文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序 ★★
3.1.2 建筑排水管道施工技术 ★★★
3.1 建筑给水
3.1.3 建筑给水管道施工技术 ★★★
排水与供暖工
3.1.4 建筑供暖管道施工技术 ★★★
程施工技术
3.1.5 建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★★★
3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序 ★★
3.2.2 变配电施工技术 ★★★
3.2 建筑电气 3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 ★★★
工程施工技术 3.2.4 电气照明施工技术 ★★★
3.2.5 电气动力设备安装技术 ★★★
3.2.6 建筑 防雷与接地施工技术 ★★★
8
第3章 1 7
3.3.1 4通9风与空调的分部分项工程及施工程序 ★★
8
建筑机 信 3
3.微3.2 通风与空调风系统施工技术 ★★★
电工程 3.3 通风与空 系
联3.3.3 通风与空调水系统施工技术 ★★★
施工技 调工程施工技题
押 3.3.4 通风与空调设备安装技术 ★★★
术 术 准
精
3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 ★★★
3.3.6 净化空调系统施工技术 ★★★
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 ★★
3.4 智能化系
3.4.2 智能化系统的线缆和光缆施工技术 ★★
统工程施工技
3.4.3 智能化系统的设备安装技术 ★★★
术
3.4.4 智能化系统的调试和检测 ★★★
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 ★★
3.5 电梯工程
3.5.2 电梯设备安装技术 8 ★★
7
安装技术 1
9
3.5.3 自动扶梯安装技术 8 4 ★★
3
信
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序微 ★★
3.6 消防工程 系
联
3.6.2 消防工程施工技术要求 ★★★
一
施工技术
唯
3.6.3 消防工程验收规定与实施 ★★★
P75~P77 建筑防雷与接地施工技术 ★★★
考点要求:
【记】建筑防雷与接地的材料与连接要求
【记】接闪杆(带、网、线)的施工要求
【记】引下线的施工要求
【记】接地体的施工要求
【读】接地线的施工要求
【记】降低接地电阻值的技术措施
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【读】等电位联结要求
历年考情:
年份 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
题型 ~ ~ 单选 ~ 案例
1. 建筑防雷与接地的材料与连接要求
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等;镀锌钢
材应为热镀锌,镀层厚度应不小于65μm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)连接要求
搭接焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有气孔、虚焊、咬肉、裂纹、夹渣
等缺陷,焊接处应刷防锈漆和银 粉漆或喷锌防腐处理。【气虚要离家】
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜 排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直 径的6倍,双面施焊。
8
1
7
9
(3)扁钢与圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍 , 双面施焊。
信
3 8
4
微
(4)扁钢与钢管之间搭接,紧贴3/4管外径表面, 上下两侧施联焊
系
。
一
唯
(5)扁钢与角钢之间搭接,紧贴角钢的外侧两面,上下 两 侧施焊。
2. 接闪杆(带、网、线)的施工要求
材料 要求1 要求2 要求3
接闪杆设置独立 当装有接闪杆的金
不锈钢
的接地装置时, 属筒体的厚度不小
热镀锌 接闪杆和接闪网
接闪杆 其接地装置与其 于4mm时可作引下
的圆钢 连接成一个整体
他接地网的地中 线,筒体底部应有
或钢管
距离不小于3m 两处与接地体连接
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
过建筑物变形缝
固定支架的高度
40×4mm镀 采用镀锌扁钢的支 处采取补偿措
不小于150mm;
锌扁钢 架间距为0.5m; 施;
接闪带 每个固定支架应
φ12mm 采用镀锌圆钢的支 建筑物屋顶上的
能承受49N的垂
镀锌圆钢 架间距为1m 金属物与接闪网
直拉力
连接成一体
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3. 引下线的施工要求
材料 连接方式 其他要求
焊接连接
热镀锌圆钢 离地1.5m处做断接卡
卡夹 (接)器连接
明敷 8
1
7
热镀锌扁钢
焊
螺
接
栓
连
连
接
接
离地1.5m处
信
做3 8
4
断
9
接卡
微
系
建筑物外立面混凝土 离地0一.
联
5m处做接地测试点
暗敷 焊接连接 唯
柱内的主钢筋 且不 少于2处
4. 接地体的施工要求
类别 方式 要求1 要求2 要求3
人工 垂直 壁厚≥2.5mm的镀锌钢管 埋深≥0.6m 长度2.5m
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
接地 厚度≥4.0mm的镀锌角钢 水平间距≥5m
体 直径≥14mm的镀锌圆钢
厚度≥4.0mm且 施工完后填土
水平 截面积≥100mm²的镀锌扁钢 埋深≥0.6m 夯实以降低接
截面积≥100mm²的镀锌圆钢 地电阻
工程 将工程桩内钢筋(不少于2根)
及时做好隐蔽
桩钢 进行搭接焊接,再与底板主钢 用色漆标记
自然
工程验收记录
筋 筋(不少于2根)焊接牢固
接地
体
底板 将底板内主钢筋(不少于2根) 及时做好隐蔽
用色漆标记
钢筋 进行搭接焊接 工程验收记录
注意 独立接地体的接地电阻值应小于4Ω
事项 共用接地体的接地电阻值应小于1Ω
8
7
1
9
5. 接地线的施工要求 8 4
3
信
微
1)接地干线的施工要系求【读一读】
联
题
(1)室内接地干线押多为明敷,一般敷设在电气竖井或电缆沟内;也可利用建筑中的钢
准
精
管、金属框架、金属 构架,但要在钢管、金属框架、金属构架连接处做接地跨接。
(2)当利用钢结构作 为接地线时,与接地干线应采用电焊连接;当不允许在钢结构上电
焊时,可采用柱焊或钻孔攻丝,然后用螺栓和接地线跨接;跨接线一般采用扁钢或两端有
铜接头的导线,跨接线应有150mm 的伸缩量。
2)接地支线的施工要求【读一读】
8
(1)室内接地支线多为明敷,水平或垂直 敷设在墙壁上,或敷设在桥架
1
支7架上;沿墙壁
9
8
4
水平敷设时,距地面宜为250~300mm;与墙壁的间 隙宜为10~15mm。 信
3
微
系
(2)跨越建筑物伸缩缝或沉降缝处,应设补偿器, 补偿器可用一
联
接地线本身弯成弧状代
唯
替。
(3)接地线不宜焊接时,可用螺栓连接;接地支线与电气设备连接时,接头应采用接线
端子螺栓连接,并用防松螺帽或防松垫片。
(4)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串
接几个需要接地的电气装置。
6. 降低接地电阻值的技术措施
措施 要求
添加降阻剂 降阻剂均匀灌注于垂直接地体周围并包覆接地装置
换土 换置低电阻率的土壤并包覆接地体
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
顶面埋深不小于0.6m
模块间距不小于模块长度的3~5倍
垂直或水平就位并与原土层接触良好
设置接地模块
接地模块应集中引线,引出线不少于2处
采用接地干线将接地模块并联焊接成一个环路
干线材质应与接地模块焊接点的材质相同
7. 等电位联结要求【读一读】
8
7
(1)按等电位联结作用范围分9 1为总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。
4
8
3
信
(2)等电位联结导体间微可根据实际情况采用焊接或螺栓连接;采用焊接连接时,搭接长
系
联
度应符合规定;采用螺题栓连接时,螺栓、螺母、垫圈等应为热镀锌制品;等电位联结导体
押
准
精
暗敷时,导体间不得采用螺栓压接。
(3)等电位联结线与 接地线(PE线)一样,其端部应有黄绿相间的色标。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
【2014】常用作垂直埋设的人工接地体有( )。 一
联
唯
A. 镀锌角钢
B. 镀锌钢管
C. 镀锌圆钢
D. 底板钢筋
E. 桩基钢筋
【答案】ABC
【解析】底板钢筋和桩基钢筋为自然接地体。
【2022】关于接地模块施工的说法,错误的是( )。
A. 接地模块的顶面埋深不应小于0.6m
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 接地模块的间距不应小于模块长度的3~5倍
C. 接地模块的接地干线应串联焊接成一个环路
D. 接地模块的干线环路引出线不应少于2处
【答案】C
【解析】C选项,接地模块应集中引线,并采用干线将接地模块并联焊接成一个环
路。
【2018】某项目机电工程由某安装公司承接,工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属
固定支架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地
装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大,未达到设计要
求,安装公司采取了降低接地电阻8的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。
7
1
9
4
8
【问题】防雷引下线与信接3闪器及接地装置还可以有哪些连接方式?写出本工程降低接
微
系
地电阻的措施。 联
题
押
【答案】1)防准雷引下线与接闪器还可以采用卡接器连接;防雷引下线与接地装置还可
精
以采用螺栓连接。
2)本工程降低接地电阻的措施包括:添加降阻剂、换土、设置接地模块。
【2019】某安装公司承接 一商业中心的建筑智能化工程的施工。在工程质量验收中,
发现机房和弱电井的接地干线搭接不 符合施工质量验收规范的要求,监理工程师对40×4
镀锌扁钢的搭接焊接提出整改要求,项目 部返工后通过验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】给出正确的扁钢搭接焊接示意图,扁钢与扁钢搭接至少几面施焊?
【问题】给出正确的扁钢搭接焊接示意图,扁钢与扁钢搭接至少几面施焊?
【答案】扁钢与扁钢搭接,其搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,且至少三面施焊,正
确的扁钢搭接焊接示意图如下:
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
考点总结
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178