当前位置:首页>文档>09.建筑电气(2)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_21-机电《3D精讲班》小超人SMR推荐_讲义

09.建筑电气(2)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_21-机电《3D精讲班》小超人SMR推荐_讲义

  • 2026-03-08 12:09:06 2026-01-24 09:24:02

文档预览

2026-01-24 09:24:02

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 第1篇 机电工程技术 建造师小超人 管熔焊连接。镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接。 (2)明配导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固;在距弯头、终端或柜、箱等边缘150~500mm 范围内应设有固定管卡。 (3)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍; 当两个接线盒间只有一个弯曲时, 其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 埋设于混凝土内的导管弯曲半径不宜小于管外径的6倍, 当埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。 (4)暗配导管的表面埋设深度与建筑物(构筑物) 表面距离不应小于15mm。 8 (5)导管穿越防护密闭隔墙时,应设 1 7置预埋套管,预埋套管两端露出墙面的长度宜为30~50mm, 9 4 导管穿越密闭穿墙套管的两侧应3设8置过线盒,并做好封堵。 信 (6)进入配电(控制)柜、 系 箱微内的导管,当箱底无封板时, 联 管口应高出柜、箱的基础题面50~80mm。 押 (7)室外埋地敷设的准钢导管壁厚应大于2mm; 精 导管的管口不应敞口垂直向上,在盒、箱的导管端部应设置防水弯,导管管口在穿入绝缘导线或 电缆后应做好密封处理。 4)金属导管接地要求 (1)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接保护联结导体,保护联结导体宜为圆钢, 且直径不应小于6mm,搭接长度应为圆钢直径的6倍。 (2)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护连接 导体;保护连接导体应为截面积不小于4mm²的铜芯软导线。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 (3)机械连接的金属导管,管与管、管与盒(箱)的连接配件应选用系配套部件,其连接应符合产 联 品技术文件要求,当连接处的接触电阻值符合国家现行标准要求时一, 唯 连接处可不设置保护联结导体,但导管不应作为保护联结导体的接续导体。 (4)金属导管与金属梯架(槽盒)、配电箱(柜)连接时, 镀锌材质的连接端宜用专用接地卡固定保护联结导体,非镀锌材质的连接处应焊接保护联结导体。 5)塑料导管敷设要求 (2)当塑料导管在墙体上剔槽埋设时, 应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护, 且砂浆厚度不应小于15mm。 6)柔性导管敷设要求 (1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m, 在照明工程中不宜大于1.2m。 (2)柔性导管与刚性导管或电气设备、 器具间的连接应采用专用接头, 柔性导管与刚性导管无专用接头可用时,可使用接线盒过渡连接。 92 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 第1篇 机电工程技术 建造师小超人 (3)金属柔性导管不应作为保护联结导体的接续导体。 4.导管内穿线和槽盒内导线敷设要求 1)导管内穿线要求 (1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。 (2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒(箱)或器具内,接线盒(箱) 的设置位置应便于检修。 (3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。 (4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。 2)槽盒内导线敷设要求 (1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。 (2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。 (3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。 (4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。控制和信号等非 电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的50%。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 5.室内电缆敷设要求 9 1 7 8 4 1)电缆检查验收 信 3 微 电缆外观应无损伤,当对电缆的外观和密封状态有怀疑 时,应进行受潮系判断;外护套有导电层的 联 电缆,应进行外护套绝缘电阻测试并合格。 唯 一 2)电缆敷设前准备 (2)电缆放线架应放置平稳,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相适应, 敷设电缆的机具应检查并调试正常,电缆盘应有可靠的制动措施。 (3)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头; 中间接头位置应避免设置在倾斜处、转弯处、交叉路口、与其他管线交叉处。 3)电缆敷设要求 (1)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有 铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (2)机械敷设大截面电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。机械敷设电缆 的速度不宜超过15m/min。 (3)并联使用的电力电缆,其额定电压、型号、规格和长度应相同。并列敷设的电缆,其接头位 置宜相互错开。 (4)电缆明敷接头,应用托板托置固定;电缆共通道敷设存在接头时,接头宜采用防火隔板或防 93 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 第1篇 机电工程技术 建造师小超人 爆盒进行隔离;电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (5)电缆保护导管的内径应不小于电缆外径的1.5倍。交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单 根穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。 (6)电缆出入电缆沟,电气竖井,建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应 采取防火封堵或密封措施。 题目训练: 背景资料: 某建设单位开发一小区高层民用住房建筑,工程内容有室内供配电、灯具安装、建筑管 道、消防、电梯等。 地下一层供电线路施工时,A单 8 位不符合规范要求,被监理制止。如下图: 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 问题:根据案例背景,指出图中不 符合规范之处并改正。 【答案】(1)配电柜相互间接缝5mm ,错误。改正:相互间接缝不应大于2mm。 (2)配电柜基础型钢与保护导体连接只有 1处,错误。改正:配电柜基础型钢与保护导体 8 连接不少于2处。 1 7 9 (3)灯具采用木楔固定,错误。改正:应采用 预 埋吊钩、膨胀螺栓等 信 安3 8装 4 固定,在砌体和 微 混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。 系 (4)连接灯具的柔性导管1.5m错误。改正:柔性导管 的长度在一照 联 明工程中不宜大于1.2m。 唯 (5)连接电动机的柔性导管1.2m错误。改正:柔性导管的长 度 在动力工程中不宜大于0.8m。 (6)导管采用6mm圆钢吊架,错误。改正:圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。 (7)镀锌导管采用熔焊保护联结导体,错误。改正:镀锌钢导管连接处的两端宜用专用接 地卡固定保护联结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。 (8)灯具回路与电动机回路在同一导管内,错误。改正:不同回路、不同电压等级和交流 与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。 3.2.4 电气照明施工技术 1.照明配电箱安装技术要求 1)照明配电箱检查 箱内开关动作灵活可靠;宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排。 2)照明配电箱安装要求 箱体应安装牢固、位置正确,安装高度符合设计要求,垂直度允许偏差不大于1.5‰。 94 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 第1篇 机电工程技术 建造师小超人 3)照明配电箱内配线要求 箱内配线应整齐、无绞接现象;导线连接紧密、不伤线芯。 回路编号应齐全,标识正确、清晰。 同一电器接线端子上的导线连接不应多于2根。 2.灯具安装技术要求 1)灯具现场检查 (1)灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。灯具内部接线应 为铜芯绝缘导线,导线截面积应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm²。 (2)Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE 端子,并设置接地标识。消防应急灯具应获得 消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。 (3)水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批抽 样送有资质的检测机构进行检测。 2)灯具安装条件 (1)灯具安装前,应确认安装灯具的预埋螺栓及吊杆、吊顶上安装嵌入式灯具的专用支架等已安 8 装完成,对需做承载试验的预埋件或7吊杆应试验合格。 1 9 4 (2)灯具安装前,线路绝缘电阻3 8测试合格。 信 (3)高空安装的灯具,应先 系 在微地面进行通电试验,所有功能试验合格后再进行安装。 联 3)灯具安装固定 题 押 (1)灯具安装固定应准牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检 精 查时按每检验批的灯具 数量抽查5%,且不得少于1套。 (2)吸顶或墙面上安装 的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。按每检验批 的不同安装形式各抽查5%, 且各不得少于1套。 8 (3)质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预 埋吊钩上时,螺栓或预埋吊钩9 1 7 的直径不应小于灯 8 4 具挂销直径,且不应小于6mm。采用钢管作灯具吊 杆时,其内径不应小于信 3 10mm,壁厚不应小于 微 1.5mm。 系 联 (4)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具 重量的 唯 一 5倍恒定均布载荷做强度试验, 且持续时间不得少于15min。查阅灯具固定装置及悬吊装置的 载 荷强度试验记录;应全数检查。 4)灯具的接线要求 (1)引向单个灯具的绝缘导线截面积应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于 1mm²。 (2)由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且不应在灯槽 内明敷;柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。 95 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 第1篇 机电工程技术 建造师小超人 5)防触电保护灯具的类型及接线要求 灯具类型 防触电措施 要求 Ⅰ类 不仅依靠基本绝缘,还需把外露可导 必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接。 电部分连接到保护导体上 铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具 的电源线截面相同 Ⅱ类 不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘 不需要与保护导体连接 或加强绝缘 Ⅲ类 依靠安全特低电压,电源电压不超过 外壳不许与保护导体连接 交流50V,采用隔离变压器供电,并 且其内部不会产生高于安全特低电压 6)灯具的防火要求 容量在100W及以上的灯具,引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。灯具表面及其附 件的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。 7)灯具的防水要求 8 (1)露天灯具应有泄水孔,且泄水 9 1孔7应设置在灯具腔体的底部。 4 8 灯具及其附件、紧固件和与其相3连的导管、接线盒等应有防水和防腐蚀措施。 信 微 (2)庭院灯、路灯的灯具接线系盒应采用防护等级不小于IPX5 的防水接线盒。 联 (3)水下灯具及防水灯具题的电源采用导管保护时,应采用塑料导管。固定在水池构筑物上的所有 押 金属部件应与保护导体准可靠连接,并设置接地标识。 精 8)专用灯具安装要求 (1)落地式景观照明灯具 距地面高度应大于2.5m;金属构架及金属保护管应分别与保护导体采 用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识。 (2)航空障碍标志灯安装应牢固 可靠,且应有维修和更换光源的措施;对于安装在屋面接闪器保 护范围以外的灯具,当需设置接闪 器时,其接闪器应与屋面接闪器可靠连接。 9)照明系统测试和通电试运行 导线绝缘电阻测试应在照明配电箱、灯具、 开关及插座接线前完成; 照明回路装有剩余电流动作保护器时,剩余电流动作保护器应检测合格; 8 1 7 应急照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载自动投切试验。 9 8 4 3.开关安装接线要求 信 3 微 1)开关安装要求 联 系 一 安装在同一建筑物内的开关,应采用同一系列的产品,开关 通断位 唯 置应一致。开关距地面高度宜 为1.3m,相同型号开关并列安装时高度宜一致。在易燃、易爆 和 特别潮湿场所,开关应分别采用 防爆型、密闭型等。 2)开关接线要求 开关应控制灯具的相线,不得控制中性线(N 线),防止开关处于断位时灯具带电。 4.插座安装接线要求 1)插座安装要求 96 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 第1篇 机电工程技术 建造师小超人 (1)一个房间内的插座宜由同一回路配电。 插座距地面高度一般为0.3m, 托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m, 同一场所安装的插座高度应一致。 (2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不得互换。 不间断电源插座及应急电源插座应设置标识。在潮湿场所应装设防水插座。 2)插座接线要求 (1)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性 线(N)连接。单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接, 上孔与保护接地线(PE)连接。 (2)三相四孔及三相五孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线端子不得与中性 线端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。 (3)保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的 接线端子转接供电。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 题目训练: 背景资料: 工程内容包括室内供配电、灯 具安装、电梯安装等。 在进行灯具采购后,施工单位确定 了灯具外露可 导电部分必须与保护导体连接的灯具个数, 确定了必须做恒定均布载荷强度试验的灯具 个数, 8 1 7 如下表所示: 8 4 9 信 3 问题:案例中,必须接地的灯具有多少个? 微 系 必须做恒定均布载荷强度试验的灯具有多少个? 联 一 试验应如何进行? 唯 【答案】(1)必须接地的灯具有3350个,Ⅰ类灯具。(2)必须做恒定均布载荷强度试验 的灯具有410个。(3)按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于 15min。 背景资料: 在施工质量的检查中,监理工程师发现单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串 联连接(见图1),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监理工程师要求返工。 97 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 第1篇 机电工程技术 建造师小超人 问题:图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。 【答案】单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串联连接,不良后果是,一处接地线 路断开,与之连接的远端插座接地保护全部失效。相线与中性线利用插座本体的接线端子转 接供电会造成线路前端插座接线端子处电流过大,容易烧坏,前端接线端子故障会影响后端 插座供电。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 3.2.5 电气动力设备安 装技术 1.动力配电(控制)箱安装要 求 (1)动力配电(控制)箱的操 作、 维护间距应符合设计要求, 箱前操作通道宽度不宜小于1m。 (2)室外安装的动力配电(控制)箱应有 防雨、防水措施。 2.电动机安装接线要求 8 (1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安 装实施。 9 1 7 8 4 (2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可 靠连接。1kV以下电动信机3的绝缘电阻值不应小 微 于0.5MΩ,抽查的数量为50%。 系 联 (3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进 线电缆 唯 应一有滴水弯。 (4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。 如 线 路电压为380V,电动机额定电 压为380V时应△接,电动机额定电压为220V时应Y接。 3.2.6 建筑防雷与接地施工技术 1.建筑防雷与接地的材料与连接要求 1)材料要求 98 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 第1篇 机电工程技术 建造师小超人 建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等;镀锌钢材应为热镀 锌,镀层厚度应不小于65μm,镀层宜光滑连贯、无斑点。 2)连接要求 (1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。 (3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。 (4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间搭接,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。 (5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 2.接闪杆(带、网、线)的施工 要求 1)接闪杆的施工要求 (1)接闪杆一般用不锈钢(或热镀锌) 圆钢或不锈钢管(或热镀锌钢管)制成。 (2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成 一个整体。接闪杆设置独立的接地装置时,其接地装置 与其他接地网的地中距离不应小于3m。 8 (3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚 度不小于4mm时,可作接闪9 1 7 杆的引下线,筒体 8 4 底部应有两处与接地体连接。 信 3 微 2)接闪带(网)的施工要求 系 联 (1)接闪带一般使用尺寸为40mm×4mm的镀锌扁钢或φ1 2mm镀 唯 一锌圆钢制作。接闪带固定支架 高度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采 用 镀 锌圆钢支架的间距为1m。每个 固定支架应能承受49N的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。 (2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金 属柱灯、冷却塔等。(备注:室外风管系统拉锁除外) 3.引下线的施工要求 (1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器,采用热镀 锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。 99 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 第1篇 机电工程技术 建造师小超人 (2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应离地0.5m处做接地测试点,接 地测试点通常不少于2个,并有明显标识。 4.接地体的施工要求 1)人工接地体的施工要求 (1)垂直接地体采用 镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm, 镀锌角钢的厚度应不小于4mm, 镀锌圆钢的直径不小于14mm。 8 垂直接地体的长度一般为2.5m。 1 7 9 4 埋设后垂直接地体的顶部距地面3不8小于0.6m, 信 垂直接地体的水平间距应不 系 小微于5m。 联 (2)水平接地体的镀锌扁题钢的厚度应不小于4mm,截面积应不小于100mm²;镀锌圆钢的截面积 押 应不小于100mm²。水准平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯实,以减少接地 精 电阻。 2)自然接地体的施工要 求 (1)利用工程桩钢筋做垂直 接地体,应按设计要求找好工程桩的位置,将工程桩内的钢筋(不少 于2根)进行搭接焊接,再与底 板主钢筋(不少于2根)焊接牢固,用色漆做标记,并及时做好 隐蔽工程验收记录。(口诀:2根搭 接焊) (2)利用建筑底板钢筋做水平接地体, 应按设计要求将底板内主钢筋(不少于2 根)进行搭接 焊接,用色漆做好标记,以便于引出和检查,及时做好隐蔽工程验收记录。自然接地体应在不同 两点及以上与接地干线或接地网相连接。 8 (3)在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻 值。独立接地体的接地电阻9 1值 7 应小于4Ω,共用 8 4 接地体的接地电阻应小于1Ω。 信 3 微 5.接地线的施工要求 系 联 1)接地干线的施工要求 唯 一 (1)室内接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内 。 接 地干线也可利用建筑中的钢管、 金属框架、金属构架,但要在钢管、金属框架、金属构架连接处做接地跨接。 (2)利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构上电焊时, 可采用柱焊或钻孔、攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端有铜接头的导 线,跨接线应有150mm的伸缩量。 2)接地支线的施工要求 (1)室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙壁上,或敷设在桥架或支架上。在室内墙壁 100 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 第1篇 机电工程技术 建造师小超人 水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm,与墙壁的间隙宜为10~15mm。 (2)接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代 替。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (3)接地线不宜焊接 时,可用螺栓连接。接地支线与电气设备连接时,接头应采用接线端子螺栓 连接,并用防松螺帽或防 松垫片。 (4)每个电气装置的接地应 以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需 要接地的电气装置。 6.降低接地电阻值的技术措施 当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土措施和接地模块来降低接地 电阻值。 3)采用接地模块降低接地电阻值 按设计位置开挖模块坑,并将接地干线引到模 块上相互焊接。 8 接地模块的顶面埋深不应小于0.6m, 9 1 7 8 4 接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。 信 3 微 接地模块应垂直或水平就位,并与原土层接触良好。 系 联 接地模块应集中引线,采用接地干线将接地模块并联焊接成 一个环 唯 一路,干线的材质应与接地模块 焊接点的材质相同,引出线不应少于2处。 7.等电位联结要求 (1)按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结。 (2)等电位联结导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接。采用焊接时,应符合焊接搭 接长度的规定。当等电位联结导体暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。 (3)等电位联结线与接地线(PE 线)一样,在其端部应有黄绿相间的色标。 101 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178