文档内容
二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
第3章
建筑机电工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
锅炉的阀门(尤其是安全阀)应逐个在其公称压力的( )倍下进行严密性试验。
A.1.25
B.1.5
C.1.15
D.1.18
答案:A
解析:锅炉的阀门(尤其是安全阀)应逐个在其公称压力的1.25倍下进行严密性试验,且阀瓣与阀座密封面不应
8
漏水。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
敞口水箱的满水试验静置( )联h观察,不渗不漏视为合格。
题
押
A.6 准
精
B.12
C.24
D.48
答案:C
解析:本题考查敞口水箱的满水实验
敞口箱、罐安装前应做满水试验;
8
7
密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍做水压试验,但不得小于0.4MPa。 9 1
4
8
3
信
满水试验满水后静置24h不渗不漏; 微
系
联
水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。 一
唯
生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管,不得与污水管道直接连接,采用间接排水,
并应留出不小于( )的隔断空间。
A.100mm
B.200mm
C.300mm
D.500mm
答案:A
解析:生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管道,不得与污水管道直接连接,采用
间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
关于建筑给水排水与供暖设备安装,说法错误的是( )。
A.整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面上进行检测
B.整体安装纵向安装水平偏差不应大于0.20/1000
C.解体安装的泵的安装水平偏差均不应大于0.05/1000
D.散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离。如设计未注明,应为30mm
答案:B
解析:本题考查给水设备安装
(1)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,故不选A
纵向安装水平偏差 不应大于0.10/1000 故选B
横向安装水平偏差 不应大于0.20/1000
8
(2)解体安装的泵的安装水平,应在①水1 7平中分面、②轴的外露部分、③底座的水平加工面上纵、横向放置水
9
4
8
3
平仪进行检测,其偏差均不应大于0.信05/1000。故不选C
微
系
散热器背面与装饰后的墙内表面联安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm。故不选D
题
押
准
精
关于室内给水金属管道立管的 管卡设置要求,正确的是( )。
A.楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个
B.管道支架高度距地面为1.2m
C.管道支架高度距地面为1.6m
D.管道支架高度距地面为1.7m
E.楼层高度大于5m时,每层不得少于2个
8
答案:ACDE 9 1
7
8
4
信
3
解析:本题考查管道支吊架安装 微
系
金属管道立管管卡安装时,楼层高度小于或等于5m,每层必须安 装1个;一故
联
选A
唯
楼层高度大于5m,每层不得少于2个;故选E
管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,故不选B,故选C、D
建筑管道采用焊接连接时,下列符合规定的有( )
A.适用于镀锌钢管
B.多用于暗装管道和直径较大的管道
C.铜管管径<22mm时,宜采用对口焊接
D.铜管管径≥22mm时,宜采用对口焊接
E.铜管连接可采用专用接头或焊接
答案:BDE
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
解析:本题考查给水系统管道常用的连接方式
焊接。焊接适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用较多。铜管连接可采用
专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于或等于22mm时
宜采用对口焊接。
水泵设备在就位前,基础的( )必须符合设计要求
A.混凝土强度
B.坐标、尺寸
C.标高
D.垫铁高度
E.螺栓孔位置
8
答案:ABCE 1 7
9
4
8
3
解析:本题考查给水设备安装 信
微
系
水泵就位前的基础混凝土强度、联坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
题
押
准
精
建筑管道工程中,关于管道元 件检验的说法,正确的是( )。
A.阀门应按规范要求进行强度和严密性试验
B.试验应在每批(同牌号、同型号、同 规格)数量中抽查15%,且不少于一个
C.阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍 ,阀门的严密性试验压力为公称压力的1.1倍
D.管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道上的安全阀应由施工单位进行整定
E.安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个 做强度试验和严密性试验
8
答案:ACE 9 1
7
8
4
信
3
解析:本题考查管道元件检验 微
系
B选项,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查 10%,且不一少
联
于1个,故不选B
唯
D选项,设备及管道上的安全阀应由具备资质的单位进行整定。故不选 D
3.2 建筑电气工程施工技术
开关柜、配电柜的施工过程中,柜体固定的紧后工序是( )。
A.绝缘测试
B.母线连接
C.二次线路连接
D.试验调整
答案:B
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
解析:本题考查配电柜(开关柜)安装程序:
开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路敷设连接→试验调整→送电运行验
收
电气明配管施工中,3mm厚的钢导管连接不得采用( )。
A.套管螺纹连接 B.套管熔焊连接
C.对口熔焊连接 D.套管紧定连接
答案:C
解析:本题考查金属导管敷设要求
钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。镀锌钢导
管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接。
8
7
1
9
4
8
3
刚性导管经柔性导管与电气设备、器信具连接时,柔性导管的长度在照明工程中应( ),柔性导管的长度在动力
微
系
工程中应( ) 联
题
押
A.>0.8m;>1.2m 准
精
B.>1.2m;>0.8m
C.≤0.8m;≤1.2m
D.≤1.2m;≤0.8m
答案:D
解析:本题考查柔性导管敷设要求
(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时 ,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程
8
中不宜大于1.2m。 9 1
7
8
4
信
3
(2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用 专用接头,柔性导微管与刚性导管无专用接头可用时,
系
可使用接线盒过渡连接。 一
联
唯
(3)金属柔性导管不应作为保护联结导体的接续导体。
下列关于接闪带(网)的施工技术要求,符合规定的是( )。
A.接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施
B.采用镀锌扁钢时支架的间距为0.5m
C.固定支架高度≥100mm
D.当接闪带采用镀锌圆钢时支架间距宜为0.5m
E.每个固定支架应能承受49N的垂直拉力
答案:ABE
解析:本题考查接闪带(网)的施工要求
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
接闪带一般使用尺寸为40mm×4mm的镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制作。
接闪带固定支架高度不宜小于150mm。
采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。
每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
下列关于配电柜安装做法中,符合规定的有( )
A.成列配电柜的安装,应先两边后中间
B.配电柜的垂直度允许偏差为每米允许偏差为2.0mm
C.柜间缝隙不应大于2mm
D.成列柜顶部水平度偏差不应大于5mm
8
E.柜体与柜体之间、柜体与基础框架之间1应7分别用镀锌螺栓固定
9
4
8
3
答案:CDE 信
微
系
解析:本题考查配电柜安装 联
题
押
成套配电柜安装固定 准
精
按配电柜编号顺序排列安装, 先安装中间位置的配电柜,调整水平度、垂直度后,再安装调整左右相邻的柜体。
柜体与柜体之间、柜体与基础框架之间应分别用镀锌螺栓固定。
表3.2-2 成套配电柜安装允许偏差
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
A选项,成列配电柜的安装,应先中间后安装调整左右相邻的柜体,故不选A
B选项,配电柜的垂直度允许偏差为每米允许偏差为1.5mm,故不选B
对母线槽进行安装前的检查,符合规定的有( )
A.用1kV兆欧表测量每段母线槽的绝缘电阻
B.母线槽的绝缘电阻值不得小于0.5MΩ
C.母线螺栓搭接面应平整,镀层覆盖应完整、无起皮和麻面
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
D.母线槽连接部件的防护等级应高于母线槽本体
E.防火型母线槽应有型式检验报告
答案:AC
解析:本题考查母线槽施工技术
1)检查验收
(1)母线槽外壳应无明显变形,附件应齐全,母线螺栓搭接面应平整、镀层完整,无起皮和麻面。故选C
用1kV兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于20MΩ。故选A,故不选B
(2)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级,母线槽连接部件的防护等级应与母线槽本体防护
等级一致,其标识应完整。故不选D
防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。故不选E
8
100kg灯具的悬吊装载荷强度试验的要求有1 7( )
9
4
8
3
A.悬吊装置按300kg做载荷强度试验 信
微
系
B.按500kg恒定均布载荷做强度试联验
题
押
C.强度试验持续时间不得少准于10min
精
D.强度试验持续时间不得少于 15min
E.抽查悬吊装置的载荷强度试验记录
答案:BD
解析:本题考查灯具安装固定
质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于
15min。查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试 验记录;应全数检查。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178