文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
嗨学网 | 职业价值点亮者
P345~P353 12.1 绿色建造及信息化
学习目标
12.1.1 项目施工管理信息化系统应用
12.1.2 工程施工智能监测技术应用
12.1.3 绿色施工技术应用
年份 2024 2023 2022补 2022 2021 2020
单选
多选
案例
分值
P350~P352 12.1.3 绿色施工技术应用 ★
5
9
7
12.1.3.2 地基与基础工程5 6
3
信
微
(1) 施工产生的泥浆系应设置专门的泥浆池或泥浆罐车存储。
联
题
(2) 在城区或人押口密集地区施工混凝土预制桩和钢桩时,宜采用静压沉桩工艺。
准
精
12.1.3.3 主体结构工程
(1) 施工现场宜采用预拌混凝土和预拌砂浆。现场搅拌混凝土和砂浆时,应使用散装
水泥。
(2) 钢筋连接宜采用机械连接方式,脚手架和模板支撑宜选用承插式、碗扣式、盘扣
式等。
P353~P358 12.2 绿色施工及环境保护 9 5
7
6
5
3
信
学习目标
微
系
联
12.2.1 绿色施工及环境保护要求 一
唯
12.2.2 施工现场卫生防疫及职业健康
12.2.3 施工现场文明施工及成品保护
年份 2024 2023 2022补 2022 2021 2020
单选 1 1
多选 2
案例 6 9 8
分值 2 7 9 9
P353 12.2.1 绿色施工及环境保护要求 ★
12.2.1.1 组织与管理
1. 实施组织
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
嗨学网 | 职业价值点亮者
总承包单位应对工程项目的绿色施工负总责。分包单位应对承包范围内的工程项目绿
色施工负责。项目部应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系。
2. 绿色施工策划
工程项目开工前,项目部应进行绿色施工影响因素分析,明确绿色施工目标。绿色施
工策划应通过绿色施工组织设计、绿色施工方案和绿色施工技术交底等文件的编制实现。
4. 绿色施工评价
(1) 绿色施工评价框架体系由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段
评价、单位工程评价及评价等级划分等构成,评价依序进行。
(2) 阶段评价应在批次评价的基础上进行。建筑工程阶段划分为:地基与基础工程,
主体结构工程,装饰装修与机电安5 装工程。
9
7
6
5
3
(3) 单位工程绿色施工评信价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。
微
系
(4) 单位工程绿色施联工评价由建设单位组织,施工单位和监理单位参加;阶段评价由
题
押
准
建设单位或监理单精位组织,建设单位、监理单位和施工单位参加;批次评价由施工单位组
织,建设单位和监理单 位参加。
(5) 单位工程评价应在 阶段评价的基础上进行,评价等级划分为:不合格、合格和优
良三个等级。
(6) 评价结果应由建设、监理和 施工单位三方签认。
P353~P354 12.2.1 绿色施工及环 境保护要求 ★
9
5
12.2.1.2 环境保护技术要点
5
6 7
信
3
要求 微
系
夜 办理《夜间施工许可证》,公告附近社区居民 一
联
唯
声 采用隔声降噪设备/设施/工艺,减少噪声排放,降 低 噪声影响
光 加设灯罩、遮挡措施
① 申领《临时排水许可证》
水
② 雨水排市政雨水管,泥浆/污水沉淀后排污水管或二次使用
① 水泥等细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施
粉
② 混凝土、砂浆搅拌场所应采取封闭、降尘措施
【二建-2021】关于施工现场污水排放的说法,正确的有( )。
A. 现场厕所设置化粪池,并定期清理
B. 试验室污水直接排入市政污水管道
C. 现场的工程污水处理达标后排入市政污水管道
D. 现场雨、污水合流排放
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
嗨学网 | 职业价值点亮者
E. 工地厨房设隔油池,并定期清理
【答案】ACE
P354~P355 12.2.1 绿色施工及环境保护要求 ★
12.2.1.3~12.2.1.6 节材、节水、节能、节地
(1) 审核节材与材料资源利用的相关内容,降低材料损耗率;合理安排材料的采购、
进场时间和批次,减少库存;应就地取材,装卸方法得当,防止损坏和遗撒;避免和减少
二次搬运。
(2) 严禁无措施浇水养护混凝土。现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设置循环用水
装置。
(3) 施工现场分别设定生产、5 生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计
9
7
6
5
3
量、核算、对比分析,并有预信防与纠正措施。
微
系
(4) 对深基坑施工方联案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的
题
押
准
扰动,保护周边自精然生态环境。
【一建-2018】在 “绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电
项的控制指标,规定了包括 分区计量等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。
【问题】节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定
期管理的内容有哪些?
【答案】
9
5
(1) 设定控制指标:生产、生活、办公、 施工设备用电。
5
6 7
信
3
微
(2) 定期管理内容:计量、核算、对比分析、预 防、纠正措施系。
联
一
P357 12.2.3 施工现场文明施工及成品保护 ★★ 唯
12.2.3.1 文明施工
1. 现场文明施工管理的主要内容
(1) 抓好项目文化建设。
(2) 规范场容,保持作业环境整洁卫生。
(3) 创造文明有序安全生产的条件。
(4) 减少对居民和环境的不利影响。
2. 现场文明施工管理的基本要求
(1) “文明施工六化”:围挡、大门、标牌标准化;材料码放整齐化;安全设施规范
化;生活设施整洁化;职工行为文明化;工作生活秩序化。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2) 施工作业“四不一清”:工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗撒、垃圾
不乱弃。
【二建-2023】项目部提出了现场文明施工管理做到围挡、大门、标牌标准化,材料码
放整齐化等“六化”的基本要求。施工现场大门处设置了包括工程概况牌、管理人员名单
及监督电话牌、施工现场总平面图等“五牌一图”。
【问题】现场文明施工管理"六化"中安全设施、生活设施、职工行为、工作生活的基
本要求是什么?"五牌一图"的内容还有哪些?
【答案】
(1)安全设施规范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生活秩序化。
(2)五牌一图还有:消防保5卫 牌、安全生产牌、文明施工牌。
9
7
6
5
3
P358~P362 12.3 施工信现场消防
微
系
学习目标 联
题
押
准
12.3.1 施工精现场防火要求
12.3.2 施工现场 消防管理
年份 2024 2023 2022补 2022 2021 2020
单选 1 1 1
多选
案例
分值 1 1 1
P358~P359 12.3.1 施工现场防火要求 ★☆ 9 5
7
5
6
信
3
12.3.1.2~12.3.1.3 施工现场动火等级及审批程序
微
系
等级 场所范围 组 织编制 一
联
审批
唯
① 禁火区域内
② 油罐/油箱/油槽车和储存过可燃气
体、易燃液体的容器及连在一起的辅助设
备 项目 企业安全
一级
③ 各种受压设备 负责人 管理部门
④ 危险性较大的登高焊/割作业
⑤ 比较密封的室内/容器内/地下室
⑥ 现场堆有大量可燃和易燃物质
① 具有一定危险因素的非禁火区域内
进行临时焊、割等用火作业 项目责任 项目安全管理部门
二级
② 小型油箱等容器 工程师 项目负责人
③ 登高焊/割等用火作业
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
嗨学网 | 职业价值点亮者
项目安全管理部门
三级 非固定、无明显危险因素场所 所在班组
项目责任工程师
【一建-2022-补考】下列场所动火作业属于二级动火作业的是( )。
A. 禁火区内
B. 各种受压设备
C. 堆有大量可燃物质场所
D. 登高焊、割等用火作业
【答案】D
【一建-2024】危险性较大的登高焊接动火申请表报( )审批后,方可动火。
A. 项目安全管理部门
5
9
7
6
B. 企业安全管理部门 5
3
信
微
D. 项目责任工程师 系
联
题
押
C. 项目负责人准
精
【答案】B
P359 12.3.1 施工 现场防火要求 ★☆
12.3.1.4 施工现场防火要 求
(1) 不得在高压线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。
(2) 危险物品与易燃易爆品的堆放距 离应≥30m。
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
【一建-2019】施工中,施工员对气割作业人员进行安全作业交底,主要内容有:气瓶
要防止暴晒;气瓶在楼层内滚动时应设置防震圈;严禁用带油的手套开气瓶。切割时,氧
气瓶和乙炔瓶的放置距离不得小于5m,气瓶离明火的距离不得小于8m;作业点离易燃物的
距离不小于20m;气瓶内的气体应尽量用完,减少浪费。
【问题】指出施工员安全作业交底中的不妥之处,并写出正确做法。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】
不妥1:施工中,对气割作业人员进行安全作业交底。
正确做法:应在施工前进行安全作业交底。
不妥2:施工员对气割作业人员进行安全作业交底。
正确做法:应由项目技术负责人进行安全作业交底。
不妥3:气瓶在楼层内滚动。
正确做法:气瓶应直立放置,并采取防倾倒措施。
不妥4:气瓶离明火的距离≥8m。
正确做法:气瓶离明火的距离至少10m。
不妥5:作业点离易燃物的距5 离≥20m。
9
7
6
5
3
正确做法:作业点离易信燃物的距离≥30m。
微
系
不妥6:气瓶内的联气体应尽量用完,减少浪费。
题
押
准
正确做法:精气瓶内的气体不能用尽,必须留有剩余压力或重量。
P360 12.3.2 施 工现场消防管理 ★☆
12.3.2.2 消防器材的 配备
(1) 临时搭设的建筑物区域内每100m²配备2只10L灭火器。
(2) 大型临时设施总面积超过1 200m²时,应配有专供消防用的太平桶、积水桶
(池)、黄砂池,且周围不得堆放易燃物品 。
9
5
(3) 临时木料间、油漆间、木工机具间等, 每25m²配备一只灭火器。
5
6 7油库、危险品库
信
3
微
应配备数量与种类匹配的灭火器、高压水泵。 系
联
一
(4) 应有足够的消防水源,其进水口一般不应少于两 处。唯
(5) 室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离应
≤120m;消防箱内消防水管长度≥25m。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
嗨学网 | 职业价值点亮者
12.3.2.3 灭火器设置要求
5
9
7
(1) 灭火器应设置在明显的5 6位置,如房间出入口、通道、走廊、门厅及楼梯等部位。
3
信
微
(2) 灭火器的铭牌必系须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标和使用方
联
题
押
法。
准
精
(3) 手提式灭火 器设置在挂钩、托架上或消防箱内,其顶部离地面高度应<1.50m,底
部离地面高度宜≥0.15m。 对设置于消防箱内的手提式灭火器,可直接放在消防箱的底面
上。
(4) 设置于挂钩、托架上或消防箱内的灭火器应正面竖直放置。
(5) 环境干燥、条件较好的场所,灭 火器可直接放在地面上。
(6) 灭火器不应放在环境温度可能超出其 使用温度范围的地点。 9 5
7
5
6
信
3
【二建-2024】项目部编制的施工组织设计中, 对消防管理做出了微具体要求,强调建立
系
联
健全各种消防安全职责并落实责任,包括落实消防安全制度、建一立消防组织机构等。办公
唯
区域的灭火器按照要求设置在明显的位置,如房间出入口, 走廊等,方便使用。
【问题】消防安全管理职责和责任还有哪些?办公区域还有哪些位置需要设置灭火
器?
【答案】
(1)消防安全管理职责和责任还有消防安全操作规程、消防应急预案及演练、消防设
施平面布置、组织义务消防队等。
(2)办公区域还有通道、门厅及楼梯等位置需要设置灭火器。
P360~P361 12.3.2.4 重点部位的消防要求
1. 存放易燃材料仓库的消防要求
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1) 易燃材料仓库应设在水源充足、消防车能驶到的地方,并应设在下风方向。
(2) 易燃材料露天仓库四周内,应有宽度≥6m的平坦空地作为消防通道,通道上禁止
堆放障碍物。
(3) 仓库或堆料场内电缆一般应埋入地下;架空电力线与露天易燃物堆垛的最小水平
距离不应小于电杆高度的1.5倍。
(4) 仓库或堆料场的照明灯具与易燃堆垛间应≥1m。
(5) 安装的开关箱、接线盒,距离堆垛外缘应≥1.5m。
(6) 仓库或堆料场严禁使用碘钨灯,以防碘钨灯引起火灾。
【二建-2024】仓库内严禁使用的灯具是( )。
A. 荧光灯 B. 钠灯 5
9
7
6
5
3
C. 碘钨灯 D. 氙灯信
微
系
【答案】C 联
题
押
准
P361~P362 精 12.3.2 施工现场消防管理 ★☆
2. 油漆料库与调 料间的消防要求
(1) 油漆料库与调料间 应分开设置,且应与散发火星的场所保持一定的防火间距。
(2) 性质相抵触、灭火方法不同的品种,应分库存放。
(3) 调料间应通风良好,并应采 用防爆电器设备,室内禁止一切火源,调料间不能兼
做更衣室和休息室。
9
5
(4) 调料人员应穿不易产生静电的工作服、 不带钉子的鞋。开启涂料
5
6和7稀释剂包装
信
3
微
时,应采用不易产生火花型工具。 系
联
一
(5) 调料人员应严格遵守操作规程,调料间内不应存 放超唯过当日调制所需的原料。
P362 12.3.2 施工现场消防管理 ★☆
3. 木工操作间的消防要求
(1) 操作间的建筑应采用阻燃材料搭建。
(2) 操作间应设消防水箱和消防水桶,储存消防用水。
(3) 操作间冬季宜采用暖气(水暖)或无明火电加热器供暖。
(4) 抛光、电锯等部位的电气设备应采用密封式或防爆式设备。刨花、锯末较多部位
的电动机,应安装防尘罩并及时清理。
(5) 操作间内严禁吸烟和明火作业。
(6) 操作间只能存放当班的用料,成品及半成品要及时运走。
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
嗨学网 | 职业价值点亮者
(7) 旧木料起出铁钉等金属后,方可上锯锯料。
(8) 配电盘、刀闸下方不能堆放成品、半成品及废料。
(9) 工作完毕应拉闸断电,并经检查确无火险后方可离开。
【一建-2015】关于施工现场消防管理的说法,正确的有( )。
A. 动火证当日有效 B. 施工现场严禁吸烟
C. 应配备义务消防人员 D. 易燃材料仓库应设在上风方向
E. 油漆料库内应设置调料间
【答案】ABC
【一建-2017】施工中木工堆场发生火灾。经查火灾是因为临时用电布置和刨花堆放不
当引起。部分木工堆场临时用电现5 场布置剖面图见图。
9
7
6
5
3
【问题】指出图中措施做信法的不妥之处。
微
系
联
题
押
准
精
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
【答案】 一
唯
不妥1:模板底部应设置垫木,上面遮盖防水篷布或塑 料布;
不妥2:堆场与电杆距离4.5m,太近(不应小于电杆高度的1.5倍,即7.5m);
不妥3:灯具采用碘钨灯(严禁用);
不妥4:电锯开关箱距分配电箱30.5m,太远(≤30m);
不妥5:开关箱距离堆垛外缘1m,太近(≥1.5m);
不妥6:电锯未设置防护罩(抛光、电锯等部位的电气设备应采用密封式或防爆式设
备);
不妥7:木工棚设置简易,未封闭(双层板,封闭设置);
不妥8:现场未设置消防器材。
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795