要求
(1)进入现场的施工机械应进行安装验收,保持性能、状态完好,做到资料齐全、准确。
属于特种设备的应向当地特种设备监督管理部门履行相关手续。
(2)施工机械设备操作人员逐步达到施工机械的“四懂三会”(懂性能、懂原理、懂结构、懂用途;
会操作、会保养、会排除故障)的要求。
【考点】施工协调管理
【真题展示】
【2023·单选】项目部与人员驻地生活直接相关的协调机构不包括( )。
A.工程所在地的行政机构
B.特种设备安全监督机构
C.工程所在地的公安机构
D.工程所在地的医疗机构
【答案】B
【解析】机电工程项目部与人员驻地生活直接相关的单位或个人的协调:工程所在地的基层行政机构;
工程所在地的公安机构;工程所在地的医疗机构;租用临时设施的出租方;工程周边的居民;其他。
B属于与项目施工监督检查单位的协调。
【2022·单选】以下属于内部协调组织措施的是( )。
A.会议
B.听从指令
C.明确责任
D.给予补偿
【答案】A
扫码关注更多内容
第 108 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
【解析】组织措施:项目部建立协调会议制度,定期组织召开协调会,解决施工中需要协调的问题。
“听从指令”属于教育措施;“明确责任”属于制度措施;“给予补偿”属于经济措施。
【2020·案例节选】【案例四】
【问题】3.电缆排管施工中的质量管理协调有哪些同步性的作用?
【参考答案】
电缆排管施工中的质量管理协调,主要作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划
要求的一致性,作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性,作用
于不同专业施工工序交接间的及时性,作用于发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协同性。
【真题知识点展示及拓展】
一、内部协调管理的分类
1.与施工进度计划安排的协调
机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机具作
业人员配备和施工场地环境等诸因素的制约。
2.与施工资源分配供给的协调
(1)施工资源分为人力资源、施工机具、施工技术资源、设备和材料、施工资金资源等,也称五大
生产要素。
(2)施工资源分配供给协调要注意符合施工进度计划安排、实现优化配置、进行动态调度、合理有
序供给、发挥资金效益,尤其是资金资源的调度使用对资源管理协调的成效起着基础性的保证作用。
3.与施工质量管理的协调
质量管理协调主要作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性,
作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性,
作用于不同专业施工工序交接间的及时性,
作用于发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协同性。
4.与施工安全管理的协调
5.与施工作业面安排的协调
6.与施工工程资料形成的协调
二、内部协调管理的措施
1.组织措施:项目部建立协调会议制度,定期组织召开协调会,解决施工中需要协调的问题。
2.制度措施:项目部有健全的规章制度,明确的责任和义务,使协调管理有章可循,各类人员、各级
组织的责任明确,则协调后的实施能落实到位。建立由管理层到施工班组的责任制度,在责任制度的
基础上建立奖惩制度,提高施工人员的责任心和积极性,建立以项目经理为责任人的质量问题责任制
度。
3.教育措施:使项目部全体员工明白工作中的管理协调是从全局利益出发,即使对局部利益或小部分
人利益发生损害,也要服从协调管理的指示。
4.经济措施:对协调管理中受益者要按规定收取费用,给予受损者适当补偿。
三、项目外部协调管理
类型 对象
发包单位、业主单位;
材料供应单位;
设备供应单位;
1.合同契约关系的单位
施工机械出租单位;
检验、检测、试验单位;
临时设施场地或建筑物出租单位
工程设计单位;
与工程试运转相关的市政供水、供气、供热、供电单位;
2.有洽谈协商记录的单位
交通市政运输道路管理以及航道、车站、港口、码头等管理单位;
通信、污水排放、建筑垃圾处置等管理单位;其他。
3.工程监督检查单位 工程质量监督机构;
扫码关注更多内容
第 109 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(政府职能部门) 施工安全监督机构;
特种设备安全监督机构;
消防安全监督机构;
环保监察机构;
海关和检验检疫机构;其他。
基层行政机构;公安;医疗;租用临时设施的出租方;工程周边的居民;
4.项目驻地生活相关单位
其他
第15章 机电工程试运行及竣工验收管理
【考点】试运行管理
【真题展示】
【2024·案例节选】【案例五】
【背景资料】
轧机设备安装后,A公司在组织、技术,物资三个方面进行试运行准备。单机试运行时主
传动电机,传动装置等部件分别空载试运行0.5h,轧机按额定转速的25%、50%、75%、
100%分别试运行2h,且高低速往返运行5次,设备轴承温度正常,单机试运行后由建设单位组织实施
联动试运行和负荷试运行。
【问题】
5.试运行前的技术准备工作有哪些内容?
5.试运行的技术准备工作有:确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进度计划,制定试运行
技术方案,确定试运行合格评价标准。
【2023·案例节选】【案例三】
【问题】4.工程质量接受意见栏填写的依据是什么?建设单位拒绝接收是否合理?
【参考答案】
(1)设计文件、合同规定的施工内容、试车情况等。
(2)不合理,理由:联动试运行主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁,检验设备全部性能和
制造、安装质量是否符合规范和设计要求。
【2022·单选】中间交接验收时,无需建设单位生产管理部门确认的工作是( )。
A.管理文件汇总
B.系统吹扫情况
C.管道耐压试验
D.设备无损检测
【答案】A
【解析】建设单位生产管理部门确认下列情况:
(1)工艺、动力管道耐压试验和系统吹扫情况;
(2)静设备无损检测、强度试验和清扫情况;
(3)确认动设备单体试运行情况;
(4)确认大型机组试运行和联锁保护情况;
(5)确认电气、仪表的联校情况,确认装置区临时设施的清理情况。
【真题知识点展示及拓展】
一、联动试运行前必须具备的条件
(1)单位工程质量验收合格
①试运行范围内的工程已按设计文件规定的内容全部建成,并按施工验收规范的标准检验合格。
②“三查四定”的问题整改消缺完毕,遗留的尾项已处理完。
三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患;
四定:对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施。
③影响投料的设计变更项目已施工完成。
④施工用临时设施已全部拆除,无杂物,无障碍,现场清洁。
扫码关注更多内容
第 110 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(2)单机试运行全部合格
(3)工艺系统试验合格
耐压试验、严密性试验、检测系统、自动控制系统、联锁及报警系统等符合规范规定。
(4)管理要求已完善:方案已批准、组织、机构已建立。
(5)资源条件已满足:燃料、水、电、气(汽)等物资已备齐。
【总结提示】
上一阶段完成+人机料法环
【考点】竣工验收管理
【真题展示】
【2024·多选】工程结算价款支付申请应载明的内容包括( )。
A.竣工结算合同价款总额
B.工程施工索赔金额
C.累计已支付的合同价款
D.预留的质量保证金
E.应支付的竣工结算金额
【答案】ACDE
【解析】承包人应根据办结的竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请,申请应载明下列内
容:
①竣工结算合同价款总额。
②累计已实际支付的合同价款。
③应预留的质量保证金。
④实际应支付的竣工结算价款金额。
【2023·多选】关于工程竣工结算编制的说法,正确的有( )。
A.签证费用以双方已确认金额计算
B.经确认的工程计量直接进入结算
C.以招标确定的中标价取代暂估价
D.计日工按承包人实际确认的数量
E.暂列金差额由合同双方共同承担
【答案】ABC
【解析】本题考核的是工程竣工结算编制。暂估价材料、工程设备和专业工程暂估价中依法必须招标
的,以招标确定的中标价格取代暂估价,因此C选项正确。
计日工费用应按发包人实际签证确认的数量和相应项目综合单价计算,因此D选项错误。
暂列金额应减去合同价款调整金额、索赔和现场签证计算,如有余额归发包人,如有差额由发包人补
足,因此E选项错误。
现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算,因此A选项正确。
已经确认的工程计量结果和合同价款在竣工结算办理中应直接进入结算,因此B选项正确。
【2020·案例节选】【案例二】
【问题】4.建设工程项目投入试生产前应完成哪些专项验收?
【参考答案】
工程专项验收主要包括:
消防验收应在建设工程项目投入试生产前完成。
【真题知识点展示及拓展】
一、专项验收
(1)消防验收
①建设工程项目的消防设施、安全设施及环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入
生产和使用。消防验收应在建设工程项目投入试生产前完成。
(2)安全设施验收
(3)环境保护设施验收
(4)建筑节能验收
扫码关注更多内容
第 111 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(5)防雷设施验收
(6)人防工程验收
二、结算价款支付
(1)承包人应根据办结的竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请,申请应载明下列内容:
①竣工结算合同价款总额。
②累计已实际支付的合同价款。
③应预留的质量保证金。
④实际应支付的竣工结算价款金额。
第16章 机电工程运维与保修管理
【考点】运维管理
【真题展示】
【2024·多选】下列工作内容中,属于工程维护的有( )。
A.建立运行制度
B.正常设备清理
C.更换易损部件
D.质量问题保修
E.编制回访计划
【答案】BC
【解析】工程维护
1.项目维护的组织要求
(1)保证机电设备功能稳定、工作状态正常、系统运行安全可靠。
(2)维护保养单位应取得从事相关维护保养工作的资质许可。维护保养单位应建立健全机电工程维
护保养管理制度。
(3)运行维护人员应按相关规定持有相应专业、工种的职业资格证书或上岗证书。
2.项目维护的管理要求
(1)维护应选用合格适用的设备、材料和工法。
(2)用于维护保养工作的各类计量器具,应在检定有效期内,且外观和精度应良好。
(3)用于维护保养作业的设备、元器件、辅料应符合国家现行技术标准的规定,与设备规格匹配,
并应有合格证件及相关技术文件。
(4)维护保养工作前应做好与关联单位的协调沟通工作。
(5)维护保养单位应制定维护保养工作计划表,按计划实施维护保养工作,并填写维护保养记录。
定期维护保养工作还应签署维护保养确认单。
(6)系统维护及检测工作应记录数据,留下影音资料。
(7)系统维护工作包括常规维护保养和定期维护保养。
①常规维护保养。日常开展的维护保养工作,主要包括系统运行效果检查、设备运行状态检查、安全
检查以及日常清理工作。
②定期维护保养。定期开展的维护保养工作,一般半年或一年一次,通常在系统运行的淡季进行,主
要包括系统重要功能及效果的检测、易损部件的更换及设备的全面清理。
【2024·案例节选】【案例四】
【背景资料】
项目竣工验收后,A公司负责生物医药车间的低碳运维管理工作,建立提高能源资源利用
效率,减少碳排放的运行管理目标,依托碳排放监测平台对车间碳排放进行采集和统计,
其中净化空调系统的碳排放计算中包含了冷源及热源能耗。第一年运行后统计数据,该车间碳排放量
达到了目标。
【问题】
5.A公司运维管理人员应如何进行低碳运行管理?
【参考答案】
5.A公司运维管理人员应这样进行低碳运行管理:
(1)应建立提高能源资源利用效率、减少碳排放的运行管理目标。
扫码关注更多内容
第 112 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(2)掌握系统的实际能耗状况。
(3)应接受相关部门的能源审计
(4)应定期调查能耗分布状况,分析节能潜力。
(5)应提出节能运行和改造建议。
【真题知识点展示及拓展】
运行管理记录应包括下列内容:
①运行系统运行管理方案及运行管理记录。
②各系统设备性能参数及易损易耗配件型号参数名册。
③各主要设备运行参数记录。
④日常事故分析及其处理记录;日常巡回检查记录。
⑤全年运行值班记录及交接班记录。
⑥各主要设备维护保养及日常维修记录。
⑦设备和系统部件的大修和更换零配件及易损件记录。
⑧年度运行总结和分析资料等。
【考点】保修与回访管理
【真题展示】
【2023·案例节选】【案例一】
【背景资料】
商务楼计算机房的消防采用七氟丙烷自动灭火系统。在系统调试合格后,安装公司对系
统设备、阀门等设置了标识,便于运维人员的管理操作。竣工验收时,提交了工程质量
保修书及其他文件。
【问题】4.阀门的保修期限是多少?从哪一天开始计算?
【参考答案】
(1)①单向阀,②安全阀,③选择阀。
(2)保修期限为2年,保修期自竣工验收合格之日起计算。
【真题知识点展示及拓展】
一、工程保修的责任范围
施工单位负责维修,费用找责任
二、工程保修期限
建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:
1.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
2.电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为 2年。
3.供热和供冷系统为 2个供暖期、供冷期。
4.其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
三、工程保修证书
保修证书的内容主要包括:
工程简况,设备使用管理要求,保修范围和内容,保修期限、保修情况记录(空白),保修说明,保
修单位名称、地址、电话、联系人等。
四、工程回访的方式
(1)季节性回访。
冬季回访:如冬季回访锅炉房及供暖系统运行情况。
夏季回访:如夏季回访通风空调制冷系统运行情况。
(2)技术性回访。
1)主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的
效果,发现问题及时加以补救和解决。
2)便于总结经验,获取科学依据,不断改进完善,为进一步推广创造条件。这类回访既可定期也可
不定期地进行。
扫码关注更多内容
第 113 页 共 114 页学员专用 请勿外泄
(3)保修期满前的回访。
(4)信息传递方式回访。采用邮件、电话、传真或电子信箱等。
(5)座谈会方式回访。
(6)巡回式回访。
扫码关注更多内容
第 114 页 共 114 页