考点:通风与空调系统的调试和检测 ★★
内容:
一、系统调试和检测
一、系统调试和检测 8
7
1
9
1.调试准备
3
8 4
信
1)通风与空调工程竣
系
微工验收的系统调试,应由施工单位负责,监理单位监督,设计单
联
位与建设单位参与和配题合;
押
准
2)系统调试
精
前应编制调试方案,并应报送专业监理工程师审核批准。系统调试应由专
业施工和技术人员实施,调试结束后,应提供完整的调试资料和报告。
2.设备单机试运行及调试
1)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h;
2)制冷机组正常运行时间不应小于8h。
3.系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试
1)应在设备单机试运行合格后进行;
2)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试8运行应不少于
7
1
9
8h; 8 4
3
信
3)联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热微)源的试运行及调试,
系
联
并在第一个制冷期或供暖期内补做。 一
唯
3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行;
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)
③空调水系统的测定和调整;
④室内空气参数的测定和调整;
⑤防排烟系统测定和调整。
【口诀:风水空气、监控防烟】
4)水系统开关机顺序
①空调水系统的开机顺序为:
冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→制冷机组;
②空调水系统的关机顺序为:
制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
5)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试技术要求包括:
①系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为
-5%~+10%;
②空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于10%;
③各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
④定流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求,允许偏差应为15%。
⑤变风量空调系统新风量与设计新风量的允许偏差为 0~+10%;
⑥变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求,允许偏差应为10%;
⑦多台制冷机或冷却塔并联运行时,各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不
应大于10%。
【口诀:总10各15,变冷机塔10】
6)系统节能性能检测
①通风空调系统调试完成,应7 8进行系统节能性能检验;
1
9
4
②通风空调工程的绝热材3 8料进场施工前,要对导热系数或热阻、密度、吸水率等节能性
信
微
能进行复验,检验方法为系现场随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家同材质的绝热材
联
料复验不得少于2次
押
;题
准
③风机盘管机精组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等节能
性能参数进行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。同一厂家的风机盘管机组按
数盘复验2%不得少于2 台;
④冬季室内平均温度不得 低于设计温度2℃,且不应高于1℃,夏季室内平均温度不得
高于设计温度2℃,且不应低于 1℃。
【口诀:冬不高一,夏不高二】
【2024-Y】空调水系统关机时,应首 先关闭的设备是( )。
A.冷却水泵
1
7
8
9
B.冷却水塔
信
3
8
4
微
C.冷冻水泵 系
联
D.制冷机组
唯
一
【答案】D
【2014-E】通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应
大于()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】C
【2017-E】关于通风与空调系统进行试运行与调试的说法,正确的有( )。
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
A.设备单机试运转前进行口头安全技术交底
B.通风系统的连续试运行应不少于2h
C.空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h
D.系统总风量的实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%
E.空调冷(热)水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%
【答案】BCDE
【2017-E】关于通风与空调系统进行试运行与调试的说法,正确的有( )。
A.设备单机试运转前进行口头安全技术交底
B.通风系统的连续试运行应不少于2h
C.空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h
D.系统总风量的实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%
E.空调冷(热)水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%
【答案】BCDE 7 8
1
9
4
【2022-Y】商务楼工程未3进8行带热源的系统联合试运转,是否可以进行竣工验收?
信
微
系
联
【答案】1)商务
押
题楼工程未进行带热源的系统联合试运转,可以进行竣工验收;
准
2)理由:联精合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及
调试,并在第一个制冷期或供暖期内补做。
总结
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
考点:净化空调系统施工技术 ★
内容:
一、净化空调施工技术
二、净化空调系统调试
考情:
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
一、净化空调施工技术
1.净化空调系统使用性质
按使用性质不同,洁净室大致可以分为两种类型:
1)工业洁净室,例如电子工业、机械工业、化工等用的洁净室;
2)生物洁净室,例如生物制药、食品、实验动物饲养、洁净手术部等。
2.洁净度等级划分
1)工业洁净室的洁净度等级。规定了N1级至N9级的9个洁净度等级,其中N1洁净
8
度的水平最高; 1 7
9
4
8
2)生物洁净室的洁净度信等3级。按空态或静态条件下的细菌浓度,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
微
级,其中I级手术室的洁
联
系净度水平要求最高。
题
2.净化空调风管押制作
准
精
1)制作材料:宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m²;镀锌钢板风管的镀
锌层不应有多处或10 %表面积的损伤、粉化脱落等现象;
2)风管内不得有横 向拼接缝,不得设有加固框或加固筋;咬口缝处所涂密封胶宜在正
压侧;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
3)当空气洁净度等级为N1~N5级时,风管法兰的螺 栓及铆钉联孔的间距不应大于80mm;
一
当空气洁净度等级为N6~N9级时,不应大于120mm;不 得 采 用唯抽芯铆钉;
4)矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接;
5)边长>1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹
簧夹连接;
6)空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
3.净化空调风管安装
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
1)法兰垫料厚度应为5~8mm,不得采用乳胶海绵;
2)法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝对接连接,不得在垫料表面涂刷涂料;
3)净化空调系统进行风管严密性检验时,工业洁净室N1~N5级的系统按高压系统风管
的规定执行;N6~N9级,且工作压力≤1500Pa的,均按中压系统风管的规定执行;
4)医院洁净手术部的净化空调系统风管漏风率,Ⅰ级洁净用房系统不应大于1%,其
他级别的洁净用房系统不应大于2%。
4.净化空调管道安装
1)电子厂房工业洁净室的阀门安装前,应对下列管道的阀门逐个进行压力试验和严密
性试验:
①输送可燃流体、有毒流体管道的阀门;
②输送高纯气体、高纯水管道的阀门;
③输送特种气体、化学品管道的阀门。
2)管道安装作业不连续时,7应8采用洁净物品对所有的管口进行封闭处理;
1
9
4
3)电子厂房工业洁净室,3 8输送剧毒流体管道的焊缝应全部进行射线照相检验,其质量
信
微
不得低于Ⅱ级; 系
联
4)输送压力≥0押.5 题 MPa的可燃流体、有毒流体管道的焊缝,应抽样进行射线照相检验,
准
抽检比例不得低于精管道焊缝的10%,其质量不得低于Ⅲ级;
5)传染病医院建 筑污染区和半污染区空调机组表冷段的冷凝水排水管上应设水封和阀
门。
5.高效过滤器安装
1)高效过滤器安装前,洁净 室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所
有空气过滤器应安装完毕,且经全面 清扫、擦拭,系统连续运行12h以上;【修改】
2)高效过滤器应在现场拆开包装, 其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须
在洁净室内方能拆开; 8
1
7
9
3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤 器 有无破损漏泄等,并
信
按
3
8规
4
范要求进行现场
微
扫描检漏,且应合格;合格后应立即安装。 系
联
6.洁净层流罩安装
唯
一
1)应采用独立的吊杆或支架,并应采取防止晃动的固定 措施,且不得利用生产设备或
壁板作为支撑;
2)直接安装在吊顶上的层流罩,应采取减振措施,箱体四周与吊顶板之间应密封;
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
3)洁净层流罩安装水平度偏差的应为1‰,高度允许偏差应为1mm;
4)安装后,应进行不少于1h的连续试运行,且运行应正常。
【记忆:都是1】
二、净化空调系统调试
1)净化空调系统调试内容应包括单机试车和系统联动试运行及调试,系统调试的检测
结果应全部符合设计要求;
①电子厂房等工业洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速和换气次数;
②对于生物洁净室,含菌量和压差是主要控制参数。
2)电子厂房等工业净化空调应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行系统的检
测和调整;
3)电子厂房净化空调系统的带冷、热源的稳定联动试运行和调试时间不得少于8h,应
在空态下进行;
4)传染病医院净化空调系统7应8连续运行不少于12h,达到稳定后进行环境指标检测,
1
9
4
环境指标检测应在静态下进行3 8;
信
微
5)洁净室(区)洁净系度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于
联
3人,并应穿着与洁
押
净题室等级相适应的洁净工作服。
准
【2022-E】关精于洁净空调系统安装的说法,正确的是( )。
A.风管法兰垫料表 面上应刷防腐涂料
B.高效过滤器的内外 层包装不得带入洁净室
C.洁净度等级为N4级的 系统按中压系统风管要求制作
D.高效过滤器安装前洁净室 的内装修工程全部完成
【答案】D
【2021-Y】关于洁净层流罩安装调试的 说 法,错误的是( )。
1
7
8
9
A.应采用独立的防晃支架
信
3
8
4
微
B.利用生产设备作为支撑 系
联
C.安装高度允许偏差1mm
唯
一
D.不小于1h的连续试运转
【答案】B
【2024-Y】A公司承接某生物医药车间的机电工程项目,其中空调工程包含洁净度等级
为N4的洁净室表4中的净化空调系统...
洁净室安装完工后,项目部检测人员进行洁净度检测(见图4),被监理工程师制止,检
测人员按规定重新进行了检测,通过验收。
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【问题1】下表中风 管制作技术方案中存在几个错误项?写出错误项整改后的规范要求。
【答案1】1)存在3个错误项 ;
2)整改:①风管材料采用镀锌钢 板,镀锌层厚度不应小于100g/m²;②风管内不得有
加固框或加固筋;③本工程洁净度等级为 N4级,不得采用按扣式咬口连接。
8
【问题2】表中的风系统施工流程中存在 哪几个顺序错误?新风过滤器1安7装后应空吹多
9
8
4
少时间? 信 3
微
系
联
一
【答案2】1)①高效过滤器应在洁净室内装修工程 全部完唯成后才能安装;②系统严密
性检验合格后才可以进行风管与设备的绝热;
2)应空吹12~24h。【教材修改为连续运行12h以上】
【问题3】图4中存在哪些不符合规定的情况?表4中的调试内容还缺少哪些检测项
目?
【答案3】1)①洁净度检测应在空态或静态下进行;②检测时,室内人员不宜多于3
人,并穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
2)表中缺少检测项目:含菌量和压差;洁净室与相邻房间和室外的静压差。