文档文本内容
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
电力系统继电保护题库-1
一、不定项选择题:
1. 电流互感器不能满足 10%误差要求可采取的措施有:
(A、B、C、D)
A)增大二次电缆截面
B)串接备用互感器
C)改用容量大的互感器
D)增大 TA 一次额定电流
2. 接地故障时,零序电压与零序电流的相位关系取决于
(C)
A)故障点过渡电阻的大小
B)系统容量的大小
C)相关元件的零序阻抗
D)相关元件的各序阻抗
3. 在电网振荡时,振荡中心的电压(B)
A)最高
B)最低
C)不确定
D)根据电网运行方式而定
4. 当零序阻抗 Zk0 和正序阻抗 Zk1 满足( B )时,单相
接地故障电流大于三相短路
电流。
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
A)Zk0>Zk1
B)Zk0<Zk1
C)Zk0=Zk1
D)不确定
5. 线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关
系为( B )。
A)UK1>UK2
B)UK1=UK2
C)UK1<UK2
D)UK1≥UK2
6. 在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压
互感器开口三角的电压( C )。
A)故障点距母线越近,电压越高
B)故障点距母线越近,电压越低
C)不管距离远近,基本上电压一样高
D)故障点距母线越远,电压越高
7. 线路纵联保护应优先采用(A)通道。
A)光纤
B)载波
C)微波
D)导引线
8. 当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
是体现继电保护的( B ) 。
A)快速性
B)选择性
C)可靠性
D)灵敏性
9. 对采用三相重合闸的 110kV 线路,当发生永久性单相接
地故障时,保护及重合闸的动
作顺序为( C )。
A)三相跳闸不重合
B)单相跳闸,重合单相,后加速跳三相
C)三相跳闸,重合三相,后加速跳三相
D)单相跳闸,重合三相,后加速跳三相
10.防止继电保护“三误”是指防止继电保护的:( B、C、
D )。
A)误投压板
B)误整定
C)误接线
D)误碰
11.标准化中对双母线接线,双重化配置的线路保护每一套
均应含重合闸功能。两套保护的
重合闸宜以相同的方式同时投入,当一套重合闸动作以后
另一套重合闸可以检( B、C )而不再重合,确保不会二次
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
重合。
A)合位动作
B)有电流
C)跳位返回
D)有电压
12.系统振荡时,不会误动的保护有:( B、C )。
A)距离保护
B)零序方向电流保护
C)纵联电流差动保护
D)过流保护
13.双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母
联 TA 之间时出现动作死区,此
时应该(B)
A)启动远方跳闸
B)启动母联失灵(或死区)保护
C)启动失灵保护远方及远方跳闸
14.母线差动保护的暂态不平衡电流比稳态不平衡电流
(A)
A)大 B)相等 C)小
15.如果对短路点的正、负、零序综合电抗为 、 、 ,
且
则两相接地短路时的复合序网图是在正序序网图中的短路
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
点 K1 和中性点 H
间串入如(C)式表达的附加阻抗。
A) B) C)
16.电流互感器是(A)
A)电流源,内阻视为无穷大 B)电压源,内阻视
为零
C)电流源,内阻视为零
17.超高压输电线单相接地两侧保护动作单相跳闸后,故障
点有潜供电流,潜供电流大小与
多种因素有关,正确的是:(A、B、C、D)
A)与线路电压等级有关
B)与线路长度有关
C)与负荷电流大小有关
D)与故障点位置有关
18.电力系统短路故障,由于一次电流过大,电流互感器发
生饱和,从故障发生到出现电流
互感器饱和,称 TA 饱和时间 tsat,下列说法正确的是
(B、C)
A)减少 TA 二次负载阻抗使 tsat 减小
B)减少 TA 二次负载阻抗使 tsat 增大
C)TA 剩磁越大,可使 tsat 减小
D)tsat 与短路故障时的电压相角无关
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
19.电力系统振荡时,两侧等值电动势夹角 δ 作 0~360 度变
化,其电气量变化特点为:
(A、C)
A)离振荡中心越近,电压变化越大
B)测量阻抗中的电抗变化率大于电阻变化率
C)测量阻抗中的电阻变化率大于电抗变化率
D)δ 偏离 180 度越大,测量阻抗变化率越小
20.在发生母线短路故障时,在暂态过程中,母差保护差动
回路的特点以下说法正确的是
(A、B、C)
A)直流分量大
B)暂态误差大
C)不平衡电流最大值不在短路最初时刻出现
D)不平衡电流最大值出现在短路最初时刻
21.采用 UΦ/(IΦ+KI0)接线的接地距离保护(K=(Z0-
Z1)/3Z1),在线路单相金属性短
路时,故障相的测量阻抗为( B )
A)该相自阻抗 B)该相正序阻抗 C)该相零序阻抗
22.继电保护要求所用的电流互感器的( A )变比误差
不应大于 10%。
A)稳态 B)暂态 C)正常负荷下
23.220kV 自耦变压器零序保护的 CT 不能安装在( A
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
)。
A)变压器中性点 B)220kV 侧 C)110kV
侧
24.纯电感、电容并联回路发生谐振时,其并联回路的视在
阻抗等于( B )
A)无穷大 B)零 C)电源阻抗 D)谐振回路中的
电抗。
25.下列保护中,属于后备保护的是 (D)
A)变压器差动保护 B)瓦斯保护
C)高频闭锁零序保护 D)断路器失灵保护
26.在大电流接地系统中,当相邻平行线停运检修并在两侧
接地时,电网接地故障线路通过
零序电流,将在该运行线路上产生零序感应电流,此时在
运行线路中的零序电流将会(A)。
A)增大 B)减少 C)无变化
27.中性点经消弧线圈接地后,若单相接地故障的电流呈感
性,此时的补偿方式为(B)。
A)全补偿 B)过补偿 C)欠补偿
28.气体(瓦斯)保护是变压器的( B )
A)主、后备保护
B)内部故障的主保护
C)外部故障的主保护
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
D)外部故障的后备保护
29.在高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,
这是为了( C )
A)防止外部故障时的暂态过程而误动
B)防止外部故障时功率倒向而误动
C)与远方起动相配合,等待对端闭锁信号的到来,防止区
外故障时误动
30.一般情况下述哪种故障对电力系统稳定运行的影响最小
( A )。
A)单相接地 B)两相短路 C)两相接地短路
31.线路第I段保护范围最稳定的是( A )。
A)距离保护 B)零序电流保护 C)相电流保护
32.电力系统在下列哪些情况下运行将会出现零序电流?(
A、B、C、D )
A)空载投入变压器时三相的励磁涌流不相等
B)电力系统有接地故障
C)单相重合闸过程中的两相运行
D)三相重合闸和手动合闸时断路器三相不同期
33.下列故障哪些是由瓦斯保护来防御?( A、C、D、F )
A)变压器油箱漏油造成的油面降低
B)引出线之间发生的相间故障
C)各相绕组之间发生的相间短路
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
D)单相绕组部分线匝之间发生的匝间短路
E)绝缘套管闪络发生的单相接地短路
F)单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障
34.电力系统振荡时,电压要降低、电流要增大,与短路故
障时相比,特点为(C、D)
A)振荡时电流增大与短路故障时电流增大相同,电流幅度
值增大保持不变;
B)振荡时电压降低与短路故障时电压降低相同,电压幅值
减小保持不变;
C)振荡时电流增大与短路故障时电流增大不同,前者幅值
要变化,后者幅值不发生变化;
D)振荡时电流增大是缓慢的,与振荡周期大小有关,短路
故障电流增大是突变的
D)能反应各种类型的故障
35.对正常设置母线差动保护的双母线主接线方式,如果因
检修或其他原因,引起母线差动
保护被迫全部停用且危及电网稳定运行时,在本母线配出
线路全线速动保护投运的前提下,在允许的母线差动保护
停运期限内,可临时将本母线配出线路( A )相间和接地
故障后备保护灵敏段的动作时间缩短。
A)对侧 B)本侧 C)两侧
36.在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
双回线。当其中的一条线路停运
检修,另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障。
如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零
序电流将:( A )
A)大于被检修线路两端不接地的情况
B)与被检修线路两端不接地的情况相同
C)小于被检修线路两端不接地的情况
37.为了从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护动
作时间的整定原则为(B)
A)大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和
B)大于故障元件的断路器跳闸时间和保护返回时间之和
C)大于故障元件的保护动作时间和保护返回时间之和
38.一条线路 M 侧为系统,N 侧无电源但主变(Y0/Y/△接
线)中性点接地,当 Y0 侧线路
C 相接地故障时,如果不考虑负荷电流,则( D )
A)N 侧 C 相无电流,A、B 相有短路电流
B)N 侧 C 相无电流,A、B 相电流大小不同
C)N 侧 C 相有电流,与 A、B 相电流大小相等且相位相反
D)N 侧 C 相有电流,与 A、B 相电流大小相等且相位相同
39.整定计算所需的发电机、变压器、架空线路等的阻抗参
数均采用换算到额定频率的数值。
其中必须使用实测值的( B、C、D )。
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
A)容量为 10MW 及以上发电机的零序阻抗
B)三相三柱式变压器的零序阻抗
C)平行线之间的零序互感阻抗
D)66KV 及以上架空线路和电缆线路的阻抗
40.110kV 线路距离保护中,不应经振荡闭锁控制的是( C
、D )。
A)动作时间为 0s 的距离保护Ⅰ段
B)动作时间为 0.5s 的距离保护Ⅱ段
C)动作时间为 1.5S 的距离保护Ⅱ段
D)动作时间为 4s 的距离保护Ⅲ段
41.在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值
和相角,请选择当用该算法时正
确的说法是(C)
A)对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用
B)对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用
C)对直流分量和整数倍的谐波分量都有很好的滤波作用
42.对两个具有两段折线式差动保护灵敏度的比较,正确的
说法是(C)
A)初始动作电流小的差动保护动作灵敏度高
B)初始动作电流较大,但比率制动系数较小的差动保护动
作灵敏度高
C)当拐点电流及比率制动系数分别相等时,初始动作电流
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
较小者,其动作灵敏度高
43.微机保护要保证各通道同步采样,如果不能做到同步采
样,除对(B)以外,对其他元
件都将产生影响
A)负序电流元件 B)相电流元件 C)零序方向元件
44.在振荡中,线路发生 B、C 两相金属性接地短路。如果
从短路点 F 到保护安装处 M 的
正序阻抗为 ZK,零序电流补偿系数为 K,M 到 F 之间的
A、B、C 相电流及零序电流分别是 IA、IB、IC 和 I0,则保
护安装处 B 相电压的表达式为(B)
A)(IB+IC+K3I0)ZK B)(IB+K3I0)ZK C)IBZK
45.一台电压互感器,如开口三角绕组 C 相接反,运行时,
开口三角输出电压为(B)
A)100V B)200V C)0V
46.确保 220kV 线路单相接地时线路保护能可靠动作,允许
的最大过渡电阻值是(A)
A)100Ω B)150Ω C)200Ω D)300Ω
47.变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件根据变
压器的过励磁特性曲线进行整定
计算并能分别整定,起返回系数不应低于(D)
A)0.88 B)0.90 C)0.95 D)0.96
48.不论用何种方法构成的方向阻抗继电器,均要正确测量
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
故障点到保护安装处的距离(阻
抗)和故障点的方向,为此方向阻抗继电器中对极化的正
序电压(或故障前电压)采取了“记忆措施”,其作用是
(C)
A)正确测量三相短路故障时故障点到保护安装处的阻抗
B)可保证正向出口两相短路故障可靠动作、反向出口两相
短路可靠不动作
C)可保证正向出口三相短路故障可靠动作、反向出口三相
短路可靠不动作
49.距离保护振荡闭锁中的相电流元件,其动作电流应满足
如下条件(A、B)
A)应躲过最大负荷电流
B)本线末短路故障时应有足够的灵敏度
C)应躲过振荡时通过的最大电流
D)应躲过突变量元件最大的不平衡输出电流
50.调度机构之间、调度机构与发电厂之间保护装置整定范
围的(A、B、C、D)应及时告
知对方。
A)分界点
B)整定限额
C)配合定值
D)等值网络阻抗
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
51.我国规定:凡是 X0/X1 ( A )的属于大接地电流系统。
A)≤4-5 B)≥4-5 C)≥3.0
52.在大电流接地系统中,线路始端发生两相金属性接地短
路,零序方向电流保护中的方向
元件将( B )。
A)因短路相电压为零而拒动
B)因感受零序电压最大而灵敏动作
C)因零序电压为零而拒动
53.当零序功率方向继电器的最灵敏角为电流越前电压 100°
时 (B)
A)其电流和电压回路应按反极性与相应的 CT、PT 回路联
接
B)该相位角与线路正向故障时零序电流与零序电压的相位
关系一致
C)该元件适用于中性点不接地系统零序方向保护
54.电压/频率变换式数据采集系统,在规定时间内,计数器
输出脉冲的个数与模拟输入电
压量的(C)
A)积分成正比 B)积分成反比 C)瞬时值的绝对值成
正比
55.电流互感器二次绕接线能反应各种类型短路故障的是(
B )
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
A)两相不完全星形接线
B)三相星形接线
C)两相电流差接线
D)三相零序接线
56.变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台
变压器绕组之间( D )。
A)无位差 B)同相位 C)连接组别相同 D)无环流
57.按照我国的技术要求,距离保护振荡闭锁使用( B )
方法
A)由大阻抗圆至小阻抗圆的动作时差大于设定时间值进行
闭锁
B)由故障起动对Ⅰ、Ⅱ段短时开放,之后发生故障需经振
荡闭锁判别后动作
C)整组靠负序与零序分量起动
58.电动机电流速断保护的定值应( A )电动机的起动电
流。
A)大于 B)小于 C)等于 D)小于等于
59.零序电流保护完全配合是指( C )。
A)零序定值要配合,不出现交错点
B)时间必须首先配合,不出现交错点
C)电流定值灵敏度和时间都要相互配合
60.电力系统发生振荡时,( A )电流最小。
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
A)两侧电势夹角为 0 时
B)两侧电势夹角 45 时
C)两侧电势夹角 90 时
D)两侧电势夹角为 180 时
61.两级电网继电保护之间的整定,应遵循(A)的原则,
以满足选择性的要求。
A)逐级配合 B)双重化 C)下级服从上级 D)分级负
责
62.高压线路自动重合闸装置的动作时限应考虑;(A、B、
D)
A)故障点灭弧时间
B)断路器操作机构的性能
C)保护整组复归时间
D)电力系统稳定的要求
63.具有二次谐波制动的差动保护,为了可靠躲过励磁涌流,
可(C)。
A)增大“差动速断”动作电流的整定值
B)适当增大差动保护的二次谐波制动比
C) 适当减小差动保护的二次谐波制动比
64.变压器的过电流保护,加装复合电压闭锁元件是为了
(B)。
A)提高过电流保护的可靠性
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
B)提高过电流保护的灵敏度
C)提高过电流保护的选择型
D)提高过电流保护的快速性
65.如下图,电网中相邻 M、N 两线路,正序阻抗分别为
40∠75º 欧和 60∠75º 欧,在 N 线
中点发生三相短路,流过 M、N 同相的短路电流如图,M
线相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为(C)
E F
1800A
M N
3000A
G
A)62 欧; B)90 欧; C)58 欧;
D)70 欧
66.零序电流保护的速断段,在恢复三相带负荷运行时,不
得因断路器的短时三相不同步而
误动作。如果整定值躲不过,则应在重合闸后增加(A)s
的延时
A)0.1 B)0.5 C)1
67.母差保护的负序、零序电压闭锁元件按躲过正常运行最
大不平衡电压整定,负序电压(U2
相电压)可整定为( )V,零序电压(3U0)可整定为
( )V。 ( C )
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
A)4-8,2-6 B)6-18,4-8 C)2-6,4-8
68.分相电流差动保护的差流高定值应可靠躲过线路( A )
电容电流。
A)稳态 B)暂态 C)稳态和暂态
69.对于线路纵联保护,在被保护范围末端发生( A )故障
时,应有足够的灵敏度。
A)金属性 B)经高阻接地 C)金属性和经高
阻接地
70.在主保护双重化配置功能完整的情况下,后备Ⅲ段允许
在某些情况下和相邻元件后备灵
敏段的( B )
A)时间和灵敏度均不配合 B)时间配合,灵敏
度不配合
C)时间不配合,灵敏度配合
71.用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰
电压,电流表读数为 20A,电压
表读数为 20V,瓦特表读数为 137W,零序阻抗的计算值
为(B)
A)0.34+j0.94Ω B)1.03+j2.82Ω C)
2.06+j5.64Ω
72.在变压器的零序等值电路中,( A )的绕组端点与外
电路断开,但与励磁支路并联。
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
A)三角形接法 B)中性点不接地星型接法 C)中性点
接地星型接法
73.由于在计算零序故障电流时没有计及可能出现的直流分
量,零序电流 I 段定值按躲开区
外故障最大零序电流 3I0 整定时,可靠系数不应小于(
C )。
A)1.1 B)1.2 C)1.3 D)1.4
74.相间距离保护的阻抗继电器采用零度接线的原因是( A
)。
A)能正确反应 K3、K2、K1,1
B)能正确反应 K3、K2,但不能反映 K1,1、K1
C)能反应各种故障
75.220kV 纵联保护电力载波高频通道采用相—地制,( B
)与结合滤波器共同组成带
通滤波器,只允许此通带频率内的高频电流通过。
A)高频阻波器
B)耦合电容器
C)接地刀闸
D)高频收发信机
76.采用单相重合闸的 220kV 线路,线路纵联保护动作至发
出跳闸脉冲 40ms,断路器连灭
弧 60ms,重合闸时间继电器整定 0.7 秒,开关合闸时间
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
100ms , 从 事 故 发 生 至 故 障 相 恢 复 电 压 的 时 间 为 (
A )。
A)0.9 s B)0.8 s C)1.0 s D)0.7 s
77.为相量分析简便,电流互感器一、二次电流相量的正向
定义应取(B)标注
A)加极性 B)减极性 C)均可
78.双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的
情况,如果此时Ⅰ母发生故障,
母线保护应(A)
A)切除两条母线 B)切除Ⅰ母 C)切除Ⅱ母
79.母差保护中使用的母联开关电流取自Ⅱ母侧电流互感器
(CT),如母联开关与 CT 之间
发生故障,将造成( D )
A)Ⅰ母差动保护动作,切除故障,Ⅰ母失压;Ⅱ母差动保
护不动作,Ⅱ母不失压。
B)Ⅱ母差动保护动作,切除故障,Ⅱ母失压。Ⅰ母差动保
护不动作,Ⅰ母不失压。
C)Ⅰ母差动保护动作,Ⅰ母失压,但故障没有切除,随后
Ⅱ母差动保护动作,切除故障,Ⅱ母失压。
D)Ⅰ母差动保护动作,Ⅰ母失压,但故障没有切除,随后
失灵保护动作,切除故障,Ⅱ母失压。
80.变压器比率制动的差动继电器制动线圈接法中要求保护
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
装置在内部故障时有:( B )
A)有可靠的选择性 B)有较高的灵敏度
81.变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差
电流)的目的是检查 ( A )
A)电流回路接线的正确性 B)差动保护的整定值
82.失灵保护是按( A )配置的。
A)断路器 B)线路 C)母线; D)变压器。
83.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是( B )。
A)正向元件动作,反向元件不动作,没有收到闭锁信号
B)正向元件动作,反向元件不动作,收到闭锁信号然后信
号又消失
C)正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号
D)正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失
84.由负序电压元件与低电压元件组成的复合电压元件构成
复合电压闭锁过流保护,其动作
条件是( B )
A)复合电压元件不动,过流元件动作,并启动出口继电器
B)低电压元件或负序电压元件动作,同时电流元件动作,
保护才启动出口继电器
C)当相间电压降低或出现负序电压时,电流元件才动作
85.当采用单相重合闸装置时,应考虑到那些情况下(
ABC )出现的非全相运行。
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
A)重合闸过程中
B)单相重合闸装置拒动
C)开关偷跳
86.高频距离零序电流保护的高频保护(或高频通道)停用
时,距离、零序电流保护应( A )。
A)继续运行
B)同时停用
C)只允许零序电流保护运行
87.220kV 输电线单相跳闸熄弧慢是由( C )决定的。
A)短路电流的大小
B)单相跳闸的快慢
C)潜供电流的影响
D)负荷电流的大小
88.继电保护(B)是指在设计要求它动作的异常或故障状态
下,能够准确地完成动作。
A)安全性 B)可信赖性 C)选择性 D)快速性
89.若取相电压基准值为额定相电压,则功率标么值等于
(C)
A)线电压标么值 B)线电压标么值的 倍
C)电流标么值 D)电流标么值的 倍
90.如果线路送出有功与受进无功相等,则线路电流、电压
相位关系为(B)
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
A)电压超前电流 45° B)电流超前电压 45°
C)电流超前电压 135° D)电压超前电流 135°
91.输电线路 BC 两相金属性短路时,短路电流 (C)
A)滞后于 C 相电压一线路阻抗角
B)滞后于 B 相电压一线路阻抗角
C)滞后于 BC 相间电压一线路阻抗角
D)滞后于 A 相电压一线路阻抗角
92.在大接地电流系统中,当相邻平行线路停运检修并在两
侧接地时,电网发生接地故障,
此时停运线路(A)零序电流。
A)流过 B)没有 C)不一定有
93.电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流的存
在,其角度误差是励磁支路呈现
为(C)使电流有不同相位,造成角度误差。
A)电阻性 B)电容性 C)电抗性
94.由三只电流继电器组成的零序电流接线,在负荷电流对
称的情况下有一组互感器二次侧
断线,流过零序电流继电器的电流是(C)倍负荷电流。
A)3 B) C)1
95.装于同一相且变比相同、容量相同的电流互感器,在二
次绕组串联使用时(C)
A)容量和变比都增加一倍
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
B)变比增加一倍容量不变
C)变比不变容量增加一倍
二、填空题:
1. 继电保护的 可靠性 主要由配置结构合理、质量优良
和技术性能满足运行要求的
继电保护装置以及符合有关标准要求的运行维护和管理来
保证。
2. 电力系统安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出
现异常运行时,为确保电网_安
全与稳定运行,起控制作用的自动装置。
3. 某微机保护定值中的控制字 KG=1011 0111 0011
1101B,将其转化为十六进制为
B73D H。
4. Y/△-11 结线的变压器,是指一次侧线电压 滞后 二次侧
线电压 30°。
5. 220kV 变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定
值一般可整定为 180 伏。
6. 某 220kV 线路电流互感器装设在线路断路器靠线路侧,
为了保证在电流互感器与断路
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
器之间发生故障,本侧开关跳开后对侧高频保护能快速动
作,应采取的措施为 母差保护 跳闸停讯。
7. 标准化的线路保护屏中自动重合闸取消了重合闸方式转
换开关,与重合闸方式控制字相
对应地设置了停用重合闸 功能压板。
8. 所谓变压器差动保护的二次谐波制动比,是指在差动元
件处于临界制动状态时,差动电
流的二次谐波电流与 基波电流 的百分比。
9. 某无互感耦合线路的正序阻抗为 0.2 欧/公里,零序阻抗
为 0.5 欧/公里,它的接地距离
保护的零序补偿系数为 0.5。
10.当母线内部故障有电流流出时,应 减小 差动元件的比
率制动系数,以确保内部故障
时母线保护正确动作。
11.对连续时间信号(最高次频率为 f0)进行数字处理时,
若采样频率 fa<2f0 时,一个高
于 2fa 的频率成分经采样后会被误认为是一低频信号,这一
现象称作 频率混叠 。
12.保护用 5P30 电流互感器,是指互感器通过短路电流为
30 倍额定电流时,复合误差不超
过 5% 。
13.传输线路纵联保护信息的数字式通道传输时间不应大于
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
12ms。
14.纵联保护与阶段式的距离保护(相间、接地)的主要区
别是前者能瞬时切除本线路全长
范围内的故障。
15.电流互感器采用减极性标注时,如一次电流从极性端通
入,则二次侧电流从极性端流出,
一、二次电流相位相同。
16.电力载波高频通道的构成方式有 相-相制 通道和 相-
地制 通道。
17.工频变化量距离继电器主要具体反映 故障量 ,它一般
用于保护的 Ⅰ 段,及纵联保
护中的方向比较元件。
18.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都启动发信。一侧
正方向元件动作使高频信号停止;
另一侧正方向元件不动作,通道上高频信号不会消失,故
线路不会跳闸。
19.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆(OPGW)
经光电转换,比较线路两侧电流的
相位 和幅值 ,来判别故障点范围的。
20.以下是相电流差突变量选相元件的几个中间数据,据此
判断故障相别:
(1)ΔIAB=20A,ΔIBC=18.5A,ΔICA=1.25A B 相故
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
障;
(2)ΔIAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A BC
相故障。
21.110kV 地区联络线两端保护定值分别由 设备所辖地调
进行整定,并及时向对方提
供所需 配合定值及年度运行方式 ,必要时由省调协调。
22.地调应根据一次系统的变化及时向省调提供 系统参数 ,
向各相关发电厂下达 110kV
系统归算阻抗 并校核所辖电厂涉网定值。
23.各级调度机构的继电保护部门根据运行方式部门提出的
非正常方式或特殊方式,应及时
进行定值校核 提出运行规定及相关安全措施,并参与组织
实施。
24.电网继电保护的整定不能兼顾速动性、灵敏性或选择性
要求时按下列原则取舍:局部电
网服从整个电网;下一级电网服从上一级电网;局部问题
自行消化;尽量照顾局部电网和下级电网的需要;保证重
要用户的供电。
25.高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网全局的安
全稳定运行为根本目标。
26.变压器各侧的过电流保护按躲变压器额定电流整定,但
不作为短路保护的一级参与选择
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
性配合,其动作时间应大于所有出线保护的最长时间。
27.电力系统中的保护相互之间应进行配合,根据配合的实
际状况,通常可将之分为完全配
合、不完全配合、完全不配合三类。
28.在保护装置上进行试验时,除了必须停用该保护装置的
跳闸回路外,还应断开保护装置
与其他可能起动所对应断路器的操作回路,如启动断路器
失灵保护回路、启动重合闸回路等。
29.电流互感器的配置、选型及变比大小宜统一,使继电保
护装置充分发挥作用,从而达到
电网安全运行的最终目的。
30.继电保护的速动性,由配置的全线速动保护、相间和接
地故障的速断段保护以及电流速
断保护取得保证。
31.对于 220kV-750kV 电网的线路继电保护,一般采用近
后备保护方式,即当故障元件的一
套继电保护装置拒动时,由相互独立的另一套继电保护装
置动作切除故障;而当断路器拒动时,由断路器失灵保护
动作切除故障。
32.下一级电压母线配出线路的故障切除时间,应满足上一
级电压电网继电保护部门按系统
稳定要求和继电保护整定配合需要提出的整定限额要求。
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
33.应根据电网结构、系统稳定要求、电力设备承受能力和
继电保护可靠性,合理地选定自
动重合闸方式。
34.如果采用线路电压互感器,对距离保护的后加速跳闸应
有专门措施,防止电压死区。
35.线路的两套全线速动保护全部停用时,根据稳定运行要
求,可将本线路两侧相间短路和
接地故障后备保护灵敏段改为瞬时动作。
36.简化电网运行接线,不同电压等级之间均不宜构成电磁
环网运行,110kV 及以下电压电
网以辐射型开环运行。
37.若变压器保护启动断路器失灵保护,则须注意应变压器
保护出口回路延时复归可能引起
的误动作。
38.如果零序电流保护最末一段的动作时间小于变压器相间
短路保护的动作时间,则前者的
电流定值尚应躲过变压器其他各侧母线三相短路时由于电
流互感器误差所产生的二次不平衡电流。
39.相间距离Ⅲ段动作时间应大于系统振荡周期。
40.线路分相电流差动保护中零序电流差动差流定值和分相
电流差动差流低定值躲不过线
路稳态电容电流时须经线路电容电流补偿。
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
41.母差保护的低电压闭锁元件的定值,按躲过最低运行电
压整定,在故障切除后能可靠返
回。
42.双母线接线方式下,断路器失灵保护以较短时限动作于
断开母联或分段断路器,以较长
时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有断
路器。
43.母线差动保护的电流回路断线闭锁元件,其电流定值一
般可整定为电流互感器额定电流
的 5% ~ 10% 。
44.两侧中性点直接接地的三个电压等级的变压器,高压侧、
中压侧零序电流 I 段宜带方向,
方向宜指向本侧母线。
45.如果三相输电线路的自感阻抗为 ,互感阻抗为 ,则
=
46.在电力系统中,采用快速保护、自动重合闸装置、自动
按频率减负荷装置等都是保证系
统稳定的重要措施。
47.继电保护整定值的调整和变更必须按相应调度指令执行,
需要调整和变更时,必须由现
场申请,经所辖调度值班调度员批准后,方可退出保护更
改定值。
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
48.各运行单位要根据定值单的要求(如有关保护压板投退
等),结合保护原理和竣工图纸,
及时修编现场继电保护运行规程。
49.在不对称三相四线制正弦交流电路中,中线是相电流的
零序分量的通路。
50.中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流
补偿接地故障时的容性电流,使
接地故障电流减少。
51.电网中的工频过电压一般是由线路空载、接地故障和甩
负荷等引起。
52.大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序功率的
方向和正序功率的方向相反。
53.采用单相重合闸的线路,当断路器单相偷跳时,可通过
重合闸的不对应启动方式将断路
器合上。断路器失灵保护的延时不需与其他保护的时限配
合,因为它在其他保护动作后才开始计时。
54.国产距离保护使用的防失压误动方法为:整组以电流起
动及断线闭锁起动总闭锁。
55.3U0 突变量闭锁零序保护的功能是防止电流互感器二次
回路断线导致零序保护误动作。
56.某高压线路保护总动作时间 0.08s,重合闸时间 1s,断
路器动作时间 0.06s,则故障切除
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
时间为 0.14s。
57.备自投装置的低电压元件,为了在所接母线失压后,能
可靠工作,其低电压定值整定较
低,一般为 0.15-0.3 倍的额定电压。
58.微机变压器保护装置所用的电流互感器宜采用星形接线,
其相位补偿和电流补偿系数由
软件实现。
59.变压器的过负荷保护动作投信号。
60.单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后,经一定
时间间隔才允许发出合闸脉冲,
这是因为故障点去游离需要一定时间。
三、判断题:
1. 判断振荡用的相电流或正序电流元件应可靠躲过正常负
荷电流。(√)
2. 完全纵差保护不能反映发电机定子绕组和变压器绕组匝
间短路。(×)
3. 在公用一个逐次逼近式 A/D 变换器的数据采集系统中,
采样保持回路的作用是保证各
通道同步采样,并在 A/D 转换过程中使采集到的输入信号
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
中的模拟量保持不变。(√)
4. 在系统发生接地故障时,相间电压中会出现零序电压分
量。(×)
5. 在一定的负荷电流下,电流互感器变比越大,二次开路
电压越高。(√)
6. 零序、负序功率元件不反应系统振荡和过负荷。(√)
7. 暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较
小的变化)后,能自动地恢复到
原来运行状态的能力。(×)
8. 220kV 及以上电压等级变压器配置两套独立完整的保护
(含非电量保护),以满足双重
化原则。(×)
9. 设 K 为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,
其一次电流 I1 与二次电流 I2 始
终保持 I2=I1/K 的关系。(×)
10.变压器中性点间隙接地的接地保护采用零序电流继电器
和零序电压继电器串联的方式,
带有 0.5 秒的限时构成。(×)
11.对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障
时,保护及重合闸的动作顺序是:
先跳故障相,重合单相,后加速跳单相。(×)
12.220kV 线路保护宜采用远后备方式,110kV 线路保护宜
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
采用近后备方式。(×)
13.母线差动保护采用电压闭锁元件,是为了防止误碰出口
继电器而造成保护误动。(√)
14.逐次逼近式模数变换器的转换过程是由最低位向最高位
逐次逼近。(×)
15.一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路
电源,提高对用户的供电可靠性,
因此应尽可能采用这种运行方式。(×)
16.对于超高压系统,当变电站母线发生故障,在母差保护
动作切除故障的同时,变电站出
线对端的线路保护亦应可靠的跳开三相断路器。(×)
17.相对于变压器容量而言,大容量变压器励磁涌流的标么
值大于小容量变压器励磁涌流的
标么值(×)
18.220kV 线路保护应按加强主保护、完善后备保护的基本
原则配置和整定。(×)
19.接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应
两相接地故障。(√)
20.短路计算中,各级电压可以采用标称电压值或平均电压
值,而不考虑变压器分接头实际
位置的变动。(√)
21.空载长线充电时,末端电压会升高。(√)
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
22.距离保护的振荡闭锁,是在系统发生振荡时才起动去闭
锁保护的。(×)
23.在双侧电源系统中,如忽略分布电容,当线路非全相运
行时一定会出现零序电流和负序电流。(×)
24.在最大运行方式下,距离保护的保护区大于最小运行方
式下的保护区。(×)
25.对 220kV~500kV 分相操作的断路器,断路器失灵保护
可仅考虑断路器单相拒动的情况。
(√)
26.变压器后备保护跳母联(分段)时不应启动失灵保护。
(√)
27.发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规
律是,三相短路时,母线上正序
电压下降得最厉害,单相短路时正序电压下降最少。(√)
28.大电流接地系统发生三相短路的短路电流一定大于发生
单相接地故障的故障电流。(×)
29.变压器内部故障系指变压器线圈内发生故障。(×)
30.220kV 电网不宜选用全星型自耦变压器,以免恶化接地
故障后备保护的运行整定。(√)
31.继电保护短路电流计算可以忽略发电机、变压器、架空
线路和电缆等阻抗参数中的电阻
部分。(√)
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
32.某线路距离保护整定值的二次阻抗为 2Ω,电流互感器变
比为 600/5,若电流互感器变
比改为 1200/5 时,一次整定阻抗不变,二次阻抗定值应整
定为 4 欧姆。(√)
33.变电所变压器中性点的接地运行方式应尽量保持地区电
网零序阻抗基本不变 。(√)
34.对于 3kV~110kV 电网的线路继电保护,一般采用远后
备 保护方式。即在临近故障点的
断路器处装设的继电保护或断路器本身拒动时,能由电源
侧上一级断路器处的继电保护动作切除故障。(√)
35.对 110kV 电网,自动重合闸过程中,相邻线路发生故障,
允许本线路后加速保护无选择
性跳闸。(√)
36.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于
10%,而角误差不应超过 7°。(√)
37.电压二次回路一相、两相或三相同时失压,都应发出警
报,闭锁可能误动的保护。(√)
38.自耦变压器的标准容量大于通过容量。(×)
39.快速切除线路和母线的短路故障是提高电力系统静态稳
定的重要手段。(×)
40.三相短路电流大于单相接地故障电流。(×)
41.保护双重化配置时,任一套保护装置不应跨接双重化配
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
置的两个网络。(√)
42.微机保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆。
(√)
43.保护装置 24V 开入电源不得出保护室。(√)
44.采用区域性稳定控制措施后,可提高供电能力。(√)
45.对正常设置母线差动保护的双母线主接线方式,如果因
检修或其他原因,引起母线差动
保护被迫全部停用且危及电网稳定运行时,在本母线配出
线路全线速动保护投运的前提
下,在允许的母线差动保护停运期限内,可临时将本母线
配出线路对侧相间和接地故障后备保护灵敏段的动作时间
缩短。(√)
46.在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是
80°,当正方向发生接地故障时,
3U0 落后 3I0110°;当反方向发生接地故障时,3U0 超前
3I080°。(√)
47.为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置
可以不带时限。(×)
48.微机保护每周波采样 12 点,则采样率为 600Hz。(√)
49.变压器励磁涌流含有大量的高次谐波,并以五次谐波为
主。(×)
50.为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
保护的整定值时,应增大差动保
护的 5 次谐波制动比。(×)
51.大接地电流系统中发生接地短路时,在复合序网的零序
序网图中没有发现发电机的零序
阻抗,这是由于发电机的零序阻抗很小可忽略。(×)
52.对于变压器原、副变绕组的小匝数匝间短路,短路处电
流很大,所以阻抗保护可以做后
备保护。(×)
53.中性点经放电间隙接地的半绝缘 110kV 变压器的间隙零
序电压保护,3U0 定值一般整
定为 150—180V。(√)
54.Y/△-11 接线的变压器低压侧发生 BC 两相短路时,高压
侧 B 相电流是其它两相电流的
2 倍。(×)
55.变压器纵差保护经星-角相位补偿后,滤去了故障电流中
的零序电流,因此不能反应变
压器 Yn 侧内部单相接地故障。(×)
56.考虑线路故障,可将系统等值为两机一线系统。故障电
流由 M、N 两侧供给,其故障
正序电流分流系数定义 Km、Kn。该系数仅与系统运行接
线方式及故障点有关,而与短路故障的类型无关。(√)
57.某线路接地距离保护,零序电流补偿系数 0.617,现错
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
设为 0.8,则该接地距离保护区缩
短。(×)
58.超范围闭锁式距离保护,正向阻抗定值为 8 欧,因不慎
错设为 2 欧,则其后果可能是区
内故障拒动。(√)
59.对只有两回线和一台变压器的变电站,当该变压器退出
运行时,可以不更改两侧线路保
护定值,此时不要求两回线相互之间的整定配合有选择性
(√)
60.对于配置了两套全线速动保护的 220kV 密集型电网的线
路,带延时的线路后备保护第
Ⅱ段,如果需要,可与相邻线路全线速动保护相配合,按
可靠躲过相邻线路出口短路故障整定。(×)
61.过流保护在系统运行方式变小时,保护范围也将变小。
(√)
62.采用单相重合闸的线路的零序电流保护的最末一段动作
时间要躲过重合闸周期。(√)
63.相间距离保护的Ⅲ段定值,按可靠躲过本线路的最大事
故过负荷电流对应的最大阻抗整
定。(×)
64.为保证弱电源端能可靠切除故障,线路两侧均投入“弱
电源回答”回路。(×)
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
65.工频变化率继电器需要经振荡闭锁。(×)
66.电力系统对继电保护有四项基本性能要求,分别是可靠
性、安全性、速动性和灵敏性。
(×)
67.所谓选择性是指应该由故障设备的保护动作切除故障。
(×)
68.电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过
程中,被操作的有关设备应在保
护范围内,且所有保护装置不允许失去选择性。(×)
69.在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等
辅助元件的动作灵敏度,应小于
所控制的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×)
70.变压器短路故障的后备保护,主要是作为相邻母线及线
路的后备保护。(×)
71.若阻抗继电器的整定范围超出本线路,由于对侧母线上
电源的助增作用,将使得感受阻
抗变小,造成超越。(×)
72.全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上的阻抗圆的
半径,它代表的全阻抗继电器的
整定阻抗。(√)
73.自耦变压器的标准容量大于通过容量。(×)
74.相间和接地故障的延时段后备保护主要应保证选择性和
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
灵敏性要求,在不能兼顾的情况
下,优先保证选择性。(×)
75.220kV 系统时间常数较小,500kV 系统时间常数较大,
后者短路电流非周期分量的衰减
较快。(×)
76.系统振荡过程中发生不接地的多相短路故障时,允许个
别的相邻线路相间距离保护无选
择性动作。(√)
77.某线路光纤分相电流差动保护、信号传送通过 PCM 设
备采用数字复接方式(经 64Kbit/S
接口),此时时钟应设为外时钟主从方式。(√)
78.对新建、扩建的技改工程 220kV 变电所的变压器高压断
路器和母联、母线分段断路器应
选用三相联动的断路器。(√)
79.零序电流Ⅰ段电流定值按躲区外故障最大零序电流整定,
在无互感的线路上,零序电流
Ⅰ段的区外最严重故障点选择在本线路对侧母线或两侧母
线上。(√)
80.单侧电源线路的相电流保护必须经方向元件控制。
(×)
81.母线充电保护是指母线故障的后备保护。(×)
82.当线路断路器与电流互感器之间发生故障时,本侧母差
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
保护动作三跳。为使线路对侧的
高频保护快速跳闸,采用母差保护动作三跳停信措施。
(√)
83.电流互感器容量大表示其二次负载阻抗允许值大。
(√)
84.微机保护中,构成零序方向的零序电压,可以取 TV 二
次三相电压自产,它与零序电压
取自 TV 开口三角相比,其优点是 TV 二次断线后,方向元
件不需退出运行。(×)
85.设置变压器差动速断元件的主要原因是防止区内故障 TA
饱和产生高次谐波致使差动保
护拒动或延缓动作。(√)
86.母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完
毕后要退出。(√)
87.对不旋转的电气设备,其正序电抗与负序电抗是相等的,
对发电机来讲,由于其 d 轴与
q 轴气隙不均匀,所以严格的讲正序电抗与负序电抗是不相
等的。(√)
88.发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,
所以频率不同。(×)
89.高频保护在短路持续时间内,短路功率方向发生改变,
保护装置不会误动。(√)
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i
90.当线路出现非全相运行时,由于没有发生接地故障,所
以零序保护不会发生误动。(×)
91.在小接地电流系统中,零序电流保护动作时,除有特殊
要求(如单相接地对人身和设备
的安全有危险的地方)者外,一般动作于信号。(√)
92.短路初始时,一次短路电流中存在的直流分量与高频分
量是造成距离保护暂态超越的因
素之一。(√)
93.外部故障转换时的过渡过程是造成距离保护暂态超越的
因素之一。(√)
94.助增电流一般使测量阻抗增大,汲出电流一般使测量阻
抗减小。(√)
95.全电缆线路不采用重合闸。(√)
专业电网考试必备通关资料,请认准淘宝旺旺:蓝谷数据 店扯:http://shop68947115.taobao.com/i