文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
一建【2016年案例四】
【背景资料】
某公司中标承建该市城郊结合部交通改扩建高架工程,该高架工程结构为现浇预应力
钢筋混凝土连续箱梁,桥梁底板距地面高15m,宽17.5m,主线长720m,桥梁中心轴线位
于既有道路边线。在既有道路中线附近有埋深1.5m的现状DN500自来水管道和光纤线缆。
平面布置如图4所示,高架桥横跨132m鱼塘和菜地。
设计跨径组合为41.5+49+41.5m,其余为标准联,跨径组合为(28+28+28)m×7联,
支架法施工,下部结构为:H型墩身下设10.5m×6.5m×3.3m承台(埋深在光纤线缆下
0.5m),承台下设有直径1.2m,深18m的人工挖孔灌注桩。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
项目部进场后编制的施工组织设计提出了“支架地基加固处理”和“满堂支架设计”
两个专项方案,在“支架地基加固处理”专项方案中,项目部认为在支架地基预压时的荷
8
7
1
9
4
载应是不小于支架地基承受的混凝土结构物恒载的1.2倍即可,并根据3相8关规定组织召开
信
微
系
了专家论证会,邀请了含本项目技术负责人在内的四位专家对方案内容进行了论证。
联
一
唯
专项方案经论证后,专家组提出了应补充该工程上部结构施工流程及支架地基预压荷
载验算需修改完善的指导意见。
项目部未按专家组要求补充该工程上部结构施工流程和支架地基预压荷载验算,只将
其他少量问题做了修改,上报项目总监和建设单位项目负责人审批时未能通过。
【问题】
1. 写出该工程上部结构施工流程(自箱梁钢筋验收完成到落架结束,混凝土采用一次
浇筑法)。
2. 编写“支架地基加固处理”专项方案的主要因素是什么?
3.“支架地基加固处理”后的合格判断标准是什么?
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4. 项目部在支架地基预压方案中,还有哪些因素应进入预压荷载计算?
5. 该项目中除了“DN500自来水管道,光纤线缆保护方案”和“预应力张拉专项方
案”以外,还有哪些内容属于“危险性较大的分部分项工程”范围未上报专项方案?请补
充。
6. 项目部邀请了含本项目部技术负责人在内的四位专家对两个专项方案进行论证的结
果是否有效?如无效请说明理由并写出正确做法。
1. 写出该工程上部结构施工流程(自箱梁钢筋验收完成到落架结束,混凝土采用一次
浇筑法)。
【答案】钢筋验收完成→预应力管道、预埋件安装及验收→模板支架浇筑前检查→浇
筑混凝土→养护→拆除侧模及内模8→穿束预应力筋→预应力张拉→孔道压浆→封锚→浇筑
7
1
9
4
8
人孔→拆除底模及支架。 信 3
微
系
联
题
押
准
精
2. 编写“支架地基加固处理” 专项方案的主要因素是什么?
【背景】桥梁底板距地面高15m,宽 17.5m,主线长720m,桥梁中心轴线位于既有道
8
路边线。在既有道路中线附近有埋深1.5m的 现状DN500自来水管道和光纤
1
线7缆。平面布置
9
8
4
如图4所示,高架桥横跨132m鱼塘和菜地。 信
3
微
系
设计跨径组合为41.5+49+41.5m,其余为标准联, 跨径组合一为
联
(28+28+28)m×7联,
唯
支架法施工。
【答案】(1)模板支架高度15m,跨度达到49m,属于超过一定规模的危险性较大的分
部分项工程,桥梁上部结构和支架体系需要较大的地基承载力;
(2)现况支架地基位置一边为既有道路,要考虑自来水管道和光纤线缆的管线保护措
施;
(3)另一边为鱼塘和菜地,要加固提高强度和承载力;
(4)消除两边的不均匀沉降。
3.“支架地基加固处理”后的合格判断标准是什么?
【答案】
《钢管满堂支架预压技术规程8》JGJ/T 194-2009
7
1
9
4
8
各监测点连续24h沉降信量3平均值小于1mm;
微
系
各监测点连续72h联沉降量平均值小于5mm;
题
押
(1)地基承载准力能够满足相关规范和专项方案计算要求;
精
(2)不会对既有 管线产生过大变形或破坏;
(3)既有道路处理与鱼塘菜地处理不会产生不均匀沉降;
(4)处理长度、宽度满足 支架施工要求。
4. 项目部在支架地基预压方案 中,还有哪些因素应进入预压荷载计算?
【答案】(1)模板、支架的自重;
8
1
7
(2)施工人员及材料机具等行走运输或堆 放的荷载;
8
4 9
信
3
微
(3)浇筑混凝土产生的冲击荷载;
系
联
一
(4)风雪荷载以及特殊季节施工保护措施的荷载。 唯
【背景】项目部认为在支架地基预压时的荷载应是不小于支架地基承受的混凝土结构
物恒载的1.2倍即可。
5. 该项目中除了“DN500自来水管道,光纤线缆保护方案”和“预应力张拉专项方
案”以外还有哪些内容属于“危险性较大的分部分项工程”范围未上报专项方案,请补
充。
类别 安全专项方案
基坑支护及开挖 开挖深度≥3m或<3m环境复杂
滑模、爬模、飞模、隧道模;高度5m/跨度10m/总荷载10kn/㎡,
模板
线荷载15kn/m;满堂支撑体系
起重吊装 非常规且单件10KN;起重安装工程及其安装拆卸
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
24m落地式;附着式升降;悬挑式;高处作业吊篮;卸料平台、操
脚手架
作平台;异型脚手架
暗挖工程 矿山法、盾构法、顶管法施工隧道
人工挖孔桩;水下作业;四新影响施工安全、尚无国家、行业、
其他
地方标准分部分项工程
5. 该项目中除了“DN500自来水管道,光纤线缆保护方案”和“预应力张拉专项方
案”以外还有哪些内容属于“危险性较大的分部分项工程”范围未上报专项方案,请补
充。
【答案】承台基坑土方开挖、支护、降水工程,模板支撑工程,起重吊装工程,人工
挖孔桩。
6. 项目部邀请了含本项目部技术负责人在内的四位专家对两个专项方案进行论证的结
8
7
1
果是否有效?如无效请说明理由4 9并写出正确做法。
8
3
信
微
【背景】专项方案经论证后,专家组提出了应补充该工程上部结构施工流程及支架地
系
联
题
基预压荷载验算需修押改完善的指导意见。
准
精
项目部未按专家组要求补充该工程上部结构施工流程和支架地基预压荷载验算,只将
其他少量问题做了修改 ,上报项目总监和建设单位项目负责人审批时未能通过。
6. 项目部邀请了含本项 目部技术负责人在内的四位专家对两个专项方案进行论证的结
果是否有效?如无效请说明理由并 写出正确做法。
【答案】论证结果无效。
① 项目技术负责人作为专家进行论证做 法错误,本项目参建各方不得以8专家身份参与
1
7
9
8
4
论证。 信 3
微
系
② 四位专家组成员人数组成错误,应由5名以上 组成。 联
一
唯
③ 专家论证程序有误,专家论证结论应为“修改后通过 ”,专家意见明确具体修改内
容后,施工单位应当按照专家意见进行修改,并履行有关审核和审查手续后方可实施,修
改情况应及时告知专家。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【复盘】
8
1
7
9
1. 写出该工程上部结构施工流程(自箱梁 钢 筋验收完成到落架结
信
束3 8,
4
混凝土采用一次
微
浇筑法)。
系
联
一
唯
2. 编写“支架地基加固处理”专项方案的主要因素是 什 么?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178