文档内容
试 卷
单 选 题
1. 选择避雷器的技术条件应包括( )。
A. 额定电压
B. 额定电流
C. 额定开断电流
D. 额定容量
正确答案: A
2. 不同回路长期持续工作电流应根据( )确定。
A. 单回路按最大负荷电流(包括事故情况下转移过来的电流);
B. 双回路按最大负荷电流的1.8倍;
C. 母联断路器按最大元件负荷电流的2倍;
D. 单台变压器回路按额定电流的1.3~2.0倍。
正确答案: A
3. 对于污秽较严重地区的电气设备采取的最有效处理方法是( )。
A. 增大电瓷外绝缘的泄漏比距
B. 采用玻璃绝缘子
C. 采用硅橡胶绝缘子
D. 采用户内配电装置
正确答案: D
4. 变压器阻抗选择一般不考虑( )。
A. 中性点接地方式
B. 系统短路容量
C. 变压器损耗
D. 运行中电压变化
正确答案: A
5. 高压断路器参数选择所要求的条件不正确的是( )。
A. 额定关合电流≥短路冲击电流
B. 断口间绝缘水平≥一侧工频反向电压;
C. 中性点非直接接地系统首项开断系数取1.3;
D. 110kV断路器端子可承受的水平拉力≥750N。
正确答案: C
6. 63kV及以下高压隔离开关相间距离小于厂家规定尺寸时须校验( )。
A. 动稳定电流值
B. 热稳定电流值
C. 泄漏比距D. 机械荷载
正确答案: A
7. 选择母线从窗口穿过且无固定板的电流互感器对其进行的校验不必要的是( )。
A. 变比
B. 动稳定
C. 热稳定
D. 绝缘水平
正确答案: B
8. Ux为系统额定电压,供保护、计量综合使用的电压回路由三台单相电压互感器接在一
次相电压上组成。则该电压互感器的一次电压和二次电压应分别选择为( )。
A.
B.
C. Ux,100
D. Ux,
正确答案: B
9. 对35kV及以下高压负荷开关的切断不安全的是( )。
A. 15A电缆电容电流
B. 5A架空线充电电流
C. 1000kVA变压器空载电流
D. 基于额定电流的闭环电流
正确答案: A
10. 选择限流电抗器时,正确的要求是( )。
A. 额定电流按持续工作电流;
B. 正常工作时电抗器上电压损失不大于额定电压的5%;
C. 在电抗器以下短路时其上母线剩余电压应在80%以上;
D. 无需进行动稳定校验。
正确答案: B
11. 选择消弧线圈时不应考虑的条件是( )。
A. 电网电容电流值Ic应考虑电网5~10年的发展;
B. 消弧线圈应避免在全补偿状态下运行;
C. 欠补偿运行;
D. 长时间中性点位移电压≤15%相电压。
正确答案: B
12. 支柱绝缘子及穿墙套管动稳定校核P(允许力)/Px(破坏力)应不大于( )。
A. 0.4B. 0.5
C. 0.6
D. 0.8
正确答案: C
13. 必须采用密闭型低压电容的多尘环境规定:灰尘在空气中沉降量月平均值大于等于(
) 。
A. 1000
B. 750
C. 550
D. 300
正确答案: C
14. 在化工腐蚀性1类、2类环境中不须采用防腐型的设备是( )。
A. 变压器
B. 电动机
C. 灯具
D. 塑料外护层电缆
正确答案: D
15. 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于( )。
A. 2500kVA
B. 800kVA
C. 1250kVA
D. 630kVA
正确答案: C
16. 三绕组“升压型”变压器的绕组排列顺序自铁心向外依次为( )。
A. 低 高 中
B. 高 中 低
C. 高 低 中
D. 中 低 高
正确答案: D
17. 检验高压断路器开断能力的开断电流应取( )。
A. 断路器实际开断时间的短路电流
B. 短路冲击电流
C. 短路动稳定电流
D. 额定短路电
正确答案: A
18. 35kV及以下通用型负荷开关可以开断( )。
A. 开断不大于10A的架空线充电电流;
B. 开断不大于10A的电缆电容电流;
C. 开断800kVA配电变压器的空载电流;D. 开断电容电流为其额定电流的电容器组。
正确答案: B
19. 电器的最高工作电压Umax应( )。
A. 等于系统额定电压
B. 不低于所在回路的最高运行电压
C. 不低于所在回路的持续运行电压
D. 不低于系统额定电压
正确答案: B
20. 电器的额定电流In应( )。
A. 大于所在回路的最大工作电流;
B. 等于所在回路最大运行方式下的工作电流;
C. 不低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流;
D. 不低于所在回路可能的最大冲击电流。
正确答案: C
21. 带电抗器出线回路的持续工作电流为( )。
A. 线路最大负荷电流
B. 电抗器额定电流
C. 1.3倍线路最大负荷电流
D. 0.8倍电抗器额定电流
正确答案: B
22. 母线联络回路的持续工作电流为( )。
A. 一个最大电源元件的计算电流
B. 1.05倍主变压器额定电流
C. 母线所带最大负荷电流
D. 0.65倍主变压器的额定电流
正确答案: A
23. 下面关于高压电器过载能力说法正确的是( )。
A. 1.05倍电器额定电流
B. 1.3倍电器额定电流
C. 2倍电器额定电流
D. 没有明确的过载能力
正确答案: D
24. 选择悬式绝缘子时不需考虑( )。
A. 额定电压
B. 机械荷载
C. 动稳定
D. 绝缘水平
正确答案: C25. 旁路回路的持续工作电流为( )。
A. 需旁路的回路最大额定电流
B. 需旁路的主变压器回路额定电流
C. 需旁路的电源回路额定电流
D. 需旁路的出线回路最大负荷电流
正确答案: A
26. 一台断路器资料显示其端子允许荷载为1000N,安全系数3.5,那么这台断路器端子所
能承受的在正常运行和短路时的最大作用力为( )。
A. 3500N
B. 1000N
C. 285N
D. 1500N
正确答案: B
27. 校验电器短路热稳定所用的计算时间为( )。
A. 继电保护装置主保护动作时间;
B. 继电保护装置后备保护动作时间加断路器全分闸时间;
C. 继电保护装置主保护动作时间加断路器全分闸时间;
D. 断路器全分闸时间。
正确答案: B
28. 关于电器的绝缘水平,下列说法中错误的是( )。
A. 根据电网中出现的各种过电压水平确定;
B. 根据电网中保护设备的保护水平来确定;
C. 通过绝缘配合计算选用适当的过电压保护设备;
D. 不得低于国家规定的标准数值。
正确答案: D
29. 选择电器时所用的最大风速为( )。
A. 离地20m高,30年一遇的10min平均最大风速;
B. 离地10m高,30年一遇的10min平均最大风速;
C. 离地20m高,30年一遇的30min平均最大风速;
D. 离地10m高,30年一遇的30min平均最大风速。
正确答案: B
30. 隔离开关的破冰厚度一般为( )。
A. 5mm
B. 8mm
C. 10mm
D. 15mm
正确答案: C31. 若Ⅲ级污秽区爬电比距为2.5cm/kV,则变电设备爬电距离应不小于( )cm。
A. 2.5Umax(系统最高工作电压)
B. 2.5Un(系统标称电压)
C. 2.5U(系统工作电压)
D. 2.5Umin(系统最低工作电压)
正确答案: A
32. 根据有关规程规定,地震基本列度为( )度及以下地区的电器可不采取防震措
施。
A. 9
B. 8
C. 7
D. 6
正确答案: C
33. 下列关于频率大于10Hz的无线电干扰主要来源的说法中不正确的是( )。
A. 电器的电流突变
B. 电器的电压突变
C. 电晕放电
D. 电器内部绝缘的局部放电
正确答案: D
34. 下列关于变压器选择的说法中不正确的是( )。
A. 装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器容量应能保证供应
全所负荷;
B. 多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器;
C. 单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;
D. 选择变压器中联结组标号时,配电侧同级电压相位角要一致。
正确答案: A
35. 在110kV及以下电压等级的中性点非直接接地系统中,选择断路器时应取首相开断系
数为( )倍额定开断电流。
A. 1.3
B. 1.4
C. 1.5
D. 1.6
正确答案: C
36. 单柱垂直开启式隔离开关在分闸状态下,动静触头间的最小电气距离不应小于配电装
置的最小安全净距( )值。
A. A
B. B
C. C
D. D
正确答案: B37. 高压负荷开关不可以用于( )。
A. 切断负荷电流;
B. 切断短路电流;
C. 关合负荷电流;
D. 带有热脱扣器的负荷开关具有过载保护性能。
正确答案: B
38. 在110kV系统中,为避免因铁磁谐振使电压互感器爆炸,应优先选用( )。
A. 干式电压互感器
B. SF6气体绝缘电压互感器
C. 油浸式电压互感器
D. 电容式电压互感器
正确答案: D
39. 当用刀开关和熔断器组成的铁壳开关直接起动容量≤4.5kW,不经常启动又无过载可能
性的三相异步电动机时,开关的额定电流建议不低于电动机额定电流的( )倍。
A. 3
B. 4.5
C. 5
D. 6.5
正确答案: A
40. 低压断路器用于单台电动机保护时,瞬时过电流脱扣器整定值应大于被保护线路正常
时的尖峰电流,可靠系数( )。
A. 当断路器动作时间小于0.02s时取1.7~2;
B. 当断路器动作时间小于0.02s时取1.2~1.35;
C. 当断路器动作时间大于0.02s时取1.5~2;
D. 当断路器动作时间大于0.02s时取2~3。
正确答案: A
41. 照明(高压钠灯)用导线保护断路器,其瞬时过电流脱扣之值一般大于或等于照明线
路计算电流的( )倍。
A. 1.8~2
B. 2~4
C. 3~6
D. 6~20
正确答案: D
42. 低压断路器瞬时脱扣器的动作值应大于下级断路器出线端处( )。
A. 最大预期短路电流
B. 最大预期短路电流的1.5倍
C. 最大工作电流的10倍
D. 最大工作电流的7倍
正确答案: A43. 中压开关柜分类若按主设备与柜体配合方式可分为( )。
A. 间隔型,箱型
B. 单母线, 双母线
C. 户内,户外
D. 固定式,移开式
正确答案: D
44. 低压成套设备按外形设计可分为( )
A. 柜型,箱型
B. 户内,户外
C. 固定型,移开型
D. 动力,控制
正确答案: A
45. 以下不是预装箱式变电站常见分类方法的是( )。
A. 安装方式
B. 绝缘介质
C. 封闭程度
D. 高压主接线
正确答案: B
46. 成套设备不需考虑( )。
A. 适当部位装伸缩接头
B. 断路器隔离开关、接地开关间设联锁装置
C. 防止外壳破坏的保护措施
D. 设备增容互换
正确答案: D
47. 当电流互感器用于测量时,其一次额定电流应尽量选得比回路中正常工作电流大(
)左右。
A. 1/3
B. 1/2
C. 1/4
D. 1/5
正确答案: A
48. 装在电网变压器中性点的消弧线圈应采用过补偿方式,防止运行方式改变时,电容电
流减少,使消弧线圈处于谐振点运行。在正常情况下,脱谐度一般不大于( )。
A. 15%
B. 8%
C. 10%
D. 7%
正确答案: A
49. 变压器中性点接氧化锌避雷器时,则变压器中性点绝缘的工频试验电压乘以冲击系数后与氧化锌避雷器的操作冲击电流下的残压之间应有( )裕度。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 12.5%
正确答案: B
50. 低压断路器的脱扣器的灵敏系数,对两相短路,采用( )。
A. 1.5
B. 2
C. 1.3
D. 1.6
正确答案: B
51. 低压配电系统中,当断路器—断路器作上下级保护特性配合时,上级断路器的瞬时脱
扣器动作值应为下级断路的瞬时脱扣器的动作值的( )。
A. 1.66~2倍
B. 1.5~2倍
C. 1.5~1.8倍
D. 1.6~2倍
正确答案: A
52. 低压配电系统中,断路器—断路器作上下级选择性配合时,如果上下级断路间连接导
体阻抗小,上下级断路器出线端处,预期短路电流值相差很小,则可将上级断路器选为带
短延时脱扣器。在这种情况下整定上级断路器短延时动作电流为下级断路器动作电流值的
( )。
A. 1.2倍
B. 1.2~1.5倍
C. 1.15~1.5倍
D. 1.2~1.25倍
正确答案: D
53. 低压配电系统中,熔断器—熔断器的选择性保护配合时,上下级熔断器的安秒特性曲
线之间有足够的间隔,且互不相交就具有选择性。在这种情况下一般上下级熔体正负误差
叠加,并计及( )配合裕度计算熔体级差。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 12%~15%
正确答案: A
54. 低压配电系统中,保护装置与配电线路的配合。当线路末端发生单相接地短路时,若
用熔断器作短路保护,短路电流不应小于熔断器额定电流的( )倍。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5正确答案: C
多 选 题
55. 高压断路器的一般技术条件要包括( )。
A. 绝缘水平
B. 短路稳定性
C. 额定开断电流
D. 额定容量
正确答案: A B C
56. 选择高压熔断器时对一般技术条件的要求有( )。
A. 短路动热稳定
B. 额定电压
C. 额定开断电流
D. 额定容量
正确答案: B C
57. 选择隔离开关时对一般技术条件的要求有( )。
A. 绝缘水平
B. 机械荷载
C. 额定开断电流
D. 短路动热稳定
正确答案: A B D
58. 选择穿墙套管时对一般技术条件的要求有( )。
A. 额定容量
B. 额定电压
C. 额定电流
D. 机械载荷
正确答案: B C D
59. 变电站的主变压器采用两台的条件是( )。
A. 有大量一级、二级负荷
B. 负荷的谐波分量较大
C. 集中负荷较大
D. 季节性负荷变化较大
正确答案: A C D
60. 选择消弧线圈时对一般技术条件的要求有( )。
A. 绝缘水平
B. 动热稳定
C. 机械荷载
D. 额定容量
正确答案: A C D61. 选择封闭电器时对一般技术条件的要求有( )。
A. 额定电压
B. 额定电流
C. 额定容量
D. 动热稳定
正确答案: A B D
62. 中性点避雷器应保证( )。
A. 灭弧电压大于系统最高相电压;
B. 工频放电电压的下限大于内过电压;
C. 工频放电电压上限小于变压器一分钟工频耐压的1.15倍;
D. 5kA时残压不小于变压器内绝缘冲击试验电压。
正确答案: A B C
63. 悬式绝缘子串片数选择应考虑的因素有( )
A. 额定电压和泄漏比距
B. 内过电压
C. 绝缘子老化
D. 海拔高度
正确答案: A B C D
64. 下列关于熔断器的描述正确的有( )
A. 用熔断器保护的电器可不验算热稳定;
B. 用熔断器保护的电器可不验算动稳定;
C. 用熔断器保护的电压互感器回路可不验算热稳定;
D. 用熔断器保护的电压互感器回路可不验算动稳定。
正确答案: A C D
65. 下列有利于增大电瓷绝缘子的防污性能的措施有( )。
A. 采用半导体釉
B. 采用大伞裙
C. 钟罩式结构
D. 小倾角
正确答案: A C
66. 限流电抗器的安装方式有( )。
A. 90°安装
B. 水平布置
C. 垂直布置
D. 120°安装
正确答案: B C67. 选择成套开关设备要考虑的技术条件有( )。
A. 电压
B. 频率
C. 机械寿命
D. 开断电流
正确答案: A B D
68. 选择成套开关设备要考虑的环境条件有( )。
A. 相对湿度
B. 海拔高度
C. 电磁干扰
D. 日照
正确答案: A B
69. 下列符合电气设备选择一般原则的条款有( )。
A. 应满足正常运行,检修, 短路和过电压情况下的要求,并考虑发展远景;
B. 应按当地环境条件校验;
C. 应力求技术先进;
D. 同类设备应尽量减少品种。
正确答案: A B D
70. 工程设计中选择的高压电器应能在长期工作条件下和发生过电压,过电流的情况下保
持正常运行。根据选择高压电器的一般技术条件,下列四种高压电器,下列选择和校验的
内容不正确的是( )。
A.
B.
C.
D.正确答案: A C
71. 选择高压电器时,应满足环境条件的要求,下列条款中正确的是( )。
A. 在高寒地区,应选择能适应最低温度为-30℃的高寒电器;
B. 在年最高温度越过40℃,而长期处于低湿度的干热地区,应选用型号后带“TH”型
字样;
C. 地震烈度为7度及以下地区的电器可不采用防震措施;
D. 普通高压电器在环境最高温度为+40℃时,允许按额定电流长期工作。
正确答案: C D
案 例 题
72. 已知某10kV系统为小电流接地系统,系统中一变电站引出的10kV电缆线路总长度为
30km。求系统有关参数
(1) 电缆线路的电容电流为( )。
A. 10A
B. 15A
C. 20A
D. 30A
正确答案: D
(2) 变电站10kV系统所增加的电容电流为( )。
A. 3.2A
B. 4.8A
C. 6.4A
D. 8A
正确答案: B
(3) 消弧线圈补偿容量为( )。
A. 200kVA
B. 230kVA
C. 270kVA
D. 300kVA
正确答案: C
(4) 长时间中性点位移电压不应超过系统相电压的( )。
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
正确答案: A
(5) 中性点位移电压Uo为( ) 。(阻尼率d=3%,脱谐变v=10%,消弧线圈投入前中性
点不对称电压0.8% )
A. 8%B. 10%
C. 12%
D. 14%
正确答案: A
73. 中性点非直接接地系统中35/10kV变电站,选择变压器中性点的阀型避雷器的参数。
(1) 灭弧电压应大于( )。
A. 25kV
B. 30kV
C. 35kV
D. 37kV
正确答案: A
(2) 工频放电电压下限(内过电压水平2.67Uxg)大于( )。
A. 51 kV
B. 56 kV
C. 62 kV
D. 65 kV
正确答案: C
(3) 工频放电电压上限(变压器内绝缘一分钟工频试验电压58 kV)小于( )。
A. 60 kV
B. 62 kV
C. 67 kV
D. 70 kV
正确答案: C
(4) 5kV时的残压(变压器内绝缘冲击试验电压91 kV)小于( )。
A. 79kV
B. 83kV
C. 85kV
D. 87kV
正确答案: B
74. 110/10kV中性点直接接地系统中,选择变电站变压器中性点的阀型避雷器的参数。
(1) 灭弧电压大于( )。
A. 70.5kV
B. 78kV
C. 83kV
D. 85kV
正确答案: A
(2) 工频放电电压下限大于( )。
A. 100kV
B. 140kV
C. 160kV
D. 180kV
正确答案: B(3) 工频放电电压上限(变压器内绝缘一分钟工频试验电压150kV)小于( )。
A. 162kV
B. 173kV
C. 178kV
D. 182kV
正确答案: B
(4) 5kA时的残压(变压器内绝缘冲击试验电压250kV)小于( )。
A. 180kV
B. 195kV
C. 210kV
D. 227kV
正确答案: D
75. 10kV回路负荷电流180A, =20kA, = 1.8选择用于内部计量及过电流保护回路的
电流互感器。
(1) 电流互感器变比及准确级应选择( )。
A. 选用200/5 0.2/10p15
B. 选用200/5 0.5/10p10
C. 选用300/5 0.2/10p15
D. 选用300/5 0.5/10p10
正确答案: D
(2) 校验电流互感器动稳定倍数(电流互感器允许动稳定倍数150)为( )。
A. 100
B. 120
C. 150
D. 180
正确答案: B
(3) 校验电流互感器(瓷绝缘)的外部受力(a??相向距离35cm,L??计算长度80cm)为(
)。
A. 950N
B. 1000N
C. 1050N
D. 1100N
正确答案: C
(4) 校验电流互感器热稳定倍数(电流互感器允许热稳定倍数75/1s)为( )。
A. 60/1s
B. 67/1s
C. 72/1s
D. 75/1s
正确答案: B
(5) 电流互感器保护回路负载阻抗0.4W 应选电流互感器容量(VA值)大于( )。
A. 4VA
B. 6VA
C. 10VAD. 15VA
正确答案: C
76. 请根据有关规程和设计手册对35kV配电装置悬式绝缘子和穿墙套管进行选择和校验。
(1) 悬式绝缘子泄漏比距 =2cm/kV,每片绝缘子的泄漏距离L0=30cm。按额定电压和泄
漏比距选择,绝缘子片数为( )片。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
正确答案: C
(2) 综合系数K∑=0.9,内过电压计算倍数为1.2。按内过电压选择,绝缘子串的工频湿闪
电压Us和悬式绝缘子的片数为( )。
A. 25kV,3片
B. 26kV,3
C. 31kV,3片
D. 30kV,3片
正确答案: C
(3) 配合系数Ke =1.45,避雷器5kA下残压Uch=134kV。按大气过电压选择,绝缘子串正
极性雷电冲击电压波50%放电电压Ut.50和悬式绝缘子的片数为( )。
A. 180kV,3片
B. 185kV,3片
C. 190kV,3片
D. 195kV,3片
正确答案: D
(4) 穿墙套管额定电流为300A,在+55℃时穿墙套管的持续允许电流为( )。
A. 230A
B. 245A
C. 260A
D. 275A
正确答案: B
(5) 穿墙套管长度L12 = 0.815m,至第一个支持绝缘子距离L11 = 0.8m,穿墙套管相间距
离a =0.5m,三相短路冲击电流ich=51kA,穿墙套管抗弯破坏负荷为4kN。对于作用在绝缘
子上的计算力Fc,下列说法正确的是( )。
A. 1500N,不能通过动稳定校验
B. 1200N,不能通过动稳定校验
C. 696N,通过动稳定校验
D. 560N,通过动稳定校验
正确答案: C
77. 低压电器选择。
(1) 低压配电线路应装设的保护方式有( )。
A. 短路保护
B. 过负荷保护
C. 低电压保护
D. 接地保护正确答案: A B C
(2) 短路保护应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害前切断短路
电流。已知短路电流Ik = 25kA,短路持续时间t = 0.5s,绝缘导体(电缆)热稳定系数k
= 131,则导体(电缆)的线芯载面不应小于( )。
A. 95mm
B. 120mm
C. 150mm
D. 185mm
正确答案: C
(3) 用低压断路器作短路保护时,短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣
器整定电流的( )倍。
A. 1.1
B. 1.3
C. 1.5
D. 2
正确答案: D
(4) 已知明敷的VV电缆,环境温度为35℃,线路负荷电流Ic = 285A,熔断器熔体额定电
流或断路器长延时脱扣器的整定电流及导体截面为( )。
A. 285A 150 mm
B. 300A 185 mm
C. 315A 185 mm
D. 320A 185 mm
正确答案: C
78. 请回答以下题:
(1) 低压系统接地保护的设置应能防止的事故有( )。
A. 人身间接电击
B. 电气火灾
C. 线路过载
D. 线路损坏
正确答案: A B D
(2) 接地保护电器的选择根据有( )。
A. 配电系统接地型式
B. 移动式、手握式或固定式设备
C. 采用的保护设备
D. 导体截面等因素选择经技术经济比较确定
正确答案: A B D
(3) 防止人身间接电击保护采用下列措施之一,可不采用接地故障保护有( )。
A. 采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备;
B. 采取电气隔离措施;
C. 采用安全超低电压;
D. 将电气设备安装前在非导电场所内。
正确答案: A B C D
(4) 接地故障保护措施所保护的电气设备只适用于( )。
A. 防电击保护分类为Ⅰ类电气设备;B. 设备所在环境为正常环境;
C. 人身电击安全电压限值UL为50V;
D. 采用接地保护时建筑物内应作总等电位连接。
正确答案: A B C D
(5) 总等电位连接为( )。
A. PE、PEN干线和电气装置接地极的接地干线;
B. 建筑物内的各种金属管道;
C. 建筑物金属构件等导电体;
D. 防雷设施。
正确答案: A B C
79. 请回答以下题:
(1) 接地故障保护的动作特性Zs?Ia≤Uo(Zs??故障回路阻抗,Ia??保护电器在规定时间
内切断故障回路的电流,Uo??相线对地标称电压)适用于( )。
A. TN接地系统
B. TT接地系统
C. IT系统
D. A+B
正确答案: A
(2) 接地故障保护的动作特性RA?Iop≤50V(RA??外露可导电部分的接地电阻和PE线电
阻;Iop??接地保护电器切除故障回路的动作电流)适用于( )。
A. TN接地系统
B. TT接地系统
C. IT系统
D. A+C
正确答案: B
(3) 接地故障保护的动作特性RAIk≤50V(RA??外露可导电部分的接地极电阻;Ik??相线
和外露可导电部分第一次短路故障电流)适用于( )。
A. TN接地系统
B. TT接地系统
C. IT系统
D. B+C
正确答案: C
(4) 200A熔断器保护的线路当短路电流为1400A时,切断故障回路时间( )。
A. 小于5s
B. 等于5s
C. 小于0.4s
D. 等于0.4s
正确答案: A B
(5) TN系统接地保护对固定设备,当过电流保护动作时间小于5s时,可利用( )兼
做接地保护。
A. 漏电电流保护
B. 零序保护
C. 过电流保护
D. 速断保护
正确答案: C80. 低压配电线路其中电流最大一台电动机容量为55kW,电流104A,起动倍数为6。
(1) 选择线路保护断路器为CW1型则其框架额定电流及断路器额定电流应为( )。
A. 2000A,1600A
B. 1800A,1600A
C. 1600A,1600A
D. 2000A,1440A
正确答案: A
(2) 选择断路器的长延时脱扣器电流和其动作时间为( )。
A. 2000A,6s
B. 1800A,8s
C. 1600A,10s
D. 1440A,15s
正确答案: D
(3) 选择断路器的短延时脱扣器电流和其动作时间为( )。
A. 4000A,0.1s
B. 3200A,0.2s
C. 2800A,0.2s
D. 2400A,0.2s
正确答案: D
(4) 选择断路器瞬时脱扣器电流为( )。
A. 4000A
B. 3200A
C. 2800A
D. 2400A
正确答案: B
(5) 低压配电线路选择熔断器保护时,已知熔断器保护的回路负荷电流238A,最大一台电
动机22kW,额定电流41.8A。除起动最大一台电动机的线路计算电流196A,计算系数Kr =
1.1,则熔断器的额定电流为( )。
A. 315A
B. 300A
C. 280A
D. 250A
正确答案: B
81. 低压配电线路
(1) IT系统当发生第一次接地故障时应( )。
A. 由过电流保护装置动作切除故障;
B. 由过负荷保护装置动作切除故障;
C. 由绝缘监视电器报警;
D. 由漏电电流保护动作切除。
正确答案: C
(2) IT系统的外露可导电部分为单独接地时,发生第二次接地故障时故障回路的切断应符
合( )。A. TN系统接地故障保护的要求
B. TT系统接地故障保护的要求
C. IT系统接地故障保护的要求
D. 由过负荷保护装置动作切除故障的要求
正确答案: B
(3) IT系统的外露可导电部分为共同接地时,发生第二次接地故障时故障回路的切断应符
合( )。
A. TN系统接地故障保护的要求
B. TT系统接地故障保护的要求
C. IT系统接地故障保护的要求
D. 由绝缘监视电器报警的要求
正确答案: A
(4) IT系统的配电线路当发生第二次接地故障时应由( )。
A. 绝缘监视电器切除故障
B. 过电流保护电器切除故障
C. 由绝缘监视电器报警
D. 漏电电流保护切除故障
正确答案: B D
(5) 当IT系统不引出N线、线路标称电压为220/380V时,保护电器应在0.4s内切断故障
回路,并符合( )。
A. Zs Iop≤
B. Zs Iop≤ Uo
C. Zs Iop≤ Uo
D. Zs Iop≤ Uo
正确答案: C
82. 选择高压电器(高压断路器),已知如下图变电所短路容量Ss = 300MVA,uk% = 6,
10/0.4kV变压器容量2000kVA,10kV侧kch = 1.8,ich = 2.55 选10kV侧QF1。
(1) 选择QF1的额定电流应为( )。
A. 630A
B. 1000AC. 1250A
D. 1600A
正确答案: A
(2) 选择QF1的开断电流应为( )。
A. 16kA
B. 20kA
C. 25kA
D. 31.5kA
正确答案: B
(3) 按动稳定电流校验QF1的峰值电流应为( )。
A. 40kA
B. 50kA
C. 63kA
D. 75kA(峰值电流)
正确答案: B
(4) 按热稳定电流校验短路热稳电流应为( )。
A. 16kA
B. 20kA
C. 25kA
D. 31.5kA
正确答案: B
83. 选择低压电器(低压断路器),如下图所示,选择QF2断路器CW1,计算三相短路电
流时可不计电阻,单相短路电流31kA尖峰电流3000A,瞬时(短延时)可靠系数1.35。
(1) QF2框架额定电流为( )。
A. 2000A
B. 3200A
C. 4000A
D. 5000A
正确答案: B
(2) QF2长延时整定电流及脱扣时间为( )。
A. 2000A,5s
B. 2500A,10s
C. 2900A,15s
D. 3200A,20s
正确答案: C(3) QF2短延时整定电流及脱扣时间为( )。
A. 4350A,0.3s
B. 5800A,0.4s
C. 8700A,0.5s
D. 11600A,0.6s
正确答案: A
(4) QF2的额定运行分断能力为( )。
A. 40kA
B. 80kA
C. 100kA
D. 120kA
正确答案: B
(5) 单相接地灵敏系数为( )。
A. 4
B. 5
C. 7
D. 8
正确答案: C
84. 选择变压器,已知高层建筑内10kA/0.4kV变电所Pjs = 3760kW,Qjs = 1480kvar。
负荷1、2级负荷占60%,Ktp = 0.9,KtQ = 0.95,功率因数要求cos ≥0.9,三相负
荷不平衡大于每相负荷的15%,系统为不接地系统。
(1) 变压器的台数及型式为( )。
A. 一台油浸式
B. 二台油浸式
C. 一台干式
D. 二台干式
正确答案: D
(2) 变压器容量为( )。
A. 1600kVA
B. 2000kVA
C. 2500kVA
D. 3150kVA
正确答案: C
(3) 变压器接线型式为( )。
A. Yy0
B. Yd
C. Dy0
D. Dd
正确答案: C
(4) 常用变压器电压调节范围为( )。
A. 10/0.4kV
B. 10±5%/0.4kVC. 10±2×2.5%/0.4kV
D. 10±4×1.25%/0.4kV
正确答案: C
(5) 所选变压器标准的uk%及工频耐压为( )。
A. 4%,28kV
B. 4.5%,28kV
C. 6%,35kV
D. 8%,35kV
正确答案: C
85. 变压器10/0.4kV,1000kVA由环网柜保护(负荷开关加熔断器),10kV侧对称短路电
流初始值 kA。
(1) 考虑电机自启动熔断器额定电流选择为( )。
A. 80A
B. 100A
C. 125A
D. 160A
正确答案: B
(2) 采用10kV熔断器出线电缆(有限流作用时)限流后Ik = 4.5kA采用铜芯交联聚乙烯
电缆的最小截面为( )。
A. 25mm2
B. 35mm2
C. 50mm2
D. 70mm2
正确答案: A
(3) 选择10kV熔断器出线电缆(无限流作用时) kA,采用铜芯交联聚乙烯电缆的
最小截面为( )。
A. 70mm2
B. 95mm2
C. 120mm2
D. 150mm2
正确答案: D
(4) 负荷开关额定短时耐受电流(热稳定电流)应选( )。
A. 16kA/3s
B. 20 kA/3s
C. 25 kA/1s
D. 25 kA/3s
正确答案: D
(5) 负荷开关转移电流计算值应选( )。
A. 900A
B. 1100A
C. 1300A
D. 1500A
正确答案: C86. 下图为用某种型号可编程序控制器控制一台电动机正反转的梯形图,图中X400、
X401、X402为三个按钮的输入信号,X403为电动机热保护继电器接点的输入信号,Y430、
Y431为控制电动机正反转接触器的输出信号。请分析梯形图回答下列问题:
(1) 为了实现梯形图中的控制要求,可编程序控制器使用了下列( )。
A. 开关量输入模块;
B. 开关量输出模块;
C. 模拟量输入模块;
D. 模拟量输出模块;
正确答案: A B
(2) 若X400为控制电动机正转启动按钮,控制电动机反转的启动按钮为( )。
A. X403
B. X401
C. Y431
D. Y430
正确答案: B
(3) 热保护继电器的输入信号X403所接的是热继电器的类型接点是( )。
A. 事故时闭合的常开接点;
B. 事故时打开的常闭接点;
C. 停电后延时打开的常开接点;
D. 事故时延时闭合的常开接点。
正确答案: B
(4) 当电动机正转运转时,将按钮X401按下,将会出现的情况为( )。
A. 电动机停止运行,延时后反向启动运行
B. 电动机停止运行,不再启动
C. 电动机仍然正转运行
D. 电动机由正转立即反向运行
正确答案: C
(5) 控制按钮X400、X401的接点分别为( )类型的接点。
A. X400为常开接点,X401为常闭接点;
B. X400和X401均为带自锁的常开接点;
C. X400和X401均为常闭接点;
D. X400和X401均为常开接点。
正确答案: D
87. 下图为用某种型号可编程序控制器控制一组彩号灯间歇闪动的梯形图。图中X400为一
个启动开关的输入信号;T450、T451为带延时闭合接点的定时器,定时器的延时时间可以
设定;Y430为控制彩灯的输出信号;M100为辅助继电器。T450延时设定时间为5s,T451
延时设定时间为2s。请根据梯形图分析在启动开关X400闭合后彩灯闪动的情况。(1) 彩灯闪动情况为( )。
A. 彩灯亮5s,停2s后,彩灯再亮5s,停2s,循环动作直至启动开关X400打开;
B. 5s后彩灯亮2s,停止后不再点亮;
C. 5s后彩灯亮2s,停5s后,彩灯再亮2s,循环动作直至启动开关X400打开;
D. 5s后彩灯亮2s,停3s后,彩灯再亮2s,停止后不再点亮。
正确答案: C
(2) T450定时器每次接通时间为( )。
A. 5s
B. 2s
C. 3s
D. 7s
正确答案: D
(3) T451定时器每次接通时间为( )。
A. 2s
B. 7s
C. 3s
D. 5s
正确答案: A
(4) 若启动开关改为自复位按钮常开触点,启动时按下3s钟后复位,按钮复位后( )
彩灯开始点亮,点亮( )熄灭。
A. 3s,5s;
B. 2s,2s;
C. 彩灯不能点亮;
D. 8s,2s
正确答案: C
(5) 若需要彩灯亮3s停2s,再亮3s停2s循环闪动,定时器T450和T451的延时时间各应
为( )。
A. T450:3s,T451:2s;
B. T450:2s,T451:3s;
C. T450:5s,T451:3s;
D. T450:2s,T451:5s
正确答案: B
88. 下图为某工厂一台脉冲除尘器反吹系统的模拟PLC控制梯形图。图中X400为反吹系统
控制开关,系统启动时X400常开触点闭合。T450、T451、T452为通电延时定时器,设置其
定时时间均为15s。Y431、Y432、Y433通过接口模块直接控制脉冲除尘器1~3号反吹阀,
当Y431、Y432、Y433中一个线圈接通时对应1~3号反吹阀中一个阀打开进行反吹,反吹
阀线圈的电源为直流24V。请根据梯形图分析该脉冲除尘器反吹系统的运行情况,并回答
下列问题。(1) PLC系统中最适合与反吹阀线圈连接的模块是( )。
A. DC220V开关量输出模块;
B. BCD码输出模块
C. 高速计数模块;
D. DC24V开关量输出模块
正确答案: D
(2) 反吹系统启动后(X400常闭触点闭合),1~3号反吹阀按照下列( )工艺运行。
A. 同时打开,每15s关闭一个阀,只运行一次;
B. 按顺序依次打开15s,循环运行,同一时间只有一个阀打开;
C. 15s后按顺序依次打开15s,循环运行,同一时间只有一个阀打开;
D. 1
正确答案: B
(3) 反吹系统启动后(X400常闭触点闭合),1~3号反吹阀每次的运行时间分别为
( )。
A. 15s,15s,30s
B. 45s,30s,15s
C. 15s,15s,15s
D. 15s,30s,45s
正确答案: C
(4) 1号反吹阀的运行周期是( )。
A. 45s
B. 60s
C. 15s
D. 30s
正确答案: A
(5) 反吹系统启动后(X400常闭触点闭合)20s时,( )反吹阀处于开状态。
A. 1号反吹阀
B. 2号反吹阀
C. 3号反吹阀
D. 无
正确答案: B