文档内容
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
通风空调
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调安装等;商务楼办
公区域空调系统采用多联机组。项目部在施工成本分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工
资制;控制设备采购;在量、价方面控制材料采购;控制施工机械租赁等措施控制施工成本,使
计划成本小于安装公司下达给项目部的目标成本。项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空
调系统施工进度计划(见表3),报公司审批时被否定,要求重新编制。在施工质量检查时,监
理工程师要求项目部整改下列问题:
(1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;
(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定;
(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。
问题:
1.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪
些试验?
2.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。
1.【答案】(1)否定原因:制冷剂灌注应在系统压力实验后进行,程序错误。多联机空调系统先
安装室内机组错误,应该先室外机安装后室内机安装。
(2)制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验
和充注制冷剂检漏试验。
2.【答案】(1)监理工程师要求项目部整改的要求合理。
(2)理由一:个别柔性短管长度为300mm,长度太长;长度宜为150~250mm。
理由二:柔性短管与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。
43第1篇 机电工程技术 建造师小超人
理由三:柔性短管与法兰连接采用条形镀锌钢板压条的方式,铆钉间距为100mm,间距太大。铆
钉间距宜为60~80mm。
黄金N问:
案例背景:
某施工单位承建一商业楼的机电安装工程。主要工程内容有:建筑电气、建筑给水排水,通
风与空调,电梯。
该商业楼空调系统,风管工作压力为2000pa,通风系统风管工作压力为1500pa,空调系统与
通风系统的风管,均采用镀锌钢板。
通风系统施工中,监理工程师认为风管需要加固,但施工单位认为:矩形风管边长虽然大于
630mm,但管段长度不大于1250mm,无需加固;此外,空调系统、通风系统的施工,也存在不
当之处,被监理工程师制止,如下图所示:
问题:
1.施工单位认为通风系统风管不需加固,是否正确?说明理由。
2.图中,施工单位存在哪些错误?并改正。
1.【答案】(1)不正确。理由:低压风管单边平面面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2也
需要加固,案例中,风管尺寸为2000x1600mm,长度为1000mm,工作压力为1500pa,属于中压
风管,最大单边面积为2x1=2m²,应进行加固。
2.【答案】空调系统错误之处:
(1)板材拼接产生十字缝;
改正:风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形接缝。
(2)采用按扣式咬口错误。
改正:应改为:单咬口、联合角咬口、转角咬口(任选其一)
理由:风管工作压力为2000pa,属于高压风管,按扣式咬口不适用高压系统。
(3)密封位置在负压侧错误。
改正:密封位置应在风管正压侧,风管工作压2000pa,故应在内部涂密封胶。
通风系统错误之处:
(1)风管拉锁与接闪带连接错误。
改正:风管拉锁不应与接闪带连接。
(2)风阀供电电缆在风管内错误。
改正:风管内严禁其他管线穿越。
★多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊装→设备减振装置安装→室外机安装→室内机安装→
管道连接→管道强度试验及真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运行→质量检查。
44第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★金属风管安装程序:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→
风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→
风管绝热→质量检查。
★风管制作
1)一般制作要求
(2)风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝等方法。密封面宜设在风管的正
压侧。
类别 风管工作压力P(Pa) 密封要求
管内正压 管内负压
微压 P≤125 P≥-125 接缝及接管连接处应严密
低压 125<P≤500 -500≤P<-125 接缝及接管连接处应严密,密封面宜设在风管
的正压侧
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500 接缝及接管连接处应采取密封措施
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000 所有拼接缝及接管连接处均应采取密封措施
(4)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。
(5)符合下列条件的金属风管应采取加固措施:
形状 分类 需要加固条件
圆形 直咬缝 直径大于等于800mm,且管段长度 直径大于等于 800mm,
大于1250mm 且表面积大于4m2
螺旋风管 高压系统,直径大于2000mm
矩形 矩形风管 边长大于 630mm,管段长度大于 低压风管单 中、高压
1250mm 边平面面积 风管单边
矩形保温 边长大于 800mm 管段长度大于 大于1.2m2 平面面积
1250mm 于1.0m2
★镀锌钢板风管制作
45第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(4)矩形风管制作采用咬口连接时,
咬口的形式有单咬口、联合角咬口、
转角咬口、按扣式咬口,其中单咬口、
联合角咬口、转角咬口适用于微压、
低压、中压及高压系统;
按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。
★制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和
充注制冷剂检漏试验
黄金N问:制冷剂阀门安装前应进行哪些试验?合格标准属什么?
【答案】制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,
持续时间不应少于5min;严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间30s,不漏为合格。
★柔性短管
柔性短管不应为异径连接管。
①柔性短管长度宜为150~250mm,与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。
柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为6~
9mm,紧贴法兰,铆接平顺,铆钉间距宜为60~80mm。
黄金N问:风管的加固形式有哪些?
【答案】风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固,扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、
钢管内支撑加固。
黄金N问:采用镀锌螺杆内支撑加固时,垫圈应在什么位置?
【答案】采用镀锌螺杆内支撑加固时,负压系统专用垫圈应安装于风管内侧,正压系统专用垫圈
应安装于风管外侧。
黄金N问:柔性风管技术要求有哪些?
【答案】可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于 2m。柔性风管支吊架的间距不应大于
1500mm,承托的座或箍的宽度不应小于25mm,两支架间风道的最大允许下垂应为100mm,且
不应有死弯或塌凹。
46第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
案例背景:
安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调,建筑给排水、建筑电
器和消防等工程。
安装公司进行风管安装时,由于不符合规范,被监理工程师制止,如下所示:
问题:指出图中的风管及其配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
【答案】不符合规范要求之处:
(1)穿墙套管厚度错误。应设钢板厚度不小于1.6mm的钢制防护套管。
(2)水泥砂浆密封错误。风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
(3)防火阀支架设置错误。边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
(4)防火阀位置错误。防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于200mm。
(5)水管与风管共用吊架错误;水管与风管的支吊架要分开设置,并水管应置于风管的下方。
黄金N问:
背景资料:
施工过程中,消防排烟系统设计工作压力750Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防
火阀及风管安装见图1,监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接
工艺提出整改要求。
问题:请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。
【答案】(1)排烟防火阀的安装位置、方向应正确,阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧
47第1篇 机电工程技术 建造师小超人
的防火阀,距墙表面应不大于200mm。排烟防火阀宜设独立支吊架。
(2)750Pa的风管属于中压管道。中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,
风管法兰的垫片材质厚度不应小于3mm。
黄金N问:
案例背景:
某市财政拨款建设一综合性三甲医院,其中通风空调工程采用电子方式公开招标。
排烟、排风风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,风机与基础之间安装橡胶减
振垫,设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见图1)。监理单位在验收过
程中,发现排烟风机的上述做法不合格,要求施工单位整改。
问题:指出图1屋顶排烟风机安装不合格项,应符合改正?
【答案】不合格项1:风机与基础之间采用安装橡胶减震垫,不合格;
改正:防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置。
不合格项2:设备与排烟风管采用普通帆布短管连接;
改正:防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。
排烟与排风共用风管系统,或其他特殊情况时应加设柔性短管。应为不然材料。
黄金N问:
案例背景:
某施工单位承建空调安装工程,风管属于正压高压风管。
...
空调系统安装完成,在单机试运行之后进行了联动试运转,发现风管上的调节风阀部分损坏,
监理工程师发现该调节风阀没有生产厂提供的相关测试合格的证书或试验报告。
问题:针对该案例,生产厂应提供调节风阀的哪些测试合格的证书或试验报告?
【答案】风管属于高压风管,工作压力为:1500Pa<P≤2500Pa;大于1000Pa。生产厂应提供在1.5
倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试验报告。
★风管安装
1)一般技术要求
(1)当风管穿过封闭的防火、
防爆的墙体或楼板时,
必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;
风管与防护套管之间,
应采用不燃柔性材料封堵严密。
穿墙套管与墙体两侧平齐,
穿楼板套管底端与楼板底面平齐,
顶端应高出楼板面30mm。
48第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(2)风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时,墙体处应
设置钢制套管,墙体一侧的风管应设置柔性短管,风管与钢套管之间采用不燃柔性材料封堵严密。
★防排烟系统施工技术要求
(1)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。
(2)排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm。
(3)排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的
防火阀,距墙表面不应大于200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
(4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统
共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
(5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。
当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
风管绝热施工技术
(1)风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工前,应对
导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复验,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验
报告。
(口诀:热猪觅水)
(2)穿越防火隔墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料。
★成品风阀
(4)工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在
1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试验报告。
★风阀安装
②斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;
水平安装时,阀板应向上开启。
④直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,
或边长大于1250mm的弯头和三通,应设独立的支吊架。
★消声器及静压箱的安装技术要求
①消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架,固定牢固。
②当采用回风箱作为静压箱时,回风口处应设置过滤网。
49第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★金属风管安装
(2)法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜顺气流方向且螺母宜在同一侧。
(3)风管接口的连接应严密牢固。
风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,
厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,
且不宜凸出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。
★板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。翻边紧贴法兰,翻边量均
匀,宽度一致,为6~9mm:风管角钢法兰的焊缝应饱满,微、低、中压系统风管法兰的螺栓及
铆钉孔的孔距不大于150mm,高压系统风管不大于100mm,螺栓孔的位置应处于角钢中心。
黄金N问:
背景资料:
......
员工宿舍楼的通风与空调工程,风管工作压力为1000pa,采用镀锌钢板。施工中,支吊架安
装不符合规范要求,被监理工程师制止,如下图所示:
问题:指出图中错误之处并改正。
【答案】(1)错误之处:1)法兰采用2mm垫片,错误;改正:厚度不应小于3mm。
2)支吊架离分支管的距离为100mm,不妥;改正:支吊架离分支管的距离不宜小于200mm。
3)静压箱安装时,未设置独立支、吊架,错误;改正:静压箱安装时,应设置独立支、吊架。
4)支吊架间距4m错误;改正:间距不应大于3m。(备注:风管边长大于400mm)
★风管支吊架安装
(1)风管支吊架预制加工时,
切断支、吊、托架的型钢及
其开螺孔应采用机械加工,
不得用电气焊切割。
(2)支吊架的设置不应影响阀门、
自控机构的正常动作,
且不应设置在风口、检查门处,
离风口和分支管的距离不宜小于200mm。
(3)风管吊架的吊杆直径不得小于6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母。
50第1篇 机电工程技术 建造师小超人
补充:
(4)金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支吊架间距不应大于4m;大于400mm
时,间距不应大于3m。
薄钢板法兰风管的支吊架间距不应大于3m。
(5)垂直安装的风管,应设置至少2个固定点,
支架间距不应大于4m。
风管支架宜设置在法兰连接处,不宜单独以抱箍的形式固定风管,应使用型钢支架,并使风管重
量通过法兰作用于支架上。
★风管制作安装的检验与试验
(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管
强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为1.2倍的工作压力。风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其
他连接处无开裂和张口等永久形变形及损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属
风管允许漏风量的计算见式
低压风管:Ql≤0.1056P0.65(3.3-1)
中压风管:Qm≤0.0352P0.65(3.3-2)
高压风管:Qh≤0.0117P0.65(3.3-3)
式中Ql——低压风管允许漏风量;
Qm——中压风管允许漏风量;
Qh——高压风管允许漏风量;
P——系统风管工作压力(Pa)。
(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主要检
验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检
验合格后方能交付下道工序。
(3)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程。
在施工过程中,监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(如下图),要求
限期整改,其中管道支架的位置和数量满足规范要求。
项目部编制了质量预控方案表,对可能出现的质量问题采取了质量预控措施,例如针对风管
矩形内弧形弯头设置了导流片。
51第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:
1.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用是什么?
2.图3中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
1.【答案】矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
2.【答案】问题一:管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。
整改:管道穿楼管的钢制套管顶部应高出装饰面20~50mm。
问题二:管道穿楼板套管采用阻燃填料封堵。
整改:应采用不燃绝热材料。
问题三:热水管在冷水管的下方。
整改:热水管应设置在冷水管的上方。
★矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
★管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采
用柔性防水套管。
管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,
管道接口不得置于套管内,
钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,
上部应高出楼层地面20~50mm,
且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时,
应采用不燃材料进行防火封堵;
保温管道与套管四周的缝隙,应使用不燃绝热材料填塞紧密。
黄金N问:
案例背景:
某安装公司承接一大型商场的空调工作、工作内容有:空调风管、空调供回水、开式冷却水
等系统的钢制管道与设备施工,管件及配件由安装公司采购。
质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人整
52第1篇 机电工程技术 建造师小超人
改。
空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度严密性试验。施工图中注明空
调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
在试验过程中,发现空调供水管个别法兰兰接触和焊缝处有渗漏现象,施工人员及时返修后,
重新试验未发现渗漏。
问题:1.指出题目示意图中安装有哪些错误,如何整改?
2.计算空调供水管和冷却水管的试验压力是多大,试验压力应不小于多少Mpa?
3.试验过程中管道渗漏时严禁哪些操作?
1.【答案】错误(1)风管焊缝设在套管内。
整改措施:风管焊接接头不应置于套管内,应该避开套管位置。
错误(2)管道穿过防火墙套管采用聚氨酯发泡封堵。
整改措施:管道穿过防火墙套管采用不燃材料封堵。
2.【答案】空调供水管试验压力为:1.3MPa+0.5MPa=1.8MPa
冷却水管的试验压力为:0.9MPa*1.5=1.35MPa
试验压力最低不小于多少0.6Mpa。
3.【答案】试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
★冷冻、冷却水管道水压试验
(1)冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,
金属管道及金属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa
时,应为工作压力加0.5MPa。严密性试验压力应为设计工作压力。
各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验
压力应为1.15倍设计工作压力。
(2)试验方法为:系统最低点压力升至试验压力后,应稳压10min,压力下降不得大于0.02MPa,
然后将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。
(3)对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷(热)水、冷却水管道系统,可采用分区、分层试
压和系统试压相结合的方法。当采用分区、分层试压时,在该部位的试验压力下,应稳压10min,
压力不得下降,再将系统压力降至该部位的工作压力,在60min内压力不得下降、外观检查无渗
漏为合格;在各分区管道与系统主、干管完整连接后,对整个系统管道进行试压。
黄金N问:冷冻冷却水管道常采用的连接方式有哪些?
【答】管道常采用的连接方式有:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接等。
黄金N问:镀锌管道与法兰焊接连接时,哪些部位需进行二次镀锌?
【答】镀锌管道采用焊接和法兰焊接连接时,对焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌或防腐处
理。
53第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
题目训练:
......冷冻水管道敷设不符合要求(管道绝热层厚度为50mm)
问题:针对本案例,指出A安装公司错误之处,应如何整改?
【答案】(1)错误及整改如下
1)使用泡沫塑料隔热垫错误。
整改:应采用不燃与难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。
2)管道绝热层厚度为50mm,隔热垫仅有30mm,厚度不足。
整改:衬垫的厚度不应小于绝热层厚度。
3)衬垫宽度不满足要求。
整改:宽度应不小于支、吊架支承面的宽度。
★冷(热)水管道与支吊架之间,应设置衬垫。衬垫的承压强度应满足管道全重,且应采用不燃
与难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。衬垫的厚度与绝热层厚度相同,宽度应不小于支吊
架支承面的宽度。衬垫一般采用下方上圆方式,表面平整、接合面的空隙应填实,用抱箍固定于
型钢支架上。
黄金N问:
案例背景:
......
问题:上图的设备吊架螺母及冷凝水管安装应如何整改?
【答案】(1)空气处理设备吊架应采用双螺母且紧固安装。
54第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(2)空气处理设备金属软管更换为透明软管,且长度不大于150mm。
(3)冷凝水应间接排入生活污水管。
★冷凝水管道安装技术要求
(1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于8%(8‰),
支管坡度宜大于或等于1%,且应坡向出水口。
(2)冷凝水管道与空调机组、风机盘管等设备的连接应采用软接,软管牢固、顺直,无扭曲,保
持畅通。冷凝水管道与空调机组连接应按设计要求安装存水弯。
(3)冷凝水管道不得直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。
★风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连
接,连接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。
凝结水管与风机盘管连接时,应设置透明软管,
能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。(挑错题)
黄金N问:
背景资料:
......
问题:说明A公司要求管道安装整改的原因。
【答案】原因1:波纹管膨胀节安装在水流的流出端。
正确做法:波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直
管路上应安装在上端。
原因2:法兰螺栓处于垂直轴线位置。
正确做法:法兰螺栓应跨中布置。
黄金N问:
背景资料:
......
55第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:指出图中支架设置的错误之处。
【答案】错误一:补偿器两端都设置固定支架,其中一端应设置导向支架;
错误二:水泵出口管道固定支架的固定点未设置在减振基座上。
★补偿器的安装
(2)波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上
应安装在上端。
(3)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求;管
道系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
黄金N问:
案例背景:
......
并联水泵安装时,由于不符合规范,
监理要求整改。如图:
(图中代表其中的一台)
问题:找出图中设计不符合规范之处,
并改正。
【答案】设计不符合规范之处:
1)压力表未设置表弯。改正:压力表应设置表弯起缓冲作用。
2)Y型过滤器安装方向错误。改正:调整Y型过滤器安装方向,朝下安装
3)水泵进口变径管错误。改正:应为顶平偏心。
4)水泵出口管未设置止回阀错误。改正:水泵出口管应设置止回阀。
5)水泵出口管道进入总管未采用顺水流斜向插接的连接形式错误。改正:空调水系统并联水泵的
出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。
56第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★水泵安装
管道与空调水泵采用金属或橡胶软接头连接,
与设备连接的管道应设置独立支架,
当设备安装在减振基座上时,
独立支架的固定点应为减振基座。
并联空调循环水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接(或顺水三通)的连接方式,夹角
不应大于60。
黄金N问:
案例背景:
某安装公司承接一大型商场的通风空调工程,工作内容有:空调风管、空调供回水、开式冷
却水等系统的钢制管道与设备施工。
进行空调设备安装时,冷却塔进风侧距建筑物为500mm,被监理工程师制止。
安装公司经改正后,工程质量符合要求,进行了设备单机试运转,以及系统非设计满负荷条
件下的联合试运转及调试,结果符合要求。
问题:1.背景中空调设备安装时有哪些错误之处?请改正。
2.本案例,对通风空调工程应进行哪些单机试运转?系统非设计满负荷条件下的联合试运转应为
多长时间?
3.简述系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容。
1.【答案】(1)冷却塔进风侧距建筑物为500mm,错误。
改正:冷却塔进风侧距建筑物应大于1m。
2.【答案】应进行单机试运转有:(1)通风机、空气处理机组中的风机;(2)水泵;(3)冷却
塔风机与冷却水系统;(4)制冷机组;(5)风机盘管机组。
系统非设计满负荷条件下的联合试运转时间:(1)通风系统的连续试运行应不少于2h;(2)空
调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。
3.【答案】系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
②系统风量的测定和调整。
③空调水系统的测定和调整:
④室内空气参数的测定和调整。
黄金N问:风机盘管进场施工前,应对哪些性能参数进行复验?
【答案】机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参数进行复
验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。
黄金N问:风机盘管安装前应作哪些试验?如何进行?
【答案】风机盘管安装前应逐台进行水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压力应为系统工
作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格;通电试运行不漏电、不短路,风机三
速转动方向、转速正常为合格。
★设备单机试运行及调试要求
(1)通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响,
电机运行功率应符合设备技术文件要求。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承与滚动轴承的温
升应符合相关规范要求。
57第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(2)水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功率应
符合设备技术文件要求。水泵连续运行2h后,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合相关规范要求。
(3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h,运行应无异常。冷却塔本体应稳固、无
异常振动。冷却塔运行产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的规定值,水流量应符合设计要
求。
(4)制冷机组运行应平稳、应无异常振动与声响。各连接和密封部位不应有松动、漏气、漏油等
现象。吸、排气的压力和温度应在正常工作范围内。能量调节装置及各保护继电器、安全装置的
动作应正确、灵敏、可靠。正常运行不应少于8h。
(5)风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实
测值应符合设计要求。
★系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试
(2)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。联
合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷
期或供暖期内补做。
★系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容包括:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整:
空调水系统的开机顺序为:冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤ 防排烟系统测定和调整。
(控烟空风水)
黄金N问:水系统阀门安装前,哪些阀门应做壳体强度和阀瓣密封性能的试验?
【答案】①工作压力大于1.0MPa;②在主干管上起到切断作用;③系统冷、热水运行转换调节
功能的阀门;④止回阀。
黄金N问:高效过滤器安装前,应完成哪些工作?
【答案】洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,
且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。
黄金N问:高效过滤器应如何拆开包装?
【答案】高效过滤器应在现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁
净室内方能拆开。
黄金N问:净化空调系统的联动试运行和调试前,在哪些部位设置无纺布过滤器?
【答案】在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时无纺布过滤器。
黄金N问:
背景资料:
A 公司承接某生物医药车间的机电工程项目,其中空调工程包含洁净度等级为N4 的洁净室。
58第1篇 机电工程技术 建造师小超人
洁净室安装完工后,项目部检测人员进行洁净度检测(见图 4),被监理工程师制止,检测
人员按规定重新进行了检测,通过验收。
问题:图 4 中存在哪些不符合规定的情况?
【答案】1)洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行;检测时,室内人员不宜多于 3
人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
59