文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
P85~P95 本节框架
8
7
1
9
P85~P95 3.3 地基与基8础4工程施工
3
信
微
学习目标 系
联
题
3.3.1 常用地基押处理方法与施工
准
精
3.3.2 桩基础施工
3.3.3 混凝土基础施工
年份 2024 2023 2022补 2022 2021 2020
单选 1 1 1 2
多选 2
案例 5 1.5 10 4
分值 8 2.5 11 2 4 8
7
1
9
4
P88 3.3.2 桩基础施工 ★★★ 3 8
信
微
系
分类 工艺
联
一
唯
锤击沉桩
先有桩后有
预制桩 ≥C30
孔
静力压桩
泥浆护壁灌注桩
沉管灌注桩
先有孔后有
灌注桩 ≥C25
长螺旋钻孔灌注桩
桩
干作业成孔灌注桩
(机械/人工)
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3.3.2.1 钢筋混凝土预制桩
8
7
1
9
1. 锤击沉桩法 8 4
3
信
微
施工程序:确定桩位系和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再
联
题
锤击沉桩→送桩→收押锤→切割桩头。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
锤击沉桩要求
唯
一
① 混凝土强度达到70%后起吊,达到100%后运输 和 打桩
吊运
② 吊点距桩端宜为0.2倍桩长,严禁采用拖拉取桩方法
① 先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏
沉桩 ② 从中间向四周或两边,由毗邻建筑物一侧向另一方向
③ 垂直度偏差应≤1/200
① 接桩接头宜高出地面0.5~1m
接桩
② 接桩方法分为焊接、螺纹接头、机械啮合接头
① 应以桩端标高控制为主,贯入度控制为辅;当桩终端达到坚硬层时,
终止沉 可以贯入度控制为主,桩端标高控制为辅
桩 ② 贯入度达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击3阵,按每阵
10击的贯入度≤设计规定的数值予以确认
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
【典型例题】钢筋混凝土预制桩采用锤击沉 桩法施工时,其施工工序
8
4 9包括:① 打桩机
信
3
微
就位;② 确定桩位和沉桩顺序;③ 吊桩喂桩;④ 校正;⑤ 锤击沉桩。通常的施工顺序
系
联
一
为( )。 唯
A. ①②③④⑤ B. ②①③④⑤
C. ①②③⑤④ D. ②①③⑤④
【答案】B
【一建-2024】预制桩锤击沉桩顺序正确的是( )。
A. 先浅后深 B. 先小后大
C. 先短后长 D. 先密后疏
【答案】D
【一建-2015】关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的说法,正确的有( )。
A. 基坑不大时,打桩可逐排打设
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 对于密集桩群,从中间开始分头向四周或两边对称施打
C. 当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打
D. 对基础标高不一的桩,宜先浅后深
E. 对不同规格的桩,宜先小后大
【答案】ABC
【一建-2013】采用锤击沉桩法施工的摩擦桩,主要以( )控制其入土深度。
A. 贯入度 B. 持力层
C. 标高 D. 锤击数
【答案】C
P88~P89 3.3.2 桩基础施工8 ★★★
7
1
9
4
8
2. 静力压桩法 信 3
微
系
施工程序:测量定联位→压桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→
题
押
再静压沉桩→送桩准→终止压桩→检查验收→转移桩机。
精
8
1
7
静力压桩要求 8 4
9
信
3
① 试压桩数量应≥3根,地质条件复杂 的场地应增加 微
系
② 先深后浅、先长后短、先大后小、避免密 集
联
一
唯
③ 从中间向四周或两端,沿建筑物长度方向进 行
压桩 ④ 同一承台桩数>5根时,不宜连续压桩
⑤ 密集群桩区不宜24h连续作业,日停歇时间宜≥8h
⑥ 采用静压桩的基坑,不应边压桩边开挖基坑
⑦ 压桩后应进行桩身混凝土完整性检测
① 焊接法
接桩
② 机械法(螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式)
终止 标高为主,压力为辅
补充:
《建筑地基基础工程施工规范》 GB 51004-2015
5.5 钢筋混凝土预制桩
5.5.9 接桩时,接头宜高出地面0.5m~1.0m,不宜在桩端进入硬土层时停顿或接桩。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
单根桩沉桩宜连续进行。
《静压桩施工技术规程》 JGJ/T 394-2017
5.5.1 接桩可采用焊接或螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式等机械快速连接方式。
5.5.2 焊接接桩、机械快速螺纹接桩时,下节桩段的桩头宜高出地面0.5m~1.0m;啮
合式、卡扣式和抱箍式机械连接接桩时,下节桩段的桩头宜高出地面1.0m~1.5m。
【一建-2020】静力压桩,“先深后浅,先大后小,先长后短,先密后疏”。使用抱箍式
方法接桩,接头高出地面0.8m。存在部分二类桩。
【问题】施工顺序是否正确?静力桩接头有何不妥之处?