文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
模块十四:施工安全管理
背景材料:
A公司承建某建筑机电安装工程,A公司进场后,针对该工程编制应急预案,并对现场工作人员进行应急预案培训:
(1)应急的内容和应急方式,明确各自任务和防护措施;
(2)应急内容和实施程序变更的处理流程;
(3)紧急事故的报警方法和报警程序。
A公司将临时用电工程分包给B公司,B公司编制了临时用电施工方案,临时用电采用三级配电TN-S接零保护系统。
为了充分利用项目现有电缆,临时用电总配电框进线电缆采用了一根4芯电缆(YJFE-4×70)加一根单芯电缆
(YJFE1×25),总配电柜内母线采用TMY-50×5硬铜母线,连接采用螺栓搭接。
临时用电施工方案经编制交底后,B公司组织了施工,A公司检查临临时用电工程后指出:
(1)单芯电缆,用于PE导体不满足现行规范;
(2)总配电柜内母线搭接面钻孔位置及孔径大小和数量符合规定(如表2),但搭接面长度30mm和M6搭接螺栓不
满足现行规范,A公司要求B公司返工,B公司返工后,向监理申请竣工被监理拒绝。
【问题1】A公司编制的应急预案培训还应包含哪些内容?A公司应该多长时间组织一次应急预案演练?
答案:应急预案培训的内容还应补充:
(1)使应急救援人员熟悉安全防护用品的正确使用和维护;
(2)使员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法;
(3)A公司应该每年至少组织一次应急预案演练。
解析:课本P430 本题考查应急预案的培训内容[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(1)应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式;
应急救援人员明确各自在应急行动中的任务和行动措施;
应急救援人员熟悉安全防护用品的正确使用和维护。
(2)有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。
(3)员工熟知紧急事故的报警方法和报警程序,一旦发现紧急情况能及时报警;员工懂得在紧急情况发生后有
效的逃生方法。
本题考查 应急演练的范围与频次
应急预案的演练分为项目部级演练、企业级演练以及配合政府联合演练三个级别。
(1)项目部级,演练的频次为每半年至少1次。
(2)企业级综合应急预案演练或者专项应急预案演练主要为需要企业内部多个应急组织之间或与某些外部应急
组织之间相互协作进行的演习。演练的频次为每年至少1次。
(3)企业和政府联合进行的演练,由政府相关部门控制演练的范围和演练的频次。
【问题2】总配电柜进线电缆的绝缘层和护套层分别是什么材料?PE导线的最小截面积是多少?
答案:
(1)总配电柜进线电缆的绝缘层为辐照交联聚乙烯,护套层为聚烯烃
(2)PE导线的最小截面积为35mm2
解析:课本P9 本题考查 耐火电缆
例如:WDN(A、B)-YJFE,表示无卤低烟(A、B)类耐火辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆,可敷设
在对无卤低烟且有耐火要求的室内、隧道中。
PE线材质与相线应相同,其最小截面积应符合表5.2-1的规定(二建教材P185)
表5.2-1PE线最小截面积
相线芯线截面积S(mm²) PE线最小截面积(mm²)
S≤16 S
1635 S/2
【问题3】总配电柜母线搭接的合格长度是多少?搭接螺栓应采取什么规格?螺孔间中心距离误差最小为多少?
答案:
(1)总配电柜母线搭接的合格长度应至少为母线的宽度,即50mm
(2)搭接螺栓应采取M8规格
(3)螺孔间中心距离误差最小为±0.5mm
解析:依据《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.2.8母线连接处螺孔的直径不应大于螺栓直径1mm;螺孔应垂直、不歪斜,中心距离允许偏差为±0.5mm
【问题4】B公司直接向监理公司申请竣工检验是否妥当?临时用电工程竣工验收的组织程序。
答案:
(1)B公司直接向监理公司申请竣工检验不妥当。
(2)临时用电工程完工经自行检验合格后,应事先通知总承包方A公司组织预验收,认可后再由A公司报请建设
单位或监理单位组织检查验收。
解析:课本P336~337本题考查工程分包单位管理
分包单位工作中的停检点应在自检合格的前提下,由总承包单位检查合格后报请监理(业主代表)进行检查。分
包单位对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知总承包单位组织预验收,经认
可后由总承包单位通知业主组织检查验收。
背景资料
A施工单位中标中国北方某石油炼化项目,项目的冷换框架采用模块化施工,将整个冷换框架分成4个模块,最大
一个模块重132t,尺寸为12m×18m×26m。在预制场内完成模块钢结构的制作、模块内静置设备的安装、管道的
敷设、电缆桥架的安装、照明灯具的安装等。模块在项目后期运抵现场后,项目部用一台750t履带起重机和一台
250t履带起重机作为抬吊吊车,使用平衡梁抬吊的方式安装就位。
起重机吊装工艺计算书包括主起重机和辅助起重机受力分配计算,吊索、吊具安全系数核算,监理工程师要求完
善该计算书。
项目部对预制厂模块制造进行了危险源识别,识别出触电风险、物体打击等风险,监理工程师要求项目部完善策[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
划。
在严冬到来时,温度已达-18℃,项目部订购的低合金钢材料运抵预制场。项目部质检员抽查了材料质量,并在
材料下料切割时,重点抽查了钢材切割面有无裂纹和大于1mm的缺棱,对变形的型材,在露天进行冷矫正。项目
部质量经理发现问题后,及时进行了纠正。
模块建造数据见表12.3-2,项目部用赢得值法分析项目的相关偏差,指导项目运行,经过4个月的紧张施工,单
位工程陆续具备验收条件。项目部组织监理、设计院,对单位工程进行检查验收,并将结果报送建设单位备案。
表12.3-2 模块建造数据表
第一个月底时累计 第二个月底时累计 第三个月底时累计 第四个月底时累计
项目
(万元) (万元) (万元) (万元)
已完工程预算费用 600 960 1350 1680
计划工程预算费用 550 950 1500 1700
已完工程实际费用 660 1080 1580 1760
【问题1】本项目在型钢矫正和切割面检查方面有什么不妥和遗漏之处?
答案:
(1)型钢矫正不妥之处:
低合金钢在-12℃以下时,不可采用冷矫正,
(2)切割面检查方面遗漏之处:
钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的缺棱,并应全数检查。
解析:课本P216 (4)变形矫正
① 型钢加热矫正时,加热温度根据钢材性能选定,
碳素结构钢在环境温度低于-16℃、
低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,
不应进行冷矫正和冷弯曲
【问题2】吊装作业中平衡梁有何作用?
答案:
(1)减少被吊设备(构件)起吊时所承受的挤压力,避免损坏设备。
(2)缩短吊索的高度,减少动滑轮的起吊高度。
(3)构件刚度不满足而需要多吊点起吊受力时平衡和分配各吊点载荷。
(4)转换吊点。
解析:本题考查吊梁(平衡梁)的作用
王建波老师:减压、缩高;平分[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
【问题3】项目部还应识别出预制厂模块制造的哪些风险?
答案:项目部还应识别出的安全风险有:
(1)高处坠落
(2)起重吊装作业、机械伤害
(3)脚手架作业
(4)射线损伤
(5)坍塌、倒塌
【问题4】第三个月内,项目进度超前还是落后了多少万元?第三个月内,项目盈利还是亏损了多少万元?
答案:根据表格计算,第3个月的
已完工程预算费用=1350-960=390万元
计划工程预算费用=1500-950=550万元
已完工程实际费用=1580-1080=500万元
进度偏差=已完工程预算-计划工作预算
=390-550=-160万元<0,说明项目进度落后160万元
费用偏差=已完工程预算费用-已完工程实际费用
=390-500=-110万元<0,说明项目亏损110万元
【问题5】单位工程验收由谁组织?哪些单位负责人参加验收?
答案:
单位工程验收
(1)由建设单位项目负责人组织,
(2)施工单位、监理单位、设计单位项目负责人参加验收。
解析:课本P483
2)单位(子单位)工程质量验收的程序[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(1)工业安装工程质量验收的程序:检验批→分项工程→分部工程→单位工程。
(3)单位(子单位)工程由建设单位项目负责人组织
施工单位、监理单位、设计单位等项目负责人进行验收。